Bonsoir.

Problème potentiel de terre.
Vous avez fait la vérification demandée ?
14 août 2023 à 23:13
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que.... sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est conforme, mais peu pertinent.

Cela ne sert à rien de mettre 2 différentiel 30mA en cascade.
En cas de défaut d'isolement les 2 vont sauter.

Inutile de mettre un disjoncteur différentiel 25A 30mA.
Un interrupteur différentiel 25A (ou 40A) 30mA suffit

Virez le 1er
Dans l'abri, vous pouvez tout câbler en 1,5²
Vous inspirer du schéma joint

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 175908 tableau divisionnaire 3

13 août 2023 à 16:47
forum consulter ce sujet Conformité alimentation abri de jardin sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Vérifiez les serrage avant.
N'importe quel relais DSC conviendra.

Attention lors du remplacement, ne pas faire toucher les fils en 24V, sinon le fusible de la VMC sautera arrêtant celle-ci.
13 août 2023 à 13:27
forum consulter ce sujet Relais de sécurité DSC VMC gaz 24V/16A MANG chauffe sur le forum Électricité

C'est un défaut d'isolement avec fuite à la terre.

La réalité est parfois différente de la théorie :
Assurez vous que la prise de la rallonge est bien effectivement relier à la terre (test de continuité à faire au multimètre).
13 août 2023 à 12:28
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que.... sur le forum Électricité

Bonjour.

Votre thermostat actuel a sans doute une alimentation à pile.
Il gère un contact sec (qui s'ouvre ou se ferme en fonction de la demande de chauffe) afin de couper la phase.

Les thermostat 4 fils ont besoin en plus d'une alimentation phase/neutre.
Il faut tirer ces fils (a minima le fil de neutre) sinon vous ne pourrez pas utiliser un thermostat 4 fils.
13 août 2023 à 12:26
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat 2 fils plancher chauffant électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Qu'est ce qui "disjoncte" ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur générale EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit prises concerné ?

La prise sur laquelle vous avez mis votre rallonge est bien raccordée à la terre ?
13 août 2023 à 09:41
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que.... sur le forum Électricité

Bonjour.

Sur cet télérupteur, le câblage sur A2 peut se faire directement en interne (suivant position de la petite manette à gauche)
Donc rien d'anormal

Par contre il est possible que vous ayez mal rebranché vos poussoirs s'ils ont 3 bornes (il faut en utiliser 2 et vous n'avez sans doute pas pris les bonnes, attention cela doit être correct sur les 3 poussoirs, si un seul n'est pas bon, cela ne fonctionne pas)
Faites une photo du raccordement de ceux-ci.
13 août 2023 à 09:35
forum consulter ce sujet Aide branchement télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour

Il existe des outils prévus pour.
Perchinette
Je l'ai fait hier sur 2m dans du placo alvéolé.
Il faut juste ne pas tomber sur un tasseau de maintien.

Peut-être pouvez-vous vous en faire prêter un ?

Sinon essayez de faire l'équivalent avec un couvercle de moulure taillé en pointe.
12 août 2023 à 19:32
forum consulter ce sujet Passage câble horizontal mur placo alvéolaire fini sur le forum Électricité

Bonjour,

C'est le deuxième schéma que je vous ai envoyé ; sans nécessairement les disjoncteurs triphasés.
12 août 2023 à 15:27
forum consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire triphasé sur le forum Électricité

Bonjour;

Pour illustrer, je vous indique un schéma théorique.
On devine aisément comment peut se faire la séparation.

A vous de voir maintenant de dessiner le schéma réel chez vous et de voir comment vous pouvez séparer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 440150 inter b

11 août 2023 à 23:02
forum consulter ce sujet Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples sur le forum Électricité

Ce n'est pas un luminaire de classe 2 cela.
Il n'y a pas de double isolation des connexions
La terre liaison à la terre se fait directement entre la carcasse et la borne du centre du domino.

De toute façon ne prenez pas de risque et raccordez la terre, cela ne peut pas faire de mal, même si elle ne sert pas.
11 août 2023 à 17:13
forum consulter ce sujet Raccordement lustre domino vers DCL sur le forum Électricité

Si vous aviez un voyant témoin, la réponse serait différentes.
Mais pour un va et vient avec juste 3 fils, aucun risque.
11 août 2023 à 16:20
forum consulter ce sujet Questions électricité danger inversion phase navette ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Disjoncteur 20A au départ dans le tableau principal, alimenté directement depuis les borniers.
Liaison en 3G6² ou à la limite en 3G4²
Interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A à l'arrivée
Disjoncteur 16A pour le circuit prises (1,5² ou 2,5² mais plus facile avec le 1,5²)
Disjoncteur 10A pour le circuit éclairage (1,5²)

Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 691986 tableau divisionnaire 3

11 août 2023 à 14:02
forum consulter ce sujet Alimentation dépendance maison sur le forum Électricité

Bonjour

Possible mais quel en serait l'intérêt ?
11 août 2023 à 13:58
forum consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Aucun danger.

Pour déterminer la phase, vous avez une chance sur trois.
En essayant successivement, vous tomberez sur le bon montage.

Dans le cas contraire, cela ne s'allumera pas à bon escient, mais ce ne sera pas dangereux.
11 août 2023 à 13:57
forum consulter ce sujet Questions électricité danger inversion phase navette ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Surtout pas la 1ère solution
La 2ème est la seule pertinente et la plus fiable, si vous mettez bien la terre au bon endroit (au centre)
Utilisez du câble souple 3G0,75²

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
raccordement lustre domino vers DCL

11 août 2023 à 10:09
forum consulter ce sujet Raccordement lustre domino vers DCL sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui, il faut que vous précisiez ce qui saute :
- le Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA ?
- le disjoncteur d'un des circuit ?

Vu que vous évoquez PC et éclairage, j'avais supposé que c'était le différentiel, donc fuite de courant à la terre.

Il suffit d'une erreur de câblage (cela m'est arrivé une fois de mettre par inattention le fil de terre dans la borne de neutre d'une prise, et cela saute dès qu'on branche !).

Ce qui est surprenant c'est que cela concerne les circuits PC et éclairage, ce qui laisserait plus supposer à une erreur au départ dans le tableau.
11 août 2023 à 07:21
forum consulter ce sujet Problème installation électrique ancien mobilhome sur le forum Électricité

Bonjour.

N'importe quel module connecté qui délivre un contact sec en sortie conviendra.
Ce contact servira à piloter le circuit de commande du contacteur.
10 août 2023 à 14:03
forum consulter ce sujet Programmer à distance le démarrage d’un sauna sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous n'auriez pas raccordé la terre sur une mauvaise borne quelque part ?
10 août 2023 à 14:01
forum consulter ce sujet Problème installation électrique ancien mobilhome sur le forum Électricité

Relisez bien mon explication.

C'est par ce que vous n'avez pas utilisé les bonnes bornes.
10 août 2023 à 14:00
forum consulter ce sujet Rénovation électrique problème double allumage sur le forum Électricité

Bonjour.

Le repiquage de phase ne doit pas être bon.

Le bon fonctionnement devrait être ressembler à cela :
- phase sur L inter 1
- repiquage de phase entre L inter 1 et L inter 2
- retour lampe 1 sur borne 1 inter 1
- retour lampe 2 sur borne 1 inter 2

Et vous devez avoir quelque chose du genre.
- phase sur L inter 1
- repiquage de phase entre 2 inter 1 et L inter 2
- retour lampe 1 sur borne 1 inter 1
- retour lampe 2 sur borne 1 inter 2

Ou erreur équivalente.
Si nécessaire faire des photos du raccordement.
10 août 2023 à 07:04
forum consulter ce sujet Rénovation électrique problème double allumage sur le forum Électricité

Le Calybox 120 est de conception ancienne.
Il n'est pas compatible avec ce type d'abonnement
Contactez le SAV DeltaDore pour confirmation, mais je suis assez sûr de moi.

Pas d'autre solution que de mettre une horloge pour piloter le chauffe-eau.
09 août 2023 à 21:28
forum consulter ce sujet Problème Calibox 120 chauffe-eau s’allume à n’importe quel moments sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous avez quel type de contrat HC exactement ?
Le contrat historique d'EDF ?
Ou un autre ?
09 août 2023 à 18:44
forum consulter ce sujet Problème Calibox 120 chauffe-eau s’allume à n’importe quel moments sur le forum Électricité

Bonjour.

Laissez le où il est, et déportez un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau pour la coupure générale, dans l'esprit du dessin ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
coupure d urgence 8

09 août 2023 à 12:25
forum consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Donc les choix et achats sont déjà faits.
Dommage, c'est avant, qu'il faut poser les questions.

Il vous reste a minima, à corriger 2 non conformités que j'ai signalées

Sachant que côté plaque avec 4,5kW par phase, vous ne pourrez jamais utiliser tous les feux simultanément, ou alors à allure réduite.
09 août 2023 à 12:22
forum consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suppose qu'il s'agit d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteur différentiel.
Il est effectivement pertinent d'éviter ce type de repiquage.

L'usage le plus fréquent est d'utiliser des borniers ou un peigne vertical.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 58452 tableau divisionnaire c

08 août 2023 à 23:35
forum consulter ce sujet Arrivée EDF sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

S'il s'agit du disjoncteur EDF (qui est plombé), cela ne se déplace pas facilement et vous ne pouvez pas le faire vous même (interdit et DANGER DE MORT).

Pourquoi voulez vous le déplacer ?
08 août 2023 à 23:32
forum consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaire sur le forum Électricité

Bonsoir.

1) a) La norme rend obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (c'est un circuit comme un autre).
Mais avec du 16², il est vrai que cela a peu d'intérêt, la protection contre les surintensités de ce câble étant assurée par le disjoncteur de branchement.
Cela permet néanmoins de couper manuellement l'alimentation du tableau divisionnaire.
Mais un interrupteur sectionneur 63A aurait fait tout aussi bien pour moins cher

b/ Oui disjoncteur 63A. Pas un interrupteur différentiel 30mA qui se trouvera lui dans votre tableau divisionnaire/

2/ Le câble R2V peut se poser en apparent. Donc pas de soucis si ce n'est esthétique.
Une solution plus esthétique est de faire du montage Metro : Câble sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes (voir exemples en photo).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
2020 05 03 17.46.45sam 1592sam 1575

08 août 2023 à 19:05
forum consulter ce sujet Installation électrique cuisine d'appoint sur le forum Électricité

Bonjour GL

C'est vrai que je n'ai répondu que sur les non conformités (ce qui ne passerait pas au consuel) et pas sur la pertinence de certains choix (de l'ordre du conseil).

Car si on continue dans ce sens, on pourrait ajouter le chauffe-eau qu'il est pertinent de raccorder en triphasé.
Une autre option pourrait être de tout mettre derrière 2 ID tétra.

2 exemples avec 2 logiques différentes dont on peut s'inspirer partiellement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 496543 tableau 7doublon 414078 tableau y

08 août 2023 à 16:43
forum consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

2 non conformités :
- Les ID des circuits plaques et lave-linge doivent être de type A.
- Le circuit plaque doit être en 6² 32A.
08 août 2023 à 14:08
forum consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

A titre perso je ne vois aucun intérêt à ce genre de commande vocale.
Mais il est vrai que c'est "à la mode" et je comprends que certaines personnes aient envie d'un tel type de commande.

Donc cherchons une solution.
Les modules proposés conviennent pour commander un éclairage, mais comme je l'ai dit plus haut :
- Le 1er ne permet pas le fonctionnement supplémentaire avec des poussoirs
- Le second le permet, mais avec des poussoirs libres de potentiel, donc ce n'est possible que si la phase (ou le neutre) qui alimente les poussoirs l'est en direct et ne sert qu'à cela et pas à d'autres appareillage ou points d'éclairage.
On pourra alors déconnecter la phase et utiliser le fil associé pour un raccordement direct sur le module.
08 août 2023 à 06:43
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur spots par un modèle connecté sur le forum Électricité

Bonjour.

Attention ces 2 modèles permettrons uniquement la commande avec Google Home.
Les poussoirs ne seront plus actifs (éventuellement possible avec le 2ème suivant la manière dont le câblage a été réalisé).
07 août 2023 à 15:39
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur spots par un modèle connecté sur le forum Électricité

Bonjour.

1/ La norme dit que les circuits plaque, LL, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un type A
Et que les autres circuits peuvent être protégé par un type A ou un type AC
Donc vous ne pouvez mettre qu'un type A
Pour rappel, un type A, c'est un type AC qui possèdent en plus une protection contre les défauts des composantes continues

2/ Oui et non, car c'est plutôt la règle amont qui va vous intéresser.
Si vous mettez un disjoncteur 40A maxi au départ la règle amont sera respectée avec un ID 40A.

Par contre si vous mettez un disj 50A ou 63A au départ il faudra mettre un 40A qui respecte la règle aval ou mettre un ID 63A. Mais au delà du calcul strict, je vous conseille un 63A l'électroménager de la cuisine étant assez consommateur, et vu l'écart de prix entre un 63A et un 40A, autant éviter de cramer un 40A.

3/ Vous raisonnez à l'envers.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
- 9kW maxi : du 10² conviendra
- plus de 9kW maxi, il faudra du 16²
Vous en déduirez alors, calibre du disjoncteur au départ et courant assigné de l'ID

4/ Bien entendu cela existe.
Prendre du R2V 3G10² ou 3G16²

5/ La limite à 8 est est un critère de confort de la norme apparu pour les logements neufs en 2015.
Sur une installation ancienne, on s'en fiche un peu.

Vous pouvez ajouter un bornier de neutre. Faire la liaison entre les 2 borniers en 16²
Une autre solution pourrait être de relier vos rangées avec un peigne vertical alimenté en 16².
Cela libérerait des places sur le bornier.

6/ Votre démarche est correcte.
Voir schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique divisionnaire

07 août 2023 à 09:45
forum consulter ce sujet Installation électrique cuisine d'appoint sur le forum Électricité

Bonsoir.

Commencez par ouvrir le capot du Linky pour voir ce qui est raccordé en C1C2.
05 août 2023 à 19:30
forum consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Le fait de retirer les fils du luminaire ne devrait avoir aucun impact.
Sauf si certains fils mal protégés sont entrés en contact entre eux.

Quant aux fils regroupés, vous êtes certains que les 2 bleus étaient reliés ensemble (ce sera la logique, mais la logique sur les vieilles installation n'est pas toujours respectée).
05 août 2023 à 07:06
forum consulter ce sujet Problème changement de luminaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui c’est possible et assez simple si vos porte-fusibles sont sur rail.
Gardez des calibres identiques à l’existant.
Une photo du tableau actuel aiderait.
04 août 2023 à 21:11
forum consulter ce sujet Remplacer les fusibles du tableau électrique par des disjoncteurs ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Les schéma sont faits avec PowerPoint de Microsoft

En principe le capot du bas du disjoncteur EDF n'est pas plombé.
Des disjoncteur 63A on en trouve chez Schneider, Legrand, Hager... mais c'est vrai qu'il faut chercher un peu.
04 août 2023 à 12:15
forum consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kW sur le forum Électricité

Bonjour.

Si le disjoncteur de branchement est un 15/45A, vous pouvez tout câbler en 10²
Mais si vous envisagez un jour un abonnement 12kVA (four + PAC + recharge de voiture électrique+ piscine...) ENEDIS vous mettra un 60A à la place et là il faudra du 16².

4/ Oui même principe.
A noter que votre tableau principal n'est pas plein.
On voit 2 modules de libre à côté de la prise.
Et si nécessaire vous virez la prise qui ne sert pas à grand chose ici et si besoin vous mettez une prise au mur en dehors du tableau.

La sortie du disjoncteur EDF n'est jamais plombée.
Vous y avez donc accès pour vous raccorder.
Mais en principe, un seul fil par borne.

L'usage habituel est de repartir des borniers du tableau principal (voir schéma).
Le coffret de répartition, c'est parce que vous aviez dit que votre tableau était plein (ce qui n'est pas vraiment le cas).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 349563 tableau divisionnaire 9doublon 735301 tableau divisionnaire 8

03 août 2023 à 17:18
forum consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kW sur le forum Électricité

Autre point, vous n'avez pas indiqué la longueur de la liaison vers le tableau du four.
Car s'il est à côté du disjoncteur EDF, coffret de répartition et tableau divisionnaire peuvent ne faire qu'un.
03 août 2023 à 09:52
forum consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kW sur le forum Électricité

Sinon, aucun intérêt de mettre un courbe D pour le disjoncteur du four.
C'est du résistif pur, pas un moteur.
Un courbe C conviendra très bien?
03 août 2023 à 09:49
forum consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kW sur le forum Électricité

Bonjour

Voir le schéma 1 joint pour synthétiser la discussion et les propos de GL

Si vous aviez besoin de plus de 9,2kW dans le tableau du four, il faudrait passer sur le 2ème schéma

A noter que passer de 9kVA à 12kVA ne coute que 3€/mois soit environ le prix de 3 baguettes de pain. Donc si cela vous simplifier la vie pendant l'usage du four, ne pas hésiter.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 681132 provisoire 5provisoire 6

03 août 2023 à 09:46
forum consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kW sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans ce cas, le DTI ne sert plus à rien (sauf si vous avez encore une ligne téléphonique par le cuivre).
C'est le boitier que vous évoquez (PTO) qui joue le même rôle.
02 août 2023 à 07:08
forum consulter ce sujet Coffret de communication Legrand et répartiteur Internet sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous avez la fibre ou l'ADSL ?
01 août 2023 à 19:30
forum consulter ce sujet Coffret de communication Legrand et répartiteur Internet sur le forum Électricité

Bonsoir

C'est bien de citer la norme, mais la partie 771 n'existe plus depuis 8 ans et a été réécrite depuis.

Néanmoins la philosophie reste la même sur ces points.
31 juillet 2023 à 23:35
forum consulter ce sujet GTL avec un grand tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous avez décrit l'existant (et encore mal, on ne sait pas comment c'était raccordé sur l'interrupteur)
Mais vous n'avez pas indiqué ce que vous souhaitez obtenir.
Difficile dans ce cas de vous donner une solution.
31 juillet 2023 à 16:14
forum consulter ce sujet 1 interrupteur pour 3 gaines avec 3 directions différentes sur le forum Électricité

Bonjour.

Le défectuosité du du disjoncteur est peu probable.
Mais pour vous en assurer, raccordez vous provisoirement sur le disjoncteur d'à côté.

Si le disjoncteur saute, c'est qu'il y a court-circuit (contact phase/neutre)

Plusieurs possibilités :
- problème sur une luminaire (isolant du fil fondu par exemple)
- problème sur dans une gaine (coup de perceuse, rongeur...)
- infiltration d'eau sur un appareillage (par exemple proche sdb)
- fils desserrés quelque part qui se douchent
...

Essayez de reconstituer le cheminement du circuit et démontez bout par bout, jusqu'à trouver l'élément défectueux.
31 juillet 2023 à 07:50
forum consulter ce sujet Disjonction circuit d'éclairage sur le forum Électricité

Bonsoir.

La réponse du fournisseur d'électricité est néanmoins la bonne.
Sur ce genre de truc, le mieux est de voir à l'usage, même si en théorie un 9kVA devrait suffire.
30 juillet 2023 à 20:15
forum consulter ce sujet Aide abonnement électricité sur le forum Électricité

Bonsoir.

Aucun souci.
Si vous pensez que la protection noire porte à confusion, vous pouvez l'enlevez si c'est pour la terre.
30 juillet 2023 à 14:48
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire bornier répartiteur de terre sur le forum Électricité

Bonjour.

En théorie oui à vos 2 questions.

Mais faire une vérification d'absence de tension avant tout travaux.
28 juillet 2023 à 17:36
forum consulter ce sujet Conseils rénovation partielle électricité sur le forum Électricité

Bonjour.

Tout ce qui est plombé appartient à ENEDIS, vous n'avez pas le droit d'y toucher.
En général dans l'ordre :
- Panneau bois
- Fusibles AD
- Compteur (on dirait qu'il manque ?)
- Disjoncteur de branchement
- parfois ancien relais Heures Creuses 175Hz (désormais inutile avec un linky).
Vous avez juste accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement qui n'est pas plombé afin d'y raccorder votre installation.

Ce serait bien qu'ENEDIS change le disjoncteur de branchement afin d'avoir un modèle sélectif.
27 juillet 2023 à 22:37
forum consulter ce sujet Conseils rénovation partielle électricité sur le forum Électricité