Bonsoir.

La norme vous autorise à avoir plusieurs radiateurs sur un même circuit chauffage (sauf pour la sdb, mais vous n’êtes pas dans ce cas), en respectant :
- 2,5² disj 20A maxi pour 4500W maxi
- 1,5² disj 16A maxi pour 3500W maxi
Après, à vous de voir l'aspect pratique.
Cela ne coûte pas grand chose de mettre 2 disjoncteurs.

Pas d'heures payantes, que du bénévolat.
23 janvier 2022 à 21:59
forum consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.

La norme impose que les prises de recharge de puissance supérieure à 3,6kW soient obligatoirement posées par un professionnel agréé.
Désolé, mais vous n'avez pas le droit de le faire vous-même.
23 janvier 2022 à 14:00
forum consulter ce sujet Installation prise pour véhicule hybride rechargeable sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
Faites des trous à la scie cloche tous les 60cm à raz du rail au niveau du pré-perçage du rail.
Puis passez votre gaine de trou en trou, si nécessaire en vous aidant d'un couvercle de baguette taillé en pointe.
23 janvier 2022 à 12:00
forum consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A sur le forum Électricité

Bonjour.

Un circuit c'est ce qui est protégé par un disjoncteur.
Donc 8 point d'éclairage maxi par disjoncteur.
Cette limite permet qu'en cas de coupure du circuit, un nombre raisonnable de pièces soit dans le noir.

En fonction du cheminement des fils, vous pouvez avoir plusieurs fils qui reviennent au tableau pour un circuit.
Jusqu'à 2 fils, vous pouvez les raccorder directement au disjoncteur.
Au delà, il faudra faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec des bornes à connexion automatique type Wago.
22 janvier 2022 à 15:58
forum consulter ce sujet Disjoncteur avec 2 bornes autos c'est 2 circuits ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous avez 2 solutions principales :
- vous repiquer de spot en spot (soit sur les bornes du spot, soit dans une petite boite de dérivation placée à côté)
- câbler en étoile depuis une boite de dérivation de taille moyenne.
Éventuellement faire un mixte des deux suivant l'emplacement des spots et du câble d'arrivée.

Utiliser du câble R2V 3G1.5² dans de la gaine TPC rouge de 40 enterrée.
Une pose du câble en apparent est également possible.

Posez vous la question du ou des points de commande :
- leur nombre
- leur emplacement
- d'éventuels détecteur pour un allumage automatique.

Pour les connexions, le mieux est d'utiliser des bornes à connexion automatique type Wago :
- série 2273 si uniquement rigide.
- série 221 si mixte souple et rigide.
22 janvier 2022 à 08:50
forum consulter ce sujet Aide circuit électrique extérieur sur le forum Électricité

Bonjour.

Si j'essaie de synthétiser.

L'interrupteur en 2 ne sert à rien
Si vous voulez tout couper l'alimentation du tableau B, il suffit de couper le disjoncteur EDF placé en 1 vu qu'il se trouve à proximité de 2.

A moins que dans le tableau A, il y ait d'autres choses (mais vous ne le dites pas).
Dans ce cas on est dans le cas classique d'un tableau principal (A) et d'un tableau divisionnaire (B)
Il faut alors mettre, non pas un interrupteur différentiel (puisque vous dites que vous aller un ajouter 3 en amont de vos 3 disjoncteurs mono), mais un disjoncteur de calibre adapté à la section de votre câble de liaison de 3m.

Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
provisoire 1

22 janvier 2022 à 08:25
forum consulter ce sujet Tableau électrique triphasé vers monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous êtes sûr que la prise avec laquelle cela ne saute pas est reliée correctement à la terre ?
22 janvier 2022 à 08:01
forum consulter ce sujet Différentiel de 30 mA qui saute sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui mais pourquoi différentiel ?

Et pourquoi ne pas couper en 1 si 1 et 2 sont à proximité.
21 janvier 2022 à 19:07
forum consulter ce sujet Tableau électrique triphasé vers monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour éclairer la discussion, je poste ici ce schéma explicatif que j'ai fait ailleurs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
provisoire4

21 janvier 2022 à 07:42
forum consulter ce sujet Panne télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Normativement les 2 solutions sont possible.
La seule exigence est la protection du câble de liaison contre les surintensités.

Dans tous les cas, vous avez toujours la protection différentielle du disjoncteur de branchement qui est présente, donc pas d'intérêt d'en ajouter une autre en cascade, surtout qu'il n'y aura pas de sélectivité verticale.
Donc pour moi la solution 1 est peu pertinente.

Habituellement on utilise la solution 2.

Pourquoi vous limiter à 9kVA si votre abonnement vous laisse plus de puissance dispo ?
Un disj tetra 32A ne vous coutera pas beaucoup plus cher qu'un 16A ou 20A, et vous imposera moins de contraintes de répartition.
20 janvier 2022 à 14:37
forum consulter ce sujet Choix protection pour alimenter une dépendance sur le forum Électricité

Bonjour.

Chez moi, j'ai un petit chauffe-eau à accumulation 15l sous évier.
La puissance est de 2kW.

Et c'est largement suffisant pour faire des vaisselles ou autres.
Et si jamais je le vide, en 1/4 d'heure il est de nouveau plein d'eau chaude.
20 janvier 2022 à 14:30
forum consulter ce sujet Quel abonnement électrique pour chauffe-eau instantané sur le forum Électricité

Un interrupteur différentiel vérifie qu'en permanence le courant qui arrive par la phase est identique à celui qui repart par le neutre

Or ici, vous avez sans doute un mélange entre 2 circuits :
- la phase des poussoirs du haut est sur une disjoncteur (celui sur lequel est relié le télérupteur)
- la phase du poussoir du bas est sur l'autre disjoncteur (un autre)

Tant que tout était sous le même différentiel, cela n'empêchait pas de fonctionner

Mais si vous avez mis cela sous 2 différentiels différents l'équilibre phase/neutre est rompu.

Lorsque vous appuyez sur le poussoir du bas le circuit fait le cheminement suivant :
- phase du différentiel du bas
- phase du disjoncteur du bas
- poussoir
- bornes A1A2 du télérupteur
- neutre du disjoncteur du haut
- neutre du différentiel du haut
Il y a déséquilibre au niveau des différentiels et ils sautent.

Par contre, lorsque vous appuyez sur le poussoir du haut le circuit fait :
- phase du différentiel du haut
- phase du disjoncteur du haut
- poussoir
- bornes A1A2 du télérupteur
- neutre du disjoncteur du haut
- neutre du différentiel du haut
On a bien équilibre des courants phase/neutre au sein du différentiel donc c'est OK

La solution c'est de déplacer un des deux disjoncteurs pour que les 2 soient sous le même ID.
Cela ne sera pas parfait d'un point de vue sécurité, mais au moins cela fonctionnera

A noter qu'il est possible que vos poussoirs soient câblés avec le neutre et pas avec la phase.
Mais l'explication restera la même, il suffit de permuter phase et neutre dans l'explication.
20 janvier 2022 à 13:32
forum consulter ce sujet Panne télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Qu'est ce qui saute exactement ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit éclairage ?
- autre chose ?

On croit comprendre que c'est le fusible de la salle de bain ?
Si c'est le cas il s'agit d'une surcharge (peu probable) ou d'un court-circuit.
20 janvier 2022 à 13:27
forum consulter ce sujet Interrupteur double qui fait sauter le courant sur le forum Électricité

Bonjour.

La phase du poussoir du bas est issue d'un autre disjoncteur que celui du télérupteur.

Ces 2 disjoncteurs étant sous 2 différentiels différents.
20 janvier 2022 à 10:07
forum consulter ce sujet Panne télérupteur sur le forum Électricité

Bonsoir.

Ce sont les anciennes références, mais les 2 sont compatibles.
A condition d'être positionné côté retour lampe.
19 janvier 2022 à 21:07
forum consulter ce sujet Branchement témoin lumineux va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir

Est-ce que 1 et 2 sont à proximité et que 1 est à l'intérieur du bâtiment ?
- Si oui 2 ne sert à rien et peut être supprimé.
- Si non il faut maintenir un interrupteur sectionneur tétra à cet endroit.

Il ne faut jamais mettre des interrupteurs différentiels en cascade.
Pourquoi voulez-vous en mettre en 2 et en 3 ?
19 janvier 2022 à 21:04
forum consulter ce sujet Tableau électrique triphasé vers monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Il n'y a pas de neutre sur un interrupteur.

Donc vous avez :
- soit une phase et deux retour lampe (si vous avez 2 lampes)
- soit une phase, un repiquage de phase vers un autre interrupteur et un retour lampe

Vous avez 3 combinaisons possibles à tester (il n'y a pas de risque)
12 et 3
13 et 2
23 et 1
Une seule fonctionnera correctement.

Mais si vous n'avez pas démonter l'ancien interrupteur, il n'y a rien à tester il suffit de reconduire à l'identique.
Il n'y a pas de sens pour le raccordement d'un interrupteur.

Néanmoins la logique veut que l'on mette la phase sur la borne L (ou P).
A tester avec un multimètre (ou un tournevis testeur, même si l'usage en est peu fiable).
18 janvier 2022 à 07:40
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur 3 fils de couleur noir sur le forum Électricité

Bonsoir.
Tout d'abord, le calibre de votre disjoncteur c'est 16A et pas 16mA (mais c'est un point de détail sans rapport avec votre question).

Si on regarde la norme, elle autorise 8 points d'éclairage par disjoncteur.
Ce n'est pas un problème de puissance (de nos jours avec les LEDs cela ne consomme plus rien), mais un problème de séparation.
L'idée est qu'en cas de coupure du circuit un nombre limité d'éclairage soit HS.

Si vous faites ce que vous dites, l'inconvénient est qu'en cas de coupure du circuit toute votre nouvelle installation sera dans le noir.

Mais ce n'est peut être pas très gênant, cela n'arrive pas souvent.
17 janvier 2022 à 20:06
forum consulter ce sujet Réaliser câblage simple éclairage avec chaque pièce son interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Il n'existe aucune obligation quand à l'emplacement des équipements dans le tableau.
Mais cette disposition risque de prêter à confusion.

Si l'ajout est compliqué, pourquoi ne pas remplace le 63A type AC, par un 63A type A, et mettre ces nouveaux circuits avec les autres ?

A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte.
17 janvier 2022 à 15:51
forum consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel dans vielle installation. sur le forum Électricité

Bonsoir.

C'est sûr qu'avec 3850W cela commence à faire juste pour du 2,5².
D'autant plus que vos 1100W me semblent surdimensionnés pour un ordi et une imprimante.
Mais cela reste possible si la longueur est raisonnable.

Ceci dit vous oubliez les appareils du type bouilloire, cafetière, aspirateur qui même si d'usage ponctuels peuvent poser problème en pointe.
L'idéal serait bien entendu de remplacer le 2,5² par un 6².
Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 52550 provisoire 3

16 janvier 2022 à 19:37
forum consulter ce sujet Alimentation dépendance pour atelier d'artiste sur le forum Électricité

Bonjour.
En va et vient c'est 2 points de commande maxi.
Si on en veut plus on met des boutons poussoirs avec un télérupteur.
16 janvier 2022 à 13:08
forum consulter ce sujet Explications lampe DCL 3 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Bonjour.

Lors d'un contact direct avec un conducteur sous tension, il faut que le contact soit suffisamment appuyé pour que la fuite soit significative et que le DDR 30mA déclenche.

Vérifiez le bon déclenchement avec le bouton tests.

Si vous voulez vérifier le seuil de déclenchement vous pouvez utiliser un testeur du type de celui-ci : Testeur de prise 10-30 mA

En plus bien pratique pour tester vos prises.
16 janvier 2022 à 07:28
forum consulter ce sujet Avis installation DDR sur le forum Électricité

Bonjour.
Par contre je doute que ce soit une prise 20A, plus utilisée pour l'électroménager de nos jours.

Plutôt (comme le demande la norme) une prise 16A protégée par un disjoncteur 20A maxi.
Voire une sortie de câble si le four n'est pas muni de fiche.
15 janvier 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A sur le forum Électricité

Bonjour.
Déjà tester avec un multimètre s'il y a une tension sur les 2 fils phase et neutre de votre plafonnier une fois l'interrupteur fermé.
Cela permettra de savoir si le problème vient de l'installation ou du plafonnier.
15 janvier 2022 à 14:30
forum consulter ce sujet Plafonnier qui ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour.
Si vous avez un abonnement HC, il serait effectivement intéressant de faire fonctionner le chauffe-eau uniquement en HC et pas en permanence (donc principalement en HP puisque c'est là que vous tirez sans doute le plus d'eau).
Même si le gain n'est pas gigantesque, ce sera toujours cela de gagner.

Si vous avez un tarif de base, vous payez tout le temps l’électricité au même prix, donc un contacteur ne changera pas grand chose.
En attente de précisions.
15 janvier 2022 à 14:28
forum consulter ce sujet Quel contacteur mettre pour mon chauffe-eau ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Vérifiez bien les serrages.
Après, même avec du matériel de marque, on n'est pas à l'abri de tomber sur un matériel défectueux.
15 janvier 2022 à 08:08
forum consulter ce sujet Changement d'un interrupteur va-et-vient sur le forum Électricité

Bonsoir.
Si vous avez fait un montage en va et vient traditionnel (comme sur le schéma), il faut que le témoin soit placé sur le va et vient côté retour lampe et pas sur celui côté phase.

De plus il faut la bonne référence de témoin : 067685 et pas 067688
Sinon il faut faire un câblage avec phase distribuée.
14 janvier 2022 à 23:21
forum consulter ce sujet Branchement témoin lumineux va et vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Normativement, il faut se mettre sur un circuit dédié au radiateur.

Électriquement, cela fonctionnera bien et sans risque à la place d'une prise murale.
14 janvier 2022 à 12:44
forum consulter ce sujet Pose radiateur électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Exact

Dans ce cas, il suffit de lui associer l'équivalent :
Déclencheur à émission de tension ( ET ) DX³ - 110V~ à 415V~ et 110V= à 415V=
14 janvier 2022 à 08:13
forum consulter ce sujet Conseils remplacement disjoncteur différentiel triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.
L'ancien semble être un disjoncteur différentiel 40A 30mA type AC
Le nouveau un disjoncteur différentiel 63A 30mA type AC
Si vous faites cela il y a danger car sans doute que la section des fils en aval n'est pas adaptée pour 63A.

Donc plutôt la référence 4 111 90.

Mais pour quel usage est-ce prévu ?
C'est rare qu'on est ce type de matériel pour une coupure générale des prises.
13 janvier 2022 à 19:40
forum consulter ce sujet Conseils remplacement disjoncteur différentiel triphasé sur le forum Électricité

Le vrai problème à la fois normatif et de sécurité, c'est la non protection de ces fils.

Pour le reste, ces fils seraient sous gaine qu'on ne pourrait pas y redire grand chose, si ce n'est sur l'aspect esthétique.
13 janvier 2022 à 19:33
forum consulter ce sujet Avis conformité installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Ce qui ne va clairement pas ce sont ces fils qui ne sont ni dans une gaine, ni dans une goulotte, ni dans un tube IRL.

Pour le passage dans le panneau de contrôle, ces passages sont prévus pour des fils de l'installation privative.
En principe c'est pour ceux : en sortie du compteur ou pour l'asservissement HC.
Mais je ne pense pas que ce soit répréhensible pour un autre usage, en particulier pour une traversée.

Pour être tranquille passez les dans une goulotte ou un tube IRL, ainsi cela assurera une séparation claire.
13 janvier 2022 à 16:56
forum consulter ce sujet Avis conformité installation électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.
Oui c'est possible.

Vous inspirer d'une partie de ceci.
Ici avec 2 luminaires avec détection, mais vous pouvez en mettre 3.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 868127 detecteur h

12 janvier 2022 à 22:52
forum consulter ce sujet Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient sur le forum Électricité

Bonsoir.
En parallèle, pas en série.
Voir schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma détecteur en va-et-vient

12 janvier 2022 à 19:25
forum consulter ce sujet Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient sur le forum Électricité

Bonsoir.

Pour alimenter un voyant témoin il faut un retour lampe et un neutre (voir schéma)

De plus je pense que le modèle de poussoir que vous avez n'est pas compatible.
Il faudrait le "0 770 33L"

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
télérupteur retour lampe et neutre

12 janvier 2022 à 19:24
forum consulter ce sujet Branchement poussoir avec témoin sur le forum Électricité

Bonsoir.
OK voici le schéma de la solution 2.

Qu'on soit bien d'accord : Si vous avez allumé les appliques avec les interrupteurs du lit et que vous les éteignez depuis l'interrupteur de l'entrée, les interrupteurs du lit deviendront inopérants.
Il faudra d'abord actionner l'interrupteur de l'entrée pour remettre l'ensemble en service.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 802458 provisoire

12 janvier 2022 à 18:02
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit sur le forum Électricité

En fonction de la solution retenue, je pourrai vous dire comment modifier.
11 janvier 2022 à 22:51
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit sur le forum Électricité

Bonsoir.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez.
Pensez bien aux usages futurs, en particulier l'éventuelle recharge d'un véhicule électrique.

Oubliez les 6² sur 50m.

En tablant sur une chute de tension d'environ 2% maxi dans la liaison comme il est d'usage de prendre dans pareil cas, cela donne pour 50m :
- 10² protégé par disjoncteur 20A pour 4,6 kW maxi
- 16² protégé par disjoncteur 32A pour 7,3 kW maxi
- 25² protégé par disjoncteur 40A pour 9,2 kW maxi
- 25² protégé par disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi

Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 312317 tableau divisionnaire v

11 janvier 2022 à 22:48
forum consulter ce sujet Section câble garage environ 50m sur le forum Électricité

Bonsoir.
C'est une sonnette 230V.
11 janvier 2022 à 19:45
forum consulter ce sujet Cherche à identifier module Arnould sur le forum Électricité

Je pense que vous vous trompez légèrement, mais c'est presque cela.
J'ai résumé dans le schéma joint ce que je pense être la situation.

Si bien cela, vous avez 2 options imparfaites sans devoir tirer de nouveau fil depuis l'entrée :
1/ Les va et vient de l'entrée et du lit allument l'applique 1
Un nouveau point de commande près du lit allume l'applique 2, mais uniquement si l'applique 1 est allumée.

2/ Le va et vient du lit allume l'applique 1
Un nouveau point de commande près du lit allume l'applique 2
Le va et vient de l'entrée sert de coupure générale. Il faut qu'il soit allumé pour que les 2 appliques puissent fonctionner (indépendamment l'une de l'autre).
Sinon il faudra passer par des solutions radio.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 867133 provisoire

11 janvier 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit sur le forum Électricité

Bonsoir.

1/ Votre descriptif n'est pas clair.
Vous parlez d'un disjoncteur.
A quoi sert-il ? que protège t'il ?

Il est rare qu'on mettre des disjoncteurs différentiels dans une installation domestique.
Plutôt des interrupteurs différentiels 30mA.

2/ Sans doute non, mais une fois plus il faudra comprendre à quoi il sert.

A moins que vous n'utilisiez pas les bon termes.
Un petit schéma représentant le tableau actuel aiderait à vous aider.
11 janvier 2022 à 17:18
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 380v ou 3 interrupteurs différentiels monophasés sur le forum Électricité

Vous pouvez détailler les fils qu'on voit dans l'image de droite.
Quelles couleurs regroupées comment.
11 janvier 2022 à 17:11
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit sur le forum Électricité

Comme je l'ai dit plus haut, le 5G10² vous autorisera 28kW.
Donc vous aurez beaucoup de marge.
11 janvier 2022 à 16:09
forum consulter ce sujet Section de câble et deux tableaux électriques sur le forum Électricité

Le point de départ à prendre c'est le disjoncteur EDF (celui qui est plombé).
Pas le compteur.

Après, si le disjoncteur EDF est distant, il faudra effectivement affiner le calcul.
11 janvier 2022 à 15:38
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur tiède sur le forum Électricité

Et faites nous une photo avec un meilleur angle de vue pour l'applique n°1

On ne voit pas bien tous les fils, et si cela se trouve, c'est ce boitier d'encastrement qui fait boite de dérivation.
11 janvier 2022 à 13:35
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit sur le forum Électricité

16A sur 37m de 6² cela donne une chute de tension de 2%
C'est parfait.
11 janvier 2022 à 13:30
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur tiède sur le forum Électricité

Faites une photo du disjoncteur de branchement EDF pour bien voir ce qui est écrit dessus.
Ouvrez ensuite le capot du bas (qui n'est jamais plombé) et faites une photo des fils qui y sont raccordés.
Enfin regardez ce qu'affiche le Linky ou le compteur électronique au sujet de l'abonnement (en faisant défiler l'affichage)
11 janvier 2022 à 13:29
forum consulter ce sujet Section de câble et deux tableaux électriques sur le forum Électricité

Bonjour.

On a du mal à voir comment sont alimenté les appliques.
On peut supposer que c'est à partir du va et vient du lit et pas celui de l'entrée.

Au niveau des appliques, visiblement la numéro 2 est repiqué sur la numéro 1.
Mais les couleurs de fils de retour lampe ne sont pas cohérentes :
- Gris au niveau de l'inter
- Double marron au niveau de l'applique 1
- Gris au niveau de l'applique 2.

A moins qu'il y ait une boite de dérivation quelque part.
11 janvier 2022 à 12:45
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit sur le forum Électricité

Bonjour.

J'ai vu votre question sur au moins 7 forums et je vous ai déjà répondu.
Tout le monde a d'ailleurs été à à peu près dans le même sens.

Sachez par ailleurs qu'on retrouve à près les mêmes intervenants partout.
11 janvier 2022 à 07:54
forum consulter ce sujet Avis avant achat immobilier diagnostic électrique anomalie sur le forum Électricité

Bonjour.
Un disjoncteur 16A vous autorise 3600W donc suffisant pour vos 1900W.
Cela chauffe toujours légèrement un peu, quand on tire de la puissance.
Mais il ne faut pas que ce soit excessif.
Assurez-vous du bon serrage des fils et des peignes.

Votre 30mA au départ est inutile, vous avez déjà cette protection dans le tableau de l'abri de jardin (mais pas de lien avec votre problème).
11 janvier 2022 à 07:48
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur tiède sur le forum Électricité