Bonjour.

La section du câble de liaison a été dimensionnée par le fabricant du moteur en fonction des caractéristiques de celui-ci.
A noter que vous ne démontez pas le moteur pour regarder comment sont dimensionnés les composant à l'intérieur.
Il doit donc en être de même pour le câble.

Et pour rappel du 0,75² autorise jusqu'à 2300W ce qui est largement suffisant pour un moteur de 300W.

Donc pas de risque.

Par contre pas conforme à la norme qui demande un circuit dédié pour les stores.
Mais pas essentiel, c'est du confort et en rénovation on n'a souvent pas d’autres choix.
19 novembre 2022 à 07:03
forum consulter ce sujet Branchement store électrique sur le forum Électricité

... et j'oubliais : le contacteur, en permanence sur AUTO.
18 novembre 2022 à 14:41
forum consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit sur le forum Électricité

Publicité

Et puis attendre le début de l'année car il est fort probable qu'avec la crise énergétique les données tarifaires changent et ce qui est intéressant aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain.
18 novembre 2022 à 14:40
forum consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit sur le forum Électricité

Bonjour

En théorie il suffit de regrouper les 3 phases en une seule.

Mais en pratique c'est plus compliqué :
Il faudra également modifier votre installation intérieure.

Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.

Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf. Mais au vu de vos photos, je ne pense pas.

Et du coup aucun intérêt d'acheter un différentiel tetra.
Prenez un 63A mono type A.
18 novembre 2022 à 11:57
forum consulter ce sujet Rénovation installation triphasé / monophasé sur le forum Électricité

D'un point de vue câblage, voici ce que cela donne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chauffe eau mixte

18 novembre 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit sur le forum Électricité

Bonjour.

Quel est l'intérêt du tarif HC dans votre cas.
Pour rappel les HP qui représentent les 2/3 du temps sont plus chères que le tarif de base, vous n'arriverez jamais à compenser avec si peu de conso en HC.

Sinon il suffit de mettre sur le circuit de commande un contact inverseur (type interrupteur va et vient) qui permet d'aiguiller soit sur l'horloge, soit sur le contact EDF.
18 novembre 2022 à 11:31
forum consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit sur le forum Électricité

Bonjour.

Cela ressemble à un disjoncteur différentiel défectueux.

Voir avec votre fournisseur d'énergie pour le changer.
18 novembre 2022 à 07:34
forum consulter ce sujet Coupure courant triphasé domestique sur le forum Électricité

Bonjour.

Citation :
Mon disjoncteur d'abonné général est un disjoncteur différentiel 30ma (25A)

Maintenant qu'on a la 1ère photo, on voit que ce n'est pas un disjoncteur d'abonné, ce qui a amené notre incompréhension

Si vous avez un raccordement type 2, le disjoncteur d'abonné doit être en limite de propriété.
Assurez vous que c'est bien un DB 500mA

Si c'est bien le cas, un simple interrupteur sectionneur tetra conviendra pour la coupure générale du logement (32A si DB 10/30A, 63A si DB 30/60A).
Mais si vous préférez mettre un BACO comme celui en photo, c'est également possible

Vu que vous remplacez un 30mA , assurez vous néanmoins que tous les circuits en aval sont bien protégés par un 30mA.
17 novembre 2022 à 08:09
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné en 30mA sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour mettre un seule rangée c'est simple, vous mettez tous vos disjoncteurs sur une seule ligne au lieu de les mettre sur 2.
Certes vous dépasserez d'une ou deux unité le nombre maxi de circuit par différentiel qui est de 8. Mais c'est un critère de confort de la norme pour qu'en cas de défaut un nombre raisonnable de circuit soit HS.
Pour un garage on s'en fiche un peu, surtout en rénovation où il n'y a pas de consuel.

Mais si vous préférer mettre 2 rangées pas de soucis.
Cela augmente juste un peu le coût : 2 différentiels, tableau 2 rangées, éventuellement interrupteur sectionneur si garage non communicant avec la maison

La prise de recharge n'apportera pas réellement de plus-value dans le cadre d'une revente
Si vous n'avez pas d'usage prévu à ce jour, mettre néanmoins un disjoncteur 20A en attente dans le tableau au cas où le contexte changerait demain.

Il n'y a pas de différentiel au départ du câble mais un disjoncteur.
Il n'y a pas de calcul à faire, c'est normé :
- 16² : disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi (dans ce cas mettre des interrupteurs différentiels 63A)
- 10² : disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi
- 6² : disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi
- 4² : disjoncteur 25A maxi pour 5,5kW maxi
Tout ceci pour des longueurs raisonnables (autour de 20/25m maxi) au delà il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Au vu du contexte décrit, un 10² disjoncteur 40A me semblerait bien.
17 novembre 2022 à 08:03
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire garage sur le forum Électricité

Bonsoir.
On a un peu de mal à comprendre l'architecture de cette installation et en particulier comment s'enchaine les 2 différentiels 30mA.

Pourquoi du 63A si vous avez un DB 10/30A ?
Du 40A devrait largement suffire.
16 novembre 2022 à 23:15
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné en 30mA sur le forum Électricité

Citation :
Je pensais rester sur du triphasé si par la suite on ajoute une borne électrique ou autre gourmand je me dis que comme j’y suis déjà autant rester dessus ?
Il faut effectivement bien analyser ses besoins futurs avant de faire son choix.
Citation :
A priori une des phases est surchargée, est-ce qu’on peut savoir laquelle facilement sur le Linky ?
En principe le Linky donne la puissance max soutirée de la journée par phase.
Et on peut charger l'historique de ces puissance maxi sur le site d'EDF ou d'ENEDIS.
Citation :
Si oui il me suffira de déplacer mes disjoncteurs sur une autre phase si je ne me trompe pas ?
Oui si assez de longueur de fil.
Citation :
Après si c’est vraiment une mauvaise idée je peux repasser en mono mais c’est déjà 500€ juste pour faire le changement…
L'inconvénient du tri, c'est que dès que vous allez dépasser 4kVA sur une phase, cela va sauter, même si les autres ne sont pas ou peu utilisées, alors qu'en mono cela ne sautera que si vous dépasser 12kVA au total.
Par contre le mono est limité à 12kVA. Pour des puissances supérieures c'est forcément du tri.
Citation :
Donc si j’ai bien compris je supprime l’inter diff et je mets un inter sectionneur à l’entrée de chaque tableau sauf si ça ne sert à rien ? En gros perso je ne pense pas avoir l’intérêt sachant que je peux tout couper sur mon premier tableau ou couper un différentiel en tête de ligne…
En principe il faut une coupure générale dans le bâtiment pour couper le tableau en une seule action.
Je ne sais pas si c'est le cas.
Citation :
Donc là j’alimente tous mes tableaux avec un disjoncteur différentiel 4P de 32A c’est bien ça ?
Non des disjoncteurs tout court 4P 32A à condition que la liaison soit au moins en 6².
Citation :
D’ailleurs si je reste en tri je pensai mettre ma plaque de cuisson en tri, après à voir si c’est utile ou non.
Avec 12 kVA vous n'avez que 4kVA par phase.
En général une plaque induction cela tire jusqu'à 7kW si on allume tous les feux à fond.
Donc en théorie cela ne passe pas, mais en pratique on n'allume jamais tout à fond.
Le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne car différentiel tetra et disjoncteur tetra ce n'est pas donné et c'est encombrant
A noter que les plaques inductions tri n'utilisent en fait que 2 phases

Si vous avez des chauffe-eau, ils peuvent également se raccorder en tri.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 458761 tableau 8

16 novembre 2022 à 23:02
forum consulter ce sujet Rénovation installation triphasé / monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Plusieurs points.

1/ Si vous n'avez rien qui ne fonction en tri, pourquoi ne repassez vous pas en mono ?
C'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et plus souple d'usage.

2/ Quelle est le calibre de votre disjoncteur de branchement 10/30A ou 30/60A ?
Car si c'est 10/30A, ENEDIS ne vous délivre pas plus de 30A, donc inutile d'aller mettre du 63A, 40A suffira très largement

3/ Si liaison en 6² : disjoncteur 32A maxi au départ.

4/ Dans votre schéma, l'inter diff au départ de tout ne sert à rien.
Vous en avez plus loin en aval, c'est contreproductif de mettre 2 différentiel 30mA en cascade.
Si vous avez besoin d'une coupure générale dans ce tableau, mettre un interrupteur sectionneur.

Je vous donne un exemple d'une installation complexe en tri, dont vous pouvez vous inspirer partiellement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 919373 tableau divisionnaire u

16 novembre 2022 à 18:48
forum consulter ce sujet Rénovation installation triphasé / monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Le calibre du disjoncteur doit être adapté à la section du câble de liaison
Donc sans connaitre celle-ci difficile de vous répondre.

Par ailleurs 40A en tri me semble démesuré pour un studio (27 kW).
Je doute que vous ayez un abonnement qui permette cela.
Quand à 63A c'est encore pire. C'est même bizarre que vous en trouviez chez Leroy Merlin, car cela ne se pratique pas pour les installations domestiques (ou alors ce n'est pas un disjoncteur que vous avez vu mais un interrupteur différentiel)

Si votre besoin de 14,7kW en tri, prenez un disjoncteur 25A ou 32A, cela suffira largement.
Alimentation en respectivement 4² mini et 6² mini.
16 novembre 2022 à 18:42
forum consulter ce sujet Ampérage disjoncteur tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour.

2 rangées, c'est peut être riche pour un garage ?

Si 1 seul interrupteur différentiel, pas besoin d'interrupteur sectionneur.
Si 2 interrupteurs différentiels et que le garage ne communique pas par l'intérieur avec le logement, obligation d'un interrupteur sectionneur.

C'est quoi les prises annexes ?
Disjoncteur 40A maxi au départ du câble.
Peut être prévoir un circuit avec une prise 16A pour une recharge de véhicule électrique ?

Vous inspirer des schémas joints.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 392312 tableau divisionnaire vdoublon 533389 tableau divisionnaire c

16 novembre 2022 à 00:19
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire garage sur le forum Électricité

Vous remettez à l'identique.

Par exemple :
- Les fils qui sont dans la borne du bas à droite sur 1
- Les fils qui sont dans la borne du bas à gauche sur 2
15 novembre 2022 à 17:59
forum consulter ce sujet Vieux télérupteur à remplacer par un Legrand par exemple sur le forum Électricité

Bonjour.
Quelques photos aideraient à mieux se rendre compte de la situation et des matériels employés.
15 novembre 2022 à 15:26
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné en 30mA sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faudrait des photos du tableau capot enlevé, avec des zooms sur les fils en entrée/sortie des contacteurs et des disjoncteurs. chauffage
15 novembre 2022 à 15:25
forum consulter ce sujet Dépannage chauffage électrique défaillant sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce thermostat fonctionne à pile.
Il ne lui faut pas d'alimentation.

C'est donc rouge et orange qu'il faut raccorder.
15 novembre 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Branchement thermostat en shuntant le fil pilote sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoir.
Attention, tous les télérupteurs ne sont pas compatibles.
Le 412412 est un bipolaire, ce n'est pas nécessaire.
Prendre un unipolaire standard 412408

Les 2 bornes du haut correspondent au bornes A1A2 du Legrand.
Les 2 bornes du bas correspondent aux bornes 1 et 2 du Legrand.
15 novembre 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet Vieux télérupteur à remplacer par un Legrand par exemple sur le forum Électricité

Bonjour.

1/ Oui un disjoncteur 32A conviendra.

2/ Oui sauf, mais ne pas repartir en aval d'un différentiel sur le tableau principal.

A noter que vous n'avez pas besoin d'un consuel, pour faire cet ajout si vous avez déjà une installation en service.
15 novembre 2022 à 11:50
forum consulter ce sujet Poser un tableau électrique secondaire extérieur sur le forum Électricité

Bonjour.

1/ Non
2/ Non, sauf si le neutre transite par l'interrupteur ce qui est rare.
3/ Non
4/ Je ne sais pas.
15 novembre 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet Interrupteur unipolaire ou bipolaire ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Un point ne va pas.

Les plaques et le lave-linge devraient être sur un différentiel de type A

Celui de la 3ème rangée est un type A, ceux des autres rangées un type AC.
Il faudrait donc permuter les différentiels des rangées 3 et 4.
15 novembre 2022 à 10:39
forum consulter ce sujet Avis sur mon tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne sais pas chez quel distributeur d'énergie, mais ces tarifs (HT) ne sont pas de ceux dont nous parlons habituellement

Avec le tarif réglementé d'EDF (tarif en € TTC) :
- tarif HC : 0,1470
- tarif HP : 0,1871
- tarif de base : 0,1740
Sachant que les HP représentent 2/3 du temps, il faut vraiment dépenser beaucoup en HC pour rattraper le surcoût par rapport au tarif de base.

Néanmoins, avec la situation géopolitique actuelle et son impact sur le coût de l'énergie, il est probable que ces données tarifaires vont changer, et on ne sait pas dans quel sens.
Donc les vérités d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain.

Attendre donc l'évolution des prix en début d'année prochaine avant toute décision sur l'abonnement

A noter qu'aujourd'hui le tarif réglementé TEMPO d'EDF est à mon avis un des plus rentables si on un moyen de chauffage non électrique les 22 jours rouges de l'année (entre 0,0862 et 0,1653 selon période, hors HP des jours rouges qui sont à 0,5486).
Voir si ce sera de même en 2023
15 novembre 2022 à 07:22
forum consulter ce sujet Installer contacteur jour nuit pour chauffe-eau sur le forum Électricité

Bonsoir.
La photo est prise d'un peu loin et on ne voit pas le détail de tout.

Mais pas grand chose à reprocher.
On aurait pu mieux répartir les disjoncteurs sur les 4 rangées, mais ce n'est pas essentiel.
14 novembre 2022 à 23:14
forum consulter ce sujet Avis sur mon tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Normativement c'est possible.

En pratique je préfère me limiter à 2 radiateurs afin de pouvoir un jour augmenter pour des radiateurs plus puissants si nécessaire et pour éviter d'avoir un circuit qui fonctionne régulièrement proche des limites maxi

Néanmoins si vous le faites, assurez vous d'une bonne mise en œuvre de vos Wagos

Je vous conseille par ailleurs de tirer un fil pilote par radiateur afin de pouvoir les programmer/délester de manière indépendante.
14 novembre 2022 à 18:32
forum consulter ce sujet Installation 3 radiateurs maison de 91 sur le forum Électricité

Oui vous pouvez.

Attention, si ce tableau ne communique pas par l'intérieur avec l'emplacement du tableau principal, il vous faut une coupure générale en tête de ce tableau (vu que vous aurez 2 différentiels).
13 novembre 2022 à 16:09
forum consulter ce sujet Repiquage sur différentiel existant sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour répondre à votre question, rien n'interdit de faire un tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Mais comme dit par GL et Bob, un seul grand tableau (18 ou 24 modules) est préférable si vous pouvez.
13 novembre 2022 à 14:41
forum consulter ce sujet Installation neuve triphasée sur le forum Électricité

Bonjour.

Le trieur, ce sont les borniers type Viking comme sur la partie droite de la photo de droite.
Vous mettez un tableau classique avec obturateur et vos mettez vos borniers sur le rail.
Pas de norme pour le plan.

Pour la domotique, je passe la main, ce n'est pas mon domaine et je n'en vois pas l'intérêt.
Peut être s'adresser sur un forum spécialisé.
13 novembre 2022 à 12:35
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Normativement il faut mettre un point d'éclairage sur un circuit dédié à l'éclairage.

Mais dans de l'existant, on n'a pas toujours le choix, et on peut envisager ce que vous faites sans risques.

L'inconvénient reste que si votre luminaire a un défaut vos volets ne fonctionneront plus et réciproquement.
Mais ce cas de figure est rare et très peu fréquent.
12 novembre 2022 à 07:57
forum consulter ce sujet Branchement point lumineux sur un circuit de volets roulants sur le forum Électricité

Bonjour.

Cela dépend de la nature de vos murs.
Une photo de la prise existante aiderait également à vous conseiller.
12 novembre 2022 à 07:53
forum consulter ce sujet Mettre prise de terre multiple pour lave-linge et sèche-linge sur le forum Électricité

Bonsoir.
Non, même avec un seul appareil à la fois, évitez les multi-prises peu fiables pour des appareils de forte puissance.
11 novembre 2022 à 23:55
forum consulter ce sujet Mettre prise de terre multiple pour lave-linge et sèche-linge sur le forum Électricité

Bonjour.
Il faut utiliser le contact NO des poussoirs, pas le contact NC.

Vous avez des photos, des références.
Il est impératif que tous soient raccordés correctement, sinon cela a un impact sur les autres.
11 novembre 2022 à 23:54
forum consulter ce sujet Branchement boutons poussoirs retour de phase en 2 ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Sans savoir comment tout cela est raccordé difficile à dire.
Quels fils pilote de quels radiateurs et thermostats sont raccordés sur les sorties 1234.
Est-ce que le voyant délestage s'allume ?
Quelle est votre puissance d'abonnement ?
Vos planchers et radiateurs sont-ils pilotés par des contacteurs ? NO ? NF ? NO/NF ?

Quand vous dites que les radiateurs ne fonctionnent pas, ils sont allumés et ne chauffent pas ou c'est comme s'ils n'étaient pas allumés ?
11 novembre 2022 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème chauffage électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Effectivement sans doute des composants à tester et à changer.

Vous habitez quelle région ?
11 novembre 2022 à 13:26
forum consulter ce sujet Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote sur le forum Électricité

Bonjour.
Je suppose qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel.

Une photo aurait aidé à vous proposer une solution.
Mais à défaut, vous pouvez vous repiquer sur les bornes amont d'un interrupteur différentiel en place.
11 novembre 2022 à 13:25
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur différentiel et disjoncteur sur tableau sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous remplacez l'ancien parce qu'il ne fonctionnait plus ou pour une autre raison ?

Car s'il ne fonctionnait plus c'est qu'en fait le problème venait d'ailleurs et pas du thermostat.
Et dans ce cas logique que cela ne fonctionne pas avec un autre.
11 novembre 2022 à 07:59
forum consulter ce sujet Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique sur le forum Électricité

Il n'y avait pas de 4ème fil avant.
Le neutre de votre plancher chauffant est raccordé en direct sans passer par le thermostat.
Faire un pont entre N et Nload ne changera rien.

C'est donc bizarre que cela ne fonctionne pas.
10 novembre 2022 à 23:22
forum consulter ce sujet Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique sur le forum Électricité

Bonjour

En général cela n'a pas d'importance
Il n'y a d'ailleurs pas de norme à ce sujet, même si l'usage est de mettre le neutre à gauche.

Néanmoins, de manière marginale, certains appareils ont besoin d'identifier la phase et le neutre. C'est le cas de certaines chaudières.
10 novembre 2022 à 10:58
forum consulter ce sujet Phase à droite pour la prise de ma chaudière ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Rouge sur L in
Orange sur L load
Bleu sur N
Rien sur N load
09 novembre 2022 à 22:36
forum consulter ce sujet Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique sur le forum Électricité

Pour rappel
- le 0 676 85 est précâblé entre L et N
- le 0 676 88 est précâblé entre 2 et N
09 novembre 2022 à 10:53
forum consulter ce sujet Témoin lumineux 067685 sur inter avec phase et retour lampe sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est possible à condition de faire un montage avec phase distribuée et le voyant 0 676 88.
La difficulté sera de bien différencier les 2 navettes (une chance sur deux).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 951312 provisoire

09 novembre 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Témoin lumineux 067685 sur inter avec phase et retour lampe sur le forum Électricité

Petite coquille.

Soit vous faites 1 circuits en 2,5² disjoncteur 16A pour les 2 petites et 1 circuit en 1,5² disjoncteur 10A pour la grande.
09 novembre 2022 à 08:10
forum consulter ce sujet Installation 3 radiateurs maison de 91 sur le forum Électricité

Bonjour.

1/ C'était surtout valable à l'époque où les fenêtre étaient mal isolée mais cela reste vrai
De plus l'emplacement sous la fenêtre est souvent un emplacement perdu pour mettre des meubles
Mais au final, vous mettez où cela vous arrange

2/ Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région (voir image jointe) :
- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-deperdition-chauffage.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
http://www.radiateur-électrique.org/calcul.php

Mais au final, je pense que 1000W dans les petites et 1250W dans la grande c'est pas mal

3/ Il y a plein de possibilités.
Personnellement je prendrais une de ces 2 solutions :
- Soit vous faites 3 circuits en 1,5² disj 10A
- Soit vous faites 2 circuits en 2,5² disj 16A pour les 2 petites et 1 circuit en 1,5² disj 10 pour la grande

Ne pas oublier de tirer les fils pilote, même si pas d'usage à ce jour.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
puissance chauffage

09 novembre 2022 à 08:08
forum consulter ce sujet Installation 3 radiateurs maison de 91 sur le forum Électricité

Bonjour.

A noter que le minima de 4 prises prévues par la norme est assez faible si vous avez une grande cuisine.
Personnellement j'en ai mais 11 réparties sur 2 circuits (+ 1 pour la hotte).

J'ai préféré en dédier une au frigo, mais ce n'était pas une obligation.

09 novembre 2022 à 00:00
forum consulter ce sujet Prises électriques dans une cuisine sur le forum Électricité

Le fait que les tableaux sont pré-montés, ne sont pas une garantie de non surcharge, car cela dépend du contexte d'usage.

Pour vos connexions, il n'y a pas une manière unique de faire.
- Des Wagos dans la GTL ou le tableau en est une.
- Des borniers type Viking sur rail en est une autre.
- ...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pict7271dsc 2046

08 novembre 2022 à 18:55
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans les grandes lignes votre projet semble bon, mais votre question reste trop vague.

Par exemple vous avez mis 2 tableaux 3 rangée (c'est beaucoup), mais est-ce que la non surcharge des différentiels a été respectée ?
08 novembre 2022 à 14:29
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Je confirme que quelque chose ne va pas sur les protections.
- 1,5² : disjoncteur 16A maxi
- 2,5² : disjoncteur 20A maxi
- 4² : disjoncteur 25A maxi
- 6² : disjoncteur 32A maxi

Si votre plaque et votre chauffe-eau sont raccordés den 2,5², vous ne pouvez pas avoir des disjoncteurs 25A et 32A.

Inutile de mettre des interrupteurs différentiels 63A puisque votre disjoncteur EDF ne vous fournit pas plus de 30A.
Donc interrupteurs différentiels 40A suffisants.
08 novembre 2022 à 10:23
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faut repartir du point d’éclairage existant et pas de l’interrupteur.
08 novembre 2022 à 08:16
forum consulter ce sujet Brancher deuxième éclairage sur interrupteur simple va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A, un ID 30mA tetra 40A type A suffira.

Comme GL, je pense que le calibre des disjoncteurs des appareils en tri ne sont pas bon, sauf s’ils sont câblés en 4mm² pour le chauffe-eau et 6mm² pour la plaque, ce qui n’est pas l’usage en tri.
08 novembre 2022 à 08:08
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui mais vous ne dites rien de la section du câble de liaison entre les 2 tableaux.

Pour un garage, ne serait-il pas pertinent d'anticiper une éventuelle future recharge de véhicule électrique.
07 novembre 2022 à 23:02
forum consulter ce sujet Avis sur composant de mon tableau divisionnaire sur le forum Électricité