Bonsoir.
A priori la liaison doit être en 16², donc 63A
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A priori la liaison doit être en 16², donc 63A
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2024 à 23:51
consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Attention également a la gestion du circuit de commande des contacteurs J/N si vous en avez déjà un sur le tableau principal.
Il ne faut pas faire de mélange entre circuits.
Attention également a la gestion du circuit de commande des contacteurs J/N si vous en avez déjà un sur le tableau principal.
Il ne faut pas faire de mélange entre circuits.
03 février 2024 à 14:05
consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up sur le forum ÉlectricitéCitation :Un interrupteur basique n'a pas besoin de neutre.
Je ne comprends pas comment l’interrupteur actuel fonctionne sans neutre ?
C'est un simple dispositif qui reçoit la phase et la renvoie soit sur un fil de montée, soit sur un fil de descente.
Le neutre va directement au moteur du volet.
Citation :Vous avez fait le test en enlevant le Wago des neutres ?
A noter que je n’ai pas réussi à repérer par quel DD il est protégé.
02 février 2024 à 21:56
consulter ce sujet Raccordement interrupteur volet roulant connecté sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est bien JOUR que vous regardez et pas DEMAIN ?
Pourquoi TEMPO Y et pas A C D E ?
Il me semble avoir lu que le fonctionnement dans ancien compteur n'était plus fiable avec TEMPO.
C'est bien JOUR que vous regardez et pas DEMAIN ?
Pourquoi TEMPO Y et pas A C D E ?
Il me semble avoir lu que le fonctionnement dans ancien compteur n'était plus fiable avec TEMPO.
02 février 2024 à 17:08
consulter ce sujet Compteur divisionnaire Landis ZMD126 et contrat tempo sur le forum ÉlectricitéSi le neutre au fond est issu du même disjoncteur au tableau, pas de soucis.
Enlevez le Wago et faite fonctionner le volet.
S'il ne bouge plus c'est que c'est le neutre du même circuit.
S'il bouge, on ne peut être affirmatif à 100%
Enlevez le Wago et faite fonctionner le volet.
S'il ne bouge plus c'est que c'est le neutre du même circuit.
S'il bouge, on ne peut être affirmatif à 100%
02 février 2024 à 16:49
consulter ce sujet Raccordement interrupteur volet roulant connecté sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut ajouter un thermostat et non pas remplacer le boitier de commande.
Il faudra revoir votre câblage pour que le contacteur du plancher chauffant ne soit pas régulé par le Calybox (sortie S1), mais par votre nouveau thermostat.
Dans l'idéal prendre un thermostat avec une entrée fil pilote qui serait relié au gestionnaire Calybox dans le tableau, afin d'avoir un pilotage centralisé.
Il faut ajouter un thermostat et non pas remplacer le boitier de commande.
Il faudra revoir votre câblage pour que le contacteur du plancher chauffant ne soit pas régulé par le Calybox (sortie S1), mais par votre nouveau thermostat.
Dans l'idéal prendre un thermostat avec une entrée fil pilote qui serait relié au gestionnaire Calybox dans le tableau, afin d'avoir un pilotage centralisé.
02 février 2024 à 11:48
consulter ce sujet Remplacement thermostat Calybox par Netatmo sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si c'est pour de la location, vous n'avez aucun obligation de respecter la dernière norme en vigueur, mais uniquement les points de contrôle du diagnostic (référence NF C16-600).
Perso je ne toucherais à rien.
Éventuellement remplacer le différentiel de chauffage par un 63A car 9250W c'est limite pour 40A.
Si c'est pour de la location, vous n'avez aucun obligation de respecter la dernière norme en vigueur, mais uniquement les points de contrôle du diagnostic (référence NF C16-600).
Perso je ne toucherais à rien.
Éventuellement remplacer le différentiel de chauffage par un 63A car 9250W c'est limite pour 40A.
01 février 2024 à 17:58
consulter ce sujet Aide pour la révision de mon tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A mon avis pas possible.
Sur le Calybox, le boitier est avant tout le boitier de commande de celui-ci et accessoirement il possède une fonction thermostat (pour la pièce où il se trouve).
De plus le bus est propriétaire et ne pourra pas fonctionner avec un autre matériel.
A mon avis pas possible.
Sur le Calybox, le boitier est avant tout le boitier de commande de celui-ci et accessoirement il possède une fonction thermostat (pour la pièce où il se trouve).
De plus le bus est propriétaire et ne pourra pas fonctionner avec un autre matériel.
01 février 2024 à 17:51
consulter ce sujet Remplacement thermostat Calybox par Netatmo sur le forum ÉlectricitéBonjour?
5 interrupteurs différentiels pour une gros vingtaine de circuits, c'est beaucoup.
3 63A aurait suffit.
Mais on a du mal à voir ce qui préexiste (qui est peut être correct pour un diagnostic location) de ce que vous avez ajouté.
5 interrupteurs différentiels pour une gros vingtaine de circuits, c'est beaucoup.
3 63A aurait suffit.
Mais on a du mal à voir ce qui préexiste (qui est peut être correct pour un diagnostic location) de ce que vous avez ajouté.
01 février 2024 à 13:20
consulter ce sujet Aide pour la révision de mon tableau électrique sur le forum ÉlectricitéDonc la solution est probablement simple.
Vous débranchez retour poussoir et retour lampe au niveau de la minuterie et vous les reliez ensemble
Vous débranchez retour poussoir et retour lampe au niveau de la minuterie et vous les reliez ensemble
31 janvier 2024 à 22:17
consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir par détecteur sur le forum ÉlectricitéQuelques points complémentaires par rapport à la réponse de l'assureur.
Une installation de 20 ans n'est pas vétuste.
La dernière version majeure de la norme date de 2002, et depuis il n'y a eu que des ajustements mineurs sans impact sur la sécurité.
Une installation de 20 ans répond donc au dernières exigences en terme de sécurité.
Vous n'est pas censé être un spécialiste de l'électricité et il n'y apas d'exigence qui demande de faire des contrôle régulier de son installation électrique. Donc vous n'avez pas moyen de savoir qu'il y a avait un mauvais serrage qui pouvait occasionner un problème sous-jacent.
Un peu de littérature sur les points chauds
Une installation de 20 ans n'est pas vétuste.
La dernière version majeure de la norme date de 2002, et depuis il n'y a eu que des ajustements mineurs sans impact sur la sécurité.
Une installation de 20 ans répond donc au dernières exigences en terme de sécurité.
Vous n'est pas censé être un spécialiste de l'électricité et il n'y apas d'exigence qui demande de faire des contrôle régulier de son installation électrique. Donc vous n'avez pas moyen de savoir qu'il y a avait un mauvais serrage qui pouvait occasionner un problème sous-jacent.
Un peu de littérature sur les points chauds
31 janvier 2024 à 18:27
consulter ce sujet Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit sur le forum ÉlectricitéJe faisais référence à cela :
Va et vient remplacé par interrupteurs temporisés
Mais ce n'est sans doute pas vous.
Mille excuses.
Va et vient remplacé par interrupteurs temporisés
Mais ce n'est sans doute pas vous.
Mille excuses.
31 janvier 2024 à 18:12
consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir par détecteur sur le forum ÉlectricitéMais j'ai peut-être confondu.
C'est peut-être faisable avec des détecteurs 2 fils en shuntant retour poussoir et retour lampe au niveau de la minuterie.
C'est peut-être faisable avec des détecteurs 2 fils en shuntant retour poussoir et retour lampe au niveau de la minuterie.
31 janvier 2024 à 18:10
consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir par détecteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
J'ai déjà répondu à cette question quelque part, il me semble que (sauf erreur), vous n'avez pas donné suite.
J'ai déjà répondu à cette question quelque part, il me semble que (sauf erreur), vous n'avez pas donné suite.
31 janvier 2024 à 18:08
consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir par détecteur sur le forum ÉlectricitéBonjour
Je pense que ce que vous avez eu, ce n'est pas un court-circuit (un contact entre un fil de phase et un fil de neutre), mais ce qu'on appelle "un point chaud"
C'est en général dû à un mauvais serrage, d'où une faible surface de contact qui s'échauffe au passage d'une intensité importante.
Mais ce genre de chose n'occasionne pas de surintensités, et n'est donc pas détecté par un disjoncteur (ou alors un disjoncteur avec détecteur d'arc, mais que l'on trouve très rarement sur les installations en France).
La constatation de l'électricien va d'ailleurs dans ce sens.
Je pense que ce que vous avez eu, ce n'est pas un court-circuit (un contact entre un fil de phase et un fil de neutre), mais ce qu'on appelle "un point chaud"
C'est en général dû à un mauvais serrage, d'où une faible surface de contact qui s'échauffe au passage d'une intensité importante.
Mais ce genre de chose n'occasionne pas de surintensités, et n'est donc pas détecté par un disjoncteur (ou alors un disjoncteur avec détecteur d'arc, mais que l'on trouve très rarement sur les installations en France).
La constatation de l'électricien va d'ailleurs dans ce sens.
31 janvier 2024 à 18:05
consulter ce sujet Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit sur le forum ÉlectricitéLe disjoncteur au départ est obligatoire.
L'interrupteur sectionneur à l'arrivée est obligatoire (coupure générale du tableau), s'il s'agit d'un bâtiment indépendant ou que les emplacements des 2 tableaux ne communiquent pas par l'intérieur.
L'interrupteur sectionneur à l'arrivée est obligatoire (coupure générale du tableau), s'il s'agit d'un bâtiment indépendant ou que les emplacements des 2 tableaux ne communiquent pas par l'intérieur.
30 janvier 2024 à 12:02
consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up sur le forum Électricité
consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up sur le forum ÉlectricitéDe manière générale, un tableau divisionnaire peut s'alimenter avec n'importe quelle section à partir du 1,5².
Tout dépend de la puissance maxi dont on veut disposer et de la longueur de la liaison.
Il faudra bien entendu mettre au départ un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble.
6², 10², 16² sont d'usage courant.
Pour une seule Wallbox de 7kW, du 10² suffit si longueur de liaison raisonnable.
Tout dépend de la puissance maxi dont on veut disposer et de la longueur de la liaison.
Il faudra bien entendu mettre au départ un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble.
6², 10², 16² sont d'usage courant.
Pour une seule Wallbox de 7kW, du 10² suffit si longueur de liaison raisonnable.
30 janvier 2024 à 10:26
consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour le 2 il faudra voir également si c'est le seul tableau de l'habitation ou non.
Pour le 2 il faudra voir également si c'est le seul tableau de l'habitation ou non.
30 janvier 2024 à 07:19
consulter ce sujet Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Du 10² vous limite à 40A (9kW)
- 2 GreenUp : OK pour du 10²
- 2 Wallbox de 7kW : il faut du 16²
- 1 GreenUp + 1 Wallbox de 7kW, il faut du 16²
Toute borne d'une puissance supérieure à 3700W doit être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Du 10² vous limite à 40A (9kW)
- 2 GreenUp : OK pour du 10²
- 2 Wallbox de 7kW : il faut du 16²
- 1 GreenUp + 1 Wallbox de 7kW, il faut du 16²
Toute borne d'une puissance supérieure à 3700W doit être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
29 janvier 2024 à 16:47
consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up sur le forum Électricité1/ Un interrupteur différentiel 40A ne peut pas encaisser plus de 9kW. Au delà il se détériore, voire il crame.
Un abonnement, 6kVA, c'est 7kW maxi, donc pas de soucis
Mais abonnement 9kVA c'est 10,5kW maxi, donc on peut potentiellement dépasser.
Dans ce cas :
- Soit on met un 63A (le plus fiable car il autorise 14kW
- Soit on s'assure, en fonction de la nature des circuits qu'on ne tirera jamais plus de 9kW
2/ Un pour 3 circuits (circuit = disjoncteur)
Vous évoquiez "2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages.", donc 6 lignes. J'avais plutôt traduit 6 circuits.
D'autant plus qu'on voit un tableau avec une seule rangée, donc 1 ligne.
Un abonnement, 6kVA, c'est 7kW maxi, donc pas de soucis
Mais abonnement 9kVA c'est 10,5kW maxi, donc on peut potentiellement dépasser.
Dans ce cas :
- Soit on met un 63A (le plus fiable car il autorise 14kW
- Soit on s'assure, en fonction de la nature des circuits qu'on ne tirera jamais plus de 9kW
2/ Un pour 3 circuits (circuit = disjoncteur)
Vous évoquiez "2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages.", donc 6 lignes. J'avais plutôt traduit 6 circuits.
D'autant plus qu'on voit un tableau avec une seule rangée, donc 1 ligne.
29 janvier 2024 à 11:58
consulter ce sujet Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui mais en utilisant les 2 pôles qui feront fonctionner le bouton test
Attention c'est un 40A, ne convient pas pour un abonnement 9kVA ou 12kVA
Sachant également que cela prend plus de place qu'un traditionnel mono.
Si par ligne, vous entendez circuit, non.
Vous en mettez un pour l'ensemble ou mieux un pour 3
Au contraire, ce n'est que mieux.
Si vous êtes sûr de leur provenance et de leur qualité, aucun soucis s'ils datent de 2013.
Citation :
- Puis-je utiliser ces interrupteurs en n'utilisant qu'une seule phase ?
Oui mais en utilisant les 2 pôles qui feront fonctionner le bouton test
Attention c'est un 40A, ne convient pas pour un abonnement 9kVA ou 12kVA
Sachant également que cela prend plus de place qu'un traditionnel mono.
Citation :
- Est-ce que je dois en mettre un par ligne ?
Si par ligne, vous entendez circuit, non.
Vous en mettez un pour l'ensemble ou mieux un pour 3
Citation :
- Ils sont tous de type A, est-ce que cela pose un problème ?
Au contraire, ce n'est que mieux.
Citation :
- Ils ne sont plus vendus depuis 2013 (selon le site de Schneider), est-ce grave ? Ils n'ont jamais été utilisés.
Si vous êtes sûr de leur provenance et de leur qualité, aucun soucis s'ils datent de 2013.
29 janvier 2024 à 07:13
consulter ce sujet Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je pense que cela ne concerne que les ordre émis par un programmateur centralisé et de toute façon, il n'y a que 2 entrées fil pilote possible.
Je pense que cela ne concerne que les ordre émis par un programmateur centralisé et de toute façon, il n'y a que 2 entrées fil pilote possible.
28 janvier 2024 à 13:14
consulter ce sujet Conseils fonctionnement délesteur Hager 60060 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut changer ce qui a brulé.
Quelques combinaisons :
- prise 16A --> câble 2,5² --> disjoncteur 16A : OK mais limité à 3600W
- prise 16A --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : limité à 4600W, pas OK même si la norme l'autorise (cf. votre mésaventure)
- prise 20A --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : OK mais limité à 4600W et les prises 20A n'ont plus vraiment d'usage de nos jours
- prise 32A --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : OK mais limité à 4600W et peu d'intérêt
- raccordement avec sortie de câble --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : OK mais limité à 4600W
- prise 32A --> câble 6² --> disjoncteur 32A : OK et fiable
- raccordement avec sortie de câble --> câble 6² --> disjoncteur 32A OK et fiable
Les 2 dernières solutions étant les seules vraiment bonnes avec une cuisinière comme la vôtre (mais nécessitent un câble en 6²).
A noter que les limites sont des maxi, on peut tout à fait tirer moins.
Dans les cas, les disjoncteurs détecteront un court-circuit.
Il faut changer ce qui a brulé.
Quelques combinaisons :
- prise 16A --> câble 2,5² --> disjoncteur 16A : OK mais limité à 3600W
- prise 16A --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : limité à 4600W, pas OK même si la norme l'autorise (cf. votre mésaventure)
- prise 20A --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : OK mais limité à 4600W et les prises 20A n'ont plus vraiment d'usage de nos jours
- prise 32A --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : OK mais limité à 4600W et peu d'intérêt
- raccordement avec sortie de câble --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : OK mais limité à 4600W
- prise 32A --> câble 6² --> disjoncteur 32A : OK et fiable
- raccordement avec sortie de câble --> câble 6² --> disjoncteur 32A OK et fiable
Les 2 dernières solutions étant les seules vraiment bonnes avec une cuisinière comme la vôtre (mais nécessitent un câble en 6²).
A noter que les limites sont des maxi, on peut tout à fait tirer moins.
Dans les cas, les disjoncteurs détecteront un court-circuit.
27 janvier 2024 à 19:32
consulter ce sujet Cuisinière électrique branchement sur le forum ÉlectricitéVoici un schéma qui s'approche sans doute de votre configuration, le Heatzy remplaçant le Micro Driver.
A noter que si vous avez 2 zones à faire fonctionner différemment, il faudra 2 Heatzy.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A noter que si vous avez 2 zones à faire fonctionner différemment, il faudra 2 Heatzy.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 janvier 2024 à 18:48
consulter ce sujet Micro driver 2H quelle solution pour pilotage à distance ? sur le forum ÉlectricitéBonjour
Si vous évoquez des boutons poussoirs et pas des interrupteurs, c'est qu'il y a un télérupteur quelque part.
Il suffit de le remplacer par un télérupteur temporisé.
Mettre un interrupteur temporisé à la place d'un poussoir n'est pas la bonne solution :
- cela ne peut pas fonctionner en va et vient avec seulement 2 fils
- cela va flinguer le télérupteur.
Si vous évoquez des boutons poussoirs et pas des interrupteurs, c'est qu'il y a un télérupteur quelque part.
Il suffit de le remplacer par un télérupteur temporisé.
Mettre un interrupteur temporisé à la place d'un poussoir n'est pas la bonne solution :
- cela ne peut pas fonctionner en va et vient avec seulement 2 fils
- cela va flinguer le télérupteur.
27 janvier 2024 à 16:45
consulter ce sujet Va et vient remplacé par interrupteurs temporisés sur le forum ÉlectricitéA noter que dans votre cas, il suffit de mettre un récepteur, non pas près des radiateurs, mais à la place du Micro Driver.
27 janvier 2024 à 14:14
consulter ce sujet Micro driver 2H quelle solution pour pilotage à distance ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Regardez par exemple du côté de Heatzy.
Par contre cela se limitera à gérer à distance les allures confort/éco/hors gel/arrêt.
Le réglage de la température continuera à se faire sur les radiateurs.
Sauf à mettre un thermostat connecté pour chaque radiateur, mais cela va vous coûter cher pour peu d'avantages.
Regardez par exemple du côté de Heatzy.
Par contre cela se limitera à gérer à distance les allures confort/éco/hors gel/arrêt.
Le réglage de la température continuera à se faire sur les radiateurs.
Sauf à mettre un thermostat connecté pour chaque radiateur, mais cela va vous coûter cher pour peu d'avantages.
27 janvier 2024 à 13:10
consulter ce sujet Micro driver 2H quelle solution pour pilotage à distance ? sur le forum ÉlectricitéCitation :Il n'y a pas d'impulsion
Mais normalement pour les heures creuses une impulsion est envoyée au tableau et d’éclanche l'alimentation du chauffe eau.
C'est un contact (C1C2 sur le Linky) qui se ferme du début à la fin des heures creuses (comme un interrupteur).
D'où les vérifications que je vous ai demandées de faire.
Mais si le Linky est dans la rue, il est possible que votre contacteur J/N n'y soit pas raccordé et soit raccordé à autre chose pour gérer les horaires de bascule.
Donc :
- analysez le circuit de commande du contacteur J/N (voir exemple joint), pour voir ce qui le pilote.
- allez voir derrière le capot vert du Linky s'il y a quelque chose de raccordé sur les bornes C1C2
- regardez l'affichage du Linky pendant la demi-heure que vous incriminez (tarif en cours, état du contact sec...)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 janvier 2024 à 18:35
consulter ce sujet Pic de consommation avant le passage en heures creuses sur le forum ÉlectricitéCitation :Je suppose que vous avez bien vérifié le câblage et que le circuit de commande du contacteur passe bien par le contact C1C2 du Linky et pas par un autre dispositif (horloge, ancien relai 175Hz...)
À cette heure-là, je n'ai que le chauffe-eau qui se met en route et celui-ci est branché directement au compteur sur un interrupteur jour/nuit en position automatique.
26 janvier 2024 à 15:00
consulter ce sujet Pic de consommation avant le passage en heures creuses sur le forum ÉlectricitéVérifiez également l'état du contact sec en faisant défiler l'affichage du Linky :
OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC
C'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC qui vous permet de piloter votre contacteur J/N (si c'est bien comme cela que c'est fait chez vous).
OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC
C'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC qui vous permet de piloter votre contacteur J/N (si c'est bien comme cela que c'est fait chez vous).
26 janvier 2024 à 14:58
consulter ce sujet Pic de consommation avant le passage en heures creuses sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous êtes sûr de vos horaires HC ?
Vous avez vérifié sur le Linky qu'à ce moment vous êtes en HP ?
Attention dans le tableau d'EDF, quand on vous donne la conso à 22H30 c'est de 22H à 22H30.
Vous êtes sûr de vos horaires HC ?
Vous avez vérifié sur le Linky qu'à ce moment vous êtes en HP ?
Attention dans le tableau d'EDF, quand on vous donne la conso à 22H30 c'est de 22H à 22H30.
26 janvier 2024 à 13:08
consulter ce sujet Pic de consommation avant le passage en heures creuses sur le forum ÉlectricitéCitation :Il n'y a pas de danger.
Mon tableau électrique ne dispose pas de borniers de répartition phase et neutre.
Si la configuration envisagée pour la rénovation /sécurisation du local piscine présente un danger (lequel ?) comment réaliser une alimentation distincte du reste du tableau ?
C'est juste que ce n'est pas pratique (cf. explication au dessus).
Il suffit d'alimenter le disjoncteur du local piscine en repartant sous l'interrupteur différentiel 63A.
26 janvier 2024 à 07:31
consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
- un défaut d'isolement d'un matériel du tableau piscine coupera la rangée du tableau de l'habitation.
- un défaut d'isolement d'un équipement de l'habitation coupera le tableau piscine.
Citation :Il n'y a pas de problème de fonctionnement électrique. C'est juste qu'on ne met pas des différentiels 30mA en cascade, en cas de défaut d'isolement les 2 risquent de couper simultanément :
Le disjoncteur 20A est positionné sur la même rangée qu’un disjoncteur différentiel de 63A (cf.photo).
Quel serait l’impact sur mon projet de rénovation/sécurisation de l’alimentation piscine si le 20A était en aval du DD63A ? (sachant que jusqu’à ce jour, il n’y a jamais eu de problème de fonctionnement électrique au local piscine).
- un défaut d'isolement d'un matériel du tableau piscine coupera la rangée du tableau de l'habitation.
- un défaut d'isolement d'un équipement de l'habitation coupera le tableau piscine.
26 janvier 2024 à 07:29
consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour
Comme ceci.
On ne voit pas bien sur l'ancien le schéma de raccordement.
Il est possible qu'il faille permuter marron et noir
Par contre si c'est le cas cela fera un gros court-circuit tant que ce n'est pas rectifié.
Une nouvelle photo serait pertinente pour confirmer avant essai
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme ceci.
On ne voit pas bien sur l'ancien le schéma de raccordement.
Il est possible qu'il faille permuter marron et noir
Par contre si c'est le cas cela fera un gros court-circuit tant que ce n'est pas rectifié.
Une nouvelle photo serait pertinente pour confirmer avant essai
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 janvier 2024 à 15:50
consulter ce sujet Branchement double interrupteur poussoir et va et vient sur le forum ÉlectricitéDifficile de vous suivre et de vous conseiller correctement :
Puis
"Ce n'est pas pour un logement mais pour un bâtiment destiné à une micro crèche."
Citation :
Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute l'installation électrique de mon logement.
Puis
"Ce n'est pas pour un logement mais pour un bâtiment destiné à une micro crèche."
25 janvier 2024 à 12:22
consulter ce sujet Installation coffret de sécurité coupure d'urgence sur le forum ÉlectricitéPoint complémentaire : pour la coupure générale du logement, la norme demande un dispositif à action directe, ce qui n'est pas le cas du dispositif que vous avez proposé.
25 janvier 2024 à 10:58
consulter ce sujet Installation coffret de sécurité coupure d'urgence sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pourquoi un tel dispositif dans une habitation alors que :
- Le disjoncteur général EDF joue déjà ce rôle.
- Si jamais il n'est pas dans le logement, il suffit de mettre un simple interrupteur sectionneur bipolaire en tête du tableau principal (ou déporté ailleurs).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Pourquoi un tel dispositif dans une habitation alors que :
- Le disjoncteur général EDF joue déjà ce rôle.
- Si jamais il n'est pas dans le logement, il suffit de mettre un simple interrupteur sectionneur bipolaire en tête du tableau principal (ou déporté ailleurs).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





25 janvier 2024 à 10:56
consulter ce sujet Installation coffret de sécurité coupure d'urgence sur le forum ÉlectricitéAncienne installation tri, cela complique éventuellement un peu.
Vous n'avez rien à demander à ENEDIS.
L'idéal serait de refaire la liaison entre le disjoncteur et le tableau par un 2x16² propre (on ne voit pas bien comment cela passe de 2 à 4 fils)
Vous pouvez le faire vous même ou demander à un électricien.
Vous n'avez rien à demander à ENEDIS.
L'idéal serait de refaire la liaison entre le disjoncteur et le tableau par un 2x16² propre (on ne voit pas bien comment cela passe de 2 à 4 fils)
Vous pouvez le faire vous même ou demander à un électricien.
24 janvier 2024 à 17:58
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéJ'ai supposé que vous conserviez les circuits existants, mais si vous le pouvez ce serait bien de dédier des circuits à four, LL, SL, LV.
24 janvier 2024 à 17:18
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéPour le fusible 10, c'est peut être celui de l'asservissement heures creuses (vous n'en parlez pas).
Si c'est le cas, il faut un disj 2A et un contacteur J/N.
Si c'est le cas, il faut un disj 2A et un contacteur J/N.
24 janvier 2024 à 17:17
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une photo aurait aidé.
En supposant que vous ne modifiez pas les circuits existants, vous avez 2 options :
1 tableau 1 rangée 18 modules (4 012 21)
- 1 interrupteur différentiel 30mA 63A type A (4 116 51)
- 1 borne de connexion (4 052 09)
- 13 disjoncteurs de calibre identique à l'existant (voire remplacer les 20A par des 16A, méfiance d'un point de vue sécurité avec 20A sur une vieille installation). Fixation à vis ou borne auto suivant votre choix.
- 2 peignes 18 modules (4 049 28)
2 tableaux 2 rangées 13 modules (4 012 12)
- 2 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A (4 116 51)
- 1 peigne vertical (4 050 00)
- 13 disjoncteurs de calibre identique à l'existant (voire remplacer les 20A par des 16A, méfiance d'un point de vue sécurité avec 20A sur une vieille installation). Fixation à vis ou borne auto suivant votre choix. A répartir sur les 2 rangées.
- 4 peignes 13 modules (4 049 26)
Attention, la 2ème option suppose que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit, si vous avez un bornier de neutres communs (difficile à évaluer sans photo).
Une photo aurait aidé.
En supposant que vous ne modifiez pas les circuits existants, vous avez 2 options :
1 tableau 1 rangée 18 modules (4 012 21)
- 1 interrupteur différentiel 30mA 63A type A (4 116 51)
- 1 borne de connexion (4 052 09)
- 13 disjoncteurs de calibre identique à l'existant (voire remplacer les 20A par des 16A, méfiance d'un point de vue sécurité avec 20A sur une vieille installation). Fixation à vis ou borne auto suivant votre choix.
- 2 peignes 18 modules (4 049 28)
2 tableaux 2 rangées 13 modules (4 012 12)
- 2 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A (4 116 51)
- 1 peigne vertical (4 050 00)
- 13 disjoncteurs de calibre identique à l'existant (voire remplacer les 20A par des 16A, méfiance d'un point de vue sécurité avec 20A sur une vieille installation). Fixation à vis ou borne auto suivant votre choix. A répartir sur les 2 rangées.
- 4 peignes 13 modules (4 049 26)
Attention, la 2ème option suppose que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit, si vous avez un bornier de neutres communs (difficile à évaluer sans photo).
24 janvier 2024 à 17:16
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
De quel type d'installation s'agit-il ?
Quel est le calibre maxi du disjoncteur de branchement ?
De quel type d'installation s'agit-il ?
Quel est le calibre maxi du disjoncteur de branchement ?
23 janvier 2024 à 19:24
consulter ce sujet Recâblage tableau de répartition sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Attention, que cela fonctionne en marche forcée ne prouve pas grand chose.
Ce qu'il faut c'est que cela marche en mode auto.
Attention, que cela fonctionne en marche forcée ne prouve pas grand chose.
Ce qu'il faut c'est que cela marche en mode auto.
23 janvier 2024 à 18:44
consulter ce sujet Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sans doute que vous l'avez mal câblé, car un télérupteur devrait fonctionner comme vous l'avez dit.
Sans doute que vous l'avez mal câblé, car un télérupteur devrait fonctionner comme vous l'avez dit.
23 janvier 2024 à 18:42
consulter ce sujet Quel télérupteur choisir ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 janvier 2024 à 21:00
consulter ce sujet Ajout horloge sur chauffe-eau triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si vous alimentez votre tableau en 10², il doit y a voir un disjoncteur 40A maxi au départ.
Si c'est bien le cas, le fait que l'interrupteur sectionneur soit en 63A n'est pas un souci (63A c'est la valeur maxi qu'il accepte avant de cramer).
Si vous alimentez votre tableau en 10², il doit y a voir un disjoncteur 40A maxi au départ.
Si c'est bien le cas, le fait que l'interrupteur sectionneur soit en 63A n'est pas un souci (63A c'est la valeur maxi qu'il accepte avant de cramer).
22 janvier 2024 à 20:57
consulter ce sujet Section d'alimentation depuis répartiteur triphasé sectionneur 63A sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si c'est un double poussoir et pas un poussoir + va et vient, il ne convient pas.
Sauf que dans certaines séries on peut transformer un poussoir en va et vient en supprimant le petit ressort qui assure le retour du bouton.
A voir donc.
Si c'est un double poussoir et pas un poussoir + va et vient, il ne convient pas.
Sauf que dans certaines séries on peut transformer un poussoir en va et vient en supprimant le petit ressort qui assure le retour du bouton.
A voir donc.
22 janvier 2024 à 20:55
consulter ce sujet Branchement double interrupteur poussoir et va et vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
- protège le câble de liaison contre les surcharges et court-circuits.
- permet de couper le circuit à son origine.
Citation :Le disjoncteur tetra :
Je viens de voir le schéma du tableau divisionnaire, c'est bon j'ai bien capté le truc. pas de soucis pour moi. par contre, à quoi sert le disjoncteur tétra en sortie du 1er tableau puisqu'il y a un inter sectionneur à l'entrée du 2è tableau ???
- protège le câble de liaison contre les surcharges et court-circuits.
- permet de couper le circuit à son origine.
22 janvier 2024 à 20:53
consulter ce sujet Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faut mettre le disjoncteur 20A au départ et pas à l'arrivée.
A quoi sert l'interrupteur 63A ?
Pour rappel les bornes d'une puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Il faut mettre le disjoncteur 20A au départ et pas à l'arrivée.
A quoi sert l'interrupteur 63A ?
Pour rappel les bornes d'une puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
21 janvier 2024 à 23:12
consulter ce sujet Installation prise de charge pour une voiture électrique sur le forum Électricité