Quelle est la puissance thermique de la clim, en kW ou BTU/h?
Le secteur en provenance du tableau électrique arrive sur l'UI, sur l'UE, ou sur les deux? Classiquement, c'est sur l'UI, et l'UI alimente l'UE avec 5 fils : terre, neutre commun, compresseur, ventilo et V4V.
L'équipement dont vous parlez semble avoir été modifié par quelqu'un. Sauf si le relais dans l'UI pour le compresseur est petit, dans ce cas il nécessite un plus puissant dans l'UE.
Dans l'absolu, une surchauffe du fluide est détectable par l'UI avec la sonde fixée sur un tuyau de cuivre. D'ailleurs, en mode chaud, quand la température extérieure dépasse 10/15°, cette sonde sert à arrêter temporairement le ventilo pour refroidir un peu le fluide (pour les TOR, évidemment). Sinon, le compresseur a peut-être un klixon interne et invisible.
Le secteur en provenance du tableau électrique arrive sur l'UI, sur l'UE, ou sur les deux? Classiquement, c'est sur l'UI, et l'UI alimente l'UE avec 5 fils : terre, neutre commun, compresseur, ventilo et V4V.
L'équipement dont vous parlez semble avoir été modifié par quelqu'un. Sauf si le relais dans l'UI pour le compresseur est petit, dans ce cas il nécessite un plus puissant dans l'UE.
Dans l'absolu, une surchauffe du fluide est détectable par l'UI avec la sonde fixée sur un tuyau de cuivre. D'ailleurs, en mode chaud, quand la température extérieure dépasse 10/15°, cette sonde sert à arrêter temporairement le ventilo pour refroidir un peu le fluide (pour les TOR, évidemment). Sinon, le compresseur a peut-être un klixon interne et invisible.
30 juillet 2019 à 17:13
consulter ce sujet Contacteur compresseur Samsung sur le forum ClimatisationBonjour.
Très bizarre que les 2 soient en court-circuit. Avez-vous bien utilisé le mode ohmmètre, 20k ou 200k? Attention, sur un appareil numérique, ___0 est complètement différent de 1___.
Très bizarre que les 2 soient en court-circuit. Avez-vous bien utilisé le mode ohmmètre, 20k ou 200k? Attention, sur un appareil numérique, ___0 est complètement différent de 1___.
30 juillet 2019 à 14:58
consulter ce sujet Recherche sonde évaporateur clim de marque Rafale sur le forum ClimatisationBonjour.
Z'êtes sûr que c'est un AQV12FAN?... Parce que ma doc ne montre pas de 503 sur cette machine, juste 501 et 502...
Z'êtes sûr que c'est un AQV12FAN?... Parce que ma doc ne montre pas de 503 sur cette machine, juste 501 et 502...
30 juillet 2019 à 12:17
consulter ce sujet Clim AQV12 FAN Samsung monosplit ne chauffe plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Si j'étais vous, j'hésiterais entre le 25 et le 35, avec une préférence pour le 25, qui a une meilleure efficacité (EER). Car avec votre bonne isolation, vos besoins sont assez faibles, un apport de frais relativement modéré sera suffisant.
A moins que la surface réelle à climatiser soit nettement supérieure à 40 m² (vous ne le dites pas clairement). Dans ce cas le 35, mais pas au delà.
Cordialement, Dom.
Si j'étais vous, j'hésiterais entre le 25 et le 35, avec une préférence pour le 25, qui a une meilleure efficacité (EER). Car avec votre bonne isolation, vos besoins sont assez faibles, un apport de frais relativement modéré sera suffisant.
A moins que la surface réelle à climatiser soit nettement supérieure à 40 m² (vous ne le dites pas clairement). Dans ce cas le 35, mais pas au delà.
Cordialement, Dom.
30 juillet 2019 à 11:52
consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum ClimatisationBonjour.
D'habitude, sur un TOR, le relais compresseur est dans l'UI. Ici, on dirait que ce relais en commande un autre (censé être) plus puissant dans l'UE, ce qui oblige d'ailleurs à tirer un fil supplémentaire pour amener la phase permanente en entrée puissance de ce contacteur (pas A1/A2). Bizarre.
D'habitude, sur un TOR, le relais compresseur est dans l'UI. Ici, on dirait que ce relais en commande un autre (censé être) plus puissant dans l'UE, ce qui oblige d'ailleurs à tirer un fil supplémentaire pour amener la phase permanente en entrée puissance de ce contacteur (pas A1/A2). Bizarre.
30 juillet 2019 à 09:22
consulter ce sujet Contacteur compresseur Samsung sur le forum ClimatisationPas facile de vous comprendre, vous vous contredisez... : "nous n'avons pas testé les tensions et intensités, mais nous avons testé avec un Voltage Tester". Qu'avez-vous mesuré sur le 7805?
On semble voir un composant qui aurait éclaté en son centre, mais c'est peut-être une illusion d'optique. Confirmez ou infirmez ce que je vois au centre de l'extrait ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On semble voir un composant qui aurait éclaté en son centre, mais c'est peut-être une illusion d'optique. Confirmez ou infirmez ce que je vois au centre de l'extrait ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 juillet 2019 à 08:29
consulter ce sujet Climatiseur Altech AE09 en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Peut-être que le nouveau compresseur n'est pas exactement celui qui est prévu par le constructeur. En question 5219, un internaute très ingénieux qui a eu ce problème a mis au point une technique qui pourrait vous intéresser.
Vous dites tout en haut 5 ohms pour les enroulements... me semble rudement fort. Commencez par court-circuiter en calibre 200 ohms les fils de l'ohmmètre, puis retranchez la valeur lue aux mesures sur le compresseur.
Cordialement, Dom.
Peut-être que le nouveau compresseur n'est pas exactement celui qui est prévu par le constructeur. En question 5219, un internaute très ingénieux qui a eu ce problème a mis au point une technique qui pourrait vous intéresser.
Vous dites tout en haut 5 ohms pour les enroulements... me semble rudement fort. Commencez par court-circuiter en calibre 200 ohms les fils de l'ohmmètre, puis retranchez la valeur lue aux mesures sur le compresseur.
Cordialement, Dom.
29 juillet 2019 à 15:33
consulter ce sujet Code erreur L8 PAC Daikin Altherma sur le forum ClimatisationIl faut voir à quand remonte la dernière utilisation avec un peu de fraîcheur générée. En effet, on peut imaginer une microfuite de gaz, qui avait déjà baissé le rendement à cette époque ; si ça se passait il y a un an ou plus, alors la fuite a fini de vider le gaz et maintenant plus aucun froid n'est possible sans réparation et recharge en gaz.
29 juillet 2019 à 12:07
consulter ce sujet Problème de froid clim Delonghi PAC W130A sur le forum ClimatisationBonjour.
"Problème de froid"... Il n'en fait pas assez, ou pas du tout? Vous n'avez pas demandé un essai chez le vendeur avant de l'emmener?...
Il m'a fallu au moins 8 secondes pour trouver une photo de l'appareil, avec en prime toutes les caractéristiques. Je ne résiste pas au plaisir de vous le mettre à disposition.
Cordialement, Dom.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
"Problème de froid"... Il n'en fait pas assez, ou pas du tout? Vous n'avez pas demandé un essai chez le vendeur avant de l'emmener?...
Il m'a fallu au moins 8 secondes pour trouver une photo de l'appareil, avec en prime toutes les caractéristiques. Je ne résiste pas au plaisir de vous le mettre à disposition.
Cordialement, Dom.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
28 juillet 2019 à 23:04
consulter ce sujet Problème de froid clim Delonghi PAC W130A sur le forum ClimatisationBonjour.
* Consommation. Quelle conso cette année, et quelle conso les années précédentes? Mettez le en marche 20 mn, allez ensuite relever au compteur EDF la conso instantanée. Arrêtez le, puis relevez à nouveau la conso. La différence sera due à la clim. En arrêtant les appareils qui peuvent s'arrêter ou se mettre en marche pendant ces quelques minutes (frigos, lave L/V...). Si le compteur n'a pas d'affichage numérique mais une roue dentée, on vous dira comment faire si vous ne savez pas.
* Eau. Est-ce que de l'eau coule (aussi) par le tuyau d'évacuation normalement relié à l'appareil? Le système marche par gravité ou avec une pompe de relevage?
C'est un appareil inverter ou tout-ou-rien?
* Consommation. Quelle conso cette année, et quelle conso les années précédentes? Mettez le en marche 20 mn, allez ensuite relever au compteur EDF la conso instantanée. Arrêtez le, puis relevez à nouveau la conso. La différence sera due à la clim. En arrêtant les appareils qui peuvent s'arrêter ou se mettre en marche pendant ces quelques minutes (frigos, lave L/V...). Si le compteur n'a pas d'affichage numérique mais une roue dentée, on vous dira comment faire si vous ne savez pas.
* Eau. Est-ce que de l'eau coule (aussi) par le tuyau d'évacuation normalement relié à l'appareil? Le système marche par gravité ou avec une pompe de relevage?
C'est un appareil inverter ou tout-ou-rien?
28 juillet 2019 à 22:47
consulter ce sujet Clim split Delonghi énorme consommation électricité sur le forum ClimatisationBonjour.
Cet appareil est un monobloc. Si vous "l'installez dans un grenier", cela suppose que vous avez gainé la sortie d'air froid vers la chambre, non?
"il souffle du chaud"... du vrai chaud ou de l'air qui n'est plus froid? Quelle température de cet air? Et celle de la pièce?
Quand il se met à ne plus bien marcher, allez mesurer la température dans le grenier. Si elle dépasse les 50°, ne cherchez pas plus loin, l'appareil n'est pas prévu pour ce genre d'utilisation.
Cordialement, Dom.
Cet appareil est un monobloc. Si vous "l'installez dans un grenier", cela suppose que vous avez gainé la sortie d'air froid vers la chambre, non?
"il souffle du chaud"... du vrai chaud ou de l'air qui n'est plus froid? Quelle température de cet air? Et celle de la pièce?
Quand il se met à ne plus bien marcher, allez mesurer la température dans le grenier. Si elle dépasse les 50°, ne cherchez pas plus loin, l'appareil n'est pas prévu pour ce genre d'utilisation.
Cordialement, Dom.
28 juillet 2019 à 17:42
consulter ce sujet Climatiseur Orieme problème air froid et chaud sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour mon pseudo, j'espère que vous avez des notions d'allemand. En tous cas, allez-y mollo avec les compliments, quand il y en a trop, ça peut faire l'effet inverse!.. :-)
Les inductances sont traversées principalement par du 50/100 Hz, donc un éloignement n'a pas d'incidence spéciale. Elles ont été mises là... parce qu'il y avait plus de place qu'à proximité de la carte, vu qu'elles sont assez encombrantes.
Le fusible mort... je ne voudrais pas doucher vos espoirs, mais il n'a pas dû claquer tout seul. Laissez la clim hors tension et mesurez la tension sur les gros condos chimiques. Normalement 0V, mais il peut subsister quelques volts, voire une fraction de volt. Court-circuitez les pour les décharger totalement, puis mesurez la résistance entre leurs bornes, fil + du multimètre sur le + des condos. Si la valeur reste à 0 ou presque, la HT est en court-jus, soit par l'IPM du compresseur, soit par l'alim à découpage, soit par un des IPM des ventilos.
Bonne chasse! Dom.
Pour mon pseudo, j'espère que vous avez des notions d'allemand. En tous cas, allez-y mollo avec les compliments, quand il y en a trop, ça peut faire l'effet inverse!.. :-)
Les inductances sont traversées principalement par du 50/100 Hz, donc un éloignement n'a pas d'incidence spéciale. Elles ont été mises là... parce qu'il y avait plus de place qu'à proximité de la carte, vu qu'elles sont assez encombrantes.
Le fusible mort... je ne voudrais pas doucher vos espoirs, mais il n'a pas dû claquer tout seul. Laissez la clim hors tension et mesurez la tension sur les gros condos chimiques. Normalement 0V, mais il peut subsister quelques volts, voire une fraction de volt. Court-circuitez les pour les décharger totalement, puis mesurez la résistance entre leurs bornes, fil + du multimètre sur le + des condos. Si la valeur reste à 0 ou presque, la HT est en court-jus, soit par l'IPM du compresseur, soit par l'alim à découpage, soit par un des IPM des ventilos.
Bonne chasse! Dom.
28 juillet 2019 à 12:20
consulter ce sujet Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04 sur le forum ClimatisationBonjour.
Un erreur de communication est souvent due à la carte de l'UE qui ne fonctionne plus, et plus précisément son alimentation basse tension. Vous avez un petit régulateur carré marqué "7805". Entre sa grosse connexion de droite et ses 2 broches de gauche, vous devez avoir environ 12V (celle du haut) et 5V (celle du bas) respectivement. Si rien, alors l'alim ne marche plus. Vérifiez qu'il y a environ 340V sur les gros condos chimiques.
Cordialement, Dom.
Un erreur de communication est souvent due à la carte de l'UE qui ne fonctionne plus, et plus précisément son alimentation basse tension. Vous avez un petit régulateur carré marqué "7805". Entre sa grosse connexion de droite et ses 2 broches de gauche, vous devez avoir environ 12V (celle du haut) et 5V (celle du bas) respectivement. Si rien, alors l'alim ne marche plus. Vérifiez qu'il y a environ 340V sur les gros condos chimiques.
Cordialement, Dom.
28 juillet 2019 à 11:43
consulter ce sujet Climatiseur Altech AE09 en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Que voulez-vous faire contre une mauvaise foi aussi énorme... Mauvaise foi parce que le gars n'est pas aussi stupide qu'on pourrait le croire, il sait que la seule solution est de tout remplacer, à ses frais, et il n'en a pas envie. Du coup, il avance plein d'arguments tous aussi ridicules les uns que les autres pour un connaisseur, pensant que le client Lambda les gobera...
Personnellement j'ai des clims Tout-Ou-Rien, donc non-inverters, qui fonctionnent théoriquement jusqu'à -5°. Dans les faits, j'ai connu il y a quelques années une demi-journée à -18°, et elles fonctionnaient toujours, probablement que le Cop était descendu vers 1, mais il n'en reste pas moins qu'elles faisaient encore un peu de chaud.
Donc, bien évidemment, les Hyper Heating ne sont pas les seules clims à marcher en températures négatives.
Cordialement, Dom.
Que voulez-vous faire contre une mauvaise foi aussi énorme... Mauvaise foi parce que le gars n'est pas aussi stupide qu'on pourrait le croire, il sait que la seule solution est de tout remplacer, à ses frais, et il n'en a pas envie. Du coup, il avance plein d'arguments tous aussi ridicules les uns que les autres pour un connaisseur, pensant que le client Lambda les gobera...
Personnellement j'ai des clims Tout-Ou-Rien, donc non-inverters, qui fonctionnent théoriquement jusqu'à -5°. Dans les faits, j'ai connu il y a quelques années une demi-journée à -18°, et elles fonctionnaient toujours, probablement que le Cop était descendu vers 1, mais il n'en reste pas moins qu'elles faisaient encore un peu de chaud.
Donc, bien évidemment, les Hyper Heating ne sont pas les seules clims à marcher en températures négatives.
Cordialement, Dom.
28 juillet 2019 à 11:28
consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion sur le forum ClimatisationBonjour.
Depuis 5 ans au moins, je ne cesse de dire sur le forum qu'on ne doit JAMAIS manipuler la connexion du moteur avec la carte sous tension, grosses chances de flinguer le moteur. Mais on ne peut pas vous en vouloir de n'avoir pas digéré l'intégralité du forum avant de faire vos manips.
Le moteur est bi-tension, 350V et 15V. Lors du retrait ou de la remise en place du câble, le 350V a de grandes chances de se retrouver sur les circuits 15V, qui n'apprécient évidemment pas. Je pense que le moteur est grillé...
Cordialement, Dom.
Depuis 5 ans au moins, je ne cesse de dire sur le forum qu'on ne doit JAMAIS manipuler la connexion du moteur avec la carte sous tension, grosses chances de flinguer le moteur. Mais on ne peut pas vous en vouloir de n'avoir pas digéré l'intégralité du forum avant de faire vos manips.
Le moteur est bi-tension, 350V et 15V. Lors du retrait ou de la remise en place du câble, le 350V a de grandes chances de se retrouver sur les circuits 15V, qui n'apprécient évidemment pas. Je pense que le moteur est grillé...
Cordialement, Dom.
28 juillet 2019 à 09:58
consulter ce sujet Panne module AQV12MWAN clim Samsung sur le forum ClimatisationVos photos plongeantes visent le haut du split, alors qu'elles auraient dû viser le bas, j'aurais dû le préciser, il est vrai. Le bac est donc quelques mm plus bas que le bas des ailettes. Cherchez une fissure, ou le tuyau d'évacuation déboîté, ou comme le dit PL un trou non bouché.
25 juillet 2019 à 23:48
consulter ce sujet Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA sur le forum ClimatisationJe me rends compte à l'instant que c'est vous qui nous aviez tenus en haleine l'année dernière avec une clim qui tournait plus à l'eau qu'au gaz... (Q2717, posts 15 et suivants : Explications schéma unité extérieure inverter).
Est-ce celle là dont vous nous parlez aujourd'hui, ou plutôt de sa petite soeur que vous aviez acheté ensuite. Parce que si c'est la fameuse, mon hypothèse d'humidité se trouve du coup propulsée au rang des favorites... :-)
Cordialement, Dom.
Est-ce celle là dont vous nous parlez aujourd'hui, ou plutôt de sa petite soeur que vous aviez acheté ensuite. Parce que si c'est la fameuse, mon hypothèse d'humidité se trouve du coup propulsée au rang des favorites... :-)
Cordialement, Dom.
25 juillet 2019 à 23:20
consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion sur le forum ClimatisationVoilà un dépannage à peu de frais!!
Bon vent, Dom.
Bon vent, Dom.
25 juillet 2019 à 22:57
consulter ce sujet Climatiseur Trotec fraicheur en bas et pas en hauteur sur le forum ClimatisationBonjour.
En mode froid, le sifflement se fait-il entendre dès le début du fonctionnement (après un arrêt de quelques heures), ou arrive-t-il après un certain temps? Si oui, combien de temps? Si l'arrivée du bruit est progressive, vous avez peut-être de l'humidité qui gèle quelque part, qui réduit de plus en plus le passage du gaz, fait monter la pression, laquelle devenue très forte pourrait à un moment faire sauter le bouchon. Pure hypothèse d'un non-frigoriste.
Cordialement, Dom.
En mode froid, le sifflement se fait-il entendre dès le début du fonctionnement (après un arrêt de quelques heures), ou arrive-t-il après un certain temps? Si oui, combien de temps? Si l'arrivée du bruit est progressive, vous avez peut-être de l'humidité qui gèle quelque part, qui réduit de plus en plus le passage du gaz, fait monter la pression, laquelle devenue très forte pourrait à un moment faire sauter le bouchon. Pure hypothèse d'un non-frigoriste.
Cordialement, Dom.
25 juillet 2019 à 19:44
consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion sur le forum ClimatisationBonjour.
Mettez un déflecteur devant la sortie d'air, incliné à 45°, de sorte que l'air froid tape dessus et soit obligé de monter. La température devrait alors être homogène. Mais peut-être que dans l'appareil il y a des ailettes orientables qui feraient la même chose...
Mettez un déflecteur devant la sortie d'air, incliné à 45°, de sorte que l'air froid tape dessus et soit obligé de monter. La température devrait alors être homogène. Mais peut-être que dans l'appareil il y a des ailettes orientables qui feraient la même chose...
25 juillet 2019 à 18:25
consulter ce sujet Climatiseur Trotec fraicheur en bas et pas en hauteur sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez 2 ventilos sur ce genre de clim, un qui brasse votre air, un autre qui évacue la chaleur du gaz très chaud en sortie de compresseur. Il est arrivé sur ce forum que ce dernier ne tourne plus parce qu'un condensateur est HS, la clim se met alors en sécurité surchauffe. Son remplacement rétablit le fonctionnement. Voir en question 3887 : Problème démarrage clim Dometic B2200 et B2100
Cordialement, Dom.
Vous avez 2 ventilos sur ce genre de clim, un qui brasse votre air, un autre qui évacue la chaleur du gaz très chaud en sortie de compresseur. Il est arrivé sur ce forum que ce dernier ne tourne plus parce qu'un condensateur est HS, la clim se met alors en sécurité surchauffe. Son remplacement rétablit le fonctionnement. Voir en question 3887 : Problème démarrage clim Dometic B2200 et B2100
Cordialement, Dom.
25 juillet 2019 à 13:44
consulter ce sujet Problème clim de caravane réversible Dometic b2200 sur le forum ClimatisationDonc c'est 3 sur 6, et non 4 sur 6. Un détail, du coup.
Donc clairement, la carte de l'UE doit être en panne. Vérifiez la présence de 350V continus sur les gros condensateurs. Éventuellement, une photo de la carte pourrait aider à vous piloter. Si du moins vous avez des notions d'électricité et un multimètre
Donc clairement, la carte de l'UE doit être en panne. Vérifiez la présence de 350V continus sur les gros condensateurs. Éventuellement, une photo de la carte pourrait aider à vous piloter. Si du moins vous avez des notions d'électricité et un multimètre
25 juillet 2019 à 12:35
consulter ce sujet Mes consoles indiquent Erreur U4 sur le forum ClimatisationVérigoude!
Non, c'est un "splash" de soudure. Soit quelqu'un a manuellement (re)soudé quelque chose en fin de fabrication (ou lors d'une intervention ultérieure) et son fer à souder a perdu une goutte de soudure en fusion, soit c'est lors de l'opération de soudure à la vague, une bulle d'air a pu éclater et projeter de la soudure en fusion aux alentours.
Non, c'est un "splash" de soudure. Soit quelqu'un a manuellement (re)soudé quelque chose en fin de fabrication (ou lors d'une intervention ultérieure) et son fer à souder a perdu une goutte de soudure en fusion, soit c'est lors de l'opération de soudure à la vague, une bulle d'air a pu éclater et projeter de la soudure en fusion aux alentours.
25 juillet 2019 à 12:27
consulter ce sujet Grésillement carte électronique split clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Chez Daikin, U4 signifie qu'il n'y a plus communication entre UI(s) et UE. Souvent la carte UE qui a un problème.
Que voulez-vous dire par "Elles m'indiquent erreur U4, 4 sur 6"? Vous auriez 6 consoles dont 4 donnent U4? Si oui, est-ce qu'elles dépendent toutes de la même UE?
Cordialement, Dom.
Chez Daikin, U4 signifie qu'il n'y a plus communication entre UI(s) et UE. Souvent la carte UE qui a un problème.
Que voulez-vous dire par "Elles m'indiquent erreur U4, 4 sur 6"? Vous auriez 6 consoles dont 4 donnent U4? Si oui, est-ce qu'elles dépendent toutes de la même UE?
Cordialement, Dom.
25 juillet 2019 à 10:36
consulter ce sujet Mes consoles indiquent Erreur U4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne vois rien de grillé! Par contre des soudures en court-circuit, qui font sur-débiter l'alimentation et créent le bruit. Avec une épingle, nettoyez bien les zones entre les soudures, et ça devrait repartir. Terminez avec une brosse à dents bien raide.
Attention, vous avez aussi un site potentiel de court-jus entre les 3ème et 4ème soudure de la rangée de 12.
Cordialement, Dom.
Je ne vois rien de grillé! Par contre des soudures en court-circuit, qui font sur-débiter l'alimentation et créent le bruit. Avec une épingle, nettoyez bien les zones entre les soudures, et ça devrait repartir. Terminez avec une brosse à dents bien raide.
Attention, vous avez aussi un site potentiel de court-jus entre les 3ème et 4ème soudure de la rangée de 12.
Cordialement, Dom.
25 juillet 2019 à 08:51
consulter ce sujet Grésillement carte électronique split clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre réf est celle de la télécommande! Il vaudrait mieux nous donner les réf de l'unité extérieure et des unités intérieures. Des clignotements en façade?
En soulevant le capot d'une UE Hitachi, on peut en général voir des LEDs de diagnostic, "LD301" et suivantes. Comptez les éventuels clignotements.
Cordialement, Dom.
Votre réf est celle de la télécommande! Il vaudrait mieux nous donner les réf de l'unité extérieure et des unités intérieures. Des clignotements en façade?
En soulevant le capot d'une UE Hitachi, on peut en général voir des LEDs de diagnostic, "LD301" et suivantes. Comptez les éventuels clignotements.
Cordialement, Dom.
24 juillet 2019 à 19:43
consulter ce sujet Erreur EE climatiseur Hitachi PC P2HT sur le forum ClimatisationBonjour.
Vu les différents remplacements que vous avez faits, la raison ne peut être que l'électrovanne qui ne fonctionne plus : partie enroulements HS ou plus probablement intérieur grippé. Pour voir si c'est les enroulements, permutez les, et croisez également les arrivées de leurs câbles sur la carte.
Cordialement, Dom.
Vu les différents remplacements que vous avez faits, la raison ne peut être que l'électrovanne qui ne fonctionne plus : partie enroulements HS ou plus probablement intérieur grippé. Pour voir si c'est les enroulements, permutez les, et croisez également les arrivées de leurs câbles sur la carte.
Cordialement, Dom.
24 juillet 2019 à 17:20
consulter ce sujet Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé sur le forum ClimatisationBonjour.
Je verrais bien le condensateur réservoir haute tension HS, au primaire de l'alim à découpage... Si du moins il y a bien une telle alim, car il y a aussi des appareils qui fonctionnent avec un simple transfo 50 Hz.
Mesurez la tension à ses bornes en DC : si 230V, HS ; si 340V, bon.
Cordialement, Dom.
Je verrais bien le condensateur réservoir haute tension HS, au primaire de l'alim à découpage... Si du moins il y a bien une telle alim, car il y a aussi des appareils qui fonctionnent avec un simple transfo 50 Hz.
Mesurez la tension à ses bornes en DC : si 230V, HS ; si 340V, bon.
Cordialement, Dom.
24 juillet 2019 à 15:07
consulter ce sujet Grésillement carte électronique split clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous ne devez PAS connecter le secteur sur l'UE! La carte de l'UI gère tous les fils qui vont de l'UI à l'UE. Qui sont :
* câble triple :
- un commun pour compresseur, ventilo et vanne 4 voies
- un fil pour le compresseur
- un fil de terre
* câble quadruple
- deux fils pour la sonde
- un fil pour le ventilo
- un fil pour la vanne
Comme vous vous en êtes aperçus, il manque en entrée d'UE le bornier pour le quadruple. Ouvrez l'UE et essayez de le trouver, sans lui ça ne pourra pas marcher...
Vous ne devez PAS connecter le secteur sur l'UE! La carte de l'UI gère tous les fils qui vont de l'UI à l'UE. Qui sont :
* câble triple :
- un commun pour compresseur, ventilo et vanne 4 voies
- un fil pour le compresseur
- un fil de terre
* câble quadruple
- deux fils pour la sonde
- un fil pour le ventilo
- un fil pour la vanne
Comme vous vous en êtes aperçus, il manque en entrée d'UE le bornier pour le quadruple. Ouvrez l'UE et essayez de le trouver, sans lui ça ne pourra pas marcher...
24 juillet 2019 à 14:10
consulter ce sujet Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint sur le forum ClimatisationBen alors c'est une panne, pas un problème de prog!!
Combien de fois clignote le voyant? Si c'est par salves de 4, allez voir dans l'unité ext l'état des LEDs de diagnostic (LD301 et autres). Si clignotements, comptez les, c'est capital.
Combien de fois clignote le voyant? Si c'est par salves de 4, allez voir dans l'unité ext l'état des LEDs de diagnostic (LD301 et autres). Si clignotements, comptez les, c'est capital.
24 juillet 2019 à 13:53
consulter ce sujet Enlever la programmation climatisation Hitachi RAK25PED sur le forum ClimatisationBonjour.
Quelle partie fait le bruit? intérieure ou extérieure? Quel genre de bruit? Vous pouvez mettre un fichier mp3 en annexe à votre réponse.
Mais non, ça va pas exploser! Peut-être claquer un fusible, ou s'arrêter avec un code erreur. D'ailleurs, est-ce que la clim marche quand il y a ce bruit?
Quelle partie fait le bruit? intérieure ou extérieure? Quel genre de bruit? Vous pouvez mettre un fichier mp3 en annexe à votre réponse.
Mais non, ça va pas exploser! Peut-être claquer un fusible, ou s'arrêter avec un code erreur. D'ailleurs, est-ce que la clim marche quand il y a ce bruit?
24 juillet 2019 à 13:50
consulter ce sujet Climatisation Samsung ne marche plus sur le forum ClimatisationBonjour.
La batterie, c'est du jargon de frigoriste que le grand public ne comprend pas forcément. C'est l'échangeur à ailettes, parcouru par des tuyaux de cuivre.
Le bac, eh bien vous le verrez si vous mettez votre appareil photo au niveau du plafond en vue plongeante. Dans les vieux frigos, il y avait un tel bac (amovible, par contre) pour récupérer l'eau quand on dégivrait le compartiment "freezer". En mode clim, l'échangeur produit un litre d'eau par heure, elle est collectée juste au dessous, les gouttes d'eau tombant dedans sur toute la largeur.
La batterie, c'est du jargon de frigoriste que le grand public ne comprend pas forcément. C'est l'échangeur à ailettes, parcouru par des tuyaux de cuivre.
Le bac, eh bien vous le verrez si vous mettez votre appareil photo au niveau du plafond en vue plongeante. Dans les vieux frigos, il y avait un tel bac (amovible, par contre) pour récupérer l'eau quand on dégivrait le compartiment "freezer". En mode clim, l'échangeur produit un litre d'eau par heure, elle est collectée juste au dessous, les gouttes d'eau tombant dedans sur toute la largeur.
24 juillet 2019 à 13:46
consulter ce sujet Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA sur le forum ClimatisationBonjour.
Déjà, arrêtez la puis coupez le courant 2 mn. Ça peut lui remettre les idées en place.
Sinon elle peut aussi s'arrêter suite à un problème détecté, voire une panne. Vous avez des voyants allumés ou qui clignotent?
Déjà, arrêtez la puis coupez le courant 2 mn. Ça peut lui remettre les idées en place.
Sinon elle peut aussi s'arrêter suite à un problème détecté, voire une panne. Vous avez des voyants allumés ou qui clignotent?
23 juillet 2019 à 18:43
consulter ce sujet Enlever la programmation climatisation Hitachi RAK25PED sur le forum ClimatisationBonjour.
Vide l'eau, vider l'eau... Le bac va se remplir à nouveau en moins d'une heure!! il faut trouver pourquoi elle ne part plus. Tuyau bouché, pompe qui ne fonctionne plus (si vous avez une pompe de relevage).
Postez une photo de votre UI ouverte au maximum de ce à quoi vous êtes arrivé (dans vos opérations de démontage). Sinon, en bas vous avez souvent des petites trappes basculantes d'un cm² environ, qui cachent des vis à enlever.
Vide l'eau, vider l'eau... Le bac va se remplir à nouveau en moins d'une heure!! il faut trouver pourquoi elle ne part plus. Tuyau bouché, pompe qui ne fonctionne plus (si vous avez une pompe de relevage).
Postez une photo de votre UI ouverte au maximum de ce à quoi vous êtes arrivé (dans vos opérations de démontage). Sinon, en bas vous avez souvent des petites trappes basculantes d'un cm² environ, qui cachent des vis à enlever.
23 juillet 2019 à 18:36
consulter ce sujet Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA sur le forum Climatisation42.67€ en fait. Sauf erreur de ma part. Mais il vous est impossible de faire ça vous même, il faut enlever le gaz, dessouder, braser, tester l'étanchéité, etc... Si vous faites venir un pro, certains n'apprécient pas que vous leur fournissiez les pièces...
Essayer de bétonner le diagnostique, par ex en permutant 2 bobines (les pièces ET les lieux de connexion sur la carte).
Essayer de bétonner le diagnostique, par ex en permutant 2 bobines (les pièces ET les lieux de connexion sur la carte).
23 juillet 2019 à 18:27
consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez vidé le bac qui récupère les condensats?
Vous avez vidé le bac qui récupère les condensats?
23 juillet 2019 à 16:20
consulter ce sujet Panne climatiseur Technibel Iro10 sur le forum ClimatisationBonjour.
Vos 3 machins gris sont des électrovannes ou détendeurs. Ils agissent comme des robinets qui dosent le passage du gaz vers chaque UI. Il y en a un qui ne doit plus s'ouvrir. 3 possibilités :
1/ la bobine, qui contient 4 enroulements, n'est plus bonne
2/ le corps de l'EV est grippé intérieurement, c'est la pièce que vous verrez si vous sortez vers la gauche la bobine
3/ la carte ne commande plus correctement la bobine, circuit HS, mauvais contact...
La bobine se vend!! Le corps aussi, mais il faut un pro pour le changer. Par exemple sur ce site :
https://www.clim-pas-cher.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=3mxs52e3v1b&submit_search=
Cordialement, Dom.
Vos 3 machins gris sont des électrovannes ou détendeurs. Ils agissent comme des robinets qui dosent le passage du gaz vers chaque UI. Il y en a un qui ne doit plus s'ouvrir. 3 possibilités :
1/ la bobine, qui contient 4 enroulements, n'est plus bonne
2/ le corps de l'EV est grippé intérieurement, c'est la pièce que vous verrez si vous sortez vers la gauche la bobine
3/ la carte ne commande plus correctement la bobine, circuit HS, mauvais contact...
La bobine se vend!! Le corps aussi, mais il faut un pro pour le changer. Par exemple sur ce site :
https://www.clim-pas-cher.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=3mxs52e3v1b&submit_search=
Cordialement, Dom.
23 juillet 2019 à 16:18
consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b sur le forum ClimatisationBonjour.
Si votre consigne est rendue agressive (inutilement d'ailleurs, 22 pour 37 dehors expose à des coups de froid et autres problèmes ORL), l'inverter va tourner plus vite et envoyer plus de froid. Dans ce cas, il faut aussi augmenter la vitesse de soufflage pour évacuer les frigories et remonter l'échangeur au dessus de 0°.
Si votre consigne est rendue agressive (inutilement d'ailleurs, 22 pour 37 dehors expose à des coups de froid et autres problèmes ORL), l'inverter va tourner plus vite et envoyer plus de froid. Dans ce cas, il faut aussi augmenter la vitesse de soufflage pour évacuer les frigories et remonter l'échangeur au dessus de 0°.
23 juillet 2019 à 15:58
consulter ce sujet Efficacité refroidissement climatiseur sur le forum Climatisation"La climatisation était arrêtée quand il y a eu une coupure de courant"... il fallait le dire, effectivement le cas est différent. Vos composants pourraient être toujours bons. Déjà, sans rien démonter, mesurez (sous tension) la tension DC sur les gros condos. S'il y a environ 350V, IGBT et sucres sont bons.
Action suivante : refaire les mesures du post 13, sans vous tromper comme l'autre fois.
La carte se réinitialise toute seule quand on remet le jus.
Action suivante : refaire les mesures du post 13, sans vous tromper comme l'autre fois.
La carte se réinitialise toute seule quand on remet le jus.
23 juillet 2019 à 15:50
consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum ClimatisationAvez-vous essayé le mode chaud? Le compresseur démarre-t-il?
23 juillet 2019 à 10:44
consulter ce sujet Panne code erreur C6 climatiseur LG Artcool mirror sur le forum ClimatisationBonjour.
Normalement, l'IGBT ne doit pas claquer quand il y a une coupure secteur franche. En revanche, en cas de microcoupures d'une certaine durée, voire de baisse de tension temporaire (les lampes à filament baissent de luminosité une fraction de seconde), là il peut claquer ; j'en expose la raison en question 2612, post 67.
Avez-vous eu des microcoupures avant la coupure?
Assurez-vous quand même de la santé de vos composants. Une de vos soudures est peut-être à nouveau responsable...
Normalement, l'IGBT ne doit pas claquer quand il y a une coupure secteur franche. En revanche, en cas de microcoupures d'une certaine durée, voire de baisse de tension temporaire (les lampes à filament baissent de luminosité une fraction de seconde), là il peut claquer ; j'en expose la raison en question 2612, post 67.
Avez-vous eu des microcoupures avant la coupure?
Assurez-vous quand même de la santé de vos composants. Une de vos soudures est peut-être à nouveau responsable...
23 juillet 2019 à 00:06
consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum ClimatisationGoude! Bon vent (presque frais, mais on fait comme on peut!)... :-)
22 juillet 2019 à 16:28
consulter ce sujet Transformation unité intérieure en ventilateur sur le forum ClimatisationTout dépend de votre niveau de technicité. Sur certains modèles, il a 2 cosses qu'il suffit de débrancher du câble qui l'alimente ; sur d'autres, il est soudé sur une carte... Une photo de l'intérieur de votre unité extérieure?
Vous n'avez pas répondu à mon 2ème paragraphe ci dessus...
Vous n'avez pas répondu à mon 2ème paragraphe ci dessus...
22 juillet 2019 à 16:23
consulter ce sujet Code erreur AE climatiseur réversible Airton sur le forum ClimatisationMalheureusement non, je ne connais pas de fournisseur.
Avez-vous testé les diodes et les condensateurs autour du transfo? Et le circuit (ou le transistor) qui hache la haute tension dans le primaire du transfo? Une photo de la carte (recto verso) pourrait me permettre de mieux vous aider.
Cordialement, Dom.
Avez-vous testé les diodes et les condensateurs autour du transfo? Et le circuit (ou le transistor) qui hache la haute tension dans le primaire du transfo? Une photo de la carte (recto verso) pourrait me permettre de mieux vous aider.
Cordialement, Dom.
22 juillet 2019 à 13:52
consulter ce sujet Où trouver pièces détachées Airton STAR-H12U4/SUVR1DI-EU sur le forum ClimatisationPour câbler votre variateur, retournez la platine. Sur les 4 borniers, 2 sont normalement réunis par une piste de cuivre. Câblez un fil venant de l'UI sur chacun des 2 autres. Mais je ne garantis pas le fonctionnement, ce variateur est prévu pour des puissances 10 ou 20 fois supérieures à l'utilisation que vous lui destinez. En dernier recours, faites comme indiqué dans la question mentionnée.
22 juillet 2019 à 12:19
consulter ce sujet Transformation unité intérieure en ventilateur sur le forum ClimatisationA vous de voir...
Dans le même ordre d'idées, voyez la question 2040.
Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton
Dans le même ordre d'idées, voyez la question 2040.
Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton
22 juillet 2019 à 11:30
consulter ce sujet Transformation unité intérieure en ventilateur sur le forum ClimatisationBonjour.
EA veut dire "protection surintensité". Cela peut se produire (effectivement) si le ventilateur extérieur ne tourne plus ; dans ce cas, la pression de gaz augmente et le compresseur peine à le sur-comprimer, et réclame plus de courant, d'où la surintensité.
Vérifiez que, clim n'ayant pas fonctionné depuis au moins une heure, le ventilateur ne tourne réellement pas quand vous mettez la clim en marche. Voyez alors si, en donnant une petite impulsion à l'hélice pour la faire tourner dans le bon sens, elle ne démarrerait pas. Si c'est le cas, condensateur HS à changer.
Cordialement, Dom.
EA veut dire "protection surintensité". Cela peut se produire (effectivement) si le ventilateur extérieur ne tourne plus ; dans ce cas, la pression de gaz augmente et le compresseur peine à le sur-comprimer, et réclame plus de courant, d'où la surintensité.
Vérifiez que, clim n'ayant pas fonctionné depuis au moins une heure, le ventilateur ne tourne réellement pas quand vous mettez la clim en marche. Voyez alors si, en donnant une petite impulsion à l'hélice pour la faire tourner dans le bon sens, elle ne démarrerait pas. Si c'est le cas, condensateur HS à changer.
Cordialement, Dom.
22 juillet 2019 à 11:27
consulter ce sujet Code erreur AE climatiseur réversible Airton sur le forum ClimatisationNe mettez surtout pas de potentiomètre à la place de la lampe, il va brûler en 3 secondes!!
Quelle est pour vous la puissance optimale de la lampe à mettre? Avez-vous essayé 40 et 25 W?
Quelle est pour vous la puissance optimale de la lampe à mettre? Avez-vous essayé 40 et 25 W?
22 juillet 2019 à 07:13
consulter ce sujet Transformation unité intérieure en ventilateur sur le forum ClimatisationBonjour.
Normalement une clim de 6 mois est toujours sous garantie... A moins que ce soit un non-pro qui l'ait installé et mis en service : c'est le risque, dans ce cas.
La carte est derrière le bloc noir. Il est clair qu'il faut démonter un tant soit peu pour y accéder. Et je confirme que le(s) fusible(s) est(sont) sur en général sur la carte.
Quand vous coupez 30 sec au tableau puis remettez le courant, est-ce que les volets font un aller-retour? Si oui, le fusible est bon.
Un chargeur de téléphone consomme entre 5 et 10 W, ce n'est pas lui le responsable de vos ennuis.
Normalement une clim de 6 mois est toujours sous garantie... A moins que ce soit un non-pro qui l'ait installé et mis en service : c'est le risque, dans ce cas.
La carte est derrière le bloc noir. Il est clair qu'il faut démonter un tant soit peu pour y accéder. Et je confirme que le(s) fusible(s) est(sont) sur en général sur la carte.
Quand vous coupez 30 sec au tableau puis remettez le courant, est-ce que les volets font un aller-retour? Si oui, le fusible est bon.
Un chargeur de téléphone consomme entre 5 et 10 W, ce n'est pas lui le responsable de vos ennuis.
22 juillet 2019 à 07:08
consulter ce sujet Climatiseur Riello Aaria mono AMW ne s'allume plus sur le forum ClimatisationBonjour.
D'abord quelques questions : quel âge a la clim, est-ce un split fixe, l'alimentation secteur arrive sur l'UI, sur l'UE, ou sur les 2?
Vous dites "Je ne sais pas si c’est suffisant à faire disjoncter", y a-t-il réellement quelque chose qui a disjoncté au tableau électrique? Y a-t-il toujours du jus sur la prise?
En principe, il y a un fusible, voire plusieurs sur chaque unité. Une photo des différentes cartes permettrait de vous aiguiller... Mais ne vous leurrez pas, quand un fusible claque c'est souvent parce qu'il y a un défaut derrière.
Cordialement, Dom.
D'abord quelques questions : quel âge a la clim, est-ce un split fixe, l'alimentation secteur arrive sur l'UI, sur l'UE, ou sur les 2?
Vous dites "Je ne sais pas si c’est suffisant à faire disjoncter", y a-t-il réellement quelque chose qui a disjoncté au tableau électrique? Y a-t-il toujours du jus sur la prise?
En principe, il y a un fusible, voire plusieurs sur chaque unité. Une photo des différentes cartes permettrait de vous aiguiller... Mais ne vous leurrez pas, quand un fusible claque c'est souvent parce qu'il y a un défaut derrière.
Cordialement, Dom.
21 juillet 2019 à 19:24
consulter ce sujet Climatiseur Riello Aaria mono AMW ne s'allume plus sur le forum Climatisation