Bonsoir.

Les couleurs normatives ne sont pas respectées et vos verts ne sont pas la terre.

Sur votre photo je vois des bornes :
- L1
- X11
- X12
et pas des bornes I1 et r.

Le(s) fil(s) qui était(ent) sur L1 vous le(s) mettez sur L
Le(s) fil(s) qui était(ent) sur X11 ou X12 vous le(s) mettez sur 1
27 juillet 2024 à 22:57
forum consulter ce sujet Branchement nouvel interrupteur et 2 câbles verts sur le forum Électricité

On ne se comprend pas.

Je ne parle pas de couper le disjoncteur 32A au départ.

Je parle de couper l'interrupteur différentiel 30mA à l'arrivée et je dis que cela revient au même que de couper l'interrupteur sectionneur à l'arrivée que vous ajouteriez en tête du tableau.

2 coupure l'une derrière l'autre dans le même tableau n'apportent rien.
27 juillet 2024 à 22:53
forum consulter ce sujet Câblage tableau divisionnaire confirme ou pas ? sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Cela a peu d'importance.
Le tout vous ayez un rail de prises RJ45 qui accepte au moins 7 prises RJ45 et un emplacement pour mettre la box et un switch.

Le consuel ne vérifie pas l'aspect communication.
27 juillet 2024 à 17:23
forum consulter ce sujet Référence coffret de télécommunications sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous voulez dire "sans neutre" ?

Vous avez ce genre de kit, mais pas certain que cela existe en double.

Kit va-et-vient interrupteur blanc Cosy DI-O
27 juillet 2024 à 15:09
forum consulter ce sujet Branchement interrupteurs sans fil sur le forum Électricité

Bonjour.

Si vous voulez couper le tableau, il suffit de couper l'interrupteur différentiel.
Je ne vois pas la différence entre couper un interrupteur sectionneur dans le tableau et couper l'interrupteur différentiel dans le tableau.

Sauf si vous mettez l'interrupteur sectionneur hors tableau.
27 juillet 2024 à 15:04
forum consulter ce sujet Câblage tableau divisionnaire confirme ou pas ? sur le forum Électricité

Bonjour,

S'il y a un court-circuit, n'importe quel disjoncteur disjonctera, qu'il soit tolérant ou non.
26 juillet 2024 à 18:36
forum consulter ce sujet Utilisation d'un câble défaillant sur le forum Électricité

Autant on peut se passer du neutre en sortie, mais le module a besoin du neutre en entrée.

De toute façon faites le test qu'on vous a suggéré au dessus, sans les neutres du centre, mais je doute que cela fonctionne.
26 juillet 2024 à 18:28
forum consulter ce sujet Branchement interrupteurs sans fil sur le forum Électricité

Bonjour.

Le problème c'est que vous n'avez pas de neutre sur votre interrupteur et que votre module en a besoin.
Les fils bleus que l'on voit sont des retour lampe (l'équivalent des fils orange sur mon schéma).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement interrupteurs

26 juillet 2024 à 15:27
forum consulter ce sujet Branchement interrupteurs sans fil sur le forum Électricité

Bonjour.

La norme dit 20A maxi pour du 2,5² (quel que soit le nombre de prises).
16A est d'usage courant et plus sécurisant.
26 juillet 2024 à 11:56
forum consulter ce sujet Disjoncteur 16A sur Circuit 2,5 sur le forum Électricité

Bonjour.

Le disjoncteur 406777 convient si la section du câble de liaison est au moins en 6².

Les 2 interrupteurs sectionneurs conviennent, mais le 2ème est mieux visible pour une coupure générale.

Par contre pourquoi ajouter un interrupteur sectionneur si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau. Celui-ci peut très bien jouer le rôle de coupure générale.
26 juillet 2024 à 11:34
forum consulter ce sujet Câblage tableau divisionnaire confirme ou pas ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Demandez un abonnement 9kVA.
Ils seront obliger de changer ce disjoncteur limité à 30A (donc à 6kVA).
25 juillet 2024 à 19:06
forum consulter ce sujet Triphasé quelle section pour la terre ? sur le forum Électricité

Et dans ce cas, permutez noir et rouge.
25 juillet 2024 à 10:02
forum consulter ce sujet Branchement va et vient Neptune sur le forum Électricité

Bonjour.

Les circuits extérieurs sont plus souvent soumis à des défauts liés à l'humidité, donc cela peut être pertinent de mettre un interrupteur différentiel 30mA dédié afin que cela ne perturbe pas le fonctionnement de l'habitation.
Mais ce n'est pas une obligation.
25 juillet 2024 à 10:01
forum consulter ce sujet Câblage prise extérieure sur le forum Électricité

Votre câblage est correct si votre affirmation "les 2 fils oranges et rouge sont relié a l'interrupteur qui permet le va et vient" est exacte.

Mais l'est-elle ?
24 juillet 2024 à 23:16
forum consulter ce sujet Branchement va et vient Neptune sur le forum Électricité

Oui mais si c'est du PTT298 cela doit quand même passer avec un débit pus faible mais acceptable.
24 juillet 2024 à 17:48
forum consulter ce sujet Raccorder internet par les prises RJ45 sur le forum Électricité

Je suis parti de votre affirmation "les 2 fils oranges et rouge sont relié a l'interrupteur qui permet le va et vient"

J'espère qu'elle est exacte.
Faites une photo de votre raccordement.
24 juillet 2024 à 17:46
forum consulter ce sujet Branchement va et vient Neptune sur le forum Électricité

Bonjour.

Cela se raccorde pareil.
Les bornes rouges de l'un correspondent aux bornes rouge de l'autre.

Donc en gros :
Sur le bloc de droite :
- Fil rouge sur borne rouge
- Fils oranges sur bornes blanches

Sur le bloc de gauche :
- Fil noir sur borne rouge
- Fil violet sur une des bornes blanches
24 juillet 2024 à 12:12
forum consulter ce sujet Branchement va et vient Neptune sur le forum Électricité

Bonjour.

J'ai l'impression que sur vos câbles réseau qui arrivent dans le tableau de communication les petits fils de couleur ne sont pas tous raccordés.
Cela ne peut donc pas fonctionner.
Vous inspirer du schéma joint

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
rj45 4

24 juillet 2024 à 08:06
forum consulter ce sujet Raccorder internet par les prises RJ45 sur le forum Électricité

Bonjour

Ne cherchez pas plus loin.
Le GP500 est un modèle ancien et n'est pas compatible avec les tarifs des nouveaux fournisseurs d'énergie.

Raccordez vous sur C1C2 comme on vous l'a proposé ailleurs.
24 juillet 2024 à 07:45
forum consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP 500 voyant ballon toujours allumé sur le forum Électricité

Bonjour.

Quel abonnement et fournisseur d'électricité avez vous ?
23 juillet 2024 à 17:26
forum consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP 500 voyant ballon toujours allumé sur le forum Électricité

Bonjour

Vos LEDs sont elles sont elles compatibles avec un variateur ?

Sinon il faudra tirer 2 ou 3 fils (suivant solution choisie) entre l'interrupteur et le transfo.
23 juillet 2024 à 09:08
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur sans fils par interrupteur filaire sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est vrai que quitte à refaire toute l'installation d'un appartement (sans chauffage élec), autant la refaire en mono.
C'est plus souple d'usage, cela évite le risque de disjonction pour surcharge, cela vous permettra sans doute de souscrire un abonnement plus faible, et cela nécessite du matériel moins onéreux (pas de circuits tri, pour plaque, chauffe-eau...)

Donc avant toute chose, demandez à ENEDIS le coût de modification de raccordement pour passer de tri en mono.
Une fois cette donnée en main (prix + faisabilité technique), vous pourrez faire sereinement le choix entre tri et mono.
22 juillet 2024 à 08:48
forum consulter ce sujet Triphasé quelle section pour la terre ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne connais pas ces références, mais j'aurais tendance à en prendre un avec un contact NO (donc qui se ferme lorsque le disjoncteur coupe).

Donc réf 417401 (2 contacts NO ou 417400 (1 contact NO et un NF) si vous voulez un contact auxiliaire qui indique la position du disjoncteur, ou 417406 (1 contact NO et un NF) si vous voulez uniquement signaler les défauts.

Le 406258 n'est pas pour cette gamme de disjoncteurs.
22 juillet 2024 à 07:37
forum consulter ce sujet Type de contact auxiliaire pour alarme sur le forum Électricité

Bonjour

Le conducteur de terre, doit avoir la même section que le conducteur de phase (paragraphe 543.1.1 de la NF C15-100).

Donc 6² dans votre cas.
21 juillet 2024 à 20:02
forum consulter ce sujet Triphasé quelle section pour la terre ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Merci pour le retour. smile
21 juillet 2024 à 11:25
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400 sur le forum Électricité

Ne pas tenir compte du titre du dessin.
20 juillet 2024 à 14:13
forum consulter ce sujet Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre sur le forum Électricité

Petit schéma pour illustrer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 428080 provisoire

20 juillet 2024 à 14:12
forum consulter ce sujet Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est compliqué.

Il faudrait que celui de gauche soit bipolaire, mais je ne crois pas que cela existe en double.
L'autre solution est de passer par un relais.
20 juillet 2024 à 12:35
forum consulter ce sujet Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre sur le forum Électricité

Bonjour.

Non aucune garantie que ce la fonctionne.
Cela peut être l'un ou l'autre, ou plus vraisemblablement les 2 qui sautent.

Après, rien ne vous empêche d'essayer.
Une solution serait de tirer un nouveau câble entre le tableau et l'endroit qui pose problème.

L'idéal serait de résoudre le défaut d'étanchéité.

20 juillet 2024 à 12:34
forum consulter ce sujet Brancher 2 disjoncteurs différentiels en parallèle sur le forum Électricité

Bonjour.

Cela a l'air d'être un vieux modèle, l'équivalent du MTV500M actuel.
20 juillet 2024 à 06:46
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Yokis MTVT sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne connais pas de MTVT chez Yokis.
Juste des MTV. Vous êtes sûr de votre référence.

Si la liaison avec les poussoirs est filaires, il n'y a rien à synchroniser
Si elle est radio il y a effectivement une synchro à faire entre l'émetteur et le récepteur (voir notice)

Mais j'aurais plutôt tendance à pense que le module MTV est mort.
19 juillet 2024 à 07:28
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Yokis MTVT sur le forum Électricité

Bonjour.

Il aurait également fallu une photo de l'autre côté car on ne voit pas si ce sont des boutons simples ou des doubles.

Est-ce que ce sont des poussoirs (qui reviennent à leur position initiale lorsqu'on les relâche) ou des interrupteurs (avec 2 positions stables) ?
12 juillet 2024 à 06:35
forum consulter ce sujet Câblage changement interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Le MTR2000 n'est pas vraiment silencieux contrairement au MTR500
De plus il nécessite l'ajout du neutre.

A raccorder comme ceci (de gauche à droite)
- orange (retour lampe) sur C2
- rouge (phase) sur C1 et A2
- bleu (neutre) que vous récupérerez sur le disjoncteur du circuit d'éclairage sur A1
- marron (retour poussoir) sur BP
11 juillet 2024 à 07:36
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400 sur le forum Électricité

Voir également si votre Voltmètre est fiable.
09 juillet 2024 à 20:39
forum consulter ce sujet Installation triphasée tension aux prises sur le forum Électricité

Bonsoir

Vous avez mesuré les tensions entre quoi et quoi ?

En tri vous devez trouver :
- 400V entre phases
- 230V entre phase et neutre

+/- 10%
09 juillet 2024 à 20:38
forum consulter ce sujet Installation triphasée tension aux prises sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce n'est pas recevable.

L'ETEL fait toute la hauteur de la pièce du sol fini au plafond.
L'ETEL doit être à 60cm d'un point d'eau.
Sont considérés par exemple comme point d’eau, les vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccords démontables, etc.

Reste à voir la tolérance que le consuel peut admettre par rapport à cela.
Si c'est de la rénovation, c'est jouable, l'ETEL n'étant pas obligatoire les locaux d’habitation existants sauf ceux faisant l’objet d’une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
nf c 15 100 a5 501 etel dimensions et localisationdoublon 919808 nf c 15 100 a5 502 etel accessibilite

08 juillet 2024 à 12:43
forum consulter ce sujet Emplacement tableau électrique Consuel sur le forum Électricité

Bonjour.

Mettre un interrupteur sectionneur, en vous assurant qu'il y a bien un disjoncteur ou un fusible en amont au départ du circuit.
06 juillet 2024 à 09:46
forum consulter ce sujet Interrupteur pompe à chaleur chauffe-eau sur le forum Électricité

Bonjour.

Si c'est un restaurant, je passe la main.

Pas suffisamment de compétences pour vous répondre de manière fiable sur ce type d'établissement.
06 juillet 2024 à 07:32
forum consulter ce sujet Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Vous remettez à l'identique les mêmes fils dans les mêmes bornes.
05 juillet 2024 à 23:06
forum consulter ce sujet Remplacement double poussoir sur le forum Électricité

Circuit = disjoncteur
05 juillet 2024 à 23:05
forum consulter ce sujet Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ? sur le forum Électricité

Vous etes dans quel contexte ?
Habitation ou autre ?

Je n'avais pas fait attention que c'était du tri, donc à la limite un seul circuit peut suffire pour l'ensemble peu suffire (mais pas forcément pertinent).
05 juillet 2024 à 23:04
forum consulter ce sujet Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ? sur le forum Électricité

Non ce n'est pas bon : Il faut un disjoncteur par circuit.

Si pour vous un circuit = 1 câble en 2,5², il faut un disjoncteur par câble, de calibre 20A maxi.
Si pour vous un circuit = 1 regroupement de câbles en 2,5², il faut un disjoncteur par regroupement de câbles, de calibre 20A maxi.

Vu les puissances en jeu, il vous faudra au moins 3 circuits.
05 juillet 2024 à 17:46
forum consulter ce sujet Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui vous pouvez faire cela (voire Annexe E du Titre 10 de la NF C15-100).

Mais même si vos appareils possèdent déjà leur propre système de disjonction, vous devez mettre obligatoirement un disjoncteur au départ du circuit.
05 juillet 2024 à 07:38
forum consulter ce sujet Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui je voulais dire 25+10
Sinon, votre compréhension est bonne.


05 juillet 2024 à 07:33
forum consulter ce sujet Largeur GTL minimale sur le forum Électricité

Bonjour.

Je pense que vous confondez ETEL et GTL.
La norme dit que l'ETEL doit faire 60cm mini ou largeur GTL + 25cm.

Si vous alignez votre GTL sur une rangée de 25cm, vous pouvez voir un ETEL de 35cm.
04 juillet 2024 à 14:30
forum consulter ce sujet Largeur GTL minimale sur le forum Électricité

Bonjour.

Il suffit de mettre une horloge ou un module domotique sur le circuit de commande du contacteur.

Mais vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela, car dans tous les cas il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau pour remplacer l'eau chaude que vous aurez tiré.

Que vous le fassiez en plusieurs petites fois au cours de l'usage ou en une seule grosse fois la nuit, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.

Il y a néanmoins un léger écart liés aux pertes calorifiques qui sont proportionnelles à la quantité d'eau chaude présente, donc qui vont aller en s'amenuisant si vous ne réchauffez pas l'eau au fur et à mesure de son usage, mais cela reste marginal.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 816526 chauffe eau 8

03 juillet 2024 à 23:12
forum consulter ce sujet Cumulus en triphasé sans compteur jour-nuit sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il ne faut pas confondre "aux normes" et "sécurisé".

La norme électrique change régulièrement et n'est pas rétroactive (et heureusement car il faudrait modifier toutes les installations. chaque fois qu'elle change).
La dernière version datant de 2015, la plupart des logements antérieurs ne respectent donc pas la dernière version de la norme, mais ce n'est pas forcément un problème du moment que les règles essentielles de sécurité sont respectées.

Pour celles-ci un diagnostic sécurité électrique a dû vous être remis à la signature du bail (si le logement a plus de 15 ans).
03 juillet 2024 à 23:06
forum consulter ce sujet Installation électrique aux normes appartement en location ? sur le forum Électricité

Bonjour.

1/ OK

2/ Laissez comme cela, avec un disjoncteur ordinaire, ou un disjoncteurs différentiel à immunité renforcée.
Dans cette seconde hypothèse, il faut repartir des borniers.

3/ Le risque n'est pas la disjoncteur, mais de détériorer (voire de cramer) l'interrupteur différentiel 25A et qu'il n'assure plus son rôle de sécurité.
Le changement de disjoncteur n'y changera rien, mais au moins ce sera conforme

4/ Pas de soucis pour l'IRVE sur un divisionnaire.
Pour les PV, je ne connais pas assez le sujet pour vous conseiller.

5/ Si le tableau cave/extérieur avec 2 ID, ne communique pas par l'intérieur avec le logement, il faut ajouter un interrupteur sectionneur 63A pour assurer la coupure générale du tableau.
02 juillet 2024 à 07:35
forum consulter ce sujet Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires sur le forum Électricité

Je crois que c'est un point bloquant pour le consuel.

Car il veut s'assurer que le différentiel associé au 32A est bien de type A et est bien dimensionné.
01 juillet 2024 à 15:25
forum consulter ce sujet Câble 3G6 pour plaques obligatoire pour consuel ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Une installation électrique est censé répondre aux besoin de l'installation électrique des occupants successifs d'un logement.
Donc il faut un circuit plaque pour pouvoir installer n'importe quel type de plaque dans le futur, sans avoir à intervenir sur l'installation électrique.

Donc 6² et disjoncteur 32A obligatoires (même si pas écologique), à laisser en attente dans une boite de connexion 32A.
01 juillet 2024 à 11:33
forum consulter ce sujet Câble 3G6 pour plaques obligatoire pour consuel ? sur le forum Électricité