Profil du membre CMT
Actuellement
24 723
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit CMT

a posté 11 094 messages sur les forums BricoVidéo :
Si vous avez mis marron en A2 blanc en 2, c'est que blanc correspond au retour lampe (en orange sur mon schéma).
Il y a sûrement une boîte de dérivation où il change de couleur en cours de route (connexion au fil noir qui arrive à la lampe).
CMT
Il y a sûrement une boîte de dérivation où il change de couleur en cours de route (connexion au fil noir qui arrive à la lampe).
CMT
09 janvier 2011 à 21:35

Sur des circuits tirer à neuf, il faudrait un conducteur de terre par circuit depuis la barrette de terre du tableau ?
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pouvez vous repiquer sur un circuit existant, à condition que le conducteur de terre ait au moins la même section que celle de votre circuit prises.
C'est toujours mieux que pas de terre du tout.
CMT
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pouvez vous repiquer sur un circuit existant, à condition que le conducteur de terre ait au moins la même section que celle de votre circuit prises.
C'est toujours mieux que pas de terre du tout.
CMT
09 janvier 2011 à 18:34

Bonjour
Tout dépend de votre disjoncteur de branchement et donc de la puissance dont vous avez besoin :
- Avec un DB 10/30A donc jusqu'à 18kVA : 4x10²
- Avec un DB 30/60A de 18kVA à 36kVA : 4x16²
Pas besoin de mettre de protection en sortie du disjoncteur EDF.
En revanche mettre une coupure d'urgence à l'arrivée dans votre tableau (disjoncteur tetra 500mA instantané type EDF ou interrupteur sectionneur tetra).
CMT
Tout dépend de votre disjoncteur de branchement et donc de la puissance dont vous avez besoin :
- Avec un DB 10/30A donc jusqu'à 18kVA : 4x10²
- Avec un DB 30/60A de 18kVA à 36kVA : 4x16²
Pas besoin de mettre de protection en sortie du disjoncteur EDF.
En revanche mettre une coupure d'urgence à l'arrivée dans votre tableau (disjoncteur tetra 500mA instantané type EDF ou interrupteur sectionneur tetra).
CMT
09 janvier 2011 à 08:29

Attendre le retour écrit du consuel.
- Soit il vous demandera une attestation sur l'honneur que vous avez bien fait la modification.
- Soit il vous dira qu'il faut une contrevisite au tarif de 18250.
CMT
- Soit il vous demandera une attestation sur l'honneur que vous avez bien fait la modification.
- Soit il vous dira qu'il faut une contrevisite au tarif de 18250.
CMT
09 janvier 2011 à 08:24

J'imagine que vous parlez des plombs qui protègent un circuit électrique.
Les plombs (ou plutôt fusibles pour prendre la bonne appellation) peuvent sauter pour 2 raisons :
- un court circuit, mais peu probable que ce soit cela, car ce serait soit systématique si c'était un défaut de l'installation, soit lié au branchement d'un seul appareil si c'était l'appareil qui avait un défaut.
- une surcharge : c'est à dire que l'on tire trop de courant simultanément sur le circuit protégé par le fusible.
Premier point, il faut que le calibre du fusible soit adapté à l'usage prévu. En général pour un circuit prise câble en 2,5² on met un fusible 16A qui permet 3600W d'usage simultané. Si vous mettiez un fusible 10A, vous ne disposeriez que de 2300W ce qui est juste pour certains gros appareils.
Deuxième point en supposant que vous ayez bien un fusible 16A, il ne faut pas qu'il y ait trop d'appareils qui soient alimentés par le même fusible sinon vous dépassez les 3600W.
Êtes-vous sûr par exemple qu'il n'y a pas des radiateurs électriques ou un ballon d'eau chaude branché sur le même circuit et que l'ajout d'un appareil complémentaire suffit à faire dépasser les 3600W.
Ce sont quelques pistes de réflexion, mais à distance et sans faire de mesures, ce n'est pas facile à régler.
CMT
Les plombs (ou plutôt fusibles pour prendre la bonne appellation) peuvent sauter pour 2 raisons :
- un court circuit, mais peu probable que ce soit cela, car ce serait soit systématique si c'était un défaut de l'installation, soit lié au branchement d'un seul appareil si c'était l'appareil qui avait un défaut.
- une surcharge : c'est à dire que l'on tire trop de courant simultanément sur le circuit protégé par le fusible.
Premier point, il faut que le calibre du fusible soit adapté à l'usage prévu. En général pour un circuit prise câble en 2,5² on met un fusible 16A qui permet 3600W d'usage simultané. Si vous mettiez un fusible 10A, vous ne disposeriez que de 2300W ce qui est juste pour certains gros appareils.
Deuxième point en supposant que vous ayez bien un fusible 16A, il ne faut pas qu'il y ait trop d'appareils qui soient alimentés par le même fusible sinon vous dépassez les 3600W.
Êtes-vous sûr par exemple qu'il n'y a pas des radiateurs électriques ou un ballon d'eau chaude branché sur le même circuit et que l'ajout d'un appareil complémentaire suffit à faire dépasser les 3600W.
Ce sont quelques pistes de réflexion, mais à distance et sans faire de mesures, ce n'est pas facile à régler.
CMT
09 janvier 2011 à 08:22

Bien sûr 1 doit être relié à la phase du disjoncteur.
Mais il n'y a pas de neutre qui arrive au télérupteur.
Voir le montage 3 fils sur ce schéma.
CMT
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais il n'y a pas de neutre qui arrive au télérupteur.
Voir le montage 3 fils sur ce schéma.
CMT
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2011 à 08:03

Cette référence est ancienne et je ne sais pas à quoi elle correspond.
Faites une photo nette du contacteur afin que l'on voit les symboles affichés dessus.
Ce que vous voulez changer, c'est un contacteur qui coupe les appareils pendant les jours de pointe ?
Il faudra un contacteur à ouverture (2O) encore appelé normalement fermé (NF ou NC).
CMT
Faites une photo nette du contacteur afin que l'on voit les symboles affichés dessus.
Ce que vous voulez changer, c'est un contacteur qui coupe les appareils pendant les jours de pointe ?
Il faudra un contacteur à ouverture (2O) encore appelé normalement fermé (NF ou NC).
CMT
08 janvier 2011 à 07:59

Vous ne dites pas ce que vous voulez faire.
Remplacer un inter existant par un autre ?
Ajouter un 2ème inter ?
Avec quoi testez-vous la présence de courant ?
CMT
Remplacer un inter existant par un autre ?
Ajouter un 2ème inter ?
Avec quoi testez-vous la présence de courant ?
CMT
08 janvier 2011 à 07:55

C'est une installation domestique ?
Que préconise la notice de raccordement du fabricant ?
Il faut suivre ses consignes.
En principe pour 40A il faudrait un circuit en 10² protégé par un disj 40A mais qui n'existe jamais en standard dans une installation domestique.
A mon avis vous pouvez vous brancher sur votre circuit 32A actuel.
On utilise jamais simultanément le four et les 4 feux.
CMT
Que préconise la notice de raccordement du fabricant ?
Il faut suivre ses consignes.
En principe pour 40A il faudrait un circuit en 10² protégé par un disj 40A mais qui n'existe jamais en standard dans une installation domestique.
A mon avis vous pouvez vous brancher sur votre circuit 32A actuel.
On utilise jamais simultanément le four et les 4 feux.
CMT
08 janvier 2011 à 07:53

Pour quel usage ?
La protection contre les surintensités doit être à l'origine du circuit, pas au niveau de la prise.
Si c'est pour remplacer une vieille prise sur une vieille installation qui date de l'époque où cela se faisait, cela ne se fait malheureusement plus.
Il faut revoir votre installation pour faire une mise en sécurité de celle-ci.
CMT
La protection contre les surintensités doit être à l'origine du circuit, pas au niveau de la prise.
Si c'est pour remplacer une vieille prise sur une vieille installation qui date de l'époque où cela se faisait, cela ne se fait malheureusement plus.
Il faut revoir votre installation pour faire une mise en sécurité de celle-ci.
CMT
08 janvier 2011 à 07:50

Bonjour,
Pour une installation aux normes, il faudra un nombre d'interrupteurs différentiels 30mA minimum dépendant de la surface (3 entre 35m² et 100m², 4 au delà).
Les plaques et le lave linge devront être sous un type A.
Vos 2 inter diff trouveront sûrement un usage dans ce contexte, mais ils ne seront pas suffisants.
En principe en locaux d'habitation on met des courbes C sauf pour usage type PAC et autres.
Je laisse le soin aux spécialistes de répondre si le courbe D peut être généralisé sans problème.
CMT
Pour une installation aux normes, il faudra un nombre d'interrupteurs différentiels 30mA minimum dépendant de la surface (3 entre 35m² et 100m², 4 au delà).
Les plaques et le lave linge devront être sous un type A.
Vos 2 inter diff trouveront sûrement un usage dans ce contexte, mais ils ne seront pas suffisants.
En principe en locaux d'habitation on met des courbes C sauf pour usage type PAC et autres.
Je laisse le soin aux spécialistes de répondre si le courbe D peut être généralisé sans problème.
CMT
08 janvier 2011 à 07:47

Il faudra savoir ce que commande votre interrupteur.
Mais sinon, je dirai à l'identique de l'existant.
A noter qu'il n'est pas interdit d'avoir une prise et un interrupteur dans le même boîtier d'encastrement.
Une petite photo nous aiderait à mieux cerner votre problème.
CMT
Mais sinon, je dirai à l'identique de l'existant.
A noter qu'il n'est pas interdit d'avoir une prise et un interrupteur dans le même boîtier d'encastrement.
Une petite photo nous aiderait à mieux cerner votre problème.
CMT
08 janvier 2011 à 07:43

Bonjour
Cela va dépendre des hypothèses que l'on prend.
En pratique tout ne fonctionne jamais en même temps.
Par exemple si vous avez un abonnement HC votre chauffe-eau fonctionnera la nuit alors que les plaques ne fonctionneront pas.
Vous pouvez également vous dicter des règles comme ne pas mettre le four en même temps que le lave-linge.
Il faudrait également savoir si votre chauffe-eau est raccordé en tri ou en mono. Il faudrait connaître sa puissance.
Idem pour la plaque qui peut se raccorder en mono en biphasé et parfois en tri. De plus on ne met pratiquement jamais les 4 feux en même temps.
Cela pourrait par exemple donner :
Phase 1 : 2000W rad, 3800W Plaque biphasée
Phase 2 : 2000W rad, 3800W Plaque biphasée
Phase 3 : 2000W rad, 2800W four, 2500W lave linge.
Le chauffe-eau tourne la nuit.
Le reste est négligeable.
Pas de lave vaisselle ni de sèche linge ?
Un abonnement 18kvA (3x30A) est nécessaire, mais peut éventuellement être descendu à 15kVA (3x25A) si vous ne faites pas tourner four et lave linge simultanément l'hiver.
Mais vous voyez qu'en faisant varier les hypothèses et la répartition sur les phases, on peut avoir des résultats différents.
A noter que tous les appareils ne sont pas toujours à fond, ainsi un lave linge consomme son maximum uniquement pendant la phase de chauffe de l'eau.
CMT
Cela va dépendre des hypothèses que l'on prend.
En pratique tout ne fonctionne jamais en même temps.
Par exemple si vous avez un abonnement HC votre chauffe-eau fonctionnera la nuit alors que les plaques ne fonctionneront pas.
Vous pouvez également vous dicter des règles comme ne pas mettre le four en même temps que le lave-linge.
Il faudrait également savoir si votre chauffe-eau est raccordé en tri ou en mono. Il faudrait connaître sa puissance.
Idem pour la plaque qui peut se raccorder en mono en biphasé et parfois en tri. De plus on ne met pratiquement jamais les 4 feux en même temps.
Cela pourrait par exemple donner :
Phase 1 : 2000W rad, 3800W Plaque biphasée
Phase 2 : 2000W rad, 3800W Plaque biphasée
Phase 3 : 2000W rad, 2800W four, 2500W lave linge.
Le chauffe-eau tourne la nuit.
Le reste est négligeable.
Pas de lave vaisselle ni de sèche linge ?
Un abonnement 18kvA (3x30A) est nécessaire, mais peut éventuellement être descendu à 15kVA (3x25A) si vous ne faites pas tourner four et lave linge simultanément l'hiver.
Mais vous voyez qu'en faisant varier les hypothèses et la répartition sur les phases, on peut avoir des résultats différents.
A noter que tous les appareils ne sont pas toujours à fond, ainsi un lave linge consomme son maximum uniquement pendant la phase de chauffe de l'eau.
CMT
08 janvier 2011 à 07:40

Avec une hypothèse du chute de tension de 2% maxi (départ du câble à proximité du disjoncteur de branchement ERDF) :
- 3x10² en mono avec un disj 25A au départ et 5,7kW maxi dispo (à mon avis un peu juste).
- 3x16² en mono avec un disj 40A au départ et 9,2kW maxi dispo.
- 5x2,5² en tri avec un disj 3x16A au départ et 11kW maxi dispo.
- 5x4² en tri avec un disj 3x20A au départ et 13,8kW maxi dispo.
A noter que vous pouvez mettre un conducteur en moins, si vous refaites une terre dans le garage, que vous prendrez le soin de faire mesurer pour vérifier qu'elle est inférieure à 100 ohms.
CMT
- 3x10² en mono avec un disj 25A au départ et 5,7kW maxi dispo (à mon avis un peu juste).
- 3x16² en mono avec un disj 40A au départ et 9,2kW maxi dispo.
- 5x2,5² en tri avec un disj 3x16A au départ et 11kW maxi dispo.
- 5x4² en tri avec un disj 3x20A au départ et 13,8kW maxi dispo.
A noter que vous pouvez mettre un conducteur en moins, si vous refaites une terre dans le garage, que vous prendrez le soin de faire mesurer pour vérifier qu'elle est inférieure à 100 ohms.
CMT
07 janvier 2011 à 19:17

Pour l'horloge elle-même un disj 2A suffirait.
Vos contacts d'horloge supportent-ils l'intensité d'un lave linge ou d'un sèche linge ou envisagez-vous de passer par des contacteurs de puissance.
Vos appareils sont-ils à touche sensitive. Si c'est le cas ce que vous voulez faire ne marchera sauf à utiliser des astuces de mise en route peu pratiques.
Si vous voulez un schéma, la référence de l'horloge aiderait.
CMT
Vos contacts d'horloge supportent-ils l'intensité d'un lave linge ou d'un sèche linge ou envisagez-vous de passer par des contacteurs de puissance.
Vos appareils sont-ils à touche sensitive. Si c'est le cas ce que vous voulez faire ne marchera sauf à utiliser des astuces de mise en route peu pratiques.
Si vous voulez un schéma, la référence de l'horloge aiderait.
CMT
07 janvier 2011 à 19:03

Cela dépend des marques et des modèles.
J'ai fait le calcul avec des coffrets Équinoxe Legrand 13 modules.
La distance entre la rangée la plus basse et la rangée la plus haute est de 73,5 cm.
Sachant que les manettes de la rangée la plus basse doivent se situer à plus de 0m90 et celle de la rangée la plus haute à moins de 1m80, c'est donc possible.
Cela tient même avec 4 + 3 rangées.
Pour le tableau de com, il n'y a pas de hauteur mini maxi.
Par contre le panneau de contrôle avec disjoncteur et compteur devra forcément être à côté.
CMT
J'ai fait le calcul avec des coffrets Équinoxe Legrand 13 modules.
La distance entre la rangée la plus basse et la rangée la plus haute est de 73,5 cm.
Sachant que les manettes de la rangée la plus basse doivent se situer à plus de 0m90 et celle de la rangée la plus haute à moins de 1m80, c'est donc possible.
Cela tient même avec 4 + 3 rangées.
Pour le tableau de com, il n'y a pas de hauteur mini maxi.
Par contre le panneau de contrôle avec disjoncteur et compteur devra forcément être à côté.
CMT
07 janvier 2011 à 19:00

Je pense que c'est un montage 3 fils avec poussoir au neutre
Je mettrai :
- fil rouge en 1
- petit pont en rouge entre 1 et A1
- fil marron en 2
- fil blanc en A2
CMT
Je mettrai :
- fil rouge en 1
- petit pont en rouge entre 1 et A1
- fil marron en 2
- fil blanc en A2
CMT
07 janvier 2011 à 08:45

Est-ce que votre circuit lumière était déjà existant ?
Si oui êtes-vous certains que la totalité des conducteurs phase et neutre a été repris sous votre interrupteur différentiel et qu'à contrario il n'y a pas une partie d'un autre circuit qui s'y trouverait.
Attention en particulier aux neutres qui pourraient être communs à plusieurs circuits.
CMT
Si oui êtes-vous certains que la totalité des conducteurs phase et neutre a été repris sous votre interrupteur différentiel et qu'à contrario il n'y a pas une partie d'un autre circuit qui s'y trouverait.
Attention en particulier aux neutres qui pourraient être communs à plusieurs circuits.
CMT
06 janvier 2011 à 18:33

Non les protections différentielles seront dans chaque bâtiment
Éventuellement une protection contre les surintensité si la section des câbles d'alimentation est trop faible par rapport au calibre max de votre disjoncteur de branchement.
CMT
Éventuellement une protection contre les surintensité si la section des câbles d'alimentation est trop faible par rapport au calibre max de votre disjoncteur de branchement.
CMT
06 janvier 2011 à 08:56

Mettez un micro module au fond du boîtier d'encastrement actuel (en espérant qu'il y a la place)
Par exemple :
yokis.fr variateur
CMT
Par exemple :
yokis.fr variateur
CMT
06 janvier 2011 à 08:54

Un programmateur permet d'alterner des périodes confort et des périodes éco.
Mais aussi bien en confort qu'en éco les radiateurs fonctionnent. La régulation se fait néanmoins avec 3°C de moins en éco qu'en confort.
La température confort sera régulée en fonction du positionnement du bouton avec les chiffres.
CMT
Mais aussi bien en confort qu'en éco les radiateurs fonctionnent. La régulation se fait néanmoins avec 3°C de moins en éco qu'en confort.
La température confort sera régulée en fonction du positionnement du bouton avec les chiffres.
CMT
05 janvier 2011 à 21:42

Bonjour,
Normativement non les circuits prises et chauffage devant être séparés.
Techniquement oui, il suffit de ne relier que la phase et le neutre.
CMT
Normativement non les circuits prises et chauffage devant être séparés.
Techniquement oui, il suffit de ne relier que la phase et le neutre.
CMT
05 janvier 2011 à 21:40

Votre plinthe électrique doit déjà avoir un thermostat.
Pourquoi voulez vous en ajouter un autre ?
CMT
Pourquoi voulez vous en ajouter un autre ?
CMT
05 janvier 2011 à 08:35

Ne pas confondre la GTL qui est un volume minimal 600x200xhauteur de pièce destiné au arrivées et tableaux électrique, avec la goulotte PVC que l'on peut éventuellement mettre à l'intérieur.
Donc aucun problème pour utiliser votre armoire dans la GTL.
Si vous faites vous même renseignez vous mieux sur la norme car les subtilités de ce type sont nombreuses.
CMT
Donc aucun problème pour utiliser votre armoire dans la GTL.
Si vous faites vous même renseignez vous mieux sur la norme car les subtilités de ce type sont nombreuses.
CMT
05 janvier 2011 à 08:33

Pour le tableau électrique Oui
Pour le compteur et le disjoncteur ERDF c'est à voir avec eux, mais il est probable qu'ils n'acceptent pas qu'ils soit ailleurs qu'au point de pénétration dans l'appartement.
CMT
Pour le compteur et le disjoncteur ERDF c'est à voir avec eux, mais il est probable qu'ils n'acceptent pas qu'ils soit ailleurs qu'au point de pénétration dans l'appartement.
CMT
05 janvier 2011 à 08:29

Bonjour
Vous pouvez mettre jusqu'à 2 fils par borne d'un disjoncteur.
Il est courant de mettre des borne de type Wago dans un tableau mais s'il y en a beaucoup prévoyez de l'espace libre (quitte à ajouter une rangée vide).
Vous pouvez également faire ce connexion dans la goulotte d'arrivée s'il y en a une.
Un circuit c'est l'ensemble des matériels électriques protégés contre les surintensités par un même fusible ou un même disjoncteur.
La norme limite le nombre de prises ou de points d'éclairage par circuit, mais dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation existante ce n'est pas toujours possible de respecter ce point et on est parfois obliger de rester en l'état avec le nombre de protection existant. Ce qui est important c'est que le calibre de la protection soit adaptée à la plus petite section rencontrées sur le circuit.
CMT
Vous pouvez mettre jusqu'à 2 fils par borne d'un disjoncteur.
Il est courant de mettre des borne de type Wago dans un tableau mais s'il y en a beaucoup prévoyez de l'espace libre (quitte à ajouter une rangée vide).
Vous pouvez également faire ce connexion dans la goulotte d'arrivée s'il y en a une.
Un circuit c'est l'ensemble des matériels électriques protégés contre les surintensités par un même fusible ou un même disjoncteur.
La norme limite le nombre de prises ou de points d'éclairage par circuit, mais dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation existante ce n'est pas toujours possible de respecter ce point et on est parfois obliger de rester en l'état avec le nombre de protection existant. Ce qui est important c'est que le calibre de la protection soit adaptée à la plus petite section rencontrées sur le circuit.
CMT
05 janvier 2011 à 08:19

Les règles de volumes ne valent qu'à l'intérieur de la salle de bains, pas dans les pièces adjacentes.
CMT
CMT
04 janvier 2011 à 08:41

Est-ce que vous fusibles coupent également le neutre.
Si ce n'est pas le cas, votre test ne prouve rien le défaut pouvant se faire par le neutre.
CMT
Si ce n'est pas le cas, votre test ne prouve rien le défaut pouvant se faire par le neutre.
CMT
04 janvier 2011 à 08:40

Pour une plaque en tri, la norme dit circuit en 2,5² et disj 20A maxi
Dans votre cas, il faut un disj tetra 20A.
Prévoir en amont un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
CMT
Dans votre cas, il faut un disj tetra 20A.
Prévoir en amont un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
CMT
04 janvier 2011 à 08:39

C'est dans doute possible de passer au dessus de la rue à condition de demander l'autorisation à la mairie et en respectant les règles en vigueur
A mon avis pas possible de se poser sur la matériel ERDF
CMT
A mon avis pas possible de se poser sur la matériel ERDF
CMT
04 janvier 2011 à 08:37

Il faut un circuit spécialisé en 2,5² (phase/neutre/terre) direct entre le tableau de répartition électrique et le chauffe-eau, avec au départ un disjoncteur ou un fusible 16A (3680W maxi) ou un disjoncteur 20A (4600W maxi) et en amont une protection différentielle 30mA.
A vous de voir ce qui peut être repris de votre installation existante pour arriver à cela.
Un chauffe-eau 150L doit consommer approximativement dans les 1800W (disons 2000W maxi).
CMT
A vous de voir ce qui peut être repris de votre installation existante pour arriver à cela.
Un chauffe-eau 150L doit consommer approximativement dans les 1800W (disons 2000W maxi).
CMT
04 janvier 2011 à 08:36

Effectivement vous n'êtes pas aux normes.
Vous risquez :
- une disjonction (en particulier en phase de chauffe du lave-linge).
- un échauffement si le serrage des connexions n'est pas nickel et/ou que votre disj 20A est un peu tolérant.
Ce serait mieux de mettre plaques et four sur le disj 32A et lave-linge et lave-vaisselle sur chaque disj 20A.
CMT
Vous risquez :
- une disjonction (en particulier en phase de chauffe du lave-linge).
- un échauffement si le serrage des connexions n'est pas nickel et/ou que votre disj 20A est un peu tolérant.
Ce serait mieux de mettre plaques et four sur le disj 32A et lave-linge et lave-vaisselle sur chaque disj 20A.
CMT
03 janvier 2011 à 19:33

Un câble en 2,5² permet de passer 4600W.
Mais normativement vous devez avoir 2 circuits séparés pour votre sèche serviette et la balnéo.
Soit vous tirez un nouveau circuit, soit vous faites une entorse à la norme.
CMT
Mais normativement vous devez avoir 2 circuits séparés pour votre sèche serviette et la balnéo.
Soit vous tirez un nouveau circuit, soit vous faites une entorse à la norme.
CMT
03 janvier 2011 à 19:30

Bonsoir,
Une petite photo pourrait nous aider à comprendre car je pense que vous n'employez pas les bons termes.
CMT
Une petite photo pourrait nous aider à comprendre car je pense que vous n'employez pas les bons termes.
CMT
03 janvier 2011 à 19:29

Cela pourrait être un problème de chute de tension.
Mesurez la tension aux bornes de la plaque lorsque le problème survient.
Si vous êtes plus proche de 200V que de 230V, cela pourrait expliquer que votre plaque refuse de fonctionner.
La baisse de tension pouvant résulter de ce que vous tirez ou de ce que tirent vos voisin, le phénomène n'est pas constant dans le temps.
Cela peut également être la cause d'un mauvais serrage. Vérifiez l'ensemble des connexions sur ce circuit depuis le tableau.
CMT
Mesurez la tension aux bornes de la plaque lorsque le problème survient.
Si vous êtes plus proche de 200V que de 230V, cela pourrait expliquer que votre plaque refuse de fonctionner.
La baisse de tension pouvant résulter de ce que vous tirez ou de ce que tirent vos voisin, le phénomène n'est pas constant dans le temps.
Cela peut également être la cause d'un mauvais serrage. Vérifiez l'ensemble des connexions sur ce circuit depuis le tableau.
CMT
02 janvier 2011 à 16:23

Ce n'est pas aux normes actuelles.
C'était sans doute aux normes de l'époque.
La norme n'étant pas rétroactive, vous pouvez laisser le montage en l'état si le circuit est en 2,5², mais si c'est du 1,5² il faut mettre le circuit en sécurité avec un disj 16A.
Si vous refaites l'installation, vous devez faire au normes actuelles avec 2 circuits séparés pour PC et éclairage (sauf s'il s'agit d'une réglette type salle de bains avec une prise rasoir).
CMT
C'était sans doute aux normes de l'époque.
La norme n'étant pas rétroactive, vous pouvez laisser le montage en l'état si le circuit est en 2,5², mais si c'est du 1,5² il faut mettre le circuit en sécurité avec un disj 16A.
Si vous refaites l'installation, vous devez faire au normes actuelles avec 2 circuits séparés pour PC et éclairage (sauf s'il s'agit d'une réglette type salle de bains avec une prise rasoir).
CMT
02 janvier 2011 à 16:19

Bonjour
En complément de la réponse de GL pour la liaison mono tableau de distribution des bungalow vers les bungalow.
En se donnant une hypothèse de chute de tension maxi de 2% vous pouvez utiliser :
- du 10² jusqu'à 25m
- du 16² jusquà 40m
- du 25² jusqu'à 62m
Mais j'abonde dans son sens pour vous conseiller de faire faire une étude sérieuse localement en tenant compte de toutes les caractéristiques de votre projet que nous ne pouvons pas avoir.
Vous êtes sur un forum de bricolage.
Faire le dimensionnement d'un ERP à distance, partir de conseils de personnes anonymes dont vous ne connaissez pas la qualification et malgré la très bonne volonté de celles-ci, ne me semble pas raisonnable.
CMT
En complément de la réponse de GL pour la liaison mono tableau de distribution des bungalow vers les bungalow.
En se donnant une hypothèse de chute de tension maxi de 2% vous pouvez utiliser :
- du 10² jusqu'à 25m
- du 16² jusquà 40m
- du 25² jusqu'à 62m
Mais j'abonde dans son sens pour vous conseiller de faire faire une étude sérieuse localement en tenant compte de toutes les caractéristiques de votre projet que nous ne pouvons pas avoir.
Vous êtes sur un forum de bricolage.
Faire le dimensionnement d'un ERP à distance, partir de conseils de personnes anonymes dont vous ne connaissez pas la qualification et malgré la très bonne volonté de celles-ci, ne me semble pas raisonnable.
CMT
02 janvier 2011 à 09:05

Votre prise semble être une prise triphasée et votre four monophasé.
Si la prise est alimentée en 1,5² cela ne conviendra pas.
Si la prise est alimentée en 2,5² démontez la prise et raccordez les fils Bleu sur N, Vert/jaune sur Terre et un des 3 autres fils en fonction de la phase que vous souhaitez utiliser.
CMT
Si la prise est alimentée en 1,5² cela ne conviendra pas.
Si la prise est alimentée en 2,5² démontez la prise et raccordez les fils Bleu sur N, Vert/jaune sur Terre et un des 3 autres fils en fonction de la phase que vous souhaitez utiliser.
CMT
02 janvier 2011 à 08:19

Dans quel contexte ?
Locaux d'habitation : 4600W maxi en 230V avec un disj 20A.
Autres usages : jusqu'à 10kW suivant les conditions de pose.
CMT
Locaux d'habitation : 4600W maxi en 230V avec un disj 20A.
Autres usages : jusqu'à 10kW suivant les conditions de pose.
CMT
02 janvier 2011 à 08:16

Ce genre de programmateur n'est pas adapté pour passer la puissance d'un chauffe-eau.
CMT
CMT
01 janvier 2011 à 21:30

Sans problème, on trouve des kit va et vient sans fil à une vingtaine d'euros en GSB.
Seul inconvénient, l'esthétique qui n'est pas toujours réussi.
Sinon possibilité d'utiliser le modules sans fils Yokis.
Voir réponse 10645
CMT
Seul inconvénient, l'esthétique qui n'est pas toujours réussi.
Sinon possibilité d'utiliser le modules sans fils Yokis.
Voir réponse 10645
CMT
01 janvier 2011 à 16:25

Pour la plaque il faut un circuit spécialisé 6² disj 32.
Pour le four il faut un circuit spécialisé 2,5² disj 16A ou 20A.
Pour la hotte vous pouvez vous reprendre sur un circuit prises classiques 16A.
Pour les 2 premiers il faudra tirer des circuits à neuf depuis le tableau de répartition
Pour la hotte soit vous tirez un circuit, soit vous vous repiquez depuis une prises existante.
Profitez-en pour tirer un circuit spécialisé pour le lave-vaisselle 2,5² disj 16A ou 20A s'il n'y en a pas déjà un.
CMT
Pour le four il faut un circuit spécialisé 2,5² disj 16A ou 20A.
Pour la hotte vous pouvez vous reprendre sur un circuit prises classiques 16A.
Pour les 2 premiers il faudra tirer des circuits à neuf depuis le tableau de répartition
Pour la hotte soit vous tirez un circuit, soit vous vous repiquez depuis une prises existante.
Profitez-en pour tirer un circuit spécialisé pour le lave-vaisselle 2,5² disj 16A ou 20A s'il n'y en a pas déjà un.
CMT
31 décembre 2010 à 15:14

Quelle est la puissance de votre chauffage ?
Si cela ne dépasse pas 7kW, restez en l'état.
Vous n'êtes pas près de trouver un autre usage pour cette prise.
CMT
Si cela ne dépasse pas 7kW, restez en l'état.
Vous n'êtes pas près de trouver un autre usage pour cette prise.
CMT
31 décembre 2010 à 07:22

A priori
- rouge : phase
- neutre : bleu
- V/J : terre
- noir : fil pilote pour un programmateur
Noir et rouge sont peut-être inversés.
Si pas de programmateur, laissez le fil noir en attente.
Autre possibilité si c'était un modèle à accumulation c'est que le fil noir soit le fil pilote heures creuses.
CMT
- rouge : phase
- neutre : bleu
- V/J : terre
- noir : fil pilote pour un programmateur
Noir et rouge sont peut-être inversés.
Si pas de programmateur, laissez le fil noir en attente.
Autre possibilité si c'était un modèle à accumulation c'est que le fil noir soit le fil pilote heures creuses.
CMT
31 décembre 2010 à 07:16

Pourriez-vous envoyer une petite photo pour aider à vous aider...
CMT
CMT
30 décembre 2010 à 19:14

Il existe des solutions sans fil sur le marché.
Par exemple chez Yokis.fr micromodules radio
Pas besoin de câblage préalable d'un inter avec cette solution..
Vous pouvez mettre autant de point de commande que nécessaire.
Vous pouvez utiliser une télécommande.
Seul inconvénient : un peu cher.
CMT
Par exemple chez Yokis.fr micromodules radio
Pas besoin de câblage préalable d'un inter avec cette solution..
Vous pouvez mettre autant de point de commande que nécessaire.
Vous pouvez utiliser une télécommande.
Seul inconvénient : un peu cher.
CMT
30 décembre 2010 à 19:13

Le type A est trop chargé.
Passez en 63A ou répartissez lave vaisselle, sèche linge et four sous les deux premiers ID où il n'y a pas grand chose.
Pas d'obligation de dédier des circuit à la salle de bains.
Prévoir un disj 2A pour un programmateur sous l'ID du chauffage.
CMT
Passez en 63A ou répartissez lave vaisselle, sèche linge et four sous les deux premiers ID où il n'y a pas grand chose.
Pas d'obligation de dédier des circuit à la salle de bains.
Prévoir un disj 2A pour un programmateur sous l'ID du chauffage.
CMT
30 décembre 2010 à 19:10

Même si on ajoute une coupure d'urgence dans le logement (ce qui doit de toute façon être fait), cela ne réglera pas le problème du disjoncteur en amont qui se trouve chez la voisine.
Malheureusement la loi actuelle n'est pas très incitative pour que les propriétaires fassent ce genre de travaux de mise en sécurité.
Vous pouvez malgré tout faire jouer auprès du propriétaire le fait qu'en cas d'accident ou de sinistre sa responsabilité sera engagée si l'installation n'est pas sécurisée.
Mais autant l'absence de coupure d'urgence est un élément de sécurité manquant important, autant le fait de réenclencher chez la voisine (en supposant que la coupure d'urgence ait été ajoutée) ne l'est pas.
Mais cela fait peut être partie du niveau minimum de confort nécessaire.
Voir ce lien pour plus d'info :
promotelec.com règles juridiques propriétaire locataire
CMT
Malheureusement la loi actuelle n'est pas très incitative pour que les propriétaires fassent ce genre de travaux de mise en sécurité.
Vous pouvez malgré tout faire jouer auprès du propriétaire le fait qu'en cas d'accident ou de sinistre sa responsabilité sera engagée si l'installation n'est pas sécurisée.
Mais autant l'absence de coupure d'urgence est un élément de sécurité manquant important, autant le fait de réenclencher chez la voisine (en supposant que la coupure d'urgence ait été ajoutée) ne l'est pas.
Mais cela fait peut être partie du niveau minimum de confort nécessaire.
Voir ce lien pour plus d'info :
promotelec.com règles juridiques propriétaire locataire
CMT
30 décembre 2010 à 07:48

Sans doutes un fil desserré quelque part.
Vérifier toutes les connexions sur ce circuit : tableau, boîtes de dérivation, prises...
CMT
Vérifier toutes les connexions sur ce circuit : tableau, boîtes de dérivation, prises...
CMT
29 décembre 2010 à 22:10
