Bonsoir.
Vous ne devez pas mettre 2 interrupteurs différentiels en cascade, donc pas de liaison par peigne possible sur la même rangée.
Vous ne devez pas mettre 2 interrupteurs différentiels en cascade, donc pas de liaison par peigne possible sur la même rangée.
18 janvier 2023 à 20:03
consulter ce sujet Alimenter 2 interrupteurs différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il ne faut pas y aller au hasard.
On va partir du principe que la norme a été respectée et que le bleu est le neutre.
Il faut tester au multimètre ou avec une lampe témoin pour repérer la phase chaque couple :
- Rouge/bleu
- Orange/bleu
- Violet/bleu
Un seul couple doit vous donner 230V ou allumer la lampe témoin
Une fois la phase identifiée (elle ira sur L) il faut identifier le retour lampe :
Relier la phase avec successivement chaque des 2 fils restant de (rouge, violet, orange).
Le fil qui allumera votre luminaire sera le retour lampe et ira sur le symbole lampe à droite.
Le fil restant sera le retour poussoir et ira sur le symbole poussoir à gauche.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il ne faut pas y aller au hasard.
On va partir du principe que la norme a été respectée et que le bleu est le neutre.
Il faut tester au multimètre ou avec une lampe témoin pour repérer la phase chaque couple :
- Rouge/bleu
- Orange/bleu
- Violet/bleu
Un seul couple doit vous donner 230V ou allumer la lampe témoin
Une fois la phase identifiée (elle ira sur L) il faut identifier le retour lampe :
Relier la phase avec successivement chaque des 2 fils restant de (rouge, violet, orange).
Le fil qui allumera votre luminaire sera le retour lampe et ira sur le symbole lampe à droite.
Le fil restant sera le retour poussoir et ira sur le symbole poussoir à gauche.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 janvier 2023 à 17:28
consulter ce sujet Télérupteur mal rebranché sur le forum ÉlectricitéCitation :
N'est-il pas mieux de partir du 16 mm² par rapport au compteur Linky, au moins pour l'alimentation du tableau principal ?
Non, tant que vous n'avez pas un DB 30/60A, donc un abonnement d'au moins 24kVA, cela n'a aucun intérêt.
Donc à vous de voir l'évolutivité potentiellement nécessaire, car c'est vrai que sur 5m, l'écart de prix sera négligeable.
Citation :
Un interrupteur différentiel tétrapolaire 40 A type AC général ayant pour vocation de servir d'organe de coupure d'urgence accessible depuis l'habitation
Non vos différentiels 30mA devront être dans les tableaux terminaux.
Mettre plutôt un interrupteur sectionneur 32A mini.
Citation :
Un disjoncteur tétrapolaire 32 A à l'aval de l'ID ci-dessus pour distribuer à mon coffret dans les combles - distance : 5 m - section conducteur : 2,5 mm²
Non disjoncteur 20A maxi avec du 2,5² ou section 6² mini avec un disjoncteur 32A.
Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 janvier 2023 à 13:59
consulter ce sujet Installation domestique triphasé section des câbles sur le forum ÉlectricitéNon, pas idéal et cher.
Pas besoin d'un bipolaire 6kA.
Vous avez par exemple ceci :
Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 40A - 6kA - courbe C - 1 mod (406873)
Pas besoin d'un bipolaire 6kA.
Vous avez par exemple ceci :
Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 40A - 6kA - courbe C - 1 mod (406873)
18 janvier 2023 à 12:44
consulter ce sujet Câble électrique pour coffret secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cela vous limiterait à 7kW
Perso compte tenu de ce que vous décrivez (four, LV, LL, pompe, PAC), je partirai sur un 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A qui vous autorisera 9kW et sera donc plus évolutif (future recharge de véhicule électrique ?)
Cela vous limiterait à 7kW
Perso compte tenu de ce que vous décrivez (four, LV, LL, pompe, PAC), je partirai sur un 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A qui vous autorisera 9kW et sera donc plus évolutif (future recharge de véhicule électrique ?)
18 janvier 2023 à 12:00
consulter ce sujet Câble électrique pour coffret secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui bien entendu.
Il est réglé sur le maxi possible
La puissance d'abonnement étant désormais réglée à distance sur le Linky
Oui bien entendu
Pas exactement
Il faut que le total fasse environ 2%
Sur votre 1ère liaison sur 5m en 4x10² la chute de tensions sera faible (0,2%) ce qui vous laisse 1,8% environ vers les autres tableaux
Non la norme dit 10² mini et cela suffi pour 5m (0,2% de chute de tension comme dit au dessus)
Tout dépende la puissance maxi dont vous avez besoin dans ces sous tableaux et de la longueur de la liaison
Perso j'utilise la formule pour du tri :
Chute de tension (en%) = (L x I) / (100 x S)
Ce qui donne pour 25m, 30A et du 6² : 25x30 / 100x6 = 1,25%
Attention aux abaques, faites avec certaines hypothèses qu'il faut connaitre.
Le mieux est de revenir à la norme (voir extraits).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Citation :
Le disjoncteur de branchement réglé sur 30 A indique bien l'intensité max pour UNE phase (soit un ancien abonnement 18 kVA) ?
Oui bien entendu.
Il est réglé sur le maxi possible
La puissance d'abonnement étant désormais réglée à distance sur le Linky
Citation :
Les disjoncteurs/ID tétrapolaires en vente dans le commerce indiquent bien une intensité max pour UNE phase également ?
Oui bien entendu
Citation :
Étant donné que mon tableau desservira des sous-tableaux, la chute de tension maximale à respecter entre mon disjoncteur de branchement et ce tableau principal est bien de 1%, puis de 1% du tableau principal aux tableaux secondaires ?
Pas exactement
Il faut que le total fasse environ 2%
Sur votre 1ère liaison sur 5m en 4x10² la chute de tensions sera faible (0,2%) ce qui vous laisse 1,8% environ vers les autres tableaux
Citation :
Quelle section de câble choisir ? Si j'applique la formule S = (p x 2L x I)/U' en considérant la longueur jusqu'à mes sous-tableaux (5 m du disjoncteur de branchement au tableau principal + 20 m jusqu'au tableau secondaire le plus éloigné), une section de 16 mm² conviendrait largement pour alimenter mon tableau.
Non la norme dit 10² mini et cela suffi pour 5m (0,2% de chute de tension comme dit au dessus)
Citation :
S = (0,023 x (2 x 25) x 30) / (0,02 x 230) = 6 mm²
-> Je prends une intensité de 30 A/phase car je n'ai pas repéré tout ce que ces sous-tableaux alimentaient.
Tout dépende la puissance maxi dont vous avez besoin dans ces sous tableaux et de la longueur de la liaison
Perso j'utilise la formule pour du tri :
Chute de tension (en%) = (L x I) / (100 x S)
Ce qui donne pour 25m, 30A et du 6² : 25x30 / 100x6 = 1,25%
Citation :
Le problème, c'est que si je regarde les abaques trouvés en ligne, je vois que je dois obligatoirement installer du 25 mm² au moins pour une installation 18 kVA.
Un autre site m'indique du 16 mm² pour un réglage DB sur 30 A avec une longueur max de 106 m.
Attention aux abaques, faites avec certaines hypothèses qu'il faut connaitre.
Le mieux est de revenir à la norme (voir extraits).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 janvier 2023 à 10:58
consulter ce sujet Installation domestique triphasé section des câbles sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait savoir comment est raccordée actuellement votre interrupteur 2 vitesses de VMC.
Car on rencontre 2 types de raccordement selon les modèles.
Si vous êtes dans le 1er cas de figure, pas besoin de relais.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faudrait savoir comment est raccordée actuellement votre interrupteur 2 vitesses de VMC.
Car on rencontre 2 types de raccordement selon les modèles.
Si vous êtes dans le 1er cas de figure, pas besoin de relais.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 janvier 2023 à 08:50
consulter ce sujet Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cela ne change pas grand chose au principe de raccordement.
Pas besoin du neutre.
Voir schéma joint.
Attention, tel que c'est proposé :
- Le variateur permet d'allumer et d'éteindre les 2 lampes et de faire la variation des 2 lampes.
- L'interrupteur permet d'éteindre une des lampes, mais si vous éteignez cette lampe avec l'interrupteur, il faudra nécessairement réactionner l'interrupteur pour la remettre en service (principe de l'arrêt forcé).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cela ne change pas grand chose au principe de raccordement.
Pas besoin du neutre.
Voir schéma joint.
Attention, tel que c'est proposé :
- Le variateur permet d'allumer et d'éteindre les 2 lampes et de faire la variation des 2 lampes.
- L'interrupteur permet d'éteindre une des lampes, mais si vous éteignez cette lampe avec l'interrupteur, il faudra nécessairement réactionner l'interrupteur pour la remettre en service (principe de l'arrêt forcé).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 janvier 2023 à 08:39
consulter ce sujet Ecovariateur Mosaic avec va et vient et 2 ampoules sur le forum ÉlectricitéBonjour
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
17 janvier 2023 à 23:31
consulter ce sujet Plusieurs connexions sur télérupteur Hager EPN 510 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de mettre le va et vient en série sur le retour lampe d'une des deux lampes.
Il suffit de mettre le va et vient en série sur le retour lampe d'une des deux lampes.
17 janvier 2023 à 23:30
consulter ce sujet Ecovariateur Mosaic avec va et vient et 2 ampoules sur le forum ÉlectricitéConcernant le DB, tant qu'il fonctionne, ils n'ont pas vraiment raison de le changer.
Mais comme dit par GL, vous pouvez tenter d'arguer de la non sélectivité et de l'absence de bouton test
Pour les borniers, un tableau 4 rangées Legrand réf 4 012 14 est muni d'un bornier de neutre 0 048 15 et d'un bornier de phase 0 048 16, clipsés dans 2 coins
Vous avez 2 solutions :
- Ajouter 2 borniers 0 048 16. Il y a un emplacement aux 4 coins, donc possible de mettre 4 borniers
- Mettre un bornier 4 048 14 avec des emplacements pour neutre et 3 phases.
Mais comme dit par GL, vous pouvez tenter d'arguer de la non sélectivité et de l'absence de bouton test
Pour les borniers, un tableau 4 rangées Legrand réf 4 012 14 est muni d'un bornier de neutre 0 048 15 et d'un bornier de phase 0 048 16, clipsés dans 2 coins
Vous avez 2 solutions :
- Ajouter 2 borniers 0 048 16. Il y a un emplacement aux 4 coins, donc possible de mettre 4 borniers
- Mettre un bornier 4 048 14 avec des emplacements pour neutre et 3 phases.
17 janvier 2023 à 19:14
consulter ce sujet Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le boitiers noir ce sont les fusibles AD (accompagnement disjoncteur).
Placé en amont du compteur, ils assurent une protection complémentaire contre les surcharges de votre raccordement et permettent de mettre l'installation hors tension si ENEDIS a besoin par exemple d'intervenir sur le compteur ou le disjoncteur de branchement.
INTERDIT d'y toucher : DANGER DE MORT !
Le blanc je ne sais pas.
Peut être un ancien boitier d'asservissement heures creuses ?
Il n'y a pas une partie démontable à droite ?
Le boitiers noir ce sont les fusibles AD (accompagnement disjoncteur).
Placé en amont du compteur, ils assurent une protection complémentaire contre les surcharges de votre raccordement et permettent de mettre l'installation hors tension si ENEDIS a besoin par exemple d'intervenir sur le compteur ou le disjoncteur de branchement.
INTERDIT d'y toucher : DANGER DE MORT !
Le blanc je ne sais pas.
Peut être un ancien boitier d'asservissement heures creuses ?
Il n'y a pas une partie démontable à droite ?
17 janvier 2023 à 17:03
consulter ce sujet Informations ancien panneau électrique sur le forum ÉlectricitéAucun soucis.
Vous pourriez en mettre 3 si cela vous faisait plaisir (mais n'aurait aucun intérêt).
Vous pourriez en mettre 3 si cela vous faisait plaisir (mais n'aurait aucun intérêt).
17 janvier 2023 à 14:51
consulter ce sujet Raccordement 2 tableaux électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Donc on dirait bien un 10/30A.
Dans ce cas, pas de soucis avec vos ID 40A.
2/ Dans l'idéal 10², même si 6² est possible.
1/ Donc on dirait bien un 10/30A.
Dans ce cas, pas de soucis avec vos ID 40A.
2/ Dans l'idéal 10², même si 6² est possible.
17 janvier 2023 à 13:46
consulter ce sujet Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Et le disjoncteur de branchement 60A qui est en bas du schéma, il est facilement accessible de l'intérieur ?
Si oui, aucun soucis pour votre configuration.
Le seul truc qui me chagrine c'est qu'il y a 2 fil de phase raccordé dessus.
Par contre le neutre est correct.
Et le disjoncteur de branchement 60A qui est en bas du schéma, il est facilement accessible de l'intérieur ?
Si oui, aucun soucis pour votre configuration.
Le seul truc qui me chagrine c'est qu'il y a 2 fil de phase raccordé dessus.
Par contre le neutre est correct.
17 janvier 2023 à 13:44
consulter ce sujet Raccordement 2 tableaux électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est juste qu'il faut être cohérent.
Vous envisagez d'enchainer 30A --> 32A --> 40A
Vous n'atteindrez jamais les 40A si vous êtes limité à une trentaine d'ampères en amont.
Donc 30A --> 32A --> 32A
Néanmoins vous pourriez un jour augmenter l'abonnement au delà de 18kVA.
Donc on peut anticiper et mettre :
30A --> 40A --> 40A
qui deviendront
60A --> 40A --> 40A
Le jour où l'augmentation se fera.
C'est juste qu'il faut être cohérent.
Vous envisagez d'enchainer 30A --> 32A --> 40A
Vous n'atteindrez jamais les 40A si vous êtes limité à une trentaine d'ampères en amont.
Donc 30A --> 32A --> 32A
Néanmoins vous pourriez un jour augmenter l'abonnement au delà de 18kVA.
Donc on peut anticiper et mettre :
30A --> 40A --> 40A
qui deviendront
60A --> 40A --> 40A
Le jour où l'augmentation se fera.
17 janvier 2023 à 08:17
consulter ce sujet Branchement Wallbox sur tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez 2 manières de faire.
1/ Vous enlevez le raccordement entre l'ancien tableau et le DB.
Vous raccordez le nouveau tableau au DB.
Vous raccordez l'ancien tableau aux borniers du nouveau tableau.
A la fin vous supprimez l'ancien tableau et son raccordement.
2/ Vous raccordez le nouveau tableau à l'ancien tableau.
A la fin vous supprimez l'ancien tableau et vous raccordez le nouveau tableau au DB.
Perso je préfère la première solution.
Vous avez 2 manières de faire.
1/ Vous enlevez le raccordement entre l'ancien tableau et le DB.
Vous raccordez le nouveau tableau au DB.
Vous raccordez l'ancien tableau aux borniers du nouveau tableau.
A la fin vous supprimez l'ancien tableau et son raccordement.
2/ Vous raccordez le nouveau tableau à l'ancien tableau.
A la fin vous supprimez l'ancien tableau et vous raccordez le nouveau tableau au DB.
Perso je préfère la première solution.
17 janvier 2023 à 08:12
consulter ce sujet Installer nouveau tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne dimensionne pas par rapport à l'abonnement qui peut changer à tout moment, mais par rapport au calibre maxi du DB :
- Si votre DB est un 10/30A, pas de soucis pour des ID 40A.
- Si votre DB est un 30/60A, vos ID 40A devront respecter la règle aval.
Par contre aucune soucis à surdimensionner : 40A c'est l'intensité maxi que l'ID accepte avant de se détériorer, donc aucun problème si vous n'atteignez jamais 40A.
Par contre votre tableau ne me semble pas pertinent (comme de manière générale les tableaux pré-équipés), surtout en tri et en rénovation.
- Présence d'un peigne vertical, qu'il faudra virer.
- Manque un ID tetra et un disjoncteur tri/tetra pour votre combiné bois.
- Présence de 3 prises qui ne servent à rien.
- Uniquement 10 disjoncteurs, ce qui est très peu pour une habitation et sans doute pas les bons calibres (en rénovation, ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant).
- Manque d'une rangée pour la partie tri.
- Manque sans doute 2 borniers pour la répartitions des phases.
Je vous conseille de faire l'inventaire exact des matériels dont vous avez besoins et d'acheter ce qu'il faut au détail.
Vous verrez que cela ne reviendra pas plus cher et que cela collera mieux au besoin
Si vous avez un chauffe-eau ou une plaque, voir s'il ne serait pas pertinent de les raccorder en tri.
Vous inspirer de ces exemples.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


On ne dimensionne pas par rapport à l'abonnement qui peut changer à tout moment, mais par rapport au calibre maxi du DB :
- Si votre DB est un 10/30A, pas de soucis pour des ID 40A.
- Si votre DB est un 30/60A, vos ID 40A devront respecter la règle aval.
Par contre aucune soucis à surdimensionner : 40A c'est l'intensité maxi que l'ID accepte avant de se détériorer, donc aucun problème si vous n'atteignez jamais 40A.
Par contre votre tableau ne me semble pas pertinent (comme de manière générale les tableaux pré-équipés), surtout en tri et en rénovation.
- Présence d'un peigne vertical, qu'il faudra virer.
- Manque un ID tetra et un disjoncteur tri/tetra pour votre combiné bois.
- Présence de 3 prises qui ne servent à rien.
- Uniquement 10 disjoncteurs, ce qui est très peu pour une habitation et sans doute pas les bons calibres (en rénovation, ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant).
- Manque d'une rangée pour la partie tri.
- Manque sans doute 2 borniers pour la répartitions des phases.
Je vous conseille de faire l'inventaire exact des matériels dont vous avez besoins et d'acheter ce qu'il faut au détail.
Vous verrez que cela ne reviendra pas plus cher et que cela collera mieux au besoin
Si vous avez un chauffe-eau ou une plaque, voir s'il ne serait pas pertinent de les raccorder en tri.
Vous inspirer de ces exemples.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 janvier 2023 à 08:08
consulter ce sujet Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour
On ne comprend pas bien sur votre schéma ce qui intérieur, ce qui est extérieur ?
Ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas ?
On ne comprend pas bien sur votre schéma ce qui intérieur, ce qui est extérieur ?
Ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas ?
16 janvier 2023 à 21:14
consulter ce sujet Raccordement 2 tableaux électriques sur le forum ÉlectricitéDu coup autant mettre un 32A à la place du 40A.
Si votre disjoncteur de branchement est réglé sur 30A, c’est 30A par phase.
Et heureusement car avec 10A par phase, vous n'atteindriez jamais 22kW.
Si votre disjoncteur de branchement est réglé sur 30A, c’est 30A par phase.
Et heureusement car avec 10A par phase, vous n'atteindriez jamais 22kW.
15 janvier 2023 à 15:26
consulter ce sujet Branchement Wallbox sur tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut un appareil assez cher pour la mesurer, appelé telluromètre.
L'idéal c'est de trouver un électricien sympa qui peut vous le faire pour peu cher, voire gratuitement.
Sinon, cela peut se louer :
Mesureur de terre Catohm DT300
Mais sur une installation de 1998, la terre devrait être correcte.
Il faut un appareil assez cher pour la mesurer, appelé telluromètre.
L'idéal c'est de trouver un électricien sympa qui peut vous le faire pour peu cher, voire gratuitement.
Sinon, cela peut se louer :
Mesureur de terre Catohm DT300
Mais sur une installation de 1998, la terre devrait être correcte.
15 janvier 2023 à 08:16
consulter ce sujet Remplacement inter différentiel Bako par Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour
Je n'ai pas bien compris si vous voulez ajouter un point de commande à un interrupteur existant.
Auquel cas, c'est assez simple (voir 1er schéma)
Ou si vous vouliez mettre une nouvelle lampe avec 2 points de commande.
Auquel cas il faudra récupérer phase/neutre/terre et là tout dépend comment l'installation est réalisée.
Voir sur le 2ème schéma quelques exemples possibles (phase en rouge dans mon cas, neutre en bleu, terre en vert/jaune).
Vous voyez que suivant la manière dont c'est réalisé, c'est plus ou moins simple de récupérer les 3 fils nécessaires.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je n'ai pas bien compris si vous voulez ajouter un point de commande à un interrupteur existant.
Auquel cas, c'est assez simple (voir 1er schéma)
Ou si vous vouliez mettre une nouvelle lampe avec 2 points de commande.
Auquel cas il faudra récupérer phase/neutre/terre et là tout dépend comment l'installation est réalisée.
Voir sur le 2ème schéma quelques exemples possibles (phase en rouge dans mon cas, neutre en bleu, terre en vert/jaune).
Vous voyez que suivant la manière dont c'est réalisé, c'est plus ou moins simple de récupérer les 3 fils nécessaires.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 janvier 2023 à 08:12
consulter ce sujet Créer va et vient avec existant sur le forum ÉlectricitéDépart bas : c'est le modèle avec une sortie par la bas.
Départ haut : c'est le modèle peignable avec une sortie par le haut.
C'est dommage de ne pas partir sur la solution départ haut qui simplifie le câblage.
Départ haut : c'est le modèle peignable avec une sortie par le haut.
C'est dommage de ne pas partir sur la solution départ haut qui simplifie le câblage.
14 janvier 2023 à 19:20
consulter ce sujet Remplacement inter différentiel Bako par Legrand sur le forum ÉlectricitéLe disjoncteur 40A est de calibre un peu élevé par rapport au disjoncteur 32A en amont.
14 janvier 2023 à 19:18
consulter ce sujet Branchement Wallbox sur tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce que vous proposez semble correct.
Par contre je vous rappel que tout borne de recharge de véhicule électrique d'une puissance supérieur à 3,7kW doit être installée par un professionnel doté d'une qualification IRVE.
Ce que vous proposez semble correct.
Par contre je vous rappel que tout borne de recharge de véhicule électrique d'une puissance supérieur à 3,7kW doit être installée par un professionnel doté d'une qualification IRVE.
14 janvier 2023 à 19:17
consulter ce sujet Branchement Wallbox sur tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Soit vous voulez conserver le mode de raccordement existant et vous prenez un 4 116 06 (type AC) ou 4 115 56 (type A).
Soit vous voulez utiliser un ID peignable et vous prenez un 4 116 50 (type AC) ou 4 116 51 (type A), associé à une borne de raccordement 4 052 09 (ou un peigne vertical, si autres ID Legrand dessous), et vous changez les peignes par des plus long (4 049 26).
Soit vous voulez conserver le mode de raccordement existant et vous prenez un 4 116 06 (type AC) ou 4 115 56 (type A).
Soit vous voulez utiliser un ID peignable et vous prenez un 4 116 50 (type AC) ou 4 116 51 (type A), associé à une borne de raccordement 4 052 09 (ou un peigne vertical, si autres ID Legrand dessous), et vous changez les peignes par des plus long (4 049 26).
14 janvier 2023 à 13:16
consulter ce sujet Remplacement inter différentiel Bako par Legrand sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous ne pouvez pas.
Il vous faut le retour lampe et le neutre à chaque voyant.
Vous ne pouvez pas.
Il vous faut le retour lampe et le neutre à chaque voyant.
12 janvier 2023 à 22:42
consulter ce sujet Brancher va et vient avec témoins sur le forum ÉlectricitéSi c'est juste pour une ampoule, remplacer la fiche DCL par une douille DCL
Si c'est pour mettre un luminaire, raccordez votre fiche DCL à votre luminaire, si nécessaire en ajoutant un bout de fil et clipsez la fiche DCL dans le DCL.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Si c'est pour mettre un luminaire, raccordez votre fiche DCL à votre luminaire, si nécessaire en ajoutant un bout de fil et clipsez la fiche DCL dans le DCL.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



11 janvier 2023 à 15:46
consulter ce sujet DCL installation ampoules système fermé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut déclipser la fiche DCL.
Appuyez sur le petit levier vers le bas.
Il faut déclipser la fiche DCL.
Appuyez sur le petit levier vers le bas.
11 janvier 2023 à 15:44
consulter ce sujet DCL installation ampoules système fermé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vu que ce sont des équipements électriques, oui pas de soucis.
Néanmoins, pourquoi pas directement dans la goulotte de la GTL ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vu que ce sont des équipements électriques, oui pas de soucis.
Néanmoins, pourquoi pas directement dans la goulotte de la GTL ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 janvier 2023 à 13:46
consulter ce sujet Boîte de dérivation dans ETEL sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Si vous n'avez pas besoin de 9kW dans ce tableau, oui c'est suffisant.
2/ Oui ce serait bien.
3/ Oui obligatoire, son rôle principal étant de protéger le câble en 10² contre les surcharges si vous tirez plus de 9kW, ce que ne fera pas le disjoncteur EDF, sans doute réglé sur 45A ou 60A.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


1/ Si vous n'avez pas besoin de 9kW dans ce tableau, oui c'est suffisant.
2/ Oui ce serait bien.
3/ Oui obligatoire, son rôle principal étant de protéger le câble en 10² contre les surcharges si vous tirez plus de 9kW, ce que ne fera pas le disjoncteur EDF, sans doute réglé sur 45A ou 60A.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 janvier 2023 à 13:43
consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire et circuit dédié véhicule électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tension induite au voisinage de fils sous tension dans les gaines.
Mettre une capacité ou une charge résistive en parallèle de la lampe.
Exemple : Smartchr compensateur intelligent
Tension induite au voisinage de fils sous tension dans les gaines.
Mettre une capacité ou une charge résistive en parallèle de la lampe.
Exemple : Smartchr compensateur intelligent
11 janvier 2023 à 10:24
consulter ce sujet Courant résiduel installation électrique sur le forum ÉlectricitéMettre un mini tableau 1 module à côté de la prise de la plaque en vous arrangeant pour que l'endroit soit accessible assez facilement (fond de placard ?)
10 janvier 2023 à 19:30
consulter ce sujet Brancher prise domestique 16A sur 32A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Effectivement, faire cela sécurisera.
Effectivement, faire cela sécurisera.
10 janvier 2023 à 17:21
consulter ce sujet Brancher prise domestique 16A sur 32A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Prenez un unipolaire+neutre qu'on trouve partout en grande surface de bricolage et ne raccordez pas le neutre.
Pouvoir de coupure supérieur ou égal à 3kA.
Tant qu'à faire mettez en sécurité ce tableau :
- Interrupteur différentiel 30mA type A suivi de 5 disjoncteur de calibre identique aux fusibles existant.
- Si vous le pouvez faites un appairage phase/neutre.
Prenez un unipolaire+neutre qu'on trouve partout en grande surface de bricolage et ne raccordez pas le neutre.
Pouvoir de coupure supérieur ou égal à 3kA.
Tant qu'à faire mettez en sécurité ce tableau :
- Interrupteur différentiel 30mA type A suivi de 5 disjoncteur de calibre identique aux fusibles existant.
- Si vous le pouvez faites un appairage phase/neutre.
10 janvier 2023 à 11:10
consulter ce sujet Changement porte fusible tableau électrique des années 80 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une solution est effectivement le semi-encastré.
Une plinthe électrique fait le tour de la pièce.
Vous encastrez une gaine ICTA entre l'appareillage et la plinthe
Voir exemple joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une solution est effectivement le semi-encastré.
Une plinthe électrique fait le tour de la pièce.
Vous encastrez une gaine ICTA entre l'appareillage et la plinthe
Voir exemple joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2023 à 18:57
consulter ce sujet Refaire l'électricité d'une loge de gardien sur le forum ÉlectricitéCe qui alimente tout ça c'est la même tension 230V issu du disjoncteur 2A.
Au niveau du Linky et du Zigbee ce sont de simples interrupteurs qui coupent ou non la phase.
Au niveau du Linky et du Zigbee ce sont de simples interrupteurs qui coupent ou non la phase.
09 janvier 2023 à 11:06
consulter ce sujet Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP sur le forum ÉlectricitéEt pas de soucis si les plage horaire EDF et du contact se chevauchent.
09 janvier 2023 à 10:51
consulter ce sujet Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non, ce n'est pas bon.
Vous devez raccorder votre module sous le 2A et pas sous le 20A
Et pas besoin du neutre en sortie.
Par contre j'ai du mal à voir l'intérêt de votre montage avec ces horaires.
Entre 6H et 7H30 l'eau est chaude pour les douches.
Et si des personnes prennent leur douche pendant cette plage horaire, la durée de chauffe ne sera pas suffisante pour remettre l'eau chaude à niveau pour les suivants dans la journée.
A 6 personnes la bonne solution, c'est du supprimer le tarif HC, plus rentable de nos jours (attendre néanmoins de voir comment vont évoluer les tarifs au 1er février).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non, ce n'est pas bon.
Vous devez raccorder votre module sous le 2A et pas sous le 20A
Et pas besoin du neutre en sortie.
Par contre j'ai du mal à voir l'intérêt de votre montage avec ces horaires.
Entre 6H et 7H30 l'eau est chaude pour les douches.
Et si des personnes prennent leur douche pendant cette plage horaire, la durée de chauffe ne sera pas suffisante pour remettre l'eau chaude à niveau pour les suivants dans la journée.
A 6 personnes la bonne solution, c'est du supprimer le tarif HC, plus rentable de nos jours (attendre néanmoins de voir comment vont évoluer les tarifs au 1er février).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2023 à 10:51
consulter ce sujet Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP sur le forum ÉlectricitéComme dit plus haut, ce sont les fils actuellement sur L et flèche qu'il faut utiliser.
Vous isolez les 2 autres.
Vous isolez les 2 autres.
07 janvier 2023 à 17:32
consulter ce sujet Echec installation thermostat Netatmo sur le forum ÉlectricitéVous avez la notice de raccordement de ce nouveau thermostat ?
07 janvier 2023 à 14:22
consulter ce sujet Echec installation thermostat Netatmo sur le forum ÉlectricitéIl va falloir tester le circuit d'un thermostat autre.
Présence de tension en sortie du disjoncteur du thermostat.
Présence de tension au niveau du thermostat.
...
Présence de tension en sortie du disjoncteur du thermostat.
Présence de tension au niveau du thermostat.
...
06 janvier 2023 à 15:30
consulter ce sujet Echec installation thermostat Netatmo sur le forum ÉlectricitéS'il n'y avait pas 2 fils dans la même borne, aucune raison que cela ait une incidence sur les autres thermostats.
Sauf si un composant au départ de tout cela est HS ou mal serré.
A distance, cela va être difficile de vous en dire plus.
Sauf si un composant au départ de tout cela est HS ou mal serré.
A distance, cela va être difficile de vous en dire plus.
06 janvier 2023 à 13:25
consulter ce sujet Echec installation thermostat Netatmo sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est L et flèche qu'il aurait fallut utiliser (si c'est juste un thermostat avec un contact).
Vous n'avez pas un disjoncteur au tableau qui a sauté ?
C'est L et flèche qu'il aurait fallut utiliser (si c'est juste un thermostat avec un contact).
Vous n'avez pas un disjoncteur au tableau qui a sauté ?
06 janvier 2023 à 10:34
consulter ce sujet Echec installation thermostat Netatmo sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sauf à acheter d'occasion, vous ne trouverez pas ces éléments au détail.
Sauf à acheter d'occasion, vous ne trouverez pas ces éléments au détail.
06 janvier 2023 à 10:30
consulter ce sujet Pack Label Deltadore déterminer l'élément défaillant ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Si vous n'avez pas de 4ème borne, il faut aller récupérer le retour lampe dans le boitier du détecteur.
Vous le trouverez à la connexion du câble qui va vers la lampe.
2/ La terre et le neutre sont branchés en parallèle par repiquage, pas en série.
Le fil marron : c'est la phase qui doit arriver à vos 2 bornes avec détecteur.
Le fil noir : c'est le retour lampe, celui que vous devez récupérer au niveau du détecteur afin que cela déclenche la commande de vos lampes. Il doit arriver sur toutes les bornes avec détecteur ou non.
1/ Si vous n'avez pas de 4ème borne, il faut aller récupérer le retour lampe dans le boitier du détecteur.
Vous le trouverez à la connexion du câble qui va vers la lampe.
2/ La terre et le neutre sont branchés en parallèle par repiquage, pas en série.
Le fil marron : c'est la phase qui doit arriver à vos 2 bornes avec détecteur.
Le fil noir : c'est le retour lampe, celui que vous devez récupérer au niveau du détecteur afin que cela déclenche la commande de vos lampes. Il doit arriver sur toutes les bornes avec détecteur ou non.
06 janvier 2023 à 07:09
consulter ce sujet Éclairer une allée de jardin sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de raccorder les 2 fils présents au niveau de l'interrupteur sur chaque borne de l'interrupteur.
Puis de shunter phase et retour lampe au niveau de ceux-ci.
Il faudrait donc des photos du câblage des détecteurs.
Pas besoin de toucher au neutre.
Il suffit de raccorder les 2 fils présents au niveau de l'interrupteur sur chaque borne de l'interrupteur.
Puis de shunter phase et retour lampe au niveau de ceux-ci.
Il faudrait donc des photos du câblage des détecteurs.
Pas besoin de toucher au neutre.
05 janvier 2023 à 17:06
consulter ce sujet Remplacer détecteurs de mouvement par interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sans savoir exactement comment c'est raccordé chez vous, difficile d'être affirmatif à 100%
Mais on peut supposer :
- Débranchement de l'alimentation principale en 15 16
- Débrancher boiter d'ambiance en 3 4 5 6
- Débranchement de la téléinfo en 27 28
- Débranchement des fils pilotes de 17 à 22
- Quand au chauffe-eau en 25 26, tout dépend de ce que vous voulez que cela devienne : alimentation permanente ? alimentation en HC ? ...
A noter qu'en faisant cela vous perdrez programmation des radiateurs et délestage.
Sans savoir exactement comment c'est raccordé chez vous, difficile d'être affirmatif à 100%
Mais on peut supposer :
- Débranchement de l'alimentation principale en 15 16
- Débrancher boiter d'ambiance en 3 4 5 6
- Débranchement de la téléinfo en 27 28
- Débranchement des fils pilotes de 17 à 22
- Quand au chauffe-eau en 25 26, tout dépend de ce que vous voulez que cela devienne : alimentation permanente ? alimentation en HC ? ...
A noter qu'en faisant cela vous perdrez programmation des radiateurs et délestage.
05 janvier 2023 à 17:04
consulter ce sujet Débrancher une Starbox F02 Delta Dore sur le forum ÉlectricitéVotre cas de figure est plutôt le premier sauf si les bornes/détecteur ne convenaient.
J'espère que le câble que vous avez passé entre les bornes est du 5G1.5² et pas du 3G1.5².
J'espère que le câble que vous avez passé entre les bornes est du 5G1.5² et pas du 3G1.5².
05 janvier 2023 à 16:48
consulter ce sujet Éclairer une allée de jardin sur le forum Électricité