Pour les circuits mono à neutre commun, sur les anciennes installations tri, on utilisait un seul conducteur de neutre pour 3 circuits et on le distribuait dans l'installation (voir image).
En tri, l'intensité dans le neutre a tendance à tendre vers zéro (voir diagramme de Fresnel joint), alors que désormais en mono l'intensité des 3 phases va se cumuler dans le neutre et peut conduire à son échauffement si elle est élevée.
Si l'installation est, était en tri et que vous ne raccordez qu'une des phases seul 1/3 de l'installation fonctionnerait.
Voir le dernier schéma d'une installation tri (aux normes actuelles). On voit bien que si on la passe en mono et qu'on alimente une seule phase, seul 1/3 de l'installation fonctionnera
Il faut donc se raccorder aux 3 phases.
@+
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



En tri, l'intensité dans le neutre a tendance à tendre vers zéro (voir diagramme de Fresnel joint), alors que désormais en mono l'intensité des 3 phases va se cumuler dans le neutre et peut conduire à son échauffement si elle est élevée.
Si l'installation est, était en tri et que vous ne raccordez qu'une des phases seul 1/3 de l'installation fonctionnerait.
Voir le dernier schéma d'une installation tri (aux normes actuelles). On voit bien que si on la passe en mono et qu'on alimente une seule phase, seul 1/3 de l'installation fonctionnera
Il faut donc se raccorder aux 3 phases.
@+
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



29 août 2015 à 21:05
consulter ce sujet Branchement monophasé sur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour
Si je résume, vous avez un branchement mono sur une ancienne installation tri.
En raccordant les 3 anciennes phases sur la phase mono, cela fonctionnera à 3 exceptions près :
- les appareils tri
- les circuits mono à neutre commun (s'il y en a) qui fonctionneront mais qui risquent un échauffement dans le neutre. S'il s'agit de faibles consommateurs, c'est provisoirement acceptable, mais s'ils s'agit de gros consommateurs DANGER
- certaines sections dans le tableau qui peuvent être trop faibles, donc pour un usage provisoire allez y doucement sur la puissance utilisée.
Pour votre chauffe-eau je laisse la main aux spécialistes du sujet.
@+
Si je résume, vous avez un branchement mono sur une ancienne installation tri.
En raccordant les 3 anciennes phases sur la phase mono, cela fonctionnera à 3 exceptions près :
- les appareils tri
- les circuits mono à neutre commun (s'il y en a) qui fonctionneront mais qui risquent un échauffement dans le neutre. S'il s'agit de faibles consommateurs, c'est provisoirement acceptable, mais s'ils s'agit de gros consommateurs DANGER
- certaines sections dans le tableau qui peuvent être trop faibles, donc pour un usage provisoire allez y doucement sur la puissance utilisée.
Pour votre chauffe-eau je laisse la main aux spécialistes du sujet.
@+
29 août 2015 à 20:13
consulter ce sujet Branchement monophasé sur triphasé sur le forum ÉlectricitéTel que le câblage est proposé, la coupure de l'interrupteur au début est prioritaire sur tout le système.
Si vous avez éteint à ce niveau là vous ne pouvez pas rallumer les lampes avec les autres interrupteurs (d'où mes remarques sur le dispositif de centralisation).
Mais après tout c'est peut-être ce que vous voulez.
Si vous avez éteint à ce niveau là vous ne pouvez pas rallumer les lampes avec les autres interrupteurs (d'où mes remarques sur le dispositif de centralisation).
Mais après tout c'est peut-être ce que vous voulez.
29 août 2015 à 07:40
consulter ce sujet Circuit électrique pour éclairage ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéJe vous ai remis le schéma avec un exemple de couleurs plus logique.
Mais une fois de plus, cela n'est pas cela qui empêche le fonctionnement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais une fois de plus, cela n'est pas cela qui empêche le fonctionnement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 août 2015 à 07:37
consulter ce sujet Circuit électrique pour éclairage ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéIl n'y a aucune raison que l'interrupteur de droite n'actionne pas la lumière de droite si l'interrupteur au départ est bien fermé.
Vérifiez vos connexions (surtout si cela fonctionne avec une prise).
Le fait de mettre sur les fils marrons à la place des bleus, c'est un problème de norme et de sécurité.
Cela n'empêche pas le fonctionnement.
Vérifiez vos connexions (surtout si cela fonctionne avec une prise).
Le fait de mettre sur les fils marrons à la place des bleus, c'est un problème de norme et de sécurité.
Cela n'empêche pas le fonctionnement.
29 août 2015 à 07:31
consulter ce sujet Circuit électrique pour éclairage ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéBonjour
Ce montage n'est pas bon :
- les interrupteurs coupent le neutre et non la phase
- l'interrupteur de droite ne sert à rien (il est en série avec celui du haut).
Mais si vous fermez les 3 interrupteurs les lampes devraient néanmoins s'allumer.
Si je comprends bien vous voulez :
- qu'un interrupteur allume un groupe de spot
- qu'un autre interrupteur allume l'autre groupe de spot
- et qu'un 3ème interrupteur commande l'ensemble.
Si c'est cela c'est un montage complexe avec un dispositif de centralisation et un double poussoir, un pour tout allumer et l'autre pour éteindre.
Par exemple avec des auxiliaires associés à des télérupteurs.
Voir schéma avec auxiliaire 4 124 34 sur ce lien :
schéma auxiliaire Legrand
Ou encore avec des modules de la gamme Yokis.
Voir tout en bas à droite de ce lien :
schémas Yokis
Sachant que tout ceci revient assez cher et est peut-être un peu compliqué pour l'usage envisagé.
@+
Ce montage n'est pas bon :
- les interrupteurs coupent le neutre et non la phase
- l'interrupteur de droite ne sert à rien (il est en série avec celui du haut).
Mais si vous fermez les 3 interrupteurs les lampes devraient néanmoins s'allumer.
Si je comprends bien vous voulez :
- qu'un interrupteur allume un groupe de spot
- qu'un autre interrupteur allume l'autre groupe de spot
- et qu'un 3ème interrupteur commande l'ensemble.
Si c'est cela c'est un montage complexe avec un dispositif de centralisation et un double poussoir, un pour tout allumer et l'autre pour éteindre.
Par exemple avec des auxiliaires associés à des télérupteurs.
Voir schéma avec auxiliaire 4 124 34 sur ce lien :
schéma auxiliaire Legrand
Ou encore avec des modules de la gamme Yokis.
Voir tout en bas à droite de ce lien :
schémas Yokis
Sachant que tout ceci revient assez cher et est peut-être un peu compliqué pour l'usage envisagé.
@+
28 août 2015 à 22:49
consulter ce sujet Circuit électrique pour éclairage ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéBonjour
Le fil jaune doit être sur la borne L avec le rouge.
Il me semble que vous l'avez mis sur 1
Le fil jaune doit être sur la borne L avec le rouge.
Il me semble que vous l'avez mis sur 1
25 août 2015 à 15:42
consulter ce sujet Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise sur le forum ÉlectricitéSi c'est bien un boîtier Mosaic oui.
25 août 2015 à 10:40
consulter ce sujet Plaque de finition qui dépasse du boîtier sur le forum ÉlectricitéBonjour
Sinon faire une liaison sur quelques cm avec du 1,5mm² rigide.
Sinon faire une liaison sur quelques cm avec du 1,5mm² rigide.
25 août 2015 à 08:50
consulter ce sujet Problème de bouton poussoir pour un fil trop fin sur le forum ÉlectricitéBonjour
Sauf à changer le boîtier d'encastrement, je ne vois que la solution de Loys.
Sauf à changer le boîtier d'encastrement, je ne vois que la solution de Loys.
25 août 2015 à 08:47
consulter ce sujet Plaque de sortie de câble pour plaque de cuisson sur le forum ÉlectricitéBonjour
Ce dispositif est mal foutu.
Il faut mettre le dispositif dans les encoches du côté et faire levier.
Mais c'est difficile à venir.
J'en ai abîmé plusieurs.
Ce dispositif est mal foutu.
Il faut mettre le dispositif dans les encoches du côté et faire levier.
Mais c'est difficile à venir.
J'en ai abîmé plusieurs.

25 août 2015 à 08:43
consulter ce sujet Comment enlever les enjoliveurs de ce PC ? sur le forum ÉlectricitéLa norme ne définit pas de hauteur mini pour les RJ 45
22 août 2015 à 14:44
consulter ce sujet Comment placer les prises électriques et la prise RJ45 sur le forum ÉlectricitéBonjour
La norme pour une prise c'est 5cm mini (axe des alvéoles).
En général on les met plus haut (entre 20 et 30cm) pour de raisons pratiques.
Cela devrait vous laisser assez de latitude pour faire ce que vous voulez.
La norme pour une prise c'est 5cm mini (axe des alvéoles).
En général on les met plus haut (entre 20 et 30cm) pour de raisons pratiques.
Cela devrait vous laisser assez de latitude pour faire ce que vous voulez.
22 août 2015 à 10:19
consulter ce sujet Comment placer les prises électriques et la prise RJ45 sur le forum ÉlectricitéPensez également au délestage de la chaudière.
20 août 2015 à 14:27
consulter ce sujet Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut obligatoirement couper le neutre.
Prendre un bipolaire : Réf 4 077 90
Il faut obligatoirement couper le neutre.
Prendre un bipolaire : Réf 4 077 90
20 août 2015 à 14:26
consulter ce sujet Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est bizarre que les fusibles sautent.
Cela voudrait dire qu'un des inter est relié au neutre.
C'est bizarre que les fusibles sautent.
Cela voudrait dire qu'un des inter est relié au neutre.

20 août 2015 à 14:18
consulter ce sujet Changement interrupteur double ancien vers Legrand sur le forum ÉlectricitéNon il est obligatoire de mettre un dispositif de protection du câble de liaison contre les surintensités.
Donc disjoncteur 32A maxi au départ impératif.
Donc disjoncteur 32A maxi au départ impératif.
18 août 2015 à 20:13
consulter ce sujet Câblage tableau électrique divisionnaire sur le forum ÉlectricitéVotre ID 30mA tetra 40A type AC convient parfaitement.
18 août 2015 à 20:04
consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol sur le forum ÉlectricitéBonjour
Attention le disjoncteur 32A ne doit pas être raccordé en aval de l'interrupteur différentiel du tableau principal.
Je suppose que vous parlez d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel.
Pour le reste c'est bon.
Attention le disjoncteur 32A ne doit pas être raccordé en aval de l'interrupteur différentiel du tableau principal.
Je suppose que vous parlez d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel.
Pour le reste c'est bon.
18 août 2015 à 10:42
consulter ce sujet Câblage tableau électrique divisionnaire sur le forum ÉlectricitéUne autre solution serait de dédier une phase principalement au chauffage ce qui libérerait de la place sur les 2 autres pour le reste de l'installation.
1500 1500 1500 1500 750 = 6750
1500 1500 1000 = 4000
1500 1250 1250 = 4000
Cela vous laisse 2,9kW de marge sur les 2 dernières phases, de quoi faire tourner un gros consommateur par phase sans problème et d'y mettre d'autres circuits classiques.
Vous pouvez toujours ajouter des circuits peu consommateurs comme des éclairages ou la VMC en phase 1
1500 1500 1500 1500 750 = 6750
1500 1500 1000 = 4000
1500 1250 1250 = 4000
Cela vous laisse 2,9kW de marge sur les 2 dernières phases, de quoi faire tourner un gros consommateur par phase sans problème et d'y mettre d'autres circuits classiques.
Vous pouvez toujours ajouter des circuits peu consommateurs comme des éclairages ou la VMC en phase 1
18 août 2015 à 10:15
consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol sur le forum ÉlectricitéPour la réparation, vous pouvez faire un peu mieux :
1500 1500 1250 1000 = 5250
1500 1500 1250 750 = 5000
1500 1500 1500 = 4500
Cela vous laisse respectivement 1,65kW 1,9kW 2,4kW de disponible sur chaque phase, à peine de quoi faire tourner un gros consommateur par phase.
Reste que sauf au cœur de l'hiver, tous vos radiateurs ne seront jamais en phase de chauffe en même temps, si bien que vous avez un peu plus de marge d'autant plus que des appareils comme le lave-linge ou le lave-vaisselle ne consomment beaucoup que pendant la phase de chauffe de l'eau.
Vous pouvez également faire tourner des appareils la nuit pendant les HC et pendant que le chauffage est en mode eco.
Mais néanmoins, vous n'échapperez pas à un délesteur ou à une augmentation d'abonnement (après tout c'est peut être la solution la plus simple).
1500 1500 1250 1000 = 5250
1500 1500 1250 750 = 5000
1500 1500 1500 = 4500
Cela vous laisse respectivement 1,65kW 1,9kW 2,4kW de disponible sur chaque phase, à peine de quoi faire tourner un gros consommateur par phase.
Reste que sauf au cœur de l'hiver, tous vos radiateurs ne seront jamais en phase de chauffe en même temps, si bien que vous avez un peu plus de marge d'autant plus que des appareils comme le lave-linge ou le lave-vaisselle ne consomment beaucoup que pendant la phase de chauffe de l'eau.
Vous pouvez également faire tourner des appareils la nuit pendant les HC et pendant que le chauffage est en mode eco.
Mais néanmoins, vous n'échapperez pas à un délesteur ou à une augmentation d'abonnement (après tout c'est peut être la solution la plus simple).
18 août 2015 à 10:06
consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol sur le forum ÉlectricitéBonjour
Même si ERDF intervient la semaine 36, rien ne vous empêche d'ajouter les systèmes de programmation et de délestage ultérieurement.
L'essentiel est d'avoir un ID 40A tetra et en aval, vos disjoncteurs de radiateurs repartis de manière homogène sur toutes les phases.
Vous mettez les fils pilote en attente sur des bornes à raccordement automatiques.
Même si ERDF intervient la semaine 36, rien ne vous empêche d'ajouter les systèmes de programmation et de délestage ultérieurement.
L'essentiel est d'avoir un ID 40A tetra et en aval, vos disjoncteurs de radiateurs repartis de manière homogène sur toutes les phases.
Vous mettez les fils pilote en attente sur des bornes à raccordement automatiques.
18 août 2015 à 09:49
consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol sur le forum ÉlectricitéBonjour
Je vais dans le sens de GL (amical salut)
Un unique ID tetra est une bonne solution avec un gestionnaire d'énergie qui assurera programmation et surtout le délestage.
Pour cela il faut ramener les fils pilote au tableau, ce que vous vous apprêtiez à faire de toute façon.
Un ID 40A type AC convient très bien puisqu'il vous autorise 27kW ce qui vous laisse de la marge, même si la répartition n'est pas parfaite et d'autant plus que votre DB est un 10/30A tant que vous n'augmentez pas l'abonnement.
18kVA c'est dans les faits 21kW ce qui vous laisse de la marge pour faire tourner votre électroménager sans que cela ne déleste trop souvent.
Essayer de raccorder le maximum d'appareils en tri (plaques, chauffe-eau...) afin de faciliter l'équilibrage.
Vous pouvez vous inspirer de ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais dans le sens de GL (amical salut)
Un unique ID tetra est une bonne solution avec un gestionnaire d'énergie qui assurera programmation et surtout le délestage.
Pour cela il faut ramener les fils pilote au tableau, ce que vous vous apprêtiez à faire de toute façon.
Un ID 40A type AC convient très bien puisqu'il vous autorise 27kW ce qui vous laisse de la marge, même si la répartition n'est pas parfaite et d'autant plus que votre DB est un 10/30A tant que vous n'augmentez pas l'abonnement.
18kVA c'est dans les faits 21kW ce qui vous laisse de la marge pour faire tourner votre électroménager sans que cela ne déleste trop souvent.
Essayer de raccorder le maximum d'appareils en tri (plaques, chauffe-eau...) afin de faciliter l'équilibrage.
Vous pouvez vous inspirer de ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 août 2015 à 08:10
consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Dans certaines séries on peut transformer le poussoir en interrupteur en enlevant le petit ressort qui sert de renvoi.
Dans certaines séries on peut transformer le poussoir en interrupteur en enlevant le petit ressort qui sert de renvoi.
17 août 2015 à 20:29
consulter ce sujet Problème fonctionnement interrupteur va et vient sur le forum ÉlectricitéRavi que vous vous en soyez sorti. 
Comme quoi le vocabulaire employé a son importance.

Comme quoi le vocabulaire employé a son importance.

17 août 2015 à 18:31
consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient sur le forum ÉlectricitéCertes, ce sont des va et vient (simple ou double).
Mais pour que le montage soit en va et vient (avec des navettes), il faut qu'il y ait 2 points de commande pour la même lampe.
De ce que vous avez décrit, j'ai l'impression que ce n'est le cas et qu'il s'agit donc de montages en inter simple (on n'utilise pas la borne X2)
Si c'est bien cela testez ma dernière suggestion.
Mais pour que le montage soit en va et vient (avec des navettes), il faut qu'il y ait 2 points de commande pour la même lampe.
De ce que vous avez décrit, j'ai l'impression que ce n'est le cas et qu'il s'agit donc de montages en inter simple (on n'utilise pas la borne X2)
Si c'est bien cela testez ma dernière suggestion.
17 août 2015 à 17:40
consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient sur le forum ÉlectricitéExcusez les fautes mais le correcteur de la tablette n'en fait qu'à sa tête. 
Je crois comprendre
Va et vient
Et pour vous les bornes sont X1 et X2, pas 1 et 2

Je crois comprendre
Va et vient
Et pour vous les bornes sont X1 et X2, pas 1 et 2
17 août 2015 à 16:20
consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient sur le forum ÉlectricitéVotre descriptif n'est pas clair.
Mais je crois comprendre que finalement ce ne sont pas des montages en va et vient mais des montages en inter simple et qu'il y aurait un repiquage de phase.
Si j'ai bien suivi, vous changez le bouton qui commande l'éclairage chambre.
Il faut donc mettre :
2 fils sur L
1 fil sur 1
Rien sur 2
Donc 3 possibilités à tester.
Il y en aura forcément une qui fonctionne.
Mais je crois comprendre que finalement ce ne sont pas des montages en va et vient mais des montages en inter simple et qu'il y aurait un repiquage de phase.
Si j'ai bien suivi, vous changez le bouton qui commande l'éclairage chambre.
Il faut donc mettre :
2 fils sur L
1 fil sur 1
Rien sur 2
Donc 3 possibilités à tester.
Il y en aura forcément une qui fonctionne.
17 août 2015 à 16:15
consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour
3 fils 3 bornes,
Vous avez 3 solutions possible sachant que le rôle des navettes est symétrique.
Essayez fil 1 en L, puis fil 2 en L, puis fil 3 en L
Il y aura forcement une des solutions qui fonctionnera.
3 fils 3 bornes,
Vous avez 3 solutions possible sachant que le rôle des navettes est symétrique.
Essayez fil 1 en L, puis fil 2 en L, puis fil 3 en L
Il y aura forcement une des solutions qui fonctionnera.
17 août 2015 à 13:37
consulter ce sujet Connecter 2 interrupteurs va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Corriger les défauts signalés cela s'appelle une mise en sécurité, pas une mise aux normes.
Ces termes sont importants lorsque vous demanderez un devis.
C'est toujours difficile de répondre sans voir sur place, mais les points signalés sont sans doute rectifiables sans trop de difficulté.
En tout cas cela ne doit pas vous empêcher de faire cette acquisition si elle vous plait.
Profitez-en pour demander une moins-value.
Corriger les défauts signalés cela s'appelle une mise en sécurité, pas une mise aux normes.
Ces termes sont importants lorsque vous demanderez un devis.
C'est toujours difficile de répondre sans voir sur place, mais les points signalés sont sans doute rectifiables sans trop de difficulté.
En tout cas cela ne doit pas vous empêcher de faire cette acquisition si elle vous plait.
Profitez-en pour demander une moins-value.
15 août 2015 à 20:37
consulter ce sujet Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique sur le forum ÉlectricitéPour MM27
On vous a tout dit.
Vous faites comme vous voulez.
Pour fireworks 1979
En Legrand, en bipolaire 40A, 4 065 27 ou 4 064 40.
On vous a tout dit.
Vous faites comme vous voulez.
Pour fireworks 1979
En Legrand, en bipolaire 40A, 4 065 27 ou 4 064 40.
15 août 2015 à 19:31
consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéLa norme actuellement en vigueur pour les locaux d'habitation dit :
- 6 mm² disjoncteur ou fusible 32A maxi
- 4 mm² disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi
- 2,5 mm² .disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
- 1,5 mm² disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi
Mais la norme a été plus permissive par le passé et on peut trouver des calibres plus élevés sur des installations anciennes.
En triphasé la puissance se reparti sur 3 phases, donc l'intensité qui traverse chaque fil est moindre ce qui peut permettre une section plus faible.
Par exemple une plaque qui consomme 6,9kW occasionnera une intensité de 30A par fil en mono, soit nécessairement de 6mm²
En triphasé on aura 10A par phase. Du 1,5mm² suffirait, mais la norme impose du 2,5mm² car beaucoup de plaques n'utilisent en rat que 2 phases.
- 6 mm² disjoncteur ou fusible 32A maxi
- 4 mm² disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi
- 2,5 mm² .disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
- 1,5 mm² disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi
Mais la norme a été plus permissive par le passé et on peut trouver des calibres plus élevés sur des installations anciennes.
En triphasé la puissance se reparti sur 3 phases, donc l'intensité qui traverse chaque fil est moindre ce qui peut permettre une section plus faible.
Par exemple une plaque qui consomme 6,9kW occasionnera une intensité de 30A par fil en mono, soit nécessairement de 6mm²
En triphasé on aura 10A par phase. Du 1,5mm² suffirait, mais la norme impose du 2,5mm² car beaucoup de plaques n'utilisent en rat que 2 phases.
15 août 2015 à 12:01
consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ? sur le forum ÉlectricitéDernier point, il faudra supprimer la partie chauffage depuis la boîte de dérivation.
Remarque : vous avez remis le même schéma que précédemment dans votre dernier message.
Remarque : vous avez remis le même schéma que précédemment dans votre dernier message.
15 août 2015 à 09:12
consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéNon, il faut ajouter un dispositif de coupure d'urgence en tête (interrupteur sectionneur). Cf mon schéma 2.
Du 10A pour vos éclairages, et du 16A pour les prises pourraient suffire (mais 16 et 20 sont conformes).
Du 10A pour vos éclairages, et du 16A pour les prises pourraient suffire (mais 16 et 20 sont conformes).
15 août 2015 à 09:08
consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour GL
J'aurai effectivement dû ajouter "scie cloche pas adaptée au carrelage".
J'aurai effectivement dû ajouter "scie cloche pas adaptée au carrelage".
15 août 2015 à 08:49
consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB sur le forum ÉlectricitéJe ne vois pas le lien entre le LL et le sèche-serviette.
Scie cloche de 67
Scie cloche de 67
14 août 2015 à 22:28
consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB sur le forum ÉlectricitéSi ce n'est pas du 6mm² le disjoncteur 32A ne convient pas.
Un disjoncteur 25A cela existe bien entendu.
Exemple : materielelectrique.com disjoncteur courbe c départ
Un disjoncteur 25A cela existe bien entendu.
Exemple : materielelectrique.com disjoncteur courbe c départ
14 août 2015 à 22:25
consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ? sur le forum ÉlectricitéNon, vous avez 2 différentiels en cascade l'un derrière l'autre.
Faites comme un des 2 derniers schémas que j'ai mis plus haut.
Faites comme un des 2 derniers schémas que j'ai mis plus haut.
14 août 2015 à 22:16
consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéC'est sans doute du 4mm² si c'est du mono brin plus gros que du 2,5mm².
Disjoncteur 25A maxi en amont.
Disjoncteur 25A maxi en amont.
14 août 2015 à 17:02
consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui vous pouvez, mais ne pas mettre 2 différentiels 30mA en cascade.
Plusieurs solutions possibles.
Vous inspirer de ceci (dans votre cas, c'est du 2,5 mm² 20A et pas du 6mm² 32A).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Oui vous pouvez, mais ne pas mettre 2 différentiels 30mA en cascade.
Plusieurs solutions possibles.
Vous inspirer de ceci (dans votre cas, c'est du 2,5 mm² 20A et pas du 6mm² 32A).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



14 août 2015 à 17:00
consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pour les sections voir réponse à la question 14659 :
Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
Pour les sections voir réponse à la question 14659 :
Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
13 août 2015 à 21:57
consulter ce sujet Avis réalisation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Normativement à plus de 5cm du sol.
Perso j'aime bien les mettre au dessus du lave-linge.
Pour le sèche serviette mette une sortie de câble pour faire un raccordement avec un domino (comme pour la plaque en plus petit).
Normativement à plus de 5cm du sol.
Perso j'aime bien les mettre au dessus du lave-linge.
Pour le sèche serviette mette une sortie de câble pour faire un raccordement avec un domino (comme pour la plaque en plus petit).
13 août 2015 à 21:54
consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB sur le forum ÉlectricitéBonjour
J'ajouterai que ERDF doit vous fournir un contact HC accessible si vous avez souscrit un abonnement HC.
Si ce n'est pas le cas, appelez les.
J'ajouterai que ERDF doit vous fournir un contact HC accessible si vous avez souscrit un abonnement HC.
Si ce n'est pas le cas, appelez les.
12 août 2015 à 11:09
consulter ce sujet Branchement horloge digitale Legrand sur le forum ÉlectricitéUn petit dessin aiderait à mieux comprendre votre configuration et ce que vous envisagez.
11 août 2015 à 21:12
consulter ce sujet Cheminement de câbles alimentation des boites de dérivations sur le forum ÉlectricitéBonjour
Si le câble d'alimentation est celui d'ERDF (amont du disjoncteur de branchement) vous ne pouvez pas vous mettre dans le même compartiment que celui-ci.
Dans le cas contraire, pas de problème.
Si le câble d'alimentation est celui d'ERDF (amont du disjoncteur de branchement) vous ne pouvez pas vous mettre dans le même compartiment que celui-ci.
Dans le cas contraire, pas de problème.
11 août 2015 à 21:11
consulter ce sujet Cheminement de câbles alimentation des boites de dérivations sur le forum ÉlectricitéBonjour
Vous parlez de double va et vient.
On ne le voit pas sur votre schéma de l'existant
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
Précisez quel bouton commandera quoi ?
Vous parlez de double va et vient.
On ne le voit pas sur votre schéma de l'existant
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
Précisez quel bouton commandera quoi ?
11 août 2015 à 14:51
consulter ce sujet Modification système allumage de lampe sur le forum ÉlectricitéBonjour
Tous ces appareils ne consomment pas grand chose et peuvent être branchés sur la même prise.
Il serait préférable de remplacer la prise actuelle par une prise triple.
A défaut utilisez une multiprise de qualité.
Tous ces appareils ne consomment pas grand chose et peuvent être branchés sur la même prise.
Il serait préférable de remplacer la prise actuelle par une prise triple.
A défaut utilisez une multiprise de qualité.
11 août 2015 à 14:47
consulter ce sujet Installation cuisine brancher appareils électroménagers sur le forum ÉlectricitéMais sinon, remplacez le disj 32A par un 20A.
10 août 2015 à 22:56
consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ? sur le forum ÉlectricitéBonjour
Le mieux serait de remplacer votre boîte de dérivation par un mini tableau avec 2 disjoncteurs 16A ou 20A.
Ce serait sécurisé et 100% conforme.
Le mieux serait de remplacer votre boîte de dérivation par un mini tableau avec 2 disjoncteurs 16A ou 20A.
Ce serait sécurisé et 100% conforme.
10 août 2015 à 22:55
consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le dispositif de coupure d'urgence en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Entre les différentiels et les disjoncteurs, mettre des peignes.
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le dispositif de coupure d'urgence en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Entre les différentiels et les disjoncteurs, mettre des peignes.
09 août 2015 à 23:38
consulter ce sujet Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels sur le forum Électricité