Oui sans problème, les WC ne sont pas considérés comme une salle d'eau.
CMT
29 décembre 2010 à 21:40
forum consulter ce sujet Conseil installation second tableau électrique sur le forum Électricité

Très honnêtement, les règles de l'art conseillent de garder la même section tout au long du circuit.
Changer de section induit un risque de confusion lors d'interventions ultérieures sur l'installation.
CMT
29 décembre 2010 à 21:38
forum consulter ce sujet Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm² sur le forum Électricité

Publicité

Oui bien sûr c'est possible dans le cadre d'une mise en sécurité.
Mettre un interrupteur différentiel tétra 30mA 40A type A.
Un 25A pourrait convenir, mais pas adapté selon moi à votre disjoncteur de branchement qui doit être un 10/30A, donc qui pourrait potentiellement être réglé à 30A.
CMT
29 décembre 2010 à 21:32
forum consulter ce sujet Conseils mise en sécurité installation électrique sur le forum Électricité

Vous devez avoir un neutre commun à 2 circuits.
Il faut regrouper ces circuits sous le même disjoncteur (après les avoir identifiés).
CMT
29 décembre 2010 à 21:29
forum consulter ce sujet Disjonction de mon interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Si c'est un double inter, vous devez avec 2 bornes L ou P, 2 bornes 1 et 2 bornes 2.
Il faut faire un petit pont entre les bornes L (ou P) et il faut que les 2 autres fils soient sous les 2 bornes 1 (ou 2).
Assurez-vous que le serrage des fils est correct.
CMT
29 décembre 2010 à 10:09
forum consulter ce sujet Problème montage interrupteur double dans salle de bains sur le forum Électricité

Bonjour,
Il faut ajouter un interrupteur sectionneur 63A pour la coupure d'urgence.
- L'arrivée du DB 500mA arrive sur l'interrupteur sectionneur
- En sortie de l'interrupteur sectionneur vous alimentez 2 borniers dans le tableau
- De ces borniers vous alimentez les 2 ID 63A.
A noter que s'il n'y a que les plaques et le lave-linge sous le type A un 40A suffit (mais rien n'interdit de mettre 63A qui peut le plus peut le moins).
Je ne sais pas dans quel cadre vous faites cette installation mais si c'est une mise aux normes actuelles, il faut 3 ID pour plus de 35m².
CMT
29 décembre 2010 à 10:05
forum consulter ce sujet Comment effectuer branchement 2 DD 63A sur installation électrique sur le forum Électricité

Gardez votre fusible actuel en 10A.
Vous pourrez passer 7kW ce qui sera sans doute suffisant.
CMT
29 décembre 2010 à 09:59
forum consulter ce sujet Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible sur le forum Électricité

Si un électricien sur place n'a pas trouvé, cela va être difficile à distance.
Avec 4 radiateurs sur le même circuit, vous devez être à la limite des 16A (voire les dépasser légèrement).
5 fils qui alimentent des radiateurs sur le même domino ne me semble pas raisonnable.
Si la connexion n'est pas nickel il y a de forts risques d'échauffement, voire d'incendie.
Vous êtes certain que c'est un vrai électricien ?
CMT
28 décembre 2010 à 08:23
forum consulter ce sujet Plus de courant sur deux dominos de convecteur sur le forum Électricité

Ravi que mon schéma ait pu vous aider.
1/ Oui c'est cela. Si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW, vous pouvez vous contenter de 6² (à la place du 10²) et d'un disj 32A (à la place du 40A). Mais cette solution est moins évolutive.
2/ Sans aucun problème.
3/Soit du câble R2V (noir rigide à 3 conducteurs) qui peut être posé en apparent. Soit des conducteurs H07V (simple de couleur), posés sous goulotte ou tube IRL ou gaine ICTA.
4/ C'est écrit dessus. Les 60/90A sont plutôt rares et réservés à de très fortes puissances.
CMT
27 décembre 2010 à 23:19
forum consulter ce sujet Conseil installation second tableau électrique sur le forum Électricité

C'est un contact sec, il faut se raccorder sur C1C2.
Mais j'ai un néanmoins un petite doute et je ne suis pas certain que C1C2 soit actif dans le cadre de l'EJP sur le compteurs électroniques actuels.
Je me demande s'il n'y a pas que la téléinfo qui donne l'information.
CMT
27 décembre 2010 à 23:15
forum consulter ce sujet Raccordement fil pilote sortie EJP compteur Sagem S20C3 sur le forum Électricité

Si vraiment c'est 40A de consommé, à part augmenter l'abonnement, je ne vois pas.
CMT
27 décembre 2010 à 23:13
forum consulter ce sujet Problème PAC 40A sur compteur 30A sur le forum Électricité

D'un point de vue normatif aucun problème.
D'un point de vue pratique à éviter. C'est galère de raccorder luminaires et DCL avec du 2,5².
Cela vous oblige à avoir des gaines plus grosses...
De manière générale le 1,5² est plus facile à utiliser et à manier que le 2,5².
Personnellement j'ai plutôt tendance à faire l'inverse et mettre les circuits PC classiques en 1,5² comme l'autorise la norme. C'est plus facile et plus rapide.
CMT
27 décembre 2010 à 23:12
forum consulter ce sujet Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm² sur le forum Électricité

Petits points complémentaires, les fusibles sont également autorisés pour le chauffage.
De mémoire, il n'y a que pour les circuits PC en 1,5² et pour le 2A qu'ils sont interdits.
CMT
27 décembre 2010 à 07:55
forum consulter ce sujet Plus de courant sur deux dominos de convecteur sur le forum Électricité

LE GP40 n'est pas un gestionnaire d'énergie contrairement au GP 500 mais un délesteur.
Il n'y a pas de possibilité de raccorder l'ECS.
Il faut brancher votre contacteur (ce que vous aviez sur les bornes 6 et 7 du GP500) sur les bornes C1C2 du compteur électronique.
L'équivalent dans la gamme Delta Dore actuelle du GP500 est le CALYBOX.
CMT
27 décembre 2010 à 07:47
forum consulter ce sujet Branchement Delta Dore GP 40 à la place d'un GP 500 sur le forum Électricité

Oui c'est cela, sauf que dans les faits un abonnement 9kW c'est en réalité 10,3kW.
De plus le disjoncteur de branchement est souvent un peu tolérant et accepte de plus de courtes excursions légèrement au delà de cette valeur.
Je ne sais pas à quoi vous pensez en parlant de fuite importante.
Ce qui fait tourner vite le compteur et finit par le disjoncteur c'est une consommation importante.
Si cela ne disjoncte pas c'est que vous êtes dans les normes (sauf si quelqu'un a trafiqué le disjoncteur).
CMT
26 décembre 2010 à 21:49
forum consulter ce sujet Puissance compteur et fuite d'électricité sur le forum Électricité

Dites à ERDF que vous voulez mettre un gestionnaire d'énergie et que vous voulez la téléinfo.
Il changeront le compteur (mais l'intervention sera payante).
Sinon il existe des appareils qui simulent la téléinfo à partir d'un tore et du signal HC (voir par exemple EM TI chez Delta Dore), mais pas certain que ce soit moins cher que l'intervention ERDF.
En tout cas ces solutions ne vous coûteront pas plus cher que de mettre des contacteurs sur tous vos circuits.
La solution avec la diode, bien qu'un peu "bricolage", est la plus économique, une diode ne coûtant que quelques centimes.
CMT
26 décembre 2010 à 08:28
forum consulter ce sujet Précisions sur installation délesteur Legrand monophasé sur le forum Électricité

Pour moi, il n'y a aucun lien entre la nature de votre tableau et la prise.
Le plus dur sera de trouver une prise compatible avec l'emplacement dans le mur de l'ancienne prise.
Il faudra sans doute agrandir l'encastrement.
Coupez le disjoncteur général EDF avant de faire ce remplacement.
Si vous voulez plus d'aide, une photo de la prise pourra nous aider.
CMT
26 décembre 2010 à 08:22
forum consulter ce sujet Comment remplacer prises à fusibles incorporés sur le forum Électricité

Pas simple, car les couleurs que vous décrivez ne sont pas les couleurs normalisées.
Donc difficile de vous donner les bonnes explications sans être sur place pour tester la nature des fils.
3 points de commandes se réalisent avec :
- un télérupteur et des boutons poussoir
- 2 va et vient avec un permutateur.
Dans les 2 cas, il y a pas mal de fils à tirer. Donc à mon avis laissez tomber ces solutions si vous n'y connaissez rien.
Le plus simple, je pense, est d'ajouter 2 points de commande par radio.
Il n'y a aucun fil à passer, pas de dégâts dans les murs. On en trouve de pas trop cher (une vingtaine d'euros) en Grandes Surfaces de Bricolage.
CMT
26 décembre 2010 à 08:18
forum consulter ce sujet Installation d'un va et vient double sur le forum Électricité

Vérifiez la notice.
Le plus souvent le fil pilote est noir, mais sur certains modèles ce n'est pas le cas.
Il pourrait y avoir inversion du marron et du noir, le marron étant le fil pilote et la phase le noir.
CMT
25 décembre 2010 à 09:25
forum consulter ce sujet Convecteur électrique Airelec ne fonctionne pas si fil pilote pas branché sur le forum Électricité

En relisant mieux, je constate que tous les neutre reviennent individuellement au tableau mais son branchés sous un disjoncteur unique.
Oubliez mon schéma et réappairer correctement phase neutre en mettant 3 disjoncteurs 10A ou 16A unipolaire+neutre, avec pour chacun d'entre la phase et le neutre correspondants.
CMT
25 décembre 2010 à 09:23
forum consulter ce sujet Un seul neutre pour plusieurs phases sur le forum Électricité

L : Phase
N : Neutre
CMT
24 décembre 2010 à 17:46
forum consulter ce sujet Que veut dire N et L en électricité sur le forum Électricité

Les 2 solutions conviennent :
- Disjoncteur différentiel 500mA instantané
- Interrupteur sectionneur.
Un interrupteur sectionneur n'assure aucune protection (contrairement à un disjoncteur). C'est juste un dispositif de coupure manuelle de l'alimentation, mais c'est justement suffisant pour faire une coupure générale. Le courant indiqué est le courant maxi qu'il supporte avant de se détériorer.
La protection complémentaire donnée par un disjoncteur différentiel est inutile, vu que le disjoncteur ERDF de l'extérieur l'assure déjà.
CMT
24 décembre 2010 à 17:45
forum consulter ce sujet Conseil sur disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Vérifiez au voltmètre si vous avez une tension en sortie du disjoncteur entre phase et neutre.
Si oui c'est qu'il y a un fil desserré quelque part sur le circuit.
Si non, soit le disjoncteur n'est pas alimenté, soit il est HS (ce qui est peu probable).
CMT
24 décembre 2010 à 17:42
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur Hager C20 sur le forum Électricité

Il serait préférable d'éviter, car il n'est pas judicieux de mettre plusieurs protections différentielles 30mA en série, sauf si le 63A est un 300mA.
Investissez dans un interrupteur sectionneur 63A avec une manette bien visible que vous mettrez bien en évidence sur votre tableau.
J'espère par ailleurs que votre petit tableau extérieur est alimenté en 10².
CMT
24 décembre 2010 à 08:05
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale sur le forum Électricité

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentées par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
CMT
23 décembre 2010 à 21:11
forum consulter ce sujet Quel est l'ampérage d'un fusible pour prise électrique sur le forum Électricité

En supposant que vous ne dépassiez pas une trentaine de mètres.
Il faut un câble en 6² protégé par un disj 32A.
Un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC.
Un disjoncteur 16A pour les prises.
Un disjoncteur 10A pour l'éclairage.
CMT
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau électrique garage

22 décembre 2010 à 23:53
forum consulter ce sujet Cherche schéma pour câbler garage chalet extérieur sur le forum Électricité

Si c'est un montage 4 fils avec phase au poussoir je pense :
1 sur C
2 sur B
3 sur D
45 sur A
CMT
22 décembre 2010 à 19:56
forum consulter ce sujet Remplacement de télérupteur 491 07 par un 490 20 sur le forum Électricité

Sans problème.
380V c'est la tension maxi qu'il accepte.
CMT
22 décembre 2010 à 18:18
forum consulter ce sujet Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A sur le forum Électricité

Mesurez la tension qui arrive à votre prise (avec un multimètre, on en trouve à 10 €).
22 décembre 2010 à 07:58
forum consulter ce sujet Problème intensité prise de courant sur le forum Électricité

A mon avis pas de pièce détachée
Malheureusement je pense qu'il faut changer le disjoncteur.
CMT
22 décembre 2010 à 07:57
forum consulter ce sujet Sur disjoncteur 4P barrette plastique de liaison est cassée sur le forum Électricité

+1 avec GL
Je crois de plus que le décompte de la tempo commence à l'extinction de la lumière.
CMT
22 décembre 2010 à 07:56
forum consulter ce sujet Branchement extracteur aérateur air WC avec timer sur le forum Électricité

Sur une installation neuve aux normes, il faudrait au mur :
- un circuit en 6² avec un disj 32A pour la plaque
- un circuit en 2,5² avec un disjoncteur 16A ou 20A pour le four
Sur une installation existante si vous n'avez qu'un circuit 6² disj 32A vous pouvez relier les 2 appareils à ce circuit.
Achetez un très gros domino et relier les vert/jaune ensemble, les bleus ensemble, les marron/noir ensemble.
Si vous n'avez pas de circuit en 6² 32A, le branchement de la plaque ne sera pas possible.
CMT
22 décembre 2010 à 07:51
forum consulter ce sujet Relier plaque vitrocéramique et four sur prise murale sur le forum Électricité

Attention, ce schéma est un schéma triphasé qui ne convient sûrement pas à l'internaute.
CMT
21 décembre 2010 à 08:12
forum consulter ce sujet Installation tableau électrique combien de disjoncteurs par rangée sur le forum Électricité

10A permettent 2300W, donc a priori pas de problème.
Pas plus de 8 points d'éclairage sur un circuit.
CMT
21 décembre 2010 à 08:09
forum consulter ce sujet Ajout d'une lumière sur circuit existant sur le forum Électricité

Le téléreport est un courant faible, mais avec un câble téléreport armé on peut mettre les 2 ensemble.
Mais de toute façon c'est ERDF qui fournira et passera les câbles pour alimenter votre compteur à l'intérieur.
Ils ont même des câbles d'alimentation avec téléreport intégré.
Vous avez juste à fournir une ou 2 gaines suivant leur préconisation de branchement.
Si votre compteur est en limite de propriété, vous n'avez pas besoin de téléreport (éventuellement un câble HC ou un câble télé-info).
CMT
19 décembre 2010 à 16:22
forum consulter ce sujet Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport armé sur le forum Électricité

Chez moi c'est à 20cm.
Cela cache les fils derrière les appareils électroménager.
C'est sûr qu'à 30cm, ce serait plus accessible, mais moins bien esthétiquement : trop haut par rapport à la crédence et on verra nettement plus les fils qui pendouillent.
Il me semble préférable de prévoir large sur les prises plan de travail pour éviter d'avoir à débrancher rebrancher fréquemment (chez moi j'en ai 8).
Pour les appareils sous plan de travail disons 40 à 50cm
Pour le frigo 15cm (il faut qu'elle passe sous l'échangeur).
Pour la hotte cela dépendra de votre hauteur de hotte.
CMT
19 décembre 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Hauteur des prises de courant au dessus du plan de travail sur le forum Électricité

Comment avez vous raccordé le Calybox au contacteur HC ?
C'est la sortie S4 qui doit être raccordée à une des bornes A1 ou A2 du contacteur, l'autre étant raccordée au neutre du disj 2A.
Par ailleurs il faut que la sortie S4 soit programmée en Eau Chaude Sanitaire.
CMT
19 décembre 2010 à 08:21
forum consulter ce sujet Raccordement contacteur HP HC cumulus sur gestionnaire d'énergie sur le forum Électricité

Cela se branche pareil.
Mais je préfère mettre les neutre à gauche.
Donc :
- 1 sur 3
- 5 sur 1
(mais les 2 sont permutables)
- A1 sur A1
- A2 sur A2
(mais les 2 sont permutables)
- 6 sur 2
- 2 sur 4
(mais les 2 sont permutables si vous permutez ceux du haut)
A noter que sur votre contacteur actuel, vous ne devriez rien avoir sur 2 (ou 1 suivant le sens de branchement) en HC, sauf si marche forcée.
CMT
19 décembre 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet Problème branchement contacteur jour nuit Hager E321 sur le forum Électricité

Faites des relevés et en sortie du disjoncteur de branchement ERDF et contactez votre distributeur d'énergie.
ERDF ne doit pas vous fournir moins de 207V.
CMT
19 décembre 2010 à 08:06
forum consulter ce sujet Problème de tension risque pour les appareils électroménagers sur le forum Électricité

Oui vous pouvez, mais en principe la pose de ce câble est du ressort d'ERDF (à moins que vous ne l'utilisiez dans un autre contexte).
CMT
18 décembre 2010 à 19:01
forum consulter ce sujet Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport armé sur le forum Électricité

Je suppose que votre installation est en tri car c'est un disjoncteur triphasé.
Il y a cependant 2 possibilités de branchement :
- la bonne qui consiste à protéger un chauffe-eau tri avec ce disjoncteur
- la mauvaise qui consiste à protéger les phases de 3 chauffe-eau mono. Cette solution n'est pas sécurisée car le neutre n'est pas coupé au niveau des chauffe-eau. De plus en cas de défaut les 3 chauffe-eau sont coupés.
CMT
18 décembre 2010 à 16:06
forum consulter ce sujet Problème compréhension câblage pour chauffe-eau sur le forum Électricité

Il faut voir quelle puissance accepte votre contact de thermostat.
Il faudra vous brancher entre entre COM et NO, soit la phase du radiateur, soit le circuit de commande d'un contacteur si la puissance de votre radiateur est supérieure à la puissance acceptée par votre contact.
CMT
18 décembre 2010 à 16:00
forum consulter ce sujet Branchement d'un thermostat sur radiateur d'appoint sur le forum Électricité

Vous n'aviez pas le droit c'est propriété d'ERDF.
En plus cela devait être plombé.
Le mieux est de les contacter.
CMT
18 décembre 2010 à 15:56
forum consulter ce sujet Gros soucis option HC HP sur le forum Électricité

Voir question 10468 où vous avez déjà eu la réponse.
18 décembre 2010 à 07:52
forum consulter ce sujet Choisir contacteur à ouverture ou fermeture branchement cumulus sur le forum Électricité

Du 5G2,5² suffirait.
Passez du 5G6² pour être tranquille (jusqu'à 22kW tri), avec une protection 32A tétra au départ.
CMT
18 décembre 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Section câble entre disj EDF et 2ème tableau à 15m sous dalle sur le forum Électricité

Bonjour,
Il faut un compteur à part pour ces communs.
CMT
18 décembre 2010 à 07:46
forum consulter ce sujet Faut-il un compteur à part pour les parties communes sur le forum Électricité

Un contacteur à ouverture (2O) ouvre le circuit de puissance lorsque la bobine du circuit de commande est sous tension. On les appelle encore également "normalement fermé" (NF ou NC).
Un contacteur à fermeture(2F) ferme le circuit de puissance lorsque la bobine du circuit de commande est sous tension. On les appelle encore également "normalement ouvert" (NO).
Pour votre horloge et votre cumulus, il faut un contacteur à fermeture.
Les contacteurs heures creuses habituels conviennent bien pour cet usage car ce sont des contacteurs à fermeture avec marche forcée à retour automatique.
CMT
17 décembre 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Installer contacteur couplé avec horloge pour cumulus sur le forum Électricité

Bonjour
La norme autorise jusqu'à 4500W pour un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A, mais uniquement 3500W maxi pour une circuit en 2,5² protégé par un fusible 16A.
Mais il faut avoir du 2,5² tout du long (je parle des câbles dans les mur jusqu'à la sortie de câble et pas du fil de raccordement du radiateur qui a la section conçue par le fabricant en fonction des caractéristiques du radiateur).
Mais attention vous êtes vraiment aux limites maxi autorisées par la norme.
Vérifiez bien le serrage des connexions.
Pour les dérivation cela peut être partout (au départ dans le tableau, dans les combles, dans un placard, dans un boîtier d'encastrement, au niveau d'un des radiateurs...).
CMT
17 décembre 2010 à 07:45
forum consulter ce sujet Echauffement de câbles électriques sur le forum Électricité

Non absolument pas.
Je pense que votre ami parle d'un interrupteur différentiel 30mA.
C'est un complément indispensable à la prise de terre mais cela ne remplace pas celle-ci.
Néanmoins dans l'attente de la réalisation de la prise de terre, la pose de cet interrupteur différentiel 30mA est une des mesures compensatoires à prendre.
CMT
17 décembre 2010 à 07:39
forum consulter ce sujet Boîtier pour mettre à la terre sur le forum Électricité

Un câble sur lequel on tire beaucoup peut être un peu chaud.
Le tout est de rester dans les limites autorisées par la norme, par exemple 4500W maxi pour du 2,5².
Vérifier également que le serrage des connexion est bon.