Un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat.
Sur le radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général lélectronique des radiateurs naime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
CMT
Sur le radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général lélectronique des radiateurs naime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
CMT

Vous pouvez mettre dans le tableau un relais clignotant dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004742
Cela nécessitera cependant qu'il y ait un circuit dédié pour cette prise.
CMT
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004742
Cela nécessitera cependant qu'il y ait un circuit dédié pour cette prise.
CMT

Effectivement il y a sans doute dans votre tableau une régulation faite au moyen d'un contacteur.
Il faut changer ce modèle par un modèle silencieux.
Pour le chauffage vous pouvez également passer par un système de programmation qui utilise des fils pilote (mais investissement plus lourd).
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment en électricité, il faut passer par un électricien ou un ami ayant les compétences requises.
CMT
Il faut changer ce modèle par un modèle silencieux.
Pour le chauffage vous pouvez également passer par un système de programmation qui utilise des fils pilote (mais investissement plus lourd).
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment en électricité, il faut passer par un électricien ou un ami ayant les compétences requises.
CMT

Il vous faut une prise de terre au minimum dans la salle de bain et dans la cuisine.
Demandez au propriétaire (non pas une mise aux normes) mais une mise en sécurité de l'installation électrique.
CMT
Demandez au propriétaire (non pas une mise aux normes) mais une mise en sécurité de l'installation électrique.
CMT

Avec 4 point de commande, le plus simple est de passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
www.telerupteur.com/cablage_electrique_telerupteur.htm
L'autre solution c'est de mettre 2 va et vient et entre les deux 2 permutateurs, mais cela fait beaucoup de fils à câbler
electricite.bricovideo.com/permutateur/
en mettant 2 permutateurs en série.
CMT
www.telerupteur.com/cablage_electrique_telerupteur.htm
L'autre solution c'est de mettre 2 va et vient et entre les deux 2 permutateurs, mais cela fait beaucoup de fils à câbler
electricite.bricovideo.com/permutateur/
en mettant 2 permutateurs en série.
CMT

Pour le chauffe-eau à la cave il y a 2 hypothèses :
- vos tuyauteries sont reliées au conducteur de terre dans le cadre de la liaison équipotentielle et c'est normal
- vos tuyauteries servent de prise de terre et ce n'est pas normal (voire dangereux)
Pour l'étage cela dépend de l'époque de votre construction. Autrefois les prises avec terre n'étaient pas obligatoire (sauf cuisine et sdb). A vous de voir si c'est nécessaire de les ajouter, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou une salle n'ont pas besoin de terre. Quand au fil blanc, c'est peut être pour faire une prise commandée. Essayez de nous faire un schéma pour que l'on comprenne mieux ce qui est branchée où.
CMT
- vos tuyauteries sont reliées au conducteur de terre dans le cadre de la liaison équipotentielle et c'est normal
- vos tuyauteries servent de prise de terre et ce n'est pas normal (voire dangereux)
Pour l'étage cela dépend de l'époque de votre construction. Autrefois les prises avec terre n'étaient pas obligatoire (sauf cuisine et sdb). A vous de voir si c'est nécessaire de les ajouter, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou une salle n'ont pas besoin de terre. Quand au fil blanc, c'est peut être pour faire une prise commandée. Essayez de nous faire un schéma pour que l'on comprenne mieux ce qui est branchée où.
CMT

Normativement il faut 2 circuits.
Le plus simple est d'amener un câble en 5G1.5 et d'utiliser le même fil de terre pour les 2 circuits.
Si vous voulez en savoir plus faites nous un petit plan avec l'implantation de vos différents éléments.
CMT
Le plus simple est d'amener un câble en 5G1.5 et d'utiliser le même fil de terre pour les 2 circuits.
Si vous voulez en savoir plus faites nous un petit plan avec l'implantation de vos différents éléments.
CMT

Techniquement des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels fonctionnent dans les 2 sens et peuvent être alimentés soit par le bas, soit par le haut.
Le sens habituel est cependant par le haut.
S'ils sont alimentés par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Certains fabricants (Hager) ont du matériel qui s'alimente par le bas, l'étiquette est inclue sur le matériel.
CMT
Le sens habituel est cependant par le haut.
S'ils sont alimentés par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Certains fabricants (Hager) ont du matériel qui s'alimente par le bas, l'étiquette est inclue sur le matériel.
CMT

Bonsoir
La norme a récemment changer sur ce point :
Voir le texte de la norme :
www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F10
et l'interprétation un peu plus claire qu'en a faite un fabricant de matériel électrique :
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT
La norme a récemment changer sur ce point :
Voir le texte de la norme :
www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F10
et l'interprétation un peu plus claire qu'en a faite un fabricant de matériel électrique :
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT

Si vous voulez utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie il faut impérativement que tous les radiateurs pilotés et le programmateur soient sous le même interrupteur différentiel.
L'idéal est de dédier un interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà. Voir principe de branchement joint :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


L'idéal est de dédier un interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà. Voir principe de branchement joint :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT

Ce n'est pas anormal d'avoir plus de fils de neutre. Tout dépend des dérivations intermédiaires qui ont été faites sur les circuits.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT

Avec 3 points de commande on peut :
- soit passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
télérupteur.com câblage électrique
- soit utiliser un permutateur
Permutateur électricité
CMT
- soit passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
télérupteur.com câblage électrique
- soit utiliser un permutateur
Permutateur électricité
CMT

Vérifiez le serrage des fils
CMT
CMT

Vérifiez le serrage des fils
Vérifiez la section des fils
CMT
Vérifiez la section des fils
CMT

Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT

Pour réponse 3
Dans tous les cas, il faut un 30mA en amont
CMT
Dans tous les cas, il faut un 30mA en amont
CMT

Il faut mettre sous le même ID tous les radiateurs qui ont un fil pilote géré par le gestionnaire d'énergie.
Rien à voir avec les circuits éclairages et PC de la sdb et avec les LES.
Quand aux radiateurs des 2 sdb, vous les mettez s'ils sont gérés par les fils pilote.
Pour l'ID 63, si vous n'avez plus de place sur le rail, continuez sur le rail d'en dessous en repartant de la sortie de l'ID avec 2 câbles en 16².
Côté puissance, soit votre disjoncteur de branchement est un 60A max et il n'y a de toute façon pas de problème, soit il a un calibre max de 90A et auquel cas, il ne faudra pas dépasser 14kW de chauffage sous l'ID 63A. Si vous en avez plus, passez à un ID supérieur (80A par exemple) ou enlevez les chauffages qui ne seraient pas gérés par fil pilote, ou mettre un 2ème programmateur (qui n'aura pas de fonction de délestage) pour certains radiateurs que vous ne pourrez pas délester.
Pas trouvé votre schéma.
CMT
Rien à voir avec les circuits éclairages et PC de la sdb et avec les LES.
Quand aux radiateurs des 2 sdb, vous les mettez s'ils sont gérés par les fils pilote.
Pour l'ID 63, si vous n'avez plus de place sur le rail, continuez sur le rail d'en dessous en repartant de la sortie de l'ID avec 2 câbles en 16².
Côté puissance, soit votre disjoncteur de branchement est un 60A max et il n'y a de toute façon pas de problème, soit il a un calibre max de 90A et auquel cas, il ne faudra pas dépasser 14kW de chauffage sous l'ID 63A. Si vous en avez plus, passez à un ID supérieur (80A par exemple) ou enlevez les chauffages qui ne seraient pas gérés par fil pilote, ou mettre un 2ème programmateur (qui n'aura pas de fonction de délestage) pour certains radiateurs que vous ne pourrez pas délester.
Pas trouvé votre schéma.
CMT

Brancher vos boutons en parallèle au niveau du tableau
CMT
CMT

C'est vrai qu'EDF ne commercialise plus EJP pour les nouveaux clients.
Vous n'auriez pas dû appeler. Essayez de faire le mort.
Au pire si vous avez un contrat signé, c'est eux qui sont dans leur tort.
Reste à savoir si cela suffira.
CMT
Vous n'auriez pas dû appeler. Essayez de faire le mort.
Au pire si vous avez un contrat signé, c'est eux qui sont dans leur tort.
Reste à savoir si cela suffira.
CMT

Est-ce du monophasé (2 fil) ou du triphasé (4 fils).
On ne change pas de section en cours de route sur un câble.
La bonne section dépend du disjoncteur de branchement.
En triphasé :
DB 15/30 : 6² mini, 38m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 31m maxi
En Monophasé :
DB 15/45 : 10² mini, 22m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 27m maxi
DB 60/90 : 25² mini, 28m maxi
Si vous mettez des sections plus faibles que ce qui est indiqué ci-dessus il faut limiter l'intensité par un disjoncteur de calibre approprié placé à l'origine du câble (faire un mini tableau en sortie du disjoncteur EDF), mais vous aurez moins de puissance disponible :
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
Dans un Établissement recevant du public, vous vous devez d'être aux normes (vous imaginez un incendie pour cause de section trop juste).
Payez-vous le câble de la bonne section !
CMT
On ne change pas de section en cours de route sur un câble.
La bonne section dépend du disjoncteur de branchement.
En triphasé :
DB 15/30 : 6² mini, 38m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 31m maxi
En Monophasé :
DB 15/45 : 10² mini, 22m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 27m maxi
DB 60/90 : 25² mini, 28m maxi
Si vous mettez des sections plus faibles que ce qui est indiqué ci-dessus il faut limiter l'intensité par un disjoncteur de calibre approprié placé à l'origine du câble (faire un mini tableau en sortie du disjoncteur EDF), mais vous aurez moins de puissance disponible :
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
Dans un Établissement recevant du public, vous vous devez d'être aux normes (vous imaginez un incendie pour cause de section trop juste).
Payez-vous le câble de la bonne section !
CMT

Oui si protégé par un disjoncteur ou un fusible 10A max.
CMT
CMT

Il faut enlever les fils qui sont dans le mur ou au minimum les déconnecter à l'autre extrémité afin qu'ils ne soient plus sous tension.
CMT
CMT

Non aucune obligation (pour l'instant).
CMT
CMT

Les 2 socles commandés évoqués dans la norme (circuit 1,5²) sont destinés à l'éclairage.
Je ne vois pas ce qui vous interdirait de mettre un dispositif de sectionnement sur un circuit prises traditionnel.
Prendre malgré tout un interrupteur bipolaire (qui accepte 20A et coupe le neutre) et câblez avec la même section qu'un circuit prises.
Mettre une étiquette de repérage sur ces prises.
Reste qu'il faut être vigilant et éviter les coupures de tension répétées sur des appareils en marche.
CMT
Je ne vois pas ce qui vous interdirait de mettre un dispositif de sectionnement sur un circuit prises traditionnel.
Prendre malgré tout un interrupteur bipolaire (qui accepte 20A et coupe le neutre) et câblez avec la même section qu'un circuit prises.
Mettre une étiquette de repérage sur ces prises.
Reste qu'il faut être vigilant et éviter les coupures de tension répétées sur des appareils en marche.
CMT

Pour une mise en sécurité pas de problème.
Pour une vraie installation aux normes ce n'est pas bon.
CMT
Pour une vraie installation aux normes ce n'est pas bon.
CMT

Vous n'avez sans doute pas acheter le bon matériel.
Vous devez avoir un va et vient lumineux (69713) alors qu'il faut un va et vient témoin (69712)
De plus le montage en double témoin nécessite un branchement particulier :
docdif.fr 0064KK4-01.pdf
CMT
Vous devez avoir un va et vient lumineux (69713) alors qu'il faut un va et vient témoin (69712)
De plus le montage en double témoin nécessite un branchement particulier :
docdif.fr 0064KK4-01.pdf
CMT

Vous utiliser les disjoncteurs habituels unipolaire+neutre et vous ne raccorder que la phase pour les circuits dont vous ne retrouvez pas le neutre et vous laissez pour l'instant la borne de neutre en attente.
Mais qu'est ce qui vous empêche d'appairer phase et neutre, dans la plupart des installations (sauf très anciennes installations en tri) ce n'est pas bien compliqué.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifiée, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT
Mais qu'est ce qui vous empêche d'appairer phase et neutre, dans la plupart des installations (sauf très anciennes installations en tri) ce n'est pas bien compliqué.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifiée, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT

Assurez vous déjà que c'est un disj 16A max qui protège cette ligne. Cela assurera la sécurité.
Il est vrai que si ensuite vous ne tirez pas simultanément plus de 3,8kW cela ne pose pas trop de problème.
La limite sur le nombre de points d'utilisation et la séparation des circuits permet d'éviter des disjonctions fréquente et une meilleure répartition des points d'utilisations sur différents disjoncteur pour qu'en cas de défaut tout ne soit pas couper.
Si ce circuit alimente salle et chambres je laisserai en l'état pour l'instant.
Le jour où vous referez vos pièces vous pourrez tirer des lignes supplémentaires depuis le tableau.
Une solution pourrait être si la gaine est assez grosse (25) de mettre du 6² à la place du 1,5² et de faire un mini tableau avec les circuits nécessaires à l'extrémité de cette gaine.
Difficile d'en dire beaucoup plus sans voir sur place.
CMT
Il est vrai que si ensuite vous ne tirez pas simultanément plus de 3,8kW cela ne pose pas trop de problème.
La limite sur le nombre de points d'utilisation et la séparation des circuits permet d'éviter des disjonctions fréquente et une meilleure répartition des points d'utilisations sur différents disjoncteur pour qu'en cas de défaut tout ne soit pas couper.
Si ce circuit alimente salle et chambres je laisserai en l'état pour l'instant.
Le jour où vous referez vos pièces vous pourrez tirer des lignes supplémentaires depuis le tableau.
Une solution pourrait être si la gaine est assez grosse (25) de mettre du 6² à la place du 1,5² et de faire un mini tableau avec les circuits nécessaires à l'extrémité de cette gaine.
Difficile d'en dire beaucoup plus sans voir sur place.
CMT

Votre ami a raison, conducteur mal serré dans la borne du différentiel.
Il n'est pas illogique que ce soit la protection aval qui est coupée en 1er
CMT
Il n'est pas illogique que ce soit la protection aval qui est coupée en 1er
CMT

Annule et remplace la réponse que je viens de faire.
Vous n'avez sans doute pas acheter le bon type de va et vient.
Il faut des va et vient lumineux (69713) alors que vous avez du mettre des va et vient témoin (69712)
CMT
Vous n'avez sans doute pas acheter le bon type de va et vient.
Il faut des va et vient lumineux (69713) alors que vous avez du mettre des va et vient témoin (69712)
CMT

Pour faire dans les règles de l'art, il faut effectivement pouvoir remplacer le câble et donc gainer tout du long, donc du coup le câble présente peu d'intérêt, autant mettre des conducteurs simple type H07V, cela revient moins cher.
CMT
CMT

Non cela ne suffit pas.
Il faut du 6² protégé par un disj 32A et en amont de tout cela une protection différentielle 30mA.
CMT
Il faut du 6² protégé par un disj 32A et en amont de tout cela une protection différentielle 30mA.
CMT

Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A1 et A2 peuvent sans problème être inversé.
CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A1 et A2 peuvent sans problème être inversé.
CMT

Cela dépend du courant assigné du 30mA.
Si c'est 40A, il sera sans doute trop surchargé, donc pas possible.
Si c'est 63A, c'est a priori possible, en particulier si votre disjoncteur de branchement est un 60A max.
A noter que pour une plaque du 6² aurait suffit. Mais qui peut le plus peut le moins, donc pas de problème avec le 10².
CMT
Si c'est 40A, il sera sans doute trop surchargé, donc pas possible.
Si c'est 63A, c'est a priori possible, en particulier si votre disjoncteur de branchement est un 60A max.
A noter que pour une plaque du 6² aurait suffit. Mais qui peut le plus peut le moins, donc pas de problème avec le 10².
CMT

Prise : 1,5 mm² - 5 prise max - disjoncteur 16A max, fusible interdit
Prise : 2,5 mm² - 8 prise max - disjoncteur 20A max, fusible 16A max
Éclairage : 1,5 mm² - 8 pt lumineux max - disjoncteur 16A max, fusible 10A max
Prises et éclairage doivent être sur des circuits distincts, vous ne pouvez donc pas les raccorder ensemble.
En revanche vous pouvez utiliser du câble à 5 conducteurs qui vous permettra d'alimenter la prise avec 3 conducteurs et l'inter avec les 2 autres conducteurs.
CMT
Prise : 2,5 mm² - 8 prise max - disjoncteur 20A max, fusible 16A max
Éclairage : 1,5 mm² - 8 pt lumineux max - disjoncteur 16A max, fusible 10A max
Prises et éclairage doivent être sur des circuits distincts, vous ne pouvez donc pas les raccorder ensemble.
En revanche vous pouvez utiliser du câble à 5 conducteurs qui vous permettra d'alimenter la prise avec 3 conducteurs et l'inter avec les 2 autres conducteurs.
CMT

Vu l'usage prévu il faut que vous diposiez d'une puissance correcte à l'autre bout. Donc autant prévoir le maximum que vous offre votre disjoncteur de branchement. Donc :
- 10² pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Prendre un tableau 1 ou 2 rangées en fonction du nombre de circuits prévus.
Voir schéma de principe joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- 10² pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Prendre un tableau 1 ou 2 rangées en fonction du nombre de circuits prévus.
Voir schéma de principe joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Regardez bien sur votre notice, en principe, il y a des cavaliers à mettre qui permettent de shunter certains bornes suivant le montage effectué (tri ou mono).
CMT
CMT

Pour la prise du garage 2,5² (si vous vouliez mettre du 1,5² il faudrait un disj 16A au départ).
Pour l'éclairage disj 10A ou 16A, ou fusible 10A, fils en 1,5²
CMT
Pour l'éclairage disj 10A ou 16A, ou fusible 10A, fils en 1,5²
CMT

La plupart des radiateurs modernes sont de classe II c'est à dire qu'ils ne nécessitent pas de raccordement à la terre.
A vérifier sur les vôtres.
S'ils étaient de classe I, il faudra ajouter un conducteur de terre sur votre installation.
Si c'est le disjoncteur EDF qui saute, c'est que la puissance de votre abonnement qui est insuffisant.
Si ce sont les fusibles sur votre tableau, c'est que vous avez branché trop de radiateurs sur votre circuit.
Pour rappel avec un circuit chauffage en 2,5², le fusible doit être de 16A max et la puissance cumulée des radiateurs de 3500W.
Ave un circuit chauffage en 1,5², le fusible doit être de 10A max et la puissance cumulée des radiateurs de 2250W.
Au vu de ce que vous décrivez vos circuits semblent surchargés.
CMT
A vérifier sur les vôtres.
S'ils étaient de classe I, il faudra ajouter un conducteur de terre sur votre installation.
Si c'est le disjoncteur EDF qui saute, c'est que la puissance de votre abonnement qui est insuffisant.
Si ce sont les fusibles sur votre tableau, c'est que vous avez branché trop de radiateurs sur votre circuit.
Pour rappel avec un circuit chauffage en 2,5², le fusible doit être de 16A max et la puissance cumulée des radiateurs de 3500W.
Ave un circuit chauffage en 1,5², le fusible doit être de 10A max et la puissance cumulée des radiateurs de 2250W.
Au vu de ce que vous décrivez vos circuits semblent surchargés.
CMT

Tout dépend du type de rénovation que vous faites.
Si vous refaites tout le câblage, autant mettre des télérupteurs dans le tableau.
Si vous gardez les fils actuels, gardez le principe actuel.
Regardez également du côté des télérupteurs micro module type YOKIS qui s'adaptent très bien à de l'existant.
CMT
Si vous refaites tout le câblage, autant mettre des télérupteurs dans le tableau.
Si vous gardez les fils actuels, gardez le principe actuel.
Regardez également du côté des télérupteurs micro module type YOKIS qui s'adaptent très bien à de l'existant.
CMT

C'est ce que l'on rencontre dans les anciennes installations en tri.
Sur des circuits de faible puissance (<1kW) il faut effectivement ajouter une protection unipolaire + neutre en amont de tous ces circuits.
Pour les circuits de plus forte puissance, il faut tirer à neuf des circuits dédiés depuis le tableau. Voir l'illustration sur ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur des circuits de faible puissance (<1kW) il faut effectivement ajouter une protection unipolaire + neutre en amont de tous ces circuits.
Pour les circuits de plus forte puissance, il faut tirer à neuf des circuits dédiés depuis le tableau. Voir l'illustration sur ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Pour une plaque électrique il faut un circuit 3x6² 32A depuis le tableau.
En général on fait la connexion dans une boîte d'encastrement avec sortie de câble. Les prises 32A sont rarement utilisées de nos jours.
Quand à savoir si 3kW suffiront, cela dépendra de la puissance de la plaque. Pour un T1 c'est en général une petite plaque donc OK si pas de chauffage électrique.
Si c'est insuffisant le locataire demandera à EDF une augmentation de puissance de l'abonnement.
CMT
En général on fait la connexion dans une boîte d'encastrement avec sortie de câble. Les prises 32A sont rarement utilisées de nos jours.
Quand à savoir si 3kW suffiront, cela dépendra de la puissance de la plaque. Pour un T1 c'est en général une petite plaque donc OK si pas de chauffage électrique.
Si c'est insuffisant le locataire demandera à EDF une augmentation de puissance de l'abonnement.
CMT

Sans problème (et même sans séparation) le chauffe-eau étant autorisé en volume 2, voire un volume 1 avec certaines précautions.
Le chauffe-eau doit être relié à la terre et il doit y avoir un différentiel 30mA en amont du circuit électrique.
CMT
Le chauffe-eau doit être relié à la terre et il doit y avoir un différentiel 30mA en amont du circuit électrique.
CMT

Si cela ne dépend pas du circuit sur laquelle vous branchez, et que machine débranchée, rien ne saute, c'est que le problème vient bien de la machine.
Sûrement un défaut d'isolement de celle-ci. Voyez un réparateur.
CMT
Sûrement un défaut d'isolement de celle-ci. Voyez un réparateur.
CMT

Aucun problème pour peu qu'il y ait suffisamment de place dans la goulotte.
CMT
CMT

La norme dit :
"Les organes de manuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où laxe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m."
Si votre logement doit respecter les règles d'accessibilité aux handicapés, la hauteur maxi est limitée à 1m30.
CMT
"Les organes de manuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où laxe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m."
Si votre logement doit respecter les règles d'accessibilité aux handicapés, la hauteur maxi est limitée à 1m30.
CMT

Tout raccordement doit se faire dans une boîte de connexion, une goulotte ou une boîte d'encastrement d'appareillage.
Si vous avez mis votre domino "à nu", il y a effectivement un risque.
CMT
Si vous avez mis votre domino "à nu", il y a effectivement un risque.
CMT

Le câble de la LEP doit être la moitié du conducteur principal de protection (le conducteur de terre entre la barrette de mesure et le tableau) avec un mini maxi à 6² et 25².
Le conducteur de protection est souvent en 16² donc câble de la LEP en 10².
CMT
Le conducteur de protection est souvent en 16² donc câble de la LEP en 10².
CMT