A l'époque je crois qu'il n'y avait pas de minimum par pièce.
Seul le label Promotelec prévoyait un équipement minimal.
Pour la cuisine :
- 3 socles 16A
- 1 socle 16 lave-vaisselle
- 1 socle 32A plaques
- 1 socle 16A ou 20A four
- 2 douilles à bout de fils.
Mais ce n'était pas une obligation d'avoir ce label.
CMT
24 novembre 2010 à 07:52
forum consulter ce sujet Nombre de prises de courant non spécialisées en 1991 dans cuisine sur le forum Électricité

Sauf s'il y avait une contrainte technique très importante, il me semble préférable d'augmenter la puissance de l'abonnement :
- plus simple, il suffira juste de changer les câbles d'alimentation entre le disjoncteur et votre tableau (et vérifier néanmoins la compatibilité avec les courants assignés de vos ID actuels).
- meilleure gestion de l'équilibrage (c'est plus simple de répartir sur 1 gros plutôt que 2 petits).
- pas de consuel à faire passer.
Côté travaux de raccordement ERDF, tout dépend de ce qui pourra être gardé du raccordement actuel, mais de toute façon ce ne sera pas plus cher qu'un raccordement neuf.
Côté abonnement, 2 abonnement 30A coûtent moins cher qu'un abonnement 60A.
CMT
24 novembre 2010 à 07:43
forum consulter ce sujet Extension maison quelle alimentation choisir sur le forum Électricité

Publicité

Ne pas mélanger courants forts et courants faibles dans le même tableau.
Faire 2 tableaux séparés.
CMT
23 novembre 2010 à 21:08
forum consulter ce sujet Connexion Internet et électricité conseils installation sur le forum Électricité

380V c'est la tension maximale admissible.
Il y a vraisemblablement 230V en sortie de ce disjoncteur.
CMT
23 novembre 2010 à 21:07
forum consulter ce sujet Interrogation sur prise électrique sur le forum Électricité

Vous avez sans doute fait un court-circuit avec votre raccordement.
Le disjoncteur a en principe joué son rôle, mais le court-circuit a néanmoins eu le temps de détériorer l'interrupteur.
Changez celui-ci, ce n'est pas compliqué à faire. Repérer bien la position des fils sur les bornes (L P N 1 2 X1 X2...) suivant les modèles et refaites à l'identique.
Pour le boîtier DCL, je vous conseille de le changer s'il apparait carboniser car même s'il fonctionne, le contact sera sans doute de mauvaise qualité et vous avez des risques d'échauffement.
CMT
23 novembre 2010 à 08:23
forum consulter ce sujet Interrupteur bloqué suite court circuit lors installation spots halogènes sur le forum Électricité

4500 : c'est le pouvoir de coupure. Le disjoncteur est capable de couper le circuit, tant que l'intensité qui le traverse est inférieure à 4500A. C'est suffisant pour une installation domestique, pas forcément pour une installation industrielle
3 : c'est la classe de limitation, mais je ne connais pas la codification.
CMT
23 novembre 2010 à 08:19
forum consulter ce sujet Information sur capacité disjoncteur sur le forum Électricité

Oui vous pouvez
10A cela permet 2300W, largement suffisant pour les appareils que vous évoqués.
Mais quel but poursuivez vous ?
Limitez la consommation ? Interdire l'emploi d'un radiateur électrique d'appoint ?
10A ne sera pas suffisant pour atteindre cet objectif, car c'est largement suffisant pour mettre un radiateur.
Le problème, c'est que vos prises doivent permettre de brancher un aspirateur, une cafetière, un fer à repasser, un micro-onde... qui consomment pratiquement autant qu'un radiateur.
CMT
23 novembre 2010 à 08:07
forum consulter ce sujet Remplacer mini disjoncteurs de prises sur le forum Électricité

Sur chaque circuit, il y un fusible adapté à la section des fils du circuit.
Le fusible assure 2 rôles :
- 1 protection contre les courts-circuits (si 2 fils se touchent par exemple)
- 1 protection contre les surcharges (si vous tirez plus de courant que ne peuvent supporter les fils).
Sur un circuit prises, on a en général un fusible 16A qui autorise 3600W maximum.
Si vous branchez plusieurs gros appareils sur les prises d'un même circuit et que vous dépassez 3600W en usage simultané, le fusible joue son rôle de sécurité et grille.
Visiblement votre installation est ancienne et ne possède pas suffisamment de circuits pour les prises (ce n'est pas normal que tout soit branché sur le même fusible). Je vous conseille de faire appel à un électricien pour qu'il ajoute les circuits prises nécessaires et en particulier des circuits spécialisés pour les gros appareils.
Si vous êtes locataire, demandez au propriétaire de faire faire ces travaux.
CMT
23 novembre 2010 à 08:02
forum consulter ce sujet Toutes les prises branchées sur le même fusible sur le forum Électricité

Bonsoir,
Si vos 2 tableaux sont indépendants et ont une alimentation ERDF unique, on pourrait effectivement imaginer un coffret de répartition en aval du disjoncteur de branchement avec disj 2A et 2 contacteurs unipolaires qui délivreraient un contact sec pour chaque tableau.
Dans chaque tableau, il aurait un branchement classique de chauffe-eau avec disj 2A, disj 20A et contacteur HC, avec le circuit de commande qui utiliserait le contact sec du coffret de répartition.
C'est l'esprit de la 1ère solution mais mieux séparée.
Voir cet exemple réalisé avec 3 tableaux mais le principe est le même.
CMT
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau branchement chauffe eau relais 175 hz

22 novembre 2010 à 19:13
forum consulter ce sujet Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur sur le forum Électricité

Aucun problème, sur tous les radiateurs, le fil se ballade derrière.
C'est conçu pour que cela se passe bien.
CMT
22 novembre 2010 à 08:52
forum consulter ce sujet Crainte concernant l'installation d'un radiateur sur le forum Électricité

Votre question n'est pas claire.
Pour faire une installation dans les normes, il faudrait 3 circuits :
- 1 pour les 2 prises protégé par un fusible ou un disjoncteur
- 1 pour l'éclairage protégé par un fusible ou un disjoncteur
- 1 pour le chauffage protégé par un fusible ou un disjoncteur
les 3 étant protégés en amont par un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
Le calibre des disjoncteurs ou des fusibles sera à choisir en fonction de la section des câbles.
CMT
22 novembre 2010 à 08:51
forum consulter ce sujet Aménagement électrique fourgon sur le forum Électricité

Soit vous avez 1 ou 2 points de commande et il faut dans ce cas utiliser 1 ou 2 va et vient standard.
Soit vous avez plus de 2 points de commande et il faut utiliser un télérupteur et des boutons poussoirs.
Attention aux prises, de tels dispositifs ne sont pas conçus pour couper de fortes puissances.
CMT
22 novembre 2010 à 08:46
forum consulter ce sujet Conseil installation bouton poussoir sur prises sur le forum Électricité

Bonjour
Cela s'appelle un va et vient témoin.
Cela existe dans toutes les marques et toutes les séries.
Si vous avez juste un montage en inter simple témoin à faire, il faudra laisser la borne 2 inutilisée.
Dans tous les cas, il faudra ramener le neutre au niveau du va et vient pour que ce montage fonctionne.
Sinon il existe des va et vient témoin sans neutre mais 3 fois plus chers et qui n'existent pas dans toutes les séries.
CMT
22 novembre 2010 à 08:44
forum consulter ce sujet Interrupteur 220 V avec voyant indiquant le fonctionnement sur le forum Électricité

R02V ou R2V c'est la même chose (R02V c'est l'ancienne appellation)
- le 4G1,5² est utilisé pour le triphasé donc 3 phases et la terre (G=Ground pour terre)
- le 4x1,5² ne comporte par de terre donc 3 phases et le neutre. Il me semble que ce câble ne se fait plus. Si vous voulez le neutre, il faudra du 5G1.5².
A noter que s'il n'y a pas de bleu, dans le câble, la norme autorise d'utiliser une couleur de phase pour passer le neutre, à condition de faire le repérage nécessaire.
CMT
22 novembre 2010 à 08:41
forum consulter ce sujet Câble électrique réglementation des couleurs des fils sur le forum Électricité

Voyez EDF pour leur signaler la chute de tension qui est non conforme au minimum que doit fournir ERDF (207V).
Ce sera a eux de trouver la solution et cela ne provient probablement pas du câble alu (le 35² alu posé par ERDF occasionne une chute de tension négligeable sur 30m et en tout cas similaire au 25² cuivre qu'ils mettraient à la place).
CMT
22 novembre 2010 à 08:37
forum consulter ce sujet Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF sur le forum Électricité

J'imagine qu'il y a un programmateur quelque part.
Êtes-vous certain que vous êtes en période "confort" lorsque vous faites ces tests.
CMT
21 novembre 2010 à 09:04
forum consulter ce sujet Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic sur le forum Électricité

Non ce n'est pas nécessaire.
CMT
21 novembre 2010 à 09:02
forum consulter ce sujet Diagnostique électrique sous tension sur le forum Électricité

Si la ligne actuelle n'est pas trop chargée, pourquoi pas ?
Mais précisez mieux votre demande qui n'est pas claire.
CMT
21 novembre 2010 à 09:00
forum consulter ce sujet Installer lampes extérieures sans passer par interrupteur existant sur le forum Électricité

Bonjour,
Effectivement, vous faites un mélange de différentiel. Voici 2 schémas différents pour résoudre ce problème.
CMT

Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement tableaux électriquebrancher tableaux électrique

tableaux electrique branchement schema 1 haute resolution.jpg
tableaux electrique branchement schema 2 haute resolution.jpg
21 novembre 2010 à 08:54
forum consulter ce sujet Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur sur le forum Électricité

Vous devez avoir dans l'ordre :
- le compteur ERDF
- le disjoncteur de branchement ERDF
- votre (nouveau) tableau de répartition principal.
Vous n'avez pas accès à la liaison compteur/disjoncteur.
La liaison disjoncteur/compteur vous appartient et vous pouvez changer les fils.
Le capot du bas du disjoncteur de branchement ne doit pas être plombé.
Si votre disjoncteur est bien mono, il ne doit avoir que 2 bornes.
Remplacer les fils actuels d'alimentation de votre tableau par :
- 2x10² si le disjoncteur est un 15/45A
- 2x16² si le disjoncteur est un 30/60A
CMT
21 novembre 2010 à 08:51
forum consulter ce sujet Alimentation d'un ancien tableau électrique sur le forum Électricité

Si vos vieux radiateurs gèrent uniquement 2 ordres, il doivent gérer :
- 0V sur le fil pilote : confort
- 230V sur le fil pilote : éco.
Et c'est tout.
C'est comme pour les nouveaux, sauf que ceux-ci gèrent sans doutes 4 ordres : arrêt et hors gel en plus,
ou 6 ordres : confort -1°C et confort -2°C en plus.
CMT
20 novembre 2010 à 16:55
forum consulter ce sujet Quelle polarité sur fil pilote anciens radiateurs 2 ordres Sauter sur le forum Électricité

Tous les programmateurs sont compatibles avec tous les radiateurs, à condition de prendre des radiateurs avec au moins 4 ordres (ce qui est pratiquement toujours le cas).
Si vous avez besoin d'arrêter les radiateurs de manière centralisée (c'est ce que je comprends de votre demande), veillez à prendre un programmateur qui gère l'ordre arrêt.
Par ailleurs ne pas confondre programmateur (pour fil pilote) et thermostat (qui n'est pas adapté à des radiateurs électriques).
CMT
20 novembre 2010 à 16:48
forum consulter ce sujet Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant sur le forum Électricité

Votre disjoncteur joue 3 rôles :
- 1 coupure manuelle de l'alimentation
- 1 protection contre les court-circuits
- 1 protection contre les surcharges.
Le câble en 16² encaisse jusqu'à 63A. La protection contre les surcharges s'assure qu'on ne dépassera pas 63A.
Dans notre cas effectivement l'installation ne permettra pas d'atteindre cette valeur (du moins tant que l'abonnement EDF est réglé sur 45A). Mais sait-on jamais peut-être qu'un jour cet abonnement sera augmenté.
Mais cependant le disjoncteur reste nécessaire pour les 2 premiers rôles : coupure manuelle et protection contre les court-circuits.
La norme rend d'ailleurs ce disjoncteur obligatoire (depuis août 2010) quelque soit le calibre du disjoncteur EDF.
CMT
19 novembre 2010 à 23:00
forum consulter ce sujet Installer un second tableau sous le premier sur le forum Électricité

Chez n'importe quel grossiste en électricité, vous trouverez du câble 3 conducteurs ou dans des magasin style bricodépot.
CMT
19 novembre 2010 à 22:48
forum consulter ce sujet Raccorder mon local technique de la piscine sur le forum Électricité

Si c'est du téléreport armé, il et conçu pour passer avec les courants forts.
C'est d'ailleurs ce que fait couramment ERDF : Alim + téléreport dans une seule gaine TPC de 90.
CMT
19 novembre 2010 à 21:29
forum consulter ce sujet Conseil passage des gaines alimentation électrique sur le forum Électricité

Pour répondre, il faudrait connaître la distance.
Pour une pose en extérieur en apparent, prendre du fils R2V (rigide noir).
CMT
19 novembre 2010 à 08:36
forum consulter ce sujet Câble souple 2 x 1.5mm² limite de puissance sur le forum Électricité

110V ?
Vous habitez où ?
Pour répondre il faudrait connaître, la distance et la puissance nécessaire.
CMT
19 novembre 2010 à 08:33
forum consulter ce sujet Raccord sous-terrain cabanon maison procédure et fournitures sur le forum Électricité

Si le compteur est en limite de propriété vous n'avez pas besoin de téléreport.
A moins que vous ne parliez de la téléinfo.
Sur plus de 30m avec 2 câble, je vous conseille plutôt une TPC 90, ce sera plus facile.
CMT
19 novembre 2010 à 08:31
forum consulter ce sujet Conseil passage des gaines alimentation électrique sur le forum Électricité

Une cuisinière se branche en principe sur un circuit 6² 32A.
Mais si vous n'en avez pas, regardez sur la plaque technique de la cuisinière la puissance maxi indiquée. Vous en déduirez sur quel type de circuit vous pouvez vous brancher.
- 2,5² : 4,6 kW maxi
- 4² : 5,7 kW maxi
- 6² : 7,3 kW maxi
A noter que les prises 25A n'existent pas.
C'est 16A - 20A - 32A.
Vous pouvez également faire un raccordement avec un domino et une sortie de câble.
CMT
18 novembre 2010 à 23:01
forum consulter ce sujet Problème branchement cuisinière d'occasion sur le forum Électricité

Vous confondez sans doute.
Pour un contacteur J/N on protège effectivement le circuit de commande par un disj 2A.
Pour un télérupteur, on met la commande sur le même disj 10A (ou 16A) que le circuit d'éclairage lui même.
CMT
18 novembre 2010 à 22:51
forum consulter ce sujet Protection des télérupteurs sur le forum Électricité

Il faut forcément une borne de neutre sur votre Va et vient (sauf si le raccordement du voyant est externe)
Le voyant se branche entre retour phase et neutre.
Êtes vous certain qu'il s'agit d'un va et vient témoin et pas d'un va et vient lumineux.
Donnez nous la référence du modèle que vous avez acheté
CMT
18 novembre 2010 à 08:46
forum consulter ce sujet Branchement d'un va et vient lumineux en inter simple sur le forum Électricité

C'est exactement cela.
Au niveau du Va et vient que vous supprimez vous avez 2 fil de même couleur et 1 fil de couleur différente.
Isolez un des 2 fils de même couleur en le raccordant seul sur 1 borne du domino et reliez ensemble les 2 fils restants en les raccordant ensemble sur l'autre borne du domino.
CMT
18 novembre 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Supprimer 1 interrupteur de va et vient sur 2 sur le forum Électricité

Vous débranchez vos fils pilote de la terre.
Interdit et dangereux
Vous repassez un fil pilote, ou si pas possible vous utilisez un programmateur qui fonctionne par CPL ou onde radio
CMT
18 novembre 2010 à 08:41
forum consulter ce sujet Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote sur le forum Électricité

Pas de limite sauf si les poussoirs sont lumineux.
CMT
17 novembre 2010 à 21:40
forum consulter ce sujet Combien de bouton poussoir au maximum sur un télérupteur sur le forum Électricité

Si c'est 20 luminaire 40W tout au long des 130m, c'est bon en 2,5².
Si c'est 20 luminaires au bout des 130m, il faudra du 6².
CMT
17 novembre 2010 à 21:39
forum consulter ce sujet Section de câble appropriée sur le forum Électricité

Il faut brancher :
- bleu sur bleu
- marron sur noir
- noir sur rien.
CMT
17 novembre 2010 à 21:36
forum consulter ce sujet Branchement radiateurs à inertie 2 fils bleu et noir sur le forum Électricité

S'il y a eu court circuit, il a forcément un élément qui a sauté : fusible ? disjoncteur ?
Sinon c'est que le court-circuit a causé des dommages sur des connexions de l'installation.
CMT
17 novembre 2010 à 21:32
forum consulter ce sujet Prises électriques inopérantes suite à court-circuit sur le forum Électricité

9 kW en tri c'est grosso modo 3 kW par phase.
Il faut que chaque gros consommateur soit sous une phase différente sinon cela ne fonctionnera pas.
Cette intervention est pour moi du ressort du propriétaire (vous n'avez pas le droit de toucher à l'installation électrique).
En revanche si vous devez augmenter la puissance de l'abonnement, c'est à votre charge.
CMT
17 novembre 2010 à 21:30
forum consulter ce sujet Équilibrage des phases à la charge du locataire ou propriétaire sur le forum Électricité

Ce n'est pas une bonne idée du tout.
Réguler avec la température d'une seule pièce avec des chauffages indépendants n'a aucun sens
Vous aurez trop chaud dans certaines pièces (celles ou le radiateur est légèrement surdimensionné par rapport à la taille de la pièce) et trop froid dans d'autres.
De plus l'électronique de certains radiateurs, n'apprécie pas ces coupures répétées de la tension d'alimentation. Certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas.
Si vous voulez faire une programmation confort/éco en fonction des horaires, il faut un programmateur qui fonctionne par fil pilote. Si le fil pilote n'existe pas et que vous n'avez pas moyen d'en repasser, il existe des programmateurs qui fonctionnent par onde radio ou CPL.
Si vous maintenez votre idée, un contacteur 40A unique n'est pas la bonne solution. On voit dalleurs que votre disjoncteur 20A de gauche est trop chargé car il support tout seul les 7,7kW. Il faut mettre un contacteur par circuit en branchant en parallèle les circuits de commande, donc autant que vous avez de disjoncteurs actuellement (éventuellement en regroupant 2 circuits en 1, à condition que les fils aient la même section, ce qui n'est pas certain vu que vous avez des disj 10A). Pour protégé le circuit de commande et le thermostat, mettre un disj 2A.
En plus tel que c'est fait vous perdez tout possibilité de couper un chauffage seul. Si jamais un de vos radiateur a un défaut et se met en court-circuit, l'ensemble de l'installation disjonctera et vous ne pourrez pas couper ce radiateur seul.
CMT
16 novembre 2010 à 08:49
forum consulter ce sujet Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance sur le forum Électricité

Il y a 2 types d'inter à voyant :
- les inters témoins avec le voyant qui s'allument en même temps que l'éclairage
- les inters lumineux qui s'allument dans le noir pour signaler la position de l'inter
Il faut donc déjà acheter le bon matériel
Suivant les séries
- le même inter assure les 2 fonctions
- il faut des inters différents
- ce sont les mêmes inter mais le voyant n'est pas le même suivant la fonction.
Le schéma de branchement dépend bien entendu du type de matériel
Dernier point, il faut ramener un fil de neutre à l'interrupteur. Si vous n'en avez pas, il un témoin sans neutre, mais 3 fois plus cher et n'existe pas dans toutes les séries.
Donnez les références de votre matériel : marque, série, n° de référence et on pourra vous aider.
A défaut faites des photos.
CMT
16 novembre 2010 à 08:26
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur à témoin lumineux sur le forum Électricité

Tout dépend de la puissance nécessaire et de la section utilisée.
Par exemple avec du 2,5² et un disjoncteur 20A vous disposez d'environ 12kW.
CMT
16 novembre 2010 à 08:20
forum consulter ce sujet Intensité de calibrage des phases d'un disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Votre chauffagiste n'y connait rien.
Le contact EDF est un contact sec, c'est à dire qu'il n'est pas sous tension.
C'est vous qui l'alimentez en 230V. Donc EDF n'a rien à voir là dedans.
Quelle est la marque de votre matériel ?
CMT
15 novembre 2010 à 19:01
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour-nuit sur le forum Électricité

Ressortez votre gaine TPC rouge de 40 au niveau de chaque lampadaire quelques cm au dessus du sol.
CMT
14 novembre 2010 à 21:58
forum consulter ce sujet Eclairage jardin comment sortir câbles à la surface sur le forum Électricité

Vous n'êtes pas obligé de mettre un tableau dans la maison 2, mais au minimum un dispositif de coupure d'urgence.
Quant à savoir s'il faut 3 phases, tout dépend de la puissance de votre abonnement.
S'il n'est pas très élevé répartir 3 gros consommateurs sur 3 phases différentes est intéressant.
Le R2V peut se poser en apparent ou dans les vides de construction.
S'il est encastré, il faut mettre des gaines.
CMT
14 novembre 2010 à 21:56
forum consulter ce sujet Mettre en triphasé faut-il mettre des gaines sur le forum Électricité

32A c'est une puissance en mono.
Achetez une plaque à induction qui fonctionne en triphasé. Cela fera environ 10A par phase.
Attention la plupart des plaques tri se branchent souvent sur 2 phases uniquement, cherchez bien un modèle qui fonctionne sur 3 phases.
Par ailleurs il faut savoir que la puissance maxi est atteinte lorsque tous les feux fonctionnent en même temps, ce qui dans la pratique est rarement le cas.
CMT
14 novembre 2010 à 21:52
forum consulter ce sujet Compteur triphasé 25 A par phase et plaque à induction 32A sur le forum Électricité

Il vous faut forcément 2 fils qui arrivent du compteur (ou du relais 175hz placés à côté) :
- soit ils existent et vous devez les trouver
- soit ils n'existent pas et vous devrez les passer. Mais attention aux autorisations pour passer en partie commune de l'immeuble.
Si ce n'est pas possible, vous avez toujours la possibilité de mettre une horloge dans votre tableau calée sur les mêmes horaires que vos HC.
CMT
14 novembre 2010 à 21:50
forum consulter ce sujet Comment reconnaitre fils pour contacteur jour nuit sur le forum Électricité

Non cela se fait de manière courante dans les locaux professionnels.
CMT
14 novembre 2010 à 21:47
forum consulter ce sujet Tube pour passage de fils électriques pour prise à la verticale sur le forum Électricité

Vous pouvez tirer un seul câble et vous repiquer de prises en prises
ou
Vous pouvez tirer un câble jusqu'à une boîte de dérivation et partir en étoile à partir de celle-ci.
ou
Vous pouvez également faire partir plusieurs câbles du tableau.
Vous pouvez bien entendu mixer toutes ces techniques.
La seule chose qui est limité (à 2), c'est le nombre de fil par borne du disjoncteur. Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
CMT
14 novembre 2010 à 21:46
forum consulter ce sujet Combien maximum de fois peut-on repiquer une prise sur le forum Électricité

Le compteur ou le tableau ?
En toute logique votre contacteur HC qui s'enclenche fait un petit bruit.
CMT
14 novembre 2010 à 21:43
forum consulter ce sujet Bruit du compteur EDF au passage heure creuse sur le forum Électricité

Qu'est-ce qui disjoncte ?
Le disjoncteur EDF ?
L'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
Le disjoncteur du circuit four ?
Si c'est l'interrupteur différentiel (le plus probable vu ce que vous décrivez), c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part. Sans doute sur votre installation vu que cela se produit avec 2 fours différents.
CMT
13 novembre 2010 à 21:11
forum consulter ce sujet Problème mini four fait disjoncter sur le forum Électricité