Bonjour.
Carte de l'UE qui fait des siennes ou une ou plusieurs sondes dans l'UE sont peut-être décalées.
120grs peut représente un manque de 10% voire plus, par rapport au poids de gaz initiale, lors de la mise en service, ce qui est important, peut être un signe de micro fuite.
Et que vous ayez un manque de froid sur vos UI peut nous diriger sur encore un manque de gaz ou, comme plus haut carte et ou sondes.
Carte de l'UE qui fait des siennes ou une ou plusieurs sondes dans l'UE sont peut-être décalées.
120grs peut représente un manque de 10% voire plus, par rapport au poids de gaz initiale, lors de la mise en service, ce qui est important, peut être un signe de micro fuite.
Et que vous ayez un manque de froid sur vos UI peut nous diriger sur encore un manque de gaz ou, comme plus haut carte et ou sondes.
18 juillet 2025 à 07:12

Bonjour.
110mm, ce serait 11mm
, ce tube d'évacuation est très bien, résistant dans le temps. avec une pompe il n'y a pas besoin de pente gravitaire étant donné que c'est la pompe qui pousse l'eau.
Pour moi installation fonctionnelle et classique.
Le nettoyage du bac flotteur de la pompe et celui de vos UI est recommandé au moins 1x/an, quelque gouttes d'eau de javel mélangée avec de l'eau est bien aussi pour la désinfection.
Si il n'y a pas beaucoup d'eau de condensation, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'humidité chez vous, et vous ne mettez pas trop froid sur les commandes, le froid déshumidifie, c'est de la clim pour le confort. Si vous sentez un certain inconfort il doit avoir sur vos commandes un mode "deshu" qui fonctionne à la demande, et pour un temps donné environ 20minutes.
110mm, ce serait 11mm

Pour moi installation fonctionnelle et classique.
Le nettoyage du bac flotteur de la pompe et celui de vos UI est recommandé au moins 1x/an, quelque gouttes d'eau de javel mélangée avec de l'eau est bien aussi pour la désinfection.
Si il n'y a pas beaucoup d'eau de condensation, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'humidité chez vous, et vous ne mettez pas trop froid sur les commandes, le froid déshumidifie, c'est de la clim pour le confort. Si vous sentez un certain inconfort il doit avoir sur vos commandes un mode "deshu" qui fonctionne à la demande, et pour un temps donné environ 20minutes.
18 juillet 2025 à 07:00

Bonjour, voilà ce que j'ai trouvé.
https://www.piecesxpress.com/documentations-fabricant-239-carrier.htm
https://www.piecesxpress.com/documentations-fabricant-239-carrier.htm
16 juillet 2025 à 17:55

Bonjour.
OK, la définition des photos ne donne pas très bien.
Oui vous pouvez essayer, généralement pour effectuer cette opération, on coupe la tension, on démonte le capot du dessus, puis soufflage par l'intérieur.
OK, la définition des photos ne donne pas très bien.
Oui vous pouvez essayer, généralement pour effectuer cette opération, on coupe la tension, on démonte le capot du dessus, puis soufflage par l'intérieur.
15 juillet 2025 à 08:44

Bonjour,
C'est dommage un plancher rafraichissant avec le plancher chauffant aurait résolu votre idée de froid et chaud.
Avec le système air zone, en effet il y a souvent des problèmes de fonctionnement en retour sur ce site, peut-être à cause d'un matériel pas adapté, mauvaise installation etc.
C'est dommage un plancher rafraichissant avec le plancher chauffant aurait résolu votre idée de froid et chaud.
Avec le système air zone, en effet il y a souvent des problèmes de fonctionnement en retour sur ce site, peut-être à cause d'un matériel pas adapté, mauvaise installation etc.
14 juillet 2025 à 19:07

Bonjour, c'est quoi du silicone ? quelle drôle d'idée
.
On ne fait pas ça, inaccessible, en mode chaud ça va fondre, si on arrive à prendre des pressions risque de boucher les Schrader.
Un petit coup de compresseur est-ce possible ?
Si vous voulez nettoyer la batterie si c'est possible oui bien sûr.

On ne fait pas ça, inaccessible, en mode chaud ça va fondre, si on arrive à prendre des pressions risque de boucher les Schrader.
Un petit coup de compresseur est-ce possible ?
Si vous voulez nettoyer la batterie si c'est possible oui bien sûr.
14 juillet 2025 à 09:29

Bonjour, vous voulez parler des vannes de service ? Si c'est le cas bien nettoyer avec un chiffon non pelucheux, bien essuyer, si besoin, et prendre un pinceau bien propre et sec.
13 juillet 2025 à 16:49

Bonjour,
Ben oui, je rejoins Dom-Aom, il aurait fallu y penser avant. Même pour accéder à la partie électrique comment faire ? Et en règle générale l'accès dans toutes les parties de votre UE ?
Oui il est possible de mettre une vanne Schrader sur les tubes, mais il faut ramener le gaz dans l'UE donc accéder aux vannes de fermeture de l'UE. Et procéder à une nouvelle mise en service.
Mettre une UE dans une véranda, du jamais vu, car il fait souvent très très chaud.
Et l'UE confinée comme vous le décrivez, à mon avis ne va pas vivre longtemps.
Mais bon chacun fait comme il le veut.
Ben oui, je rejoins Dom-Aom, il aurait fallu y penser avant. Même pour accéder à la partie électrique comment faire ? Et en règle générale l'accès dans toutes les parties de votre UE ?
Oui il est possible de mettre une vanne Schrader sur les tubes, mais il faut ramener le gaz dans l'UE donc accéder aux vannes de fermeture de l'UE. Et procéder à une nouvelle mise en service.
Mettre une UE dans une véranda, du jamais vu, car il fait souvent très très chaud.
Et l'UE confinée comme vous le décrivez, à mon avis ne va pas vivre longtemps.
Mais bon chacun fait comme il le veut.
12 juillet 2025 à 09:26

Bonjour.
Effectivement c'est plutôt trompeur, mais dans le doute vérifier quand même avant que tout soit refermé et peinture terminée.
Effectivement c'est plutôt trompeur, mais dans le doute vérifier quand même avant que tout soit refermé et peinture terminée.
11 juillet 2025 à 09:27

Bonjour.
Le plus fréquent dans un premier est la carte de l'UE à remplacer ou à réparer si possible, si vous en avez la possibilité hors tension, démonter la carte de votre UE et des photos recto/verso à mettre sur ce forum, de bonnes âmes pourraient vous aider éventuellement.
Le plus fréquent dans un premier est la carte de l'UE à remplacer ou à réparer si possible, si vous en avez la possibilité hors tension, démonter la carte de votre UE et des photos recto/verso à mettre sur ce forum, de bonnes âmes pourraient vous aider éventuellement.
11 juillet 2025 à 09:24

Bonjour.
Si vous avez de l'Hu% dans un circuit frigo, il y aura que des problèmes frigo, du genre coupure HP immédiate, ou presque.
Le delta T°C est pas mal, avec une machine bien étudiée, ce serait entre 10/12°C.
Si vous avez de l'Hu% dans un circuit frigo, il y aura que des problèmes frigo, du genre coupure HP immédiate, ou presque.
Le delta T°C est pas mal, avec une machine bien étudiée, ce serait entre 10/12°C.
10 juillet 2025 à 14:20

Bonjour,
Souvent, entre les données relevées physiquement avec différents appareils de mesure tels que la sonde de température, l'ampèremètre, le voltmètre, etc., les résultats ne correspondaient absolument pas avec le Dcheker.
Cela nous mettait dans des situations avec des grands ???
En fait, nous en sommes venus à ne plus nous en servir.
Souvent, entre les données relevées physiquement avec différents appareils de mesure tels que la sonde de température, l'ampèremètre, le voltmètre, etc., les résultats ne correspondaient absolument pas avec le Dcheker.
Cela nous mettait dans des situations avec des grands ???
En fait, nous en sommes venus à ne plus nous en servir.
10 juillet 2025 à 14:09

Bonjour.
Vous avez plus d'humidité chez vous que dehors.
Là je pense que vous avez un problème chez vous.
Vous avez plus d'humidité chez vous que dehors.

Là je pense que vous avez un problème chez vous.
10 juillet 2025 à 14:04

Bonjour.
Le bac est sous la batterie échangeur de l'UI, normalement il y a 1 vis de chaque coté du bac, mais si je me rappelle bien il démonter tout le système de volute de soufflage, c'est comme je vous l'ai dit délicat, et fragile à la fois.
L'écoulement peut se faire à gauche ou à droite.
Le bac est sous la batterie échangeur de l'UI, normalement il y a 1 vis de chaque coté du bac, mais si je me rappelle bien il démonter tout le système de volute de soufflage, c'est comme je vous l'ai dit délicat, et fragile à la fois.
L'écoulement peut se faire à gauche ou à droite.
10 juillet 2025 à 11:20

Bonjour.
Y a t'il une gaine de reprise isophonique et thermique ?
Je vous pose cette question car, si vous avez en reprise avec aucune gaine, la reprise en vrac aspire l'air chaud qui peut être énorme dans les comble, surtout avec les périodes de chaleur excessives récentes, 40°C dehors dans les combles 50°C voire plus.
Pour en revenir, qu'il y a une peut être un manque de gaz.
C'est une supposition.
Avez vous effectué les manipulations comme décrite dans ma réponse 3.
Y a t'il une gaine de reprise isophonique et thermique ?
Je vous pose cette question car, si vous avez en reprise avec aucune gaine, la reprise en vrac aspire l'air chaud qui peut être énorme dans les comble, surtout avec les périodes de chaleur excessives récentes, 40°C dehors dans les combles 50°C voire plus.
Pour en revenir, qu'il y a une peut être un manque de gaz.
C'est une supposition.
Avez vous effectué les manipulations comme décrite dans ma réponse 3.
10 juillet 2025 à 09:51

Bonjour.
Pour moi vu l'apparence le tube serait plié.
Astuce si tube pas trop plié, pince multi prise et clé à molette.
Ou le mieux, à l'aide de la dudgeonnière.
Dans les deux cas se rapprocher petit à petit à l'arrondi du tube.
Et comme expliqué par AAC, l’Idéal est de faire constater ce problème par l'installateur en votre présence, et que celui-ci procède à la réparation. Question de garantie.
Pour moi vu l'apparence le tube serait plié.
Astuce si tube pas trop plié, pince multi prise et clé à molette.
Ou le mieux, à l'aide de la dudgeonnière.
Dans les deux cas se rapprocher petit à petit à l'arrondi du tube.
Et comme expliqué par AAC, l’Idéal est de faire constater ce problème par l'installateur en votre présence, et que celui-ci procède à la réparation. Question de garantie.
10 juillet 2025 à 09:42

Bonjour.
Du coup comme Carrier, la régulation est à revoir complètement.
Du coup comme Carrier, la régulation est à revoir complètement.
09 juillet 2025 à 09:23

Bonjour.
Quand vous dites air chaud qui sort attention que ne soit pas de l'air brassé, l’Idéal est de prendre la température de soufflage si cela recommence, prendre aussi cette température quand le froid fonctionne, nous renseigner si possible.
Oui il se peut que la V4V dans l'UE se bloque, plusieurs méthode tapoter doucement avec un petit marteau sur cette V4V, ou la débrancher et la rebrancher plusieurs fois afin de bien débloquer le tiroir interne.
Si cette pièce est bien la cause de votre problème, appeler un frigoriste, car il y a toute une procédure de récupération fluide, réinjection gaz, soudures, test azote, tirage au vide etc....
Le fait de couper le courant et de le remettre réinitialiser le code défaut qui peut apparaitre qu'au bout de plusieurs essais de démarrage.
Là il faut être un peu patient.
Les symptômes que vous décrivez pourraient ètre aussi un manque de gaz, entrainant une surchauffe compresseur.
Quand vous dites air chaud qui sort attention que ne soit pas de l'air brassé, l’Idéal est de prendre la température de soufflage si cela recommence, prendre aussi cette température quand le froid fonctionne, nous renseigner si possible.
Oui il se peut que la V4V dans l'UE se bloque, plusieurs méthode tapoter doucement avec un petit marteau sur cette V4V, ou la débrancher et la rebrancher plusieurs fois afin de bien débloquer le tiroir interne.
Si cette pièce est bien la cause de votre problème, appeler un frigoriste, car il y a toute une procédure de récupération fluide, réinjection gaz, soudures, test azote, tirage au vide etc....
Le fait de couper le courant et de le remettre réinitialiser le code défaut qui peut apparaitre qu'au bout de plusieurs essais de démarrage.
Là il faut être un peu patient.
Les symptômes que vous décrivez pourraient ètre aussi un manque de gaz, entrainant une surchauffe compresseur.
09 juillet 2025 à 09:18

Bonjour.
Ce code défaut 03 21 correspond à une surchauffe/haute pression compresseur dans l'UE, le plus fréquent dans ce cas est un manque de gaz, donc certainement une fuite, afin d'effectuer une recherche.
Appeler un frigoriste si vous en trouvez un en cette période, ou votre installateur si l'installation est récente.
Ce code défaut 03 21 correspond à une surchauffe/haute pression compresseur dans l'UE, le plus fréquent dans ce cas est un manque de gaz, donc certainement une fuite, afin d'effectuer une recherche.
Appeler un frigoriste si vous en trouvez un en cette période, ou votre installateur si l'installation est récente.
09 juillet 2025 à 09:07

Bonjour.
Perso je branche le connecteur sur la pompe (bien vérifier la longueur maxi d'aspiration de celle-ci ainsi que la longueur de refoulement, si vous êtes trop long le risque est de cramer la pompe, pour cause de manque puissance.) et je branche et si besoin est avec un 4X en fils souple de 1MM² je prolonge le câble puis je câble dans l'UI, 1 et 2 neutre/phase pour le 230V, et les deux autres fils pour la sécurité entre la borne 3 (commande) et le fils de liaison entre UI et UE.
Attention la longueur du câble RJ 45b de liaison entre le flotteur et la pompe, vérifier si assez long, si besoin, il existe en en option un câble de prolongation.
Perso je branche le connecteur sur la pompe (bien vérifier la longueur maxi d'aspiration de celle-ci ainsi que la longueur de refoulement, si vous êtes trop long le risque est de cramer la pompe, pour cause de manque puissance.) et je branche et si besoin est avec un 4X en fils souple de 1MM² je prolonge le câble puis je câble dans l'UI, 1 et 2 neutre/phase pour le 230V, et les deux autres fils pour la sécurité entre la borne 3 (commande) et le fils de liaison entre UI et UE.
Attention la longueur du câble RJ 45b de liaison entre le flotteur et la pompe, vérifier si assez long, si besoin, il existe en en option un câble de prolongation.
09 juillet 2025 à 08:56

Bonjour.
En fait c'est une histoire de diamètre des tubes, câbles etc...
En moyenne tube frigo D 30 mm X 2, tube condensat D 40 mm, câble de liaison 25 mm.
Si pompe de relevage dans la moulure genre Sauermann SI 10 il faut voir plus grand.
Toutefois il existe des moulure adaptées avec si besoin pompe de relevage, chez les fournisseurs de produits frigorifiques, Rolesco, Cedeo par exemple, au plus près de chez vous. en règle générale elles font 80 X 60 mm.
En fait c'est une histoire de diamètre des tubes, câbles etc...
En moyenne tube frigo D 30 mm X 2, tube condensat D 40 mm, câble de liaison 25 mm.
Si pompe de relevage dans la moulure genre Sauermann SI 10 il faut voir plus grand.
Toutefois il existe des moulure adaptées avec si besoin pompe de relevage, chez les fournisseurs de produits frigorifiques, Rolesco, Cedeo par exemple, au plus près de chez vous. en règle générale elles font 80 X 60 mm.
09 juillet 2025 à 08:38

Bonjour.
Il peut y avoir trop de remplissage d'huile.
Il peut y avoir trop de remplissage d'huile.
09 juillet 2025 à 08:16

Bonjour, je pense que l'on régule sur une grande et une vitesse plus petite, il se peut que le fait de réduire rapidement un moteur trop rapidement engendre une surtension. Je ne suis pas très doués pour les termes exactes.
Peut-être qu'une personne plus calée pourra mieux vous répondre. Si je me rappelle à une époque Carrier faisait ce genre de régulation.
Ils ont abandonné et fait cette régulation avec pressostats et contacteurs tempos etc. plus tard avec régulation avec des sondes.
Peut-être qu'une personne plus calée pourra mieux vous répondre. Si je me rappelle à une époque Carrier faisait ce genre de régulation.
Ils ont abandonné et fait cette régulation avec pressostats et contacteurs tempos etc. plus tard avec régulation avec des sondes.
05 juillet 2025 à 19:04

Bonjour,
Votre demande pour cette période est très compliquée. Éventuellement appeler au moins 2 entreprises afin qu'elles puissent vous fournir un devis avec bilans thermiques. Si vous nous communiquez les résultats, nous pourrons plus facilement vous aider.
Votre demande pour cette période est très compliquée. Éventuellement appeler au moins 2 entreprises afin qu'elles puissent vous fournir un devis avec bilans thermiques. Si vous nous communiquez les résultats, nous pourrons plus facilement vous aider.
05 juillet 2025 à 14:16

Bonjour, apparemment oui, il suffit de prendre les bons diamètres, avec dudgeons adaptés : 1/4, 1/2, 3/8.
Il y a toujours 2 diamètres différents : 1/4-3/8, 1/4-1/2, 3/8-1/2 etc.
Il y a toujours 2 diamètres différents : 1/4-3/8, 1/4-1/2, 3/8-1/2 etc.
04 juillet 2025 à 18:16

Bonjour.
La plaque signalétiques est au dessous, ou au dessus ou sur un des cotés.
A part si le bac est cassé ce qui est très rare, oui il est possible de le remplacer, mais c'est une tache ardue et compliquée.
La fuite ne vient pas forcement du bac d'évacuation: tube d'évacuation bouché si en gravitaire souffler dedans avec un autre tube, pompe de relevage si il y en a une HS donc à remplacer, ou le pire manque de gaz = prise en glace et quand ça fond ça dégouline de l'UI.
Vérifier ces divers points.
La plaque signalétiques est au dessous, ou au dessus ou sur un des cotés.
A part si le bac est cassé ce qui est très rare, oui il est possible de le remplacer, mais c'est une tache ardue et compliquée.
La fuite ne vient pas forcement du bac d'évacuation: tube d'évacuation bouché si en gravitaire souffler dedans avec un autre tube, pompe de relevage si il y en a une HS donc à remplacer, ou le pire manque de gaz = prise en glace et quand ça fond ça dégouline de l'UI.
Vérifier ces divers points.
04 juillet 2025 à 18:10

Bonjour, à moins d'installer ou de faire installer une "queue de charge" ou plus communément un Schrader, et de plus il va falloir trouver un frigoleux pour le faire, non il il ne va pas ètre possible de remettre du gaz.
04 juillet 2025 à 18:03

Bonjour.
Si vous cherchez vraiment du pointu en terme de régularité de température, et données pures techniques il vous faut une salle informatique.
Ce que l'on vous donne comme infos sont celles d'une moyenne sur le terrain et par expérience, ces infos peuvent varier en fonction de la météo de la pluie et du beau temps, idem en mode chauffage.
Vous avez le vrai Dcheker de chez Daikin ?
Car cette appareil ne se branche que ponctuellement principalement sur des systèmes VRV de Chez Daikin.
Ce qui nous permettais d'effectuer un relevé de toutes les UI 25 - 30 UI, voire plus, sur un seul branchement sur une seule UI, ce n'était pas évident de s'en servir.
Maintenant on ne l'utilise plus, étant donné que les infos sont dans l'UE (VRV) ou la valise du technicien.
Si vous cherchez vraiment du pointu en terme de régularité de température, et données pures techniques il vous faut une salle informatique.
Ce que l'on vous donne comme infos sont celles d'une moyenne sur le terrain et par expérience, ces infos peuvent varier en fonction de la météo de la pluie et du beau temps, idem en mode chauffage.
Vous avez le vrai Dcheker de chez Daikin ?
Car cette appareil ne se branche que ponctuellement principalement sur des systèmes VRV de Chez Daikin.
Ce qui nous permettais d'effectuer un relevé de toutes les UI 25 - 30 UI, voire plus, sur un seul branchement sur une seule UI, ce n'était pas évident de s'en servir.
Maintenant on ne l'utilise plus, étant donné que les infos sont dans l'UE (VRV) ou la valise du technicien.
04 juillet 2025 à 14:00

Bonjour.
Sur un débit plus faible lors d'une déshu est bien car la température chute sur l'échangeur le froid déshumidifiant, et la déshu est plus rapide étant donné que ce mode est que donné que pour un temps donné 20 minutes environ, cela est normal car si ce temps était plus long la température risque de chuter trop bas dans la pièce et on risque de prendre en glace au niveau de l'échangeur, entrainerai des problèmes de fonctionnement, inondation etc etc .....
D'autres personnes ressentent t'elles la même sensation que vous ?
Suivant l'exposition, l'isolation, la déshu ne sera pas la même partout, après la clim comme la votre c'est pour du confort, ce N'est pas une salle informatique ou une cave à vin ou l'Hu% est gérée.
Entre 50 et 60% c'est pas mal surtout avec la chaleur qu'il fait actuellement.
Sur un débit plus faible lors d'une déshu est bien car la température chute sur l'échangeur le froid déshumidifiant, et la déshu est plus rapide étant donné que ce mode est que donné que pour un temps donné 20 minutes environ, cela est normal car si ce temps était plus long la température risque de chuter trop bas dans la pièce et on risque de prendre en glace au niveau de l'échangeur, entrainerai des problèmes de fonctionnement, inondation etc etc .....
D'autres personnes ressentent t'elles la même sensation que vous ?
Suivant l'exposition, l'isolation, la déshu ne sera pas la même partout, après la clim comme la votre c'est pour du confort, ce N'est pas une salle informatique ou une cave à vin ou l'Hu% est gérée.
Entre 50 et 60% c'est pas mal surtout avec la chaleur qu'il fait actuellement.
04 juillet 2025 à 13:48

Bonjour.
Le delta T°C étant correcte mais la température de soufflage de 14°C et de reprise à 25°C le delta T°C serait plus vers les 10/12°C, peut être un léger manque de gaz.
Cela pourrait dire qu'une fuite se pointe à l'horizon, et que le problème pourrait s'amplifier.
Les filtres sont t'ils propres ?
Le delta T°C étant correcte mais la température de soufflage de 14°C et de reprise à 25°C le delta T°C serait plus vers les 10/12°C, peut être un léger manque de gaz.
Cela pourrait dire qu'une fuite se pointe à l'horizon, et que le problème pourrait s'amplifier.
Les filtres sont t'ils propres ?
04 juillet 2025 à 09:10

Bonjour.
Appeler la plateforme Altech si il y en une, ou votre fournisseur de matériel wifi.
"Aucun voyant wifi qui clignote..." La wifi est t'elle bien branchée ?
Appeler la plateforme Altech si il y en une, ou votre fournisseur de matériel wifi.
"Aucun voyant wifi qui clignote..." La wifi est t'elle bien branchée ?
04 juillet 2025 à 09:03

Bonjour.
Suivant les modèles d'UI il peut y avoir deux moteurs d'entrainement des volets, mais le plus souvent un seul, les volets étant entrainés par un système mécanique plastique il est possible qu'un élément soit décroché ou cassé.
A vérifier en démontant le panneau de façade pour accéder à ce mécanisme.
Suivant les modèles d'UI il peut y avoir deux moteurs d'entrainement des volets, mais le plus souvent un seul, les volets étant entrainés par un système mécanique plastique il est possible qu'un élément soit décroché ou cassé.
A vérifier en démontant le panneau de façade pour accéder à ce mécanisme.
03 juillet 2025 à 17:43

Bonjour.
Je rejoins Climtout, il aurait du voir la fuite avec l'azote poussé à 28B mini et recherche aux points stratégiques les dudgeons avec du "mille bulles".
Ensuite si il rapatrié le gaz dans l'UE il est possible d'entendre ce pshit.
Par contre oui, il aurait du encore une fois et voire autant de fois que nécessaire un test azote et tirage au vide.
Je rejoins Climtout, il aurait du voir la fuite avec l'azote poussé à 28B mini et recherche aux points stratégiques les dudgeons avec du "mille bulles".
Ensuite si il rapatrié le gaz dans l'UE il est possible d'entendre ce pshit.
Par contre oui, il aurait du encore une fois et voire autant de fois que nécessaire un test azote et tirage au vide.
03 juillet 2025 à 17:39

Bonjour.
Je ne sent et ne vois pas trop, mais éventuellement mettre un petit "sapin" en aspiration des filtres cela disparaitra, enfin je pense.
Je ne sent et ne vois pas trop, mais éventuellement mettre un petit "sapin" en aspiration des filtres cela disparaitra, enfin je pense.
03 juillet 2025 à 17:33

Bonjour,
Une température de soufflage de 10°C est correcte. Cependant, je ne comprends pas pourquoi vous avez retiré 1,3 kg de R32 et remis seulement 1 kg de gaz neuf. Les 300 grammes supplémentaires pourraient correspondre à un complément de charge, étant donné qu'il s'agit d'un système multi-unités. Toutes les unités intérieures sont-elles dans le même mode ? Je suppose que oui.
En conséquence, comme le temps de fonctionnement du compresseur diminue régulièrement, je serais favorable à l'installation d'une sonde décalée dans l'unité extérieure. Il faudra vérifier (hors tension) les valeurs ohmiques correspondantes du constructeur. À suivre.
Une température de soufflage de 10°C est correcte. Cependant, je ne comprends pas pourquoi vous avez retiré 1,3 kg de R32 et remis seulement 1 kg de gaz neuf. Les 300 grammes supplémentaires pourraient correspondre à un complément de charge, étant donné qu'il s'agit d'un système multi-unités. Toutes les unités intérieures sont-elles dans le même mode ? Je suppose que oui.
En conséquence, comme le temps de fonctionnement du compresseur diminue régulièrement, je serais favorable à l'installation d'une sonde décalée dans l'unité extérieure. Il faudra vérifier (hors tension) les valeurs ohmiques correspondantes du constructeur. À suivre.
02 juillet 2025 à 20:33

Bonjour.
Vitaclim, j'ai travaillé dans cette entreprise.
Ils sont à Baillargues.
Vitaclim, j'ai travaillé dans cette entreprise.
Ils sont à Baillargues.
02 juillet 2025 à 18:49

Bonjour.
Éventuellement appeler la plateforme Technibel.
Si vous envisagez de remplacer votre UE, je ne pense pas qu'il y ai une unité extérieure adaptable, qui soit compatible avec vos UI actuelles.
Il vas falloir envisager de tout remplacer UI et UE.
Avec le nouveau gaz R32, et peut être remplacer les tuyauteries, si possible ou nettoyage avec un produit adapté.
Éventuellement appeler la plateforme Technibel.
Si vous envisagez de remplacer votre UE, je ne pense pas qu'il y ai une unité extérieure adaptable, qui soit compatible avec vos UI actuelles.
Il vas falloir envisager de tout remplacer UI et UE.
Avec le nouveau gaz R32, et peut être remplacer les tuyauteries, si possible ou nettoyage avec un produit adapté.
02 juillet 2025 à 18:39

Bonjour.
Une clim murale pour tout climatiser pour tout climatiser, que des problèmes et au final que des mécontentements de la part des client, trop de déperditions, vous aurez tout au plus un rafraichissement mais pas une température homogène.
Pour la puissance de 5,2 kW vous êtes dans les clous pour la surface totale.
Faites comme voulez.
Une clim murale pour tout climatiser pour tout climatiser, que des problèmes et au final que des mécontentements de la part des client, trop de déperditions, vous aurez tout au plus un rafraichissement mais pas une température homogène.
Pour la puissance de 5,2 kW vous êtes dans les clous pour la surface totale.
Faites comme voulez.
02 juillet 2025 à 18:30

Bonjour, OK.
01 juillet 2025 à 18:52

Bonjour, ce n'est pas forcément le cas. Cela dépend également du type de gaz. Mais 21 ans, c'est déjà un bel âge.
01 juillet 2025 à 18:51

Bonjour.
Et il sert à quoi ce potentiomètre ?
Donc c'est un local commercial, OK, j'en faisait souvent dans des zones commerciales partout en France, mais pas aussi haut.
Ce qui est bizarre, est que vous dites que suite aux différents essais des pompes pas de problème, cette fuite ne se produit qu'au bout de 3/4h
question, avez vous une UI et une UE couplée, ou une UE pour toutes vos cassettes ?
Et il sert à quoi ce potentiomètre ?
Donc c'est un local commercial, OK, j'en faisait souvent dans des zones commerciales partout en France, mais pas aussi haut.
Ce qui est bizarre, est que vous dites que suite aux différents essais des pompes pas de problème, cette fuite ne se produit qu'au bout de 3/4h
question, avez vous une UI et une UE couplée, ou une UE pour toutes vos cassettes ?
01 juillet 2025 à 15:15

Bonjour.
Il n'y a pas de Deshydrateur sur ce type de machine, éventuellement si problème d'acide sur le circuit on peut rajouter un double flux.
les codes erreurs peuvent apparaitre après plusieurs tentative de fonctionnement, donc laisser en route et attendre, si vous coupez le courant et le remettez cela réinitialise l'installation.
Il n'y a pas de Deshydrateur sur ce type de machine, éventuellement si problème d'acide sur le circuit on peut rajouter un double flux.
Citation :Eh.. vous voulez dire avec du gaz neuf et au poids, suivant l'étiquette apposée sur l'UE et recommandations constructeur et avez vous vérifier le poids de l'ancien gaz ?
J'ai déjà effectué une grosse mise au vide et rechargé avec un autre gaz
les codes erreurs peuvent apparaitre après plusieurs tentative de fonctionnement, donc laisser en route et attendre, si vous coupez le courant et le remettez cela réinitialise l'installation.
01 juillet 2025 à 15:06

Bonjour, pas assez de delta T°C entre reprise et soufflage, vous deviez avoir environ 12°C en moins pour moi manque de gaz.
Et comme Dom-Aom couper la VMC la journée aux heures chaudes.
Et comme Dom-Aom couper la VMC la journée aux heures chaudes.
01 juillet 2025 à 14:53

Bonjour.
Vous voulez dire un clapet anti retour, si la longueur d'aspiration entre le flotteur et la pompe, ce n'est pas grave si grande longueur oui cela peut être nécessaire, suivant le type et marque de pompe, toutefois le moteur de la pompe fait office de "bouchon" ou clapet.
Vous voulez dire un clapet anti retour, si la longueur d'aspiration entre le flotteur et la pompe, ce n'est pas grave si grande longueur oui cela peut être nécessaire, suivant le type et marque de pompe, toutefois le moteur de la pompe fait office de "bouchon" ou clapet.
01 juillet 2025 à 14:48

Bonjour.
Souvent si problème de Com UE-UI carte mère de votre UE et peut être la carte Inverter, mais moins certain.
Si la carte Inverter lâche c'est souvent à cause du compresseur ou de ventilateur UE
Toshiba n'est pas une si mauvaise marque que ça.
Souvent si problème de Com UE-UI carte mère de votre UE et peut être la carte Inverter, mais moins certain.
Si la carte Inverter lâche c'est souvent à cause du compresseur ou de ventilateur UE
Toshiba n'est pas une si mauvaise marque que ça.
01 juillet 2025 à 14:43

Bonjour.
Nettoyer le filtre d'aspiration, vérifier si le bac d'eau condensée est plein.
Nettoyer le filtre d'aspiration, vérifier si le bac d'eau condensée est plein.
01 juillet 2025 à 09:28

Bonjour.
Oui et très certainement, il se peut aussi que le flotteur soit resté bloqué "haut" c'est à dire que la pompe reste enclenchée tout le temps, prévoir un démontage du flotteur et un bon nettoyage, si rien y fait, prévoir remplacement(c'est du consommable). attention de ne pas mettre aussi la température trop basse 5/7 °C en dessous de la température extérieure, si trop de déshumidification la pompe ne suit plus.
Citation :
Est-il plus probable que l'interrupteur à l'intérieur du flotteur soit resté "contacté" ou que la pompe ait pris un coup ?
Oui et très certainement, il se peut aussi que le flotteur soit resté bloqué "haut" c'est à dire que la pompe reste enclenchée tout le temps, prévoir un démontage du flotteur et un bon nettoyage, si rien y fait, prévoir remplacement(c'est du consommable). attention de ne pas mettre aussi la température trop basse 5/7 °C en dessous de la température extérieure, si trop de déshumidification la pompe ne suit plus.
01 juillet 2025 à 09:27

Bonjour, peut-être manque-t-il de gaz ou est-il sous-puissant ?
Prenez la température de reprise et de soufflage en demandant une ventilation à fond et une température la plus basse.
Attendez 10 à 15 minutes avant de prendre ces températures, merci.
Prenez la température de reprise et de soufflage en demandant une ventilation à fond et une température la plus basse.
Attendez 10 à 15 minutes avant de prendre ces températures, merci.
30 juin 2025 à 18:30

Bonjour, il n'y a pas de tension sur une sonde quelle qu'elle soit, seulement une valeur ohmique en fonction des données constructeur pour une température donnée.
30 juin 2025 à 18:08

Bonjour, faire ce que climatisation vous indique sauf que moi je fais une demande de froid sur un et sur l'autre je mets en ventilation seule, si l'UI en ventilation seule produit du froid et pas l'autre, inversion probable des câbles de liaison.
30 juin 2025 à 18:05