Profil du membre CMT
Actuellement
24 722
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit CMT

a posté 11 093 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir.
Le Calybox possède son propre voyant qui indique déjà cela.
Sinon il faut passer par un relais : un peu usine à gaz.
Le Calybox possède son propre voyant qui indique déjà cela.
Sinon il faut passer par un relais : un peu usine à gaz.
22 septembre 2024 à 22:56

Bonjour.
Plutôt "retours lampes" que "neutre".
Les couleurs de votre schéma ne correspondent pas à celles de votre description.
De toute façon c'est simple, vous câblez à l'identique sachant que les bornes rouges correspondent aux anciennes bornes du milieu.
Plutôt "retours lampes" que "neutre".
Les couleurs de votre schéma ne correspondent pas à celles de votre description.
De toute façon c'est simple, vous câblez à l'identique sachant que les bornes rouges correspondent aux anciennes bornes du milieu.
22 septembre 2024 à 20:42

Bonjour.
Y a t'il un neutre dans votre boite de dérivation ? (ne pas vous fier à la couleur des fils).
Y a t'il un neutre dans votre boite de dérivation ? (ne pas vous fier à la couleur des fils).
22 septembre 2024 à 09:19

En rénovation, vous en mettez autant que vous voulez.
La limite à 6 c'est une notion de confort, pas de sécurité.
Pas contrôlé dans les DPE en cas de vente ou de location.
La limite à 6 c'est une notion de confort, pas de sécurité.
Pas contrôlé dans les DPE en cas de vente ou de location.
21 septembre 2024 à 23:36

Du coup, ajouter des prises, plutôt que de les déplacer, peut être plus pertinent.
21 septembre 2024 à 19:09

Bonsoir.
1/ Oui vous pouvez faire cela.
2/ Non les connexions doivent rester accessibles, sauf à changer les fils sur toute leur longueur.
3/ Oui il faut mettre un couvercle pour accéder aux connexions.
1/ Oui vous pouvez faire cela.
2/ Non les connexions doivent rester accessibles, sauf à changer les fils sur toute leur longueur.
3/ Oui il faut mettre un couvercle pour accéder aux connexions.
21 septembre 2024 à 19:08

Bonjour.
Pas de soucis, gardez les calibres identiques à l'existant.
C'est possible de mélanger les deux, même si ce n'est pas très propre.
Attention toutefois à l'alignement des peignes qui pourrait ne pas être le même.
Pas de soucis, gardez les calibres identiques à l'existant.
C'est possible de mélanger les deux, même si ce n'est pas très propre.
Attention toutefois à l'alignement des peignes qui pourrait ne pas être le même.
21 septembre 2024 à 19:07

Bonjour.
Il faut suivre les 2 fils blancs et bleus au dessus et au fond du contacteur J/N et voir à quel fusible ils sont raccordés, sans doute celui juste à gauche.
Il faut suivre les 2 fils blancs et bleus au dessus et au fond du contacteur J/N et voir à quel fusible ils sont raccordés, sans doute celui juste à gauche.
21 septembre 2024 à 08:06

Bonjour.
Le disjoncteur de branchement est EDF est un différentiel 500mA
L'interrupteur différentiel est un 30mA
Hors les fuites de courant >30mA sont mortelles, c'est pourquoi le différentiel 500mA seul ne suffit pas.
Le disjoncteur de branchement est EDF est un différentiel 500mA
L'interrupteur différentiel est un 30mA
Hors les fuites de courant >30mA sont mortelles, c'est pourquoi le différentiel 500mA seul ne suffit pas.
20 septembre 2024 à 08:02

Oui.
Vous faites une rénovation partielle, pas une installation neuve
La limite à 8 est un critère de confort afin qu'en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS.
S'il y en a un peu plus ce n'est pas essentiel, 95% des logements en France ne respecte pas cela.
Ce point n'est pas contrôlé dans le diagnostic électrique fait pour la location
Si vous changer le différentiel par un 63A type A, la règle par rapport à l'amont sera vérifiée, et dans ce cas il n'est pas nécessaire de satisfaire la (peu pertinente) règle aval sur le cumul des calibres.
Et en plus ce sera nettement plus fiable.
Vous faites une rénovation partielle, pas une installation neuve
La limite à 8 est un critère de confort afin qu'en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS.
S'il y en a un peu plus ce n'est pas essentiel, 95% des logements en France ne respecte pas cela.
Ce point n'est pas contrôlé dans le diagnostic électrique fait pour la location
Si vous changer le différentiel par un 63A type A, la règle par rapport à l'amont sera vérifiée, et dans ce cas il n'est pas nécessaire de satisfaire la (peu pertinente) règle aval sur le cumul des calibres.
Et en plus ce sera nettement plus fiable.
20 septembre 2024 à 07:59

Bonjour.
Effectivement si c'est du placo, il faut un double BA13, à l'endroit de la platine EDF.
Largueur minimum : celle entre 2 rail.
Effectivement si c'est du placo, il faut un double BA13, à l'endroit de la platine EDF.
Largueur minimum : celle entre 2 rail.
20 septembre 2024 à 07:54

Bonjour.
Vous évoquez des points de la norme apparus récemment et la norme n'est pas rétroactive.
Donc on s'en fiche de la limite à 8, c'est du confort
Vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ce qui règle votre problème d'éventuelle surcharge du différentiel.
Vous évoquez des points de la norme apparus récemment et la norme n'est pas rétroactive.
Donc on s'en fiche de la limite à 8, c'est du confort
Vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ce qui règle votre problème d'éventuelle surcharge du différentiel.
19 septembre 2024 à 07:38

Bonsoir.
Pour moi, pas de soucis, si le tableau ne gène pas pour l'accès à la platine Enedis.
Pour moi, pas de soucis, si le tableau ne gène pas pour l'accès à la platine Enedis.
18 septembre 2024 à 22:40

Bonsoir.
Ça me semble correct.
Si on se met dans le cas le plus défavorable :
- 60A sur 6m de 16² : 0,5% de chute de tension.
- 40A sur 20m de 10² : 1,6% de chute de tension.
Soit une chute de tension maxi cumulée dans la liaison de 2,1%, donc tout à fait dans les clous (surtout que dans les faits, vous ne serez jamais à ces conditions au limites).
Votre dimensionnement de la puissance maxi du tableau est plutôt large.
Donc 10² 40A est très bien.
Ça me semble correct.
Si on se met dans le cas le plus défavorable :
- 60A sur 6m de 16² : 0,5% de chute de tension.
- 40A sur 20m de 10² : 1,6% de chute de tension.
Soit une chute de tension maxi cumulée dans la liaison de 2,1%, donc tout à fait dans les clous (surtout que dans les faits, vous ne serez jamais à ces conditions au limites).
Votre dimensionnement de la puissance maxi du tableau est plutôt large.
Donc 10² 40A est très bien.
18 septembre 2024 à 22:39

Un Linky accepte un dépassement de 10% par rapport à l'abonnement sans qu'il ne coupe.
Au delà, il accepte un dépassement mais de durée inversement proportionnelle à l'intensité du dépassement.
En général le délestage dure 5 à 10 minutes suivant les délesteurs (cela laisse le temps à la pointe de conso de passer).
Ils sont nuls les techniciens de chez Sauter
Au delà, il accepte un dépassement mais de durée inversement proportionnelle à l'intensité du dépassement.
En général le délestage dure 5 à 10 minutes suivant les délesteurs (cela laisse le temps à la pointe de conso de passer).
Ils sont nuls les techniciens de chez Sauter

17 septembre 2024 à 17:11

Cela fonctionne en tout ou rien avec des alternance de marche/arrêt environ toutes les minutes et pour des durées plus ou moins longue suivant le besoin en chauffe.
Vous n'avez pas répondu au voyant téléinfo.
Vous n'avez pas répondu au voyant téléinfo.
17 septembre 2024 à 15:44

Citation :En fait en lisant la notice je viens de voir que la sortie S4 peut pilote un contacteur de chauffe-eau, donc n'importe quel relai.
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
On pourrait donc utiliser un relais pour switcher avec un programmateur externe et une diode.
Mais usine à gaz et valable pour une seule sortie.
Plus simple d’augmenter l'abonnement.
17 septembre 2024 à 14:10

Et la diode téléinfo, elle donne quoi ?
17 septembre 2024 à 14:04

Bonjour.
Oui c'est le Linky qui donne l'information de délestage.
La diode devrait être allumée fixe lorsque cela déleste.
Mais si vous avez un abonnement 6kVA, commencer par passer à 9kVA, plutôt que de racheter du matériel coûteux.
Oui c'est le Linky qui donne l'information de délestage.
La diode devrait être allumée fixe lorsque cela déleste.
Mais si vous avez un abonnement 6kVA, commencer par passer à 9kVA, plutôt que de racheter du matériel coûteux.
17 septembre 2024 à 13:35

Bonjour.
Il y a quand même des radiateurs où l'ordre arrêt sur le fil pilote est prioritaire sur tout (mais pas tous il est vrai).
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
Il y a quand même des radiateurs où l'ordre arrêt sur le fil pilote est prioritaire sur tout (mais pas tous il est vrai).
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
17 septembre 2024 à 13:03

Bonjour
Soit vous les conservez afin d'avoir une position d'arrêt forcé :
- allumé, l'éclairage fonctionnera avec les détecuteur
- éteint, l'éclairage sera éteint même si passage devant les détecteur.
Cela peut être intéressant, par exemple lorsque vous partez en vacances.
Soit vous les condamnez (mais les connexions devront rester accessibles), et auquel l'éclairage en fonctionnera qu'avec les détecteurs.
Soit vous les conservez afin d'avoir une position d'arrêt forcé :
- allumé, l'éclairage fonctionnera avec les détecuteur
- éteint, l'éclairage sera éteint même si passage devant les détecteur.
Cela peut être intéressant, par exemple lorsque vous partez en vacances.
Soit vous les condamnez (mais les connexions devront rester accessibles), et auquel l'éclairage en fonctionnera qu'avec les détecteurs.
17 septembre 2024 à 12:05

Bonsoir.
Débrancher les 2 fils marron et relier les ensemble.
Appuyer sur un poussoir, la lampe doit s'allumer le temps de l'appui et s'éteindre lorsque vous relâcher.
Si c'est OK, remplacer le poussoir par un interrupteur et démonter le télérupteur.
Débrancher les 2 fils marron et relier les ensemble.
Appuyer sur un poussoir, la lampe doit s'allumer le temps de l'appui et s'éteindre lorsque vous relâcher.
Si c'est OK, remplacer le poussoir par un interrupteur et démonter le télérupteur.
16 septembre 2024 à 21:44

Essayez déjà sans le poussoir, avec le variateur seul.
16 septembre 2024 à 19:12

Voir également si vous avez utilisé les bonnes bornes sur le poussoir.
16 septembre 2024 à 18:26

Bonjour.
Si vous transformez un va et vient pour le remplacer par un variateur + poussoir, c'est le variateur qu'il faut mettre côté retour lampe.
Voir schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous transformez un va et vient pour le remplacer par un variateur + poussoir, c'est le variateur qu'il faut mettre côté retour lampe.
Voir schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 septembre 2024 à 18:25

Bonjour.
Pour faire cela, il faudra supprimer 2 des boutons poussoirs.
Ensuite il faudra déterminer le type de câblage du télérupteur : 3 fils ou 4 fils.
Mais votre photo ne le permet pas (on ne voit pas toutes les bornes de connexion avec leurs fils).
Pour faire cela, il faudra supprimer 2 des boutons poussoirs.
Ensuite il faudra déterminer le type de câblage du télérupteur : 3 fils ou 4 fils.
Mais votre photo ne le permet pas (on ne voit pas toutes les bornes de connexion avec leurs fils).
16 septembre 2024 à 14:09

Bonsoir.
Beau boulot.
Pour mesurer la terre on peut louer un appareil.
Exemple :
location - Mesureur de terre Catohm DT300 (15 jours)
Beau boulot.
Pour mesurer la terre on peut louer un appareil.
Exemple :
location - Mesureur de terre Catohm DT300 (15 jours)
15 septembre 2024 à 20:22

Bonjour.
Votre question est un peu vaste et vague.
Sans plus de précision, la seule chose qu'on puisse vous dire, c'est qu'il faut utiliser une des 3 phases et le neutre.
Votre question est un peu vaste et vague.
Sans plus de précision, la seule chose qu'on puisse vous dire, c'est qu'il faut utiliser une des 3 phases et le neutre.
15 septembre 2024 à 08:01

Bonsoir.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Prenez un télérupteur Finder 26 01
Vous pourrez faire un raccordement équivalent.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Prenez un télérupteur Finder 26 01
Vous pourrez faire un raccordement équivalent.
14 septembre 2024 à 18:59

Bonjour.
Les règles amont/aval c'est une nouveauté qui date de 2015.
Avant on faisait sans et la norme n'est pas rétroactive.
L'essentiel est que votre différentiel ne soit pas surchargé, il faudrait donc connaitre la nature des circuits placés en aval
Pourquoi changer les fils si c'est un 45A.
Le fait que vous mettiez un 63A n'a rien à voir
Même réponse qu'au dessus.
Il faut plutôt vous intéresser aux circuit en aval du différentiel qui saute, pour voir lequel pourrait avoir un problème d'isolement en cas d'orage.
Citation :
Il y avait beaucoup de coupes circuit dans ma maison protégé par un seul différentielle et qu'il devrait être en 63 A (car disjoncteur différentielle Abonné en 45A," règle de l'amont").
Les règles amont/aval c'est une nouveauté qui date de 2015.
Avant on faisait sans et la norme n'est pas rétroactive.
L'essentiel est que votre différentiel ne soit pas surchargé, il faudrait donc connaitre la nature des circuits placés en aval
Citation :
J'envisage donc d'installer sur le tableau de ma maison sur le 1er rang 1 inter différentielle 30ma de 63 A, par contre il faudra que je change les fils d'alimentation en sortie du disjoncteur différentielle Abonné 500ma
45 A à mon inter différentielle de 63A , en passant par du 16mm² . Est ce conforme ?
Pourquoi changer les fils si c'est un 45A.
Le fait que vous mettiez un 63A n'a rien à voir
Citation :
Ensuite sur le 2ème rang de ce tableau, puis-je garder mon différentielle 30 ma 40A où dois-je mettre 1 différentielle 63A, et dans mon garage garder mon différentielle 30ma en 40A ?
Même réponse qu'au dessus.
Il faut plutôt vous intéresser aux circuit en aval du différentiel qui saute, pour voir lequel pourrait avoir un problème d'isolement en cas d'orage.
14 septembre 2024 à 13:30

Bonjour.
Dans l'absolu, où vous voulez.
Mais l'usage est plutôt de le mettre dans le tableau à l'arrivée.
Après, reste à savoir ce que c'est que ce "coffret électrique du SPA".
Dans l'absolu, où vous voulez.
Mais l'usage est plutôt de le mettre dans le tableau à l'arrivée.
Après, reste à savoir ce que c'est que ce "coffret électrique du SPA".
13 septembre 2024 à 19:33

Bonjour.
Vous faites un coffret de répartition avec 6 disjoncteur 40A pour les départ vers les 4 studios (+ éventuellement sous compteurs).
Attention, il est probable qu'il faille passer en tri, pour absorber la puissance cumulée des 3 studios.
Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Vous faites un coffret de répartition avec 6 disjoncteur 40A pour les départ vers les 4 studios (+ éventuellement sous compteurs).
Attention, il est probable qu'il faille passer en tri, pour absorber la puissance cumulée des 3 studios.
Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




12 septembre 2024 à 23:45

Bonjour.
Je suppose que vous évoquez le disjoncteur différentiel 30mA 20A type F fournit dans le kit Green Up.
Si oui, le professionnel vous a mal renseigné, car on ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Il faut effectivement se repiquer en amont du différentiel existant.
Je suppose que vous évoquez le disjoncteur différentiel 30mA 20A type F fournit dans le kit Green Up.
Si oui, le professionnel vous a mal renseigné, car on ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Il faut effectivement se repiquer en amont du différentiel existant.
11 septembre 2024 à 15:15

Bonjour
Vous conservez ce que vous avez fait.
Vous insérez juste un disjoncteur sur le câble au départ vers le tableau secondaire.
Vous conservez ce que vous avez fait.
Vous insérez juste un disjoncteur sur le câble au départ vers le tableau secondaire.
10 septembre 2024 à 12:33

Bonjour.
Je vous conseille de mettre des prises et inter muraux encastrés dans le mur du fond du placard
Vous pouvez utiliser des blocs encastrable modulables (prises 2 modules et inters 1 module + le général en 2 modules + modules obturateurs pour éloigner vos prises)
Voir en bas de ce lien
Il faudra sans doute plusieurs blocs.
Question : est-ce que cela vaut vraiment le coup de faire cela ?
Je vous conseille de mettre des prises et inter muraux encastrés dans le mur du fond du placard
Vous pouvez utiliser des blocs encastrable modulables (prises 2 modules et inters 1 module + le général en 2 modules + modules obturateurs pour éloigner vos prises)
Voir en bas de ce lien
Il faudra sans doute plusieurs blocs.
Question : est-ce que cela vaut vraiment le coup de faire cela ?
09 septembre 2024 à 08:09

Bonjour.
C'est globalement correct, les bornes du peigne vertical pouvant tout à fait servir de borniers généraux
Seul reproche à votre installation, c'est l'absence d'un disjoncteur obligatoire au départ du câble.
Mais votre câble étant en 16², ce disjoncteur a un intérêt limité (pas de risque de surcharge) et cela reste sécurisé.
A noter que la borne 2 est en amont de l'interrupteur différentiel, donc celui-ci ne sautera pas.
C'est globalement correct, les bornes du peigne vertical pouvant tout à fait servir de borniers généraux
Seul reproche à votre installation, c'est l'absence d'un disjoncteur obligatoire au départ du câble.
Mais votre câble étant en 16², ce disjoncteur a un intérêt limité (pas de risque de surcharge) et cela reste sécurisé.
A noter que la borne 2 est en amont de l'interrupteur différentiel, donc celui-ci ne sautera pas.
09 septembre 2024 à 08:00

Tant qu'on est dans un usage standard il n'y a jamais de risque, jusqu'au jour où on a un usage exceptionnel atypique qui amène à tirer plus de courant que d'habitude.
08 septembre 2024 à 08:12

Bonjour.
Dans doute une liaison équipotentielle.
Donc oui vous avez bien fait.
Dans doute une liaison équipotentielle.
Donc oui vous avez bien fait.
08 septembre 2024 à 08:10

Bonjour.
En gros, vous voulez supprimez les 2 va et vient cote à cote et que tout s'éclaire en même temps.
Il vous faut :
- au niveau de ces va et vient relier ensemble les 2 couples de navette
- analyser où se trouve la phase et l'amener au sur un des va et vient restant si ce n'est pas déjà le cas
- analyser où se trouvent les 2 retours lampes et les amener sur l'autre va et vient restant.
Pour mettre une image, il faut cliquer sur "Ajouter nouveau fichier".
En gros, vous voulez supprimez les 2 va et vient cote à cote et que tout s'éclaire en même temps.
Il vous faut :
- au niveau de ces va et vient relier ensemble les 2 couples de navette
- analyser où se trouve la phase et l'amener au sur un des va et vient restant si ce n'est pas déjà le cas
- analyser où se trouvent les 2 retours lampes et les amener sur l'autre va et vient restant.
Pour mettre une image, il faut cliquer sur "Ajouter nouveau fichier".
08 septembre 2024 à 08:09

Bonjour.
Si ce n'est pas provisoire et que vous envisagez un usage pérenne, je vous conseille de faire un truc propre.
Vous prenez :
- un kit type Green Up qui contient une prise Green Up qui vous permet de charger un peu plus vite qu'une prise normale et un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F.
- un mini tableau 2 modules
- du câble R2V 3G2,5².
Vous câblez tout depuis les borniers du tableau actuel.
Si ce n'est pas provisoire et que vous envisagez un usage pérenne, je vous conseille de faire un truc propre.
Vous prenez :
- un kit type Green Up qui contient une prise Green Up qui vous permet de charger un peu plus vite qu'une prise normale et un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F.
- un mini tableau 2 modules
- du câble R2V 3G2,5².
Vous câblez tout depuis les borniers du tableau actuel.
08 septembre 2024 à 08:04

Bonsoir.
Les fils en C1C2 sont sans doute le rouge sur le disj 2A et le rouge en A1 du contacteur.
Vérifiez sur C1C2 du Linky qu'ils ont bien ces couleurs.
Les fils en C1C2 sont sans doute le rouge sur le disj 2A et le rouge en A1 du contacteur.
Vérifiez sur C1C2 du Linky qu'ils ont bien ces couleurs.
07 septembre 2024 à 18:42

Non cela ne servirait à rien.
Le but d'un disjoncteur 32A est d'empêcher de tire plus de 32A, valeur à partir de laquelle un câble en 6² commence à d'échauffer.
Mettre 63A ne permettrait absolument pas d'atteindre cet objectif.
Le but d'un disjoncteur 32A est d'empêcher de tire plus de 32A, valeur à partir de laquelle un câble en 6² commence à d'échauffer.
Mettre 63A ne permettrait absolument pas d'atteindre cet objectif.
07 septembre 2024 à 18:40

Bonjour.
Comme je vous l'ai dit ce n'est pas bon.
Si vous avez mis un câblage en 6², il faut un disjoncteur 32A au départ (cf. mon dernier schéma) --> sinon DANGER
Ensuite à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA (et pas un disjoncteur différentiel 30mA) aurait suffit --> mais cela ne peut pas faire de mal, à part à votre portefeuille.
Comme je vous l'ai dit ce n'est pas bon.
Si vous avez mis un câblage en 6², il faut un disjoncteur 32A au départ (cf. mon dernier schéma) --> sinon DANGER
Ensuite à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA (et pas un disjoncteur différentiel 30mA) aurait suffit --> mais cela ne peut pas faire de mal, à part à votre portefeuille.
07 septembre 2024 à 08:13

Bonjour.
Pas de nouveau visuel.
0/ Si vous dépassez la limite de 2050W vous aurez une chute de tension plus élevée. Par forcément un drame, il y a des appareils qui supportent cela très bien.
Mais vous pouvez vous limiter à 10A à si vous le préférez.
1/ On ne comprend pas bien de quelle liaison vous parlez.
2/ Il faut une coupure générale, donc soit la situation est transitoire et courte et ce n'est pas bien grave. Soi c'est amené à durer et il faudra mettre un interrupteur sectionneur en tête des tableaux.
3/ Non il n'est plus possible d'avoir des raccordement 15 ou 18kVA mono. Cette possibilité n'existe que pour les raccordements anciens déjà dimensionnés pour cela (avec un DB 60/90A).
4/ cuivre nu enterré : 25²
vert/jaune apparent : 16².
5/ Il faut une seule terre par bâtiment. S'il y en a deux, elles doivent être interconnectées.
Pas de nouveau visuel.
0/ Si vous dépassez la limite de 2050W vous aurez une chute de tension plus élevée. Par forcément un drame, il y a des appareils qui supportent cela très bien.
Mais vous pouvez vous limiter à 10A à si vous le préférez.
1/ On ne comprend pas bien de quelle liaison vous parlez.
2/ Il faut une coupure générale, donc soit la situation est transitoire et courte et ce n'est pas bien grave. Soi c'est amené à durer et il faudra mettre un interrupteur sectionneur en tête des tableaux.
3/ Non il n'est plus possible d'avoir des raccordement 15 ou 18kVA mono. Cette possibilité n'existe que pour les raccordements anciens déjà dimensionnés pour cela (avec un DB 60/90A).
4/ cuivre nu enterré : 25²
vert/jaune apparent : 16².
5/ Il faut une seule terre par bâtiment. S'il y en a deux, elles doivent être interconnectées.
07 septembre 2024 à 08:09

Bonsoir
Vous pouvez utiliser 2 inter bipolaires.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pouvez utiliser 2 inter bipolaires.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 septembre 2024 à 23:37

J'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous avez fait (ou alors vous n'avez pas employé les bons termes).
Non c'est un disjoncteur qu'il faut
Non c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut.
A noter qu'on ne met jamais plusieurs différentiels 30mA en cascade.
Citation :
un interrupteur différentiel mono 30 mA au départ :
Non c'est un disjoncteur qu'il faut
Citation :
et un disjoncteur 30mA au deuxième tableau :
Non c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut.
A noter qu'on ne met jamais plusieurs différentiels 30mA en cascade.
05 septembre 2024 à 10:39

Bonjour.
Il faut
- au départ disjoncteur mono de calibre adapté à la section du câble de liaison
- liaison
- à l'arrivée interrupteur différentiel 30mA
- disjoncteurs 10A et 16A pour vos circuits éclairage et prise
Cela doit ressemble à ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut
- au départ disjoncteur mono de calibre adapté à la section du câble de liaison
- liaison
- à l'arrivée interrupteur différentiel 30mA
- disjoncteurs 10A et 16A pour vos circuits éclairage et prise
Cela doit ressemble à ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 septembre 2024 à 10:37

Bonjour.
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Vous avez 2 a-et-vient avec chacun 2 points de commande et une lampe ?
Donc 4 points de commande en tout et 2 lampes.
Vous voudriez garder quoi au final ?
Dans tous les cas, il faudra analyser le câblage en place.
Un petit schéma aiderait.
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Vous avez 2 a-et-vient avec chacun 2 points de commande et une lampe ?
Donc 4 points de commande en tout et 2 lampes.
Vous voudriez garder quoi au final ?
Dans tous les cas, il faudra analyser le câblage en place.
Un petit schéma aiderait.
04 septembre 2024 à 14:04

Une remarque complémentaire.
S'il s'agit juste d'alimenter de l'éclairage et 2 prises (avec des appareils de puissance raisonnable), une alimentation en tri de ce tableau ne se justifie pas (sauf autres usages futurs importants).
Dans ce cas, vous mettez un disjoncteur mono et un interrupteur différentiel 30mA mono et vous laisser en attente 2 fils de phase du câble en place.
S'il s'agit juste d'alimenter de l'éclairage et 2 prises (avec des appareils de puissance raisonnable), une alimentation en tri de ce tableau ne se justifie pas (sauf autres usages futurs importants).
Dans ce cas, vous mettez un disjoncteur mono et un interrupteur différentiel 30mA mono et vous laisser en attente 2 fils de phase du câble en place.
04 septembre 2024 à 09:22
