Bonjour
J'ai rectifié votre photo.
Essayez de brancher comme indiqué.
CMT
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema branchement permutateur legrand neptun

08 décembre 2010 à 07:30
forum consulter ce sujet Brancher un permutateur Legrand Neptune sur le forum Électricité

La revente d'électricité est effectivement illégale, mais est autorisée dans le cadre de location saisonnière ou de gites.
En tant que propriétaire de l'ensemble, vous pourriez facturer à l'occupant temporaire de votre gite, sa consommation de la semaine. Mais vous n'êtes pas dans ce cas de figure.
En revanche si le gite était un vrai logement autonome occupé à l'année, chaque logement devrait avoir son propre abonnement EDF.
Votre conflit interne est un peu plus délicat.
Si votre future ex femme a la jouissance de la maison, c'est elle qui devrait être titulaire de l'abonnement EDF (mais j'imagine que ce n'est pas réaliste sur une période qui risque d'être courte).
Ce ne sont que quelques réflexions, je ne suis pas assez juriste pour répondre à votre question avec exactitude.
CMT
08 décembre 2010 à 07:25
forum consulter ce sujet Défalqueur contreversé sur le forum Électricité

Publicité

Les connexions doivent rester accessibles.
Il faut mettre vos boîtes à un endroit où elle seront accessibles ultérieurement (trappe de visite par exemple).
CMT
08 décembre 2010 à 07:17
forum consulter ce sujet Pieuvre sous comble sur le forum Électricité

Bonsoir.
Derrière chaque radiateur, il y a une plaque signalétique qui indique sa puissance.
CMT
07 décembre 2010 à 20:51
forum consulter ce sujet Ref 03795 Legrand changer les chauffages et en savoir les Watts sur le forum Électricité

Bonsoir. En 1985 je ne sais pas.
J'ai trouvé dans le guide Promotelec basé sur la norme de 1991 une préconisation d'une chute de tension maxi de 3% pour cette liaison.
Vous ne dites pas si c'est du triphasé ou du monophasé.
Sur la base de 3% avec 270m de 10² cuivre, vous ne devriez pas dépasser 6A en mono et 11A en tri.
Avec un disjoncteur de branchement 15/45A mono il aurait fallu du 95².
Avec un disjoncteur de branchement 10/30A tri il aurait fallu du 35².
Pour être aux normes actuelles, il faudra ne pas dépasser 2% soit respectivement du 120² pour le mono et 50² pour le tri.
CMT
07 décembre 2010 à 20:22
forum consulter ce sujet Section fils entre compteurs et maison sur le forum Électricité

Je vous conseille d'appeler votre distributeur d'énergie (EDF) pour faire faire cette opération.
CMT
07 décembre 2010 à 08:16
forum consulter ce sujet Modification disjoncteur EDF par électricien sur le forum Électricité

Cherchez mieux, on trouve des chauffe-eau triphasé sans problème dans le commerce.
CMT
07 décembre 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V sur le forum Électricité

Qu'est ce qui saute ?
- si c'est le fusible à l'origine d'un circuit et que c'est fréquent, c'est que le circuit est trop chargé.
Sur un circuit en 1,5² on peut mettre un fusible de 10A maxi et sur un circuit en 2,5² un fusible de 16A maxi.
Si le circuit est trop chargé il faudra tirer un autre circuit à neuf avec la protection adaptée
- si c'est le disjoncteur ERDF qui saute, c'est effectivement que l'abonnement est trop faible. Les abonnements possibles sont : 15A 30A 45A 60A en mono. Regardez sur la facture ou alors le calibre de réglage sur le disjoncteur. Si c'est 15A, il faudra sans doute demander une augmentation de puissance au distributeur d'énergie (EDF ou autres).
CMT
07 décembre 2010 à 08:13
forum consulter ce sujet Conseil pour augmenter l'ampérage sur le forum Électricité

Bonjour
Sans aucun problème pour 1,5² disj 10A
Pensez à tirer un fil pilote (noir) pour une éventuelle programmation (par exemple mettre en éco la nuit)
Souvent 500W suffisent pour des WC
Si possible isolez mieux le mur.
CMT
07 décembre 2010 à 08:08
forum consulter ce sujet Branchement convecteur dans les WC sur le forum Électricité

Une installation électrique aux normes actuelles (pour un logement neuf ou une rénovation totale) comporte obligatoirement un circuit 32A pour les plaques de cuisson.
Le raccordement peut se faire par prise ou à l'aider d'un domino dans une boîte avec sortie de câble.
Mais les normes n'étant pas rétroactives, rien ne dit que ce circuit a bien été mis en place (à supposer qu'il n'existait pas avant) lors des travaux de rénovation.
CMT
06 décembre 2010 à 22:12
forum consulter ce sujet Norme électrique prise 32 A dans la cuisine sur le forum Électricité

Au fait sur votre radiateur accumulation le fil pilote que vous évoquez c'est un fil pilote qui gère les 6 ordres habituels ou un fil pilote HP/HC ?
CMT
06 décembre 2010 à 09:39
forum consulter ce sujet Délestage EJP et radiateur fil pilote sur le forum Électricité

Êtes vous certain que ce différentiel n'est pas trop chargé (plus de 9kW possible en usage simultané, si c'est un 40A).
Si c'est le cas, cela conduit à détériorer l'ID. Vous auriez eu le même problème quelle que soit la marque.
Si c'est la cas, au moment de le changer revoyez la répartition entre les différents ID ou si c'est un ID unique, passez en 63A.
CMT
06 décembre 2010 à 09:37
forum consulter ce sujet Fiabilité interrupteur différenciel Legrand sur le forum Électricité

Bonjour
Ce n'est pas l'emplacement du compteur qui est important mais celui du disjoncteur de branchement EDF.
Il faut effectivement obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement placé entre 0m90 et 1m80.
2 solutions possibles :
- un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau
- un disjoncteur 500mA instantané (type EDF) placé sur une platine à côté du tableau.
CMT
06 décembre 2010 à 09:29
forum consulter ce sujet Compteur hors de portée installer différentiel ou disjoncteur sur le forum Électricité

Vous pour laisser le 10mm².
Les sections sont toujours des minima, rien n'interdit de mettre plus
CMT
06 décembre 2010 à 09:26
forum consulter ce sujet Diamètre de câbles sur un tableau secondaire et un tableau précâblé sur le forum Électricité

En absence de raccordement du fil pilote, celui-ci doit fonctionner en confort lorsque vous êtes en auto.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un défaut.
CMT
06 décembre 2010 à 09:25
forum consulter ce sujet Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort sur le forum Électricité

On ne peut plus souscrire EJP depuis belle lurette.
Le principe de fonctionnement est inverse.
Avec les HC/HP, le contact se ferme pendant les HC
Avec EJP, le contact se ferme pendant les jours de pointe.
Il faut donc le contacteur fonctionne à l'inverse d'un contacteur HC.
Prendre donc un contacteur à ouverture (2O) encore appelé normalement fermé (NF ou NC).
CMT
05 décembre 2010 à 22:28
forum consulter ce sujet Vérification bon fonctionnement EJP sur le forum Électricité

Pas de solution toute faite avec un compteur non électronique et avec un fonctionnement EJP.
Si vous voulez utiliser le fil pilote, le seul moyen possible est d'ajouter une diode pour générer la demi alternance positive.
CMT
05 décembre 2010 à 22:24
forum consulter ce sujet Délestage EJP et radiateur fil pilote sur le forum Électricité

C'est conçu pour, il n'y a pas de problème.
On fait toujours comme cela.
CMT
03 décembre 2010 à 09:03
forum consulter ce sujet Fil électrique derrière chauffage électrique sur le forum Électricité

Bonjour
2000W ce n'est pas énorme
Du 1,5² protégé par un disj 16A ou 10A
ou
Du 2,5² protégé par un disj 20A ou 16A ou 10A.
Tout cela est normativement bon
Du 2,5² protégée par un disj 16A me semble un bon compromis.
CMT
03 décembre 2010 à 09:01
forum consulter ce sujet Quels fils et quelle section pour un chauffage de 2000 Watts sur le forum Électricité

Vous n'auriez pas un circuit "à cheval" sur les 3 ID, au niveau des neutres par exemple ?
CMT
03 décembre 2010 à 08:59
forum consulter ce sujet 3 interrupteurs différentiels qui sautent sur le forum Électricité

Cette question sur un forum de bricolage me laisse rêveur...
CMT
02 décembre 2010 à 19:13
forum consulter ce sujet Mesure d'isolement câbles unipolaires de 300² sur le forum Électricité

En réponse 1 lire : Vous aurez 7 kW de chauffage.
CMT
02 décembre 2010 à 19:10
forum consulter ce sujet Aide pour branchement de radiateurs électriques sur le forum Électricité

Il s'agit d'une partie collective d'un immeuble d'habitation.
Elle dépend donc dans la NF C 15-100 de la partie 7-772 – "Dispositions spéciales aux installations des parties communes et des services généraux des immeubles collectifs d’habitation"
Vous la trouverez sur le site de l'AFNOR en consultation gratuite.
Vous pouvez également acheter le fascicule "Immeubles collectifs d'habitation" dans la librairie Promotelec qui exprime plus clairement le contenu de la norme.
CMT
02 décembre 2010 à 08:44
forum consulter ce sujet Eclairage cage d'escalier = Consuel sur le forum Électricité

1- pas de problème pour le R2V.
2- l'interrupteur différentiel 30mA n'est pas impacté par la présence ou non d'un courbe D an aval. En revanche un disjoncteur placé en amont du courbe D pourrait être impacté, tout dépendra de son calibre (par exemple le disjoncteur de protection d'un tableau divisionnaire en 32A courbe C pourrait poser problème si vous mettiez en aval un disj 20A courbe D).
CMT
02 décembre 2010 à 08:38
forum consulter ce sujet Câble extérieur sans gaine quel différentiel devant disjoncteur courbe D sur le forum Électricité

Si votre pièce est grande, c'est mieux de répartir sur 2 radiateurs disposés à l'opposé.
Ce n'est pas idéal de mettre 3 fils par borne d'un domino. Passez plutôt par des bornes à raccordement automatiques qui permettent nativement plusieurs connecteurs.
Pour les puissances par circuit, cela dépend de la section des fils :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
Quand à savoir si votre disjoncteur va sauter, tout dépend de la puissance de l'abonnement que vous avez. Vous aurez 77kW de chauffage :
- injouable avec un abonnement 6kVA
- pas de problème avec un abonnement 9kVA à condition de ne pas mettre trop de gros électroménager en route simultanément (prévoir un délesteur le cas échéant)
- pas de problème avec un abonnement 12kVA
CMT
02 décembre 2010 à 08:19
forum consulter ce sujet Aide pour branchement de radiateurs électriques sur le forum Électricité

Vous avez coupé le neutre.
Habituellement on coupe la phase.
Il faut un disjoncteur adapté à la section des conducteurs en tête de ce circuit et une protection différentielle 30mA en amont.
CMT
02 décembre 2010 à 08:06
forum consulter ce sujet Installation carillon avec 2 boutons poussoirs lumineux sur le forum Électricité

Il faut appliquer la norme pour les sdb.
Ce sont les même règles de volume qu'habituellement.
Si le bloc est dans l'espace sous la balneo fermé démontable uniquement avec un outil, c'est considéré en volume 3.
CMT
02 décembre 2010 à 08:02
forum consulter ce sujet Norme salle de bain balnéo sur le forum Électricité

Le câble 3G4 est un peu juste.
Mettre contacteur 25A et disjoncteur 25A, cela devrait passer.
Mais l'idéal serait un câble 3G6, disjoncteur 32A et contacteur 32A ou plus.
Par exemple ce modèle :
e-catalogue Legrand group.com référence 004068
CMT
01 décembre 2010 à 22:51
forum consulter ce sujet Problème de contacteur pour chauffage accu 6 kW sur le forum Électricité

Il faut mettre le télérupteur sous le même disjoncteur que le circuit d'éclairage.
Unipolaire si vous voulez un éclairage avec uniquement la phase de coupée, bipolaire si vous voulez une coupure phase/neutre.
Le plus fréquent en intérieur est l'unipolaire, mais le bipolaire est plus sécurisant.
CMT
01 décembre 2010 à 22:46
forum consulter ce sujet Conseil protection de télérupteur sur le forum Électricité

La demande n'est malheureusement pas claire. On va quand même tenter une réponse.
Sur une ancienne installation tri ou vous risquez d'avoir des neutre communs à plusieurs circuits, le plus sage est de mettre un ID 30mA tétra type A en tête de l'installation.
Si vous êtes certain d'avoir des circuits phase/neutre "nickel", un ID mono par phase pour les circuits mono et 1 ID tetra pour les circuits tri ou tétra est une bonne solution.
CMT
01 décembre 2010 à 22:44
forum consulter ce sujet Refaire un ancien tableau triphasé sur le forum Électricité

Précisez mieux ce qui "saute" sur l'installation.
- le disjoncteur général EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur d'un circuit particulier ?
Au vu de ce que vous décrivez, j'ai l'impression que c'est la seconde solution.
Un de vos appareils doit avoir un défaut d'isolement, sans doute le lave-linge (débranchez-le pour voir si le problème persiste).
A moins que le défaut vienne de l'installation elle-même (infiltration d'eau sur des prises par exemple).
CMT
30 novembre 2010 à 23:20
forum consulter ce sujet Problème disjonctage sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir,
Sur le fond, c'est juste une question de confort.
Cela permet en cas de disjonction du circuit de ne pas tout avoir coupé en même temps.
CMT
30 novembre 2010 à 21:21
forum consulter ce sujet Circuit prise et éclairage sur le forum Électricité

Vous vous trompez.
Un radiateur ne se raccorde jamais avec une fiche.
Le raccordement se fait toujours avec un domino.
Une solution, pour rester dans l'esprit ce ce qu'il faut faire serait de mettre une horloge au niveau du tableau électrique qui couperait l'alimentation du radiateur aux heures qui vous convient.
Mais en général on ne fait pas cela, on utilise un programmateur qui alterne des périodes confort et éco en fonction de plages horaires que vous programmez.
CMT
29 novembre 2010 à 08:09
forum consulter ce sujet Changement de raccord pour un chauffage électrique sur le forum Électricité

Ces hauteurs réglementaire n'existent pas.
Pour les inter la norme conseille de les mettre entre 0m90 et 1m20 lorsqu'ils sont près d'une porte.
Mais si vous les mettez en tête de lit, placez les à la hauteur qui convient.
Idem pour les applique, la norme ne parle pas de 1m80.
CMT
29 novembre 2010 à 08:05
forum consulter ce sujet Importance dans la hauteur des composants électriques sur le forum Électricité

Bonjour
Effectivement il faudra en faire la demande à EDF (et supprimer le tarif associé si ce n'est pas déjà fait).
CMT
29 novembre 2010 à 08:03
forum consulter ce sujet Compteur EDF se débarrasser du contacteur sur le forum Électricité

Qu'est-ce qui déclenche ?
Le disjoncteur du circuit concerné ?
L'interrupteur différentiel en tête de rangée ?
CMT
28 novembre 2010 à 14:18
forum consulter ce sujet Pourquoi le chauffage fait disjoncter les prises sur le forum Électricité

A noter par ailleurs que les prises GTL doivent être dans la GTL, pas forcément dans le tableau (ce n'est d'ailleurs pas judicieux).
CMT
28 novembre 2010 à 14:17
forum consulter ce sujet Information tableau électrique maison prises de courant sur le forum Électricité

Bonjour,
10A correspondent à 2300W très largement suffisant pour un frigo.
16A correspondent à 3680W, en général suffisant pour un four domestique.
Donc sans problème.
A noter que le calibre maxi de protection d'un circuit dépend de la section des fils d'alimentation, pas des appareils qui sont branchés derrière.
CMT
28 novembre 2010 à 14:17
forum consulter ce sujet Appareils électoménagers et prises électriques sur le forum Électricité

Bonjour,
Oui il faut un contacteur de puissance bipolaire.
Un contacteur à fermeture (2F ou NO) 16A 20A 25A conviendra.
Si votre câblage est en 2,5² disjoncteur 16A ou 20A.
Un disjoncteur 2A pour le circuit de commande est préférable.
CMT
28 novembre 2010 à 13:13
forum consulter ce sujet Plancher électrique aide à la partie branchements sur le forum Électricité

Beaucoup de programmateurs permettent cette fonction à condition que les radiateurs soient reliés par fil pilote.
Soit on programme d'avance le nombre de jours d'absence, soit il existe des systèmes qui permettent de faire la mise en route par téléphone.
CMT
28 novembre 2010 à 13:11
forum consulter ce sujet Installation programmateur dans le tableau électrique sur le forum Électricité

Question pas très claire.
En tout cas on peut brancher hotte et frigo sur un circuit prise classique.
CMT
28 novembre 2010 à 13:08
forum consulter ce sujet Branchement hotte de cuisinière dans une prise de courant sur le forum Électricité

Vous avez mal compris, on vous a plutôt conseillé d'augmenter la puissance de votre abonnement.
Mais très sincèrement ce genre de projet atypique, nécessite une étude un peu sérieuse sur place, dont les résultats dépendront de vos équipements actuels, de ce que vous voulez ajouter et du mode d'utilisation que vous envisagez.
Des conseils glanés sur un forum de bricolage ne sont pas à mon avis suffisant dans un cas complexe comme le votre, d'autant plus que nous n'avez pas l'air d'être à l'aise sur le sujet des installations électriques.
Je vous conseille de passer par un professionnel, au moins pour faire l'étude.
CMT
27 novembre 2010 à 14:10
forum consulter ce sujet Extension maison quelle alimentation choisir sur le forum Électricité

Le circuit accumulateur se met en marche la nuit et permet d'accumuler la chaleur à tarif réduit.
Le circuit ventilateur permet de diffuser pendant la journée (grâce à la ventilation) la chaleur accumulée la nuit dans le radiateur.
CMT
27 novembre 2010 à 14:03
forum consulter ce sujet Fonctionnement accumulateur de chaleur symbole ventilateurs sur le forum Électricité

Le consuel peut contrôler tout ce qui est du ressort de la NF C 15-100.
Mais en général il se focalise sur les points de sécurité, présence des conducteurs de terre sur toutes les prises et luminaires, protections du tableau, mesure de la terre, continuité des protections mécaniques, liaisons équipotentielles...
Pour votre DCL, il faut pouvoir attacher 25kG (si mes souvenirs sont bons).
Il existe des dispositifs d'arrimage des DCL qui permettent de supporter la charge :
Catalogue Legrand group référence 089243
CMT
27 novembre 2010 à 13:59
forum consulter ce sujet Comment installer DCL dans plafond placo suspendu sur le forum Électricité

Bonjour
Vous avez un double va et vient, dont un est branché en va et vient (celui de l'entrée) et un en inter simple (celui de la salle de bains).
Sur vos 3 fils il y en a :
- 1 qui arrive du disjoncteur (la phase)
- 2 qui vont sur le va et vient de l'entrée (les navettes)
- 1 qui va vers la lampe de la salle de bains (le retour lampe)
Reste à deviner quels sont les bons fils pour chaque usage.
Démontez le va et vient de l'entrée et regardez quelles couleurs de fil sont raccordées sur les bornes 1 et 2.
Il faudra mettre les mêmes sur les bornes 1 et 2 d'un des 2 va et vient de votre double.
La phase se raccorde sur une borne L (ou P suivant modèle), il faut faire un petit pont avec un bout de fil pour relier cette borne à l'autre borne L (ou P).
Sur l'autre va et vient de votre double, raccordez le retour lampe sur la borne 1.
CMT
27 novembre 2010 à 13:53
forum consulter ce sujet Interrupteur double + va et vient sur le forum Électricité

Environ 40m cube ?
Si vous n'habitez pas dans une zone froide un radiateur 2000W conviendra.
Mais cela va prendre beaucoup des 2300W disponible avec vos 10A.
Peut-être que 2 radiateurs de 1000W conviendront mieux. Vous pourrez en couper un, une fois votre température confort atteinte.
CMT
27 novembre 2010 à 13:46
forum consulter ce sujet Conseil chauffage petit local sur le forum Électricité

Bonsoir
Tout à fait possible.
Aucun problème pour mettre un disjoncteur 16A. Le disjoncteur protège les fils contre les surcharges, pas l'appareil qui est derrière.
CMT
27 novembre 2010 à 13:42
forum consulter ce sujet Branchement radiateur sur minuterie sur le forum Électricité

Bonjour,
Normativement non, il faut un circuit spécialisé.
Seul les radiateurs mobiles d'appoint peuvent être raccordés à une prise.
Techniquement oui, cela fonctionnera.
CMT
25 novembre 2010 à 20:49
forum consulter ce sujet Brancher un convecteur sur une prise 16A sur le forum Électricité

Bonjour,
Si vous voulez être indépendant en fourniture d'électricité, il faudra demander la pose d'un nouveau compteur EDF pour le 2ème logement, avec vraisemblablement une demande d'attestation du consuel.
CMT
24 novembre 2010 à 18:16
forum consulter ce sujet Pose compteur EDF ou pose d'un divisionnaire sur le forum Électricité

Je ne vois pas l'intérêt de ce branchement. Vous multipliez les connexions pour rien.
Mais on ne pas dire pour autant que ce n'est pas aux normes.
Autant mettre d'un côté l'arrivée seule et de l'autre les 2 sorties vers les prises.
Néanmoins, je vous conseille de passer par des bornes à connexion automatique à 3 entrées (type Wago), plus pratiques et plus sécurisantes.
CMT
24 novembre 2010 à 08:27
forum consulter ce sujet Repiquage électrique dans un domino sur le forum Électricité