Départ bas : c'est le modèle avec une sortie par la bas.
Départ haut : c'est le modèle peignable avec une sortie par le haut.
C'est dommage de ne pas partir sur la solution départ haut qui simplifie le câblage.
Départ haut : c'est le modèle peignable avec une sortie par le haut.
C'est dommage de ne pas partir sur la solution départ haut qui simplifie le câblage.
14 janvier 2023 à 19:20

Le disjoncteur 40A est de calibre un peu élevé par rapport au disjoncteur 32A en amont.
14 janvier 2023 à 19:18

Bonjour.
Ce que vous proposez semble correct.
Par contre je vous rappel que tout borne de recharge de véhicule électrique d'une puissance supérieur à 3,7kW doit être installée par un professionnel doté d'une qualification IRVE.
Ce que vous proposez semble correct.
Par contre je vous rappel que tout borne de recharge de véhicule électrique d'une puissance supérieur à 3,7kW doit être installée par un professionnel doté d'une qualification IRVE.
14 janvier 2023 à 19:17

Bonjour.
Soit vous voulez conserver le mode de raccordement existant et vous prenez un 4 116 06 (type AC) ou 4 115 56 (type A).
Soit vous voulez utiliser un ID peignable et vous prenez un 4 116 50 (type AC) ou 4 116 51 (type A), associé à une borne de raccordement 4 052 09 (ou un peigne vertical, si autres ID Legrand dessous), et vous changez les peignes par des plus long (4 049 26).
Soit vous voulez conserver le mode de raccordement existant et vous prenez un 4 116 06 (type AC) ou 4 115 56 (type A).
Soit vous voulez utiliser un ID peignable et vous prenez un 4 116 50 (type AC) ou 4 116 51 (type A), associé à une borne de raccordement 4 052 09 (ou un peigne vertical, si autres ID Legrand dessous), et vous changez les peignes par des plus long (4 049 26).
14 janvier 2023 à 13:16

Bonsoir.
Vous ne pouvez pas.
Il vous faut le retour lampe et le neutre à chaque voyant.
Vous ne pouvez pas.
Il vous faut le retour lampe et le neutre à chaque voyant.
12 janvier 2023 à 22:42

Si c'est juste pour une ampoule, remplacer la fiche DCL par une douille DCL
Si c'est pour mettre un luminaire, raccordez votre fiche DCL à votre luminaire, si nécessaire en ajoutant un bout de fil et clipsez la fiche DCL dans le DCL.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Si c'est pour mettre un luminaire, raccordez votre fiche DCL à votre luminaire, si nécessaire en ajoutant un bout de fil et clipsez la fiche DCL dans le DCL.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



11 janvier 2023 à 15:46

Bonjour.
Il faut déclipser la fiche DCL.
Appuyez sur le petit levier vers le bas.
Il faut déclipser la fiche DCL.
Appuyez sur le petit levier vers le bas.
11 janvier 2023 à 15:44

Bonjour.
Vu que ce sont des équipements électriques, oui pas de soucis.
Néanmoins, pourquoi pas directement dans la goulotte de la GTL ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vu que ce sont des équipements électriques, oui pas de soucis.
Néanmoins, pourquoi pas directement dans la goulotte de la GTL ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 janvier 2023 à 13:46

Bonjour.
1/ Si vous n'avez pas besoin de 9kW dans ce tableau, oui c'est suffisant.
2/ Oui ce serait bien.
3/ Oui obligatoire, son rôle principal étant de protéger le câble en 10² contre les surcharges si vous tirez plus de 9kW, ce que ne fera pas le disjoncteur EDF, sans doute réglé sur 45A ou 60A.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


1/ Si vous n'avez pas besoin de 9kW dans ce tableau, oui c'est suffisant.
2/ Oui ce serait bien.
3/ Oui obligatoire, son rôle principal étant de protéger le câble en 10² contre les surcharges si vous tirez plus de 9kW, ce que ne fera pas le disjoncteur EDF, sans doute réglé sur 45A ou 60A.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 janvier 2023 à 13:43

Bonjour.
Tension induite au voisinage de fils sous tension dans les gaines.
Mettre une capacité ou une charge résistive en parallèle de la lampe.
Exemple : Smartchr compensateur intelligent
Tension induite au voisinage de fils sous tension dans les gaines.
Mettre une capacité ou une charge résistive en parallèle de la lampe.
Exemple : Smartchr compensateur intelligent
11 janvier 2023 à 10:24

Mettre un mini tableau 1 module à côté de la prise de la plaque en vous arrangeant pour que l'endroit soit accessible assez facilement (fond de placard ?)
10 janvier 2023 à 19:30

Bonjour.
Effectivement, faire cela sécurisera.
Effectivement, faire cela sécurisera.
10 janvier 2023 à 17:21

Bonjour.
Prenez un unipolaire+neutre qu'on trouve partout en grande surface de bricolage et ne raccordez pas le neutre.
Pouvoir de coupure supérieur ou égal à 3kA.
Tant qu'à faire mettez en sécurité ce tableau :
- Interrupteur différentiel 30mA type A suivi de 5 disjoncteur de calibre identique aux fusibles existant.
- Si vous le pouvez faites un appairage phase/neutre.
Prenez un unipolaire+neutre qu'on trouve partout en grande surface de bricolage et ne raccordez pas le neutre.
Pouvoir de coupure supérieur ou égal à 3kA.
Tant qu'à faire mettez en sécurité ce tableau :
- Interrupteur différentiel 30mA type A suivi de 5 disjoncteur de calibre identique aux fusibles existant.
- Si vous le pouvez faites un appairage phase/neutre.
10 janvier 2023 à 11:10

Bonjour.
Une solution est effectivement le semi-encastré.
Une plinthe électrique fait le tour de la pièce.
Vous encastrez une gaine ICTA entre l'appareillage et la plinthe
Voir exemple joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une solution est effectivement le semi-encastré.
Une plinthe électrique fait le tour de la pièce.
Vous encastrez une gaine ICTA entre l'appareillage et la plinthe
Voir exemple joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2023 à 18:57

Ce qui alimente tout ça c'est la même tension 230V issu du disjoncteur 2A.
Au niveau du Linky et du Zigbee ce sont de simples interrupteurs qui coupent ou non la phase.
Au niveau du Linky et du Zigbee ce sont de simples interrupteurs qui coupent ou non la phase.
09 janvier 2023 à 11:06

Et pas de soucis si les plage horaire EDF et du contact se chevauchent.
09 janvier 2023 à 10:51

Bonjour.
Non, ce n'est pas bon.
Vous devez raccorder votre module sous le 2A et pas sous le 20A
Et pas besoin du neutre en sortie.
Par contre j'ai du mal à voir l'intérêt de votre montage avec ces horaires.
Entre 6H et 7H30 l'eau est chaude pour les douches.
Et si des personnes prennent leur douche pendant cette plage horaire, la durée de chauffe ne sera pas suffisante pour remettre l'eau chaude à niveau pour les suivants dans la journée.
A 6 personnes la bonne solution, c'est du supprimer le tarif HC, plus rentable de nos jours (attendre néanmoins de voir comment vont évoluer les tarifs au 1er février).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non, ce n'est pas bon.
Vous devez raccorder votre module sous le 2A et pas sous le 20A
Et pas besoin du neutre en sortie.
Par contre j'ai du mal à voir l'intérêt de votre montage avec ces horaires.
Entre 6H et 7H30 l'eau est chaude pour les douches.
Et si des personnes prennent leur douche pendant cette plage horaire, la durée de chauffe ne sera pas suffisante pour remettre l'eau chaude à niveau pour les suivants dans la journée.
A 6 personnes la bonne solution, c'est du supprimer le tarif HC, plus rentable de nos jours (attendre néanmoins de voir comment vont évoluer les tarifs au 1er février).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2023 à 10:51

Comme dit plus haut, ce sont les fils actuellement sur L et flèche qu'il faut utiliser.
Vous isolez les 2 autres.
Vous isolez les 2 autres.
07 janvier 2023 à 17:32

Vous avez la notice de raccordement de ce nouveau thermostat ?
07 janvier 2023 à 14:22

Il va falloir tester le circuit d'un thermostat autre.
Présence de tension en sortie du disjoncteur du thermostat.
Présence de tension au niveau du thermostat.
...
Présence de tension en sortie du disjoncteur du thermostat.
Présence de tension au niveau du thermostat.
...
06 janvier 2023 à 15:30

S'il n'y avait pas 2 fils dans la même borne, aucune raison que cela ait une incidence sur les autres thermostats.
Sauf si un composant au départ de tout cela est HS ou mal serré.
A distance, cela va être difficile de vous en dire plus.
Sauf si un composant au départ de tout cela est HS ou mal serré.
A distance, cela va être difficile de vous en dire plus.
06 janvier 2023 à 13:25

Bonjour.
C'est L et flèche qu'il aurait fallut utiliser (si c'est juste un thermostat avec un contact).
Vous n'avez pas un disjoncteur au tableau qui a sauté ?
C'est L et flèche qu'il aurait fallut utiliser (si c'est juste un thermostat avec un contact).
Vous n'avez pas un disjoncteur au tableau qui a sauté ?
06 janvier 2023 à 10:34

Bonjour.
Sauf à acheter d'occasion, vous ne trouverez pas ces éléments au détail.
Sauf à acheter d'occasion, vous ne trouverez pas ces éléments au détail.
06 janvier 2023 à 10:30

Bonjour.
1/ Si vous n'avez pas de 4ème borne, il faut aller récupérer le retour lampe dans le boitier du détecteur.
Vous le trouverez à la connexion du câble qui va vers la lampe.
2/ La terre et le neutre sont branchés en parallèle par repiquage, pas en série.
Le fil marron : c'est la phase qui doit arriver à vos 2 bornes avec détecteur.
Le fil noir : c'est le retour lampe, celui que vous devez récupérer au niveau du détecteur afin que cela déclenche la commande de vos lampes. Il doit arriver sur toutes les bornes avec détecteur ou non.
1/ Si vous n'avez pas de 4ème borne, il faut aller récupérer le retour lampe dans le boitier du détecteur.
Vous le trouverez à la connexion du câble qui va vers la lampe.
2/ La terre et le neutre sont branchés en parallèle par repiquage, pas en série.
Le fil marron : c'est la phase qui doit arriver à vos 2 bornes avec détecteur.
Le fil noir : c'est le retour lampe, celui que vous devez récupérer au niveau du détecteur afin que cela déclenche la commande de vos lampes. Il doit arriver sur toutes les bornes avec détecteur ou non.
06 janvier 2023 à 07:09

Bonjour.
Il suffit de raccorder les 2 fils présents au niveau de l'interrupteur sur chaque borne de l'interrupteur.
Puis de shunter phase et retour lampe au niveau de ceux-ci.
Il faudrait donc des photos du câblage des détecteurs.
Pas besoin de toucher au neutre.
Il suffit de raccorder les 2 fils présents au niveau de l'interrupteur sur chaque borne de l'interrupteur.
Puis de shunter phase et retour lampe au niveau de ceux-ci.
Il faudrait donc des photos du câblage des détecteurs.
Pas besoin de toucher au neutre.
05 janvier 2023 à 17:06

Bonjour.
Sans savoir exactement comment c'est raccordé chez vous, difficile d'être affirmatif à 100%
Mais on peut supposer :
- Débranchement de l'alimentation principale en 15 16
- Débrancher boiter d'ambiance en 3 4 5 6
- Débranchement de la téléinfo en 27 28
- Débranchement des fils pilotes de 17 à 22
- Quand au chauffe-eau en 25 26, tout dépend de ce que vous voulez que cela devienne : alimentation permanente ? alimentation en HC ? ...
A noter qu'en faisant cela vous perdrez programmation des radiateurs et délestage.
Sans savoir exactement comment c'est raccordé chez vous, difficile d'être affirmatif à 100%
Mais on peut supposer :
- Débranchement de l'alimentation principale en 15 16
- Débrancher boiter d'ambiance en 3 4 5 6
- Débranchement de la téléinfo en 27 28
- Débranchement des fils pilotes de 17 à 22
- Quand au chauffe-eau en 25 26, tout dépend de ce que vous voulez que cela devienne : alimentation permanente ? alimentation en HC ? ...
A noter qu'en faisant cela vous perdrez programmation des radiateurs et délestage.
05 janvier 2023 à 17:04

Votre cas de figure est plutôt le premier sauf si les bornes/détecteur ne convenaient.
J'espère que le câble que vous avez passé entre les bornes est du 5G1.5² et pas du 3G1.5².
J'espère que le câble que vous avez passé entre les bornes est du 5G1.5² et pas du 3G1.5².
05 janvier 2023 à 16:48

Bonjour
Je vous donne 2 schémas dont vous pouvez vous inspirer
Pour pouvoir utiliser les bornes avec détecteur à cet usage, cela suppose qu'elles aient 4 bornes (dont une sortie retour lampe).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous donne 2 schémas dont vous pouvez vous inspirer
Pour pouvoir utiliser les bornes avec détecteur à cet usage, cela suppose qu'elles aient 4 bornes (dont une sortie retour lampe).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 janvier 2023 à 16:46

En gros, l'ID de 40A ne déclenchera pas, il cramera.
Après cette règle de calcul sur le cumul des calibres est très approximative et peu fiable.
Derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un éclairage d'une puissance de 10W qu'un four d'une puissance de 3500W.
Après cette règle de calcul sur le cumul des calibres est très approximative et peu fiable.
Derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un éclairage d'une puissance de 10W qu'un four d'une puissance de 3500W.
05 janvier 2023 à 16:43

Bonjour.
Sans photos difficile de vous répondre.
Mais sans doutes quelques éléments à changer ponctuellement.
Pas bien cher.
Sans photos difficile de vous répondre.
Mais sans doutes quelques éléments à changer ponctuellement.
Pas bien cher.
05 janvier 2023 à 08:36

Bonjour.
Effectivement c'est la règle depuis le Linky : réglage au calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc 60 dans votre cas.
D'ailleurs les nouveaux disjoncteur de branchement posés par ENEDIS ne sont plus réglable et sont des 60A fixes.
Corolaire de cela : il faut que l'installation soit dimensionnée pour 60A et là on ne peut rien savoir au vu de votre description.
De toute façon tant que vous n'augmentez pas votre abonnement au delà de 6kVA, il n'y a aucun risque.
Effectivement c'est la règle depuis le Linky : réglage au calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc 60 dans votre cas.
D'ailleurs les nouveaux disjoncteur de branchement posés par ENEDIS ne sont plus réglable et sont des 60A fixes.
Corolaire de cela : il faut que l'installation soit dimensionnée pour 60A et là on ne peut rien savoir au vu de votre description.
De toute façon tant que vous n'augmentez pas votre abonnement au delà de 6kVA, il n'y a aucun risque.
05 janvier 2023 à 08:35

Non, perso je l'ai avec de la TIC historique.
Par contre, ce qui n'est pas compatible, ce n'est pas le Linky en lui même, mais plutôt sans doute les offres de Total Energie.
Donc passer en TIC historique ne changera rien, tant que vous n’êtes pas sur les offres réglementées d'EDF que qui sont les seules que le GP500 comprend.
Par contre, ce qui n'est pas compatible, ce n'est pas le Linky en lui même, mais plutôt sans doute les offres de Total Energie.
Donc passer en TIC historique ne changera rien, tant que vous n’êtes pas sur les offres réglementées d'EDF que qui sont les seules que le GP500 comprend.
04 janvier 2023 à 19:07

Bonjour.
Je pense que vous n'employez pas le bon terme
En tête ce sont des ID (Interrupteurs différentiels) et ensuite des disjoncteur ou disjoncteur divisionnaires
Ce que vous voulez ajouter ce sont des disjoncteurs
Si on regarde l'aspect norme
Avec un ID 63A vous respectez systématiquement la règle amont, donc pas de calcul à faire.
Avec un ID 40A il faut respecter la règle aval soit la sommes des calibres des disjoncteurs multipliée par un pour le chauffage direct, le chauffe-eau et l'IRVE et par 0,5 pour les autres circuits.
Si on regarde l'aspect pratique, tant que vous avez un abonnement 6kVA, aucun soucis car vous etes limité à 40A.
Par contre si un jour vous passiez à 9kVA, vous pourriez atteindre 45A donc dépasser 40A.
Je pense que vous n'employez pas le bon terme
En tête ce sont des ID (Interrupteurs différentiels) et ensuite des disjoncteur ou disjoncteur divisionnaires
Ce que vous voulez ajouter ce sont des disjoncteurs
Si on regarde l'aspect norme
Avec un ID 63A vous respectez systématiquement la règle amont, donc pas de calcul à faire.
Avec un ID 40A il faut respecter la règle aval soit la sommes des calibres des disjoncteurs multipliée par un pour le chauffage direct, le chauffe-eau et l'IRVE et par 0,5 pour les autres circuits.
Si on regarde l'aspect pratique, tant que vous avez un abonnement 6kVA, aucun soucis car vous etes limité à 40A.
Par contre si un jour vous passiez à 9kVA, vous pourriez atteindre 45A donc dépasser 40A.
04 janvier 2023 à 19:04

Bonjour.
Je ne vois pas pourquoi le Linky ne serait pas compatible avec le GP500 pourvu que ce soit la TIC historique qui soit activée sur le Linky. Si ce n'est pas le cas, il suffit de demander à ENEDIS ou EDF de le faire.
Sinon il suffit de déplacer les 2 fils présent sur les bornes 6 et 7 du GP 500 et de les mettre sur les bornes C1C2 du Linky.
Je ne vois pas pourquoi le Linky ne serait pas compatible avec le GP500 pourvu que ce soit la TIC historique qui soit activée sur le Linky. Si ce n'est pas le cas, il suffit de demander à ENEDIS ou EDF de le faire.
Sinon il suffit de déplacer les 2 fils présent sur les bornes 6 et 7 du GP 500 et de les mettre sur les bornes C1C2 du Linky.
04 janvier 2023 à 17:28

Bonjour.
Si les fils sont en 1,5² ce n'est pas raisonnable.
A 30° ou à 90° lorsque la résistance de chauffe de l'eau se met en route elle est à fond, c'est juste une histoire de durée pour avoir de l'eau plus ou moins chaude.
Si les fils sont en 1,5² ce n'est pas raisonnable.
A 30° ou à 90° lorsque la résistance de chauffe de l'eau se met en route elle est à fond, c'est juste une histoire de durée pour avoir de l'eau plus ou moins chaude.
02 janvier 2023 à 18:51

Bonjour.
Faire une liaison en 10² par fil entre la sortie du différentiel et les disjoncteurs ?
Faire une liaison en 10² par fil entre la sortie du différentiel et les disjoncteurs ?
02 janvier 2023 à 07:10

On croit comprendre que vous avez une gaine avec phase et retour lampe entre le tableau et l'interrupteur.
Auquel cas il suffira effectivement de tirer une gaine avec retour lampe/neutre/terre entre le tableau et la lampe, et de raccorder les retours lampe issus des 2 gaines ensemble au niveau du tableau.
A confirmer en fonction de la réalité des choses.
Auquel cas il suffira effectivement de tirer une gaine avec retour lampe/neutre/terre entre le tableau et la lampe, et de raccorder les retours lampe issus des 2 gaines ensemble au niveau du tableau.
A confirmer en fonction de la réalité des choses.
31 décembre 2022 à 14:51

Bonjour.
J'ai du mal à voir le rapport entre le titre et la demande
J'ai du mal à voir le rapport entre le titre et la demande

31 décembre 2022 à 13:57

Bonjour.
Votre demande n'est pas claire.
On ne comprend pas bien ce qui existe déjà, ce que vous voulez ajouter, ce que vous voulez faire à neuf.
Votre demande n'est pas claire.
On ne comprend pas bien ce qui existe déjà, ce que vous voulez ajouter, ce que vous voulez faire à neuf.
31 décembre 2022 à 07:52

Bonjour.
Comme l'a dit Bob une marche forcée ne se justifie pas.
Vérifiez comme dit au-dessus, le calibre du/des disjoncteur au départ, car très probablement 40A ne se justifiait pas, mais s'assurer que ce calibre ne dépasse pas 25A.
Comme l'a dit Bob une marche forcée ne se justifie pas.
Vérifiez comme dit au-dessus, le calibre du/des disjoncteur au départ, car très probablement 40A ne se justifiait pas, mais s'assurer que ce calibre ne dépasse pas 25A.
30 décembre 2022 à 16:06

Bonjour.
Votre description ne suffit pas.
Il doit y avoir 6 bornes en tout.
Il faut des photos où on voit clairement quels fils sur quelles bornes (avec le repérage associé).
Votre description ne suffit pas.
Il doit y avoir 6 bornes en tout.
Il faut des photos où on voit clairement quels fils sur quelles bornes (avec le repérage associé).
30 décembre 2022 à 06:58

Bonsoir.
On ne voit pas bien le raccordement des fils dessus et dessous.
Sachant que l'ancien est bipolaire et le nouveau unipolaire.
Voir si c'est gênant.
On ne voit pas bien le raccordement des fils dessus et dessous.
Sachant que l'ancien est bipolaire et le nouveau unipolaire.
Voir si c'est gênant.
29 décembre 2022 à 22:33

Bonjour.
N'importe quel contacteur bipolaire NO (ou encore 2F) de calibre supérieur ou égal au disjoncteur du (des) circuit d'éclairage.
Voir si vous voulez ou non une marche forcée.
N'importe quel contacteur bipolaire NO (ou encore 2F) de calibre supérieur ou égal au disjoncteur du (des) circuit d'éclairage.
Voir si vous voulez ou non une marche forcée.
29 décembre 2022 à 16:01

Bonjour.
Oui tant qu'il n'y a qu'une prise à alimenter, pas besoin de répartiteur.
Faites quand même un essai pour voir la qualité de la réception TV avant de généraliser ce câble partout.
Oui tant qu'il n'y a qu'une prise à alimenter, pas besoin de répartiteur.
Faites quand même un essai pour voir la qualité de la réception TV avant de généraliser ce câble partout.
28 décembre 2022 à 16:01

Bonjour.
De gauche à droite sur la prise (en regardant la photo).
- Phase
- Terre (vert/jaune)
- Neutre (bleu)
Un bout de fil entre phase de la prise et borne L1 de l'inter
- Retour lampe sur 1A (ou 1B) de la prise vers la lampe
- Neutre vers la lampe.
- Terre vers la lampe.
De gauche à droite sur la prise (en regardant la photo).
- Phase
- Terre (vert/jaune)
- Neutre (bleu)
Un bout de fil entre phase de la prise et borne L1 de l'inter
- Retour lampe sur 1A (ou 1B) de la prise vers la lampe
- Neutre vers la lampe.
- Terre vers la lampe.
28 décembre 2022 à 14:18

... et on ne sait toujours pas où arrive l'autre extrémité des fils des lampes
28 décembre 2022 à 14:15

Donc mettre du 16² en sortie du DB.
Vers le tableau existant, l'usage veut que les différentiels 30mA soient dans le tableau.
Mais si plus de place vous pouvez le déporter dans votre nouveau tableau.
En supposant que vous le mettiez dans le nouveau tableau vous avez 2 options :
- Liaison en 16² : interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
- Liaison en 10² : disjoncteur 40A puis interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Pour votre borne 7kW à 30m prendre du 10².
Vers le tableau existant, l'usage veut que les différentiels 30mA soient dans le tableau.
Mais si plus de place vous pouvez le déporter dans votre nouveau tableau.
En supposant que vous le mettiez dans le nouveau tableau vous avez 2 options :
- Liaison en 16² : interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
- Liaison en 10² : disjoncteur 40A puis interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Pour votre borne 7kW à 30m prendre du 10².
28 décembre 2022 à 10:09

Et que dessert l'ID 40A type A ?
28 décembre 2022 à 07:48

Bonjour.
Comment est-ce raccordé au niveau des interrupteurs ?
Les câbles qui vont vers les luminaires passent par l'interrupteur ?
Si vous raccordez couleur par couleur (sachant que marron et noir vont ensemble) les câbles de l'arrivée électrique et de la VMC, celle-ci devrait fonctionner.
Comment est-ce raccordé au niveau des interrupteurs ?
Les câbles qui vont vers les luminaires passent par l'interrupteur ?
Si vous raccordez couleur par couleur (sachant que marron et noir vont ensemble) les câbles de l'arrivée électrique et de la VMC, celle-ci devrait fonctionner.
28 décembre 2022 à 06:59

Bonjour.
Vous n'avez pas le droit de mettre 2 fils sur une même borne du DB Enedis.
Donc il serait préférable de repartir du tableau existant à 5m.
C'est bien un 15/45A réglé sur 45A et pas un 30/60A réglé sur 45A ?
Car si vous ajoutez un station de 7kW, il faudra peut être passer sur 60A et dans ce cas, il faut du 16² en sortie du DB.
Pour la partie en pointillé.
- Soit c'est une prise Green et vous faites comme l'autre.
- Soit c'est une station 7kW et il faut obligatoirement passer par un professionnel muni d'une certification IRVE.
Vous n'avez pas le droit de mettre 2 fils sur une même borne du DB Enedis.
Donc il serait préférable de repartir du tableau existant à 5m.
C'est bien un 15/45A réglé sur 45A et pas un 30/60A réglé sur 45A ?
Car si vous ajoutez un station de 7kW, il faudra peut être passer sur 60A et dans ce cas, il faut du 16² en sortie du DB.
Pour la partie en pointillé.
- Soit c'est une prise Green et vous faites comme l'autre.
- Soit c'est une station 7kW et il faut obligatoirement passer par un professionnel muni d'une certification IRVE.