FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 728 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 096 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonsoir

Si vous voulez faire au plus simple, mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête du tableau du bas (hors départ du tableau du haut).
25 octobre 2015 à 23:04
forum consulter ce sujet Ajouter disjoncteur 30mA sur triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir

Si votre DB est un 60A maxi oui normativement vous pouvez.

Reste que ce n'est pas forcément périment d'être dans une situation qui peut vous amener au bord de la surcharge.
23 octobre 2015 à 23:23
forum consulter ce sujet Branchement circuit spécialisé sur 63A sur le forum Électricité

Publicité

Quand j'avais dit pas possible, sauf à les condamner et à les réalimenter en 230V.
21 octobre 2015 à 21:39
forum consulter ce sujet Transformer prise T ou A en prise secteur ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Non pas possible.
Mais qu'est-ce qui vous empêche de mettre une prise double ou triple à la place de votre prise simple ?
21 octobre 2015 à 21:37
forum consulter ce sujet Transformer prise T ou A en prise secteur ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Regardez du côté de la marque Gérard Mang.
En principe leurs télérupteurs sont compatibles avec un montage 3 fils avec neutre au poussoir.

Il y a aussi la série 500 chez Yokis (100% silencieux) mais pas compatible avec tous les types de lampes.
21 octobre 2015 à 19:26
forum consulter ce sujet Conseils câblage nouveau télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

+1 avec GL

Du 6mm² est un minimum sur 50m.
Personnellement je passerai du 10mm² qui serait plus évolutif.

Pour le reste tout a été dit.
- disj 32A au départ (bien que je limiterais bien à 20A avec du 6mm² compte tenu de la chute de tension)
- interrupteur différentiel 30mA type AC 40A
- disj 16A pour la clic
- disj 16A pour les prises
- disj 10A pour l'éclairage.
20 octobre 2015 à 08:45
forum consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² sur le forum Électricité

Bonsoir

EDF c'est le fournisseur d'énergie (vous pouvez en prendre un autre, par exemple Direct Energie).
ERDF c'est celui qui gère le réseau électrique et qui fera les travaux chez vous (ou un de ses sous traitants).

Vous n'avez pas le droit de toucher au disjoncteur de branchement et à tout ce qui est en amont : compteur, câble... Au délà du fait que ce soit interdit (propriété d'ERDF), il y a danger de mort.

Si vous avez besoin de modifier votre branchement, demandez à ERDF un devis de modification de branchement.

@+
15 octobre 2015 à 20:25
forum consulter ce sujet Passage câble d'alimentation générale sur le forum Électricité

Bonsoir

Tout dépend de la nature des spots.
Mais si ce sont des spots type halogène, il n'y a pas de problème pour faire de la variation.

Vu que vous avez un double bouton, il sera difficile de le remplacer par un variateur unique.
Une solution pourrait être de mettre un double bouton, avec 1/2 interrupteur et 1/2 poussoir et derrière le poussoir, mettre un micromodule variateur.
Exemple 1 Télévariateur Encastrable 500W Yokis

Une autre solution est de mettre un micromodule variateur radio au niveau des spots en supprimant le point de commande actuel, télecommandable à distance depuis un ou plusieurs point de commande ou télécommande
Exemple 2 Télévariateur Temporisable Radio Encastrable 500W Yokis

Il existe l'équivalent dans d'autres marques.

@+
14 octobre 2015 à 21:16
forum consulter ce sujet Installer un variateur de lumière sur des spots sur le forum Électricité

Tout dépend de quel câble on parle.

Le 2x16² (pour 27m maxi) c'est le câble entre le disjoncteur ERDF et votre tableau, donc aval du disjoncteur ERDF (et il est fourni par vous).
Le 2x35² alu c'est le câble entre le coffret ERDF et le compteur ERDF, donc amont du disjoncteur ERDF (et il est fourni par ERDF).

Il faudrait également savoir si vous êtes dans le cas :
- d'un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur ERDF dans le logement ?
- d'un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ERDF à l'extérieur en limite de propriété ?
14 octobre 2015 à 21:09
forum consulter ce sujet Passage câble d'alimentation générale sur le forum Électricité

Je vous ai parlé d'aval du disjoncteur ERDF.
Dans ce cas, pas besoin de gaine pour mettre le câble d'arrivée dans votre goulotte.

Mais si vous parlez d'amont du disjoncteur ERDF, il faudra obligatoirement un compartiment de goulotte dédié avec un couvercle dédié pour mettre le câble d'arrivée ERDF.
Qui d'ailleurs dans ce cas ne sera pas un 2x16², mais un 2x35² alu avec téléreport intégré fourni par ERDF.

@+
13 octobre 2015 à 22:36
forum consulter ce sujet Passage câble d'alimentation générale sur le forum Électricité

Bonjour.

Même si c'est hors norme (pas de mélange prises et éclairage sur un même circuit), vous pouvez procéder comme ceci.
Vous pourrez toujours utiliser la prise.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement inter 7

13 octobre 2015 à 21:08
forum consulter ce sujet Où se raccorder pour la pose d'une applique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Pas certain de comprendre votre question.
Mais si vous parlez du câble en aval du disjoncteur de branchement ERDF, pas de problème pour le faire cohabiter dans la même goulotte que vos circuits courants forts.

@+
13 octobre 2015 à 21:06
forum consulter ce sujet Passage câble d'alimentation générale sur le forum Électricité

Un multimètre.
On en trouve à une vingtaine d'euro en grande surface de bricolage.
A défaut une lampe sur une douille avec 2 fils.
Il faut vérifier toutes les connexions en amont prises, boite de dérivation, tableau...

@+
11 octobre 2015 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème installation prise de courant sur le forum Électricité

Bonjour.

Avez-vous vérifié :
- Si les HC s'enclenchent bien tous les jours (affichage sur le compteur).
- Qu'il n'y a pas une horloge ajoutée qui couperait l'alimentation du chauffe-eau un jour sur deux ?
11 octobre 2015 à 15:44
forum consulter ce sujet Eau chaude une fois sur deux sur le forum Électricité

Ah un tournevis testeur n'est pas un bon outil pour tester.
D'ailleurs il ne devrait pas s'allumer sur le neutre.
C'est sans doute que le neutre est coupé quelque part en amont.
10 octobre 2015 à 19:55
forum consulter ce sujet Problème installation prise de courant sur le forum Électricité

Bonjour

Un petit schéma ou des photos de ce que vous avez fait ?
Je suppose que vous parlez d'une ligne en 2,5mm² ?
10 octobre 2015 à 18:43
forum consulter ce sujet Problème installation prise de courant sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est la même chose.
ICT c'est l'ancienne dénomination.
ICTA c'est la nouvelle.

ICTA : Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé.

A utiliser en encastré ou en apparent en intérieur.
10 octobre 2015 à 16:31
forum consulter ce sujet Différence de gaines en électricité sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous pouvez utiliser un télérupteur temporisé (qui permet d'éteindre manuelle ou automatiquement) ou une minuterie (qui ne permet que d'éteindre automatiquement) que l'on met dans un des boitiers d'encastrement du va vient, et en remplaçant les interrupteurs va et vient par des poussoirs.

Cela permet de conserver le câblage actuel : Exemple éclairage Yokis
Attention toutefois aux types de lampes compatibles.

Personnellement j'utilise tout le temps cela dans les pièces où l'on ne fait que passer : couloir, entrée...

Un appui long sur le poussoir permet néanmoins de forcer l'allumage pour une durée longue.

@+
10 octobre 2015 à 13:12
forum consulter ce sujet Limiter le temps d'éclairage dans les escaliers télérupteur ou minuteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Si c'est enterré, vous devez prendre obligatoirement du câble type R2V.
Donc sans doute 4G1,5² ou 5G1,5² si vous avez besoin du neutre.
10 octobre 2015 à 07:56
forum consulter ce sujet Utilisation fil de terre sur le forum Électricité

Bonjour.

Le bleu (en fils simples sous gaine) ne peut pas être utilisé que pour l'usage de neutre.
Si vous voulez faire les 2 navettes de votre va et vient, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune.

@+
10 octobre 2015 à 07:54
forum consulter ce sujet Utilisation de fils électriques sur le forum Électricité

Bonjour GL et Migsahn

Je ne suis pas certain que la réponse donnée en lien soit bonne.

Car si je comprends bien la situation de Mgisahn, la gaine ne sera pas enterrée mais dans un espèce de vide sanitaire.
Il faut donc de la gaine ICTA et pas de la gaine TPC qui est inflammable.

@+
10 octobre 2015 à 07:52
forum consulter ce sujet Quel type de gaine électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Je pense que vous ne voyez qu'une partie du problème.

On ne passe pas une installation en chauffage tout électrique sans se poser la question de l'impact sur toute l'installation : puissance d'abonnement, section du câble d'alimentation, section des câbles dans le tableau, calibre des différentiels dans le tableau, besoin éventuel d'un délesteur ou d'un gestionnaire d'énergie, raccordement à la téléinfo du compteur...
et vous voyez je n'ai même pas parlé des circuits de chauffage eux mêmes.

Si vous ne vous sentez pas capable d'appréhender ces sujets, je vous conseille de passer par un professionnel qui saura vous conseiller.
N'hésitez pas à faire plusieurs devis.
08 octobre 2015 à 08:47
forum consulter ce sujet Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur sur le forum Électricité

J'ai oublié de préciser, alimenter le tableau divisionnaire peut avoir un sens, tant pour la chute de tension et donc la section du câble, mais aussi pour faciliter l'équilibrage de l'ensemble.
Mais tant qu'on ne connait pas la nature des circuits présents dedans il est difficile d'en dire plus.
08 octobre 2015 à 08:43
forum consulter ce sujet Section câble alimentation installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Il faudrait connaitre la puissance maxi utilisée en simultané sur le tableau divisionnaire et sur chaque rangée du tableau principal.
On verrait alors comment une répartition entre phases pourrait se faire et quelle est la puissance approximative qu'il faudrait souscrire (en tenant compte de la puissance additionnelle de la chaudière).

Jusqu'à 18kVA vous aurez un DB 10/30A ou delà un DB 30/60A.
Pour alimenter ce tableau sur 30m il faudra du 4x10² avec un DB 10/30A et du 4x16² avec un DB 30/60A

Pour le tableau divisionnaire, tout dépendra de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Compte tenu du disjoncteur de branchement distant, il faudra avoir une chute de tension maxi sur 30m aux alentours de 1% soit en mono
- 10² 16A : 3,5kW maxi
- 16² 25A : 5,5kW maxi
- 25² 40A : 9kW maxi

Je ne sais pas ce qu'il y a dans le tableau divisionnaire mais l'alimenter en tri pourrait avoir un sens.
Ainsi un 5G6² protégé par un disj tetra 20A vous autoriserait 14kW.

Comme l'a dit 1Insp, on n'a pas assez d'information pour vous conseiller correctement.
@+
08 octobre 2015 à 08:40
forum consulter ce sujet Section câble alimentation installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Effectivement il est toléré de raccorder les deux ensembles.
Mais si vous tirez plus de 7kW en simultané le disjoncteur 32A sautera.
Idem si vous utilisez une cuisinière qui peut tirer jusqu'à 40A.
06 octobre 2015 à 08:24
forum consulter ce sujet Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf sur le forum Électricité

Bonsoir.

En principe sur une installation neuve, vous devez avoir :
- un circuit spécialisé 6² 32A pour la plaque
- un circuit spécialisé 2,5² disj 16A ou 20A pour le four

Ce n'est pas le cas chez vous ?
05 octobre 2015 à 19:40
forum consulter ce sujet Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf sur le forum Électricité

Bonjour.

Difficile à dire sans voir.

Je dirais que l'installation est vétuste.
Sans doute que le tableau a été refait mais visiblement mal.

Attendez-vous à avoir à refaire une bonne partie de l'installation électrique.
03 octobre 2015 à 20:34
forum consulter ce sujet Coût travaux d'électricité avant achat d'appartement sur le forum Électricité

Bonjour

Les fils peuvent arriver de n'importe quelle direction.
03 octobre 2015 à 08:24
forum consulter ce sujet Informations sur le branchement du tableau GTL sur le forum Électricité

Bonjour.

Il n'y a pas de hauteur mini/maxi pour le coffret de communication.

@+
01 octobre 2015 à 21:58
forum consulter ce sujet Renseignements emplacement GTL sur le forum Électricité

Bonsoir

Il faudra tirer 2 fils en 1,5² entre C1C2 du compteur et le tableau divisionnaire.

Un disj 63A bipolaire courbe C conviendra.
Je ne connais pas les références en Schneider, mais ce que vous décrivez semble correspondre.

@+
30 septembre 2015 à 23:15
forum consulter ce sujet Avis installation tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonsoir

Pour les PAC cela change la donne.
Cela passerait presque en 10² 40A.
Mais vous assurerez mieux avec le 16A 63A.

Pour les disj 2A, mettre du 1,5² en sortie.

Avez-vous quelque chose qui fonctionne en HC dans le tableau principal.
Si oui vous ne pouvez pas récupérer l'info HC n'importe comment.

@+
30 septembre 2015 à 19:41
forum consulter ce sujet Avis installation tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonsoir

A noter que qu'un interrupteur différentiel 30mA 63A n'a un intérêt que si vous êtes dans l'hypothèse 16² 63A.

Vu le nombre de circuit (10), vous pouvez éventuellement les mettre sous 2 différentiels.
Mais la solution avec un seul différentiel est également recevable.

Vous êtes certain que la puissance de PAC est la puissance absorbée et non pas la puissance restituée ?
Car cela va jouer pas mal sur la détermination de la puissance maxi nécessaire.

@+

Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaire

29 septembre 2015 à 23:07
forum consulter ce sujet Avis installation tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour

Je pense que vous avez des fils superflus.
Il faut que le fil orange soit raccordé en 4 ou en 3 (je dirais en 4).
Cela ne sert à rien de relier les deux ensemble.

Ceci dit tel que c'est branché cela n'empêche pas le bon fonctionnement.

@+
29 septembre 2015 à 07:40
forum consulter ce sujet Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus sur le forum Électricité

Bonjour.

Avez-vous un multimètre pour tester la tension, aux fils qui sortent du mur ?
27 septembre 2015 à 12:01
forum consulter ce sujet Raccordement plaque électrique Electrolux EHD6011OIS sur le forum Électricité

Bonjour.

Tant que vous êtes sous terre, passez votre 25² nu directement dans la terre.
Mettez le sous gaine ICTA uniquement sur le reste du parcours : traversées de mur, parties encastrées...
26 septembre 2015 à 08:31
forum consulter ce sujet Distance piquet de terre à la barrette de terre sur le forum Électricité

Bonjour

Sur un rampant vous n'allez pas mettre un luminaire à suspendre.
Pourquoi ne pas mettre un DCL pour applique ?
24 septembre 2015 à 08:45
forum consulter ce sujet DCL point de centre pour plafond rampant sur le forum Électricité

Oui c'est cela un rouge et un marron dans L (si rouge est bien la phase).

Je vous conseille de procéder par étape :
- D'abord raccordez le variateur.
- Raccorder uniquement la borne L du poussoir sans raccorder la borne 1.
- Vérifiez que le variateur fonctionne correctement.
- Puis si OK raccordez la borne 1 du poussoir.
- Pour celui-ci, je n'ai pas vérifié votre réf, si cela ne fonctionne pas avec la borne 1, essayez alors avec la borne 2.
22 septembre 2015 à 19:33
forum consulter ce sujet Branchements variateur avec poussoir sur le forum Électricité

Bonsoir

Voir schéma de branchement joint.
La difficulté est de bien identifier les navettes car elles ne jouent plus le même rôle.

Il faut placer le variateur côté retour lampe.
Dans mon exemple j'ai supposé que la phase était en rouge et le retour lampe en orange.
Vous assurer que c'est bien le cas chez vous, sinon faire le montage inverse.

@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement électrique variateur

22 septembre 2015 à 19:18
forum consulter ce sujet Branchements variateur avec poussoir sur le forum Électricité

Bonjour

C'est certain que si vous mettez tout ce qui fonctionne sur les 3 phases, sur une seule phase cela va sauter.
Mais à cause de la surcharge, pas du déséquilibre

Donc en étant raisonnable sur ce que vous faites fonctionner simultanément votre solution peut être acceptable provisoirement en attendant le passage mono

Quand à tout ce qui est sur la panneau bois, propriété d'ERDF, interdit et dangereux d'y toucher.
La seule chose à laquelle vous avez accès ce sont les 2 bornes du bas du disjoncteur de branchement

@+
21 septembre 2015 à 20:43
forum consulter ce sujet Changement du tableau liaison au DB et passage en monophasé sur le forum Électricité

Vu la vitesse à laquelle va couper le différentiel, ce risque pour moi est inexistant.
20 septembre 2015 à 20:51
forum consulter ce sujet Risque câblage plaque de cuisson 32A avec terre en 2.5mm² sur le forum Électricité

Bonjour

Sur une installation neuve ce serait une non conformité.

Si vous posez la question dans le cadre d'une mise en sécurité, un conducteur de terre en 2,5² c'est toujours mieux que pas de conducteur de terre du tout.

@+
20 septembre 2015 à 18:36
forum consulter ce sujet Risque câblage plaque de cuisson 32A avec terre en 2.5mm² sur le forum Électricité

Bonsoir.

Vous avez défait les connexions ?
Dans tous les cas vérifiez les serrages de celles-ci.
18 septembre 2015 à 20:09
forum consulter ce sujet Panne applique murale après nettoyage sur le forum Électricité

A noter que dans le premier exemple à gauche, l'usage de contacteurs n'est pas nécessaire dans votre cas vu les puissances en jeu. Il faudra par contre relier le délesteur à un système de détection (tore ou téléinfo par exemple).
18 septembre 2015 à 08:26
forum consulter ce sujet Délestage chauffage électrique sur le forum Électricité

Je complète ma réponse.

1/ Si vos thermostats ont une entrée fil pilote, il existe des délesteurs qui ont une sortie fil pilote et qui couperont via l'envoi d'un ordre arrêt sur le fil pilote du thermostat.
C'est la meilleure solution, mais cela vous oblige à tirer un fil vers les thermostats.

2/ Il existe certains délesteurs moins pratiques (comme ceux d'ABB) qui ont une sortie prioritaire et des sorties non prioritaires (mais de forte puissance). Se pose alors effectivement le problème des 30mA qu'il faut mettre au bon endroit.

Quelques exemples pour illustrer cela.

Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
convecteur mdelesteur gdelesteur h

18 septembre 2015 à 07:49
forum consulter ce sujet Délestage chauffage électrique sur le forum Électricité

Le fait qu'il n'y ait que 2 circuits ne pose pas de problème en fonctionnement mais ne permet pas un délestage fin par coupure de la tension d'alimentation.

Tout dépend du contact du délesteur.
Celui que je vous ai mis en lien n'accepte pas plus de 1A, donc obligation de passer par un contacteur.

Je vous donne un exemple de câblage de délesteur avec tore intégré et contact sec en sortie (comme celui mis en lien) associé à un contacteur.

Mais tous les délesteurs ne fonctionnent pas sur ce principe.
A voir donc en fonction du modèle choisi.

@+

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma exemple câblage de délesteur

17 septembre 2015 à 20:59
forum consulter ce sujet Délestage chauffage électrique sur le forum Électricité

Bonsoir

Pour mettre un ID mono par phase, il faut effectivement être certain que vous n'avez pas un neutre commun à plusieurs phases.
Si jamais c'était le cas, il faudrait mettre les circuits concernés sous un même ID tetra
Voici un exemple de tableau pour vous faire comprendre les différents principes de raccordement possible.

@+

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique N°7

16 septembre 2015 à 23:48
forum consulter ce sujet Peut-on mettre trois interrupteurs différentiels sur un tableau domestique sur le forum Électricité

Bonsoir

On va répondre pour une prise en locaux d'habitation.
Avec du 2,5² --> 20A maxi soit 13800W (avec cosphi =1)
16 septembre 2015 à 23:45
forum consulter ce sujet Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm sur le forum Électricité

Aie tout cela ne tient que sur 2 circuits.

La solution acceptable serait de mettre un délesteur 2 voies qui coupe la tension d'alimentation de vos 2 circuits par l'intermédiaire de 2 contacteurs.
Exemple : hager.fr/professionnels délesteur 2 voies hiérarchisées ED192

Si vous vouliez délester plus fin il faudrait effectivement faire la coupure au niveau des thermostats.
@+
15 septembre 2015 à 23:32
forum consulter ce sujet Délestage chauffage électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Pourquoi tout couper en tout ou rien ?
Chaque trame doit être indépendante (vu qu'il y a un thermostat par pièce).

Couper tout d'un seul coup, vous obligera à passer par un ou des contacteurs.
Alors que faire 3 groupes de trame en mettant les contacts du délesteur en série avec les contacts des thermostats devrait répondre au besoin (vous assurer que l'intensité maximale admissible par les contacts du délesteur sont suffisants).

@+
14 septembre 2015 à 23:21
forum consulter ce sujet Délestage chauffage électrique sur le forum Électricité

Non, c'est déjà pris en compte par le coefficient 2 à utiliser pour les circuits mono.
13 septembre 2015 à 11:52
forum consulter ce sujet Calcul de la section d'un câble électrique sur le forum Électricité