Bonjour
S'il y a continuité de la protection mécanique tout du long, je pense que c'est recevable.
D'autant plus qu'il est probable qu'il ne mette pas les pieds dans le garage attenant.
Mais cela restera à l'appréciation du vérificateur.
S'il y a continuité de la protection mécanique tout du long, je pense que c'est recevable.
D'autant plus qu'il est probable qu'il ne mette pas les pieds dans le garage attenant.
Mais cela restera à l'appréciation du vérificateur.
08 août 2017 à 20:05
consulter ce sujet Passage du consuel avant la pose plaques de plâtre dans un garage sur le forum ÉlectricitéBonjour
Sauf s'il a été prevu pour cela au départ et qu'il dispose de roulettes amovibles, non ce n'est pas possible.
Sauf s'il a été prevu pour cela au départ et qu'il dispose de roulettes amovibles, non ce n'est pas possible.
07 août 2017 à 16:42
consulter ce sujet Transformation radiateur mural en radiateur d'appoint sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Est-ce un détecteur 2 fils ou 3 fils ?
Si 2 fils, il suffit de le brancher à la place de l'inter.
Si 3 fils, ce ne sera pas possible sauf dans le cas peu probable ou le neutre (bleu) passe par l'inter.
Est-ce un détecteur 2 fils ou 3 fils ?
Si 2 fils, il suffit de le brancher à la place de l'inter.
Si 3 fils, ce ne sera pas possible sauf dans le cas peu probable ou le neutre (bleu) passe par l'inter.
07 août 2017 à 12:01
consulter ce sujet Conseils branchement détecteur de mouvement sur le forum ÉlectricitéIl y a également la notion de fixe et pérenne.
Cela veut dire pas démontable.
Cela veut dire pas démontable.
07 août 2017 à 11:40
consulter ce sujet Refus du Consuel volume douche sur le forum ÉlectricitéIl manque une phrase importante de la norme dans ce doc.
"Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les volumes lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné..."
Donc en général 2m25.
Avant c'était 1m80.
"Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les volumes lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné..."
Donc en général 2m25.
Avant c'était 1m80.
07 août 2017 à 11:39
consulter ce sujet Refus du Consuel volume douche sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Regardez si phase et neutre ne sont pas inversés en sortie du disjoncteur de branchement.
Regardez si phase et neutre ne sont pas inversés en sortie du disjoncteur de branchement.
06 août 2017 à 17:45
consulter ce sujet Tension 230V mesurée entre le neutre et la terre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans le cadre d'une installation existante avec des prises dépourvues de conducteur de terre, il faut impérativement mettre des prises 2P et non pas de prises 2P+T.
Sinon on peut se croire protégé en branchant un appareil alors qu'on ne l'est pas.
Ces prises 2P existent pour la rénovation dans la plupart des séries.
Pour la seconde question, il suffit de faire une mesure de continuité au multimètre entre la fiche de terre de la prise et le bornier de terre du tableau.
Dans le cadre d'une installation existante avec des prises dépourvues de conducteur de terre, il faut impérativement mettre des prises 2P et non pas de prises 2P+T.
Sinon on peut se croire protégé en branchant un appareil alors qu'on ne l'est pas.
Ces prises 2P existent pour la rénovation dans la plupart des séries.
Pour la seconde question, il suffit de faire une mesure de continuité au multimètre entre la fiche de terre de la prise et le bornier de terre du tableau.
06 août 2017 à 15:05
consulter ce sujet Norme électrique mise à la terre sur le forum ÉlectricitéEt dans la notice, ils ne détaillent pas les causes possibles de mise en sécurité.
Si nécessaire le demander à Renault.
Si nécessaire le demander à Renault.
06 août 2017 à 10:06
consulter ce sujet Problème de charge voiture électrique sur le forum ÉlectricitéPas d'importance.
05 août 2017 à 21:34
consulter ce sujet Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient sur le forum ÉlectricitéCela confirme, l'usage des contacteurs pour couper les circuits lors du délestage.
Vous pourrez toujours les supprimer si nécessaire.
Vous pourrez toujours les supprimer si nécessaire.
05 août 2017 à 21:12
consulter ce sujet Fil pilote et tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour
On ne voit pas le repérage des bornes mais on va supposer :
Sur celui de gauche, un fil sur L et l'autre sur 1
Sur celui de droite, le vert et le beige sur L, un vert seul sur 1, l'autre vert seul sur 2.
On ne voit pas le repérage des bornes mais on va supposer :
Sur celui de gauche, un fil sur L et l'autre sur 1
Sur celui de droite, le vert et le beige sur L, un vert seul sur 1, l'autre vert seul sur 2.
05 août 2017 à 21:11
consulter ce sujet Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Qu'est-ce qui se met en sécurité ?
Qu'est-ce qui se met en sécurité ?
05 août 2017 à 15:05
consulter ce sujet Problème de charge voiture électrique sur le forum ÉlectricitéCela assure en plus une protection contre les surintensités qui fait double emploi avec le fusible, mais cela pourra faire l'affaire.
05 août 2017 à 11:44
consulter ce sujet Interrupteur bipolaire pour chaudière sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez le remplacer par un interrupteur sectionneur 16A, mis dans un mini tableau 1 ou 2 modules :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce qui m'intrigue c'est le nombre de fils raccordés sur les bornes du haut.
Vous êtes certain que cela ne dessert que la chaudière ?
Difficile à trouver un samedi (grossiste en électricité, boutique internet...).
En attendant, vous raccordez les fils avec un domino et si nécessaire vous coupez l'alimentation de la chaudière avec le fusible au tableau.
Vous pouvez le remplacer par un interrupteur sectionneur 16A, mis dans un mini tableau 1 ou 2 modules :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce qui m'intrigue c'est le nombre de fils raccordés sur les bornes du haut.
Vous êtes certain que cela ne dessert que la chaudière ?
Difficile à trouver un samedi (grossiste en électricité, boutique internet...).
En attendant, vous raccordez les fils avec un domino et si nécessaire vous coupez l'alimentation de la chaudière avec le fusible au tableau.
05 août 2017 à 10:54
consulter ce sujet Interrupteur bipolaire pour chaudière sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur une installation tri avec 3 phases et le neutre vous avez :
- 400V entre 2 phases
- 230V entre 1 phase et le neutre
Donc on peut toujours se raccorder en mono entre une des phases et le neutre sur une installation tri.
Sur une installation tri avec 3 phases et le neutre vous avez :
- 400V entre 2 phases
- 230V entre 1 phase et le neutre
Donc on peut toujours se raccorder en mono entre une des phases et le neutre sur une installation tri.
05 août 2017 à 07:39
consulter ce sujet Différence entre 230 monophasé et triphasé sur le forum ÉlectricitéLe gestionnaire c'est le gros élément sur la rangée du bas.
Les multi9 CT sont des contacteurs.
Ils sont sans doute utilisés pour couper le chauffage électrique (délestage ou horloge).
Cela voudrait dire que les fils pilotes n'étaient pas utilisés.
Pas mal de boulot d'analyse de l'installation en perspective, pas facile à faire à distance sans être sur place.
Les multi9 CT sont des contacteurs.
Ils sont sans doute utilisés pour couper le chauffage électrique (délestage ou horloge).
Cela voudrait dire que les fils pilotes n'étaient pas utilisés.
Pas mal de boulot d'analyse de l'installation en perspective, pas facile à faire à distance sans être sur place.
04 août 2017 à 21:47
consulter ce sujet Fil pilote et tableau électrique sur le forum ÉlectricitéEt effectivement sur votre Schneider 1 2 3 4 sont en bas et A1 A2 sont en haut.
04 août 2017 à 13:53
consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite sur le forum ÉlectricitéLe schéma duquel vous êtes parti est également bon.
En fait tout dépend où sont situées les bornes 1 2 3 4 et A1 A2
Cela dépend des marques.
En fait tout dépend où sont situées les bornes 1 2 3 4 et A1 A2
Cela dépend des marques.
04 août 2017 à 13:52
consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite sur le forum ÉlectricitéBonjour
Les fils pilote ne sont pas les fils noirs, sous le gestionnaire ?
Les fils pilote ne sont pas les fils noirs, sous le gestionnaire ?
04 août 2017 à 10:04
consulter ce sujet Fil pilote et tableau électrique sur le forum ÉlectricitéA merci je n'avais pas vu.
Mes remarques sur la dernière version du tableau :
- le raccordement du contacteur J/N qui n'est pas bon, comme déjà évoqué.
- la répartition des circuits prises et éclairage doit se faire sur au moins 2 différentiels. Ceci dit, il y a la présence d'un tableau divisionnaire, peut être que d'autres circuits prises et éclairages sont présents dans celui-ci, ce qui répondrait à cette exigence.
- il manque un circuit plaque 6² 32A (sauf s'il est sur le tableau divisionnaire).
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte et au frigo (mais par interdit non plus).
Mes remarques sur la dernière version du tableau :
- le raccordement du contacteur J/N qui n'est pas bon, comme déjà évoqué.
- la répartition des circuits prises et éclairage doit se faire sur au moins 2 différentiels. Ceci dit, il y a la présence d'un tableau divisionnaire, peut être que d'autres circuits prises et éclairages sont présents dans celui-ci, ce qui répondrait à cette exigence.
- il manque un circuit plaque 6² 32A (sauf s'il est sur le tableau divisionnaire).
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte et au frigo (mais par interdit non plus).
04 août 2017 à 08:27
consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est bien "OU".
Si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il peut jouer le rôle de coupure d'urgence pour ce tableau.
C'est bien "OU".
Si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il peut jouer le rôle de coupure d'urgence pour ce tableau.
03 août 2017 à 22:02
consulter ce sujet Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéIl faudra tirer 3 fils entre l'interrupteur actuel et le nouveau.
Si possible, il existe toujours les solutions radio.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si possible, il existe toujours les solutions radio.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 août 2017 à 21:56
consulter ce sujet Branchement 2ème interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir
La chute de tension maxi entre le DB et le tableau principal est de 0,3%.
Si on table sur une chute de tension globale depuis chaque tableau de 2%, il ne faut pas dépasser 1,7% dans la liaison vers chaque tableau.
Tableau secondaire tetra en 63A
50m de liaison tri en 16² : --> 2% maxi - limite mais acceptable, sauf si fonctionnement en déséquilibre total.
1er tableau secondaire en mono en 32A
10m de liaison mono en 16² : 0,4 % maxi - OK.
2ème tableau secondaire en mono en 32A
30m de liaison mono en 25² : 0,8 % maxi - OK.
3ème tableau secondaire en mono en 32A
55m de liaison mono en 35² : 1 % maxi - OK.
En gros, vous êtes limite sur le tableau tri et large pour les tableaux mono (vous pouvez augmenter le calibre des disjoncteur à 40A sans problème).
Pour le délestage, si tout est sur la même phase, un délesteur mono avec un tore externe placé dans le tableau principal sur la phase concernée conviendra.
La chute de tension maxi entre le DB et le tableau principal est de 0,3%.
Si on table sur une chute de tension globale depuis chaque tableau de 2%, il ne faut pas dépasser 1,7% dans la liaison vers chaque tableau.
Tableau secondaire tetra en 63A
50m de liaison tri en 16² : --> 2% maxi - limite mais acceptable, sauf si fonctionnement en déséquilibre total.
1er tableau secondaire en mono en 32A
10m de liaison mono en 16² : 0,4 % maxi - OK.
2ème tableau secondaire en mono en 32A
30m de liaison mono en 25² : 0,8 % maxi - OK.
3ème tableau secondaire en mono en 32A
55m de liaison mono en 35² : 1 % maxi - OK.
En gros, vous êtes limite sur le tableau tri et large pour les tableaux mono (vous pouvez augmenter le calibre des disjoncteur à 40A sans problème).
Pour le délestage, si tout est sur la même phase, un délesteur mono avec un tore externe placé dans le tableau principal sur la phase concernée conviendra.
03 août 2017 à 21:53
consulter ce sujet Abonnement triphasé et installation sous-compteur en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
On ne comprend pas bien quel interrupteur commande quelle lampe.
On ne comprend pas bien quelle lumière doit s'allumer des 2 côtés et quel est l'interrupteur qui la commande déjà.
Un petit dessin aiderait à mieux comprendre.
On ne comprend pas bien quel interrupteur commande quelle lampe.
On ne comprend pas bien quelle lumière doit s'allumer des 2 côtés et quel est l'interrupteur qui la commande déjà.
Un petit dessin aiderait à mieux comprendre.
02 août 2017 à 21:36
consulter ce sujet Branchement 2ème interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Effectivement le raccordement du ballon d'eau chaude n'est pas bon sur le schéma.
Effectivement le raccordement du ballon d'eau chaude n'est pas bon sur le schéma.
02 août 2017 à 14:02
consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce que vous proposez est très bien et 100% conforme.
Quelques remarques/suggestions :
- pas de sèche-linge ?
- pourquoi prises sdb en 2,5² alors qu'ailleurs c'est en 1,5² ?
- pour 3 prises pourquoi ne pas regrouper prises sdb et prises entrée ?
- j'aurai passer en 2,5² le circuit salon + chambre où il y a 2 radiateurs (afin de pouvoir augmenter la puissance des radiateurs au cas où).
- j'aurai regroupé le circuit lumière chambre avec un des 2 autres.
- j'aurai prévu un disjoncteur 2A sur la dernière rangée pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
- je suppose que vous ne prenez pas de tarif HC.
Ce que vous proposez est très bien et 100% conforme.
Quelques remarques/suggestions :
- pas de sèche-linge ?
- pourquoi prises sdb en 2,5² alors qu'ailleurs c'est en 1,5² ?
- pour 3 prises pourquoi ne pas regrouper prises sdb et prises entrée ?
- j'aurai passer en 2,5² le circuit salon + chambre où il y a 2 radiateurs (afin de pouvoir augmenter la puissance des radiateurs au cas où).
- j'aurai regroupé le circuit lumière chambre avec un des 2 autres.
- j'aurai prévu un disjoncteur 2A sur la dernière rangée pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
- je suppose que vous ne prenez pas de tarif HC.
02 août 2017 à 07:25
consulter ce sujet Validation projet rénovation T2 40m² sur le forum ÉlectricitéSi on dépasse 40A sur un interrupteur différentiel 40A il se détériore.
D'où la nécessité de choisir de manière pertinente les éléments constituant le tableau.
La norme a changé il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez lire pas mal de trucs inexacts sur internet.
2 cas de figure :
1/ Application de la règle amont.
S'il y a en amont un élément qui limite l'intensité afin de ne pas dépasser le courant assigné de l'ID, il n'y a pas de contrainte à ce qu'on met en aval (si ce n'est le nombre de disjoncteurs limité à 8).
Ainsi si vous avez un disjoncteur de branchement 15/45A ou 30/60A et que vous mettez un ID 63A, pas de problème.
Pas de problème non plus si vous avez un disjoncteur de branchement 10/30A et un ID 40A ou un ID 40A dans un tableau divisionnaire protégé en amont par un disjoncteur 32A ou 40A.
2/ Application de la règle aval.
Si vous n'est pas dans ce cas de figure, il faut limiter ce qu'on met en aval.
La norme dit que la somme des calibres des disjoncteurs placés en aval multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS, la recharge de véhicule électrique et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'ID.
Très clairement la norme privilégie l'usage de 63A, réservant les 40A à des usages réduits (par exemple ID dédié à l'extérieur avec un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail).
Dans votre cas :
1x25A + 1x20A + 1x20A + 0,5x 2A + 0,5x 32A = 82A > 40A
Une solution si vous voulez rester en 40A tout en respectant la norme serait de mettre 3 disjoncteurs 10A sur vos circuits chauffage et de supprimer le 32A qui ne sert à rien.
D'où la nécessité de choisir de manière pertinente les éléments constituant le tableau.
La norme a changé il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez lire pas mal de trucs inexacts sur internet.
2 cas de figure :
1/ Application de la règle amont.
S'il y a en amont un élément qui limite l'intensité afin de ne pas dépasser le courant assigné de l'ID, il n'y a pas de contrainte à ce qu'on met en aval (si ce n'est le nombre de disjoncteurs limité à 8).
Ainsi si vous avez un disjoncteur de branchement 15/45A ou 30/60A et que vous mettez un ID 63A, pas de problème.
Pas de problème non plus si vous avez un disjoncteur de branchement 10/30A et un ID 40A ou un ID 40A dans un tableau divisionnaire protégé en amont par un disjoncteur 32A ou 40A.
2/ Application de la règle aval.
Si vous n'est pas dans ce cas de figure, il faut limiter ce qu'on met en aval.
La norme dit que la somme des calibres des disjoncteurs placés en aval multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS, la recharge de véhicule électrique et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'ID.
Très clairement la norme privilégie l'usage de 63A, réservant les 40A à des usages réduits (par exemple ID dédié à l'extérieur avec un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail).
Dans votre cas :
1x25A + 1x20A + 1x20A + 0,5x 2A + 0,5x 32A = 82A > 40A
Une solution si vous voulez rester en 40A tout en respectant la norme serait de mettre 3 disjoncteurs 10A sur vos circuits chauffage et de supprimer le 32A qui ne sert à rien.
01 août 2017 à 16:26
consulter ce sujet Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
La plupart des plaques en tri n'utilisent en fait que 2 phases.
La plupart des plaques en tri n'utilisent en fait que 2 phases.
31 juillet 2017 à 21:14
consulter ce sujet Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le circuit d'alimentation d'un tableau divisionnaire (ou secondaire c'est la même chose) est un circuit spécialisé comme un autre.
A ce titre, il doit être protégé contre les surintensités par un disjoncteur placé au départ du circuit de calibre adapté à la section et à la longueur du circuit.
Le circuit d'alimentation d'un tableau divisionnaire (ou secondaire c'est la même chose) est un circuit spécialisé comme un autre.
A ce titre, il doit être protégé contre les surintensités par un disjoncteur placé au départ du circuit de calibre adapté à la section et à la longueur du circuit.
31 juillet 2017 à 19:03
consulter ce sujet Où raccorder un tableau électrique secondaire ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez vous repiquer de prise en prise dans la limite de 12 prises pour un même circuit en 2,5² (même disjoncteur ou même circuit au tableau).
Vous pouvez vous repiquer de prise en prise dans la limite de 12 prises pour un même circuit en 2,5² (même disjoncteur ou même circuit au tableau).
31 juillet 2017 à 19:01
consulter ce sujet Une seule prise électrique dans mon salon sur le forum ÉlectricitéBonjour
Au vu des calibres de disjoncteurs que vous annoncez, il faut un 63A pour respecter la norme en vigueur.
Au vu des calibres de disjoncteurs que vous annoncez, il faut un 63A pour respecter la norme en vigueur.
31 juillet 2017 à 12:25
consulter ce sujet Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéEn général mauvais serrage.
Si ce n'est pas au tableau, cela peut être au niveau de l'inter ou d'une boite de dérivation ou de l'applique.
Pour éliminer la piste du fusible, permuter le porte fusible avec celui d'à côté.
Si ce n'est pas au tableau, cela peut être au niveau de l'inter ou d'une boite de dérivation ou de l'applique.
Pour éliminer la piste du fusible, permuter le porte fusible avec celui d'à côté.
30 juillet 2017 à 19:41
consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur sur le forum ÉlectricitéVous dites que le bruit provient du tableau.
Il faut arriver à trouver l'élément qui fait du bruit.
En tendant l'oreille à proximité de celui-ci lorsque quelque actionne l'interrupteur incriminé, vous devriez trouver d'où cela provient plus précisément :
Fusible ? Domino ? Télérupteur ? autre ?
Il faut arriver à trouver l'élément qui fait du bruit.
En tendant l'oreille à proximité de celui-ci lorsque quelque actionne l'interrupteur incriminé, vous devriez trouver d'où cela provient plus précisément :
Fusible ? Domino ? Télérupteur ? autre ?
30 juillet 2017 à 19:14
consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur sur le forum ÉlectricitéQuand vous êtes près du tableau, capot ouvert, vous arrivez à détecter de quel composant provient le bruit ?
30 juillet 2017 à 16:31
consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Peut-être une connexion mal serrée au niveau du fusible du tableau.
Regardez s'il n'y a pas trop de fils sous ce fusible et vérifiez leur serrage.
Peut-être une connexion mal serrée au niveau du fusible du tableau.
Regardez s'il n'y a pas trop de fils sous ce fusible et vérifiez leur serrage.
30 juillet 2017 à 12:46
consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour
Depuis 2011, j'ai un peu amélioré les 2 schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Depuis 2011, j'ai un peu amélioré les 2 schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 juillet 2017 à 11:46
consulter ce sujet Comment brancher 2 cumulus électriques sur 2 contacteurs jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tableau principal :
1/ Même si ce n'est pas idéal de faire des connexions intermédiaire, ce n'est pas interdit d'en faire.
Assurez-vous que les connexions sont serrées correctement.
2/ L'essentiel est que les terres des 3 tableaux soient interconnectés.
Le schéma habituel est tableau principal qui dessert les autres tableaux, mais rien n'interdit de faire autrement.
Vous pouvez même faire une borne principale de terre ailleurs, d'où repart l'alimentation en terre vers vos différents tableaux.
Tableau atelier :
1/ Le disjoncteur 40A et l'interdiff font leur boulot, à partir du moment où le câblage est en 10².
Donc pour moi pas de problème.
2/ Si vous avez un disjoncteur 40A en amont du 10² suffit.
Tableau principal :
1/ Même si ce n'est pas idéal de faire des connexions intermédiaire, ce n'est pas interdit d'en faire.
Assurez-vous que les connexions sont serrées correctement.
2/ L'essentiel est que les terres des 3 tableaux soient interconnectés.
Le schéma habituel est tableau principal qui dessert les autres tableaux, mais rien n'interdit de faire autrement.
Vous pouvez même faire une borne principale de terre ailleurs, d'où repart l'alimentation en terre vers vos différents tableaux.
Tableau atelier :
1/ Le disjoncteur 40A et l'interdiff font leur boulot, à partir du moment où le câblage est en 10².
Donc pour moi pas de problème.
2/ Si vous avez un disjoncteur 40A en amont du 10² suffit.
30 juillet 2017 à 10:06
consulter ce sujet Avis sur installation électrique ancienne sur le forum ÉlectricitéBonjour
Les 1m20 se mesurent à l'origine du flexible, donc de ce que je comprends de votre dessin au niveau du mitigeur.
Visiblement vous n'avez pas de pomme de douche fixe.
Donc vous devriez être en volume 2 et 230V classe II IPx4 suffisent alors.
Les 1m20 se mesurent à l'origine du flexible, donc de ce que je comprends de votre dessin au niveau du mitigeur.
Visiblement vous n'avez pas de pomme de douche fixe.
Donc vous devriez être en volume 2 et 230V classe II IPx4 suffisent alors.
30 juillet 2017 à 07:41
consulter ce sujet Lumière dans salle de bain PMR sur le forum ÉlectricitéOui le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne et d'augmenter que si cela s'avérait nécessaire.
28 juillet 2017 à 23:16
consulter ce sujet Où raccorder un tableau électrique secondaire ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
1/ Si vous pensez qu'il est possible que vous alliez un jour au delà de 45A, vous pouvez tout à fait anticiper et mettre du 16² dès maintenant.
2/ Effectivement en A, il y a des petites encoches pour insérer les borniers (prendre ceux que je vous ai indiqués sinon, cela risque de ne pas être compatible).
3/ Ce qui compte, ce n'est pas le compteur (tant que vous n'avez pas de compteur Linky) mais le disjoncteur de branchement.
Le votre est réglé sur 30A, c'est à dire un abonnement 6kVA qui vous autorise près de 7kW.
Le maxi que peut vous délivrer EDF en mono est 60A, soit un abonnement 12kVA soit environ 14kW.
4/ Un 10² 40A aura sans doute suffit et aurait été un bon compromis économique. Mais à partir du moment où il y a du 16² en aval, vous pouvez mettre un disjoncteur 63A qui sera nettement plus évolutif et vous mettra de disposer de toute la puissance maxi possible en mono.
5/ Dans ceux que je vous ai mis en référence :
- 1 trou accueille du 10² au 35²
- les 5 autres trous accueillent du 6² au 25².
1/ Si vous pensez qu'il est possible que vous alliez un jour au delà de 45A, vous pouvez tout à fait anticiper et mettre du 16² dès maintenant.
2/ Effectivement en A, il y a des petites encoches pour insérer les borniers (prendre ceux que je vous ai indiqués sinon, cela risque de ne pas être compatible).
3/ Ce qui compte, ce n'est pas le compteur (tant que vous n'avez pas de compteur Linky) mais le disjoncteur de branchement.
Le votre est réglé sur 30A, c'est à dire un abonnement 6kVA qui vous autorise près de 7kW.
Le maxi que peut vous délivrer EDF en mono est 60A, soit un abonnement 12kVA soit environ 14kW.
4/ Un 10² 40A aura sans doute suffit et aurait été un bon compromis économique. Mais à partir du moment où il y a du 16² en aval, vous pouvez mettre un disjoncteur 63A qui sera nettement plus évolutif et vous mettra de disposer de toute la puissance maxi possible en mono.
5/ Dans ceux que je vous ai mis en référence :
- 1 trou accueille du 10² au 35²
- les 5 autres trous accueillent du 6² au 25².
27 juillet 2017 à 22:31
consulter ce sujet Où raccorder un tableau électrique secondaire ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A partir d'où sont mesurés ces 1m10 ?
L'origine du flexible ? Le centre de la pomme de douche fixe ? Le pourtour d'une douche pluie ?
Avant de partir sur du 12V, il faudrait être certain que vous êtes bien en volume 1.
A partir d'où sont mesurés ces 1m10 ?
L'origine du flexible ? Le centre de la pomme de douche fixe ? Le pourtour d'une douche pluie ?
Avant de partir sur du 12V, il faudrait être certain que vous êtes bien en volume 1.
27 juillet 2017 à 22:22
consulter ce sujet Lumière dans salle de bain PMR sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Merci pour le retour.
Vous avez eu de la chance d'avoir une phase sur l'un des inter simples et un retour lampe sur l'autre.
Merci pour le retour.
Vous avez eu de la chance d'avoir une phase sur l'un des inter simples et un retour lampe sur l'autre.
26 juillet 2017 à 23:10
consulter ce sujet Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit sur le forum ÉlectricitéOui vous le mettez sur le rail.
Par contre il faudra ajouter des borniers intermédiaires dans le tableau sur lesquels vous ferez arriver l'arrivée EDF et qui alimentera l'interrupteur différentiel 30mA d'un côté et vos nouveaux disjoncteurs de l'autre.
Dans l'esprit de ceux-ci :
bornier bleu
bornier noir
Il y a des emplacements en haut du tableau à gauche et à droite pour les fixer.
Par contre la section sortant du DB me semble faible on dirait du 10².
Si votre DB est un 15/45A, pas de problème, mais si c'est un 30/60A, il faudra passer en 16², surtout compte tenu du besoin de puissance de votre nouveau tableau.
Le disjoncteur c'est 63A maxi.
Vous pouvez mettre 63A, 50A, 40A.
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans le tableau secondaire et de la puissance de votre abonnement.
Par contre il faudra ajouter des borniers intermédiaires dans le tableau sur lesquels vous ferez arriver l'arrivée EDF et qui alimentera l'interrupteur différentiel 30mA d'un côté et vos nouveaux disjoncteurs de l'autre.
Dans l'esprit de ceux-ci :
bornier bleu
bornier noir
Il y a des emplacements en haut du tableau à gauche et à droite pour les fixer.
Par contre la section sortant du DB me semble faible on dirait du 10².
Si votre DB est un 15/45A, pas de problème, mais si c'est un 30/60A, il faudra passer en 16², surtout compte tenu du besoin de puissance de votre nouveau tableau.
Le disjoncteur c'est 63A maxi.
Vous pouvez mettre 63A, 50A, 40A.
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans le tableau secondaire et de la puissance de votre abonnement.
26 juillet 2017 à 23:03
consulter ce sujet Où raccorder un tableau électrique secondaire ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour vous aider dans votre réalisation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour vous aider dans votre réalisation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2017 à 09:10
consulter ce sujet Connexion d'un aérateur dans les toilettes sur le forum ÉlectricitéAttention votre rangée du bas est trop chargée.
Pour améliorer cela, permutez par exemple le four avec le réfrigérateur congélateur.
Pour améliorer cela, permutez par exemple le four avec le réfrigérateur congélateur.
25 juillet 2017 à 22:53
consulter ce sujet Où raccorder un tableau électrique secondaire ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si nécessaire, vous avez toujours accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement qui n'est jamais plombé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint !
- où dois-je le raccorder ?
Citation :Non n'importe qui peut le faire à condition de respecter la norme en vigueur.
- Un électricien est-il obligatoire ?
Citation :Non nul besoin.
- Faut-il faire appel à EDF ?
Si nécessaire, vous avez toujours accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement qui n'est jamais plombé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 juillet 2017 à 22:52
consulter ce sujet Où raccorder un tableau électrique secondaire ? sur le forum ÉlectricitéBonjour
Il est indispensable d'alimenter chaque aérateur : avec le neutre, avec la phase et avec le retour en provenance de l'interrupteur.
Vous les reprenez là où ils passent et là où cela vous arrange le mieux.
Pour la salle de bain, si l'aérateur est muni d'un timer, je vous conseille l'utilisation d'un bouton poussoir plutôt que d'un interrupteur.
Il est indispensable d'alimenter chaque aérateur : avec le neutre, avec la phase et avec le retour en provenance de l'interrupteur.
Vous les reprenez là où ils passent et là où cela vous arrange le mieux.
Pour la salle de bain, si l'aérateur est muni d'un timer, je vous conseille l'utilisation d'un bouton poussoir plutôt que d'un interrupteur.
25 juillet 2017 à 21:16
consulter ce sujet Connexion d'un aérateur dans les toilettes sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est possible, mais la manière de le faire cela dépend de plusieurs choses.
Il faut tout d'abord analyser l'installation en place.
Quelle est la puissance chacune des 2 trames ?
Sont-elles reliées en direct ou via des contacteurs ?
Est-ce que les circuits de commande des 2 thermostats transitent par un point central (tableau électrique ?).
C'est possible, mais la manière de le faire cela dépend de plusieurs choses.
Il faut tout d'abord analyser l'installation en place.
Quelle est la puissance chacune des 2 trames ?
Sont-elles reliées en direct ou via des contacteurs ?
Est-ce que les circuits de commande des 2 thermostats transitent par un point central (tableau électrique ?).
25 juillet 2017 à 18:31
consulter ce sujet Suppression thermostat sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Premier point, avez-vous souscrit un abonnement avec tarif HC ?
Si non, c'est normal que cela ne fonctionne qu'en marche forcée.
Sinon avec un multimètre en mesurant la tension aux bornes de A1A2, vous devez trouver :
- 230V pendant les HC
- 0V pendant les HP.
Si c'est bien le cas et que cela ne chauffe pas, c'est que le contacteur est HS.
Premier point, avez-vous souscrit un abonnement avec tarif HC ?
Si non, c'est normal que cela ne fonctionne qu'en marche forcée.
Sinon avec un multimètre en mesurant la tension aux bornes de A1A2, vous devez trouver :
- 230V pendant les HC
- 0V pendant les HP.
Si c'est bien le cas et que cela ne chauffe pas, c'est que le contacteur est HS.
25 juillet 2017 à 18:28
consulter ce sujet Branchement contacteur jour/nuit sur le forum Électricité