Forum Chauffage

Il faut se raccorder sous la phase issue du disjoncteur du circuit d'éclairage.
Le plus souvent elle rouge (même si ce n'est pas une obligation).
Le tournevis testeur n'est pas bien fiable pour tester ce genre de chose.
24 juin 2016 à 23:19
forum consulter ce sujet Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir.

Oui rien n'interdit de mettre le tableau de répartition dans une chambre, même si je vous l'accorde ce n'est pas l'endroit le plus pertinent.

De plus déplacer un tableau est complexe et entraîne forcément des frais élevés.
Il est compréhensible que votre propriétaire refuse cette dépense non obligatoire.

@+
24 juin 2016 à 19:15
forum consulter ce sujet Emplacement tableau électrique disjoncteur sur le forum Électricité

Publicité

Bonsoir.

Votre 3ème applique doit être alimentée avec 3 fils : retour lampe/neutre/terre.
Le retour lampe provient d'un des 2 va et vient, sans doute en transitant via la boite de dérivation.
Au niveau de la boite de dérivation il suffit de débrancher ce retour lampe, et de le raccorder à une phase.

@+
24 juin 2016 à 19:13
forum consulter ce sujet Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir.

En supposant que le tableau où se trouvera votre disjoncteur du circuit soit à proximité du disjoncteur de branchement ERDF, du 2,5² conviendra pour 10A et même un peu plus (3,2% de chute de tension maxi, alors que la norme autorise 5%).

@+
24 juin 2016 à 19:09
forum consulter ce sujet Quelle section de câble pour une voiture électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Si le fil est présent sur les prises, c'est qu'il n'est pas raccordé jusqu'au tableau.
Essayez de reconstituer le cheminement de ce fil de terre pour voir où il s'arrête : prise ? boite de dérivation ?
Vous avez beaucoup de conducteurs de terre sur le bornier de terre du tableau ?

A noter que vous n'avez aucune obligation de résoudre le problème.
Le diagnostic est juste informatif pour l'acheteur.
19 juin 2016 à 09:41
forum consulter ce sujet Défauts de terre sur toutes prises pièces à vivre sur le forum Électricité

La seconde solution est plus compliquée car si les poussoirs sont au neutre, il va falloir leur amener la phase.
Il ne suffit donc pas uniquement d'amener le 4ème fil (qui avec un peu de chance est déjà dans la boite de dérivation).
19 juin 2016 à 07:31
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49119 par 49120 sur le forum Électricité

Bonjour.

Je pense que le montage actuel est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Le 49120 n'est pas compatible avec un tel montage.
18 juin 2016 à 19:44
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49119 par 49120 sur le forum Électricité

Il y a un truc que je ne comprends pas, ou vous n'employez pas les bons termes.
En effet la GTL c'est l'ensemble des matériels électriques contenus dans l'ETEL.

Là où passe la canalisation c'est selon moi un vide de construction.
Aucun problème pour y faire passer la canalisation.
14 juin 2016 à 22:26
forum consulter ce sujet ETL devant évacuation d'eau sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne comprends pas bien.

Votre canalisation semble être dans un vide de construction, pas dans l'ETEL ?
Pouvez-vous tracer votre ETEL sur le dessin ?
14 juin 2016 à 08:06
forum consulter ce sujet ETL devant évacuation d'eau sur le forum Électricité

Si c'est votre applique qui a un défaut, allez la faire remplacer.
L'ancienne applique fonctionnait correctement ?
12 juin 2016 à 08:37
forum consulter ce sujet Branchement douille avec un boitier DCL sur le forum Électricité

Bonjour

Je vous conseille d'appairer phase et neutre de chaque circuit, c'est mieux pour la sécurité.
Il n'y a que les circuits que vous n'aurez pas réussis à appairer que vous ne raccorderez qu'à la phase du disjoncteur.
11 juin 2016 à 19:55
forum consulter ce sujet Remplacer des fusibles unipolaires sans neutre par des disjoncteurs sur le forum Électricité

Bonjour.
Achetez plutôt une fiche DCL.
11 juin 2016 à 19:40
forum consulter ce sujet Branchement douille avec un boitier DCL sur le forum Électricité

Bonjour.

1/ oui, mais du 6mm² suffit depuis les bornier S
2/ entre les 2 quoi ?
11 juin 2016 à 08:48
forum consulter ce sujet Raccorder tableau secondaire distant section et disjoncteur ? sur le forum Électricité

Bonjour

Je vous conseille de passer par un contacteur J/N qui peut être soit obligatoire si votre horloge coupe moins de 10A, soit conseillée si vous voulez prolonger la vie des contacts de votre horloge.

Pour le raccordement, vous pouvez vous inspirer de ceci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma branchement chauffe-eau

09 juin 2016 à 07:48
forum consulter ce sujet Remplacement horloge cumulus sur le forum Électricité

Bonsoir.

Une petite photo du chargeur et du compteur ?
07 juin 2016 à 22:11
forum consulter ce sujet Chargeur coincé dans prise électrique sur le forum Électricité

J'ajoute l'extrait pour notre ami.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nf c 15 100 223 connexion

03 juin 2016 à 22:24
forum consulter ce sujet Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes sur le forum Électricité

Je viens d'aller voir l'article 526.
C'est vrai qu'il est encore plus explicite.
03 juin 2016 à 22:17
forum consulter ce sujet Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes sur le forum Électricité

Bonsoir.

C'est indiqué ici dans la norme, en tête de cette page :
Les matériels électriques... doivent être disposés de façon à faciliter... l'accès à leurs connexions.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Norme boîtes de dérivation

03 juin 2016 à 21:06
forum consulter ce sujet Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes sur le forum Électricité

Bonsoir

Pour 3 fils en 6² il faut une gaine ICTA de 25.

Par contre je suppose que vous évoquez un tableau divisionnaire avec au départ un disjoncteur 32A, sinon le 6² ne convient pas.

@+
03 juin 2016 à 21:02
forum consulter ce sujet Diamètre de la gaine pour 3 fils de 6² sur le forum Électricité

Bonsoir

Si vous pensez qu'il risque d'y avoir des risques d'humidité, il est préférable de prévoir des appareillages étanches.
01 juin 2016 à 23:02
forum consulter ce sujet Type d'appareillage électrique pour un cellier pas isolé sur le forum Électricité

Bonjour.
+1
C'est sécurisé mais attention à la garantie de l'appareil.
30 mai 2016 à 13:05
forum consulter ce sujet Avis branchement lave-vaisselle et lave-linge sécurisé ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans quel contexte posez-vous cette question ?
Si c'est une habitation que vous faites construire, la norme impose des minima en prises RJ45 et TV, que l'usage prévu soit un gite ou non.
Mais si c'est hors de ce contexte, GL vous a répondu. Il n'y a pas d'obligation, sauf classification liée aux équipements (qui n'est pas forcément la même d'une filière de gite à l'autre).

@+
30 mai 2016 à 08:58
forum consulter ce sujet Installation prises téléphone et internet dans un gite sur le forum Électricité

Bonjour.

En respectant la règle de remplissage des 1/3 :
- 3 conducteurs en 1,5²
ou
- 2 conducteurs en 2,5²
ou
- 1 conducteur en 4²
ou
- 1 conducteur en 6²

A noter que vous n’êtes pas obligé de respecter cette règle si vous passez les fils avant encastrement de la gaine ICTA.
30 mai 2016 à 08:17
forum consulter ce sujet Nombre de fils dans une gaine sur le forum Électricité

Bonjour

C'est un voyant lumineux ? un voyant témoin ?

La lampe de votre chambre c'est une ampoule LED ?
Si oui essayez avec une ampoule traditionnelle pour voir si cela change quelque chose.
28 mai 2016 à 12:44
forum consulter ce sujet Problème interrupteur avec voyant la lampe clignote sur le forum Électricité

La réponse 5 est de moi, mais j'ai oublié de m'identifier.

En complément, je pense que le mieux est de garder l'abonnement actuel pour le moment.
Vous verrez à l'usage ce que cela donne et il sera toujours temps d'augmenter l'abonnement ultérieurement si nécessaire.
27 mai 2016 à 19:15
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour,

Tel que vous posez le problème, cela suppose que vous fassiez un tableau secondaire dans vos combles.
26 mai 2016 à 14:24
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Les conduits TPC sont inflammables et ne doivent pas pénétrer dans le logement.
Donc vous avez eu raison de couper.

- Soit votre gaine TPC verte débouche dans un compartiment de goulotte dédié au courant faible, qui rejoint votre tableau de com.
- Soit vous mettez une gaine ICTA que vous faites pénétrer dans la gaine TPC verte sur environ 50cm pour arriver au tableau de com.

Le consuel ne regarde pas l'aspect communication.

@+
26 mai 2016 à 08:29
forum consulter ce sujet Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel sur le forum Électricité

Bonjour

C'est vrai que l'amendement A5 de novembre 2015 n'autorise plus que les disjoncteurs pour la protection des circuits contre les surintensités.

On ne peut donc plus les utiliser pour une installation que l'on crée à neuf.

Mais sur une installation existante où il y a déjà une protection par fusible, cela ne pose pas de problème, la norme n'étant de toute façon pas rétroactive. Et on peut être amené à la changer pour faire une maintenance.
24 mai 2016 à 23:12
forum consulter ce sujet Supports de fusibles de tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

C'est clair en France c'est hors norme.
Mais si le disjoncteur au départ du circuit est en 16A maxi, ce que vous envisagez de faire reste sécurisé.
A vous de voir si vous vous autorisez cette entorse à la norme et aux règles de l'art.


23 mai 2016 à 23:10
forum consulter ce sujet Circuit 2,5mm² vers 1,5mm² sur le forum Électricité

Bonsoir

Voici un schéma dont vous pouvez vous inspirer :

@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement différentiel 30mA chauffe-eau 380V

23 mai 2016 à 19:29
forum consulter ce sujet Branchement différentiel 30 mA sur chauffe-eau 380V sur le forum Électricité

Bonsoir.

1/ Oui c'est autorisé.
2/ Non ce n'est pas obligatoire, même s'il peut être pertinent d'abriter la connexion.
23 mai 2016 à 08:15
forum consulter ce sujet Barrette de mesure de terre à l'extérieur sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui, mais en général ces systèmes sont plutôt conçus avec un variateur + un bouton poussoir.

Un appui court sur le bouton poussoir permet de d'allumer ou d'éteindre.
Un appui long permet la variation.

Certains systèmes positionnent le variateur au tableau et dans la maison on n'a que des poussoirs.

Avec un variateur, attention au type de lampe compatible, en particulier si c'est des LED (obligatoirement dimmables).
23 mai 2016 à 08:13
forum consulter ce sujet Raccordement variateurs de lumière va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir.

Le disjoncteur 2A protège le circuit de commande.
Le disjoncteur 16A ou 20A protège le circuit de puissance.

@+
22 mai 2016 à 23:14
forum consulter ce sujet Branchement de relai de chauffe eau sur le forum Électricité

Bonjour

Non les éclairages et prises des pièces humides ne doivent pas forcément être alimentés en 2,5².
De manière générale ne pas mélanger les sections sur un même circuit.
A note que la réalisation de la LES s'est grandement simplifiée dans la dernière version de la norme.

@+
22 mai 2016 à 09:10
forum consulter ce sujet Section des conducteurs sur un même circuit sur le forum Électricité

Bonsoir

Je vous conseille la récente série 221 de mini Wago pour fil souple, nettement moins encombrant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mini Wago série 221

19 mai 2016 à 08:21
forum consulter ce sujet Conseils pour utilisation des wago sur le forum Électricité

Bonsoir.

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A

@+
19 mai 2016 à 00:17
forum consulter ce sujet Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée sur le forum Électricité

Bonsoir.

Oui c'est une possibilité, même si ce n'est pas l'idéal pour la sélectivité.
13 mai 2016 à 22:25
forum consulter ce sujet Brancher un congélateur dans une cave sur le forum Électricité

Bonsoir

Le plus souvent un échauffement d'un fil est dû au fait qu'il soit mal serré.
Du coup la surface de contact est faible et s'échauffe lorsque l'intensité est importante.

@+
12 mai 2016 à 23:03
forum consulter ce sujet Problème fils brûlés dans chauffe eau sur le forum Électricité

Bonsoir.

Non strictement interdit.
Un câble ne peut pas être noyé et tout câble doit pouvoir être remplacé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nf c 15 100 a4 184 accessibilité des matériels électriques

11 mai 2016 à 23:22
forum consulter ce sujet Passage des câbles dans une chape sur le forum Électricité

Bonsoir.
Si c'est un 3705, vous êtes plus proche de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage horloge 3705 chauffe-eau

11 mai 2016 à 23:19
forum consulter ce sujet Recherche schéma câblage horloge Legrand 03705 sur le forum Électricité

Pour vous donner une idée de vers quoi il faudrait s'embarquer, je vous ai fait un petit schéma avec du Yokis.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma raccordement éclairage

10 mai 2016 à 08:48
forum consulter ce sujet Problème passage gaine double va et vient sur le forum Électricité

Bonjour

Vous coupez le disjoncteur général EDF.

Dans l'idéal il faudrait faire après une vérification d'absence de tension, mais peu de particuliers font cela.
Vérifier juste que plus rien d'électrique ne fonctionne dans la maison.
10 mai 2016 à 07:58
forum consulter ce sujet Comment faire pour remplacer un télérupteur Hager E510 sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est certain que cela ne respecte pas la norme actuelle qui impose la séparation prise/éclairage afin d'avoir une sélectivité correcte.

Mais pour une installation de terrasse existante, de surcroît non soumise au consuel, vous pouvez vous accommoder de cette situation et garder votre circuit unique.

@+
09 mai 2016 à 21:00
forum consulter ce sujet Réaliser circuit électrique extérieur sur le forum Électricité

Bonsoir.

Ce n'est pas si simple, car il faut pouvoir allumer ou éteindre de l'entrée l'ensemble quel que soit l'état des 2 éclairages séparés.

Il faut mettre un dispositif de centralisation avec 2 boutons poussoirs dont un permet de tout allumer et l'autre de tout éteindre.
Vous trouverez cela chez Yokis ou chez Legrand par exemple.
Vous pouvez également passer par des solutions radio.

Mais avec l'une ou l'autre des solutions, vu ce que cela va vous coûter, je vous conseille de revoir votre idée différemment.
09 mai 2016 à 19:31
forum consulter ce sujet Problème passage gaine double va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce genre de câble, se pose à l'extérieur en apparent en plein soleil.
Donc comme GL je n'aurai pas trop d'inquiétude.

J'en ai déjà également posé sous des tuiles (collé à la colle thermique). La colle a fondu avec la chaleur et j'ai dû refixer autrement, mais le câble n'avait rien.
@+
05 mai 2016 à 17:27
forum consulter ce sujet Température maximum pour câble U-1000R2V sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous parlez d'un garage privatif dans un sous-sol collectif.
Pour commencer il vous faudra l'accord du syndic de copropriété, dont je doute que vous l'obteniez.
05 mai 2016 à 13:33
forum consulter ce sujet Installation lampe détecteur de présence sur réseau électrique sur le forum Électricité

La norme en vigueur s'applique pour les parties d'une installation que vous faites, même en rénovation.
Et sur ce point précis, je ne vois pas bien la différence de comportement qu'il y aurait sur un circuit en 2,5² fait avant la nouvelle norme et après la nouvelle norme. smile
05 mai 2016 à 10:46
forum consulter ce sujet Utilisation disjoncteur différentiel rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir

Même si ce n'est pas une obligation sur un logement existant, la pose d'au moins un interrupteur différentiel 30mA type A est recommandé dans le cadre d'une sécurisation d'une installation électrique.

C'est important pour la sécurité des personnes. Vous en aurez pour environ 80 €.
C'est peu cher payé par rapport à la vie d'un de vos proches.

@+
04 mai 2016 à 23:20
forum consulter ce sujet Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage sur le forum Électricité

Bonsoir

De la section des câbles.
12 maxi pour du 2,5²
8 maxi pour du 1,5².

@+
04 mai 2016 à 23:14
forum consulter ce sujet Utilisation disjoncteur différentiel rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il faut juste faire attention avec les peignes verticaux si vous en utilisez.
Certains modèles n'acceptent pas certains ID 63A en 1ère rangée.

@+
04 mai 2016 à 19:47
forum consulter ce sujet Inter Diff 63A avec des 40A sur le forum Électricité