Bonjour.
Vous avez vérifiez si vous aviez 230V en permanence en entrée du contacteur et pendant les HC en sortie du contacteur ?
Si les 2 appareils ne tiennent pas sur une phase il faut :
- soit en déporter un sur une autre phase (à condition qu'elle ne soit pas trop chargée)
- soit augmenter votre abonnement (cela coute environ 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain)
- soit repasser votre cumulus en triphasé (pas pertinent de l'avoir repassé en mono)
Vous avez vérifiez si vous aviez 230V en permanence en entrée du contacteur et pendant les HC en sortie du contacteur ?
Si les 2 appareils ne tiennent pas sur une phase il faut :
- soit en déporter un sur une autre phase (à condition qu'elle ne soit pas trop chargée)
- soit augmenter votre abonnement (cela coute environ 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain)
- soit repasser votre cumulus en triphasé (pas pertinent de l'avoir repassé en mono)
27 octobre 2021 à 17:52
consulter ce sujet Remplacement contacteur triphasé sur le forum ÉlectricitéMais pourquoi ne pas faire un raccordement direct par câble de votre four, sans passer par une prise ?
27 octobre 2021 à 17:48
consulter ce sujet Brancher fil terre prise mâle sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut le mettre entre l'écrou et la petite plaque métal.
Dans l'idéal en l'enroulant autour de l'axe.
Il faut le mettre entre l'écrou et la petite plaque métal.
Dans l'idéal en l'enroulant autour de l'axe.
27 octobre 2021 à 17:47
consulter ce sujet Brancher fil terre prise mâle sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
En tri :
P = U x I x rac(3)
Donc I= 1500/400/1,732 =2,16 A
Vous pouvez également faire le calcul en mono sur une phase avec 500W
P = U x I
Donc I = 500/230=2,16 A
Mais pour un puriste c'est moins beau
A noter que j'aurais du diviser le résultat par le cosphi du moteur si on parle bien de puissance active.
En tri :
P = U x I x rac(3)
Donc I= 1500/400/1,732 =2,16 A
Vous pouvez également faire le calcul en mono sur une phase avec 500W
P = U x I
Donc I = 500/230=2,16 A
Mais pour un puriste c'est moins beau
A noter que j'aurais du diviser le résultat par le cosphi du moteur si on parle bien de puissance active.
27 octobre 2021 à 17:46
consulter ce sujet Calcul intensité fil par phase en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez raccordé ensemble le retour poussoir avec le retour lampe alors qu'il devrait être raccordé sur la bobine du télérupteur.
Des photos avant/après aiderait à mieux vous conseiller.
Vous avez raccordé ensemble le retour poussoir avec le retour lampe alors qu'il devrait être raccordé sur la bobine du télérupteur.
Des photos avant/après aiderait à mieux vous conseiller.
27 octobre 2021 à 07:58
consulter ce sujet Changement télérupteur vieux de 30 ans sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est sage.
S'il n'y a que des prises et des éclairages, 50A est surdimensionné, un 40A aurait très largement suffit.
Mais vous aimez bien commander le matériel avant de demander confirmation.
C'est sage.
S'il n'y a que des prises et des éclairages, 50A est surdimensionné, un 40A aurait très largement suffit.
Mais vous aimez bien commander le matériel avant de demander confirmation.

27 octobre 2021 à 07:55
consulter ce sujet Normes alimentation tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La présence de 2 Wago "bleus" et 2 Wago "rouges" laisse à penser que vous avez 2 circuits qui passent dans cette boite.
Et il ne faut pas faire de mélange entre ces 2 circuits.
J'ai toutefois l'impression que les sections sont différentes.
Donc le 2,5² pourrait être pour les prises et le 1,5² pour l'éclairage
Bien vérifier cela au multimètre et s'assurer également qu'il s'agit bien d'un circuit pour prises.
La présence de 2 Wago "bleus" et 2 Wago "rouges" laisse à penser que vous avez 2 circuits qui passent dans cette boite.
Et il ne faut pas faire de mélange entre ces 2 circuits.
J'ai toutefois l'impression que les sections sont différentes.
Donc le 2,5² pourrait être pour les prises et le 1,5² pour l'éclairage
Bien vérifier cela au multimètre et s'assurer également qu'il s'agit bien d'un circuit pour prises.
27 octobre 2021 à 07:51
consulter ce sujet Branchement deux lignes de prise sur boite de derivation sur le forum ÉlectricitéLes questions il faut les poser avant d'acheter le matériel et de mettre en oeuvre. 
Ce que vous envisagez est une configuration dangereuse.
Si quelqu'un doit intervenir dans le tableau, il ne saura pas qu'il y a 2 disjoncteurs à couper pour le mettre hors tension et il risque de s'électrocuter.
Une solution pour sécuriser cela est de mettre au départ non pas 2 disjoncteurs 32A, mais un seul disjoncteur tetra (32A ou mieux 40A) en y faisant passer phase et neutre de vos 2 câbles en 10².
Ainsi les 2 alimentations seront obligatoirement coupées simultanément en une seule manœuvre.

Ce que vous envisagez est une configuration dangereuse.

Si quelqu'un doit intervenir dans le tableau, il ne saura pas qu'il y a 2 disjoncteurs à couper pour le mettre hors tension et il risque de s'électrocuter.

Une solution pour sécuriser cela est de mettre au départ non pas 2 disjoncteurs 32A, mais un seul disjoncteur tetra (32A ou mieux 40A) en y faisant passer phase et neutre de vos 2 câbles en 10².
Ainsi les 2 alimentations seront obligatoirement coupées simultanément en une seule manœuvre.

26 octobre 2021 à 23:01
consulter ce sujet Normes alimentation tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne comprends pas pourquoi vous avez tiré 2 câbles et que vous voulez mettre 2 disjoncteurs 32A.
Un seul câble en 10² avec un disjoncteur 40A au départ (voire 50A) aurait suffi et aurait été plus pertinent.
De plus vous ne pouvez pas alimenter un même tableau avec 2 alims différentes (ou alors vous faites 2 tableaux), car vous n'avez pas dans ce cas une coupure générale unique.
Vous inspirer de ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne comprends pas pourquoi vous avez tiré 2 câbles et que vous voulez mettre 2 disjoncteurs 32A.
Un seul câble en 10² avec un disjoncteur 40A au départ (voire 50A) aurait suffi et aurait été plus pertinent.
De plus vous ne pouvez pas alimenter un même tableau avec 2 alims différentes (ou alors vous faites 2 tableaux), car vous n'avez pas dans ce cas une coupure générale unique.
Vous inspirer de ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 octobre 2021 à 13:40
consulter ce sujet Normes alimentation tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéCitation :Il ne faut pas s'embêter, surtout pour 10 circuits.
Exact, mais ne serait-il pas possible d'ajouter un petit boitier de 2 , 3 ou 4 emplacements au dessus ou en dessous du boitier actuel ?
Un unique interrupteur interrupteur différentiel 63A type A placé en tête de l'installation est le plus usuel et le plus simple.
24 octobre 2021 à 10:18
consulter ce sujet Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Points complémentaires :
- Ne pas augmenter le calibre des disjoncteurs par rapport à vos fusibles actuels.
- Penser à prendre un ID peignable, plus pratique.
Points complémentaires :
- Ne pas augmenter le calibre des disjoncteurs par rapport à vos fusibles actuels.
- Penser à prendre un ID peignable, plus pratique.
24 octobre 2021 à 09:29
consulter ce sujet Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique sur le forum ÉlectricitéEn cas de sinistre l'assurance recherchera s'il y a eu une malfaçon.
Si vous avez sécurisé dans les règles de l'art, pas de problème, même si c'est vous qui l'avez fait.
Et tel que vous le proposez c'est correct.
Si vous avez sécurisé dans les règles de l'art, pas de problème, même si c'est vous qui l'avez fait.
Et tel que vous le proposez c'est correct.
24 octobre 2021 à 00:21
consulter ce sujet Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Tous les critères de confort de la NF C15-100 n'ont pas besoin de s'appliquer, en particulier la limite à 8 qui est là pour avoir un nombre raisonnable de circuit coupés en cas de coupure de l'ID.
Donc aucun problème avec vos 10 disjoncteurs.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, on en a souvent beaucoup plus.
Pas de problème pour votre prolongation en 6² avec des Wagos 221-612 ou un domino.
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Tous les critères de confort de la NF C15-100 n'ont pas besoin de s'appliquer, en particulier la limite à 8 qui est là pour avoir un nombre raisonnable de circuit coupés en cas de coupure de l'ID.
Donc aucun problème avec vos 10 disjoncteurs.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, on en a souvent beaucoup plus.
Pas de problème pour votre prolongation en 6² avec des Wagos 221-612 ou un domino.
23 octobre 2021 à 18:50
consulter ce sujet Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si vous faites appel à un électricien, faites bien attention à ce que vous demandez et ne pas confondre :
Mise en conformité (ou mise aux normes)
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum.
Sachant que dans la norme, il y a à la fois des critères de sécurité et des critères de confort.
Mise en sécurité d'une installation électrique
Consiste à respecter des exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en œuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires.
A noter que ce sont à peu près ces points qui sont repris dans votre diagnostic électricité.
Si vous faites appel à un électricien, faites bien attention à ce que vous demandez et ne pas confondre :
Mise en conformité (ou mise aux normes)
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum.
Sachant que dans la norme, il y a à la fois des critères de sécurité et des critères de confort.
Mise en sécurité d'une installation électrique
Consiste à respecter des exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en œuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires.
A noter que ce sont à peu près ces points qui sont repris dans votre diagnostic électricité.
22 octobre 2021 à 20:44
consulter ce sujet Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Ce qui est compliqué dans les diagnostic c'est que rien n'est quantifié
Quand on vous dit "au moins une prise", cela n'a pas le même impact financier, s'il s'agit d'une seule prise ou de toutes les prises de l'habitation.
En tout cas les défauts relevés font penser à une installation ancienne, partiellement mise en sécurité, même si je dirais que l'essentiel semble fait.
Après, il faudra savoir dans quel contexte vous posez cette question ?
Ce qui est compliqué dans les diagnostic c'est que rien n'est quantifié
Quand on vous dit "au moins une prise", cela n'a pas le même impact financier, s'il s'agit d'une seule prise ou de toutes les prises de l'habitation.
En tout cas les défauts relevés font penser à une installation ancienne, partiellement mise en sécurité, même si je dirais que l'essentiel semble fait.
Après, il faudra savoir dans quel contexte vous posez cette question ?
22 octobre 2021 à 19:35
consulter ce sujet Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité sur le forum Électricité@touchatou en réponse 2
Ce texte n'est pas exact à 100%.
20A c'est le calibre maxi du disjoncteur.
On peut mettre moins.
16A est d'usage courant.
Ce texte n'est pas exact à 100%.
20A c'est le calibre maxi du disjoncteur.
On peut mettre moins.
16A est d'usage courant.
21 octobre 2021 à 21:07
consulter ce sujet Conseils installation tableaux électriques sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pour le tableau principal, je fais simple : je ne mets que des ID 63A type A avec 8 disjoncteurs maxi par ID.
C'est le plus fiable, le plus simple et cela respecte la norme à 100%
En divisant par 8 le nombre total de vos disjoncteurs, vous aurez un idée du nombre d'ID et de rangées qu'il vous faut.
Prendre quand même un peu de marge pour les ajouts ultérieurs.
Pensez à un peigne vertical pour faire la liaison entre vos rangées.
Pour le tableau secondaire tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Mais au vue de ce que vous décrivez je vois 2 grandes options possible
- 3G6² protégé au départ par un disj 32A pour 7kW maxi et ID 40A à l'arrivée
- 3G10² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et ID 40A à l'arrivée.
Pour la marque je vous conseille de rester dans les 3 grands : Legrand, Hager, Schneider, sachant que pour un particulier Legrand est distribué un peu partout et est plus facile à trouver.
Vous trouvez des boutiques en ligne qui proposent ces marques à des prix compétitifs.
Pour calculer le nombre de circuits prises et éclairage, petit rappel de la norme :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
A titre perso, et sauf dans la cuisine, je ne fais que des circuits prises en 1,5² avec un disj 16A dans des boitiers d'encastrement de profondeur 50.
C'est nettement plus simple et facile de mise en œuvre et cela diminue les risques de mauvaise connexion.
Pour le tableau principal, je fais simple : je ne mets que des ID 63A type A avec 8 disjoncteurs maxi par ID.
C'est le plus fiable, le plus simple et cela respecte la norme à 100%
En divisant par 8 le nombre total de vos disjoncteurs, vous aurez un idée du nombre d'ID et de rangées qu'il vous faut.
Prendre quand même un peu de marge pour les ajouts ultérieurs.
Pensez à un peigne vertical pour faire la liaison entre vos rangées.
Pour le tableau secondaire tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Mais au vue de ce que vous décrivez je vois 2 grandes options possible
- 3G6² protégé au départ par un disj 32A pour 7kW maxi et ID 40A à l'arrivée
- 3G10² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et ID 40A à l'arrivée.
Pour la marque je vous conseille de rester dans les 3 grands : Legrand, Hager, Schneider, sachant que pour un particulier Legrand est distribué un peu partout et est plus facile à trouver.
Vous trouvez des boutiques en ligne qui proposent ces marques à des prix compétitifs.
Pour calculer le nombre de circuits prises et éclairage, petit rappel de la norme :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
A titre perso, et sauf dans la cuisine, je ne fais que des circuits prises en 1,5² avec un disj 16A dans des boitiers d'encastrement de profondeur 50.
C'est nettement plus simple et facile de mise en œuvre et cela diminue les risques de mauvaise connexion.
21 octobre 2021 à 21:04
consulter ce sujet Conseils installation tableaux électriques sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faut regarder ce que représente la puissance de ce que vous envisagez de raccorder.
Si cette puissance n'est pas trop élevée et que vous avez une phase pas trop chargée, vous pouvez envisager de tout mettre dessus via un ID mono.
Dans le cas contraire un ID tetra qui permettra de répartir vos appareils (présents et à venir) en les répartissant sur les 3 phases.
Il faut regarder ce que représente la puissance de ce que vous envisagez de raccorder.
Si cette puissance n'est pas trop élevée et que vous avez une phase pas trop chargée, vous pouvez envisager de tout mettre dessus via un ID mono.
Dans le cas contraire un ID tetra qui permettra de répartir vos appareils (présents et à venir) en les répartissant sur les 3 phases.
21 octobre 2021 à 20:54
consulter ce sujet Interrupteur différentiel installation triphasée pour une piscine sur le forum ÉlectricitéSi pas assez de place, mettre un petit tableau 4 modules à côté du tableau actuel.
18 octobre 2021 à 19:23
consulter ce sujet Contacteur jour nuit et boitier fusible sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il vous faut 3 emplacements.
Que ce soit un disjoncteur ou un porte fusible n'y change rien.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il vous faut 3 emplacements.
Que ce soit un disjoncteur ou un porte fusible n'y change rien.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 octobre 2021 à 19:22
consulter ce sujet Contacteur jour nuit et boitier fusible sur le forum ÉlectricitéSi, il vous faut le disjoncteur 2A pour protéger le circuit de commande.
17 octobre 2021 à 17:09
consulter ce sujet Contacteur jour nuit et boitier fusible sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Aucun problème pour conserver le fusible.
Cela assure la même protection.
C'est juste moins pratique.
Aucun problème pour conserver le fusible.
Cela assure la même protection.
C'est juste moins pratique.
16 octobre 2021 à 20:31
consulter ce sujet Contacteur jour nuit et boitier fusible sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Problème de raccordement sur le neutre ?
Vous êtes certain que c'est bien serré côté tableau (ou sur une dérivation intermédiaire ?).
Problème de raccordement sur le neutre ?
Vous êtes certain que c'est bien serré côté tableau (ou sur une dérivation intermédiaire ?).
16 octobre 2021 à 09:50
consulter ce sujet Problème sèche-serviettes électrique sur le forum ÉlectricitéIl y a plusieurs manière de brancher une VMC en PV ou GV suivant le modèle.
Ce que je vous avait proposé partait du principe qu'auparavant cela fonctionnait avec un interrupteur simple.
Donc j'ai reproduit ce principe.
Mais si vous n’êtes pas certain que cela fonctionnait bien avant, cela change la donne.
Du coup il faut peut être un montage avec 3 bornes et là encore 3 possibilités :
- rouge sur L, noir sur 1, marron sur 2
- noir sur L, marron sur 1, rouge sur 2
- marron sur L, rouge sur 1, noir sur 2
Ce que je vous avait proposé partait du principe qu'auparavant cela fonctionnait avec un interrupteur simple.
Donc j'ai reproduit ce principe.
Mais si vous n’êtes pas certain que cela fonctionnait bien avant, cela change la donne.
Du coup il faut peut être un montage avec 3 bornes et là encore 3 possibilités :
- rouge sur L, noir sur 1, marron sur 2
- noir sur L, marron sur 1, rouge sur 2
- marron sur L, rouge sur 1, noir sur 2
14 octobre 2021 à 15:19
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur VMC sur le forum ÉlectricitéJe n'avais pas fait attention aux 25m.
Compte tenu de la chute de tension avec le câble actuel, plutôt se limiter à :
- 2,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi pour 3,2% de chute de tension maxi
- 1,5² : disj 10A pour 2,3 kW maxi pour 3,3 % de chute de tension maxi
Je pense qu'on peut toléré une chute de tension un peu plus élevée que les 2% que l'on prend actuellement car les circuits terminaux seront très courts
Mais du coup si votre besoin en puissance est plus élevé, votre hypothèse 6² est pertinente (2,7% de chute de tension maxi).
Je ne l'ai pas dit au dessus, mais si 7kW ne suffisait pas, il faudrait partir sur un 10² 40A qui autorise 9kW.
Pourquoi un câble souple ?
Habituellement on utiliser du câble rigide type R2V pour cet usage.
Compte tenu de la chute de tension avec le câble actuel, plutôt se limiter à :
- 2,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi pour 3,2% de chute de tension maxi
- 1,5² : disj 10A pour 2,3 kW maxi pour 3,3 % de chute de tension maxi
Je pense qu'on peut toléré une chute de tension un peu plus élevée que les 2% que l'on prend actuellement car les circuits terminaux seront très courts
Mais du coup si votre besoin en puissance est plus élevé, votre hypothèse 6² est pertinente (2,7% de chute de tension maxi).
Je ne l'ai pas dit au dessus, mais si 7kW ne suffisait pas, il faudrait partir sur un 10² 40A qui autorise 9kW.
Pourquoi un câble souple ?
Habituellement on utiliser du câble rigide type R2V pour cet usage.
14 octobre 2021 à 08:11
consulter ce sujet Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Disjoncteur 32A maxi (pour 7kW maxi).
Vous inspirer du schéma joint.
Voir néanmoins en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Peut être que le câble en place suffit :
- 2,5² : disj 20A pour 4,5 kW maxi
- 1,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Disjoncteur 32A maxi (pour 7kW maxi).
Vous inspirer du schéma joint.
Voir néanmoins en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Peut être que le câble en place suffit :
- 2,5² : disj 20A pour 4,5 kW maxi
- 1,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 octobre 2021 à 08:03
consulter ce sujet Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison sur le forum ÉlectricitéEt sinon "simple flux" n'a rien à voir avec interrupteur simple.
Sur une VMC simple flux, seul l'air qui sort de la maison passe par la VMC.
Sur une VMC double flux, l'air (chaud) qui sort de la maison et l'air (froid) qui entrent dans la maison passent pas la VMC, le flux sortant réchauffant le flux entrant au passage.
Sur une VMC simple flux, seul l'air qui sort de la maison passe par la VMC.
Sur une VMC double flux, l'air (chaud) qui sort de la maison et l'air (froid) qui entrent dans la maison passent pas la VMC, le flux sortant réchauffant le flux entrant au passage.
13 octobre 2021 à 08:27
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non ce n'est pas bon.
Si vous aviez un interrupteur avec 2 bornes, il ne faut utiliser que 2 bornes du nouveau, avec :
- Rouge et marron sur L et noir sur 1
ou
- Rouge et noir sur L et marron sur 1
ou
- Marron et noir sur L et rouge sur 1
Non ce n'est pas bon.
Si vous aviez un interrupteur avec 2 bornes, il ne faut utiliser que 2 bornes du nouveau, avec :
- Rouge et marron sur L et noir sur 1
ou
- Rouge et noir sur L et marron sur 1
ou
- Marron et noir sur L et rouge sur 1
13 octobre 2021 à 07:11
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait savoir comment étaient raccordé les fils sur l'inter actuel.
Sur certains modèles de VMC, il est possible que vous ayez 3 fils malgré qu'il n'y ait que 2 bornes (voir schéma de gauche).
De toute façon vous avez une chance sur 3, cela ne coute rien d'essayer les 3 combinaisons possibles.
Vous ne ferez rien sauter.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faudrait savoir comment étaient raccordé les fils sur l'inter actuel.
Sur certains modèles de VMC, il est possible que vous ayez 3 fils malgré qu'il n'y ait que 2 bornes (voir schéma de gauche).
De toute façon vous avez une chance sur 3, cela ne coute rien d'essayer les 3 combinaisons possibles.
Vous ne ferez rien sauter.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 octobre 2021 à 13:45
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur VMC sur le forum ÉlectricitéEn principe un contacteur J/N ne revient en mode auto que si la circuit de commande est de nouveau alimenté.
- Soit il y autre chose que le contact EDF qui pilote ce circuit de commande.
- Soit le contacteur a un défaut.
Si l'installation est ancienne, cela peut être un disjoncteur 10A.
Regardez avec quoi est alimentée la borne 4 du 105, ainsi que les bornes 1 et 2.
Le contacteur pour moi doit être alimenté avec la borne 5, mais à confirmer.
Le mieux est de suivre les fils en A1A2 pour voir où ils arrivent.
- Soit il y autre chose que le contact EDF qui pilote ce circuit de commande.
- Soit le contacteur a un défaut.
Si l'installation est ancienne, cela peut être un disjoncteur 10A.
Regardez avec quoi est alimentée la borne 4 du 105, ainsi que les bornes 1 et 2.
Le contacteur pour moi doit être alimenté avec la borne 5, mais à confirmer.
Le mieux est de suivre les fils en A1A2 pour voir où ils arrivent.
12 octobre 2021 à 13:39
consulter ce sujet Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui c'est cela, comme si vous étiez tout le temps en HC
Après on peut faire l'équivalent au niveau du Deltadore 105, mais il faut analyser la manière dont est réalisée le circuit.
Si on shunte C1C2, pas de question à se poser, c'est plus simple et cela fonctionne à coup sûr.
Le seul problème que cela peut poser c'est au niveau du contact J/N qui va être tout le temps sous tension donc s'user prématurément.
Pour éviter cela, couper le disjoncteur 2A associé et mettez le contacteur J/N en marche forcée.
Si pas de disjoncteur 2A dédié au chauffe-eau, débranchez un fil (en l'isolant) en A1 ou A2 du contacteur J/N.
Oui c'est cela, comme si vous étiez tout le temps en HC
Après on peut faire l'équivalent au niveau du Deltadore 105, mais il faut analyser la manière dont est réalisée le circuit.
Si on shunte C1C2, pas de question à se poser, c'est plus simple et cela fonctionne à coup sûr.
Le seul problème que cela peut poser c'est au niveau du contact J/N qui va être tout le temps sous tension donc s'user prématurément.
Pour éviter cela, couper le disjoncteur 2A associé et mettez le contacteur J/N en marche forcée.
Si pas de disjoncteur 2A dédié au chauffe-eau, débranchez un fil (en l'isolant) en A1 ou A2 du contacteur J/N.
12 octobre 2021 à 08:00
consulter ce sujet Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sans doute Non, mais il faudrait la notice pour être sûr.
Les 220V et les fils bleus et violet font penser à une alimentation phase/neutre la phase en violet étant alimentée pendant les HC.
Si vous court-circuitez, cela pourrait justement faire un beau court-circuit.
Le mieux est de shunter le contact au niveau du compteur EDF, ainsi tout fonctionnera comme si vous étiez en HC en permanence, sans avoir à toucher à autre chose.
Sans doute Non, mais il faudrait la notice pour être sûr.
Les 220V et les fils bleus et violet font penser à une alimentation phase/neutre la phase en violet étant alimentée pendant les HC.
Si vous court-circuitez, cela pourrait justement faire un beau court-circuit.
Le mieux est de shunter le contact au niveau du compteur EDF, ainsi tout fonctionnera comme si vous étiez en HC en permanence, sans avoir à toucher à autre chose.
11 octobre 2021 à 23:26
consulter ce sujet Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En tirant 3000W sur 500m de 25² vous aurez 5,2% de chute de tension.
On est un peu au delà de la norme, mais pour un cabanon est-ce grave ?
En tirant 3000W sur 500m de 35² vous aurez 3,7% de chute de tension.
C'est un peu plus acceptable.
Reste à voir l'aspect évolutivité.
A noter que vous n'avez pas précisé quel était le point de départ de votre câble ?
- Branchement EDF dédié ?
- Branchement sur l'installation d'un autre bâtiment ?
- Autre ?
En tirant 3000W sur 500m de 25² vous aurez 5,2% de chute de tension.
On est un peu au delà de la norme, mais pour un cabanon est-ce grave ?
En tirant 3000W sur 500m de 35² vous aurez 3,7% de chute de tension.
C'est un peu plus acceptable.
Reste à voir l'aspect évolutivité.
A noter que vous n'avez pas précisé quel était le point de départ de votre câble ?
- Branchement EDF dédié ?
- Branchement sur l'installation d'un autre bâtiment ?
- Autre ?
11 octobre 2021 à 20:23
consulter ce sujet Quelle section de câble pour mon cabanon sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il doit y avoir une entrée heure creuses sur votre thermostat en provenance du contact EDF.
Il suffit de forcer cette entrée en shuntant le contact EDF.
Il doit y avoir une entrée heure creuses sur votre thermostat en provenance du contact EDF.
Il suffit de forcer cette entrée en shuntant le contact EDF.
11 octobre 2021 à 13:23
consulter ce sujet Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sinon il existe ce genre de bloc de prises qui inclut la protection.
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler
Vous ajoutez ensuite un câble de longueur adaptée à la configuration de votre stand au salon.
Sinon il existe ce genre de bloc de prises qui inclut la protection.
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler
Vous ajoutez ensuite un câble de longueur adaptée à la configuration de votre stand au salon.
11 octobre 2021 à 08:40
consulter ce sujet Raccordements électrique sur un salon sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Comme l'a dit GL c'est totalement hors norme, même si électriquement cela fonctionne.
C'est de plus dangereux : quelqu'un qui interviendrait sur l'installation aurait tendance à toucher sans crainte ce vert/jaune pensant que c'est la terre, alors que ce fil est sous tension.
Comme l'a dit GL c'est totalement hors norme, même si électriquement cela fonctionne.
C'est de plus dangereux : quelqu'un qui interviendrait sur l'installation aurait tendance à toucher sans crainte ce vert/jaune pensant que c'est la terre, alors que ce fil est sous tension.
08 octobre 2021 à 23:27
consulter ce sujet Fil jaune-vert pour la phase sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour moi vous avez un défaut d'isolement du four qui apparait lorsque la résistance est chaude.
Le disjoncteur général doit être instantané, donc plus réactif que les autres protections différentielles.
Pour moi vous avez un défaut d'isolement du four qui apparait lorsque la résistance est chaude.
Le disjoncteur général doit être instantané, donc plus réactif que les autres protections différentielles.
08 octobre 2021 à 18:23
consulter ce sujet Problème disjoncteur EDF sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Elle s'éteint comment la lumière une fois qu'elle s'est allumée avec la porte d'entrée ?
Via la minuterie ?
Elle s'éteint comment la lumière une fois qu'elle s'est allumée avec la porte d'entrée ?
Via la minuterie ?
08 octobre 2021 à 07:58
consulter ce sujet Allumage automatique hall entrée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le montage me semble correct.
Vous pouvez également repiquer A2 du contacteur sur N de l'horloge et 2 de l'horloge sur L de l'horloge.
Cela vous évite 3 fils par borne du disjoncteur 2A, ce qui n'est pas autorisé.
Le montage me semble correct.
Vous pouvez également repiquer A2 du contacteur sur N de l'horloge et 2 de l'horloge sur L de l'horloge.
Cela vous évite 3 fils par borne du disjoncteur 2A, ce qui n'est pas autorisé.
08 octobre 2021 à 07:40
consulter ce sujet Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500 sur le forum ÉlectricitéL'usage de ce paramètre CF1 est un peu compliqué et pas forcément hyper pertinent.
D'ailleurs il a disparu sur le Calybox, modèle qui a remplacé ce Pack Label Performance.
D'ailleurs il a disparu sur le Calybox, modèle qui a remplacé ce Pack Label Performance.
07 octobre 2021 à 08:23
consulter ce sujet Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En fait CF3 ne pose pas de problème.
C'est effectivement CF1 qui peut être ambigu.
Je pense qu'il faut le comprendre de la manière suivante.
Votre programmation gère des ordres confort/eco aux heures que vous avez choisis.
Si votre programmation Eco tombe au moment de l'abaissement tarifaire, cela peut être dommage de trop baisser la température alors qu'on paye moins cher.
Donc dans ce cas, on remplace l'ordre Eco par l'ordre indiqué en CF1.
Donc pour reprendre vos exemples.
Cas 1 : Ordre Confort
Cas 2 : Ordre donné par CF1 et si c'est Eco, ordre donné par CF3
Cas 3 : Ordre donné par CF3.
En fait CF3 ne pose pas de problème.
C'est effectivement CF1 qui peut être ambigu.
Je pense qu'il faut le comprendre de la manière suivante.
Votre programmation gère des ordres confort/eco aux heures que vous avez choisis.
Si votre programmation Eco tombe au moment de l'abaissement tarifaire, cela peut être dommage de trop baisser la température alors qu'on paye moins cher.
Donc dans ce cas, on remplace l'ordre Eco par l'ordre indiqué en CF1.
Donc pour reprendre vos exemples.
Cas 1 : Ordre Confort
Cas 2 : Ordre donné par CF1 et si c'est Eco, ordre donné par CF3
Cas 3 : Ordre donné par CF3.
07 octobre 2021 à 08:04
consulter ce sujet Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Électriquement cela va fonctionner, mais il y a 2 entorse à la norme.
1/ Problème de sécurité
Il vous manque la terre sur votre prise.
A reprendre par exemple sur le point d'éclairage, sur le même principe que le fil bleu
2/ Moins essentiel
Vous mélangez prise et éclairage sur un même circuit ce qui n'est pas autorisé.
Électriquement cela va fonctionner, mais il y a 2 entorse à la norme.
1/ Problème de sécurité
Il vous manque la terre sur votre prise.
A reprendre par exemple sur le point d'éclairage, sur le même principe que le fil bleu
2/ Moins essentiel
Vous mélangez prise et éclairage sur un même circuit ce qui n'est pas autorisé.
07 octobre 2021 à 07:49
consulter ce sujet Branchement d’une prise et d'une ampoule sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est un fonctionnement en va et vient.
Pour faire l'équivalent, il faut prendre un programmateur qui offre à la fois un contact NO et un contact NC.
C'est un fonctionnement en va et vient.
Pour faire l'équivalent, il faut prendre un programmateur qui offre à la fois un contact NO et un contact NC.
06 octobre 2021 à 20:38
consulter ce sujet Remplacer interrupteur vitesse VMC par programmateur ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sans savoir comment est fait votre raccordement difficile de vous répondre.
Quelques schémas pour vous donner des idées de possibilité d'ajout d'un détecteur sur un éclairage existant.
Vous pouvez vous en inspirer pour modifier votre raccordement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sans savoir comment est fait votre raccordement difficile de vous répondre.
Quelques schémas pour vous donner des idées de possibilité d'ajout d'un détecteur sur un éclairage existant.
Vous pouvez vous en inspirer pour modifier votre raccordement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 octobre 2021 à 19:14
consulter ce sujet Détecteur de présence interrupteur éclairage ou arrêt forcé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Solution 1
Utiliser des disjoncteurs bipolaires qui acceptent du 25².
Exemple :
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 40A - courbe C - 2 modules
Solution 2
Utiliser des fouets de raccordement.
Embout à perforation d'isolant
Solution 1
Utiliser des disjoncteurs bipolaires qui acceptent du 25².
Exemple :
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 40A - courbe C - 2 modules
Solution 2
Utiliser des fouets de raccordement.
Embout à perforation d'isolant
06 octobre 2021 à 19:00
consulter ce sujet Raccordement 25mm² sur disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de faire un montage traditionnel avec un contacteur J/N en tri, sauf qu'à la place du contact EDF, vous utilisez le contact de votre horloge mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il suffit de faire un montage traditionnel avec un contacteur J/N en tri, sauf qu'à la place du contact EDF, vous utilisez le contact de votre horloge mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 octobre 2021 à 13:19
consulter ce sujet Branchement minuterie modulaire hebdomadaire sur ballon triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour moi cela n’a rien à voir.
CF3/4
C’est ce qui remplacera l’ordre Éco partout où il est utilisé.
Dans CF1/2 ou à tout autre endroit.
Donc on ne peut pas vraiment parler de notion de priorité.
Pour moi cela n’a rien à voir.
CF3/4
C’est ce qui remplacera l’ordre Éco partout où il est utilisé.
Dans CF1/2 ou à tout autre endroit.
Donc on ne peut pas vraiment parler de notion de priorité.
05 octobre 2021 à 08:07
consulter ce sujet Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Ce n'est pas normal.
Vous devriez avoir à +/- 10%
- 230V entre phase et neutre
- 400V entre phases
Refaites des tests avec un autre voltmètre (le vôtre est peut-être défectueux).
Si cela se confirme, contactez ENEDIS pour les informer de cette tension anormalement faible.
Ce n'est pas normal.
Vous devriez avoir à +/- 10%
- 230V entre phase et neutre
- 400V entre phases
Refaites des tests avec un autre voltmètre (le vôtre est peut-être défectueux).
Si cela se confirme, contactez ENEDIS pour les informer de cette tension anormalement faible.
03 octobre 2021 à 20:53
consulter ce sujet Problème rénovation installation tétrapolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un montage à cheval phase/neutre sur 2 ID pourrait être une explication.
Mais cela n'aurait jamais fonctionné.
Vous êtes certain que votre lampe n'a pas un défaut d'isolement ?
Un montage à cheval phase/neutre sur 2 ID pourrait être une explication.
Mais cela n'aurait jamais fonctionné.
Vous êtes certain que votre lampe n'a pas un défaut d'isolement ?
02 octobre 2021 à 21:58
consulter ce sujet Panne va et vient intermittente sur le forum ÉlectricitéJe n'avais pas vu que les bornes sur le schéma n'étaient pas placées comme les bornes réelles.
Donc plutôt :
Jaune en 2 4
Rouge en 1 3
Donc plutôt :
Jaune en 2 4
Rouge en 1 3
02 octobre 2021 à 12:57
consulter ce sujet Remplacement ancien permutateur sur le forum Électricité