FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 728 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 096 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour

Je vois que vous n'avez pas de réponse.
Je ne suis pas spécialiste du dimensionnement de ce genre de câble en très basse tension, mais si j'applique bêtement la formule de la norme (avec un cosphi de 1 pour simplifier), je trouve :

Pour du 6mm² : 2 x (0,023 x 20 / 6) x 18,2 = 2,79V, ce qui par rapport à 42V donne une chute de tension relative de 6,6%, ce qui me semble un peu élevé.
Pour du 10mm² : 2 x (0,023 x 20 / 10) x 18,2 = 1,67V soit une chute de tension relative de 4%, qui me semble plus adaptée pour un tel usage.

Mais c'est de la théorie, peut-être que les usage pratiques sont différents.

Formule chute de tension
13 septembre 2015 à 08:48
forum consulter ce sujet Calcul de la section d'un câble électrique sur le forum Électricité

Bonjour GL

Je pense qu'il serait bien que notre ami nous indique l'emplacement du disjoncteur de branchement ERDF, car si celui-ci est en limite de propriété, il pourrait être sage de prendre une hypothèse de chute de tension plus réduite et ainsi partir sur du 16².

Il faudrait également se poser la puissance nécessaires aux autres matériel du local piscine utilisés simultanément. Cela peut conduire à augmenter la section.

Il pourrait être pertinent que le disjoncteur (32A ? 40A ?) au départ du câble soit un courbe D (voir en fonction du type de PAC).

Ne pas oublier non plus que s'il fait une terre dans son local, il devra en faire la mesure (ce qui n'est pas forcément simple pour un particulier).

@+
12 septembre 2015 à 07:53
forum consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum Électricité

Publicité

Bonsoir

Je préfère l'usage d'une bouche hygrométrique, plutôt qu'un modèle temporisé par la commande de la lumière.

Sinon 2m25 au dessus du fond de la douche vous êtes en volume 3.
Donc pas de problème.
07 septembre 2015 à 19:12
forum consulter ce sujet Installation extracteur d'air dans une salle de bain sur le forum Électricité

J'ai oublié "Bonjour".
06 septembre 2015 à 13:50
forum consulter ce sujet Affichage Def 7 sur programmateur Calybox 230 sur le forum Électricité

C'est fait avec du fil téléphonique.
C'est fragile.

Vérifiez vous-même sur les bornes du Calybox, sur les bornes I1I2 du compteur électronique.
Si nécessaire utilisez une autre paire du câble.

@+
06 septembre 2015 à 13:50
forum consulter ce sujet Affichage Def 7 sur programmateur Calybox 230 sur le forum Électricité

Bonsoir

Il faut la raccorder sur une prise triphasée 3P+N+T au mur, elle-même raccordée en 5G2,5² à un disjoncteur tetra 20A en aval d'un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
Voir rangée du bas sur cet exemple.

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique

05 septembre 2015 à 18:38
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière en tétraphasé sur le forum Électricité

C'est bien un branchement en va et vient, donc avec 2 points de commandes ?
Si oui votre témoin est sur le va et vient côté phase ou côté retour lampe ?

Si non, c'est un montage en inter simple.
Dans ce cas pas de difficulté : vous mettez la phase sur L, le retour lampe sur 1 et le neutre sur N.
01 septembre 2015 à 22:37
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Bonsoir

Attention, en plus du neutre, ce voyant nécessite un montage avec phases distribuées.
01 septembre 2015 à 21:07
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Citation :
CMT, si le réseau est en triphasé, ça ne risque pas de faire un court-circuit entre phases ?

Vous nous avez dit que vous êtes repassé en mono (ou que vous n'utilisez qu'une phase et le neutre).

Vous avez court-circuit si vous alimentez en tri les 3 phases et le neutre et que vous reliez les phases entre elles.
Faites un petit dessin pour expliquer votre configuration avec l'arrivée ERDF et le départ des phases dans le tableau.
30 août 2015 à 15:23
forum consulter ce sujet Branchement monophasé sur triphasé sur le forum Électricité

Pour les circuits mono à neutre commun, sur les anciennes installations tri, on utilisait un seul conducteur de neutre pour 3 circuits et on le distribuait dans l'installation (voir image).
En tri, l'intensité dans le neutre a tendance à tendre vers zéro (voir diagramme de Fresnel joint), alors que désormais en mono l'intensité des 3 phases va se cumuler dans le neutre et peut conduire à son échauffement si elle est élevée.

Si l'installation est, était en tri et que vous ne raccordez qu'une des phases seul 1/3 de l'installation fonctionnerait.
Voir le dernier schéma d'une installation tri (aux normes actuelles). On voit bien que si on la passe en mono et qu'on alimente une seule phase, seul 1/3 de l'installation fonctionnera
Il faut donc se raccorder aux 3 phases.

@+

Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
triphase appairagetriphasetableau 8

29 août 2015 à 21:05
forum consulter ce sujet Branchement monophasé sur triphasé sur le forum Électricité

Bonjour

Si je résume, vous avez un branchement mono sur une ancienne installation tri.

En raccordant les 3 anciennes phases sur la phase mono, cela fonctionnera à 3 exceptions près :
- les appareils tri
- les circuits mono à neutre commun (s'il y en a) qui fonctionneront mais qui risquent un échauffement dans le neutre. S'il s'agit de faibles consommateurs, c'est provisoirement acceptable, mais s'ils s'agit de gros consommateurs DANGER
- certaines sections dans le tableau qui peuvent être trop faibles, donc pour un usage provisoire allez y doucement sur la puissance utilisée.

Pour votre chauffe-eau je laisse la main aux spécialistes du sujet.

@+
29 août 2015 à 20:13
forum consulter ce sujet Branchement monophasé sur triphasé sur le forum Électricité

Tel que le câblage est proposé, la coupure de l'interrupteur au début est prioritaire sur tout le système.
Si vous avez éteint à ce niveau là vous ne pouvez pas rallumer les lampes avec les autres interrupteurs (d'où mes remarques sur le dispositif de centralisation).

Mais après tout c'est peut-être ce que vous voulez.
29 août 2015 à 07:40
forum consulter ce sujet Circuit électrique pour éclairage ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Je vous ai remis le schéma avec un exemple de couleurs plus logique.
Mais une fois de plus, cela n'est pas cela qui empêche le fonctionnement.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
circuit électrique éclairage

29 août 2015 à 07:37
forum consulter ce sujet Circuit électrique pour éclairage ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Il n'y a aucune raison que l'interrupteur de droite n'actionne pas la lumière de droite si l'interrupteur au départ est bien fermé.
Vérifiez vos connexions (surtout si cela fonctionne avec une prise).

Le fait de mettre sur les fils marrons à la place des bleus, c'est un problème de norme et de sécurité.
Cela n'empêche pas le fonctionnement.
29 août 2015 à 07:31
forum consulter ce sujet Circuit électrique pour éclairage ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour

Ce montage n'est pas bon :
- les interrupteurs coupent le neutre et non la phase
- l'interrupteur de droite ne sert à rien (il est en série avec celui du haut).

Mais si vous fermez les 3 interrupteurs les lampes devraient néanmoins s'allumer.

Si je comprends bien vous voulez :
- qu'un interrupteur allume un groupe de spot
- qu'un autre interrupteur allume l'autre groupe de spot
- et qu'un 3ème interrupteur commande l'ensemble.

Si c'est cela c'est un montage complexe avec un dispositif de centralisation et un double poussoir, un pour tout allumer et l'autre pour éteindre.

Par exemple avec des auxiliaires associés à des télérupteurs.
Voir schéma avec auxiliaire 4 124 34 sur ce lien :
schéma auxiliaire Legrand

Ou encore avec des modules de la gamme Yokis.
Voir tout en bas à droite de ce lien :
schémas Yokis

Sachant que tout ceci revient assez cher et est peut-être un peu compliqué pour l'usage envisagé.
@+
28 août 2015 à 22:49
forum consulter ce sujet Circuit électrique pour éclairage ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour

Le fil jaune doit être sur la borne L avec le rouge.
Il me semble que vous l'avez mis sur 1
25 août 2015 à 15:42
forum consulter ce sujet Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise sur le forum Électricité

Si c'est bien un boîtier Mosaic oui.
25 août 2015 à 10:40
forum consulter ce sujet Plaque de finition qui dépasse du boîtier sur le forum Électricité

Bonjour

Sinon faire une liaison sur quelques cm avec du 1,5mm² rigide.
25 août 2015 à 08:50
forum consulter ce sujet Problème de bouton poussoir pour un fil trop fin sur le forum Électricité

Bonjour

Sauf à changer le boîtier d'encastrement, je ne vois que la solution de Loys.
25 août 2015 à 08:47
forum consulter ce sujet Plaque de sortie de câble pour plaque de cuisson sur le forum Électricité

Bonjour

Ce dispositif est mal foutu.
Il faut mettre le dispositif dans les encoches du côté et faire levier.
Mais c'est difficile à venir.

J'en ai abîmé plusieurs. sad
25 août 2015 à 08:43
forum consulter ce sujet Comment enlever les enjoliveurs de ce PC ? sur le forum Électricité

La norme ne définit pas de hauteur mini pour les RJ 45
22 août 2015 à 14:44
forum consulter ce sujet Comment placer les prises électriques et la prise RJ45 sur le forum Électricité

Bonjour

La norme pour une prise c'est 5cm mini (axe des alvéoles).

En général on les met plus haut (entre 20 et 30cm) pour de raisons pratiques.

Cela devrait vous laisser assez de latitude pour faire ce que vous voulez.
22 août 2015 à 10:19
forum consulter ce sujet Comment placer les prises électriques et la prise RJ45 sur le forum Électricité

Pensez également au délestage de la chaudière.
20 août 2015 à 14:27
forum consulter ce sujet Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faut obligatoirement couper le neutre.

Prendre un bipolaire : Réf 4 077 90
20 août 2015 à 14:26
forum consulter ce sujet Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est bizarre que les fusibles sautent.
Cela voudrait dire qu'un des inter est relié au neutre. funk
20 août 2015 à 14:18
forum consulter ce sujet Changement interrupteur double ancien vers Legrand sur le forum Électricité

Non il est obligatoire de mettre un dispositif de protection du câble de liaison contre les surintensités.
Donc disjoncteur 32A maxi au départ impératif.
18 août 2015 à 20:13
forum consulter ce sujet Câblage tableau électrique divisionnaire sur le forum Électricité

Votre ID 30mA tetra 40A type AC convient parfaitement.
18 août 2015 à 20:04
forum consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol sur le forum Électricité

Bonjour

Attention le disjoncteur 32A ne doit pas être raccordé en aval de l'interrupteur différentiel du tableau principal.
Je suppose que vous parlez d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel.
Pour le reste c'est bon.
18 août 2015 à 10:42
forum consulter ce sujet Câblage tableau électrique divisionnaire sur le forum Électricité

Une autre solution serait de dédier une phase principalement au chauffage ce qui libérerait de la place sur les 2 autres pour le reste de l'installation.
1500 1500 1500 1500 750 = 6750
1500 1500 1000 = 4000
1500 1250 1250 = 4000
Cela vous laisse 2,9kW de marge sur les 2 dernières phases, de quoi faire tourner un gros consommateur par phase sans problème et d'y mettre d'autres circuits classiques.
Vous pouvez toujours ajouter des circuits peu consommateurs comme des éclairages ou la VMC en phase 1
18 août 2015 à 10:15
forum consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol sur le forum Électricité

Pour la réparation, vous pouvez faire un peu mieux :
1500 1500 1250 1000 = 5250
1500 1500 1250 750 = 5000
1500 1500 1500 = 4500

Cela vous laisse respectivement 1,65kW 1,9kW 2,4kW de disponible sur chaque phase, à peine de quoi faire tourner un gros consommateur par phase.

Reste que sauf au cœur de l'hiver, tous vos radiateurs ne seront jamais en phase de chauffe en même temps, si bien que vous avez un peu plus de marge d'autant plus que des appareils comme le lave-linge ou le lave-vaisselle ne consomment beaucoup que pendant la phase de chauffe de l'eau.

Vous pouvez également faire tourner des appareils la nuit pendant les HC et pendant que le chauffage est en mode eco.

Mais néanmoins, vous n'échapperez pas à un délesteur ou à une augmentation d'abonnement (après tout c'est peut être la solution la plus simple).
18 août 2015 à 10:06
forum consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol sur le forum Électricité

Bonjour

Même si ERDF intervient la semaine 36, rien ne vous empêche d'ajouter les systèmes de programmation et de délestage ultérieurement.

L'essentiel est d'avoir un ID 40A tetra et en aval, vos disjoncteurs de radiateurs repartis de manière homogène sur toutes les phases.
Vous mettez les fils pilote en attente sur des bornes à raccordement automatiques.
18 août 2015 à 09:49
forum consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol sur le forum Électricité

Bonjour

Je vais dans le sens de GL (amical salut)

Un unique ID tetra est une bonne solution avec un gestionnaire d'énergie qui assurera programmation et surtout le délestage.
Pour cela il faut ramener les fils pilote au tableau, ce que vous vous apprêtiez à faire de toute façon.

Un ID 40A type AC convient très bien puisqu'il vous autorise 27kW ce qui vous laisse de la marge, même si la répartition n'est pas parfaite et d'autant plus que votre DB est un 10/30A tant que vous n'augmentez pas l'abonnement.

18kVA c'est dans les faits 21kW ce qui vous laisse de la marge pour faire tourner votre électroménager sans que cela ne déleste trop souvent.
Essayer de raccorder le maximum d'appareils en tri (plaques, chauffe-eau...) afin de faciliter l'équilibrage.

Vous pouvez vous inspirer de ceci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique

18 août 2015 à 08:10
forum consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol sur le forum Électricité

Bonsoir

Dans certaines séries on peut transformer le poussoir en interrupteur en enlevant le petit ressort qui sert de renvoi.
17 août 2015 à 20:29
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement interrupteur va et vient sur le forum Électricité

Ravi que vous vous en soyez sorti. biggrin
Comme quoi le vocabulaire employé a son importance. tongue
17 août 2015 à 18:31
forum consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient sur le forum Électricité

Certes, ce sont des va et vient (simple ou double).

Mais pour que le montage soit en va et vient (avec des navettes), il faut qu'il y ait 2 points de commande pour la même lampe.
De ce que vous avez décrit, j'ai l'impression que ce n'est le cas et qu'il s'agit donc de montages en inter simple (on n'utilise pas la borne X2)
Si c'est bien cela testez ma dernière suggestion.
17 août 2015 à 17:40
forum consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient sur le forum Électricité

Excusez les fautes mais le correcteur de la tablette n'en fait qu'à sa tête. sad

Je crois comprendre
Va et vient

Et pour vous les bornes sont X1 et X2, pas 1 et 2
17 août 2015 à 16:20
forum consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient sur le forum Électricité

Votre descriptif n'est pas clair.

Mais je crois comprendre que finalement ce ne sont pas des montages en va et vient mais des montages en inter simple et qu'il y aurait un repiquage de phase.

Si j'ai bien suivi, vous changez le bouton qui commande l'éclairage chambre.
Il faut donc mettre :
2 fils sur L
1 fil sur 1
Rien sur 2

Donc 3 possibilités à tester.
Il y en aura forcément une qui fonctionne.
17 août 2015 à 16:15
forum consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient sur le forum Électricité

Bonjour

3 fils 3 bornes,
Vous avez 3 solutions possible sachant que le rôle des navettes est symétrique.

Essayez fil 1 en L, puis fil 2 en L, puis fil 3 en L
Il y aura forcement une des solutions qui fonctionnera.
17 août 2015 à 13:37
forum consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Corriger les défauts signalés cela s'appelle une mise en sécurité, pas une mise aux normes.
Ces termes sont importants lorsque vous demanderez un devis.

C'est toujours difficile de répondre sans voir sur place, mais les points signalés sont sans doute rectifiables sans trop de difficulté.
En tout cas cela ne doit pas vous empêcher de faire cette acquisition si elle vous plait.
Profitez-en pour demander une moins-value.
15 août 2015 à 20:37
forum consulter ce sujet Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique sur le forum Électricité

Pour MM27
On vous a tout dit.
Vous faites comme vous voulez.

Pour fireworks 1979
En Legrand, en bipolaire 40A, 4 065 27 ou 4 064 40.
15 août 2015 à 19:31
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur sur le forum Électricité

La norme actuellement en vigueur pour les locaux d'habitation dit :
- 6 mm² disjoncteur ou fusible 32A maxi
- 4 mm² disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi
- 2,5 mm² .disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
- 1,5 mm² disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi

Mais la norme a été plus permissive par le passé et on peut trouver des calibres plus élevés sur des installations anciennes.

En triphasé la puissance se reparti sur 3 phases, donc l'intensité qui traverse chaque fil est moindre ce qui peut permettre une section plus faible.
Par exemple une plaque qui consomme 6,9kW occasionnera une intensité de 30A par fil en mono, soit nécessairement de 6mm²
En triphasé on aura 10A par phase. Du 1,5mm² suffirait, mais la norme impose du 2,5mm² car beaucoup de plaques n'utilisent en rat que 2 phases.
15 août 2015 à 12:01
forum consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ? sur le forum Électricité

Dernier point, il faudra supprimer la partie chauffage depuis la boîte de dérivation.

Remarque : vous avez remis le même schéma que précédemment dans votre dernier message.
15 août 2015 à 09:12
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur sur le forum Électricité

Non, il faut ajouter un dispositif de coupure d'urgence en tête (interrupteur sectionneur). Cf mon schéma 2.

Du 10A pour vos éclairages, et du 16A pour les prises pourraient suffire (mais 16 et 20 sont conformes).
15 août 2015 à 09:08
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour GL

J'aurai effectivement dû ajouter "scie cloche pas adaptée au carrelage".
15 août 2015 à 08:49
forum consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB sur le forum Électricité

Je ne vois pas le lien entre le LL et le sèche-serviette.

Scie cloche de 67
14 août 2015 à 22:28
forum consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB sur le forum Électricité

Si ce n'est pas du 6mm² le disjoncteur 32A ne convient pas.

Un disjoncteur 25A cela existe bien entendu.

Exemple : materielelectrique.com disjoncteur courbe c départ


14 août 2015 à 22:25
forum consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ? sur le forum Électricité

Non, vous avez 2 différentiels en cascade l'un derrière l'autre.
Faites comme un des 2 derniers schémas que j'ai mis plus haut.
14 août 2015 à 22:16
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur sur le forum Électricité

C'est sans doute du 4mm² si c'est du mono brin plus gros que du 2,5mm².
Disjoncteur 25A maxi en amont.
14 août 2015 à 17:02
forum consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui vous pouvez, mais ne pas mettre 2 différentiels 30mA en cascade.
Plusieurs solutions possibles.
Vous inspirer de ceci (dans votre cas, c'est du 2,5 mm² 20A et pas du 6mm² 32A).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
forum électricité schéma tableau divisionnaire eforum électricité tableau divisionnaire 5forum électricité schéma tableau divisionnaire

14 août 2015 à 17:00
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur sur le forum Électricité

Bonsoir.

Pour les sections voir réponse à la question 14659 :
Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
13 août 2015 à 21:57
forum consulter ce sujet Avis réalisation d'un tableau électrique sur le forum Électricité