Et pour le raccordement du circuit de commande du contacteur J/N.

En A1 (ou A2) : phase issu de la sortie S4 du Calybox
En A2 (ou A1) : neutre issu du disjoncteur 2A du Calybox

Et bien s'assurer que sur le Calybox la sortie S4 est paramétrée pour l'ECS (paramètre 1-04 à 0)
07 janvier 2022 à 13:33
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit ECS sur le forum Électricité

Bonjour.

Je n'ai pas bien compris ce qui sautait.
Un contacteur cela ne saute pas.

Ce qui peut sauter :
- le compteur Linky (si vous en avez un)
- le disjoncteur général EDF
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée
- le disjoncteur ou fusible 20A ou 16A du circuit chauffe-eau
- le disjoncteur 2A du Calybox

C'est quoi qui saute exactement dans votre cas ?
07 janvier 2022 à 13:09
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit ECS sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Oui il est préférable d'avoir un chauffe-eau de plus pertite capacité (à 5 ne pas descendre en dessous de 150l) et de passer en tarif de base.

Plutôt qu'une horloge préférez un délesteur (surtout si vous avez du chauffage électrique).
07 janvier 2022 à 13:05
forum consulter ce sujet Taille chauffe-eau heure pleines heures creuses sur le forum Électricité

Bonsoir.

1/ Il faut un disjoncteur tétra 25A dans le tableau principal au départ de votre câble en 5G4².
Et un interrupteur différentiel 30mA tétra 25A ou 40A à l'arrivée dans votre tableau atelier.

2/ Cela dépend des caractéristique de vos matériels, en particulier du poste à souder.
3/ Non aucun problème.

Vous inspirer des schémas joints.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaire fschéma tableau divisionnaire q

06 janvier 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Installlation d'un disjoncteur différentiel en 380 V sur le forum Électricité

Bonsoir.

1/ Rien les 2 sont conformes.

2/ Le terme homologué n'est pas le bon.
C'est plutôt que certains ne fonctionnent pas avec le neutre aux poussoirs.
Ce sont souvent les modèles silencieux qui embarquent un peu d'électronique.

3/ Autrefois on utilisait plutôt le montage 3 fil avec neutre aux poussoirs, car cela permettait d'utiliser le même fil de neutre pour alimenter le poussoir et la lampe (donc économie d'un fil).
De nos jours on privilégie le montage 4 fils avec phase aux poussoirs, afin d'être compatible avec tout modèle de ce télérupteur.
06 janvier 2022 à 00:02
forum consulter ce sujet Câbler un télérupteur avec neutre ou phase sur le forum Électricité

Je ne connaissais pas ces nouvelles fonction, donc je ne sais pas vous dire.

Un petit mail au service client Delta Dore ?
05 janvier 2022 à 22:51
forum consulter ce sujet Calybox 230 et ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Bonsoir.

C'est nouveau 1.06 et 1.07 cela n'existe pas avant.

Mais si vous êtes en tarif de base et que vous avez paramétré 23H/7H c'est logique qu'il se mette en route entre 23H et 7H.
05 janvier 2022 à 19:19
forum consulter ce sujet Calybox 230 et ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Bonsoir.

Cela m'étonne qu'il fonctionne aux horaires prévus sur le Calybox.
Si vous n'avez pas d'abonnement HC, il devrait fonctionner en permanence.

Elle est bien paramétrée pour l'ECS votre sortie S4 ?
04 janvier 2022 à 17:58
forum consulter ce sujet Calybox 230 et ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Bonjour.

Techniquement oui bien entendu c'est possible.

Normativement non, ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairages devant être séparés.
Sauf s'il s'agit d'une prise commandées à destination de l'éclairage.

Ceci dit il s'agit d'un point de confort et pas de sécurité.
Pas certain que le consuel soit regardant la dessus.
04 janvier 2022 à 13:09
forum consulter ce sujet Lumière et prise de courant même commande sur le forum Électricité

Bonjour

Attention avec 100l, vous n'avez pas une grosse réserve.
S'il sont nombreux, une chauffe une fois par nuit risque parfois d'être juste.
04 janvier 2022 à 07:05
forum consulter ce sujet Chauffe-eau électrique qui fonctionne souvent sur le forum Électricité

J'ai oublié de préciser le matériel :
- disjoncteur 2A
- horloge programmable (tout type d'horloge convient)
- contacteur J/N.
03 janvier 2022 à 23:16
forum consulter ce sujet Chauffe-eau électrique qui fonctionne souvent sur le forum Électricité

Bonsoir.
Il suffit de réaliser le montage suivant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 259177 chauffe eau 1

03 janvier 2022 à 22:52
forum consulter ce sujet Chauffe-eau électrique qui fonctionne souvent sur le forum Électricité

Bonsoir.
La règle sur le taux de remplissage des gaines a disparu.

Donc tant que vous pouvez passer des fils dedans, cela ne pose pas de problème.
L'usage est plutôt de passer phase/neutre/terre ensemble. Plus logique pour s'y retrouver.
Mais rien n'interdit de faire autrement.
03 janvier 2022 à 20:51
forum consulter ce sujet Connexion plaque induction sur le forum Électricité

Sans savoir comment était l'ancien difficile de vous répondre.

L'EPN 510 est unipolaire : c'est le plus probable. Cela correspond à mon schéma.
L'EPN 515 est bipolaire avec un contact NO et un contact NC. Très peu probable.
L'EPN 520 est bipolaire : C'est possible.

Regardez le nombre de bornes sur l'ancien :
S'il y en a 4, il faut un unipolaire.
S'il y en a 6, il faut un bipolaire.
03 janvier 2022 à 12:41
forum consulter ce sujet Quel branchement pour tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Effectivement c'est conforme à la norme, car à 2m² 5 au dessus du receveur, vous êtes hors volume (même pas besoin d'IPx3).

Reste que je trouve que 2m² 5 ce n'est pas bien haut et quelqu'un de grand l'atteint facilement avec la main.
Donc pour les spots au dessus de la douche le bons sens me conduirait à mettre de la TBTS 12V.
Ailleurs dans la sdb OK pour du 230V.
03 janvier 2022 à 08:33
forum consulter ce sujet Installation spots ip 65 salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour.

Câbler un télérupteur, cela fait du B A BA que n'importe quel électricien débutant maitrise.

Il y a certes la subtilité des 2 types de montage (sachant que certains télérupteur actuels ne sont pas compatibles avec le montage 3 fils), mais ce n'est pas d'une grande complexité à maîtriser, surtout si l'ancien fonctionnait.
Je vous mets les 2 types de schéma pour vous aider.

Amical salut à GL

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
câbler un télérupteur

03 janvier 2022 à 07:59
forum consulter ce sujet Quel branchement pour tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Si un électricien sur place n'a pas pu faire fonctionner votre télérupteur, cela va être difficile pour nous à distance de vous dépanner sans connaitre les problèmes que posent votre installation.
02 janvier 2022 à 20:05
forum consulter ce sujet Quel branchement pour tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous ne dites pas grand chose du mode de pose.
Si c'est de l'encastré et que vous avez une gaine ICTA, vous pouvez passer des fils et pas un câble.
02 janvier 2022 à 14:42
forum consulter ce sujet Connexion plaque induction sur le forum Électricité

Bonjour.

Il ne faut pas monter les lustres en série mais en parallèle.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Branchement lustres en parallèle

01 janvier 2022 à 12:25
forum consulter ce sujet Branchement ampoules en série sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

Malheureusement si celui d’EDF n’est pas sélectif, tout ceci ne servira pas à grand chose car il risque de sauter systématiquement en premier.
01 janvier 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Norme pour câble d'arrivée EDF sur le forum Électricité

Bonsoir.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question.

Si vous avez un raccordement de type 1 (disjoncteur et compteur ENEDIS dans l'ETEL), le câble d'arrivée ENEDIS en amont du compteur doit être séparé du reste, donc par exemple dans un compartiment dédié avec un couvercle dédié dans l'ETEL.
A ce titre, il ne peut pas traverser votre armoire de répartition.

Si vous avez un raccordement de type 2 (disjoncteur et compteur ENEDIS en limite de propriété), vous n'avez pas de contrainte supplémentaire dans l'ETEL.
30 décembre 2021 à 20:09
forum consulter ce sujet Norme pour câble d'arrivée EDF sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous n'avez même pas besoin d'horloge, il vous suffit de vous raccorder en C1C2 du compteur, avec la phase issue du disjoncteur 2A et le fil actuellement raccordée en S4.
30 décembre 2021 à 13:39
forum consulter ce sujet Remplacement gestionnaire d'énergie sur le forum Électricité

Bonjour.

La NF C15-100 dit (paragraphe 10.1.4.1.3)

"L'ETEL doit se situer :
...
- à plus de 40cm de toute source de chaleur si elles ne sont pas isolées thermiquement ;
...
Ces distances ne s'appliquent pas lorsque l'ETEL est matérialisé par des cloisons et des portes."


Elle n'en dit pas plus.
Donc reste à savoir si ce que vous avez fait respecter cela.
J'aurais tendance à dire que oui.

Ceci dit vous êtes en rénovation.
Vous faites au mieux compte tenu de l'existant, et sur une mise en œuvre de ce type, le bon sens doit prévaloir, la question étant de savoir si votre radiateur va faire ou non surchauffer le tableau.
29 décembre 2021 à 08:19
forum consulter ce sujet Norme tableau électrique et source de chaleur sur le forum Électricité

C'est probablement lié au changement de compteur.
Le technicien a mal fait les choses.
Soit les fils sont mal raccordés, soit ils sont coupés.

Commencez par tester la continuité au multimètre.

Les 2 fils noirs font partie de votre installation privative, vous devriez y avoir accès sans trop de problème (sans doute arrivent-ils par le tube IRL en dessous).
A l'autre extrémité ils sont raccordés en 11 et 12 du Calybox.
Il n'y a pas de sens de raccordement.

Si nécessaire faites un test en volant avec du câble téléphonique.
27 décembre 2021 à 19:04
forum consulter ce sujet DEF 7 sur programmateur Delta Dore sur le forum Électricité

Bonjour.
Non pas de délai.

Mais en principe, ce raccordement se fait avec du fil téléphonique.
Ici c'est avec du 1,5², donc le contact n'est peut être pas bon.
Bougez un peu les fils pour voir.

Vérifiez également au niveau de votre Calybox que le raccordement en 11 et 12 et bon, même si pas vraiment de raison que cela ait bougé.
27 décembre 2021 à 08:08
forum consulter ce sujet DEF 7 sur programmateur Delta Dore sur le forum Électricité

Parce que suivant les cas de figure c'est plus pratique.

- De passer le tire fil dans en sens puis de le tirer en attachant les fils dans l'autre sens.
- De passer le tire fil jusqu'au bout dans un sens et de continuer en attachant les fils dans le même sens.

Mais ce n'est pas une obligation, juste un avis.
25 décembre 2021 à 15:59
forum consulter ce sujet Quelle aiguille tire-fil choisir ? sur le forum Électricité

Bonjour

J'aime bien le tire fil nylon.
Mais c'est vrai que certains modèles vendus en grande surface de bricolage ont une section qui fait peur

Prendre un modèle où on peut attacher les fils à chaque extrémité

Un article qui peut vous intéresser :
Tire fil, aiguille électricien, lubrifiant, Conseil outillage pour tirer les fils électriques
25 décembre 2021 à 08:24
forum consulter ce sujet Quelle aiguille tire-fil choisir ? sur le forum Électricité

J'en doutes.

La téléinfo c'est I1I2.

Raccordez vous dessus cela refonctionnera.
23 décembre 2021 à 18:17
forum consulter ce sujet DEF 7 sur programmateur Delta Dore sur le forum Électricité

Bonjour.

Ouvrez le capot du Linky et vérifiez que les fils sont bien sur les bornes I1I2 et pas les bornes C1C2
23 décembre 2021 à 16:59
forum consulter ce sujet DEF 7 sur programmateur Delta Dore sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous avez bien réglé l'heure sur le CALYBOX ?
23 décembre 2021 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire energie Calybox sur le forum Électricité

Bonsoir.

Quand vous dites des abaques, tout dépend avec quelles hypothèses elles ont été réalisées.
Celle que vous évoqué a été faite avec une hypothèse de chute de tension de 3% alors que pour un circuit prises la norme autorise jusqu'à 5%.
Donc on est plus proche des 40m.

De plus, même si le maxi possible sur le circuit est de 20A donc 4600W, il est rare que dans les faits on atteigne de telles puissances sur un circuit prises domestique.
En conclusion la norme a été établie pour tenir compte des cas d'usages normaux dans une habitation standard.

Mais c'est sûr que si vous avez un mini château avec des circuits très très long et des usages avec de très fortes puissances, il faudra affiner le calcul.

Au pire la chute de tension sera un peu plus élevée que ce qu'autorise la norme.
Ce n'est pas dramatique non plus tant qu'EDF vous délivre une tension proche de 230V.
22 décembre 2021 à 19:46
forum consulter ce sujet Section des câbles norme et abaques sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce sont bien des poussoirs (qui reviennent à leur position quand on les lâche).
Le symptome fait plutôt penser à des interrupteurs.
La marque du télérupteur n'a aucune incidente.

Mais il est possible que celui-ci soit HS.
22 décembre 2021 à 13:00
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement boutons poussoir Legrand mozaïc sur le forum Électricité

Bonjour.

SI vous avez coupé le gros disjoncteur EDF, vous ne devriez avoir aucune consommation.
Donc 2 possibilité :
- 1 compteur est défectueux
- Quelqu'un s'est repiquer entre votre compteur et votre disjoncteur. Mais autant on voit cela dans des immeubles, autant dans une maison individuelle s'est peu probable.

Vous avez bien fait de contacter EDF.
Faites une petite vidéo du phénomène avec votre téléphone, au cas où cela ne se produise pas lorsque le techniciens sera présent.
21 décembre 2021 à 23:19
forum consulter ce sujet Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ? sur le forum Électricité

Il faudrait voir si c'est bien raccordé côté cuisinière.
Comme sur je schéma du haut.
21 décembre 2021 à 11:49
forum consulter ce sujet Raccordement panio de cuisson SMEG sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a un défaut quelque part sur votre installation, sans doute sur votre bouilloire.
La 2ème prise sur laquelle vous testez la bouilloire est-elle bien reliée à la terre ?
Ou alors il y a un défaut sur l'installation elle même, mais c'est rare.

Coupez tous les disjoncteurs de la rangée.
Relevez la manette de l'interrupteur différentiel en tête de rangée.
Relever chaque disjoncteur un par un jusqu'à trouver celui qui fait sauter (sans doute le circuit prises de la bouilloire) et que vous laisserez alors baissé.
Une fois le circuit identifié essayer de trouver ce qui ne va pas.
21 décembre 2021 à 11:44
forum consulter ce sujet Disjoncteur relevé quoi changer ? sur le forum Électricité

Bonjour.

A part que vous avez inversé phase et neutre dans votre explication, ce que vous avez fait est correct.

Il doit y avoir un problème ailleurs.
20 décembre 2021 à 20:37
forum consulter ce sujet Raccordement panio de cuisson SMEG sur le forum Électricité

Bonsoir.

Ouvrez le capot vert du Linky pour voir comment c'est raccordé.
20 décembre 2021 à 19:54
forum consulter ce sujet Coupure radiateurs en heures creuses sur le forum Électricité

Bonjour.

Le problème, c'est fait pour du câble téléphonique et que c'est du câble rigide qui a été mis.
Essayez d'appuyer sur la partie noire dessus avec la lame d'un tournevis.
20 décembre 2021 à 18:08
forum consulter ce sujet Compteur Linky et clé atome sur le forum Électricité

Bonjour.

20A c'est le Maxi autorisé par la norme (c'est sans doute ce qu'indique le site Legrand)

Donc maintenant que c'est fait vous pouvez laisser le 20A.

Mais cela ne servait à rien de le changer, votre problème ne vient pas de là.
19 décembre 2021 à 08:40
forum consulter ce sujet Prise surchauffe du cumulus sur le forum Électricité

Bonjour.

Non c'est interdit (en tout cas pas dans ces conditions).

Le problème principal est que si un fil se desserre le courant ne passe plus et toute l'intensité se reporte dans les autres.
19 décembre 2021 à 08:17
forum consulter ce sujet Jumeler câbles en 2.5mm² pour faire du 10mm² ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Ce n'est pas clair.
Mais une solution pourrait être :
- Un récepteur sans fil au niveau de la lampe du salon.
- Des émetteurs sans fils à tous les endroits où vous voulez allumer ou éteindre le salon.

Dans l'esprit de la solution 3 du doc joint.
Yokis radio exemples projets
18 décembre 2021 à 22:25
forum consulter ce sujet Bouton sans fil sur va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir.

Si vous voulez que cela fonctionne aux heures programmées entre 3 et 4.
Si vous voulez que cela fonctionne de manière inverse aux heures programmées entre 3 et 5.
18 décembre 2021 à 22:22
forum consulter ce sujet Branchement horloge sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

En général il s'agit d'un mauvais serrage.
Quel type de "prise" avez-vous ?
Une photo ?
18 décembre 2021 à 16:27
forum consulter ce sujet Prise surchauffe du cumulus sur le forum Électricité

Non aucun.

Ce n'est pas un point essentiel de sécurité.
Ce n'est donc pas vérifié lors d'un diagnostic électricité.
18 décembre 2021 à 12:17
forum consulter ce sujet Transformer des prises en applique sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous ne respecteriez pas le principe de séparation des circuits prises et éclairage.
Mais à part cela, pas vraiment de risque.
18 décembre 2021 à 09:29
forum consulter ce sujet Transformer des prises en applique sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous les voyez où ces neutres ?
A quoi sont-ils raccordés ?

Une photo où l'on voit bien cela aiderait à vous répondre.
18 décembre 2021 à 09:28
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté sur le forum Électricité

Bonjour.

Il suffit de mettre un relais bipolaire avec un contact NO et un contact NF, piloté par un circuit intégrant votre commutateur.
Le feu rouge sera piloté par le contact NO et le feu vert par le contact NF.

A la place du commutateur, vous pourriez également utiliser un détecteur de présence.
18 décembre 2021 à 07:13
forum consulter ce sujet Installation interrupteur verrou de porte sur le forum Électricité

On suppose par ailleurs que nous n'avez pas changé de fournisseur d'énergie ou de tarif.
17 décembre 2021 à 13:34
forum consulter ce sujet Problème S4 ne s'allume pas plus d'eau chaude sur le forum Électricité

Bonjour

Sa me fait penser à la sortie ECS d'un Calybox de chez Delta Dore

Première chose à vérifier sur votre compteur EDF en faisant défiler l'affichage (d'ailleurs Électronique ou Linky ?), c'est qu'il bascule bien en heures creuses pendant les heures creuses.
Si cela se trouve c'est juste cela, une panne côté EDF.

Autre possibilité, c'est que le paramétrage du Calybox ait été modifié et que la sortie S4 ne correspondent plus à l'ECS.
17 décembre 2021 à 13:33
forum consulter ce sujet Problème S4 ne s'allume pas plus d'eau chaude sur le forum Électricité

Bonsoir.

Sans doute que non, car il vous faudrait une phase permanente à cet endroit (l'équivalent du fil rouge dans mon schéma)
Mais sans analyser le câblage en cours, difficile d'être affirmatif à 100%
16 décembre 2021 à 20:01
forum consulter ce sujet Ajouter un détecteur de mouvement à l'extérieur sur le forum Électricité