Bonsoir.
La photo est prise d'un peu loin et on ne voit pas le détail de tout.

Mais pas grand chose à reprocher.
On aurait pu mieux répartir les disjoncteurs sur les 4 rangées, mais ce n'est pas essentiel.
14 novembre 2022 à 23:14
forum consulter ce sujet Avis sur mon tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Normativement c'est possible.

En pratique je préfère me limiter à 2 radiateurs afin de pouvoir un jour augmenter pour des radiateurs plus puissants si nécessaire et pour éviter d'avoir un circuit qui fonctionne régulièrement proche des limites maxi

Néanmoins si vous le faites, assurez vous d'une bonne mise en œuvre de vos Wagos

Je vous conseille par ailleurs de tirer un fil pilote par radiateur afin de pouvoir les programmer/délester de manière indépendante.
14 novembre 2022 à 18:32
forum consulter ce sujet Installation 3 radiateurs maison de 91 sur le forum Électricité

Publicité

Oui vous pouvez.

Attention, si ce tableau ne communique pas par l'intérieur avec l'emplacement du tableau principal, il vous faut une coupure générale en tête de ce tableau (vu que vous aurez 2 différentiels).
13 novembre 2022 à 16:09
forum consulter ce sujet Repiquage sur différentiel existant sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour répondre à votre question, rien n'interdit de faire un tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Mais comme dit par GL et Bob, un seul grand tableau (18 ou 24 modules) est préférable si vous pouvez.
13 novembre 2022 à 14:41
forum consulter ce sujet Installation neuve triphasée sur le forum Électricité

Bonjour.

Le trieur, ce sont les borniers type Viking comme sur la partie droite de la photo de droite.
Vous mettez un tableau classique avec obturateur et vos mettez vos borniers sur le rail.
Pas de norme pour le plan.

Pour la domotique, je passe la main, ce n'est pas mon domaine et je n'en vois pas l'intérêt.
Peut être s'adresser sur un forum spécialisé.
13 novembre 2022 à 12:35
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Normativement il faut mettre un point d'éclairage sur un circuit dédié à l'éclairage.

Mais dans de l'existant, on n'a pas toujours le choix, et on peut envisager ce que vous faites sans risques.

L'inconvénient reste que si votre luminaire a un défaut vos volets ne fonctionneront plus et réciproquement.
Mais ce cas de figure est rare et très peu fréquent.
12 novembre 2022 à 07:57
forum consulter ce sujet Branchement point lumineux sur un circuit de volets roulants sur le forum Électricité

Bonjour.

Cela dépend de la nature de vos murs.
Une photo de la prise existante aiderait également à vous conseiller.
12 novembre 2022 à 07:53
forum consulter ce sujet Mettre prise de terre multiple pour lave-linge et sèche-linge sur le forum Électricité

Bonsoir.
Non, même avec un seul appareil à la fois, évitez les multi-prises peu fiables pour des appareils de forte puissance.
11 novembre 2022 à 23:55
forum consulter ce sujet Mettre prise de terre multiple pour lave-linge et sèche-linge sur le forum Électricité

Bonjour.
Il faut utiliser le contact NO des poussoirs, pas le contact NC.

Vous avez des photos, des références.
Il est impératif que tous soient raccordés correctement, sinon cela a un impact sur les autres.
11 novembre 2022 à 23:54
forum consulter ce sujet Branchement boutons poussoirs retour de phase en 2 ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Sans savoir comment tout cela est raccordé difficile à dire.
Quels fils pilote de quels radiateurs et thermostats sont raccordés sur les sorties 1234.
Est-ce que le voyant délestage s'allume ?
Quelle est votre puissance d'abonnement ?
Vos planchers et radiateurs sont-ils pilotés par des contacteurs ? NO ? NF ? NO/NF ?

Quand vous dites que les radiateurs ne fonctionnent pas, ils sont allumés et ne chauffent pas ou c'est comme s'ils n'étaient pas allumés ?
11 novembre 2022 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème chauffage électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Effectivement sans doute des composants à tester et à changer.

Vous habitez quelle région ?
11 novembre 2022 à 13:26
forum consulter ce sujet Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote sur le forum Électricité

Bonjour.
Je suppose qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel.

Une photo aurait aidé à vous proposer une solution.
Mais à défaut, vous pouvez vous repiquer sur les bornes amont d'un interrupteur différentiel en place.
11 novembre 2022 à 13:25
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur différentiel et disjoncteur sur tableau sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous remplacez l'ancien parce qu'il ne fonctionnait plus ou pour une autre raison ?

Car s'il ne fonctionnait plus c'est qu'en fait le problème venait d'ailleurs et pas du thermostat.
Et dans ce cas logique que cela ne fonctionne pas avec un autre.
11 novembre 2022 à 07:59
forum consulter ce sujet Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique sur le forum Électricité

Il n'y avait pas de 4ème fil avant.
Le neutre de votre plancher chauffant est raccordé en direct sans passer par le thermostat.
Faire un pont entre N et Nload ne changera rien.

C'est donc bizarre que cela ne fonctionne pas.
10 novembre 2022 à 23:22
forum consulter ce sujet Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique sur le forum Électricité

Bonjour

En général cela n'a pas d'importance
Il n'y a d'ailleurs pas de norme à ce sujet, même si l'usage est de mettre le neutre à gauche.

Néanmoins, de manière marginale, certains appareils ont besoin d'identifier la phase et le neutre. C'est le cas de certaines chaudières.
10 novembre 2022 à 10:58
forum consulter ce sujet Phase à droite pour la prise de ma chaudière ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Rouge sur L in
Orange sur L load
Bleu sur N
Rien sur N load
09 novembre 2022 à 22:36
forum consulter ce sujet Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique sur le forum Électricité

Pour rappel
- le 0 676 85 est précâblé entre L et N
- le 0 676 88 est précâblé entre 2 et N
09 novembre 2022 à 10:53
forum consulter ce sujet Témoin lumineux 067685 sur inter avec phase et retour lampe sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est possible à condition de faire un montage avec phase distribuée et le voyant 0 676 88.
La difficulté sera de bien différencier les 2 navettes (une chance sur deux).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 951312 provisoire

09 novembre 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Témoin lumineux 067685 sur inter avec phase et retour lampe sur le forum Électricité

Petite coquille.

Soit vous faites 1 circuits en 2,5² disjoncteur 16A pour les 2 petites et 1 circuit en 1,5² disjoncteur 10A pour la grande.
09 novembre 2022 à 08:10
forum consulter ce sujet Installation 3 radiateurs maison de 91 sur le forum Électricité

Bonjour.

1/ C'était surtout valable à l'époque où les fenêtre étaient mal isolée mais cela reste vrai
De plus l'emplacement sous la fenêtre est souvent un emplacement perdu pour mettre des meubles
Mais au final, vous mettez où cela vous arrange

2/ Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région (voir image jointe) :
- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-deperdition-chauffage.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
http://www.radiateur-électrique.org/calcul.php

Mais au final, je pense que 1000W dans les petites et 1250W dans la grande c'est pas mal

3/ Il y a plein de possibilités.
Personnellement je prendrais une de ces 2 solutions :
- Soit vous faites 3 circuits en 1,5² disj 10A
- Soit vous faites 2 circuits en 2,5² disj 16A pour les 2 petites et 1 circuit en 1,5² disj 10 pour la grande

Ne pas oublier de tirer les fils pilote, même si pas d'usage à ce jour.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
puissance chauffage

09 novembre 2022 à 08:08
forum consulter ce sujet Installation 3 radiateurs maison de 91 sur le forum Électricité

Bonjour.

A noter que le minima de 4 prises prévues par la norme est assez faible si vous avez une grande cuisine.
Personnellement j'en ai mais 11 réparties sur 2 circuits (+ 1 pour la hotte).

J'ai préféré en dédier une au frigo, mais ce n'était pas une obligation.

09 novembre 2022 à 00:00
forum consulter ce sujet Prises électriques dans une cuisine sur le forum Électricité

Le fait que les tableaux sont pré-montés, ne sont pas une garantie de non surcharge, car cela dépend du contexte d'usage.

Pour vos connexions, il n'y a pas une manière unique de faire.
- Des Wagos dans la GTL ou le tableau en est une.
- Des borniers type Viking sur rail en est une autre.
- ...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pict7271dsc 2046

08 novembre 2022 à 18:55
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans les grandes lignes votre projet semble bon, mais votre question reste trop vague.

Par exemple vous avez mis 2 tableaux 3 rangée (c'est beaucoup), mais est-ce que la non surcharge des différentiels a été respectée ?
08 novembre 2022 à 14:29
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Je confirme que quelque chose ne va pas sur les protections.
- 1,5² : disjoncteur 16A maxi
- 2,5² : disjoncteur 20A maxi
- 4² : disjoncteur 25A maxi
- 6² : disjoncteur 32A maxi

Si votre plaque et votre chauffe-eau sont raccordés den 2,5², vous ne pouvez pas avoir des disjoncteurs 25A et 32A.

Inutile de mettre des interrupteurs différentiels 63A puisque votre disjoncteur EDF ne vous fournit pas plus de 30A.
Donc interrupteurs différentiels 40A suffisants.
08 novembre 2022 à 10:23
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faut repartir du point d’éclairage existant et pas de l’interrupteur.
08 novembre 2022 à 08:16
forum consulter ce sujet Brancher deuxième éclairage sur interrupteur simple va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A, un ID 30mA tetra 40A type A suffira.

Comme GL, je pense que le calibre des disjoncteurs des appareils en tri ne sont pas bon, sauf s’ils sont câblés en 4mm² pour le chauffe-eau et 6mm² pour la plaque, ce qui n’est pas l’usage en tri.
08 novembre 2022 à 08:08
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui mais vous ne dites rien de la section du câble de liaison entre les 2 tableaux.

Pour un garage, ne serait-il pas pertinent d'anticiper une éventuelle future recharge de véhicule électrique.
07 novembre 2022 à 23:02
forum consulter ce sujet Avis sur composant de mon tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Je vois 2 solutions.
3 départs en 1,5² avec un disjoncteur 10A par départ.
ou
1 départ en 2,5² pour la salle 1 avec un disjoncteur 16A ou 20A.
1 départ en 1,5² pour la salle 2 avec un disjoncteur 10A.
07 novembre 2022 à 10:58
forum consulter ce sujet Quelles protections pour des radiateurs électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Ne pas confondre :
- Le distributeur d'électricité : Total Energie, EDF... qui est celui chez qui vous souscrivez votre abonnement électricité.
- Le gestionnaire du réseau : ENEDIS qui est le même pour tout le monde quel que soit le distributeur choisi.
07 novembre 2022 à 08:22
forum consulter ce sujet Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a aussi un petit fusible au niveau de la VMC, possible qu'il ait grillé.
05 novembre 2022 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème relais DSC chaudière gaz sur le forum Électricité

Bonjour.

Tout dépend de la manière dont le câblage a été réalisé.

Si au niveau de l'interrupteur il y a 2 départ vers les lampes, aucun soucis.

Sinon il faudra étudier la manière dont est réalisée le câblage et en particulier l'endroit où se séparent les éclairages.
- Si c'est dans une boite de dérivation, il y a des chances pour que ce soit faisable.
- Si c'est un repiquage d'une lampe sur l'autre ce sera plus difficile.

A défaut il vous restera effectivement la solution radio, type YOKIS.
- Vous reliez ensemble les 2 fils au niveau de l'interrupteur.
- Vous mettez un récepteur type MTR2000ERP au niveau de la lampe du salon.
- Vous raccordez un émetteur E2BPP à l'interrupteur.
Mais cela vous coutera environ 80€

Mais vous devez trouver d'autres marques moins chère sur amazon ou équivalent.
04 novembre 2022 à 14:25
forum consulter ce sujet Dissocier deux points lumineux sur le forum Électricité

Il y a peut être moyen de repasser un conducteur de neutre dans les gaines qui vont aux va et vient.
03 novembre 2022 à 18:44
forum consulter ce sujet Conseils rénovation électrique maison. sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui, 20A maxi avec du 2,5² en aval.
03 novembre 2022 à 14:06
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur 32A par 20A sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a sans doute une boite de dérivation quelque part.
Le câblage est probablement comme cela, mais ce n'est qu'une supposition.

Il est possible que le rouge et les oranges passent également dans la boite
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 507921 capture de cran 2022 11 03 a 12.51.27

03 novembre 2022 à 14:05
forum consulter ce sujet Conseils rénovation électrique maison. sur le forum Électricité

Bonjour.

Aucune importance, cela consomme 3 fois rien.

10A conviendra très bien.
03 novembre 2022 à 07:58
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur pour Programmateur arrosage sur le forum Électricité

Bonjour.

Ça c'est du vilain bricolage.

Difficile de vous répondre sans voir comment c'est câble dedans.
Le mieux est de tester la prise.

Tant que vous raccordez des appareils de faibles puissance, pas de soucis, mais éviter d'y brancher, lave-linge, four, lave-vaisselle...
03 novembre 2022 à 07:01
forum consulter ce sujet Utilisation prise de courant reliée radiateur électrique sur le forum Électricité

Non aucun risque.

10A cela autorise 2300W.
Cela veut dire 230 ampoules LED de 10W, je pense que vous n'y êtes pas.

Par contre pour les prises, sur une installation ancienne vous avez un risque que les sections de fils soient faibles, donc viser plutôt du 16A que du 20A.
03 novembre 2022 à 06:59
forum consulter ce sujet Ancien tableau électrique pas NF C 15-100 sur le forum Électricité

Ne pas tenir compte de mon dernier message

Oui la liaison est à faire en 16²
02 novembre 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet Coffret de coupure électrique non conforme sur le forum Électricité

Si le garage est accessible par la maison, ce point n'aurait pas du être signalé

Extrait de la NF C15-100 :
"10.1.4.4 Coupure d’urgence
...
Dans le cas où le dispositif de coupure d’urgence est situé à l’extérieur du logement ou dans un garage ou local sans accès direct depuis le logement, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être installé à l’intérieur du logement."

02 novembre 2022 à 15:54
forum consulter ce sujet Coffret de coupure électrique non conforme sur le forum Électricité

Bonjour.

Les limites sur le nombre de prise ou le nombre de points d'éclairage par circuit c'est un critère de confort de la norme pour qu'en cas de coupure du disjoncteur un nombre raisonnable de circuit soit HS.

Donc pas essentiel si ce n'est pas respecté sur une installation ancienne.
A noter que ce sont 16A et 10A et pas 16mA et 10mA.
02 novembre 2022 à 15:51
forum consulter ce sujet Ancien tableau électrique pas NF C 15-100 sur le forum Électricité

Bonjour.

Tout d'abord, en tant que locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.

De plus votre installation possède un disjoncteur 20A qui protège le 2,5mm² contre les surcharges.
C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement si j'ai bien compris

Donc brider votre nouvelle plaque peut être la solution.
Mais vous pouvez aussi ne rien faire car contrairement à une plaque classique qui fonctionne en tout ou rien, donc qui tire sa puissance maxi en alternance avec des phases d'arrêt, les plaques à induction ont une utilisation progressive de la puissance.

Donc comme on ne met jamais tout simultanément à fond
Il est fort problème que vous ne dépassiez jamais 20A (4600W)

Coïncidence, j'ai fait hier un relevé des conso sur un feu de ma plaque induction.
Vous verrez que celle-ci descend très vite en fonction du réglage

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
puissance plaque induction

02 novembre 2022 à 13:49
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction 32A sur 20A avec bridage sur le forum Électricité

Donc c'est que le problème ne vient pas du différentiel.

Si c'est n'est pas un appareil seul qui est en cause, peut être l'installation elle même (infiltration d'eau quelque part ?)
02 novembre 2022 à 13:41
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel avec divisionnaires baissés sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suppose que le garage et le logement ne communiquent pas par l'intérieur.

Dans ce cas mettre un interrupteur sectionneur 63A dans un mini tableau.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
coupure d'urgence électrique

02 novembre 2022 à 12:47
forum consulter ce sujet Coffret de coupure électrique non conforme sur le forum Électricité

Bonjour.

Permutez avec un autre interrupteur différentiel du tableau, pour voir comment le comportement évolue.
02 novembre 2022 à 11:33
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel avec divisionnaires baissés sur le forum Électricité

Bonsoir.

Pour que ce soit correct, il faut qu'il y ait un disjoncteur 32A au départ du câble en 6mm².
Il faudrait également que le circuit radiateur soit dédié.

Pour le reste sans plus de description ou sans photo, difficile de vous dire si c'est correct (je pense en particulier aux interrupteurs différentiels 30mA).

Si les deux chauffe-eau fonctionnent ensemble cela va ajouter par moment 7kW à la consommation actuelle.
Il est donc probable que vitre abonnement de 6kVA ne suffise pas.
Essayez avec 9kVA et voyez à l'usage ce que cela donne.
01 novembre 2022 à 19:43
forum consulter ce sujet Puissance du compteur électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

4 points :
1/ Il s'agit sans doute d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel.

2/ Le magasin vous a mal conseillé. En locaux d'habitation les 300mA ne sont pas suffisant car pas assez sensible --> 30mA.obligatoire

3/ Ne pas mettre de 40A qui risque de cramer pour surcharge mais prendre un 63A.

4/ On n'a qu'une vue partielle de votre installation et on ne voit pas bien ou vous voulez ajouter votre différentiel.
Mais si vous en mettez un seul pour l'ensemble de l'installation, cela doit être un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
L'idéal bien entendu est d'en mettre plusieurs afin qu'en cas de coupure seule une partie de l'installation soit HS.
31 octobre 2022 à 23:10
forum consulter ce sujet Installer un disjonteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour.

Voir de schéma pour illustrer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
inter 4

31 octobre 2022 à 07:10
forum consulter ce sujet Rajouter un interrupteur après deux néons sur le forum Électricité

Bonjour.
1/ Oui.
2/ Même section que le conducteur principal de terre, dans sans doute 16².
3/ Oui entre autres.
30 octobre 2022 à 15:57
forum consulter ce sujet Ajout disjoncteurs bornier terre plein sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans quel contexte posez-vous cette question ?
Car la réponse n'est pas simple, il y a un chapitre entier de la norme qui explique cela.

S'il s'agit d'une habitation, c'est normé de manière simplifiée (voir fichier joint).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
calculs section câble électrique

30 octobre 2022 à 07:04
forum consulter ce sujet Calculs section câble électrique pour installation sur le forum Électricité

Bonsoir

Ce n'est pas très compliqué. Les bornes du centre de l'ancien correspondent aux bornes rouges du nouveau.
Mais il manque le :
Donc de gauche à droite :
- violet sur 1B
- bleu sur LB
- rouge sur LA
- blanc sur 1A ou 2A (suivant le sens que vous voulez pour le bouton).
29 octobre 2022 à 19:33
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur double Legrand poussoir et va et vient sur le forum Électricité