Bonjour.
A priori, c'est lié aux mesures gouvernementales, pour éviter les pointes de consommation électrique en journée.
Le contact HC (qui sert à déclencher la chauffe du cumulus) ne se ferme plus que la nuit (ce qui suffit largement à la chauffe d'un cumulus).
Par contre votre conso entre 12H30 et 14H30 est bien au tarif HC.
Cette mesure prend fin le 15 avril.
A priori, c'est lié aux mesures gouvernementales, pour éviter les pointes de consommation électrique en journée.
Le contact HC (qui sert à déclencher la chauffe du cumulus) ne se ferme plus que la nuit (ce qui suffit largement à la chauffe d'un cumulus).
Par contre votre conso entre 12H30 et 14H30 est bien au tarif HC.
Cette mesure prend fin le 15 avril.
01 avril 2023 à 14:38

En complément pour bien comprendre :
15/18 c'est juste un interrupteur qui doit couper la phase du circuit de la VMC.
15/18 c'est juste un interrupteur qui doit couper la phase du circuit de la VMC.
29 mars 2023 à 12:39

Bonjour.
Pas exactement :
Neutre ampoule sur la borne A2 : OK
Phase sur la borne A1 : OK
Phase interrupteur sur la borne B1 : OK
Phase en provenance du disjoncteur de la VMC sur la borne 15 : OK
Neutre VMC sur la borne 18 Non surtout pas !
Phase vers la VMC sur la borne 18
Le neutre de la VMC ne se raccorde pas au relais
Non, garder le disjoncteur de la VMC au départ de son circuit dans le tableau (sauf s'il s'agit d'un aérateur et pas d'une VMC).
Pas exactement :
Neutre ampoule sur la borne A2 : OK
Phase sur la borne A1 : OK
Phase interrupteur sur la borne B1 : OK
Phase en provenance du disjoncteur de la VMC sur la borne 15 : OK
Neutre VMC sur la borne 18 Non surtout pas !
Phase vers la VMC sur la borne 18
Le neutre de la VMC ne se raccorde pas au relais
Citation :
Pour le VMC, je pensais remettre un disjoncteur entre le relais et ce dernier.
Non, garder le disjoncteur de la VMC au départ de son circuit dans le tableau (sauf s'il s'agit d'un aérateur et pas d'une VMC).
29 mars 2023 à 12:09

Bonjour.
D'après ce document, c'est possible si c'est du rigide :
1 à 25 mm² en conducteurs rigides, massifs ou câblés
1 à 16 mm² en conducteurs souples avec embouts
D'après ce document, c'est possible si c'est du rigide :
1 à 25 mm² en conducteurs rigides, massifs ou câblés
1 à 16 mm² en conducteurs souples avec embouts
29 mars 2023 à 12:03

Bonjour.
Ça ne serait pas plus simple de mettre du 1,5² ?
Ou de ne pas mettre de DCL ?
Ça ne serait pas plus simple de mettre du 1,5² ?
Ou de ne pas mettre de DCL ?
29 mars 2023 à 07:45

Bonsoir.
En complément, je vous déconseille de faire vous même ces travaux qui semblent être en partie commune de la résidence.
Vous ne semblez pas avoir les compétences requise et en cas de sinistre ou d'accident votre responsabilité pourrait être engagée.
En complément, je vous déconseille de faire vous même ces travaux qui semblent être en partie commune de la résidence.
Vous ne semblez pas avoir les compétences requise et en cas de sinistre ou d'accident votre responsabilité pourrait être engagée.
28 mars 2023 à 22:52

Bonjour.
Oui c'est obligatoire et essentiel pour protéger le câble contre les surcharges.
32A maximum, mais vous pouvez mettre moins si vous voulez limiter la chute de tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui c'est obligatoire et essentiel pour protéger le câble contre les surcharges.
32A maximum, mais vous pouvez mettre moins si vous voulez limiter la chute de tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 mars 2023 à 22:50

Bonjour.
Vous dépend de la norme locaux d'habitation ?
Si oui 300mA interdit, et vous pouvez partir sur la 1ère solution.
Je vous conseille un interrupteur différentiel 30mA 40A, pas plus cher qu'un 25A, plus facile à trouver et plus évolutif.
Vous dépend de la norme locaux d'habitation ?
Si oui 300mA interdit, et vous pouvez partir sur la 1ère solution.
Je vous conseille un interrupteur différentiel 30mA 40A, pas plus cher qu'un 25A, plus facile à trouver et plus évolutif.
28 mars 2023 à 07:47

Bonsoir.
La tension entre A1 et A2, vous ne l'avez que pendant les heures creuses.
La tension entre A1 et A2, vous ne l'avez que pendant les heures creuses.
27 mars 2023 à 22:37

Soit votre disjoncteur général AGCP est plombé et dans ce cas, c'est bien le disjoncteur EDF, donc on en revient à ce qu'on a dit au dessus
Soit il n'est pas plombé et c'est un disjoncteur privatif (qu'il vous faudra sans doute changer), mais dans ce cas il y a un aussi disjoncteur EDF un peut plus en amont pour lequel la même question se pose.
Je suppose que la 3G6² que vous évoquez, c'est pour le circuit de la plaque à induction ?
Soit il n'est pas plombé et c'est un disjoncteur privatif (qu'il vous faudra sans doute changer), mais dans ce cas il y a un aussi disjoncteur EDF un peut plus en amont pour lequel la même question se pose.
Je suppose que la 3G6² que vous évoquez, c'est pour le circuit de la plaque à induction ?
27 mars 2023 à 19:14

Bonjour.
Demandez à votre fournisseur d'énergie (Engie ?) l'augmentation de puissance.
En principe s'il y a des matériels à changer (disjoncteur...), le technicien ENEDIS le fera sans surcoût.
Sauf s'il faut refaire tout le raccordement car non conçu pour la puissance demandée, mais on vous le dira avant de toute façon.
En tout cas ce n'est pas de la responsabilité de l'électricien de faire cela.
Demandez à votre fournisseur d'énergie (Engie ?) l'augmentation de puissance.
En principe s'il y a des matériels à changer (disjoncteur...), le technicien ENEDIS le fera sans surcoût.
Sauf s'il faut refaire tout le raccordement car non conçu pour la puissance demandée, mais on vous le dira avant de toute façon.
En tout cas ce n'est pas de la responsabilité de l'électricien de faire cela.
27 mars 2023 à 15:49

C'est bien de le préciser, même si c'était implicite car tout circuit d'une habitation doit être protégé par un différentiel 30mA.
Schéma avec les interrupteurs différentiels pour confirmer tout cela :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma avec les interrupteurs différentiels pour confirmer tout cela :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 mars 2023 à 13:44

Bonjour.
Les 2 solutions sont possibles.
Les 2 solutions sont possibles.
27 mars 2023 à 10:07

Citation :Je vous l'ai expliqué au dessus.
Pourquoi on ne peux pas laisser le 2éme disjoncteur 2A ?
Vous ne pouvez pas avoir un même circuit protégé par 2 disjoncteurs.
Si vous mélangez ce circuit sur 2 disjoncteur, chacun sur 2 interrupteurs différentiels différents, les différentiels vont sauter.
Citation :Voir schéma joint (que je vous ai déjà donné ailleurs).
Si je dois supprimer le disjoncteur 2A comment raccordé les deux tableaux ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 mars 2023 à 23:44

Bonsoir.
Comme déjà dit ailleurs.
Il ne faut surtout pas mettre de disjoncteurs 2A dans le tableau appartement.
Vu que les tableaux sont sous des différentiels différents, cela va sauter.
De plus on n'alimente pas un même circuit avec 2 disjoncteurs.
Comme déjà dit ailleurs.
Il ne faut surtout pas mettre de disjoncteurs 2A dans le tableau appartement.
Vu que les tableaux sont sous des différentiels différents, cela va sauter.
De plus on n'alimente pas un même circuit avec 2 disjoncteurs.
26 mars 2023 à 20:18

Bonjour.
Dès le départ, je vous ai dit :
Pour la rallonge de fil, si c'est le neutre, le bleu serait préférable.
Dès le départ, je vous ai dit :
Citation :
Il est fort probable que le chauffe-eau possédait sont propre disjoncteur 2A différent de celui du GP500 et sans doute sur une autre rangée.
Si c'est bien le cas, il faut supprimer ce disjoncteur 2A dédié au chauffe-eau.
Pour la rallonge de fil, si c'est le neutre, le bleu serait préférable.
26 mars 2023 à 18:37

Bonjour.
La sortie S4 est bien paramétrée pour l'ECS ?
Le voyant rouge à gauche s'allume bien pendant les heures creuses ?
La sortie S4 est bien paramétrée pour l'ECS ?
Le voyant rouge à gauche s'allume bien pendant les heures creuses ?
26 mars 2023 à 12:19

Bonjour.
Si c'est sur NF, il faut utiliser l'autre borne blanche opposée pour avoir NO.
Mais le problème n'est peut être pas là.
Si c'est sur NF, il faut utiliser l'autre borne blanche opposée pour avoir NO.
Mais le problème n'est peut être pas là.
25 mars 2023 à 07:34

Bonjour.
Oui c'est ici que doit se porter votre attention.
Attention en particulier au matériel de petit déjeuner : bouilloire, cafetière, grille pain... très gourmand.
Ma bouilloire consomme pratiquement 3000W, donc nettement plus qu'un lave-vaisselle. Heureusement la durée d'utilisation est courte.
Citation :
Du coup, c'est peut-être la future rangée CUISINE qui mériterait d'avoir un ID 63A ?
Oui c'est ici que doit se porter votre attention.
Attention en particulier au matériel de petit déjeuner : bouilloire, cafetière, grille pain... très gourmand.
Ma bouilloire consomme pratiquement 3000W, donc nettement plus qu'un lave-vaisselle. Heureusement la durée d'utilisation est courte.
25 mars 2023 à 07:31

Bonjour.
Il vous faut vérifier au multimètre la continuité des fils entre le télérupteur et le poussoir.
Il vous faut vérifier au multimètre la continuité des fils entre le télérupteur et le poussoir.
25 mars 2023 à 07:03

Bonjour.
Plusieurs solutions pour ce dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
On suppose que le disjoncteur de branchement ENEDIS est un 30/60A (ou 60A fixe) 500mA type S (sélectif) monophasé.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) 500mA type S placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Plusieurs solutions pour ce dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
On suppose que le disjoncteur de branchement ENEDIS est un 30/60A (ou 60A fixe) 500mA type S (sélectif) monophasé.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) 500mA type S placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
25 mars 2023 à 07:01

Bonjour.
Si vous avez un poussoir avec 3 bornes, vous avez utilisé les bonnes bornes ?
Vous êtes certain que les 2 fils du télérupteur sont bien connectés aux 2 extrémités ?
Si vous avez un poussoir avec 3 bornes, vous avez utilisé les bonnes bornes ?
Vous êtes certain que les 2 fils du télérupteur sont bien connectés aux 2 extrémités ?
24 mars 2023 à 13:34

C'est qu'il y a un problème sur le fil marron :
- fil mal connecté à une extrémité ou sur une dérivation ?
- fil coupé ?
- fil mal connecté à une extrémité ou sur une dérivation ?
- fil coupé ?
24 mars 2023 à 10:02

Bonjour.
La marche forcée est manuelle (en mettant le petit sélecteur bleu sur 1)
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Si vous voulez forcer le fonctionnement du contacteur J/N, il suffit que votre routeur alimente celui-ci en parallèle de l'horloge.
La marche forcée est manuelle (en mettant le petit sélecteur bleu sur 1)
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Si vous voulez forcer le fonctionnement du contacteur J/N, il suffit que votre routeur alimente celui-ci en parallèle de l'horloge.
24 mars 2023 à 08:04

Bonjour.
En complément : privilégiez si vous le pouvez le monophasé, beaucoup plus souple d'usage.
Côté tarif :
- à l'installation, si vous n'avez pas de circuit en tri, le prix sera identique.
Mais quitte à avoir du triphasé, autant mettre du tri partout où c'est possible : PAC, plaques, chauffe-eau, recharge de véhicule... et là effectivement les différentiels et disjoncteurs associés seront un peu plus cher que du mono (mais négligeable au regard du prix de construction de votre chalet)
- à l'usage, le prix de l'abonnement et du kWH sont identiques en tri et en mono.
Mais si vous avez fait le choix du tri, c'est que vous aurez besoin de beaucoup de puissance, donc forcément vous souscrirez un abonnement d'un tarif un peu plus élevé.
En complément : privilégiez si vous le pouvez le monophasé, beaucoup plus souple d'usage.
Côté tarif :
- à l'installation, si vous n'avez pas de circuit en tri, le prix sera identique.
Mais quitte à avoir du triphasé, autant mettre du tri partout où c'est possible : PAC, plaques, chauffe-eau, recharge de véhicule... et là effectivement les différentiels et disjoncteurs associés seront un peu plus cher que du mono (mais négligeable au regard du prix de construction de votre chalet)
- à l'usage, le prix de l'abonnement et du kWH sont identiques en tri et en mono.
Mais si vous avez fait le choix du tri, c'est que vous aurez besoin de beaucoup de puissance, donc forcément vous souscrirez un abonnement d'un tarif un peu plus élevé.
24 mars 2023 à 08:00

Bonjour.
Avec un disjoncteur 60A comme le votre, il faut des fils entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition en 16² (pour 27m maxi).
Préférez un remplacement à un rallongement.
Si c'est en encastré, cela doit être des fils sous gaine et pas du câble.
Avec un disjoncteur 60A comme le votre, il faut des fils entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition en 16² (pour 27m maxi).
Préférez un remplacement à un rallongement.
Si c'est en encastré, cela doit être des fils sous gaine et pas du câble.
24 mars 2023 à 07:55

Bonjour
Il faut effectivement s'assurer que vous ne dépasserez pas le courant assigné de l'ID
- solution 1 : mettre des 63A (là on est tranquille)
- solution 2 : s'assurer que la nature des circuits qui sont en aval du 40A n'amèneront pas à dépasser plus de 9kW.
Avant la nouvelle norme de 2015 (donc pour des millions de logements en service), on s'assurait qu'il n'y avait pas plus de 2 ou 3 circuits gros consommateurs derrière un différentiel 40A, en traitant à part le cas du type A avec les plaques et le lave-linge.
Donc probablement que votre installation respecte cela (mais des photos aiderait à confirmer) et comme l'a dit GL qu'il est urgent de ne rien faire.
Mais on comprendrait tout à fait que vous vouliez investir dans des 63A.
Il faut effectivement s'assurer que vous ne dépasserez pas le courant assigné de l'ID
- solution 1 : mettre des 63A (là on est tranquille)
- solution 2 : s'assurer que la nature des circuits qui sont en aval du 40A n'amèneront pas à dépasser plus de 9kW.
Avant la nouvelle norme de 2015 (donc pour des millions de logements en service), on s'assurait qu'il n'y avait pas plus de 2 ou 3 circuits gros consommateurs derrière un différentiel 40A, en traitant à part le cas du type A avec les plaques et le lave-linge.
Donc probablement que votre installation respecte cela (mais des photos aiderait à confirmer) et comme l'a dit GL qu'il est urgent de ne rien faire.
Mais on comprendrait tout à fait que vous vouliez investir dans des 63A.
24 mars 2023 à 07:51

Bonjour.
Le raccordement est presque identique sauf pour le chauffe.
Le Calybox délivre un contact sous tension en S4.
Le GP500 délivrait un contact sec en 6 et 7.
Il est fort probable que le chauffe-eau possédait sont propre disjoncteur 2A différent de celui du GP500 et sans doute sur une autre rangée.
Si c'est bien le cas, il faut supprimer ce disjoncteur 2A dédié au chauffe-eau.
Des photos de tout cela aiderait à vous indiquer la bonne démarche.
Le raccordement est presque identique sauf pour le chauffe.
Le Calybox délivre un contact sous tension en S4.
Le GP500 délivrait un contact sec en 6 et 7.
Il est fort probable que le chauffe-eau possédait sont propre disjoncteur 2A différent de celui du GP500 et sans doute sur une autre rangée.
Si c'est bien le cas, il faut supprimer ce disjoncteur 2A dédié au chauffe-eau.
Des photos de tout cela aiderait à vous indiquer la bonne démarche.
24 mars 2023 à 07:41

Bonjour.
Vos photos semblent montrer des poussoirs au neutre et pas à la phase comme vous l'aviez indiqué.
Il faut donc mettre une phase sur A2 et pas un neutre.
Citation :Et qu'est ce que vous avez fait pour que cela fonctionne ?
Ça y est le télérupteur s'active sur 2 poussoirs.
Vos photos semblent montrer des poussoirs au neutre et pas à la phase comme vous l'aviez indiqué.
Il faut donc mettre une phase sur A2 et pas un neutre.
24 mars 2023 à 07:37

Bonjour.
C'est vrai qu'il y a ambigüité.
La loi demande un disjoncteur et un différentiel dédié pour une infrastructure de recharge de véhicule électrique (décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017)
Mais elle dit que si moins de 3700W, on peut se recharger sur une prise 16A classique (ce qui est finalement le cas d'une prise GreenUp), ce qui n'est pas à proprement dit une infrastructure de recharge.
C'est vrai qu'il y a ambigüité.
La loi demande un disjoncteur et un différentiel dédié pour une infrastructure de recharge de véhicule électrique (décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017)
Mais elle dit que si moins de 3700W, on peut se recharger sur une prise 16A classique (ce qui est finalement le cas d'une prise GreenUp), ce qui n'est pas à proprement dit une infrastructure de recharge.
24 mars 2023 à 07:34

Bonjour.
La NF C15-100 est accessible gratuitement en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
Boutique AFNOR
Cherchez: NF C 15-100/A5
La NF C15-100 est accessible gratuitement en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
Boutique AFNOR
Cherchez: NF C 15-100/A5
24 mars 2023 à 07:26

Bonjour.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
Posez-vous la question d'éventuelles recharges de véhicule en tri ?
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
Posez-vous la question d'éventuelles recharges de véhicule en tri ?
23 mars 2023 à 18:56

Bonjour.
Votre lien n'est pas pertinent.
Il parle de liaisons longues, pris pour le tri avec une hypothèse de chute de tension de 5%.
Cela pourrait éventuellement être utilisé pour l'alimentation du tableau en amont des répartiteur, mais l'hypothèse de chute de tension n'est pas bonne (le calcul se fait avec 1% pour une habitation).
Votre question concerne les liaisons à l'intérieur du tableau.
Et comme je vous l'ai dit, pour une habitation c'est normé (allez voir l'annexe E en question).
Votre lien n'est pas pertinent.
Il parle de liaisons longues, pris pour le tri avec une hypothèse de chute de tension de 5%.
Cela pourrait éventuellement être utilisé pour l'alimentation du tableau en amont des répartiteur, mais l'hypothèse de chute de tension n'est pas bonne (le calcul se fait avec 1% pour une habitation).
Votre question concerne les liaisons à l'intérieur du tableau.
Et comme je vous l'ai dit, pour une habitation c'est normé (allez voir l'annexe E en question).
23 mars 2023 à 08:16

Dans ce cas ajoutez le neutre du circuit en A2
22 mars 2023 à 22:19

Bonjour.
Il faut vous armer d'un multimètre et vérifier la présence de tension dans l'ordre :
- En sortie du disjoncteur 20A
- En sortie du contacteur J/N
- Au niveau de la boite de connexion
- Au niveau du chauffe-eau
Jusqu'à trouver l'endroit où elle est proche de 0.
Il faut vous armer d'un multimètre et vérifier la présence de tension dans l'ordre :
- En sortie du disjoncteur 20A
- En sortie du contacteur J/N
- Au niveau de la boite de connexion
- Au niveau du chauffe-eau
Jusqu'à trouver l'endroit où elle est proche de 0.
22 mars 2023 à 18:58

Avant de savoir ce qu'il faut faire, il faut que vous répondiez à la question "Vos poussoirs sont raccordés à la phase ou au neutre ?"
22 mars 2023 à 18:54

Vous n'avez pas fait une photo avant ?
Vos poussoirs sont raccordés à la phase ou au neutre ?
Vos poussoirs sont raccordés à la phase ou au neutre ?
22 mars 2023 à 17:03

Bonjour.
On dirait qu'il n'y a pas de fils sur la borne A2.
On dirait qu'il n'y a pas de fils sur la borne A2.
22 mars 2023 à 17:02

Bonjour.
Vos photos ne sont pas bien nettes.
Ne serait ce pas des connexions automatique sans fils ?
Si oui, il suffit d'enfoncer le fil dénudé sur une douzaine de mm.
Vos photos ne sont pas bien nettes.
Ne serait ce pas des connexions automatique sans fils ?
Si oui, il suffit d'enfoncer le fil dénudé sur une douzaine de mm.
22 mars 2023 à 17:00

Bonjour.
Compte tenu du déplacement 50€ était assez peu.
Mais annoncé 50€ avant et facturer 450€ c'est illégal.
Pour rappel un professionnel doit établir un devis lorsque le prix de la prestation est d'un montant supérieur ou égal à100 € TTC.
Compte tenu du déplacement 50€ était assez peu.
Mais annoncé 50€ avant et facturer 450€ c'est illégal.
Pour rappel un professionnel doit établir un devis lorsque le prix de la prestation est d'un montant supérieur ou égal à100 € TTC.
22 mars 2023 à 11:23

Bonsoir.
Les bornes du haut correspondent à A1 A2 et celles du bas à 1 2
Le sens n'a pas d'importance.
Les bornes du haut correspondent à A1 A2 et celles du bas à 1 2
Le sens n'a pas d'importance.
21 mars 2023 à 21:54

Bonjour.
Oui vous pouvez faire cela.
Vous pouvez également utiliser le tableau pour votre borne pour faire la dérivation.
Oui vous pouvez faire cela.
Vous pouvez également utiliser le tableau pour votre borne pour faire la dérivation.
21 mars 2023 à 12:27

Bonjour.
Faites quand même une photo en gros plan du capot de la rangée du bas, car comme je vous l'ai dit, je n'ai rien pu conclure.
Faites quand même une photo en gros plan du capot de la rangée du bas, car comme je vous l'ai dit, je n'ai rien pu conclure.
21 mars 2023 à 07:00

Bonjour.
Vous faites cela dans quel contexte ?
- Remplacement d'un double va et vient existant par un autre neuf (auquel cas comment était ce raccordé avant) ?
- Création d'une installation ?
- Modification de l'installation existante ?
Vous êtes certains qu'il faut bien des va et vient (2 états stables) et pas des poussoirs (qui reviennent en position lorsqu'on les relâche) ?
Vous faites cela dans quel contexte ?
- Remplacement d'un double va et vient existant par un autre neuf (auquel cas comment était ce raccordé avant) ?
- Création d'une installation ?
- Modification de l'installation existante ?
Vous êtes certains qu'il faut bien des va et vient (2 états stables) et pas des poussoirs (qui reviennent en position lorsqu'on les relâche) ?
21 mars 2023 à 06:58

Isoler le neutre, c'est ne surtout pas le connecter à l'interrupteur et de mettre au bout un domino ou une borne Wago.
Mais une photo du raccordement de votre détecteur aiderait à vous aider.
Mais une photo du raccordement de votre détecteur aiderait à vous aider.
20 mars 2023 à 23:26

Bonjour.
Le plupart des points qu'il évoque sont vrais (pas tous), si on se réfère à la norme pour un logement neuf ou une rénovation totale, mais ne s'appliquent pas forcément à un logement ancien, la norme n'étant pas rétroactive.
Ce qui est important c'est que les risques des sécurité soient traités s'il y en a.
Prenons les choses une par une :
La surcharge des interrupteurs différentiels.
Si je comprend bien votre disjoncteur de branchement est réglé au maxi (45A) depuis la pose du Linky, ce qui est normal.
Et effectivement si vous tirez 45A, vous pouvez dépasser 40A et cramer le différentiel.
Toutefois si vous avez un abonnement 6kVA, vous ne dépasserez jamais 30A, donc ce risque n'existe pas tant que vous ne passez pas à 9kVA
Si vous avez 9kVA, la norme autorise toutefois 40A, à condition que les disjoncteurs en aval ne soient pas trop chargés.
Celui de la rangée du haut est manifestement trop charge pour 40A.
Celui de la rangée du bas, on n'arrive pas à lire
En conclusion changez a minima le 1er si abonnement 9kVA (ou si vous voulez anticiper une hausse d'abonnement)
Prises et éclairages sur un même circuit
C'est un critère de confort de la norme pour qu'en cas de problème avec un appareil raccordé sur une prise cela ne coupe pas l'éclairage et réciproquement
Ce n'est pas essentiel et à partir du moment où le disjoncteur est en 16A maxi, il n'y a pas de risque
En conclusion ne faites rien
Liaison du disjoncteur en 2,5²
Dans l'absolu il a raison
Mais ce serait dangereux si cela alimentait plusieurs disjoncteurs
Car tant que cela n'alimente qu'un seul disjoncteur, il n'y a pas de risque de surcharge, l'intensité étant la même en tout point d'un circuit
En conclusion ne faites rien
Le chauffe-eau et les circuits spécialisés
C'est n'importe quoi
20A c'est la valeurs maxi.
On peut tout à fait mettre moins.
Perso je mets 16A sur tous les appareils cités. De toute façon la plupart d'entre eux sont munis d'une fiche 16A, donc pas besoin de plus.
Pour en revenir au chauffe-eau, 16A est suffisant si la puissance du chauffe-eau ne dépasse pas 3600W ce qui doit être le cas.
En conclusion ne faites rien
La coupure générale
Là il a raison il doit y avoir une coupure générale dans le logement
C'est un point de sécurité important pour qu'en cas de danger on puisse tout couper en une seule action
Si le disjoncteur EDF est en partie commune, c'est coupure n'est pas assurée
En conclusion : ajouter un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau
Le plupart des points qu'il évoque sont vrais (pas tous), si on se réfère à la norme pour un logement neuf ou une rénovation totale, mais ne s'appliquent pas forcément à un logement ancien, la norme n'étant pas rétroactive.
Ce qui est important c'est que les risques des sécurité soient traités s'il y en a.
Prenons les choses une par une :
La surcharge des interrupteurs différentiels.
Si je comprend bien votre disjoncteur de branchement est réglé au maxi (45A) depuis la pose du Linky, ce qui est normal.
Et effectivement si vous tirez 45A, vous pouvez dépasser 40A et cramer le différentiel.
Toutefois si vous avez un abonnement 6kVA, vous ne dépasserez jamais 30A, donc ce risque n'existe pas tant que vous ne passez pas à 9kVA
Si vous avez 9kVA, la norme autorise toutefois 40A, à condition que les disjoncteurs en aval ne soient pas trop chargés.
Celui de la rangée du haut est manifestement trop charge pour 40A.
Celui de la rangée du bas, on n'arrive pas à lire
En conclusion changez a minima le 1er si abonnement 9kVA (ou si vous voulez anticiper une hausse d'abonnement)
Prises et éclairages sur un même circuit
C'est un critère de confort de la norme pour qu'en cas de problème avec un appareil raccordé sur une prise cela ne coupe pas l'éclairage et réciproquement
Ce n'est pas essentiel et à partir du moment où le disjoncteur est en 16A maxi, il n'y a pas de risque
En conclusion ne faites rien
Liaison du disjoncteur en 2,5²
Dans l'absolu il a raison
Mais ce serait dangereux si cela alimentait plusieurs disjoncteurs
Car tant que cela n'alimente qu'un seul disjoncteur, il n'y a pas de risque de surcharge, l'intensité étant la même en tout point d'un circuit
En conclusion ne faites rien
Le chauffe-eau et les circuits spécialisés
C'est n'importe quoi
20A c'est la valeurs maxi.
On peut tout à fait mettre moins.
Perso je mets 16A sur tous les appareils cités. De toute façon la plupart d'entre eux sont munis d'une fiche 16A, donc pas besoin de plus.
Pour en revenir au chauffe-eau, 16A est suffisant si la puissance du chauffe-eau ne dépasse pas 3600W ce qui doit être le cas.
En conclusion ne faites rien
La coupure générale
Là il a raison il doit y avoir une coupure générale dans le logement
C'est un point de sécurité important pour qu'en cas de danger on puisse tout couper en une seule action
Si le disjoncteur EDF est en partie commune, c'est coupure n'est pas assurée
En conclusion : ajouter un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau
20 mars 2023 à 19:13

Il faut respecter soit l'une soit l'autre.
Avec un 63A, la règle amont est systématiquement respectée, donc dans ce cas la règle aval ne sert pas.
En revanche elle peut avoir son utilité avec un interrupteur différentiel 25A ou 40A.
Avec un 63A, la règle amont est systématiquement respectée, donc dans ce cas la règle aval ne sert pas.
En revanche elle peut avoir son utilité avec un interrupteur différentiel 25A ou 40A.
20 mars 2023 à 13:20

Ceci dit, une fois que vous êtes passé devant l'ancien détecteur, la lampe devrait s'allumer avec le nouveau détecteur.
20 mars 2023 à 07:31

Bonjour.
Compte tenu de vos connaissances, je pense que c'est effectivement le plus simple.
Il pourra vous servir d'arrêt forcé.
Bien isoler le fil de neutre.
Compte tenu de vos connaissances, je pense que c'est effectivement le plus simple.
Il pourra vous servir d'arrêt forcé.
Bien isoler le fil de neutre.