FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 896 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 902 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour, attendons de recevoir votre colis.
27 novembre 2025 à 09:24
forum consulter ce sujet Câblage thermostat Netatmo sur Daikin EKHBRD014DY17 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si l'appareil fonctionne correctement, aucune raison d'effectuer un complément de charge, ce qui ne se fait pas.
Si manque de gaz, enlèvement complet du gaz par pesage dans votre cas 560 grs et réinjection avec complément si besoin.
On ne recharge pas comme ça pifomètriquement.
Et oui ce Schrader sert à effectuer un contrôle de pression, mais comme je l'ai dit ne pas le faire avec les manos, car risque de perte de gaz et avec la petite quantité qu'il y a dans votre installation et donc risque de panne.
Et certainement pas de Schrader dans l'UE.
Le système de votre installation est en raccordement aeroquip.
27 novembre 2025 à 09:17
forum consulter ce sujet Remplissage gaz pour climatiseur à connexion rapide sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Avez-vous le connecteur qui va de votre nouvelle carte EKH... qui doit se brancher sur X80 de cette carte et X85A de la carte de votre UI ?
26 novembre 2025 à 18:03
forum consulter ce sujet Câblage thermostat Netatmo sur Daikin EKHBRD014DY17 sur le forum Climatisation

Bonjour, il est possible que la pâte de contact ne fasse plus l'effet escompté.
Par contre, en tant que frigoriste je serais parti sur un manque de gaz, attendre si dans le temps tout fonctionne correctement.
Et merci pour cette info.
26 novembre 2025 à 17:40
forum consulter ce sujet Panne sonde dégivrage PAC Auer HRC70 11 kW mono sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez eu de la chance de trouver une station agrée Airton, très bas de gamme.
Effectivement l'erreur E4 correspondrait à un problème de carte UE, voire de capteur de température de votre UI .
Par contre bon courage pour les pièces détachées.
26 novembre 2025 à 17:27
forum consulter ce sujet Code erreur E4 climatiseur Airton STAR-H12N4/FAR1DI-EU sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vérifier si le disjoncteur ou fusibles de la clim est en fonctionnement.
Nous renseigner.
26 novembre 2025 à 17:22
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Toshiba RAS-B10UFV-E sur le forum Climatisation

Bonjour, et oui à la retraite, essayez de contacter une petite entreprise dans Paris, il y en a encore.
25 novembre 2025 à 17:43
forum consulter ce sujet Installation d'une UE dans un garde-manger sur le forum Climatisation

Bonjour.

En principe sur tous types de pompes de relevage de ce type, il y a une alim 230v, et un contact sec pour enclenchement de la pompe lorsque le niveau de l'eau est assez haut pour enclencher celle-ci, suivant les marques il y un seul câble ou deux.
25 novembre 2025 à 17:41
forum consulter ce sujet PAC bruit et vibration soudain du split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Peut être que le flow switch ne colle pas, car la pompe de circulation d'eau ne fonctionne pas, ou HS à vérifier.
25 novembre 2025 à 17:38
forum consulter ce sujet PAC Arianext avec eau chaude mais pas de chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour.

En complément il faut aussi une pression disponible, qui est donné parle gainable qui doit être adapté, le bilan thermique et définition de cette installation doit être effectué par une étude.
Après l'installation en elle même, la reprise est t'elle gainé isophoniquement, ainsi que le soufflage.
Grilles de soufflage et reprise adaptées, et bien sur les causes énumérées par AAC.
24 novembre 2025 à 15:36
forum consulter ce sujet Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu sur le forum Climatisation

Bonjour, idem que AAC.
24 novembre 2025 à 15:30
forum consulter ce sujet PAC bruit et vibration soudain du split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faudrait dire à cette personne que ses poumons sont dans le même état cry
Tout doit être jauni, le nettoyage des partie plastiques de votre UI nettoyage au mieux avec de l'alcool à 90° de nettoyage, la volute de soufflage avec un pinceau et aspirateur, les filtres les faire tremper dans du produit vaisselle, la batterie avec de l'eau de javel diluée, pinceau et protection de sécurité adaptées.
C'est ce que je faisais dans un temps ancien, le problème est la batterie échangeur si elle prend une odeur comme le tabac c'est très difficile à enlever, un petit sapin odorant ou autre poser sur les filtres peut être une solution.
Sinon suivre le conseil de AAC.
Pour le chaud je rejoint l'explication de Dom-Aom
24 novembre 2025 à 10:08
forum consulter ce sujet Problème ventilateur interne unité intérieure Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je faisais très souvent ce type d'installation dans Paris, par contre mettre un bi split sera difficile dans ce petit confinement, l'idéal un simple split pour climatiser une pièce principale et donc limité en puissance.

Attention il faut une belle installation car risque de devenir une caisse de résonance(voisinage), pour les branchements électriques et frigorifiques, il faut les dévoyer avant de mettre en place l'UE soudure pour les tubes et boite de dérivation pour l'électricité.
Une chose importante, si la clim sert en chauffage prévoir une évacuation d'eau lors des dégivrages, en extérieur.
Et une plaque ou grille, perforée en reprise d'air.
24 novembre 2025 à 09:59
forum consulter ce sujet Installation d'une UE dans un garde-manger sur le forum Climatisation

Bonjour.

Confirmation du code défaut, prévoir le remplacement du ou des petits moteurs, (suivant les modèles il peut y en avoir deux) et le contact de fin de course.
Voir avec Atlantic sur internet ou un fournisseur officiel.
Et bien sur il faudra démonter la façade et travaux à effectuer hors tension.
24 novembre 2025 à 09:07
forum consulter ce sujet Clim Atlantic ASYG12LUCA problème ouverture du capot UI et voyants de défaut sur le forum Climatisation

Bonjour.

Nous pouvons peut être vous renseigner si vous nous donnez la référence des machines et commande avec ou sans fils.
20 novembre 2025 à 18:01
forum consulter ce sujet Programmation clim réversible Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Certainement le moteur, souvent ces petits moteurs sont sertis, difficile de remplacer les roulements.
Prévoir le remplacement complet du moteur.
20 novembre 2025 à 08:25
forum consulter ce sujet Bruit ventilateur climatiseur Mitsubishi MSZ-GA35VA sur le forum Climatisation

Bonjour.

En complément d'info. Mettre en route seule l'UI la plus proche de votre UE, si la chaleur sort correctement, mettre la 2éme la plus près etc... si moins en moins de chaud certainement manque de gaz.
20 novembre 2025 à 08:21
forum consulter ce sujet Split qui ne souffle pas d’air chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui comme expliqué par Dom-Aom faites un essai, vous pouvez chauffer la bouteille avec un petit chalumeau ou décapeur thermique pas trop près de la bouteille mais suffisamment pour augmenter la pression.
18 novembre 2025 à 09:22
forum consulter ce sujet Monosplit Zenith PAP 35 comment recharger en gaz... sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez un risque de mettre de l'air dans votre circuit, on ne recharge pas en gaz pifomètriquement, il faut décharger avec une bouteille de récupération, peser puis réinjecter si le gaz est bon (sans Hu%) avec complément de charge.
Mais auparavant recherche de fuite sous azote.
Appelez un frigoriste.
17 novembre 2025 à 18:12
forum consulter ce sujet Monosplit Zenith PAP 35 comment recharger en gaz... sur le forum Climatisation

Bonjour, une photo aurait été plus parlant, mais je rejoins la solution de Barbaa, une soudure pour joindre les deux tubes, côté tube de liaison faire une emboiture avec un outil approprié en 1/2, ensuite emboiter les deux tubes pincer éventuellement le 1/2 si trop grand, soudure à l'argent.
15 novembre 2025 à 09:45
forum consulter ce sujet Raccord gros tuyau cassé unité intérieure clim Hisense sur le forum Climatisation

Bonjour, peut-être un nettoyage pour laisser de la place pour la suite ?
15 novembre 2025 à 09:35
forum consulter ce sujet Problème historique application Onecta sur le forum Climatisation

Bonjour, problème de tension soit alimentation soit la carte de mesure.
15 novembre 2025 à 09:33
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Samsung AC060HCADKH/EU sur le forum Climatisation

Bonjour,

Les deux clignotements de la LED rouge correspondent en effet à un problème de surchauffe ou d'intensité du compresseur.
Ce problème est souvent lié à un manque de gaz ou à une sécurité en service (comme un défaut BP, une surchauffe du compresseur, etc.).
Je vous conseille d'appeler un frigoriste pour confirmer la panne. Il se peut qu'il s'agisse d'une fuite de gaz, dans le meilleur des cas, ou d'un remplacement du compresseur et de la carte inverter, dans le pire des cas.
15 novembre 2025 à 09:29
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi Electric MXZ-5A100VA-E1 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je rejoins AAC, certainement un manque de gaz, fuite ou micro fuite sur le circuit concerné.
11 novembre 2025 à 10:30
forum consulter ce sujet Garantie climatiseurs Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Est t'il certain que les valeurs des sondes sont les bonnes à la température du moment.
Normalement 10 K ohms = 25°C (env), ces mesures doivent s'effectuer sondes débranchées et hors tension, avec 3 températures différentes, 0°C un bol de glace, 32°C la température de la main, et ambiante environ 20°C.
11 novembre 2025 à 10:24
forum consulter ce sujet PAC YACK Modulo Genius 50 => code erreur 09 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Mauvaise connexion ? ou pas dans le programme ?
11 novembre 2025 à 10:04
forum consulter ce sujet PAC air air Atlantic créer un groupe message top error request sur le forum Climatisation

Bonjour, il faut un code défaut pour déterminer la panne éventuelle, il faut prendre la température de soufflage et celle de reprise vous devez avoir une 12°C de delta T°C en mode froid, en mode chaud toutes les UI misent en service à la température la plus élevée, sur votre 4 UI vous devez avoir environ 50°C en soufflage.
08 novembre 2025 à 09:47
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin Stylish n'a plus de puissance sur le forum Climatisation

Bonjour.

La chaleur monte et même si vous auriez n'importe quel chauffage, radiateurs, cheminée etc... le sol sera chaud à coté, dans l'ensemble votre maison va absorber et restituer la chaleur accumulée sur les murs et autre composants, la VMC est terrible par contre, mettre un sopalin ou filtres sur les bouches et les ventilations de fenêtres vous aidera dans vos factures énergétiques.
Les charentaises sont très bien pour nos petits pieds fragiles smile
30 octobre 2025 à 17:52
forum consulter ce sujet Clim réversible et plancher chauffant gaz quelle configuration privilégier ? sur le forum Climatisation

Bonjour, ce sujet à déjà été maintes fois abordé sur ce forum.

Pour explication, ne rien démonter.
L'idéal avec un pinceau fin, une lampe pour éclairer et sans mettre en route les UI, passer ce pinceau entre la grille et nettoyer dans le sens horizontale les volutes de soufflage en passant l'aspirateur.
Mettre un peu en route la ventilation simple et efficace.

30 octobre 2025 à 17:17
forum consulter ce sujet Comment sortir la turbine d'un split Daikin pour la nettoyer sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les avis de chacun vont être différents.
Je serais plus partisan d'utiliser la PAC, la ventilation permettant une montée assez rapide dans la pièce.
De plus l'essai que vous avez effectué et vous a apparemment satisfait.
Explication simple, les économies seront beaucoup plus intéressantes, pour 1000w utilisé la PAC restitue environ 4000w( il y a un COP qui diffère suivant le type de gaz), par contre la chaudière consomme 3000w et restitue 3000w.
27 octobre 2025 à 17:48
forum consulter ce sujet Clim réversible et plancher chauffant gaz quelle configuration privilégier ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur la périphérie du capot du dessus il y a des vis généralement cruciformes, les démonter puis retirer le capot en tirant dessus. Faire cette manœuvre hors tension, puis faite tourner l'hélice à la main dans un premier temps.
27 octobre 2025 à 17:37
forum consulter ce sujet Démontage capot compresseur clim Hitachi RAC DJ35 sur le forum Climatisation

Bonjour,

La vanne avec le bouchon doit permettre un accès au réseau frigo, à vérifier.
Dans votre cas, veuillez appeler un frigoriste. Il dispose de tout l'outillage nécessaire.
24 octobre 2025 à 15:39
forum consulter ce sujet Erreur P4 climatiseur Qlima SC5048 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Erreur de communication entre l’unité intérieure et extérieure.
Défaut du capteur de température ou de la sonde.
Problème de carte électronique ou de connectique.
Défaut du ventilateur ou du moteur de l’unité intérieure.

Étapes de diagnostic recommandées :
Coupez l’alimentation électrique pendant 5 minutes puis rallumez.
Vérifiez les connexions entre les unités (bornes 1, 2, 3).
Inspectez les sondes de température (air ambiant et tuyauterie).
Contrôlez la carte électronique pour détecter des traces de brûlure ou de corrosion.
24 octobre 2025 à 15:35
forum consulter ce sujet Panne chauffage climatiseur Mitsubishi MSZ-FH35VE sur le forum Climatisation

Bonjour, pour une puissance telle que la vôtre, fournie et posée, il n'est pas exagéré de dire que cela dépend également de la région dans laquelle vous habitez.
Comme l'a mentionné Palmpilot, il serait judicieux de demander un autre devis.
22 octobre 2025 à 18:15
forum consulter ce sujet Rénovation chauffage gaz + ajout clim gainable PAC air/eau ou air/air ? sur le forum Climatisation

Bonjour, on ne fais jamais d'appoint de gaz, on récupère, pèse et on remet le gaz en complétant le manque.
22 octobre 2025 à 18:11
forum consulter ce sujet Erreur P4 climatiseur Qlima SC5048 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Même si la sonde est désactivée pendant 30minutes, ceci peut être pour monter en température de manière à bien chauffer rapidement la pièce, si votre habitation est bien isolée cela est un compliqué car cette sonde ne fonctionne pas pendant ce laps de temps.
Il est vrai que c'est un peu bizarre comme régulation dans ce mode.
Mais ils propose une solution d'arrêt du soufflage verticale.
Essayez, vous nous donnerez votre avis.
22 octobre 2025 à 18:06
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin Stylish température de consigne mode comfort sur le forum Climatisation

Bonjour.

En chauffage avec une clim PAC il est préférable de souffler vers le bas, comme l'air chaud monte, on booste de bas vers le haut et inversement pour le froid.
Si votre appareil est, peut-être surdimensionné, pour résoudre ce problème mettre en petite voire moyenne vitesse.
Si vous avez plus de 5/6 démarrages à l'heure, il est certain qu'il y a un soucis de dimensionnement.
Question: qui a effectué le bilan thermique ?
Bon une demande de 19°C pour avec une température positive de 10°C n'est pas si mal que cela, et votre isolation n'est pas non plus si mal que cela aussi.
N'ayant pas plus que ça de renseignement d'installation, pour moi le fonctionnement est bien.
17 octobre 2025 à 18:47
forum consulter ce sujet Climatisation réversible monosplit avis cycle court mi-saison sur le forum Climatisation

Bonjour, un pro comme un frigoriste pas un chauffagiste.
13 octobre 2025 à 17:36
forum consulter ce sujet PAC AIR AIR Atlantic VS Thermor sur le forum Climatisation

Bonjour, en complément d'informations, une CTA n'est pas coupe feu, une extraction prévue pour oui.
Une société habilitée doit effectuer suivant le contrat une ou deux visite de dégraissage par an, ainsi pour éviter les risque d'incendie et propagation du feu.
Un certificat doit être fournit pour ces interventions.
13 octobre 2025 à 17:35
forum consulter ce sujet Extraction hotte de cuisine collective sur le forum Climatisation

Bonjour.

Qui quoi ou comment quel vélo ?
Cool la demande de dépannage, heureusement que les personnes qui vous répondent sont pros.

07 octobre 2025 à 18:23
forum consulter ce sujet Panne clim MXZ 4A71VA E4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les mur devraient faire 15cm d'épaisseur, parfois moins, si l'immeuble n'est pas trop haut, ce qui faisable avec une carotteuse.
pour l'Airsam je n'ai pas le temps de regarder de plus près, mais il me semble qu'il ne joue le rôle que de UE, donc il faut une UI ?
Pour l'Hitachi dans votre idée serait plus adaptée, voyez avec Daikin il y a peut être le même type de modèle moins puissant (?)
03 octobre 2025 à 10:31
forum consulter ce sujet Intégration unité extérieure en appartement sans balcon sur le forum Climatisation

Bonjour.

Installation neuve ? qui a effectué la mise en service ?
Si le technicien a un doute sur une sondes, les contrôler.
03 octobre 2025 à 10:18
forum consulter ce sujet Drôle de problèmes clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pensais que vous étiez parti sur un "Window" appareil compact de clim que l'on installait fréquemment dans des magasins à la place d'une fenêtre.
L'inconvénient de ces appareil bruyant et souvent sous dimensionné car les portes des magasins restaient ouvertes.
Bref, on va abandonner ce projet.

Pour ce qui est de votre installation, ça va être très compliqué, si vous ne pouvez pas mettre d'UE en extérieur, je ne vois que les monobloc marque Unico, il faut percer deux trous en façade qui serviront de conduit entrée - sortie d'air et après autorisation du syndic, ou l'on mets des grilles en extérieure, tout s'installe de l'intérieure de la pièce.
Suivant ou vous voulez privilégier le secteur de refroidissement, chambre ou salon prendre les mesures pour installation du matériel.
Voir sur internet pour voir ce dont je vous parle.
02 octobre 2025 à 14:02
forum consulter ce sujet Intégration unité extérieure en appartement sans balcon sur le forum Climatisation

Bonjour.

OK.
Si la carte UI en panne fonctionne ailleurs, en procédant par élimination si les volets s'ouvrent, je ne vois que cette possibilité :
Le moteur HS
02 octobre 2025 à 13:46
forum consulter ce sujet Split Hitachi ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour, avez-vous bien pris la carte de l'UE où il y a une UI en panne et l'avez-vous installée à la place dans l'autre UE qui fonctionne ? Et tout fonctionne correctement ? Sommes-nous d'accord ?
Et lorsque vous remettez cette carte dans l'UE où l'UI est en panne, l'UI ne fonctionne pas à nouveau ? Toujours d'accord ?
Donc pour moi, cela signifie que la carte ou un élément de l'UI concernée est en panne.
Mais attention, remplacer un élément d'un appareil par un autre sans prendre toutes les précautions nécessaires peut causer d'autres problèmes, comme expliqué par Dom-Aom.
Approfondir le dépannage. À suivre...
01 octobre 2025 à 18:31
forum consulter ce sujet Split Hitachi ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour, avec des températures positives de 14°C dehors comme AAC.
Je pense qu'il s'agit davantage d'un manque de gaz.
30 septembre 2025 à 18:30
forum consulter ce sujet Unité extérieure gelé sur partie basse température ext 12° sur le forum Climatisation

Bonjour.

Là il va falloir nous fournir un plan pour mieux visualiser votre demande.
30 septembre 2025 à 18:29
forum consulter ce sujet Intégration unité extérieure en appartement sans balcon sur le forum Climatisation

Bonjour,

Votre UI est placée en travers et non en longueur. Si j'ai bien compris, cette UI est dans une véranda/verrière.
Il faut souvent une puissance presque du double de celle que vous avez, il faudrait vérifier cela.
27 septembre 2025 à 17:45
forum consulter ce sujet Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je contredis les dires de votre propriétaire actuel, car la clim n'est pas raccordée frigorifiquement, donc le gaz doit être toujours dans le groupe extérieur, l'installation n'est pas terminée.
Appeler un frigoriste qu'il finisse et contrôle cette installation, comme expliqué par AAC.
26 septembre 2025 à 18:10
forum consulter ce sujet Renseignements branchement climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Atlantic Fujitsu est bien positionné mais Mitsubishi Electric est largement devant avec Daikin.
26 septembre 2025 à 18:03
forum consulter ce sujet Avis climatisation gainable réversible Mitsubishi Electric VS Atlantic sur le forum Climatisation