FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 894 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 202 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

J'ai pris ELECdirect car j'ai déjà acheté chez eux, qu'ils livrent rapidement et qu'ils ont pas mal de références, mais vous pouvez peut-être trouver mieux ailleurs.
10 février 2023 à 17:08
forum consulter ce sujet Installation électrique alimentation hangar sur le forum Électricité

Bonjour.

On dirait un classique contacteur NO bipolaire 20A 220V sans commande manuelle
Donc en Legrand :
REF. 4 125 23 : Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module


10 février 2023 à 13:10
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur GM 50200 sur le forum Électricité

Publicité

Voir exemple de panier en fichier joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 248445 panier

10 février 2023 à 11:33
forum consulter ce sujet Installation électrique alimentation hangar sur le forum Électricité

Si humidité dans votre hangar, il faut pendre un tableau étanche genre Plexo 001906 ou 001908 ce qui malheureusement augmente le prix du coffret d'environ une trentaine d'euros
10 février 2023 à 11:31
forum consulter ce sujet Installation électrique alimentation hangar sur le forum Électricité

Pour la puissance, pour rappel :
2,5² : 4,5 kW maxi
4² : 5,5 kW maxi
6² : 7 kW maxi
10² : 9kW maxi
10 février 2023 à 11:20
forum consulter ce sujet Installation électrique alimentation hangar sur le forum Électricité

Compteur ?
A moins que vous ne parliez de tableau ?
Pour la solution 2, vous ne trouverez pas de tableau tout fait, il faut prévoir :
- un tableau nu : 001306 ou 001308
- un interrupteur sectionneur 406440 + module de raccordement 406300
- les disjoncteurs nécessaires en fonction des circuits prévus 406782 (10A) 406783 (16A)
- le peigne de liaison à couper à la bonne longueur 404926
Je vous ai mis les réfs en Legrand, vous trouverez facilement sur une boutique en ligne

Reste que la solution 1 est préférable car elle rend le hangar indépendant du reste.


C'est vrai qu'on met rarement moins de 6² pour alimenter un tableau divisionnaire, car sinon on ne dispose pas d'une grosse réserve de puissance dans ce tableau.

Mais rien n'interdit de mettre moins : 4², 2,5²... pourvu qu'il y ait au départ un disjoncteur de calibre approprié (respectivement 25A maxi et 20A maxi)
10 février 2023 à 11:18
forum consulter ce sujet Installation électrique alimentation hangar sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
sur l'interrupteur poussoir (circuit va-et-vient classique) ?

Si c'est un poussoir (qui revient en place quand on le relâche), ce n'est pas un circuit va et vient classique.
Une meilleure description de votre existant aiderait à vous indiquer la bonne solution de raccordement.

Des photos seraient bienvenues.
10 février 2023 à 07:59
forum consulter ce sujet Brancher Yokis MTV500E boite d'encastrement sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne vois pas comment on peut dire à distance si l'état du câble nécessite qu'il soit changé ou pas.

Vos 3 exemples de tableau correspondent au schéma 1 et pas au schéma 2 que vous souhaitez.
10 février 2023 à 07:57
forum consulter ce sujet Installation électrique alimentation hangar sur le forum Électricité

Ou sinon ne vous prenez pas la tête et ne faites pas de tableau secondaire, comme pour un garage, une cave, un box privatif dans un immeuble collectif d'habitation, à partir d'un appartement privatif.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 62851 provisoire 2

09 février 2023 à 19:36
forum consulter ce sujet Installation électrique alimentation hangar sur le forum Électricité

Si vous voulez repartir d'un disjoncteur existant en restant en aval de l'interrupteur différentiel d'une rangée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 212903 provisoire

09 février 2023 à 19:29
forum consulter ce sujet Installation électrique alimentation hangar sur le forum Électricité

Bonsoir.

Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 263646 provisoire

09 février 2023 à 19:26
forum consulter ce sujet Installation électrique alimentation hangar sur le forum Électricité

En amont du disjoncteur 40A : 10².
09 février 2023 à 19:22
forum consulter ce sujet Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal sur le forum Électricité

Bonsoir.

En amont du peigne vertical : 16²
En aval du disjoncteur 40A et dans le tableau secondaire : 10².

De manière générale, tout ce qui est en amont du dispositif de répartition (peigne, bornier...) : 16².
ID 40A : 10².
ID 63A seul : 10².
ID 63A faisant l'objet d'un repiquage 16².
09 février 2023 à 19:22
forum consulter ce sujet Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal sur le forum Électricité

Bonjour.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le hangar et de la longueur de la liaison.

Pour être dans les règles de l'art un petit tableau dans le hangar avec un interrupteur différentiel, un circuit prises, un circuit éclairage serait pertinent.
Mais si vous ne le faites pas, ce n'est pas un drame non plus, vu l'usage limité.
Je n'ai pas compris votre histoire de 2ème tableau sur le disjoncteur 16A.
09 février 2023 à 07:57
forum consulter ce sujet Installation électrique alimentation hangar sur le forum Électricité

Bonsoir.
Vous inspirer d'une partie de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 496176 detecteur j

08 février 2023 à 17:51
forum consulter ce sujet Installer double commande éclairage extérieur sur le forum Électricité

S'il n'y a que 2 fils c'est forcément du monophasé.
Mais peut être que cela a été triphasé par le passé.
Regardez également l'affichage du Linky, si c'est triphasé, il y a certains affichages par phase
07 février 2023 à 18:52
forum consulter ce sujet Installation électrique triphasé ou monophasé ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Les schéma semblent bons.

Le détecteur seul peut couper une puissance d'éclairage limitée (voir ses caractéristiques).

Le contacteur sert à couper une puissance d'éclairage plus importante, ce qui est peut être le cas pour le préau ?
07 février 2023 à 12:20
forum consulter ce sujet Schéma branchement contacteur Hager ES110 sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui dans une habitation, absolument tous les circuits doivent obligatoirement être protégés par un différentiel 30mA.

De toute façon mettez en un et voyez à l'usage ce que cela donne.
07 février 2023 à 10:44
forum consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faut quand même instruire avec un électricien cette histoire de câble d'alimentation du logement qui passe dans la dalle avant de prendre une décision.

Si vous voulez restez en triphasé avec un abonnement 9kVA cela reste possible à condition de ne pas utiliser plus d'un gros consommateur par phase simultanément et de partir sur une plaque gaz.

Il faudrait aussi évoquer ces équipement gros consommateurs (plaque, four, LL, LV, SL, chauffe-eau, radiateurs...) car pour l'instant on parle un peu dans le vide concernant l'équipement du logement.
07 février 2023 à 10:42
forum consulter ce sujet Compteur électrique et plaque induction sur le forum Électricité

Et pour rappel la disjonction sur un abonnement triphasé se calcule par phase.

Par exemple pour 12kVA, vous avez 20A par phase, donc dès que vous dépassez 20A sur une phase (4kVA), cela coupe, même si les 2 autres phases sont inutilisées.
06 février 2023 à 20:03
forum consulter ce sujet Compteur électrique et plaque induction sur le forum Électricité

Citation :
Et en mettant l'induction sur deux phases ?
Oui c'est une possibilité qu'on a évoqué, mais le coût est plus élevé :
- plaque haut de gamme
- interrupteur différentiel 30mA tetra type A nécessaire
- disjoncteur tri ou tetra nécessaire.
Citation :
Mais ce qui m'échappe, c'est que si quelqu'un peut le plus, il peut aussi le moins ; alors pourquoi cela disjoncterait-il en triphasé ? C'est ce que je ne comprends pas...
Oui sauf que le plus vous impose un abonnement triphasé 18kVA qui coute cher et qui ne s'impose pas pour 41m².
Mais si votre locataire est prêt à cela, pas de souci.
06 février 2023 à 20:02
forum consulter ce sujet Compteur électrique et plaque induction sur le forum Électricité

Bonjour.
Il faudrait en savoir plus car ce n'est pas normal.

Car même si ce n'est plus le disjoncteur d'abonné qui gère la puissance d'abonnement, il garde plusieurs fonctions essentielles :
- il matérialise la séparation entre l'installation ENEDIS et l'installation privative
- il assure la fonction de coupure d'urgence du logement
- il permet une coupure manuelle de la totalité de l'installation privative
- il assure une protection contre les court-circuits
- il assure une protection contre les surcharges du câble qui alimente votre tableau
- il assure une protection contre les défauts d'isolement > 500mA.

C'est bien le disjoncteur de branchement plombé qui a été supprimé et il y en avait qu'un ?

Si c'est le cas, contactez rapidement ENEDIS dépannage.
06 février 2023 à 19:58
forum consulter ce sujet Suppression disjoncteur d’abonné suite instalation compteur Linky sur le forum Électricité

Le climatiseur n'est pas concerné par le fil pilote.

Chez moi j'ai 19 équipements de chauffage sous le même différentiel 63A.
Vu qu'ENEDIS ne peut pas vous délivrer plus de 60A, ce n'est pas un soucis.
06 février 2023 à 18:51
forum consulter ce sujet Remplacer tableau scindé + ajouter tableau dédié étage sur le forum Électricité

Non cela va sauter car la puissance est sans doute trop faible.

Effectivement on peut aller jusqu'à 18kVA, mais je doute que votre locataire soit prêt à payer un tel abonnement pour 41m².

Il faudrait regarder le réglage actuel sur le Linky (ou sur une facture), mais c'est sans doute 6 ou 9 ou 12kVA.

Et là cela peut sauter avec une plaque induction sur une seule phase.
06 février 2023 à 18:49
forum consulter ce sujet Compteur électrique et plaque induction sur le forum Électricité

A mon avis pour 41m², c'est moins de 18kVA.
Il faudrait connaitre le réglage du Linky
06 février 2023 à 14:28
forum consulter ce sujet Compteur électrique et plaque induction sur le forum Électricité

Vous pouvez tout faire vous même, y compris le raccordement au tableau.

Pas besoin de certificat, par contre vous êtes tenu de respecter la norme en vigueur (donc il faut s'y connaitre un peu).
Pas sûr que vous trouviez un électricien qui accepte de venir pour faire seulement la moitié du boulot.
06 février 2023 à 12:34
forum consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Je pense que vous évoquez un disjoncteur et pas un compteur.
S'il est réglé sur 30A, c'est qu'il permet un abonnement jusqu'à 18kVA.
Mais désormais c'est sur le Linky que ce réglage se fait.
Donc il faudrait connaitre la puissance de l'abonnement souscrite.

Ensuite, avec le triphasé, la puissance est répartie sur les 3 phases.
Il faut voir comment vous appareils gros consommateurs sont répartis.

Enfin, je finirai par la plaque qui dans l'absolu consomme beaucoup, jusqu'à 7kW tous feux allumés à fond, sauf que dans les faits on est rarement dans cette configuration.
Néanmoins, elle peut poser problème raccordée sur une seule phase en tri.

La solution est de prendre une plaque qui se raccorde sur 2 phases afin de répartir la puissance.

Voir également vos habitudes d'usages : quels appareils risquent de fonctionner en même temps.
Par exemple on peut en général mettre four et lave-vaisselle sur la même phase car en principe on lave la vaisselle après avoir cuisiné.

Vous n'évoquez pas le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
S'ils sont électriques, il faudra les inclure dans votre raisonnement.

Posez vous également la question de repasser en mono (si c'est possible), beaucoup plus souple d'utilisation.
06 février 2023 à 12:32
forum consulter ce sujet Compteur électrique et plaque induction sur le forum Électricité

Bonjour.

Si vous refaites vos tableaux, je vous conseille de conserver la logique actuelle à l'identique.
Par contre liaison entre les deux en 16².

Pour l'étage votre idée du tableau divisionnaire est bonne.
Peut être qu'un 10² 40A serait plus pertinent (à voir en fonction de la puissance de chauffage)

Attention toutefois au chauffage électrique.
Si vous envisagez une centralisation par fil pilote, il est impératif que tous les radiateurs concernés soient rattachés au même tableau et même différentiel.
06 février 2023 à 10:43
forum consulter ce sujet Remplacer tableau scindé + ajouter tableau dédié étage sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Ne serait-il pas plus simple de dire : " l'intensité que doit supporter l'interrupteur différentiel doit être au moins égale au calibre du disjoncteur qui le précède." ?

Oui, et bien justement, c'est la règle amont.
Et c'est la plus simple, la plus fiable, la plus sécurisante.
06 février 2023 à 10:39
forum consulter ce sujet Nombre de disjoncteur divisionnaire sur Interrupteur Différentiel sur le forum Électricité

Bonjour.

En principe, 9kW cela passe pour un disjoncteur 40A même si on est limite.
Le disjoncteur ne devrait donc pas sauter.
Côté 10² pas de soucis, il y a de la marge.
Côté longueur, cela fait 2,4% de chute de tension, il y a de la marge (la norme autorise 5%).

Mais vous pouvez dimensionner plus large si vous le souhaitez avec :
- Un interrupteur différentiel 30mA 63A
- Un disjoncteur 50A ou 63A
- Un câble 3G16²
Cela va néanmoins augmenter la facture et la difficulté de réalisation.
06 février 2023 à 07:59
forum consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Pour rappel avec la dernière version de la norme de 2015 un interrupteur différentiel doit respecter soit la règle amont, soit la règle aval.

La règle que vous évoquez est la règle aval.

Mais la règle amont étant respectée (63A>60A de l'AGCP), nul besoin de respecter la règle aval, donc même si vous dépassiez de 200A dans la somme des calibres, ce serait conforme et sécurisé.
05 février 2023 à 19:32
forum consulter ce sujet Nombre de disjoncteur divisionnaire sur Interrupteur Différentiel sur le forum Électricité

J'ai dit en "amont du Linky", mais j'aurais plutôt du dire "en amont du disjoncteur EDF" (celui qui est plombé).
05 février 2023 à 08:08
forum consulter ce sujet Hauteur Gaine GTL Legrand sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour l'arrivée EDF en amont du Linky il faut un compartiment dédié avec un couvercle dédié dans la goulotte
Donc référence 0 300 39

Mais si ce n'est pas le cas, votre référence 0 300 37 sera préférable.
05 février 2023 à 08:06
forum consulter ce sujet Hauteur Gaine GTL Legrand sur le forum Électricité

Bonjour.

Qu'est-ce qui disjoncte ?
- Le Linky ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur d'un circuit (PAC, SL, LL...) ?

Vous êtes en monophasé ou en triphasé ?
Au delà de 9kVA, c'est 12kVA.
Merci.
04 février 2023 à 19:07
forum consulter ce sujet Installation PAC puissance insuffisante ? sur le forum Électricité

Bonsoir,

Qu'est-ce qui vous empêche de couper l'extrémité ?

Attention, modèle non compatible pour la pose du compteur et disjoncteur EDF.
04 février 2023 à 18:50
forum consulter ce sujet Hauteur Gaine GTL Legrand sur le forum Électricité

Bonsoir.

Concernant les navettes, vos 2 noirs deviennent 2 marrons.
Il y a donc quelque part un endroit où ces fils sont reliés ensemble.
Et peut-être une erreur à cet endroit ?
03 février 2023 à 22:56
forum consulter ce sujet Problème interrupteur va et vient sur le forum Électricité

Bonjour,
Oui, s'il y a un seul poussoir, c'est facile.

Vous remplacez le poussoir par un interrupteur.
A l'endroit du module Yokis :
- vous raccordez ensemble les deux fils actuellement sur orange et blanc ;
- vous isolez le fil actuellement sur le violet.
03 février 2023 à 22:54
forum consulter ce sujet Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis sur le forum Électricité

Je vous confirme que le 069712 est un va et vient témoin.

Vous n'avez pas acheté la bonne référence.
Il aurait fallu le 069713.
03 février 2023 à 20:33
forum consulter ce sujet Branchement 2 interrupteurs va-et-vient dont 1 avec diode sur le forum Électricité

Bonjour.
Il est possible que le module Yokis soit HS.

Le plus simple serait de le remplacer par le même modèle.
03 février 2023 à 19:41
forum consulter ce sujet Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis sur le forum Électricité

Bonjour.
Quelle référence avez-vous acheté ?

J'ai l'impression que c'est un va et vient témoin pour signaler que la lumière est allumée et pas un va et vient lumineux pour repérer la commande dans le noir.
03 février 2023 à 19:40
forum consulter ce sujet Branchement 2 interrupteurs va-et-vient dont 1 avec diode sur le forum Électricité

Citation :
Faut-il ainsi remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle de 40A
Non surtout pas.
Un 63A c'est nettement mieux que 40A.
Citation :
rajouter un interrupteur différentiel de type A sur la rangée du bas (en tassant), et faire en sorte que les disjoncteurs de la machine à laver + plaques à induction y soient reliés, ainsi que le reste de la rangée.
Effectivement c'est une bonne idée.
Mais prendre un 63A afin que ce soit évolutif.
Citation :
Je regarderai la section des fils entre les deux rangées, qui ont l'air plus épais que le reste
J'ai l'impression vu de loin que c'est du 6² alors qu'il faudrait du 10².
Mais tant que vous avez un abonnement 6kVA, pas de souci avec le 6².
03 février 2023 à 19:37
forum consulter ce sujet Achat appartement travaux électricité à prévoir ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Je vois 3 solutions :
1/ la plus sage : tirer un 2ème circuit depuis le tableau.
2/ la moins pratique : mettre une seule prises (en hauteur au dessus des appareils) et brancher chaque fois le bon appareil.

3/ Quelque chose proche de votre idée :
Un Interrupteur-inverseur modulaire double va-et-vient 32A 400V~ - 2 modules dans un mini tableau 2 modules
Comptez une petite vingtaine d'euros sur une boutique en ligne.
03 février 2023 à 17:10
forum consulter ce sujet Commutateur de 2 prises électriques en série sur le forum Électricité

En complément du 5/ et 6/
On pourrait s'interroger sur la section des fils qui alimente les 2 rangées
03 février 2023 à 17:01
forum consulter ce sujet Achat appartement travaux électricité à prévoir ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Votre installation électrique est sans doute conforme à la date de sa réalisation et la norme n'est pas rétroactive
Ce qui est important, c'est que les points essentiels de sécurité soient respectés.
Ceux-ci on du vous être signalé dans le diagnostic sécurité électrique remis au moment de la vente.

Par rapport à vos interrogations :
Citation :
1/ parfois même en excès (7 ou 8 dans une chambre).
C'est plutôt bien. Le mini c'est 3, mais rien n'interdit d'en mettre plus. Dans la dernière que j'ai fait j'en ai mis 12. Cela évite les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes.
Citation :
2/ Le tableau me semble relativement petit pour la taille de l’installation
Une petite vingtaine de circuits, ce n'est pas mal pour un appartement un peu ancien.
Citation :
3/ De plus, je ne vois qu’un interrupteur différentiel, relié à tous les disjoncteurs.
C'est souvent le cas dans les anciennes installations mise en sécurité. L'essentiel c'est que ce soit un 63A (sauf abonnement 3 ou 6 kVA), dans l'idéal de type A.
Citation :
4/ Je ne suis qu’un bricoleur du dimanche, mais cela est-il aux normes ?
Comme dit plus haut, ce n'est pas la dernière norme en vigueur, mais cela reste sécurisé c'est l'essentiel.
Citation :
5/ Ou du moins, cela ne pose-t-il pas de problème de sécurité ?
De ce qu'on voit aucun.
Citation :
6/ Puis-je faire des petits travaux pour rectifier les points bloquants ?
Il n'y a pas de points bloquants, mais vous pouvez néanmoins améliorer des choses si vous le souhaitez.
Citation :
7/ Comme vous pouvez le voir, agrandir le tableau risque d’être compliqué, il faudrait agrandir le renfoncement dans lequel il se trouve, et probablement déplacer le disjoncteur différentiel qui se trouve au dessus, pour le positionner plus haut et pouvoir ensuite mettre 3 ou 4 rangées au dessous si cela était nécessaire.
Pas évident que cela en vaille la peine.
Peut être à l'occasion de gros travaux de rénovation ?
Citation :
8/ Par ailleurs, je ne trouve nulle part les câbles télécom ou TV, malgré la présence de plusieurs prises dans l’appartement. Je pensais que l’usage était de les faire passer au même endroit que le tableau électrique. Se pourrait-il qu’ils aillent directement desservir les prises dans l’appartement depuis le palier ?
C'est l'usage depuis 2002.
Avant cela arrivait où cela pouvait.
03 février 2023 à 17:00
forum consulter ce sujet Achat appartement travaux électricité à prévoir ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour avoir fait faire récemment un DPE, j'ai vu que le logiciel du diagnostiqueur, était à l'affut du moindre élément à prendre en compte pour améliorer le calcul.
Donc il est effectivement fort probable que ce genre de radiateur améliore la note, même si dans les faits cela ne changera rien à la conso du logement.
03 février 2023 à 11:24
forum consulter ce sujet Programmateur et radiateur fil pilote sur le forum Électricité

Autre idée plus couteuse.
Remplacer les 2 ID du bas, par un unique ID 30mA 63A type A (4 116 51).
Ce qui libère de la place sur le rail du bas et une connexion sur le peigne vertical.
03 février 2023 à 11:20
forum consulter ce sujet Installation nouveau différentiel sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

3 solutions possibles.

1/ Vous ajouter en haut à gauche et à droite 2 borniers 004815 et 004816, vous raccordez l'arrivée électrique dessus puis de là vous repartez vers votre peigne vertical et votre disjoncteur différentiel.

2/ Vous mettez 2 fils par borne de connexion du peigne ou de l'interrupteur différentiel (pas top).

3/ Vous mettez le disjoncteur différentiel à gauche de l'interrupteur différentiel le plus à droite et vous reliez les 2 avec 2 bouts de peigne.
03 février 2023 à 11:17
forum consulter ce sujet Installation nouveau différentiel sur un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a les lubrifiants type Yellow ou Caprigel, faits exprès pour cela.
Mais le résultat risque d'être le même.

Sinon il faudra passer la terre par un autre chemin, soit sous gaine, à l'occasion de travaux de rénovation, soit sous goulotte.

A condition que cela vaille la peine, la plupart des appareils qu'on raccorde dans une chambre ou un séjour sont munis de fiches sans terre, donc ne le faites qu'au endroits vraiment nécessaires si c'est compliqué.
Par exemple là où vous allez raccorder un fer à repasser ou un four à raclette qui eux ont besoin de la terre pour assurer la sécurité.
03 février 2023 à 09:00
forum consulter ce sujet Rénovation électricité passage de fil impossible sur le forum Électricité

Bonsoir.

1/ Oui, pas de souci pour votre repiquage dans le boitier des combles avec du 1,5².

2/ Oui, à condition que votre cache soit démontable afin que les connexions restent accessibles.
02 février 2023 à 17:45
forum consulter ce sujet Dupliquer un plafonnier et supprimer une prise sur le forum Électricité

Bonjour.

Aucun soucis pour mettre une goulotte en dessous.

Peut être plus simple d'encastrer pour la partie horizontale ?
02 février 2023 à 10:39
forum consulter ce sujet Normes ajout goulotte en partant du compteur sur le forum Électricité