Bonjour.
On ne dimensionne pas par rapport à l'abonnement qui peut changer à tout moment, mais par rapport au calibre maxi du DB :
- Si votre DB est un 10/30A, pas de soucis pour des ID 40A.
- Si votre DB est un 30/60A, vos ID 40A devront respecter la règle aval.
Par contre aucune soucis à surdimensionner : 40A c'est l'intensité maxi que l'ID accepte avant de se détériorer, donc aucun problème si vous n'atteignez jamais 40A.
Par contre votre tableau ne me semble pas pertinent (comme de manière générale les tableaux pré-équipés), surtout en tri et en rénovation.
- Présence d'un peigne vertical, qu'il faudra virer.
- Manque un ID tetra et un disjoncteur tri/tetra pour votre combiné bois.
- Présence de 3 prises qui ne servent à rien.
- Uniquement 10 disjoncteurs, ce qui est très peu pour une habitation et sans doute pas les bons calibres (en rénovation, ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant).
- Manque d'une rangée pour la partie tri.
- Manque sans doute 2 borniers pour la répartitions des phases.
Je vous conseille de faire l'inventaire exact des matériels dont vous avez besoins et d'acheter ce qu'il faut au détail.
Vous verrez que cela ne reviendra pas plus cher et que cela collera mieux au besoin
Si vous avez un chauffe-eau ou une plaque, voir s'il ne serait pas pertinent de les raccorder en tri.
Vous inspirer de ces exemples.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


On ne dimensionne pas par rapport à l'abonnement qui peut changer à tout moment, mais par rapport au calibre maxi du DB :
- Si votre DB est un 10/30A, pas de soucis pour des ID 40A.
- Si votre DB est un 30/60A, vos ID 40A devront respecter la règle aval.
Par contre aucune soucis à surdimensionner : 40A c'est l'intensité maxi que l'ID accepte avant de se détériorer, donc aucun problème si vous n'atteignez jamais 40A.
Par contre votre tableau ne me semble pas pertinent (comme de manière générale les tableaux pré-équipés), surtout en tri et en rénovation.
- Présence d'un peigne vertical, qu'il faudra virer.
- Manque un ID tetra et un disjoncteur tri/tetra pour votre combiné bois.
- Présence de 3 prises qui ne servent à rien.
- Uniquement 10 disjoncteurs, ce qui est très peu pour une habitation et sans doute pas les bons calibres (en rénovation, ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant).
- Manque d'une rangée pour la partie tri.
- Manque sans doute 2 borniers pour la répartitions des phases.
Je vous conseille de faire l'inventaire exact des matériels dont vous avez besoins et d'acheter ce qu'il faut au détail.
Vous verrez que cela ne reviendra pas plus cher et que cela collera mieux au besoin
Si vous avez un chauffe-eau ou une plaque, voir s'il ne serait pas pertinent de les raccorder en tri.
Vous inspirer de ces exemples.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 janvier 2023 à 08:08
consulter ce sujet Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour
On ne comprend pas bien sur votre schéma ce qui intérieur, ce qui est extérieur ?
Ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas ?
On ne comprend pas bien sur votre schéma ce qui intérieur, ce qui est extérieur ?
Ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas ?
16 janvier 2023 à 21:14
consulter ce sujet Raccordement 2 tableaux électriques sur le forum ÉlectricitéDu coup autant mettre un 32A à la place du 40A.
Si votre disjoncteur de branchement est réglé sur 30A, c’est 30A par phase.
Et heureusement car avec 10A par phase, vous n'atteindriez jamais 22kW.
Si votre disjoncteur de branchement est réglé sur 30A, c’est 30A par phase.
Et heureusement car avec 10A par phase, vous n'atteindriez jamais 22kW.
15 janvier 2023 à 15:26
consulter ce sujet Branchement Wallbox sur tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut un appareil assez cher pour la mesurer, appelé telluromètre.
L'idéal c'est de trouver un électricien sympa qui peut vous le faire pour peu cher, voire gratuitement.
Sinon, cela peut se louer :
Mesureur de terre Catohm DT300
Mais sur une installation de 1998, la terre devrait être correcte.
Il faut un appareil assez cher pour la mesurer, appelé telluromètre.
L'idéal c'est de trouver un électricien sympa qui peut vous le faire pour peu cher, voire gratuitement.
Sinon, cela peut se louer :
Mesureur de terre Catohm DT300
Mais sur une installation de 1998, la terre devrait être correcte.
15 janvier 2023 à 08:16
consulter ce sujet Remplacement inter différentiel Bako par Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour
Je n'ai pas bien compris si vous voulez ajouter un point de commande à un interrupteur existant.
Auquel cas, c'est assez simple (voir 1er schéma)
Ou si vous vouliez mettre une nouvelle lampe avec 2 points de commande.
Auquel cas il faudra récupérer phase/neutre/terre et là tout dépend comment l'installation est réalisée.
Voir sur le 2ème schéma quelques exemples possibles (phase en rouge dans mon cas, neutre en bleu, terre en vert/jaune).
Vous voyez que suivant la manière dont c'est réalisé, c'est plus ou moins simple de récupérer les 3 fils nécessaires.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je n'ai pas bien compris si vous voulez ajouter un point de commande à un interrupteur existant.
Auquel cas, c'est assez simple (voir 1er schéma)
Ou si vous vouliez mettre une nouvelle lampe avec 2 points de commande.
Auquel cas il faudra récupérer phase/neutre/terre et là tout dépend comment l'installation est réalisée.
Voir sur le 2ème schéma quelques exemples possibles (phase en rouge dans mon cas, neutre en bleu, terre en vert/jaune).
Vous voyez que suivant la manière dont c'est réalisé, c'est plus ou moins simple de récupérer les 3 fils nécessaires.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 janvier 2023 à 08:12
consulter ce sujet Créer va et vient avec existant sur le forum ÉlectricitéDépart bas : c'est le modèle avec une sortie par la bas.
Départ haut : c'est le modèle peignable avec une sortie par le haut.
C'est dommage de ne pas partir sur la solution départ haut qui simplifie le câblage.
Départ haut : c'est le modèle peignable avec une sortie par le haut.
C'est dommage de ne pas partir sur la solution départ haut qui simplifie le câblage.
14 janvier 2023 à 19:20
consulter ce sujet Remplacement inter différentiel Bako par Legrand sur le forum ÉlectricitéLe disjoncteur 40A est de calibre un peu élevé par rapport au disjoncteur 32A en amont.
14 janvier 2023 à 19:18
consulter ce sujet Branchement Wallbox sur tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce que vous proposez semble correct.
Par contre je vous rappel que tout borne de recharge de véhicule électrique d'une puissance supérieur à 3,7kW doit être installée par un professionnel doté d'une qualification IRVE.
Ce que vous proposez semble correct.
Par contre je vous rappel que tout borne de recharge de véhicule électrique d'une puissance supérieur à 3,7kW doit être installée par un professionnel doté d'une qualification IRVE.
14 janvier 2023 à 19:17
consulter ce sujet Branchement Wallbox sur tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Soit vous voulez conserver le mode de raccordement existant et vous prenez un 4 116 06 (type AC) ou 4 115 56 (type A).
Soit vous voulez utiliser un ID peignable et vous prenez un 4 116 50 (type AC) ou 4 116 51 (type A), associé à une borne de raccordement 4 052 09 (ou un peigne vertical, si autres ID Legrand dessous), et vous changez les peignes par des plus long (4 049 26).
Soit vous voulez conserver le mode de raccordement existant et vous prenez un 4 116 06 (type AC) ou 4 115 56 (type A).
Soit vous voulez utiliser un ID peignable et vous prenez un 4 116 50 (type AC) ou 4 116 51 (type A), associé à une borne de raccordement 4 052 09 (ou un peigne vertical, si autres ID Legrand dessous), et vous changez les peignes par des plus long (4 049 26).
14 janvier 2023 à 13:16
consulter ce sujet Remplacement inter différentiel Bako par Legrand sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous ne pouvez pas.
Il vous faut le retour lampe et le neutre à chaque voyant.
Vous ne pouvez pas.
Il vous faut le retour lampe et le neutre à chaque voyant.
12 janvier 2023 à 22:42
consulter ce sujet Brancher va et vient avec témoins sur le forum ÉlectricitéSi c'est juste pour une ampoule, remplacer la fiche DCL par une douille DCL
Si c'est pour mettre un luminaire, raccordez votre fiche DCL à votre luminaire, si nécessaire en ajoutant un bout de fil et clipsez la fiche DCL dans le DCL.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Si c'est pour mettre un luminaire, raccordez votre fiche DCL à votre luminaire, si nécessaire en ajoutant un bout de fil et clipsez la fiche DCL dans le DCL.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



11 janvier 2023 à 15:46
consulter ce sujet DCL installation ampoules système fermé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut déclipser la fiche DCL.
Appuyez sur le petit levier vers le bas.
Il faut déclipser la fiche DCL.
Appuyez sur le petit levier vers le bas.
11 janvier 2023 à 15:44
consulter ce sujet DCL installation ampoules système fermé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vu que ce sont des équipements électriques, oui pas de soucis.
Néanmoins, pourquoi pas directement dans la goulotte de la GTL ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vu que ce sont des équipements électriques, oui pas de soucis.
Néanmoins, pourquoi pas directement dans la goulotte de la GTL ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 janvier 2023 à 13:46
consulter ce sujet Boîte de dérivation dans ETEL sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Si vous n'avez pas besoin de 9kW dans ce tableau, oui c'est suffisant.
2/ Oui ce serait bien.
3/ Oui obligatoire, son rôle principal étant de protéger le câble en 10² contre les surcharges si vous tirez plus de 9kW, ce que ne fera pas le disjoncteur EDF, sans doute réglé sur 45A ou 60A.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


1/ Si vous n'avez pas besoin de 9kW dans ce tableau, oui c'est suffisant.
2/ Oui ce serait bien.
3/ Oui obligatoire, son rôle principal étant de protéger le câble en 10² contre les surcharges si vous tirez plus de 9kW, ce que ne fera pas le disjoncteur EDF, sans doute réglé sur 45A ou 60A.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 janvier 2023 à 13:43
consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire et circuit dédié véhicule électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tension induite au voisinage de fils sous tension dans les gaines.
Mettre une capacité ou une charge résistive en parallèle de la lampe.
Exemple : Smartchr compensateur intelligent
Tension induite au voisinage de fils sous tension dans les gaines.
Mettre une capacité ou une charge résistive en parallèle de la lampe.
Exemple : Smartchr compensateur intelligent
11 janvier 2023 à 10:24
consulter ce sujet Courant résiduel installation électrique sur le forum ÉlectricitéMettre un mini tableau 1 module à côté de la prise de la plaque en vous arrangeant pour que l'endroit soit accessible assez facilement (fond de placard ?)
10 janvier 2023 à 19:30
consulter ce sujet Brancher prise domestique 16A sur 32A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Effectivement, faire cela sécurisera.
Effectivement, faire cela sécurisera.
10 janvier 2023 à 17:21
consulter ce sujet Brancher prise domestique 16A sur 32A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Prenez un unipolaire+neutre qu'on trouve partout en grande surface de bricolage et ne raccordez pas le neutre.
Pouvoir de coupure supérieur ou égal à 3kA.
Tant qu'à faire mettez en sécurité ce tableau :
- Interrupteur différentiel 30mA type A suivi de 5 disjoncteur de calibre identique aux fusibles existant.
- Si vous le pouvez faites un appairage phase/neutre.
Prenez un unipolaire+neutre qu'on trouve partout en grande surface de bricolage et ne raccordez pas le neutre.
Pouvoir de coupure supérieur ou égal à 3kA.
Tant qu'à faire mettez en sécurité ce tableau :
- Interrupteur différentiel 30mA type A suivi de 5 disjoncteur de calibre identique aux fusibles existant.
- Si vous le pouvez faites un appairage phase/neutre.
10 janvier 2023 à 11:10
consulter ce sujet Changement porte fusible tableau électrique des années 80 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une solution est effectivement le semi-encastré.
Une plinthe électrique fait le tour de la pièce.
Vous encastrez une gaine ICTA entre l'appareillage et la plinthe
Voir exemple joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une solution est effectivement le semi-encastré.
Une plinthe électrique fait le tour de la pièce.
Vous encastrez une gaine ICTA entre l'appareillage et la plinthe
Voir exemple joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2023 à 18:57
consulter ce sujet Refaire l'électricité d'une loge de gardien sur le forum ÉlectricitéCe qui alimente tout ça c'est la même tension 230V issu du disjoncteur 2A.
Au niveau du Linky et du Zigbee ce sont de simples interrupteurs qui coupent ou non la phase.
Au niveau du Linky et du Zigbee ce sont de simples interrupteurs qui coupent ou non la phase.
09 janvier 2023 à 11:06
consulter ce sujet Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP sur le forum ÉlectricitéEt pas de soucis si les plage horaire EDF et du contact se chevauchent.
09 janvier 2023 à 10:51
consulter ce sujet Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non, ce n'est pas bon.
Vous devez raccorder votre module sous le 2A et pas sous le 20A
Et pas besoin du neutre en sortie.
Par contre j'ai du mal à voir l'intérêt de votre montage avec ces horaires.
Entre 6H et 7H30 l'eau est chaude pour les douches.
Et si des personnes prennent leur douche pendant cette plage horaire, la durée de chauffe ne sera pas suffisante pour remettre l'eau chaude à niveau pour les suivants dans la journée.
A 6 personnes la bonne solution, c'est du supprimer le tarif HC, plus rentable de nos jours (attendre néanmoins de voir comment vont évoluer les tarifs au 1er février).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non, ce n'est pas bon.
Vous devez raccorder votre module sous le 2A et pas sous le 20A
Et pas besoin du neutre en sortie.
Par contre j'ai du mal à voir l'intérêt de votre montage avec ces horaires.
Entre 6H et 7H30 l'eau est chaude pour les douches.
Et si des personnes prennent leur douche pendant cette plage horaire, la durée de chauffe ne sera pas suffisante pour remettre l'eau chaude à niveau pour les suivants dans la journée.
A 6 personnes la bonne solution, c'est du supprimer le tarif HC, plus rentable de nos jours (attendre néanmoins de voir comment vont évoluer les tarifs au 1er février).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2023 à 10:51
consulter ce sujet Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP sur le forum ÉlectricitéComme dit plus haut, ce sont les fils actuellement sur L et flèche qu'il faut utiliser.
Vous isolez les 2 autres.
Vous isolez les 2 autres.
07 janvier 2023 à 17:32
consulter ce sujet Echec installation thermostat Netatmo sur le forum ÉlectricitéVous avez la notice de raccordement de ce nouveau thermostat ?
07 janvier 2023 à 14:22
consulter ce sujet Echec installation thermostat Netatmo sur le forum ÉlectricitéIl va falloir tester le circuit d'un thermostat autre.
Présence de tension en sortie du disjoncteur du thermostat.
Présence de tension au niveau du thermostat.
...
Présence de tension en sortie du disjoncteur du thermostat.
Présence de tension au niveau du thermostat.
...
06 janvier 2023 à 15:30
consulter ce sujet Echec installation thermostat Netatmo sur le forum ÉlectricitéS'il n'y avait pas 2 fils dans la même borne, aucune raison que cela ait une incidence sur les autres thermostats.
Sauf si un composant au départ de tout cela est HS ou mal serré.
A distance, cela va être difficile de vous en dire plus.
Sauf si un composant au départ de tout cela est HS ou mal serré.
A distance, cela va être difficile de vous en dire plus.
06 janvier 2023 à 13:25
consulter ce sujet Echec installation thermostat Netatmo sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est L et flèche qu'il aurait fallut utiliser (si c'est juste un thermostat avec un contact).
Vous n'avez pas un disjoncteur au tableau qui a sauté ?
C'est L et flèche qu'il aurait fallut utiliser (si c'est juste un thermostat avec un contact).
Vous n'avez pas un disjoncteur au tableau qui a sauté ?
06 janvier 2023 à 10:34
consulter ce sujet Echec installation thermostat Netatmo sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sauf à acheter d'occasion, vous ne trouverez pas ces éléments au détail.
Sauf à acheter d'occasion, vous ne trouverez pas ces éléments au détail.
06 janvier 2023 à 10:30
consulter ce sujet Pack Label Deltadore déterminer l'élément défaillant ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Si vous n'avez pas de 4ème borne, il faut aller récupérer le retour lampe dans le boitier du détecteur.
Vous le trouverez à la connexion du câble qui va vers la lampe.
2/ La terre et le neutre sont branchés en parallèle par repiquage, pas en série.
Le fil marron : c'est la phase qui doit arriver à vos 2 bornes avec détecteur.
Le fil noir : c'est le retour lampe, celui que vous devez récupérer au niveau du détecteur afin que cela déclenche la commande de vos lampes. Il doit arriver sur toutes les bornes avec détecteur ou non.
1/ Si vous n'avez pas de 4ème borne, il faut aller récupérer le retour lampe dans le boitier du détecteur.
Vous le trouverez à la connexion du câble qui va vers la lampe.
2/ La terre et le neutre sont branchés en parallèle par repiquage, pas en série.
Le fil marron : c'est la phase qui doit arriver à vos 2 bornes avec détecteur.
Le fil noir : c'est le retour lampe, celui que vous devez récupérer au niveau du détecteur afin que cela déclenche la commande de vos lampes. Il doit arriver sur toutes les bornes avec détecteur ou non.
06 janvier 2023 à 07:09
consulter ce sujet Éclairer une allée de jardin sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de raccorder les 2 fils présents au niveau de l'interrupteur sur chaque borne de l'interrupteur.
Puis de shunter phase et retour lampe au niveau de ceux-ci.
Il faudrait donc des photos du câblage des détecteurs.
Pas besoin de toucher au neutre.
Il suffit de raccorder les 2 fils présents au niveau de l'interrupteur sur chaque borne de l'interrupteur.
Puis de shunter phase et retour lampe au niveau de ceux-ci.
Il faudrait donc des photos du câblage des détecteurs.
Pas besoin de toucher au neutre.
05 janvier 2023 à 17:06
consulter ce sujet Remplacer détecteurs de mouvement par interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sans savoir exactement comment c'est raccordé chez vous, difficile d'être affirmatif à 100%
Mais on peut supposer :
- Débranchement de l'alimentation principale en 15 16
- Débrancher boiter d'ambiance en 3 4 5 6
- Débranchement de la téléinfo en 27 28
- Débranchement des fils pilotes de 17 à 22
- Quand au chauffe-eau en 25 26, tout dépend de ce que vous voulez que cela devienne : alimentation permanente ? alimentation en HC ? ...
A noter qu'en faisant cela vous perdrez programmation des radiateurs et délestage.
Sans savoir exactement comment c'est raccordé chez vous, difficile d'être affirmatif à 100%
Mais on peut supposer :
- Débranchement de l'alimentation principale en 15 16
- Débrancher boiter d'ambiance en 3 4 5 6
- Débranchement de la téléinfo en 27 28
- Débranchement des fils pilotes de 17 à 22
- Quand au chauffe-eau en 25 26, tout dépend de ce que vous voulez que cela devienne : alimentation permanente ? alimentation en HC ? ...
A noter qu'en faisant cela vous perdrez programmation des radiateurs et délestage.
05 janvier 2023 à 17:04
consulter ce sujet Débrancher une Starbox F02 Delta Dore sur le forum ÉlectricitéVotre cas de figure est plutôt le premier sauf si les bornes/détecteur ne convenaient.
J'espère que le câble que vous avez passé entre les bornes est du 5G1.5² et pas du 3G1.5².
J'espère que le câble que vous avez passé entre les bornes est du 5G1.5² et pas du 3G1.5².
05 janvier 2023 à 16:48
consulter ce sujet Éclairer une allée de jardin sur le forum ÉlectricitéBonjour
Je vous donne 2 schémas dont vous pouvez vous inspirer
Pour pouvoir utiliser les bornes avec détecteur à cet usage, cela suppose qu'elles aient 4 bornes (dont une sortie retour lampe).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous donne 2 schémas dont vous pouvez vous inspirer
Pour pouvoir utiliser les bornes avec détecteur à cet usage, cela suppose qu'elles aient 4 bornes (dont une sortie retour lampe).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 janvier 2023 à 16:46
consulter ce sujet Éclairer une allée de jardin sur le forum ÉlectricitéEn gros, l'ID de 40A ne déclenchera pas, il cramera.
Après cette règle de calcul sur le cumul des calibres est très approximative et peu fiable.
Derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un éclairage d'une puissance de 10W qu'un four d'une puissance de 3500W.
Après cette règle de calcul sur le cumul des calibres est très approximative et peu fiable.
Derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un éclairage d'une puissance de 10W qu'un four d'une puissance de 3500W.
05 janvier 2023 à 16:43
consulter ce sujet Calcul puissance disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sans photos difficile de vous répondre.
Mais sans doutes quelques éléments à changer ponctuellement.
Pas bien cher.
Sans photos difficile de vous répondre.
Mais sans doutes quelques éléments à changer ponctuellement.
Pas bien cher.
05 janvier 2023 à 08:36
consulter ce sujet Questions anomalies diagnostic électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Effectivement c'est la règle depuis le Linky : réglage au calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc 60 dans votre cas.
D'ailleurs les nouveaux disjoncteur de branchement posés par ENEDIS ne sont plus réglable et sont des 60A fixes.
Corolaire de cela : il faut que l'installation soit dimensionnée pour 60A et là on ne peut rien savoir au vu de votre description.
De toute façon tant que vous n'augmentez pas votre abonnement au delà de 6kVA, il n'y a aucun risque.
Effectivement c'est la règle depuis le Linky : réglage au calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc 60 dans votre cas.
D'ailleurs les nouveaux disjoncteur de branchement posés par ENEDIS ne sont plus réglable et sont des 60A fixes.
Corolaire de cela : il faut que l'installation soit dimensionnée pour 60A et là on ne peut rien savoir au vu de votre description.
De toute façon tant que vous n'augmentez pas votre abonnement au delà de 6kVA, il n'y a aucun risque.
05 janvier 2023 à 08:35
consulter ce sujet Disjoncteur abonné 60A mais puissance soucrite 6kVA ? sur le forum ÉlectricitéNon, perso je l'ai avec de la TIC historique.
Par contre, ce qui n'est pas compatible, ce n'est pas le Linky en lui même, mais plutôt sans doute les offres de Total Energie.
Donc passer en TIC historique ne changera rien, tant que vous n’êtes pas sur les offres réglementées d'EDF que qui sont les seules que le GP500 comprend.
Par contre, ce qui n'est pas compatible, ce n'est pas le Linky en lui même, mais plutôt sans doute les offres de Total Energie.
Donc passer en TIC historique ne changera rien, tant que vous n’êtes pas sur les offres réglementées d'EDF que qui sont les seules que le GP500 comprend.
04 janvier 2023 à 19:07
consulter ce sujet Passer d'un GP 500 au contacteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je pense que vous n'employez pas le bon terme
En tête ce sont des ID (Interrupteurs différentiels) et ensuite des disjoncteur ou disjoncteur divisionnaires
Ce que vous voulez ajouter ce sont des disjoncteurs
Si on regarde l'aspect norme
Avec un ID 63A vous respectez systématiquement la règle amont, donc pas de calcul à faire.
Avec un ID 40A il faut respecter la règle aval soit la sommes des calibres des disjoncteurs multipliée par un pour le chauffage direct, le chauffe-eau et l'IRVE et par 0,5 pour les autres circuits.
Si on regarde l'aspect pratique, tant que vous avez un abonnement 6kVA, aucun soucis car vous etes limité à 40A.
Par contre si un jour vous passiez à 9kVA, vous pourriez atteindre 45A donc dépasser 40A.
Je pense que vous n'employez pas le bon terme
En tête ce sont des ID (Interrupteurs différentiels) et ensuite des disjoncteur ou disjoncteur divisionnaires
Ce que vous voulez ajouter ce sont des disjoncteurs
Si on regarde l'aspect norme
Avec un ID 63A vous respectez systématiquement la règle amont, donc pas de calcul à faire.
Avec un ID 40A il faut respecter la règle aval soit la sommes des calibres des disjoncteurs multipliée par un pour le chauffage direct, le chauffe-eau et l'IRVE et par 0,5 pour les autres circuits.
Si on regarde l'aspect pratique, tant que vous avez un abonnement 6kVA, aucun soucis car vous etes limité à 40A.
Par contre si un jour vous passiez à 9kVA, vous pourriez atteindre 45A donc dépasser 40A.
04 janvier 2023 à 19:04
consulter ce sujet Calcul puissance disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne vois pas pourquoi le Linky ne serait pas compatible avec le GP500 pourvu que ce soit la TIC historique qui soit activée sur le Linky. Si ce n'est pas le cas, il suffit de demander à ENEDIS ou EDF de le faire.
Sinon il suffit de déplacer les 2 fils présent sur les bornes 6 et 7 du GP 500 et de les mettre sur les bornes C1C2 du Linky.
Je ne vois pas pourquoi le Linky ne serait pas compatible avec le GP500 pourvu que ce soit la TIC historique qui soit activée sur le Linky. Si ce n'est pas le cas, il suffit de demander à ENEDIS ou EDF de le faire.
Sinon il suffit de déplacer les 2 fils présent sur les bornes 6 et 7 du GP 500 et de les mettre sur les bornes C1C2 du Linky.
04 janvier 2023 à 17:28
consulter ce sujet Passer d'un GP 500 au contacteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si les fils sont en 1,5² ce n'est pas raisonnable.
A 30° ou à 90° lorsque la résistance de chauffe de l'eau se met en route elle est à fond, c'est juste une histoire de durée pour avoir de l'eau plus ou moins chaude.
Si les fils sont en 1,5² ce n'est pas raisonnable.
A 30° ou à 90° lorsque la résistance de chauffe de l'eau se met en route elle est à fond, c'est juste une histoire de durée pour avoir de l'eau plus ou moins chaude.
02 janvier 2023 à 18:51
consulter ce sujet Prise alimentation lave-linge sèche-linge sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Faire une liaison en 10² par fil entre la sortie du différentiel et les disjoncteurs ?
Faire une liaison en 10² par fil entre la sortie du différentiel et les disjoncteurs ?
02 janvier 2023 à 07:10
consulter ce sujet Changement interrupteur différentiel Hager sur le forum ÉlectricitéOn croit comprendre que vous avez une gaine avec phase et retour lampe entre le tableau et l'interrupteur.
Auquel cas il suffira effectivement de tirer une gaine avec retour lampe/neutre/terre entre le tableau et la lampe, et de raccorder les retours lampe issus des 2 gaines ensemble au niveau du tableau.
A confirmer en fonction de la réalité des choses.
Auquel cas il suffira effectivement de tirer une gaine avec retour lampe/neutre/terre entre le tableau et la lampe, et de raccorder les retours lampe issus des 2 gaines ensemble au niveau du tableau.
A confirmer en fonction de la réalité des choses.
31 décembre 2022 à 14:51
consulter ce sujet Peut-on tirer un éclairage du tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai du mal à voir le rapport entre le titre et la demande
J'ai du mal à voir le rapport entre le titre et la demande

31 décembre 2022 à 13:57
consulter ce sujet Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre demande n'est pas claire.
On ne comprend pas bien ce qui existe déjà, ce que vous voulez ajouter, ce que vous voulez faire à neuf.
Votre demande n'est pas claire.
On ne comprend pas bien ce qui existe déjà, ce que vous voulez ajouter, ce que vous voulez faire à neuf.
31 décembre 2022 à 07:52
consulter ce sujet Peut-on tirer un éclairage du tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Comme l'a dit Bob une marche forcée ne se justifie pas.
Vérifiez comme dit au-dessus, le calibre du/des disjoncteur au départ, car très probablement 40A ne se justifiait pas, mais s'assurer que ce calibre ne dépasse pas 25A.
Comme l'a dit Bob une marche forcée ne se justifie pas.
Vérifiez comme dit au-dessus, le calibre du/des disjoncteur au départ, car très probablement 40A ne se justifiait pas, mais s'assurer que ce calibre ne dépasse pas 25A.
30 décembre 2022 à 16:06
consulter ce sujet Remplacement contacteur général éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre description ne suffit pas.
Il doit y avoir 6 bornes en tout.
Il faut des photos où on voit clairement quels fils sur quelles bornes (avec le repérage associé).
Votre description ne suffit pas.
Il doit y avoir 6 bornes en tout.
Il faut des photos où on voit clairement quels fils sur quelles bornes (avec le repérage associé).
30 décembre 2022 à 06:58
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N279 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
On ne voit pas bien le raccordement des fils dessus et dessous.
Sachant que l'ancien est bipolaire et le nouveau unipolaire.
Voir si c'est gênant.
On ne voit pas bien le raccordement des fils dessus et dessous.
Sachant que l'ancien est bipolaire et le nouveau unipolaire.
Voir si c'est gênant.
29 décembre 2022 à 22:33
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N279 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
N'importe quel contacteur bipolaire NO (ou encore 2F) de calibre supérieur ou égal au disjoncteur du (des) circuit d'éclairage.
Voir si vous voulez ou non une marche forcée.
N'importe quel contacteur bipolaire NO (ou encore 2F) de calibre supérieur ou égal au disjoncteur du (des) circuit d'éclairage.
Voir si vous voulez ou non une marche forcée.
29 décembre 2022 à 16:01
consulter ce sujet Remplacement contacteur général éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui tant qu'il n'y a qu'une prise à alimenter, pas besoin de répartiteur.
Faites quand même un essai pour voir la qualité de la réception TV avant de généraliser ce câble partout.
Oui tant qu'il n'y a qu'une prise à alimenter, pas besoin de répartiteur.
Faites quand même un essai pour voir la qualité de la réception TV avant de généraliser ce câble partout.
28 décembre 2022 à 16:01
consulter ce sujet Quel câble Ethernet choisir en 2023 ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
De gauche à droite sur la prise (en regardant la photo).
- Phase
- Terre (vert/jaune)
- Neutre (bleu)
Un bout de fil entre phase de la prise et borne L1 de l'inter
- Retour lampe sur 1A (ou 1B) de la prise vers la lampe
- Neutre vers la lampe.
- Terre vers la lampe.
De gauche à droite sur la prise (en regardant la photo).
- Phase
- Terre (vert/jaune)
- Neutre (bleu)
Un bout de fil entre phase de la prise et borne L1 de l'inter
- Retour lampe sur 1A (ou 1B) de la prise vers la lampe
- Neutre vers la lampe.
- Terre vers la lampe.
28 décembre 2022 à 14:18
consulter ce sujet Branchement bloc interrupteur prise sur le forum Électricité