Bonjour.
La loi rend obligatoire un différentiel dédié pour une borne de recharge IRVE
Article 23 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
"L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit."
La loi rend obligatoire un différentiel dédié pour une borne de recharge IRVE
Article 23 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
"L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit."
17 février 2023 à 17:27

Bonjour
Vous n'avez rien dit de ce que vous voulez mettre sur ces prises.
Si c'est peu puissant, un interrupteur standard peut convenir et je peux vous faire le schéma.
Vous n'avez rien dit de ce que vous voulez mettre sur ces prises.
Si c'est peu puissant, un interrupteur standard peut convenir et je peux vous faire le schéma.
17 février 2023 à 07:28

Bonjour.
Si vous ne pouvez pas tirer un câble en 2x1,5² jusqu'au compteur vous avez 4 solutions :
1/ Mettre une horloge réglée sur les même horaires que vos HC. Voir schéma.
2/ Raccorder sur C1C2 un émetteur à pile type E2BPP chez YOKIS paramétré en mode relais
Mettre un récepteur type MTR2000ERP chez YOKIS dans le logement pour piloter le circuit de commande du chauffe-eau
Mais attention aux problèmes de portée. SI nécessaire prendre la version avec des antennes. Mais si distance importante, cela ne suffira pas forcément.
Même schéma que l'horloge avec le MTR2000 à la place de l'horloge.
3/ Acheter d'occasion un ancien compteur électronique que vous mettrez à l'arrivée dans le logement, mais à mon avis, dans quelques années, une fois le Linky installés partout, ENEDIS supprimera la commande PULSADIS 175hz qui permettait d'alimenter les contacts.
4/ Repasser en tarif de base. C'était la meilleure solution ces dernières années car l'option HC n'était plus rentable, mais avec les nouveaux tarif au 1er février elle l'est de nouveau devenue.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous ne pouvez pas tirer un câble en 2x1,5² jusqu'au compteur vous avez 4 solutions :
1/ Mettre une horloge réglée sur les même horaires que vos HC. Voir schéma.
2/ Raccorder sur C1C2 un émetteur à pile type E2BPP chez YOKIS paramétré en mode relais
Mettre un récepteur type MTR2000ERP chez YOKIS dans le logement pour piloter le circuit de commande du chauffe-eau
Mais attention aux problèmes de portée. SI nécessaire prendre la version avec des antennes. Mais si distance importante, cela ne suffira pas forcément.
Même schéma que l'horloge avec le MTR2000 à la place de l'horloge.
3/ Acheter d'occasion un ancien compteur électronique que vous mettrez à l'arrivée dans le logement, mais à mon avis, dans quelques années, une fois le Linky installés partout, ENEDIS supprimera la commande PULSADIS 175hz qui permettait d'alimenter les contacts.
4/ Repasser en tarif de base. C'était la meilleure solution ces dernières années car l'option HC n'était plus rentable, mais avec les nouveaux tarif au 1er février elle l'est de nouveau devenue.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 février 2023 à 07:26

J'ai eu récemment une question similaire sur le forum :
Citation :Et j'ai répondu :
J'ai actuellement 2 prises électriques montées sur le même circuit et protégées par un disjoncteur 20 A.
Une des prises est utilisée pour un lave-linge.
Je souhaiterais mettre sur l'autre prise un sèche-linge.
Pour cela, je suis à la recherche d'un système pour que l'activation d'une des prises désactive automatiquement l'autre et soit ainsi dans l'esprit de la norme.
J'avais pensé à un va-et-vient qui, utilisé seul, peut répondre au problème, mais je n'en trouve pas qui supporte 20 A.
Existe-t-il d'autres solutions ?
Citation :
Je vois 3 solutions :
1/ la plus sage : tirer un 2ème circuit depuis le tableau.
2/ la moins pratique : mettre une seule prises (en hauteur au dessus des appareils) et brancher chaque fois le bon appareil.
3/ Quelque chose proche de votre idée :
Un Interrupteur-inverseur modulaire double va-et-vient 32A 400V~ - 2 modules dans un mini tableau 2 modules
Comptez une petite vingtaine d'euros sur une boutique en ligne.
16 février 2023 à 22:24

Le problème ce n'est pas les radiateurs, mais l'isolation.
Vous avez beau avoir le meilleur radiateur du monde, si les calories produites s'envolent à l'extérieur, cela ne sera à rien.
Vous avez beau avoir le meilleur radiateur du monde, si les calories produites s'envolent à l'extérieur, cela ne sera à rien.
16 février 2023 à 22:16

Bonsoir.
Non, ça c'est du courant fort, sans doute pour une prise électrique.
En tout cas, pas une ligne téléphonique.
Non, ça c'est du courant fort, sans doute pour une prise électrique.
En tout cas, pas une ligne téléphonique.
16 février 2023 à 19:19

J'ai un appartement 90m² pas bien isolé chauffé à l'électrique et ECS électrique.
Et je passe de 400 kWh/mois l'été à 2000 kWh/mois l'hiver.
Vos chiffres ne me semblent donc pas déconnants.
Si vous voulez améliorer les choses soignez l'isolation et baissez la température de l'appartement.
Par contre les chiffres du diagnostique sont farfelus, cela ne pas pas être une conso annuelle.
Et je passe de 400 kWh/mois l'été à 2000 kWh/mois l'hiver.
Vos chiffres ne me semblent donc pas déconnants.
Si vous voulez améliorer les choses soignez l'isolation et baissez la température de l'appartement.
Par contre les chiffres du diagnostique sont farfelus, cela ne pas pas être une conso annuelle.
16 février 2023 à 18:50

Bonjour.
Il suffit de mettre 2 prises alimentée par un interrupteur inverseur si possible bipolaire.
Attention à l'intensité maxi permise par l'interrupteur.
Il suffit de mettre 2 prises alimentée par un interrupteur inverseur si possible bipolaire.
Attention à l'intensité maxi permise par l'interrupteur.
16 février 2023 à 18:40

Bonjour.
Le chauffage électrique, cela coute cher.
C'est des conso, par semaine ? par mois ? par bimestre ? par an ?
Vous avez quelle surface à chauffer ?
L'appartement est neuf ? Bien isolé ?
Le chauffage électrique, cela coute cher.
C'est des conso, par semaine ? par mois ? par bimestre ? par an ?
Vous avez quelle surface à chauffer ?
L'appartement est neuf ? Bien isolé ?
16 février 2023 à 14:08

10A suffira pour la machine à laver.
Par contre pour la cuisine ce sera trop juste.
Une photo de ce tableau aiderait.
Si ce sont des porte fusibles porcelaine, il existe des adaptateurs pour cartouche fusible (voir 2ème fusible sur l'image)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Adaptateur cartouche pour fusible
Par contre pour la cuisine ce sera trop juste.
Une photo de ce tableau aiderait.
Si ce sont des porte fusibles porcelaine, il existe des adaptateurs pour cartouche fusible (voir 2ème fusible sur l'image)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Adaptateur cartouche pour fusible
15 février 2023 à 17:19

Bonjour.
Évitez ce genre de bricolage hasardeux.
20A c'est beaucoup pour une ancienne installation !
Si votre circuit n'a pas besoin de plus de 2300W, mettre un seul fil 10A en attendant une solution plus définitive.
Évitez ce genre de bricolage hasardeux.
20A c'est beaucoup pour une ancienne installation !
Si votre circuit n'a pas besoin de plus de 2300W, mettre un seul fil 10A en attendant une solution plus définitive.
15 février 2023 à 16:33

Bonjour.
Il faut vérifier le serrage des connexions sur le disjoncteur de ce circuit prises et sur toutes les prises du circuit.
Il faut vérifier le serrage des connexions sur le disjoncteur de ce circuit prises et sur toutes les prises du circuit.
15 février 2023 à 08:41

Bonsoir.
Les deux.
Mais cela reste surprenant qu'il y en ait deux car visiblement, il y a continuité métallique entre les 2.
Les deux.
Mais cela reste surprenant qu'il y en ait deux car visiblement, il y a continuité métallique entre les 2.
14 février 2023 à 23:01

Bonjour.
Il faut voir également si la profondeur du capot du tableau est compatible avec les dimensions du rail + des disjoncteurs modernes.
Il faut voir également si la profondeur du capot du tableau est compatible avec les dimensions du rail + des disjoncteurs modernes.
14 février 2023 à 07:45

Bonjour
Vous avez posté à plusieurs endroits avec peu de réponse car votre dispositif n'est pas clair.
On ne comprend votre situation
- est-ce que cela n'a jamais fonctionné ?
- est-ce que cela fonctionnait, que vous avez touché à quelque chose et que depuis cela ne fonctionne plus ?
- est-ce que cela fonctionnait et que vous vous êtes contenté de changer les interrupteurs ?
Enfin on ne comprend pas à quoi correspondent vos photos, en particulier :
- quels interrupteurs fonctionnent ?
- lesquels ne fonctionnent pas ?
- qu'avez-vous modifié ?
- qu'avez-vous laissé en l'état ?
Vous avez posté à plusieurs endroits avec peu de réponse car votre dispositif n'est pas clair.
On ne comprend votre situation
- est-ce que cela n'a jamais fonctionné ?
- est-ce que cela fonctionnait, que vous avez touché à quelque chose et que depuis cela ne fonctionne plus ?
- est-ce que cela fonctionnait et que vous vous êtes contenté de changer les interrupteurs ?
Enfin on ne comprend pas à quoi correspondent vos photos, en particulier :
- quels interrupteurs fonctionnent ?
- lesquels ne fonctionnent pas ?
- qu'avez-vous modifié ?
- qu'avez-vous laissé en l'état ?
13 février 2023 à 23:39

C'est probable, mais c'est de la théorie.
A vérifier en vrai.
A vérifier en vrai.
13 février 2023 à 14:11

Bonjour.
Pour la voiture, soit vous mettez une simple prise 16A type Green UP sur un disjoncteur dédié, dans ce cas prendre un interrupteur différentiel 30mA type F.
Soit vous voulez une borne recharge rapide (de préférence en tri) et dans ce cas vous devrez passer par un professionnel, qui mettra les matériels dédiés nécessaires dans le tableau.
Pour la voiture, soit vous mettez une simple prise 16A type Green UP sur un disjoncteur dédié, dans ce cas prendre un interrupteur différentiel 30mA type F.
Soit vous voulez une borne recharge rapide (de préférence en tri) et dans ce cas vous devrez passer par un professionnel, qui mettra les matériels dédiés nécessaires dans le tableau.
13 février 2023 à 07:56

A priori, le schéma 2, sauf si votre notice dit l'inverse.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
13 février 2023 à 07:53

Bonjour.
Vous n'avez pas besoin de contacteur J/N avec un chauffe-eau thermo dynamique.
En revanche, si vous voulez l'utiliser en HC, cela devrait passer par C1C2
Tel que vous le décrivez, on a l'impression que le disjoncteur 2A alimenter le chauffe-eau en direct, ce qui convenait sans doute à l'ancien propriétaire, s'il n'avait pas d'abonnement HC.
Pas d'autres solution que d'analyser ce câblage et de la modifier pour le faire passer par C1C2 (pas très compliqué), par contre, pas avec le schéma que vous avez mis en ligne.
Vous n'avez pas besoin de contacteur J/N avec un chauffe-eau thermo dynamique.
En revanche, si vous voulez l'utiliser en HC, cela devrait passer par C1C2
Tel que vous le décrivez, on a l'impression que le disjoncteur 2A alimenter le chauffe-eau en direct, ce qui convenait sans doute à l'ancien propriétaire, s'il n'avait pas d'abonnement HC.
Pas d'autres solution que d'analyser ce câblage et de la modifier pour le faire passer par C1C2 (pas très compliqué), par contre, pas avec le schéma que vous avez mis en ligne.
13 février 2023 à 07:42

Voir cet exemple où le programmateur (gestionnaire) gère 2 trames de chauffage avec 2 variantes :
- Une alimentée en direct.
- Une alimentée via un contacteur.
Dans l'exemple le programmateur est dans le tableau, mais il peut être déporté plus loin.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- Une alimentée en direct.
- Une alimentée via un contacteur.
Dans l'exemple le programmateur est dans le tableau, mais il peut être déporté plus loin.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 février 2023 à 07:37

Bonjour.
A priori, ce thermostat a une entrée fil pilote qu'il suffit donc de relier à n'importe quel programmateur muni d'une sortie fil pilote, alimenté par un disjoncteur 2A.
Le disjoncteur 2A et le disjoncteur du thermostat doivent obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
A priori, ce thermostat a une entrée fil pilote qu'il suffit donc de relier à n'importe quel programmateur muni d'une sortie fil pilote, alimenté par un disjoncteur 2A.
Le disjoncteur 2A et le disjoncteur du thermostat doivent obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
13 février 2023 à 07:32

Bonjour.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez je passerai :
- Un 5G6² protégé au départ par un disjoncteur tétra 32A.
- Interrupteur différentiel 30mA tétra 40A à l'arrivée.
- Puis vos disjoncteurs de circuits répartis sur les 3 phases.
Vous inspirer d'une partie de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez je passerai :
- Un 5G6² protégé au départ par un disjoncteur tétra 32A.
- Interrupteur différentiel 30mA tétra 40A à l'arrivée.
- Puis vos disjoncteurs de circuits répartis sur les 3 phases.
Vous inspirer d'une partie de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 février 2023 à 22:01

Bonjour.
Si vous dites que le chauffe-eau détecte les heures creuses, c'est que quelque chose lui indique via :
- C1C2 du Linky.
- Un gestionnaire d'énergie.
- Une horloge.
Ou alors il est sous tension en permanence.
On a une vu trop partielle de votre tableau pour vous en dire plus.
Il faudrait également analyser le câblage qui part du disjoncteur 2A.
Voir si avec un chauffe-eau thermodynamique le forfait HP/HC est intéressant ?
Si vous dites que le chauffe-eau détecte les heures creuses, c'est que quelque chose lui indique via :
- C1C2 du Linky.
- Un gestionnaire d'énergie.
- Une horloge.
Ou alors il est sous tension en permanence.
On a une vu trop partielle de votre tableau pour vous en dire plus.
Il faudrait également analyser le câblage qui part du disjoncteur 2A.
Voir si avec un chauffe-eau thermodynamique le forfait HP/HC est intéressant ?
12 février 2023 à 07:42

Bonsoir.
Le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les composants du tableau, mais d'évacuer les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre.
D'ailleurs en général les parafoudre est montée en parallèle des différents composants d'un tableau et pas en série.
Donc pas de souci par rapport à votre configuration.
Le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les composants du tableau, mais d'évacuer les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre.
D'ailleurs en général les parafoudre est montée en parallèle des différents composants d'un tableau et pas en série.
Donc pas de souci par rapport à votre configuration.
10 février 2023 à 22:47

Le Legrand aussi, c'est exactement la même chose
10 février 2023 à 19:01

Bonjour.
Le calcul de l'hôtesse c'est n'importe quoi.
Elle vous a calcul des ampères pas de kVA.
Dans votre cas, votre maxi est à environ 3kVA.
Donc un abonnement 6kVA se justifierait sans problème.
Et de toute façon c'est vous qui êtes décisionnaire de votre puissance d'abonnement, pas elle.
Je ne connais pas les tarifs de Vialis, mais reste à voir si cela vous ferait gagner beaucoup.
Pas certain.
Le calcul de l'hôtesse c'est n'importe quoi.
Elle vous a calcul des ampères pas de kVA.
Dans votre cas, votre maxi est à environ 3kVA.
Donc un abonnement 6kVA se justifierait sans problème.
Et de toute façon c'est vous qui êtes décisionnaire de votre puissance d'abonnement, pas elle.
Je ne connais pas les tarifs de Vialis, mais reste à voir si cela vous ferait gagner beaucoup.
Pas certain.
10 février 2023 à 17:14

Bonjour.
Les bornes de droite correspondent à A1A2.
Les bornes de gauche à 1 2.
Le sens n'a pas d'importance.
Les bornes de droite correspondent à A1A2.
Les bornes de gauche à 1 2.
Le sens n'a pas d'importance.
10 février 2023 à 17:10

J'ai pris ELECdirect car j'ai déjà acheté chez eux, qu'ils livrent rapidement et qu'ils ont pas mal de références, mais vous pouvez peut-être trouver mieux ailleurs.
10 février 2023 à 17:08

Bonjour.
On dirait un classique contacteur NO bipolaire 20A 220V sans commande manuelle
Donc en Legrand :
REF. 4 125 23 : Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module
On dirait un classique contacteur NO bipolaire 20A 220V sans commande manuelle
Donc en Legrand :
REF. 4 125 23 : Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module
10 février 2023 à 13:10

Voir exemple de panier en fichier joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 février 2023 à 11:33

Si humidité dans votre hangar, il faut pendre un tableau étanche genre Plexo 001906 ou 001908 ce qui malheureusement augmente le prix du coffret d'environ une trentaine d'euros
10 février 2023 à 11:31

Pour la puissance, pour rappel :
2,5² : 4,5 kW maxi
4² : 5,5 kW maxi
6² : 7 kW maxi
10² : 9kW maxi
2,5² : 4,5 kW maxi
4² : 5,5 kW maxi
6² : 7 kW maxi
10² : 9kW maxi
10 février 2023 à 11:20

Compteur ?
A moins que vous ne parliez de tableau ?
Pour la solution 2, vous ne trouverez pas de tableau tout fait, il faut prévoir :
- un tableau nu : 001306 ou 001308
- un interrupteur sectionneur 406440 + module de raccordement 406300
- les disjoncteurs nécessaires en fonction des circuits prévus 406782 (10A) 406783 (16A)
- le peigne de liaison à couper à la bonne longueur 404926
Je vous ai mis les réfs en Legrand, vous trouverez facilement sur une boutique en ligne
Reste que la solution 1 est préférable car elle rend le hangar indépendant du reste.
C'est vrai qu'on met rarement moins de 6² pour alimenter un tableau divisionnaire, car sinon on ne dispose pas d'une grosse réserve de puissance dans ce tableau.
Mais rien n'interdit de mettre moins : 4², 2,5²... pourvu qu'il y ait au départ un disjoncteur de calibre approprié (respectivement 25A maxi et 20A maxi)
A moins que vous ne parliez de tableau ?
Pour la solution 2, vous ne trouverez pas de tableau tout fait, il faut prévoir :
- un tableau nu : 001306 ou 001308
- un interrupteur sectionneur 406440 + module de raccordement 406300
- les disjoncteurs nécessaires en fonction des circuits prévus 406782 (10A) 406783 (16A)
- le peigne de liaison à couper à la bonne longueur 404926
Je vous ai mis les réfs en Legrand, vous trouverez facilement sur une boutique en ligne
Reste que la solution 1 est préférable car elle rend le hangar indépendant du reste.
C'est vrai qu'on met rarement moins de 6² pour alimenter un tableau divisionnaire, car sinon on ne dispose pas d'une grosse réserve de puissance dans ce tableau.
Mais rien n'interdit de mettre moins : 4², 2,5²... pourvu qu'il y ait au départ un disjoncteur de calibre approprié (respectivement 25A maxi et 20A maxi)
10 février 2023 à 11:18

Bonjour.
Si c'est un poussoir (qui revient en place quand on le relâche), ce n'est pas un circuit va et vient classique.
Une meilleure description de votre existant aiderait à vous indiquer la bonne solution de raccordement.
Des photos seraient bienvenues.
Citation :
sur l'interrupteur poussoir (circuit va-et-vient classique) ?
Si c'est un poussoir (qui revient en place quand on le relâche), ce n'est pas un circuit va et vient classique.
Une meilleure description de votre existant aiderait à vous indiquer la bonne solution de raccordement.
Des photos seraient bienvenues.
10 février 2023 à 07:59

Bonjour.
Je ne vois pas comment on peut dire à distance si l'état du câble nécessite qu'il soit changé ou pas.
Vos 3 exemples de tableau correspondent au schéma 1 et pas au schéma 2 que vous souhaitez.
Je ne vois pas comment on peut dire à distance si l'état du câble nécessite qu'il soit changé ou pas.
Vos 3 exemples de tableau correspondent au schéma 1 et pas au schéma 2 que vous souhaitez.
10 février 2023 à 07:57

Ou sinon ne vous prenez pas la tête et ne faites pas de tableau secondaire, comme pour un garage, une cave, un box privatif dans un immeuble collectif d'habitation, à partir d'un appartement privatif.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2023 à 19:36

Si vous voulez repartir d'un disjoncteur existant en restant en aval de l'interrupteur différentiel d'une rangée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2023 à 19:29

En amont du disjoncteur 40A : 10².
09 février 2023 à 19:22

Bonsoir.
En amont du peigne vertical : 16²
En aval du disjoncteur 40A et dans le tableau secondaire : 10².
De manière générale, tout ce qui est en amont du dispositif de répartition (peigne, bornier...) : 16².
ID 40A : 10².
ID 63A seul : 10².
ID 63A faisant l'objet d'un repiquage 16².
En amont du peigne vertical : 16²
En aval du disjoncteur 40A et dans le tableau secondaire : 10².
De manière générale, tout ce qui est en amont du dispositif de répartition (peigne, bornier...) : 16².
ID 40A : 10².
ID 63A seul : 10².
ID 63A faisant l'objet d'un repiquage 16².
09 février 2023 à 19:22

Bonjour.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le hangar et de la longueur de la liaison.
Pour être dans les règles de l'art un petit tableau dans le hangar avec un interrupteur différentiel, un circuit prises, un circuit éclairage serait pertinent.
Mais si vous ne le faites pas, ce n'est pas un drame non plus, vu l'usage limité.
Je n'ai pas compris votre histoire de 2ème tableau sur le disjoncteur 16A.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le hangar et de la longueur de la liaison.
Pour être dans les règles de l'art un petit tableau dans le hangar avec un interrupteur différentiel, un circuit prises, un circuit éclairage serait pertinent.
Mais si vous ne le faites pas, ce n'est pas un drame non plus, vu l'usage limité.
Je n'ai pas compris votre histoire de 2ème tableau sur le disjoncteur 16A.
09 février 2023 à 07:57

Bonsoir.
Vous inspirer d'une partie de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous inspirer d'une partie de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 février 2023 à 17:51

S'il n'y a que 2 fils c'est forcément du monophasé.
Mais peut être que cela a été triphasé par le passé.
Regardez également l'affichage du Linky, si c'est triphasé, il y a certains affichages par phase
Mais peut être que cela a été triphasé par le passé.
Regardez également l'affichage du Linky, si c'est triphasé, il y a certains affichages par phase
07 février 2023 à 18:52

Bonjour.
Les schéma semblent bons.
Le détecteur seul peut couper une puissance d'éclairage limitée (voir ses caractéristiques).
Le contacteur sert à couper une puissance d'éclairage plus importante, ce qui est peut être le cas pour le préau ?
Les schéma semblent bons.
Le détecteur seul peut couper une puissance d'éclairage limitée (voir ses caractéristiques).
Le contacteur sert à couper une puissance d'éclairage plus importante, ce qui est peut être le cas pour le préau ?
07 février 2023 à 12:20

Bonjour.
Oui dans une habitation, absolument tous les circuits doivent obligatoirement être protégés par un différentiel 30mA.
De toute façon mettez en un et voyez à l'usage ce que cela donne.
Oui dans une habitation, absolument tous les circuits doivent obligatoirement être protégés par un différentiel 30mA.
De toute façon mettez en un et voyez à l'usage ce que cela donne.
07 février 2023 à 10:44

Bonjour.
Il faut quand même instruire avec un électricien cette histoire de câble d'alimentation du logement qui passe dans la dalle avant de prendre une décision.
Si vous voulez restez en triphasé avec un abonnement 9kVA cela reste possible à condition de ne pas utiliser plus d'un gros consommateur par phase simultanément et de partir sur une plaque gaz.
Il faudrait aussi évoquer ces équipement gros consommateurs (plaque, four, LL, LV, SL, chauffe-eau, radiateurs...) car pour l'instant on parle un peu dans le vide concernant l'équipement du logement.
Il faut quand même instruire avec un électricien cette histoire de câble d'alimentation du logement qui passe dans la dalle avant de prendre une décision.
Si vous voulez restez en triphasé avec un abonnement 9kVA cela reste possible à condition de ne pas utiliser plus d'un gros consommateur par phase simultanément et de partir sur une plaque gaz.
Il faudrait aussi évoquer ces équipement gros consommateurs (plaque, four, LL, LV, SL, chauffe-eau, radiateurs...) car pour l'instant on parle un peu dans le vide concernant l'équipement du logement.
07 février 2023 à 10:42

Et pour rappel la disjonction sur un abonnement triphasé se calcule par phase.
Par exemple pour 12kVA, vous avez 20A par phase, donc dès que vous dépassez 20A sur une phase (4kVA), cela coupe, même si les 2 autres phases sont inutilisées.
Par exemple pour 12kVA, vous avez 20A par phase, donc dès que vous dépassez 20A sur une phase (4kVA), cela coupe, même si les 2 autres phases sont inutilisées.
06 février 2023 à 20:03

Citation :Oui c'est une possibilité qu'on a évoqué, mais le coût est plus élevé :
Et en mettant l'induction sur deux phases ?
- plaque haut de gamme
- interrupteur différentiel 30mA tetra type A nécessaire
- disjoncteur tri ou tetra nécessaire.
Citation :Oui sauf que le plus vous impose un abonnement triphasé 18kVA qui coute cher et qui ne s'impose pas pour 41m².
Mais ce qui m'échappe, c'est que si quelqu'un peut le plus, il peut aussi le moins ; alors pourquoi cela disjoncterait-il en triphasé ? C'est ce que je ne comprends pas...
Mais si votre locataire est prêt à cela, pas de souci.
06 février 2023 à 20:02

Bonjour.
Il faudrait en savoir plus car ce n'est pas normal.
Car même si ce n'est plus le disjoncteur d'abonné qui gère la puissance d'abonnement, il garde plusieurs fonctions essentielles :
- il matérialise la séparation entre l'installation ENEDIS et l'installation privative
- il assure la fonction de coupure d'urgence du logement
- il permet une coupure manuelle de la totalité de l'installation privative
- il assure une protection contre les court-circuits
- il assure une protection contre les surcharges du câble qui alimente votre tableau
- il assure une protection contre les défauts d'isolement > 500mA.
C'est bien le disjoncteur de branchement plombé qui a été supprimé et il y en avait qu'un ?
Si c'est le cas, contactez rapidement ENEDIS dépannage.
Il faudrait en savoir plus car ce n'est pas normal.
Car même si ce n'est plus le disjoncteur d'abonné qui gère la puissance d'abonnement, il garde plusieurs fonctions essentielles :
- il matérialise la séparation entre l'installation ENEDIS et l'installation privative
- il assure la fonction de coupure d'urgence du logement
- il permet une coupure manuelle de la totalité de l'installation privative
- il assure une protection contre les court-circuits
- il assure une protection contre les surcharges du câble qui alimente votre tableau
- il assure une protection contre les défauts d'isolement > 500mA.
C'est bien le disjoncteur de branchement plombé qui a été supprimé et il y en avait qu'un ?
Si c'est le cas, contactez rapidement ENEDIS dépannage.
06 février 2023 à 19:58

Le climatiseur n'est pas concerné par le fil pilote.
Chez moi j'ai 19 équipements de chauffage sous le même différentiel 63A.
Vu qu'ENEDIS ne peut pas vous délivrer plus de 60A, ce n'est pas un soucis.
Chez moi j'ai 19 équipements de chauffage sous le même différentiel 63A.
Vu qu'ENEDIS ne peut pas vous délivrer plus de 60A, ce n'est pas un soucis.
06 février 2023 à 18:51