FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 651 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 026 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Vérifiez la notice.
Le plus souvent le fil pilote est noir, mais sur certains modèles ce n'est pas le cas.
Il pourrait y avoir inversion du marron et du noir, le marron étant le fil pilote et la phase le noir.
CMT
25 décembre 2010 à 09:25
forum consulter ce sujet Convecteur électrique Airelec ne fonctionne pas si fil pilote pas branché sur le forum Électricité

En relisant mieux, je constate que tous les neutre reviennent individuellement au tableau mais son branchés sous un disjoncteur unique.
Oubliez mon schéma et réappairer correctement phase neutre en mettant 3 disjoncteurs 10A ou 16A unipolaire+neutre, avec pour chacun d'entre la phase et le neutre correspondants.
CMT
25 décembre 2010 à 09:23
forum consulter ce sujet Un seul neutre pour plusieurs phases sur le forum Électricité

Publicité

L : Phase
N : Neutre
CMT
24 décembre 2010 à 17:46
forum consulter ce sujet Que veut dire N et L en électricité sur le forum Électricité

Les 2 solutions conviennent :
- Disjoncteur différentiel 500mA instantané
- Interrupteur sectionneur.
Un interrupteur sectionneur n'assure aucune protection (contrairement à un disjoncteur). C'est juste un dispositif de coupure manuelle de l'alimentation, mais c'est justement suffisant pour faire une coupure générale. Le courant indiqué est le courant maxi qu'il supporte avant de se détériorer.
La protection complémentaire donnée par un disjoncteur différentiel est inutile, vu que le disjoncteur ERDF de l'extérieur l'assure déjà.
CMT
24 décembre 2010 à 17:45
forum consulter ce sujet Conseil sur disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Vérifiez au voltmètre si vous avez une tension en sortie du disjoncteur entre phase et neutre.
Si oui c'est qu'il y a un fil desserré quelque part sur le circuit.
Si non, soit le disjoncteur n'est pas alimenté, soit il est HS (ce qui est peu probable).
CMT
24 décembre 2010 à 17:42
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur Hager C20 sur le forum Électricité

Il serait préférable d'éviter, car il n'est pas judicieux de mettre plusieurs protections différentielles 30mA en série, sauf si le 63A est un 300mA.
Investissez dans un interrupteur sectionneur 63A avec une manette bien visible que vous mettrez bien en évidence sur votre tableau.
J'espère par ailleurs que votre petit tableau extérieur est alimenté en 10².
CMT
24 décembre 2010 à 08:05
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale sur le forum Électricité

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentées par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
CMT
23 décembre 2010 à 21:11
forum consulter ce sujet Quel est l'ampérage d'un fusible pour prise électrique sur le forum Électricité

En supposant que vous ne dépassiez pas une trentaine de mètres.
Il faut un câble en 6² protégé par un disj 32A.
Un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC.
Un disjoncteur 16A pour les prises.
Un disjoncteur 10A pour l'éclairage.
CMT
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau électrique garage

22 décembre 2010 à 23:53
forum consulter ce sujet Cherche schéma pour câbler garage chalet extérieur sur le forum Électricité

Si c'est un montage 4 fils avec phase au poussoir je pense :
1 sur C
2 sur B
3 sur D
45 sur A
CMT
22 décembre 2010 à 19:56
forum consulter ce sujet Remplacement de télérupteur 491 07 par un 490 20 sur le forum Électricité

Sans problème.
380V c'est la tension maxi qu'il accepte.
CMT
22 décembre 2010 à 18:18
forum consulter ce sujet Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A sur le forum Électricité

Mesurez la tension qui arrive à votre prise (avec un multimètre, on en trouve à 10 €).
22 décembre 2010 à 07:58
forum consulter ce sujet Problème intensité prise de courant sur le forum Électricité

A mon avis pas de pièce détachée
Malheureusement je pense qu'il faut changer le disjoncteur.
CMT
22 décembre 2010 à 07:57
forum consulter ce sujet Sur disjoncteur 4P barrette plastique de liaison est cassée sur le forum Électricité

+1 avec GL
Je crois de plus que le décompte de la tempo commence à l'extinction de la lumière.
CMT
22 décembre 2010 à 07:56
forum consulter ce sujet Branchement extracteur aérateur air WC avec timer sur le forum Électricité

Sur une installation neuve aux normes, il faudrait au mur :
- un circuit en 6² avec un disj 32A pour la plaque
- un circuit en 2,5² avec un disjoncteur 16A ou 20A pour le four
Sur une installation existante si vous n'avez qu'un circuit 6² disj 32A vous pouvez relier les 2 appareils à ce circuit.
Achetez un très gros domino et relier les vert/jaune ensemble, les bleus ensemble, les marron/noir ensemble.
Si vous n'avez pas de circuit en 6² 32A, le branchement de la plaque ne sera pas possible.
CMT
22 décembre 2010 à 07:51
forum consulter ce sujet Relier plaque vitrocéramique et four sur prise murale sur le forum Électricité

Attention, ce schéma est un schéma triphasé qui ne convient sûrement pas à l'internaute.
CMT
21 décembre 2010 à 08:12
forum consulter ce sujet Installation tableau électrique combien de disjoncteurs par rangée sur le forum Électricité

10A permettent 2300W, donc a priori pas de problème.
Pas plus de 8 points d'éclairage sur un circuit.
CMT
21 décembre 2010 à 08:09
forum consulter ce sujet Ajout d'une lumière sur circuit existant sur le forum Électricité

Le téléreport est un courant faible, mais avec un câble téléreport armé on peut mettre les 2 ensemble.
Mais de toute façon c'est ERDF qui fournira et passera les câbles pour alimenter votre compteur à l'intérieur.
Ils ont même des câbles d'alimentation avec téléreport intégré.
Vous avez juste à fournir une ou 2 gaines suivant leur préconisation de branchement.
Si votre compteur est en limite de propriété, vous n'avez pas besoin de téléreport (éventuellement un câble HC ou un câble télé-info).
CMT
19 décembre 2010 à 16:22
forum consulter ce sujet Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport armé sur le forum Électricité

Chez moi c'est à 20cm.
Cela cache les fils derrière les appareils électroménager.
C'est sûr qu'à 30cm, ce serait plus accessible, mais moins bien esthétiquement : trop haut par rapport à la crédence et on verra nettement plus les fils qui pendouillent.
Il me semble préférable de prévoir large sur les prises plan de travail pour éviter d'avoir à débrancher rebrancher fréquemment (chez moi j'en ai 8).
Pour les appareils sous plan de travail disons 40 à 50cm
Pour le frigo 15cm (il faut qu'elle passe sous l'échangeur).
Pour la hotte cela dépendra de votre hauteur de hotte.
CMT
19 décembre 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Hauteur des prises de courant au dessus du plan de travail sur le forum Électricité

Comment avez vous raccordé le Calybox au contacteur HC ?
C'est la sortie S4 qui doit être raccordée à une des bornes A1 ou A2 du contacteur, l'autre étant raccordée au neutre du disj 2A.
Par ailleurs il faut que la sortie S4 soit programmée en Eau Chaude Sanitaire.
CMT
19 décembre 2010 à 08:21
forum consulter ce sujet Raccordement contacteur HP HC cumulus sur gestionnaire d'énergie sur le forum Électricité

Cela se branche pareil.
Mais je préfère mettre les neutre à gauche.
Donc :
- 1 sur 3
- 5 sur 1
(mais les 2 sont permutables)
- A1 sur A1
- A2 sur A2
(mais les 2 sont permutables)
- 6 sur 2
- 2 sur 4
(mais les 2 sont permutables si vous permutez ceux du haut)
A noter que sur votre contacteur actuel, vous ne devriez rien avoir sur 2 (ou 1 suivant le sens de branchement) en HC, sauf si marche forcée.
CMT
19 décembre 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet Problème branchement contacteur jour nuit Hager E321 sur le forum Électricité

Faites des relevés et en sortie du disjoncteur de branchement ERDF et contactez votre distributeur d'énergie.
ERDF ne doit pas vous fournir moins de 207V.
CMT
19 décembre 2010 à 08:06
forum consulter ce sujet Problème de tension risque pour les appareils électroménagers sur le forum Électricité

Oui vous pouvez, mais en principe la pose de ce câble est du ressort d'ERDF (à moins que vous ne l'utilisiez dans un autre contexte).
CMT
18 décembre 2010 à 19:01
forum consulter ce sujet Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport armé sur le forum Électricité

Je suppose que votre installation est en tri car c'est un disjoncteur triphasé.
Il y a cependant 2 possibilités de branchement :
- la bonne qui consiste à protéger un chauffe-eau tri avec ce disjoncteur
- la mauvaise qui consiste à protéger les phases de 3 chauffe-eau mono. Cette solution n'est pas sécurisée car le neutre n'est pas coupé au niveau des chauffe-eau. De plus en cas de défaut les 3 chauffe-eau sont coupés.
CMT
18 décembre 2010 à 16:06
forum consulter ce sujet Problème compréhension câblage pour chauffe-eau sur le forum Électricité

Il faut voir quelle puissance accepte votre contact de thermostat.
Il faudra vous brancher entre entre COM et NO, soit la phase du radiateur, soit le circuit de commande d'un contacteur si la puissance de votre radiateur est supérieure à la puissance acceptée par votre contact.
CMT
18 décembre 2010 à 16:00
forum consulter ce sujet Branchement d'un thermostat sur radiateur d'appoint sur le forum Électricité

Vous n'aviez pas le droit c'est propriété d'ERDF.
En plus cela devait être plombé.
Le mieux est de les contacter.
CMT
18 décembre 2010 à 15:56
forum consulter ce sujet Gros soucis option HC HP sur le forum Électricité

Voir question 10468 où vous avez déjà eu la réponse.
18 décembre 2010 à 07:52
forum consulter ce sujet Choisir contacteur à ouverture ou fermeture branchement cumulus sur le forum Électricité

Du 5G2,5² suffirait.
Passez du 5G6² pour être tranquille (jusqu'à 22kW tri), avec une protection 32A tétra au départ.
CMT
18 décembre 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Section câble entre disj EDF et 2ème tableau à 15m sous dalle sur le forum Électricité

Bonjour,
Il faut un compteur à part pour ces communs.
CMT
18 décembre 2010 à 07:46
forum consulter ce sujet Faut-il un compteur à part pour les parties communes sur le forum Électricité

Un contacteur à ouverture (2O) ouvre le circuit de puissance lorsque la bobine du circuit de commande est sous tension. On les appelle encore également "normalement fermé" (NF ou NC).
Un contacteur à fermeture(2F) ferme le circuit de puissance lorsque la bobine du circuit de commande est sous tension. On les appelle encore également "normalement ouvert" (NO).
Pour votre horloge et votre cumulus, il faut un contacteur à fermeture.
Les contacteurs heures creuses habituels conviennent bien pour cet usage car ce sont des contacteurs à fermeture avec marche forcée à retour automatique.
CMT
17 décembre 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Installer contacteur couplé avec horloge pour cumulus sur le forum Électricité

Bonjour
La norme autorise jusqu'à 4500W pour un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A, mais uniquement 3500W maxi pour une circuit en 2,5² protégé par un fusible 16A.
Mais il faut avoir du 2,5² tout du long (je parle des câbles dans les mur jusqu'à la sortie de câble et pas du fil de raccordement du radiateur qui a la section conçue par le fabricant en fonction des caractéristiques du radiateur).
Mais attention vous êtes vraiment aux limites maxi autorisées par la norme.
Vérifiez bien le serrage des connexions.
Pour les dérivation cela peut être partout (au départ dans le tableau, dans les combles, dans un placard, dans un boîtier d'encastrement, au niveau d'un des radiateurs...).
CMT
17 décembre 2010 à 07:45
forum consulter ce sujet Echauffement de câbles électriques sur le forum Électricité

Non absolument pas.
Je pense que votre ami parle d'un interrupteur différentiel 30mA.
C'est un complément indispensable à la prise de terre mais cela ne remplace pas celle-ci.
Néanmoins dans l'attente de la réalisation de la prise de terre, la pose de cet interrupteur différentiel 30mA est une des mesures compensatoires à prendre.
CMT
17 décembre 2010 à 07:39
forum consulter ce sujet Boîtier pour mettre à la terre sur le forum Électricité

Un câble sur lequel on tire beaucoup peut être un peu chaud.
Le tout est de rester dans les limites autorisées par la norme, par exemple 4500W maxi pour du 2,5².
Vérifier également que le serrage des connexion est bon.
CMT
17 décembre 2010 à 07:34
forum consulter ce sujet Câble entrant et sortant de boîte de dérivation chaud sur le forum Électricité

Couper le disjoncteur au niveau du tableau me semblerait plus sécurisant (meilleur pouvoir de coupure).
CMT
16 décembre 2010 à 21:02
forum consulter ce sujet Interrupteur 1500 W pour radiateur électrique sur le forum Électricité

Ce que vous relevez sur votre compteur sont sans doutes les pointes maximales enregistrées (IMAX)
Cela a pu se passer à des moments différents dans le temps.
En théorie vous êtes limité à 20A par phase (12kVA), mais le disjoncteur accepte de courtes pointes ponctuelles.
Ces pointes sont peut être très rares, donc difficile de savoir si votre installation tiendra avec un ajout de radiateurs.
Ce qui est certain c'est qu'il faut faire un bon équilibrage des radiateurs et des gros consommateurs sur les différentes phases en tenant compte de vos habitudes d'utilisation.
En délesteur pourrait être utile comme suggéré par GL.
CMT
16 décembre 2010 à 08:22
forum consulter ce sujet Ampérage phases compteur électronique triphasé sur le forum Électricité

Il s'agit d'un socle DCL (dispositif connexion luminaire) et d'une fiche DCL désormais obligatoire dans tous les logements neufs.
Sur la fiche, vous devriez avoir 3 symboles :
- N pour le neutre : pour le fil bleu
- L ou P pour la phase : pour le fil marron
- un petit symbole en forme de triangle avec des pointillés pour la terre : que vous laissez en attente si votre applique ne se raccorde pas à la terre.
Vous raccordez votre applique à la fiche avant fixation puis au moment de la fixation, il n'y a plus que la ficher à enfoncer dans le socle.
C'est sensé être très pratique
CMT
16 décembre 2010 à 08:12
forum consulter ce sujet Problème branchement d'une applique sur le forum Électricité

En sortie du disjoncteur de branchement, ne vous posez pas la question des couleurs.
Vous devez avoir neutre sur la borne de gauche et phase sur la borne de droite.
Si ce n'est pas le cas, contactez votre distributeur d'énergie.
Pour les circuits éclairage, on a l'habitude de couper la phase, donc une inversion phase/neutre n'est pas pertinente ni sécurisante. Néanmoins, cela fonctionnera.
Cela peut également poser problème pour certaines chaudières.
Personnellement j'aurai tiré un câble 2x16² à neuf entre le disjoncteur de branchement ERDF et votre nouveau tableau, et j'aurai alimenté l'ancien tableau à partir du nouveau.
CMT
16 décembre 2010 à 08:06
forum consulter ce sujet Problème tableau unipolaire inversé sur le forum Électricité

Bonjour
La norme n'est pas rétroactive.
Donc vous pouvez laisser en l'état, en vous assurant que le disjoncteur ou le fusible placé à l'origine du circuit a un calibre adapté à la plus petite section rencontrée sur le circuit.
En cas de rénovation totale (suppression complète de l'installation existante), il faudrait tirer des circuits séparés prises et éclairage.
CMT
16 décembre 2010 à 08:00
forum consulter ce sujet Interrupteurs va et vient et prises de courant sur le forum Électricité

Si vous parlez de la liaison entre le disjoncteur de branchement ERDF et votre tableau de répartition principal, vous passez par où vous voulez, en respectant les règles habituelles de cheminement des câbles de la NF C 15-100. Cette liaison sera contrôlée par le consuel s'il y a passage du consuel. La section du câble doit être dimensionnée en fonction de la longueur et du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Si vous parlez de l'alimentation du compteur ERDF et du disjoncteur de branchement ERDF, cette partie dépend de la NF C 14-100 et donc d'ERDF. Il faut voir avec eux les préconisations de branchement.
CMT
16 décembre 2010 à 07:56
forum consulter ce sujet Où passer alimentation EDF tableau d'une maison sur le forum Électricité

Comment testez-vous que les 4 prises sont alimentées ?
CMT
15 décembre 2010 à 19:19
forum consulter ce sujet Extraction de fusible le circuit ne se coupe pas sur le forum Électricité

Effectivement un radiateur électrique fixe est fait pour se raccorder à un circuit dédié au chauffage avec un raccordement par un domino dans une boîte d'encastrement.
La solution aux normes est de rapporter les radiateurs au magasin et prendre des radiateurs d'appoint mobiles qui se raccordent sur une prise de courant classique.
CMT
15 décembre 2010 à 19:18
forum consulter ce sujet Comment brancher des chauffages rayonnants sur le forum Électricité

Ce n'est pas une bonne idée de réguler le température de vos radiateurs électriques à partir d'un thermostat d'ambiance. Ce n'est pas fait pour cela.
Le thermostat centralisé pourrait cependant être une solution si vous l'utilisez dans le contexte suivant.
Les thermostats des radiateurs assurent la régulation habituelle (disons à 19 ou 20°C).
Pas très loin de l'insert, vous mettez le thermostat d'ambiance réglé par exemple sur 25°C.
Avec la chaleur de l'insert, dès qu'il fera 25°C au niveau du thermostat, les radiateurs seront coupés (coupure de la tension d'alimentation via des contacteurs de puissance ou envoi d'ordres d'arrêt sur les fil pilote en ajoutant une diode), jusqu'à ce que la température de la pièce redescende en dessous de 25°C une fois le feu éteint.
J'ai déjà conseillé un internaute sur ce principe qui l'a mis en œuvre avec succès.
CMT
15 décembre 2010 à 19:14
forum consulter ce sujet Pose thermostat d'ambiance sur radiateurs électriques sur le forum Électricité

Il n'y a pas assez de détail dans votre diagnostic.
Il faut que la terre mesurée soit inférieure à 100 ohms, mais ce n'est pas une condition suffisante.
- Il faut que tous les circuits soient reliés correctement à cette prise de terre.
- Il faut une liaison équipotentielle principale qui relie les canalisations métalliques à la terre à l'entrée dans le logement.
- il faut une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bains qui relie les conducteurs de terre aux masses métalliques de la salle de bains (tuyau, huisserie)...
CMT
15 décembre 2010 à 08:53
forum consulter ce sujet Problème de terre d'après document sur le forum Électricité

Effectivement la pose d'un 30mA en tête du tableau est une mesure compensatoire à l'absence de terre.
Quant à savoir si c'est suffisant cela dépend de l'état du reste de l'installation car une mise en sécurité d'une installation électrique comporte 6 exigences minimales décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15 ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
CMT
15 décembre 2010 à 08:49
forum consulter ce sujet Avis sécurité sur installation sur le forum Électricité

Sans problème.
Ne pas confondre le cordon d'alimentation du four qui fait partie de l'appareil et qui est dimensionné par le constructeur en fonction des caractéristiques du four, avec le circuit électrique qui passe dans le mur et qui possède des caractéristiques destinées à s'adapter à tout type de four.
Respectez les préconisations de branchement de la notice pour le raccordement.
CMT
15 décembre 2010 à 08:45
forum consulter ce sujet Four encastrable avec 3 fils en 1,5mm² faut-il le brancher à part sur le forum Électricité

Bonsoir. Avec quoi testez-vous le courant ? Un tournevis testeur ?
Sinon quelle valeur mesurez-vous ?
Il est possible que ce soit des courants d'induction créés au voisinage des câbles sous tension dans les gaines.
CMT
14 décembre 2010 à 21:28
forum consulter ce sujet Tableau électrique 2 fusibles semblent couplés sur le forum Électricité

Non il est obligatoire que les boîtes de dérivation restent accessibles.
Votre installation électrique si elle reste en l'état est non conforme.
CMT
14 décembre 2010 à 08:49
forum consulter ce sujet Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes sur le forum Électricité

Les disjoncteurs du tableau ne fonctionnent pas avec un fusible.
En cas de surintensité, la manette se baisse automatiquement.
Pour réenclencher, il suffit de relever la manette (après avoir supprimé le défaut de l'installation).
Mais le problème est peut être ailleurs, connexion desserrée par exemple au niveau de la 1ère prise ou d'une boîte de dérivation ou du tableau.
CMT
14 décembre 2010 à 08:49
forum consulter ce sujet Repérer fusibles et les changer sur disjoncteur de marque Legrand sur le forum Électricité

C'est sans doute un radiateur basique 2 ordres.
Si vous le mettez en position marche et que vous raccordez le fil pilote, il fonctionnera en automatique.
Faites le test :
- présence d'une phase sur le fil pilote : Eco
- absence de courant sur le fil pilote : Confort
Sans fil pilote raccordé il fonctionne donc en confort.
CMT
14 décembre 2010 à 08:45
forum consulter ce sujet Convecteur avec fil pilote sans mode programmation sur le forum Électricité

Bonjour
Sur un circuit en 2,5² mini protégé par un disj 16A ou 20A, on peut mettre jusqu'à 8 prises sachant que les prises double compte pour 1 et que les prises triples et quadruple compte pour 2.
Donc dans l'absolu on peut mettre 16 prises sur un circuit en 2,5² si on mets 8 prises double ou 4 prises quadruple.
Pour un usage d'informatique, vous n'aurez pas de problème de puissance.
A partir de là, 3 solutions :
- vous transformez votre circuit 6² disj 32A en 1 circuit prises en le poursuivant en 2,5² et en mettant un disj 16A ou 20A au départ à la place du disj 32A et vous mettez 8 prises doubles
- vous transformez votre circuit 6² disj 32A en 1 circuit prises en le poursuivant en 2,5² et en mettant un disj 16A ou 20A au départ à la place du disj 32A et vous tirez un 2ème circuit 2,5 disj 16A ou 20A depuis votre tableau
- vous faites un mini tableau (2 ou 4 modules) au bout du câble en 6² en mettant 2 disj 16A ou 20A et en tirant 2 circuits en 2,5² pour vos prises
Dans les 3 cas vous aurez une installation qui respecte la norme en vigueur (bien que pour les 2 premières, le changement de section en cours de route, bien que conforme n'est pas du plus clean d'un point de vue réalisation).
CMT
14 décembre 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Se resservir d'une ligne diamètre 6 pour tirer deux nouvelles lignes 2.5 sur le forum Électricité

Votre projet est tout à fait convenable.
Si vous n'avez qu'un ID dans la dépendance, vous pouvez supprimer l'inter sectionneur, l'ID 63A faisant office de coupure d'urgence.
Une solution serait de mettre dans la dépendance, un inter sectionneur 63A et 2 ID 40A afin d'avoir une meilleure sélectivité.
Prévoir un disj 2A pour un programmateur.
Pour l'augmentation de puissance, cela dépend de ce que vous avez dans l'habitation principale.
Attendez éventuellement et voyez à l'usage ce que cela donne, il sera toujours temps d'augmenter ultérieurement.
CMT
13 décembre 2010 à 19:15
forum consulter ce sujet Création d'un tableau secondaire dans une dépendance sur le forum Électricité