Il faut se raccorder sous la phase issue du disjoncteur du circuit d'éclairage.
Le plus souvent elle rouge (même si ce n'est pas une obligation).
Le tournevis testeur n'est pas bien fiable pour tester ce genre de chose.
Le plus souvent elle rouge (même si ce n'est pas une obligation).
Le tournevis testeur n'est pas bien fiable pour tester ce genre de chose.
24 juin 2016 à 23:19

Bonsoir.
Oui rien n'interdit de mettre le tableau de répartition dans une chambre, même si je vous l'accorde ce n'est pas l'endroit le plus pertinent.
De plus déplacer un tableau est complexe et entraîne forcément des frais élevés.
Il est compréhensible que votre propriétaire refuse cette dépense non obligatoire.
@+
Oui rien n'interdit de mettre le tableau de répartition dans une chambre, même si je vous l'accorde ce n'est pas l'endroit le plus pertinent.
De plus déplacer un tableau est complexe et entraîne forcément des frais élevés.
Il est compréhensible que votre propriétaire refuse cette dépense non obligatoire.
@+
24 juin 2016 à 19:15

Bonsoir.
Votre 3ème applique doit être alimentée avec 3 fils : retour lampe/neutre/terre.
Le retour lampe provient d'un des 2 va et vient, sans doute en transitant via la boite de dérivation.
Au niveau de la boite de dérivation il suffit de débrancher ce retour lampe, et de le raccorder à une phase.
@+
Votre 3ème applique doit être alimentée avec 3 fils : retour lampe/neutre/terre.
Le retour lampe provient d'un des 2 va et vient, sans doute en transitant via la boite de dérivation.
Au niveau de la boite de dérivation il suffit de débrancher ce retour lampe, et de le raccorder à une phase.
@+
24 juin 2016 à 19:13

Bonsoir.
En supposant que le tableau où se trouvera votre disjoncteur du circuit soit à proximité du disjoncteur de branchement ERDF, du 2,5² conviendra pour 10A et même un peu plus (3,2% de chute de tension maxi, alors que la norme autorise 5%).
@+
En supposant que le tableau où se trouvera votre disjoncteur du circuit soit à proximité du disjoncteur de branchement ERDF, du 2,5² conviendra pour 10A et même un peu plus (3,2% de chute de tension maxi, alors que la norme autorise 5%).
@+
24 juin 2016 à 19:09

Bonjour.
Si le fil est présent sur les prises, c'est qu'il n'est pas raccordé jusqu'au tableau.
Essayez de reconstituer le cheminement de ce fil de terre pour voir où il s'arrête : prise ? boite de dérivation ?
Vous avez beaucoup de conducteurs de terre sur le bornier de terre du tableau ?
A noter que vous n'avez aucune obligation de résoudre le problème.
Le diagnostic est juste informatif pour l'acheteur.
Si le fil est présent sur les prises, c'est qu'il n'est pas raccordé jusqu'au tableau.
Essayez de reconstituer le cheminement de ce fil de terre pour voir où il s'arrête : prise ? boite de dérivation ?
Vous avez beaucoup de conducteurs de terre sur le bornier de terre du tableau ?
A noter que vous n'avez aucune obligation de résoudre le problème.
Le diagnostic est juste informatif pour l'acheteur.
19 juin 2016 à 09:41

La seconde solution est plus compliquée car si les poussoirs sont au neutre, il va falloir leur amener la phase.
Il ne suffit donc pas uniquement d'amener le 4ème fil (qui avec un peu de chance est déjà dans la boite de dérivation).
Il ne suffit donc pas uniquement d'amener le 4ème fil (qui avec un peu de chance est déjà dans la boite de dérivation).
19 juin 2016 à 07:31

Bonjour.
Je pense que le montage actuel est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Le 49120 n'est pas compatible avec un tel montage.
Je pense que le montage actuel est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Le 49120 n'est pas compatible avec un tel montage.
18 juin 2016 à 19:44

Il y a un truc que je ne comprends pas, ou vous n'employez pas les bons termes.
En effet la GTL c'est l'ensemble des matériels électriques contenus dans l'ETEL.
Là où passe la canalisation c'est selon moi un vide de construction.
Aucun problème pour y faire passer la canalisation.
En effet la GTL c'est l'ensemble des matériels électriques contenus dans l'ETEL.
Là où passe la canalisation c'est selon moi un vide de construction.
Aucun problème pour y faire passer la canalisation.
14 juin 2016 à 22:26

Bonjour.
Je ne comprends pas bien.
Votre canalisation semble être dans un vide de construction, pas dans l'ETEL ?
Pouvez-vous tracer votre ETEL sur le dessin ?
Je ne comprends pas bien.
Votre canalisation semble être dans un vide de construction, pas dans l'ETEL ?
Pouvez-vous tracer votre ETEL sur le dessin ?
14 juin 2016 à 08:06

Si c'est votre applique qui a un défaut, allez la faire remplacer.
L'ancienne applique fonctionnait correctement ?
L'ancienne applique fonctionnait correctement ?
12 juin 2016 à 08:37

Bonjour
Je vous conseille d'appairer phase et neutre de chaque circuit, c'est mieux pour la sécurité.
Il n'y a que les circuits que vous n'aurez pas réussis à appairer que vous ne raccorderez qu'à la phase du disjoncteur.
Je vous conseille d'appairer phase et neutre de chaque circuit, c'est mieux pour la sécurité.
Il n'y a que les circuits que vous n'aurez pas réussis à appairer que vous ne raccorderez qu'à la phase du disjoncteur.
11 juin 2016 à 19:55

Bonjour.
Achetez plutôt une fiche DCL.
Achetez plutôt une fiche DCL.
11 juin 2016 à 19:40

Bonjour.
1/ oui, mais du 6mm² suffit depuis les bornier S
2/ entre les 2 quoi ?
1/ oui, mais du 6mm² suffit depuis les bornier S
2/ entre les 2 quoi ?
11 juin 2016 à 08:48

Bonjour
Je vous conseille de passer par un contacteur J/N qui peut être soit obligatoire si votre horloge coupe moins de 10A, soit conseillée si vous voulez prolonger la vie des contacts de votre horloge.
Pour le raccordement, vous pouvez vous inspirer de ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous conseille de passer par un contacteur J/N qui peut être soit obligatoire si votre horloge coupe moins de 10A, soit conseillée si vous voulez prolonger la vie des contacts de votre horloge.
Pour le raccordement, vous pouvez vous inspirer de ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 juin 2016 à 07:48

Bonsoir.
Une petite photo du chargeur et du compteur ?
Une petite photo du chargeur et du compteur ?
07 juin 2016 à 22:11


Je viens d'aller voir l'article 526.
C'est vrai qu'il est encore plus explicite.
C'est vrai qu'il est encore plus explicite.
03 juin 2016 à 22:17

Bonsoir.
C'est indiqué ici dans la norme, en tête de cette page :
Les matériels électriques... doivent être disposés de façon à faciliter... l'accès à leurs connexions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est indiqué ici dans la norme, en tête de cette page :
Les matériels électriques... doivent être disposés de façon à faciliter... l'accès à leurs connexions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 juin 2016 à 21:06

Bonsoir
Pour 3 fils en 6² il faut une gaine ICTA de 25.
Par contre je suppose que vous évoquez un tableau divisionnaire avec au départ un disjoncteur 32A, sinon le 6² ne convient pas.
@+
Pour 3 fils en 6² il faut une gaine ICTA de 25.
Par contre je suppose que vous évoquez un tableau divisionnaire avec au départ un disjoncteur 32A, sinon le 6² ne convient pas.
@+
03 juin 2016 à 21:02

Bonsoir
Si vous pensez qu'il risque d'y avoir des risques d'humidité, il est préférable de prévoir des appareillages étanches.
Si vous pensez qu'il risque d'y avoir des risques d'humidité, il est préférable de prévoir des appareillages étanches.
01 juin 2016 à 23:02

Bonjour.
+1
C'est sécurisé mais attention à la garantie de l'appareil.
+1
C'est sécurisé mais attention à la garantie de l'appareil.
30 mai 2016 à 13:05

Bonjour.
Dans quel contexte posez-vous cette question ?
Si c'est une habitation que vous faites construire, la norme impose des minima en prises RJ45 et TV, que l'usage prévu soit un gite ou non.
Mais si c'est hors de ce contexte, GL vous a répondu. Il n'y a pas d'obligation, sauf classification liée aux équipements (qui n'est pas forcément la même d'une filière de gite à l'autre).
@+
Dans quel contexte posez-vous cette question ?
Si c'est une habitation que vous faites construire, la norme impose des minima en prises RJ45 et TV, que l'usage prévu soit un gite ou non.
Mais si c'est hors de ce contexte, GL vous a répondu. Il n'y a pas d'obligation, sauf classification liée aux équipements (qui n'est pas forcément la même d'une filière de gite à l'autre).
@+
30 mai 2016 à 08:58

Bonjour.
En respectant la règle de remplissage des 1/3 :
- 3 conducteurs en 1,5²
ou
- 2 conducteurs en 2,5²
ou
- 1 conducteur en 4²
ou
- 1 conducteur en 6²
A noter que vous n’êtes pas obligé de respecter cette règle si vous passez les fils avant encastrement de la gaine ICTA.
En respectant la règle de remplissage des 1/3 :
- 3 conducteurs en 1,5²
ou
- 2 conducteurs en 2,5²
ou
- 1 conducteur en 4²
ou
- 1 conducteur en 6²
A noter que vous n’êtes pas obligé de respecter cette règle si vous passez les fils avant encastrement de la gaine ICTA.
30 mai 2016 à 08:17

Bonjour
C'est un voyant lumineux ? un voyant témoin ?
La lampe de votre chambre c'est une ampoule LED ?
Si oui essayez avec une ampoule traditionnelle pour voir si cela change quelque chose.
C'est un voyant lumineux ? un voyant témoin ?
La lampe de votre chambre c'est une ampoule LED ?
Si oui essayez avec une ampoule traditionnelle pour voir si cela change quelque chose.
28 mai 2016 à 12:44

La réponse 5 est de moi, mais j'ai oublié de m'identifier.
En complément, je pense que le mieux est de garder l'abonnement actuel pour le moment.
Vous verrez à l'usage ce que cela donne et il sera toujours temps d'augmenter l'abonnement ultérieurement si nécessaire.
En complément, je pense que le mieux est de garder l'abonnement actuel pour le moment.
Vous verrez à l'usage ce que cela donne et il sera toujours temps d'augmenter l'abonnement ultérieurement si nécessaire.
27 mai 2016 à 19:15

Bonjour,
Tel que vous posez le problème, cela suppose que vous fassiez un tableau secondaire dans vos combles.
Tel que vous posez le problème, cela suppose que vous fassiez un tableau secondaire dans vos combles.
26 mai 2016 à 14:24

Bonjour
Les conduits TPC sont inflammables et ne doivent pas pénétrer dans le logement.
Donc vous avez eu raison de couper.
- Soit votre gaine TPC verte débouche dans un compartiment de goulotte dédié au courant faible, qui rejoint votre tableau de com.
- Soit vous mettez une gaine ICTA que vous faites pénétrer dans la gaine TPC verte sur environ 50cm pour arriver au tableau de com.
Le consuel ne regarde pas l'aspect communication.
@+
Les conduits TPC sont inflammables et ne doivent pas pénétrer dans le logement.
Donc vous avez eu raison de couper.
- Soit votre gaine TPC verte débouche dans un compartiment de goulotte dédié au courant faible, qui rejoint votre tableau de com.
- Soit vous mettez une gaine ICTA que vous faites pénétrer dans la gaine TPC verte sur environ 50cm pour arriver au tableau de com.
Le consuel ne regarde pas l'aspect communication.
@+
26 mai 2016 à 08:29

Bonjour
C'est vrai que l'amendement A5 de novembre 2015 n'autorise plus que les disjoncteurs pour la protection des circuits contre les surintensités.
On ne peut donc plus les utiliser pour une installation que l'on crée à neuf.
Mais sur une installation existante où il y a déjà une protection par fusible, cela ne pose pas de problème, la norme n'étant de toute façon pas rétroactive. Et on peut être amené à la changer pour faire une maintenance.
C'est vrai que l'amendement A5 de novembre 2015 n'autorise plus que les disjoncteurs pour la protection des circuits contre les surintensités.
On ne peut donc plus les utiliser pour une installation que l'on crée à neuf.
Mais sur une installation existante où il y a déjà une protection par fusible, cela ne pose pas de problème, la norme n'étant de toute façon pas rétroactive. Et on peut être amené à la changer pour faire une maintenance.
24 mai 2016 à 23:12

Bonsoir.
C'est clair en France c'est hors norme.
Mais si le disjoncteur au départ du circuit est en 16A maxi, ce que vous envisagez de faire reste sécurisé.
A vous de voir si vous vous autorisez cette entorse à la norme et aux règles de l'art.
C'est clair en France c'est hors norme.
Mais si le disjoncteur au départ du circuit est en 16A maxi, ce que vous envisagez de faire reste sécurisé.
A vous de voir si vous vous autorisez cette entorse à la norme et aux règles de l'art.
23 mai 2016 à 23:10

Bonsoir
Voici un schéma dont vous pouvez vous inspirer :
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un schéma dont vous pouvez vous inspirer :
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 mai 2016 à 19:29

Bonsoir.
1/ Oui c'est autorisé.
2/ Non ce n'est pas obligatoire, même s'il peut être pertinent d'abriter la connexion.
1/ Oui c'est autorisé.
2/ Non ce n'est pas obligatoire, même s'il peut être pertinent d'abriter la connexion.
23 mai 2016 à 08:15

Bonjour.
Oui, mais en général ces systèmes sont plutôt conçus avec un variateur + un bouton poussoir.
Un appui court sur le bouton poussoir permet de d'allumer ou d'éteindre.
Un appui long permet la variation.
Certains systèmes positionnent le variateur au tableau et dans la maison on n'a que des poussoirs.
Avec un variateur, attention au type de lampe compatible, en particulier si c'est des LED (obligatoirement dimmables).
Oui, mais en général ces systèmes sont plutôt conçus avec un variateur + un bouton poussoir.
Un appui court sur le bouton poussoir permet de d'allumer ou d'éteindre.
Un appui long permet la variation.
Certains systèmes positionnent le variateur au tableau et dans la maison on n'a que des poussoirs.
Avec un variateur, attention au type de lampe compatible, en particulier si c'est des LED (obligatoirement dimmables).
23 mai 2016 à 08:13

Bonsoir.
Le disjoncteur 2A protège le circuit de commande.
Le disjoncteur 16A ou 20A protège le circuit de puissance.
@+
Le disjoncteur 2A protège le circuit de commande.
Le disjoncteur 16A ou 20A protège le circuit de puissance.
@+
22 mai 2016 à 23:14

Bonjour
Non les éclairages et prises des pièces humides ne doivent pas forcément être alimentés en 2,5².
De manière générale ne pas mélanger les sections sur un même circuit.
A note que la réalisation de la LES s'est grandement simplifiée dans la dernière version de la norme.
@+
Non les éclairages et prises des pièces humides ne doivent pas forcément être alimentés en 2,5².
De manière générale ne pas mélanger les sections sur un même circuit.
A note que la réalisation de la LES s'est grandement simplifiée dans la dernière version de la norme.
@+
22 mai 2016 à 09:10

Bonsoir
Je vous conseille la récente série 221 de mini Wago pour fil souple, nettement moins encombrant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous conseille la récente série 221 de mini Wago pour fil souple, nettement moins encombrant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 mai 2016 à 08:21

Bonsoir.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
@+
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
@+
19 mai 2016 à 00:17

Bonsoir.
Oui c'est une possibilité, même si ce n'est pas l'idéal pour la sélectivité.
Oui c'est une possibilité, même si ce n'est pas l'idéal pour la sélectivité.
13 mai 2016 à 22:25

Bonsoir
Le plus souvent un échauffement d'un fil est dû au fait qu'il soit mal serré.
Du coup la surface de contact est faible et s'échauffe lorsque l'intensité est importante.
@+
Le plus souvent un échauffement d'un fil est dû au fait qu'il soit mal serré.
Du coup la surface de contact est faible et s'échauffe lorsque l'intensité est importante.
@+
12 mai 2016 à 23:03

Bonsoir.
Non strictement interdit.
Un câble ne peut pas être noyé et tout câble doit pouvoir être remplacé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non strictement interdit.
Un câble ne peut pas être noyé et tout câble doit pouvoir être remplacé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 mai 2016 à 23:22

Bonsoir.
Si c'est un 3705, vous êtes plus proche de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si c'est un 3705, vous êtes plus proche de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 mai 2016 à 23:19

Pour vous donner une idée de vers quoi il faudrait s'embarquer, je vous ai fait un petit schéma avec du Yokis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 mai 2016 à 08:48

Bonjour
Vous coupez le disjoncteur général EDF.
Dans l'idéal il faudrait faire après une vérification d'absence de tension, mais peu de particuliers font cela.
Vérifier juste que plus rien d'électrique ne fonctionne dans la maison.
Vous coupez le disjoncteur général EDF.
Dans l'idéal il faudrait faire après une vérification d'absence de tension, mais peu de particuliers font cela.
Vérifier juste que plus rien d'électrique ne fonctionne dans la maison.
10 mai 2016 à 07:58

Bonjour.
C'est certain que cela ne respecte pas la norme actuelle qui impose la séparation prise/éclairage afin d'avoir une sélectivité correcte.
Mais pour une installation de terrasse existante, de surcroît non soumise au consuel, vous pouvez vous accommoder de cette situation et garder votre circuit unique.
@+
C'est certain que cela ne respecte pas la norme actuelle qui impose la séparation prise/éclairage afin d'avoir une sélectivité correcte.
Mais pour une installation de terrasse existante, de surcroît non soumise au consuel, vous pouvez vous accommoder de cette situation et garder votre circuit unique.
@+
09 mai 2016 à 21:00

Bonsoir.
Ce n'est pas si simple, car il faut pouvoir allumer ou éteindre de l'entrée l'ensemble quel que soit l'état des 2 éclairages séparés.
Il faut mettre un dispositif de centralisation avec 2 boutons poussoirs dont un permet de tout allumer et l'autre de tout éteindre.
Vous trouverez cela chez Yokis ou chez Legrand par exemple.
Vous pouvez également passer par des solutions radio.
Mais avec l'une ou l'autre des solutions, vu ce que cela va vous coûter, je vous conseille de revoir votre idée différemment.
Ce n'est pas si simple, car il faut pouvoir allumer ou éteindre de l'entrée l'ensemble quel que soit l'état des 2 éclairages séparés.
Il faut mettre un dispositif de centralisation avec 2 boutons poussoirs dont un permet de tout allumer et l'autre de tout éteindre.
Vous trouverez cela chez Yokis ou chez Legrand par exemple.
Vous pouvez également passer par des solutions radio.
Mais avec l'une ou l'autre des solutions, vu ce que cela va vous coûter, je vous conseille de revoir votre idée différemment.
09 mai 2016 à 19:31

Bonjour.
Ce genre de câble, se pose à l'extérieur en apparent en plein soleil.
Donc comme GL je n'aurai pas trop d'inquiétude.
J'en ai déjà également posé sous des tuiles (collé à la colle thermique). La colle a fondu avec la chaleur et j'ai dû refixer autrement, mais le câble n'avait rien.
@+
Ce genre de câble, se pose à l'extérieur en apparent en plein soleil.
Donc comme GL je n'aurai pas trop d'inquiétude.
J'en ai déjà également posé sous des tuiles (collé à la colle thermique). La colle a fondu avec la chaleur et j'ai dû refixer autrement, mais le câble n'avait rien.
@+
05 mai 2016 à 17:27

Bonjour.
Vous parlez d'un garage privatif dans un sous-sol collectif.
Pour commencer il vous faudra l'accord du syndic de copropriété, dont je doute que vous l'obteniez.
Vous parlez d'un garage privatif dans un sous-sol collectif.
Pour commencer il vous faudra l'accord du syndic de copropriété, dont je doute que vous l'obteniez.
05 mai 2016 à 13:33

La norme en vigueur s'applique pour les parties d'une installation que vous faites, même en rénovation.
Et sur ce point précis, je ne vois pas bien la différence de comportement qu'il y aurait sur un circuit en 2,5² fait avant la nouvelle norme et après la nouvelle norme.
Et sur ce point précis, je ne vois pas bien la différence de comportement qu'il y aurait sur un circuit en 2,5² fait avant la nouvelle norme et après la nouvelle norme.

05 mai 2016 à 10:46

Bonsoir
Même si ce n'est pas une obligation sur un logement existant, la pose d'au moins un interrupteur différentiel 30mA type A est recommandé dans le cadre d'une sécurisation d'une installation électrique.
C'est important pour la sécurité des personnes. Vous en aurez pour environ 80 €.
C'est peu cher payé par rapport à la vie d'un de vos proches.
@+
Même si ce n'est pas une obligation sur un logement existant, la pose d'au moins un interrupteur différentiel 30mA type A est recommandé dans le cadre d'une sécurisation d'une installation électrique.
C'est important pour la sécurité des personnes. Vous en aurez pour environ 80 €.
C'est peu cher payé par rapport à la vie d'un de vos proches.
@+
04 mai 2016 à 23:20

Bonsoir
De la section des câbles.
12 maxi pour du 2,5²
8 maxi pour du 1,5².
@+
De la section des câbles.
12 maxi pour du 2,5²
8 maxi pour du 1,5².
@+
04 mai 2016 à 23:14

Bonsoir.
Il faut juste faire attention avec les peignes verticaux si vous en utilisez.
Certains modèles n'acceptent pas certains ID 63A en 1ère rangée.
@+
Il faut juste faire attention avec les peignes verticaux si vous en utilisez.
Certains modèles n'acceptent pas certains ID 63A en 1ère rangée.
@+
04 mai 2016 à 19:47