Il faut savoir comment est répartie votre partie mono sur les différentes phases.
CMT
forum consulter ce sujet Calcul d'intensité Tri - Mono sur le forum Électricité

Un conducteur électrique ne peut pas en fonctionnement normal dépasser une intensité maximale qui dépend de plusieurs caractéristiques et en particulier de la section. Au delà l'échauffement est trop important.
En effet la résistance d'un fil est inversement proportionnelle à la section.
On imagine aisément qu'une forte intensité dans un fil tout fin conduira à l'échauffement de celui-ci, voire à sa fonte.
Pour chaque section, on défini ainsi une intensité maximale admissible, qui en plus variera suivant les conditions de pose qui influent également sur l'échauffement du conducteur.
Dans des installations industrielles, il a des bureaux d'études qui font des calculs précis pour tenir compte de tous ces paramètres.
Dans des locaux d'habitation, la norme a défini des valeurs standard maxi, qui prennent en compte un coefficient de sécurité suffisant pour que ces valeurs fonctionnent dans les cas d'utilisation que l'on rencontre sur une habitation.
C'est ainsi que l'on a défini les calibres max des disjoncteurs pour chaque section afin de limiter l'intensité :
- 1,5² 16A
- 2,5² 20A
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 45A
...
CMT
forum consulter ce sujet Relation diamètre des fils et disjoncteur sur le forum Électricité

Publicité

Sur 40m, si vous avez réellement besoin de 6kW, du 6² ne suffira pas compte tenu de la chute de tension.
Prévoir du 10² et le protéger à l'origine par un disj 32A.
Classiquement on repart des borniers du tableau principal (voir schéma à la question 4946).
Vous pouvez cependant mettre un petit tableau intermédiaire avec des borniers qui servira à la fois de dérivation et de support pour le disj 32A.
CMT
forum consulter ce sujet Alimenter un tableau électrique secondaire sur le forum Électricité

Voir schéma de branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


CMT
forum consulter ce sujet Problème électrique entre 2 interrupteurs va et vient et 2 néons sur le forum Électricité

Ce n'est pas strictement interdit, cela se faisait souvent avant.
Dans une construction neuve c'est à ne pas faire (certains consuels refusent)
Sur un logement existant, vous pouvez laisser en état.
CMT
forum consulter ce sujet Tableau électrique placé dans un WC sur le forum Électricité

Je ne sais pas si vous avez la possibilité de mettre à l'extérieur un petit tableau étanche avec des protections.
Si oui en fonction de la section du câble d'alimentation
- 2,5² disj 20A (mettre dans ce cas des disj 16A dans le tableau du garage)
- 4² disj 25A
- 6² disj 32A
Si non il faut mettre un câble adapté au type de disjoncteur de branchement
- 10² pour un DB 15/30/45A
- 16² pour un DB 30/45/60A
- 25² pour un DB 60/75/90A
CMT
forum consulter ce sujet Schéma électrique d'un garage sur le forum Électricité

La seule chose qui consomme de manière significative est le poste à souder.
Si vous voulez faire au plus juste, mettre un câble en 6² protégé à l'origine par un disj 32A (7,3kW)
Si vous ne voulez pas vous poser de question et disposer dans le garage de toute la puissance de votre abonnement :
- 10² avec un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 16² avec un disjoncteur de branchement 30/45/60A
et dans ces 2 cas pas besoin de protection à l'origine, c'est le disjoncteur de branchement EDF qui assurera ce rôle.
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
L'interrupteur différentiel 30mA doit se trouver en tête du tableau du garage. Voir schéma de principe joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Section de fils entre tableau garage et tableau principal sur le forum Électricité

Compte de tenu de la chute de tension sur 30m, du 10² ne vous permettrait pas de dépasser 30A.
Avec du 16² vous pourrez disposer entre 30 et 60A tout en ayant une chute de tension raisonnable.
Attention si c'est pour de la location à titre permanent, le logement doit avoir son propre compteur.
CMT
forum consulter ce sujet Choix section câble sur le forum Électricité

Sur le 1er va et vient
- vous branchez sur L la phase qui arrive du tableau
- vous branchez les 2 navettes sur 1 et 2
Sur le 2ème va et vient
- vous branchez l'autre extrémité des 2 navettes sur 1 et 2 (indifféremment)
- vous branchez sur L le fil de phase qui retourne vers la lampe.
Même si vous faites passer le neutre et la terre par les va et vient, il ne faut pas les raccorder à ceux-ci, ils se connectent directement à la lampe.
CMT
forum consulter ce sujet Comment brancher un va-et-vient sur le forum Électricité

Oui c'est bien cela.
C'est finalement regrouper 2 interrupteurs (ou 2 va et vient) dans un même boîtier de commande pour commander 2 éclairages indépendants.
CMT
forum consulter ce sujet Schéma électrique du double allumage sur le forum Électricité

Oui c'est mieux.
Cela vous permet de faire facilement la distribution vers les différents interrupteurs différentiels. Voir schéma joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Borniers dans un tableau électrique sur le forum Électricité

Normativement, les circuits de chauffage doivent comporter un fil de terre, même si celui-ci n'est pas raccorder au radiateur (radiateur de classe II).
Mais sur une installation existante sans terre, à vous de voir...
CMT
forum consulter ce sujet Fil terre sur radiateurs radians sur le forum Électricité

Pour un lave-linge et des prises pourquoi pas un seul ID type A derrière lequel vous mettez tout ? Ce serait plus simple.
Pour le branchement si vous gardez le principe des 2 ID :
- départ du 1er tableau avec un disj 32A
- liaison en 6² jusqu'à un interrupteur sectionneur 40A pour assurer la coupure d'urgence (sauf si le disjoncteur de branchement EDF est à proximité car dans ce cas c'est lui qui joue ce rôle)
- arrivée sur les borniers
- départ vers chaque ID en 6² (pas en 2,5²)
S'il n'y a qu'un seul ID il peut jouer le rôle de coupure d'urgence donc pas besoin d'interrupteur sectionneur.Voir schémas de principe joint avec 2 ID et avec 1 ID
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Raccordement dans le tableau électrique sur le forum Électricité

Bien sûr il suffit d'acheter les bons élément :
- 1 va et vient témoin pour l'intérieur qui signalera que l'éclairage est en marche
- 1 va et vient lumineux pour l'extérieur qui signalera la position du va et vient ;
et de passer des câbles comme il faut :
- amener le fil de phase au va et vient extérieur
- faire partir le retour lampe du va et vient intérieur
- amener un neutre au va et vient intérieur (sauf s'il s'agit d'un va et vient témoin sans neutre mais plus cher)
- amener éventuellement un neutre au va et vient extérieur (certains modèles utilisent un petit néon qui permet de s'affranchir du neutre). Voir schéma de branchement joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Brancher deux va et vient à témoin lumineux en mode inversé sur le forum Électricité

Non, normativement l'éclairage doit être fait avec du 1,5².
D'un point intensité admissible ce serait possible mais le calibre du fusible ou du disjoncteur dans le tableau ne serait plus adapté à la section des fils.
CMT
forum consulter ce sujet Puissance maxi sur fil de diamètre 0,75 sur le forum Électricité

Effectivement pour du 25A, il faut au minimum du 4² (le 4² étant difficile à trouver, prendre du 6²).
Cela ne me semble pas une bonne idée de plier le peigne.
Mais par contre si vous avez mis un 25A pour le chauffage, cela veut dire que l'ensemble du circuit aval (jusqu'au radiateur) doit être câblé en 4² mini.
CMT
forum consulter ce sujet Section de fils alimentation entre disjoncteurs sur le forum Électricité

Effectivement le domino devrait être dans une boîte de connexion.
CMT
forum consulter ce sujet Radiateur électrique norme de sécurité pour la pose sur le forum Électricité

Il faut un câble 4x35² qui vous permettra d'ailleurs d'aller jusqu'à 18kVA (disjoncteur 10/30A).
A noter que 9kVA en tri c'est souvent trop peu (3kW par phase), vous allez avoir en permanence des problèmes de disjonction.
CMT
forum consulter ce sujet Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF sur le forum Électricité

On peut bien sûr se repiquer de prise en prise ou partir chaque fois du tableau ou mettre des boîtes de dérivation intermédiaire ou mélanger toutes les techniques.
CMT
forum consulter ce sujet Huit éclairages par circuit oui mais comment sur le forum Électricité

Non ce n'est pas la bonne technique.
Mettre un ID par phase et sur chaque ID répartir de manière la plus homogène possible sur chaque phase les gros consommateurs, puis les circuits prises, puis les circuits éclairages.
Mettre un ID tetra pour votre PAC et les circuits qui fonctionneraient en tri (plaques, chauffe-eau...)
Vous pouvez vous inspirer de l'exemple joint : Installation en triphasé.
Pour la puissance en tri, au risque de faire hurler les puristes je fais le calcul simplifié suivant : P = 3x 230 x I avec I intensité pour une phase (et un cosphi égal à 1, donc adapté pour du résistif).Voir le schéma ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Installation en triphasé pour toute la maison sur le forum Électricité

Non ce n'est pas nécessaire, le circuit de puissance d'une minuterie encaisse sans problème les 16A max d'un circuit d'éclairage.
CMT
forum consulter ce sujet Eclairer couloir en plusieurs points relais puissance et minuterie sur le forum Électricité

Pour la porte du garage du 1,5 carré disj 10A ou 16A
Pour vos 3 prises, d'un point de vue puissance max il n'y a aucun problème. D'un point de vue sélectivité il peut être intéressant de mettre des disj séparés. En cas de problème sur un circuit, cela évite ainsi que les autres soient coupés.
Si vous souhaitez augmenter le niveau de fiabilité du congélateur et de la cave à vin, vous pourriez même mettre en amont un interrupteur différentiel 30mA à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon marques) dédié à ces 2 appareils, voire en dédier un pour chacun d'entre eux.
A vous de voir le niveau de fiabilité que vous souhaitez atteindre et le prix que vous êtes prêt à mettre (un différentiel à immunité renforcée coûte une bonne centaine d'euros), le plus basique étant les 3 prises sous le même disjoncteur.
Pour le poste à souder, voir les caractéristiques de celui-ci. Si 4,5 kW max du 2,5 carré 20A suffira.
CMT
forum consulter ce sujet Protection installation électrique dans garage sur le forum Électricité

Pour le branchement, il faut :
- 1 phase en provenance du 1er interrupteur pour les trois 1ères lampes (mettre un domino au niveau du lustre)
- 1 phase en provenance du 2ème interrupteur pour les 3 autres lampes
- 1 neutre pour relier les 6 lampes
- 1 terre pour relier le lustre
Si votre neutre et votre terre passent au niveau du double interrupteur, un fil 5G1.5 sera la bonne solution (1 des fils ne sera pas utilisé) ou un Fil 4G1.5 en utilisant le gris en neutre et en mettant un scotch bleu dessus.
Sinon il faudra amener le neutre et la terre par un autre fil.
Le lustre comptera pour 2 points lumineux.
CMT
forum consulter ce sujet Branchement lustre 6 branches 2x3 lampes sur le forum Électricité

Ce n'est pas un problème physique mais un problème de sécurité. Si un des fils se dessere, l'installation fonctionne malgré tout mais toute l'intensité passe alors par le 2ème fil qui n'est pas suffisamment dimensionné.
C'est pourquoi on n'utilise pas de câble en parallèle en utilisation domestique.
En revanche on le fait dans des installations industrielles, mais ces installations sont soumises à des contrôles régulier pour vérifier entre autres les serrages.
CMT
forum consulter ce sujet Fils en parallèle interdits sur le forum Électricité

Non ce n'est pas aussi simple.
Je pense déjà que vous n'utilisez pas les bons termes.
Vous parlez compteur alors qu'il faudrait parler du tableau de répartition (là où se trouvent tous les petits disjoncteurs ou les fusibles).
Il faut ensuite partir d'un disjoncteur ou d'un porte fusible dédié à un circuit prise et de tirer les fils vers votre prise à partir de là (pas plus de 2 fils par borne du disjoncteur, donc au delà il faut faire une dérivation dans le tableau avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago).
Il faudra également tirer un fil de terre depuis le bornier de terre présent dans le tableau.
Difficile d'en dire beaucoup plus sans avoir une photo de votre tableau ouvert.
Mais si comme vous dites, vous êtes "nulle en électricité", je vous conseille de vous faire aider par un ami qui s'y connait. L'électricité est une chose dangereuse qu'il faut manipuler avec certaines précautions.
CMT
forum consulter ce sujet Brancher Prise murale à partir d'un compteur sur le forum Électricité

La section dépendra de la puissance nécessaire et du nombre de radiateurs que vous connecterez dans le futur sur ce circuit :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max).
En pratique avec du 1,5² vous n'alimenterez que votre plinthe, avec du 2,5² vous pourrez ajouter un 2ème radiateur sous le même disjoncteur.
CMT
forum consulter ce sujet Installer une plinthe de chauffage plinthe électrique sur le forum Électricité

C'est a peu près cela.
A noter que :
- 63A en tri c'est vraiment beaucoup (43 kW pour du résistif pur) et 40A c'est déjà 27,6kW. Mais si vous avez d'éventuel ajouts autant prévoir large.
- Pour le four à créramique, un type AC suffirait. Mais en fonction de la nature des ajouts, un type A est effectivement plus évolutif
- en amont de l'interdiff, il faut du 16². Entre l'interdiff et le disjoncteur, du 10² suffirait mais rien n'interdit de mettre du 16².
Je n'y connais rien en four à céramique, mais avec un disj 40A cela fait une puissance disponible très élevée (27kW), êtes-vous certain que ce sont les préconisations du fabricant ?
CMT
forum consulter ce sujet Branchement four céramique 24kW en triphasé sur le forum Électricité

Pour une prises 16A, l'axe des alvéoles doit être au minimum à 5cm du sol.
Vous pouvez la mettre dans une plinthe (bien qu'à l'usage il s'avère que cela soit un peu bas).
Il existe des modèles faible hauteur destinés à cet usage.
Voir par exemple cette référence sur ce lien :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=050860
CMT
forum consulter ce sujet À quelle hauteur placer une prise électrique sur le forum Électricité

Si pas de chauffage électrique je dirais 45 A, voire 30 A si vous prenez certaines précautions d'utilisation non simultanée de certains appareils (chauffe-eau la nuit par exemple).
Essayez avec vos 30 A actuels et vous verrez à l'usage si cela suffit.
CMT
forum consulter ce sujet Abonnement edf appartement 130m² en monophasé sur le forum Électricité

Rien à redire pour le tableau.
A noter qu'il n'y a pas d'obligation en France d'avoir un circuit prise dédié pour la salle de bain.
Pour allonger vos câbles, le mieux est de les remplacer dans la totalité. Vous avez accès à la partie aval du disjoncteur de branchement qui ne devrait pas être plombée et vous pouvez remplacer ainsi les fils en totalité.
CMT
forum consulter ce sujet Avis sur rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Les gros câbles noirs, type R2V, assurent par eux-mêmes leur protection mécanique et peuvent être posés en apparent (le conducteur électrique c'est le fil de couleur qui est à l'intérieur du câble noir).
C'est ce que l'on fait en général dans une cave ou un sous-sol et on ajoute souvent des goulottes ou des tubes IRL pour les longues parties rectilignes afin de faciliter leur maintien.
C'est donc votre électricien qui a raison.
CMT
forum consulter ce sujet Norme protection câble électrique sur le forum Électricité

En principe il y a 3 fils dont 2 de la même couleur.
Mettre le fil d'une seule couleur sur la borne L ou P.
Mettre les 2 autres fils de la même couleur sur les bornes 1 et 2.
CMT
forum consulter ce sujet Remonter un interupteur va et vient démonté sur le forum Électricité

Si vert/jaune interdit
Si bleu possible à condition de mettre un repère de couleur sur le câble
Si autre couleur pas de problème.
CMT
forum consulter ce sujet Fil pilote dans le câble d'alimentation sur le forum Électricité

Voici ce que dit exactement la norme :
"771.558.4. 2 Tableaux de répartition divisionnaires
Leur installation dans les salles d'eau est déconseillée. Elle est interdite dans les volumes 0,1, 2 et 3 définis dans la partie 7-701.
Ils ne sont pas placés dans des placards ou penderies où les objets entreposés peuvent rendre leur accès difficile, gêner la ventilation et être la cause d'échauffements anormaux ou d'incendie (aérosols). De tels emplacements sont toutefois admis si des dispositions sont prises pour en assurer une aération correcte, ne pas empêcher le libre accès et ne pas pouvoir entreposer d'objets devant les appareils.
Ils ne sont installés ni au-dessus ni en dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage"
A noter que s'il n'y a pas de baignoire ou de douche, votre local n'est pas considéré comme une salle d'eau.
Donc pas en dessous ni au dessus du lavabo, mais à côté vous pouvez.
A vous de faire cela de manière judicieuse.
A noter par ailleurs que les organes de commande du tableau doivent se trouver entre 1m et 1m80 (sauf si accessibilité aux handicapés).
CMT
forum consulter ce sujet Installer tableau électrique à proximité d'un lavabo sur le forum Électricité

Il s'agit d'un mauvais serrage, d'autant plus probable qu'il y a 2 fils sous la même borne du disjoncteur et que cela ne facilite pas un bon serrage.
C'est d'ailleurs pour cela que l'on limite à 2 fils, au delà ce serait encore pire.
CMT
forum consulter ce sujet Fil neutre surchauffe tableau électrique sur le forum Électricité

forum consulter ce sujet Installation deux lampes par télérupteur sur le forum Électricité

Que dit la notice de branchement de votre chauffage.
J'ai aidé récemment un internaute pour lequel le radiateur à accumulation, possédait sa propre entrée en provenance du contact HC et du coup pas besoin de contacteur.Voir les 2 exemples de branchement suivant le cas de figure :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Branchement radiateur électrique sur le forum Électricité

2 solutions
- Utilisez un gestionnaire d'énergie qui cumulera les fonctions de programmateur et de délesteur. Il se débrouille donc pour effectuer la gestion que vous évoquiez.
C'est à mon avis la meilleure solution. Voir un exemple sur ce lien :
pro.deltadore.fr professionnels produits thermique
- Utilisez un programmateur classique pour le chauffage et un délesteur qui va couper la tension d'alimentation des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs.
Attention l'électronique des radiateurs n'aime pas les coupures répétées de tension de l'alimentation.
A n'utiliser que si le délestage est relativement exceptionnel.
CMT
forum consulter ce sujet Installation délesteur fil pilote plus centrale fil pilote 4 ordres sur le forum Électricité

Aucun problème, considérer simplement que l'ensemble est un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Raccordez votre ID tetra aux borniers du 1er tableau.Voir le schéma ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique au tableau principal sur le forum Électricité

C'est le courant maximal qu'il accepte avant de se détériorer : collage des contacts, surchauffe des composants...
Dans la pratique un interrupteur différentiel accepte un peu plus sur une courte durée.
CMT
forum consulter ce sujet Inter différentiel en Ampère sur le forum Électricité

Il n'y a pas de plan standard, surtout pour cette taille là.
Vous pouvez vous inspirer des exemples à la fin de ce doc, qui vous donnera en plus la section des fils.
hager.com guide_technique_habitat/Guide_NFC15100_Complet_2008.pdf
CMT
forum consulter ce sujet Nouvelle norme électrique sur le forum Électricité

Allez chez n'importe quel grossiste en électricité
CMT
forum consulter ce sujet Cherche interrupteur minuterie LEGRAND 74420 sur le forum Électricité

Type AC pour vos 2 questions.
Le type A n'est obligatoire que pour les plaques électrique et le lave-linge et n'apporterait rien dans votre cas. Ceci dit, rien n'empêche de tout mettre sous un type A.
Pour la chaudière du 1,5 avec un disjoncteur 10 ou 16A suffit (cela ne consomme pas grand chose)
CMT
forum consulter ce sujet Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC sur le forum Électricité

Du 1,5²(mini) protégé par un disjoncteur diff 16A(maxi) 30mA type AC
ou
Du 1,5²(mini) protégé par un disjoncteur 16A (maxi) avec en amont un interrupteur différentiel 30mA type AC partagé avec d'autres circuits.
CMT
forum consulter ce sujet Aide au câblage triphasé compresseur sur le forum Électricité

Les câbles doivent être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Ainsi le câble qui alimente votre tableau est en fait protégé par le disjoncteur de branchement.
- Si celui-ci a un calibre de 45A max, le câble doit être au minimum en 10².
- Si celui-ci a un calibre de 60A max, le câble doit être au minimum en 16².
- Si celui-ci a un calibre de 90A max, le câble doit être au minimum en 25².
Le principe est le même pour la liaison entre les 2 tableaux.
Si vous aviez un disjoncteur de branchement de calibre 45 max et que vous mettiez un câble au minimum en 10², vous n'auriez pas besoin de disjoncteur complémentaire.
Mais avec du 6², il faut limiter l'intensité admissible du câble, en l'occurrence par un disjoncteur 32A.
Les protections ci-dessus sont données pour des longueurs qui ne dépassent pas une vingtaine de mètre, au delà il faut tenir compte de la chute de tension et si nécessaire augmenter la section.
CMT
forum consulter ce sujet Branchement tableau secondaire sur le forum Électricité

Les 2 solutions sont possibles et tout est fiable.
Ce n'est pas le nombre de points lumineux qui compte mais le nombre de points de commande.
La facilité de câblage en fonction de la configuration de votre logement est à prendre en compte.
Le télérupteur est utilisé le plus fréquemment car plus évolutif.
En tout cas au delà de 3 points de commande, préférez le télérupteur sans hésiter.
Si le télérupteur est dans une pièce d'habitation, pensez à prendre un modèle silencieux.
CMT
forum consulter ce sujet Choisir télérupteur ou permutateur sur le forum Électricité

Quel est l'intérêt en tout cas pour des locaux d'habitation où EDF ne vous demande absolument pas d'équilibrer.
Aucun problème dans ce cas pour n'avoir qu'une phase chargée et les autres à zéro, du moment que vous ne dépassez pas le calibre max de la phase chargée.
Il faut juste faire attention au calcul de la chute de tension dans le dimensionnement du câble de l'habitation, et dimensionner comme si on était en mono entre une phase et le neutre (doublement de la section).
CMT
forum consulter ce sujet équilibrage des phases installation électrique triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.
C'est plus ou moins simple suivant la configuration de votre installation actuelle et suivant ce que vous voulez faire exactement.
Il faut bien repérer quel va et vient possède la phase qui arrive du tableau et celui qui possède le retour vers la lampe.
J'ai fait l'hypothèse que votre va et vient de votre ancienne pièce se transformait pour chaque pièce en un interrupteur simple avec un point d'éclairage.
Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
forum consulter ce sujet Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation sur le forum Électricité

Il faudra changer le disjoncteur tetra par un disjoncteur mono.
C'est EDF qui le fera, mais cela peut être à vous de le fournir. A voir avec eux.
En attendant si vous voulez que votre installation continue à fonctionner (sur une phase) :
- ouvrez la partie aval du disjoncteur tetra
- enlevez les fils actuels
- remplacez les par un fil bleu et un fil rouge en 16² (si le futur disjoncteur de branchement 60A max et si moins de 27m).
- branchez le neutre sur le neutre du disjoncteur tetra et le rouge sur une des 3 phases.
Vous devriez arriver à passer sous la boîte en bois, quitte à agrandir les trous dans le bois pour la partie se trouvant sous le capot aval.
Vous pourrez éventuellement prévoir une nouvelle platine que vous mettrez en place au moment au EDF changera le disjoncteur.
CMT
forum consulter ce sujet Opération à faire passage compteur triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disjoncteur 2A.
CMT
forum consulter ce sujet Installation où se trouvent branchés plusieurs convecteurs sur le forum Électricité