Profil du membre CMT
Actuellement
24 728
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit CMT

a posté 11 096 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Normativement à plus de 5cm du sol.
Perso j'aime bien les mettre au dessus du lave-linge.
Pour le sèche serviette mette une sortie de câble pour faire un raccordement avec un domino (comme pour la plaque en plus petit).
Normativement à plus de 5cm du sol.
Perso j'aime bien les mettre au dessus du lave-linge.
Pour le sèche serviette mette une sortie de câble pour faire un raccordement avec un domino (comme pour la plaque en plus petit).
13 août 2015 à 21:54

Bonjour
J'ajouterai que ERDF doit vous fournir un contact HC accessible si vous avez souscrit un abonnement HC.
Si ce n'est pas le cas, appelez les.
J'ajouterai que ERDF doit vous fournir un contact HC accessible si vous avez souscrit un abonnement HC.
Si ce n'est pas le cas, appelez les.
12 août 2015 à 11:09

Un petit dessin aiderait à mieux comprendre votre configuration et ce que vous envisagez.
11 août 2015 à 21:12

Bonjour
Si le câble d'alimentation est celui d'ERDF (amont du disjoncteur de branchement) vous ne pouvez pas vous mettre dans le même compartiment que celui-ci.
Dans le cas contraire, pas de problème.
Si le câble d'alimentation est celui d'ERDF (amont du disjoncteur de branchement) vous ne pouvez pas vous mettre dans le même compartiment que celui-ci.
Dans le cas contraire, pas de problème.
11 août 2015 à 21:11

Bonjour
Vous parlez de double va et vient.
On ne le voit pas sur votre schéma de l'existant
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
Précisez quel bouton commandera quoi ?
Vous parlez de double va et vient.
On ne le voit pas sur votre schéma de l'existant
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
Précisez quel bouton commandera quoi ?
11 août 2015 à 14:51

Bonjour
Tous ces appareils ne consomment pas grand chose et peuvent être branchés sur la même prise.
Il serait préférable de remplacer la prise actuelle par une prise triple.
A défaut utilisez une multiprise de qualité.
Tous ces appareils ne consomment pas grand chose et peuvent être branchés sur la même prise.
Il serait préférable de remplacer la prise actuelle par une prise triple.
A défaut utilisez une multiprise de qualité.
11 août 2015 à 14:47

Mais sinon, remplacez le disj 32A par un 20A.
10 août 2015 à 22:56

Bonjour
Le mieux serait de remplacer votre boîte de dérivation par un mini tableau avec 2 disjoncteurs 16A ou 20A.
Ce serait sécurisé et 100% conforme.
Le mieux serait de remplacer votre boîte de dérivation par un mini tableau avec 2 disjoncteurs 16A ou 20A.
Ce serait sécurisé et 100% conforme.
10 août 2015 à 22:55

Bonsoir
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le dispositif de coupure d'urgence en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Entre les différentiels et les disjoncteurs, mettre des peignes.
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le dispositif de coupure d'urgence en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Entre les différentiels et les disjoncteurs, mettre des peignes.
09 août 2015 à 23:38

Bonsoir.
Avez-vous essayé de mettre la phase sur les bornes 2 et le retour lampe sur les bornes 1 ?
Avez-vous essayé de mettre la phase sur les bornes 2 et le retour lampe sur les bornes 1 ?
09 août 2015 à 19:27

Bonsoir
C'est non seulement interdit, mais en plus il y a danger de mort si vous faites toucher par inadvertance phase et neutre en amont du DB.
Voir cette petite vidéo très instructive : lien
Et ce n'est pas parce que cela s'est bien passé la fois d'avant, qu'il en sera de même cette fois ci
Ne jouez pas avec votre vie.
@+
C'est non seulement interdit, mais en plus il y a danger de mort si vous faites toucher par inadvertance phase et neutre en amont du DB.
Voir cette petite vidéo très instructive : lien
Et ce n'est pas parce que cela s'est bien passé la fois d'avant, qu'il en sera de même cette fois ci

Ne jouez pas avec votre vie.
@+
02 août 2015 à 22:55

Bonjour
Non pas de risque que cela fonde.
Pour la 2ème question, vous parlez de la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain ?
C'est une liaison locale qui doit relier ensemble les conducteurs de terre des circuits de la sdb et les masses métalliques de la sdb
Non pas de risque que cela fonde.
Pour la 2ème question, vous parlez de la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain ?
C'est une liaison locale qui doit relier ensemble les conducteurs de terre des circuits de la sdb et les masses métalliques de la sdb
02 août 2015 à 08:20

Bonjour
Soit vous mettez un unique ID tetra en tête qui protège tous les circuit et aucun ID mono
Soit vous mettez un ID tetra pour votre prise et un ID mono pour les circuits mono
Si votre tableau divisionnaire protège une partie de l'installation indépendante du tableau principal (pas de communication par l'intérieur), un dispositif de coupure d'urgence placé en tête est obligatoire.
Dans le cas contraire c'est facultatif
Je ne sais pas où vous avez lu que ce n'était plus accepté
@+
Soit vous mettez un unique ID tetra en tête qui protège tous les circuit et aucun ID mono
Soit vous mettez un ID tetra pour votre prise et un ID mono pour les circuits mono
Si votre tableau divisionnaire protège une partie de l'installation indépendante du tableau principal (pas de communication par l'intérieur), un dispositif de coupure d'urgence placé en tête est obligatoire.
Dans le cas contraire c'est facultatif
Je ne sais pas où vous avez lu que ce n'était plus accepté
@+
01 août 2015 à 08:39

Bonjour
Le mauvais branchement est une possibilité, mais difficile à dire à distance sans plus d'éléments.
Comment est raccordé votre contacteur J/N au Calybox ?
Avez-vous vérifié le paramétrage comme indiqué au dessus ?
@+
Le mauvais branchement est une possibilité, mais difficile à dire à distance sans plus d'éléments.
Comment est raccordé votre contacteur J/N au Calybox ?
Avez-vous vérifié le paramétrage comme indiqué au dessus ?
@+
28 juillet 2015 à 19:10

Bonjour.
Si vous êtes dans le cadre d'une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf).
Si c'est le cas, vous êtes tenu de respecter la norme en vigueur et en particulier de mettre tous les circuits obligatoires et un nombre d'ID en fonction de la surface.
Si c'est une rénovation partielle avec mise en sécurité, vous n’êtes pas tenu à cela.
Mais néanmoins votre type A est trop chargé.
Soit vous rajoutez un ID, soit vous remplacez le type A par un 63A.
Les 3 précos de loys sont bien entendu valables (il n'y a jamais de solution unique).
@+
Si vous êtes dans le cadre d'une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf).
Si c'est le cas, vous êtes tenu de respecter la norme en vigueur et en particulier de mettre tous les circuits obligatoires et un nombre d'ID en fonction de la surface.
Si c'est une rénovation partielle avec mise en sécurité, vous n’êtes pas tenu à cela.
Mais néanmoins votre type A est trop chargé.
Soit vous rajoutez un ID, soit vous remplacez le type A par un 63A.
Les 3 précos de loys sont bien entendu valables (il n'y a jamais de solution unique).
@+
28 juillet 2015 à 08:35

Bonjour
Pour compléter :
- ce qui est en amont du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par ERDF mais vous sera facturé
- ce qui est en aval du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par vous (ou votre électricien).
Ce que je ne comprends par contre, c'est que l'emplacement du tableau électrique (si c'est le bon terme que vous employez) n'entre pas dans le périmètre de vérification d'ERDF.
Je suis comme loys, j'aimerais bien savoir ce qu'il reproche.
Si nécessaire faites une photo.
@+
Pour compléter :
- ce qui est en amont du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par ERDF mais vous sera facturé
- ce qui est en aval du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par vous (ou votre électricien).
Ce que je ne comprends par contre, c'est que l'emplacement du tableau électrique (si c'est le bon terme que vous employez) n'entre pas dans le périmètre de vérification d'ERDF.
Je suis comme loys, j'aimerais bien savoir ce qu'il reproche.
Si nécessaire faites une photo.
@+
28 juillet 2015 à 08:22

Bonjour
Je vous le déconseille.
C'est du câble souple :
- pas adapté aux appareillages avec borne de connexion automatique,
- nécessite impérativement des embouts à sertir pour être utilisé.
@+
Je vous le déconseille.
C'est du câble souple :
- pas adapté aux appareillages avec borne de connexion automatique,
- nécessite impérativement des embouts à sertir pour être utilisé.
@+
27 juillet 2015 à 23:04

Attention également à la pénétration du câble dans les différent appareillages.
Il doit y avoir continuité de la protection mécanique.
@+
Il doit y avoir continuité de la protection mécanique.
@+
27 juillet 2015 à 19:52

Bonjour
Si ce sont des câbles R2V (gros rigide noir) oui vous pouvez les mettre en apparent.
Mais ce n'est pas des plus esthétiques.
Voir exemple joint (mais là c'était pour un abri de jardin donc peu importe l'esthétique).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si ce sont des câbles R2V (gros rigide noir) oui vous pouvez les mettre en apparent.
Mais ce n'est pas des plus esthétiques.
Voir exemple joint (mais là c'était pour un abri de jardin donc peu importe l'esthétique).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juillet 2015 à 19:51

Bonjour
Au sens strict de la norme l'installation n'est pas interdite.
Mais je trouve ne trouve cet emplacement des plus pertinents (imaginez un enfant enfermé et que tout saute et qu'il se retrouve dans le noir).
Quant au chauffe-eau gaz, il faudrait que le tableau ne soit pas juste à côté.
Le nouvel amendement A5 qui entre prochainement en vigueur précise d'ailleurs qu'il faut au moins 10cm pour une installation au gaz et 60cm pour un point d'eau (et on peut considérer que le chauffe-eau en est un).
@+
Au sens strict de la norme l'installation n'est pas interdite.
Mais je trouve ne trouve cet emplacement des plus pertinents (imaginez un enfant enfermé et que tout saute et qu'il se retrouve dans le noir).
Quant au chauffe-eau gaz, il faudrait que le tableau ne soit pas juste à côté.
Le nouvel amendement A5 qui entre prochainement en vigueur précise d'ailleurs qu'il faut au moins 10cm pour une installation au gaz et 60cm pour un point d'eau (et on peut considérer que le chauffe-eau en est un).
@+
27 juillet 2015 à 19:49

Bonour
Vous devez avoir 3 fils à brancher au minimum :
- la phase en 1 et 3
- le neutre en 2
- le retour vers l'appareil à couper en 4 (si contact NO) en 5 si contact (NF)
A cela peuvent s'ajouter un ou des contacteurs en fonction de la puissance à couper.
@+
Vous devez avoir 3 fils à brancher au minimum :
- la phase en 1 et 3
- le neutre en 2
- le retour vers l'appareil à couper en 4 (si contact NO) en 5 si contact (NF)
A cela peuvent s'ajouter un ou des contacteurs en fonction de la puissance à couper.
@+
25 juillet 2015 à 11:55

Bonjour.
Une petite photo ?
Une petite photo ?
24 juillet 2015 à 23:34

Bonjour
Si le garage communique avec le logement par l'intérieur, ce n'est pas la peine, le disjoncteur ERDF fera office de coupure d'urgence.
Mais si ce n'est pas le cas, il faut déporter une coupure d'urgence dans le logement.
Pour vous "tableau de répartition" = "tableau des fusibles" ?
Si le garage communique avec le logement par l'intérieur, ce n'est pas la peine, le disjoncteur ERDF fera office de coupure d'urgence.
Mais si ce n'est pas le cas, il faut déporter une coupure d'urgence dans le logement.
Pour vous "tableau de répartition" = "tableau des fusibles" ?
24 juillet 2015 à 07:59

Bonjour.
Est-ce que le disjoncteur différentiel d'ERDF est dans votre logement ?
Est-ce que le disjoncteur différentiel d'ERDF est dans votre logement ?
23 juillet 2015 à 21:56

Faites la première vérification que je vous ai proposée.
Vous aurez ainsi la réponse.
Il est possible qu'ERDF ait une panne ou fasse des travaux et qu'ils alimentent le quartier avec un groupe électrogène. Dans ce cas pas d'info HC.
Vous aurez ainsi la réponse.
Il est possible qu'ERDF ait une panne ou fasse des travaux et qu'ils alimentent le quartier avec un groupe électrogène. Dans ce cas pas d'info HC.
19 juillet 2015 à 12:54

Bonjour
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC (flèche positionnée sur tarif HC si compteur électromécanique ou affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique) ? Si non problème au niveau du compteur électronique.
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur.
- Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS.
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétablit pas la situation contactez ERDF.
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC (flèche positionnée sur tarif HC si compteur électromécanique ou affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique) ? Si non problème au niveau du compteur électronique.
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur.
- Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS.
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétablit pas la situation contactez ERDF.
19 juillet 2015 à 10:46

Bonjour.
Cela voudrait dire que votre luminaire a un défaut d'isolement.
Il est relié à la terre votre nouveau luminaire ?
Si vous le branchez ailleurs, il y a le même problème.
Cela voudrait dire que votre luminaire a un défaut d'isolement.
Il est relié à la terre votre nouveau luminaire ?
Si vous le branchez ailleurs, il y a le même problème.
18 juillet 2015 à 15:20

Bonjour.
Oui il faut remplir la partie 11
Que votre chauffage électrique soit principal ou d'appoint, il faut remplir les rubriques 13 / 15 / 17.
Comment voudriez vous prouver que vous ne vous en servirez jamais.
Il est probable d'ailleurs que vous vous en serviez à l'inter saison, quand il fait un peu froid le soir et que cela ne vaut pas le coup de mettre le poêle en route.
Quand vous dites "j'ai créé suivant la norme des lignes de chauffages électriques", à noter qu'il n'y a aucune obligation dans la norme de créer des lignes de chauffage électrique si on n'en a pas besoin.
Oui il faut remplir la partie 11
Que votre chauffage électrique soit principal ou d'appoint, il faut remplir les rubriques 13 / 15 / 17.
Comment voudriez vous prouver que vous ne vous en servirez jamais.
Il est probable d'ailleurs que vous vous en serviez à l'inter saison, quand il fait un peu froid le soir et que cela ne vaut pas le coup de mettre le poêle en route.
Quand vous dites "j'ai créé suivant la norme des lignes de chauffages électriques", à noter qu'il n'y a aucune obligation dans la norme de créer des lignes de chauffage électrique si on n'en a pas besoin.
14 juillet 2015 à 09:32

Bonjour.
+1, je pense qu'il y a une erreur sur la réf 782 07
Et effectivement attention à la compatibilité pour un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
+1, je pense qu'il y a une erreur sur la réf 782 07
Et effectivement attention à la compatibilité pour un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
14 juillet 2015 à 09:21

Bonsoir.
Comme je l'ai dit ailleurs, l'amendement A5 n'est pas clair à ce sujet.
Une 1ère phrase dit :
Une liaison équipotentielle doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses du local
De cela je comprends qu'on ne tient pas compte des volumes et qu'il faut relier à la LES tout ce qui est dans un local contenant une baignoire ou une douche.
Mais la phrase suivante dit :
Pour les emplacements (par exemple douche extérieure), la liaison équipotentielle est limitée aux volumes 0,1,2 et volume caché.
Ce qui ne veut rien dire.
On a l'impression qu'il manque un bout de phrase. Cela pourrait être :
Pour les emplacements en dehors d'un local (par exemple douche extérieure), la liaison équipotentielle est limitée aux volumes 0,1,2 et volume caché.
Mais en revenir à la question initiale, amendement A5 ou pas, il faut relier à LES ce qui est en volume 3.
De toute façon cela ne peut pas faire de mal.
@+
Comme je l'ai dit ailleurs, l'amendement A5 n'est pas clair à ce sujet.
Une 1ère phrase dit :
Une liaison équipotentielle doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses du local
De cela je comprends qu'on ne tient pas compte des volumes et qu'il faut relier à la LES tout ce qui est dans un local contenant une baignoire ou une douche.
Mais la phrase suivante dit :
Pour les emplacements (par exemple douche extérieure), la liaison équipotentielle est limitée aux volumes 0,1,2 et volume caché.
Ce qui ne veut rien dire.
On a l'impression qu'il manque un bout de phrase. Cela pourrait être :
Pour les emplacements en dehors d'un local (par exemple douche extérieure), la liaison équipotentielle est limitée aux volumes 0,1,2 et volume caché.
Mais en revenir à la question initiale, amendement A5 ou pas, il faut relier à LES ce qui est en volume 3.
De toute façon cela ne peut pas faire de mal.
@+
11 juillet 2015 à 21:38

Bonsoir
En principe il y a une ou des petites languettes derrière qu'il faut tirer vers le haut ou le bas avec un tournevis.
Puis il faut tirer en basculant.
En principe il y a une ou des petites languettes derrière qu'il faut tirer vers le haut ou le bas avec un tournevis.
Puis il faut tirer en basculant.
10 juillet 2015 à 19:13

Bonjour
Vous pouvez toujours commencer à 6KVA, voire à l'usage ce que cela donne et ne passer à 9kVA que si vous vous rendez compte que cela saute trop souvent en cas d'usage simultané de 3 gros appareils électroménager.
@+
Vous pouvez toujours commencer à 6KVA, voire à l'usage ce que cela donne et ne passer à 9kVA que si vous vous rendez compte que cela saute trop souvent en cas d'usage simultané de 3 gros appareils électroménager.
@+
10 juillet 2015 à 08:26

Bonsoir
12 kVA n'a aucun intérêt si pas de chauffage électrique.
Donc 9 kVA, voire 6kVA si vous faites attention.
12 kVA n'a aucun intérêt si pas de chauffage électrique.
Donc 9 kVA, voire 6kVA si vous faites attention.
10 juillet 2015 à 00:26

Pour le congel j'avais mal vu.
Auparavant il était listé dans les circuits spécialisés électroménager gros consommateur ce qui n'était pas logique, mais à la limite n'était pas obligatoire vu qu'on n'en demandait 3 sur 5.
Désormais il est dans la liste des circuits spécialisés à mettre en œuvre lorsque l'appareil est prévu.
Cela voudrait dire qu'on ne peut pas brancher un congel ailleurs que sur un circuit spécialisé.
Difficilement réaliste s'agissant d'un appareil mobile non présent lors de la réalisation d'une installation.
Auparavant il était listé dans les circuits spécialisés électroménager gros consommateur ce qui n'était pas logique, mais à la limite n'était pas obligatoire vu qu'on n'en demandait 3 sur 5.
Désormais il est dans la liste des circuits spécialisés à mettre en œuvre lorsque l'appareil est prévu.
Cela voudrait dire qu'on ne peut pas brancher un congel ailleurs que sur un circuit spécialisé.
Difficilement réaliste s'agissant d'un appareil mobile non présent lors de la réalisation d'une installation.
09 juillet 2015 à 19:20

Il suffit de créer un compte sur l'AFNOR pour avoir accès à l'intégralité du texte en consultation (en téléchargeant le pluggin qui va bien).
Il suffit de chercher NF C15-100/A5
Il suffit de chercher NF C15-100/A5
08 juillet 2015 à 20:24

Bonsoir
Si c'est un montage avec poussoir au neutre oui.
Sinon uniquement dans le cas où le montage est réalisé avec un câble multiconducteur.
Si c'est un montage avec poussoir au neutre oui.
Sinon uniquement dans le cas où le montage est réalisé avec un câble multiconducteur.
07 juillet 2015 à 23:34

Bonsoir
L'amendement A5 de la NF C 15-100 vient de sortir.
Je viens de le consulter en intégralité (mais rapidement) sur le site de l'AFNOR
Pas mal de changements qui touchent essentiellement les salles d'eaux et les locaux d'habitation.
Dans les grande choses marquantes on a :
- disparition du volume 3 en sdb
- PC par circuit porté à 12 pour du 2,5² et à 8 pour du 1,5², sauf pour la cuisine ou c'est 6 pour du 2,5².
- congel plus référencé dans les circuits spécialisés électroménager
- Ajout d'une notion qui englobe que la GTL, l'ETEL : Espace Technique électrique du Logement (je n'ai pas encore compris la subtilité entre ETEL et GTL)
- il y a des distances pour l'ETL par rapport à point d'eau, installation gaz, source de chaleur.
- 8 circuits au maximum sont autorisés sous un DDR
- il y a une règle pour calculer les disjoncteurs autorisés sous un DDR
- il a une règle sur la répartition des circuits entre DDR
- il n'y a plus de nombre de DDR en fonction de la surface
- le dispositif de recharge des véhicules électriques doit être sous un type A
- ...
Contrairement à ce qu'on avait pu entendre, peu de simplification de l'aspect communication.
Voilà pour un premier résumé, il faudra que je relise cela plus en détail.
Je pense que nous aurons l'occasion de ré-évoquer le détail de toutes les évolutions.
Prise d'effet : 27 juin 2015.
@+
L'amendement A5 de la NF C 15-100 vient de sortir.
Je viens de le consulter en intégralité (mais rapidement) sur le site de l'AFNOR
Pas mal de changements qui touchent essentiellement les salles d'eaux et les locaux d'habitation.
Dans les grande choses marquantes on a :
- disparition du volume 3 en sdb
- PC par circuit porté à 12 pour du 2,5² et à 8 pour du 1,5², sauf pour la cuisine ou c'est 6 pour du 2,5².
- congel plus référencé dans les circuits spécialisés électroménager
- Ajout d'une notion qui englobe que la GTL, l'ETEL : Espace Technique électrique du Logement (je n'ai pas encore compris la subtilité entre ETEL et GTL)
- il y a des distances pour l'ETL par rapport à point d'eau, installation gaz, source de chaleur.
- 8 circuits au maximum sont autorisés sous un DDR
- il y a une règle pour calculer les disjoncteurs autorisés sous un DDR
- il a une règle sur la répartition des circuits entre DDR
- il n'y a plus de nombre de DDR en fonction de la surface
- le dispositif de recharge des véhicules électriques doit être sous un type A
- ...
Contrairement à ce qu'on avait pu entendre, peu de simplification de l'aspect communication.
Voilà pour un premier résumé, il faudra que je relise cela plus en détail.
Je pense que nous aurons l'occasion de ré-évoquer le détail de toutes les évolutions.
Prise d'effet : 27 juin 2015.
@+
07 juillet 2015 à 23:18

Bonjour.
A noter qu'il existe également des plinthes placage bois ou imitation bois prévu pour le passage de fils.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


A noter qu'il existe également des plinthes placage bois ou imitation bois prévu pour le passage de fils.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


06 juillet 2015 à 18:25

Il faut un dispositif de centralisation avec un télérupteur pour chaque applique, un bouton poussoir simple pour la commande de chaque applique et un bouton poussoir double pour la commande centralisée.
J'ai répondu à une question similaire hier.
Voir les liens en réponse 2 :
branchement-eclairage-total-et-partiel
Peut-être un peu cher pour l'usage envisagé.
J'ai répondu à une question similaire hier.
Voir les liens en réponse 2 :
branchement-eclairage-total-et-partiel
Peut-être un peu cher pour l'usage envisagé.
06 juillet 2015 à 18:23

Le module gamme 500 est le télérupteur.
Dans ce cas il est encastrable, mais il existe l'équivalent à mettre dans le tableau.
Lien
Attention aux types de lampes compatibles avec la série 500. En particulier s'il s'agit de LED, préférez la série 2000.
L'avantage de la série 500 c'est que c'est 100% silencieux.
Le schéma que vous avez choisi correspond à des commandes en 24V.
En locaux d'habitation, cela a peu d'intérêt.
@+
Dans ce cas il est encastrable, mais il existe l'équivalent à mettre dans le tableau.
Lien
Attention aux types de lampes compatibles avec la série 500. En particulier s'il s'agit de LED, préférez la série 2000.
L'avantage de la série 500 c'est que c'est 100% silencieux.
Le schéma que vous avez choisi correspond à des commandes en 24V.
En locaux d'habitation, cela a peu d'intérêt.
@+
06 juillet 2015 à 18:20

Pour compléter.
Je prends le 2ème exemple pour illustrer votre cas personnel.
Pour chaque pièce vous aurez :
- 1 télérupteur
- 1 auxiliaire
- 1 bouton poussoir pour la commande individuelle (rien ne vous empêche d'en mettre plus si vous voulez plusieurs points de commande individuelle).
Vous aurez ensuite un double poussoir pour chaque commande centralisée.
Ces doubles poussoirs sont reliés à tous les auxiliaires.
Le principe est le même avec le 1er exemple, même si le type de matériel utilisé est différent.
@+
Je prends le 2ème exemple pour illustrer votre cas personnel.
Pour chaque pièce vous aurez :
- 1 télérupteur
- 1 auxiliaire
- 1 bouton poussoir pour la commande individuelle (rien ne vous empêche d'en mettre plus si vous voulez plusieurs points de commande individuelle).
Vous aurez ensuite un double poussoir pour chaque commande centralisée.
Ces doubles poussoirs sont reliés à tous les auxiliaires.
Le principe est le même avec le 1er exemple, même si le type de matériel utilisé est différent.
@+
06 juillet 2015 à 08:18

Bonjour.
C'est possible.
Il faut un système de centralisation.
Avec, pour les commandes centrales un double poussoirs qui permet, en fonction du poussoir utilisé, soit de tout allumer, soit de tout éteindre (il y a des moments où certaines pièces seront allumées individuellement et pas d'autres, il faut donc bien indiquer l'action centrale que vous voulez faire).
Exemples dans 2 marques :
Voir en bas à droite de ce lien
Voir montage avec 4124 34
Attention tout cela a un prix, voir si cela vaut vraiment le coup.
C'est possible.
Il faut un système de centralisation.
Avec, pour les commandes centrales un double poussoirs qui permet, en fonction du poussoir utilisé, soit de tout allumer, soit de tout éteindre (il y a des moments où certaines pièces seront allumées individuellement et pas d'autres, il faut donc bien indiquer l'action centrale que vous voulez faire).
Exemples dans 2 marques :
Voir en bas à droite de ce lien
Voir montage avec 4124 34
Attention tout cela a un prix, voir si cela vaut vraiment le coup.
06 juillet 2015 à 07:57

Un petit plan avec des côtes et aiderait à déterminer vos volumes.
05 juillet 2015 à 21:23

Bonjour.
Une prise non, une sortie de câble oui dans certaines conditions.
Pour que ce soit possible il faut être au moins en volume 2 (après le volume 1).
Le volume 1 se termine à 1m20 de l'origine du flexible de douche ou de la pomme de douche fixe, sachant que des parois fixes ou mobiles d'au moins 1m80 limite du volume 1.
Le fait qu'il y ait ou non un receveur ne change rien depuis l'amendement A2 de 2008.
Si vous êtes en volume 2, la sortie de câble doit être IPx4
Si vous êtes en volume 3, ce n'est pas la peine.
Une prise non, une sortie de câble oui dans certaines conditions.
Pour que ce soit possible il faut être au moins en volume 2 (après le volume 1).
Le volume 1 se termine à 1m20 de l'origine du flexible de douche ou de la pomme de douche fixe, sachant que des parois fixes ou mobiles d'au moins 1m80 limite du volume 1.
Le fait qu'il y ait ou non un receveur ne change rien depuis l'amendement A2 de 2008.
Si vous êtes en volume 2, la sortie de câble doit être IPx4
Si vous êtes en volume 3, ce n'est pas la peine.
05 juillet 2015 à 21:22

Bonjour.
Pour l'intérieur, cela existe en Celiane avec des plaques et enjoliveurs adaptés.
Pour l'intérieur, cela existe en Celiane avec des plaques et enjoliveurs adaptés.
26 juin 2015 à 07:54

Bonjour.
Effectivement il y a un problème avec le lien.
Je mets donc directement l'image en ligne.
J'en profite au passage pour adapter le schéma au cas de notre ami.
@+
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement il y a un problème avec le lien.
Je mets donc directement l'image en ligne.
J'en profite au passage pour adapter le schéma au cas de notre ami.
@+
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juin 2015 à 17:07

Bonsoir.
Vous pouvez vous inspirer du schéma sur ce lien :
http://ovh.to/pvF8gT
Il faudra des circuits spécialisés pour le radiateur, le LL et le SL.
Vous pouvez vous inspirer du schéma sur ce lien :
http://ovh.to/pvF8gT
Il faudra des circuits spécialisés pour le radiateur, le LL et le SL.
18 juin 2015 à 21:41

Bonsoir
On ne dimensionne pas pour le calibre de réglage qui peut changer à tout moment, mais en fonction du calibre maxi, dans votre cas 45A.
S'il y a un unique ID, 40A est donc trop juste.
Pour l'ID 40A du tableau divisionnaire, aucun problème.
Le disjoncteur 20A, sert principalement à protéger des surchargés le fil en 2,5mm² pour éviter qu'il ne s'échauffe, et à protéger contre les court-circuits.
Comme je vous l'ai dit on ne met pas 2 ID en cascade. Donc s'il y en a un dans le tableau divisionnaire, ne pas repartir d'un autre ID en amont.
On ne dimensionne pas pour le calibre de réglage qui peut changer à tout moment, mais en fonction du calibre maxi, dans votre cas 45A.
S'il y a un unique ID, 40A est donc trop juste.
Pour l'ID 40A du tableau divisionnaire, aucun problème.
Le disjoncteur 20A, sert principalement à protéger des surchargés le fil en 2,5mm² pour éviter qu'il ne s'échauffe, et à protéger contre les court-circuits.
Comme je vous l'ai dit on ne met pas 2 ID en cascade. Donc s'il y en a un dans le tableau divisionnaire, ne pas repartir d'un autre ID en amont.
14 juin 2015 à 22:45

L'autre solution est de garder l'unique ID 63A en tête de l'installation, mais la sélectivité sera moins bonne.
Dans ce cas pas besoin d'inter sectionneur.
A noter que le votre n'est pas de type A, ce qui est en aujourd'hui obligatoire, pour les circuits plaques et lave-linge.
Mais il est vrai que si l'installation date de 2001, ce n'était pas le cas à l'époque et la norme n'est pas rétroactive (mais quitte à modifier les choses, autant faire les choses bien).
@+
Dans ce cas pas besoin d'inter sectionneur.
A noter que le votre n'est pas de type A, ce qui est en aujourd'hui obligatoire, pour les circuits plaques et lave-linge.
Mais il est vrai que si l'installation date de 2001, ce n'était pas le cas à l'époque et la norme n'est pas rétroactive (mais quitte à modifier les choses, autant faire les choses bien).
@+
11 juin 2015 à 00:17

Il faudrait mesurer les sections pour être sûr.
Votre 6² sous le disjoncteur 32A ne me semble pas bien gros, mais c'est peut être une illusion d'optique sur la photo.
Pour être certain que c'en est, il est multibrins en rigide alors que le 4² est mono brin.
Mais c'est vrai que si c'est du 6², alors votre alimentation de la 1ère rangée est en 10² et l'alimentation principale en 16² (entre 22m et 36m pour un DB 15/45A).
Il me semblait plus logique de mettre le disj 20A dans le tableau actuel proche des borniers, mais rien n'interdit de le mettre dans le 2ème.
Le risque d'avoir 2 ID en cascade est qu'en cas de défaut ils risquent de sauter tous les 2 simultanément :
- toute l'habitation est coupée pour rien
- il faut réenclencher à 2 endroits.
C'est un usage pas pertinent, mais qui ne pose pas de problème de sécurité.
Prenez des borniers de ce type clipsable sur n'importe quel rail DIN.
Aujourd'hui votre ID 63A fait office de coupure d'urgence.
Mais si vous mettez un 2ème ID en parallèle, il faudra effectivement mettre un interrupteur sectionneur 63A en tête pour jouer ce rôle.
@+
Votre 6² sous le disjoncteur 32A ne me semble pas bien gros, mais c'est peut être une illusion d'optique sur la photo.
Pour être certain que c'en est, il est multibrins en rigide alors que le 4² est mono brin.
Mais c'est vrai que si c'est du 6², alors votre alimentation de la 1ère rangée est en 10² et l'alimentation principale en 16² (entre 22m et 36m pour un DB 15/45A).
Il me semblait plus logique de mettre le disj 20A dans le tableau actuel proche des borniers, mais rien n'interdit de le mettre dans le 2ème.
Le risque d'avoir 2 ID en cascade est qu'en cas de défaut ils risquent de sauter tous les 2 simultanément :
- toute l'habitation est coupée pour rien
- il faut réenclencher à 2 endroits.
C'est un usage pas pertinent, mais qui ne pose pas de problème de sécurité.
Prenez des borniers de ce type clipsable sur n'importe quel rail DIN.
Aujourd'hui votre ID 63A fait office de coupure d'urgence.
Mais si vous mettez un 2ème ID en parallèle, il faudra effectivement mettre un interrupteur sectionneur 63A en tête pour jouer ce rôle.
@+
11 juin 2015 à 00:14
