FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre VETC

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 878 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit VETC sur le forum Chauffage

VETC
a posté 6 524 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour,

Si vous souhaitez mettre en place un système de régulation qui vous apporte confort, économies et qui respecte la vie de votre installation il faut d'abord :
- S'assurer que votre installation est bien réalisée, réglée et équilibrée. Si vous ouvrez en grand tous les radiateurs, vous ferlez toutes les portes et que vous laissez votre chaudière chauffer ces radiateurs : vous devriez avoir la même température dans toutes les pièces de votre logement. Si ce n'est pas le cas équilibrez les débits de votre installation (pas de mise en place de robinets thermostatique sans ce réglage) !!!
- Vérifier que vous avez bien des coudes ou tés de réglages sur le retour de vos radiateurs,
- Qu'une vanne de décharge, bypass ou soupape différentielle est bien présente sur votre installation (pas de vanne thermostatiques sans cette sécurité : un seul radiateur ouvert ne suffit pas pour passer le débit total du circulateur de chauffage) !!!

Ensuite il faut comprendre qu'un thermostat d'ambiance et des robinets thermostatiques sont complémentaire sur une installation mais ils n'ont pas la même action :
- Le thermostat d'ambiance (bien installé et au bon endroit) gère le confort de l'ensemble de votre logement, il régule les températures ambiantes selon les consignes (confort, réduit, veille) en agissant sur le fonctionnement de votre chaudière (on/off) et sur une installation équilibrée vous obtiendrez les mêmes températures ambiantes dans toutes les pièces de votre logement.
- Les robinets thermostatiques, eux, sont là pour gérer les apports de chaleurs gratuits (soleil, cheminée/poêle, cuisine, présence humaine) ils coupent donc le fonctionnement du radiateur si la température ambiante est déjà atteinte ou si vous souhaitez avoir une température différente dans une pièce. Mais ils n'ont aucun pouvoir de commande sur la chaudière.

Un thermostat d'ambiance est une régulation globale et centralisé qui agit directement sur la chaudière.
Des robinets thermostatiques sont des régulations de zones ou pièces par pièces.
Ils sont complémentaires mais uniquement si vos puissances de radiateurs sont bien calculées et que votre installation est bien équilibrée.

Avec les nouvelles générations de cartouches thermostatique qui peuvent soit :
- Contrôler uniquement la température ambiante en autonomie,
- Contrôler la température ambiante + les programmes horaires de fonctionnement en autonomie
- Être pilotées par un thermostat d'ambiance qui centralise les consignes de température et les programmation horaires et agis sur le fonctionnement de la chaudière,
- Être connectées à un thermostat et/ou module connecté par WIFI avec contrôle par application internet et smartphone,
On trouve des solutions de régulations dites "boucles fermées" qui identifient, analysent et contrôlent les besoins et pilotent la chaudière est les radiateurs pour optimiser le confort et les économies d'énergies.

A la base il faudra toujours avoir une installation équilibrée, ces solutions de régulation ne feront pas de miracles : elles feront tôt ou tard remonter tous les défauts de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 janvier 2023 à 15:49
forum consulter ce sujet Réglage thermostat d'ambiance avec robinets radiateurs dans la même pièce

Bonjour.

Le fils vert/jaune qui est branché sur la borne 3 de votre thermostat :
- Arrive t-il jusque dans la chaudière ?
- Où est-il branché dans la chaudière ?

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2023 à 12:04
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat thermoflash digital par thermostat connecté

Publicité

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2023 à 11:50
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Thema C AS10 capricieuse

Bonsoir,

Regardez bien dans la première série de photo la photo n°3, on y voit clairement trois tubes qui partent vers la droite dont deux sont équipés de vannes et un sur lequel est raccordé le vase d'expansion : ces tubes allaient sur un ballon ECS, ballon qui fonctionnait en thermosiphon et qui servait également de ballon tampon puisque sa température n'était pas contrôlée. On y voit aussi l'arrivée d'eau froide bouchonnée qui allait à ce ballon.
Il suffisait que la chaudière soit à 60°C pour avoir de l'ECS, si la température de la chaudière était trop basse l'ECS était tiède, si la température ambiante était trop haute l'ECS montait à plus de 85°C !!!
Le vase d'expansion sous pression d'azote n'était certainement pas là il y a 60 ans et encore moins celui là puisque :
- La potence équipée (vase, purgeur, soupape) en place n’existait pas,
- Le flexible de raccordement n'existait pas,
- Le modèle de vase n'existait pas non plus.

Tout ce qui servait de sécurité contre les surchauffes et les surpressions n'existe plus sur cette installation, les modifications apportées ne garantissent plus son fonctionnement de manière sécurisé.

Même si nous ne sommes que des bénévoles sur ce forum, restons pro dans nos réponses.

Notre amie LaNovice vient d'acheter cette maison donc l'installation n'est pas conforme : elle doit en être informée pour faire valoir ces droits auprès du vendeur. Il faut espérer que cette installation n'est pas l’œuvre d'un professionnel sinon il faut qu'il apprenne à courir vite !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2023 à 19:33
forum consulter ce sujet Recherche info chaudière à bois Chappée

Bonsoir.

Vous devez raccorder le contact A/B de votre BDR91 sur les bornes TA en enlevant le shunt en place (comme sur votre 4ème photo).
Le BDR91 pilotera le circulateur de chauffage mais pas la chaudière. Vous devrez régler manuellement la température de la chaudière avec l'aquastat de la chaudière.
Attention :
Comme vous allez fonctionner en mode manuel sur la chaudière (plus en mode Auto aquastat au maximum), il n'y aura plus de priorité à la production ECS et la température de l'ECS correspondra à la température réglée sur ce même aquastat (minimum 55°C) :
- Vous allez perdre en confort,
- Il faudra penser a augmenter la température sur l'aquastat quand les températures extérieures descendrons,
- La chaudière consommera plus de gaz,

Comme votre centrale à picots est HS, vous pourriez mettre en place une sonde extérieure, débranchez la centrale à picots et fonctionner avec une courbe de chauffe. Cette solution serait plus économique mais pour la mettre en place il faut :
- Trouvez une sonde extérieure réf 2000371,
- Mettre cette sonde dehors au nord,
- Passez un câble entre la sonde et la chaudière,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
04 janvier 2023 à 19:10
forum consulter ce sujet Modification régulation chaudière Guillot Athena

Bonjour.

Sur ces modèles de chaudières les capteurs d'air et de gaz sont des capteurs électroniques : pas de pressostats il ne faut jamais souffler dedans !!!
Même les pressostats qui sont des composants de contrôles précis, travaillant avec des pressions faibles : il ne faut jamais souffler dedans (ce sont de mauvaises habitudes à proscrire).

Votre technicien connait-il vraiment cette marque et ce modèle de chaudière, est-il agréé SAV par le fabricant FRISQUET ? Qu'elle est son entreprise ?

Attention :
Dans la mesure ou le montant de la réparation dépasse 150€, votre prestataire a obligation de vous faire un devis de réparation, si vous acceptez ce devis de réparation et remise en état de la chaudière, il a une obligation de résultat et le peut indéfiniment vous remplacer des pièces sans tenir compte de son devis initial : si il s'est trompé dans son diagnostic c'est pour sa pomme !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2023 à 18:43
forum consulter ce sujet Anomalie ventilateur chaudière Frisquet Hydroconfort

Bonjour.

Vous avez remplacé votre brûleur par un WL5/1B, est-il neuf ?
Vous avez remplacé le coffret LMO82 pour quelle raison ?

La fiche européenne 7 broches est elle alimentée correctement (photo ci-jointe) de droite à gauche :
- Phase ?
- Terre ?
- Neutre ?
- Contact fermé entre T1 et T2 ?
- S3 rien ?
- B4 rien ?

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2023 à 18:31
forum consulter ce sujet Brûleur Weishaupt wl5/1B ne demarre pas

Bonjour,

De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel habilité ?
Si depuis deux ans les fumées sortant du conduit sont noires il y a urgence de trouver une solution !!!

Vous devez faire intervenir un professionnel, de préférence agréé par le constructeur DOMUSA, pour qu'il fasse un entretien complet, un démontage et un contrôle de tous les éléments de la chaudière.
Il devra refaire des réglages et des analyses de combustion avec un analyseur électronique.
Il devra vous délivrer une attestation d'entretien annuel obligatoire.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2023 à 18:21
forum consulter ce sujet Fumée noire chaudière pellet Domusa

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Suivant la marque, le modèle et le type de chaudière il faut impérativement qu'elle puisse évacuer sont surplus de température pour éviter de déclencher la sécurité de surchauffe.
De plus la plus part des système de régulation intégré sont capable de gérer le dégommage des pompes ou des vannes (inverseuses et mélangeuse) : la circulation doit rester possible pas uniquement sur un radiateur mais sur la totalité.
Lorsqu'on a des têtes thermostatiques sur les radiateurs, pour évité que les clapets se collent ou que les cartouches soient abimées (explose, grille ou deviennent défectueuses) il faut, en été, ouvrir en grand tous les radiateurs et si les température ambiantes montent de trop il faut les démonter !!!

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2023 à 11:48
forum consulter ce sujet Surchauffe de chaudière et un robinet toujours ouvert

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel habilité ?
- Cette chaudière est-elle sous contrat d'entretien ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Attention si les cartes électroniques sont a remplacer il faudra les paramétrer selon le type et les caractéristiques de la chaudière et de l'installation : en avez-vous les compétences !!!

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2023 à 11:35
forum consulter ce sujet Anomalie ventilateur chaudière Frisquet Hydroconfort

Bonsoir à vous deux.

En observant les photos de votre installation on constate des anomalies de raccordement hydraulique et un manque total de sécurité concernant le fonctionnement des chaudières à combustible solide.

- La présence d'un circulateur sur retour de la chaudière ?
- Si les besoins de l'installation sont inférieurs à la température de la chaudière et s'il reste encore du bois dans le foyer : comment allez-vous gérer l'arrêt de combustion dans la chaudière et la montée en température du corps de chauffe ?
- Il y avait un ballon ECS qui servait de tampon pour limiter ce risque mais il n'existe plus sur l'installation !!!

Il n'existe pas non plus de sécurité de surchauffe type THERMOVAR, de sécurité de protection de température trop basse dans le corps de chauffe type aquastat ou clapet thermostatique pour limiter les risques liés au pont de rosée.

Les vases d'expansion sous pression sur ce type d'installation et sans les sécurités obligatoires ne sont pas recommandées car ils ne permettent pas de gérer les risques liés à la surpression et les surchauffes dans le circuit de chauffage : à l'origine, si cette installation a été faite par un vrai professionnel, elle devait être équipée d'un vase d'expansion à l'air libre, d'un manomètre gradué en mCE et de son ballon tampon ECS.

On ne peut pas dire que faire fonctionner cette chaudière, dans l'état actuel de l'installation, est sans risque, pour des raisons de sécurité, de responsabilité, d'économie d'énergie et de couverture par l'assurance en cas de sinistre elle devrait remise aux normes.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
03 janvier 2023 à 19:19
forum consulter ce sujet Recherche info chaudière à bois Chappée

Bonsoir.

Sauf si vous avez :
- Un micro manomètre gaz,
- Un analyseur de combustion électronique,
Et que vous savez vous en servir, il faudra effectivement faire appel à un professionnel !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
03 janvier 2023 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe

Bonsoir.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous répondre à toutes nos questions :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Où se trouve votre sonde d'ambiance (QAA75) ?
- Valeurs d'optimisation enclenchement et déclenchement (temps en minutes) ?

Comme première anomalies :
- La température de consigne réduite ne devrait pas être aussi basse, laissez la à 16°C,
- Les valeurs d'optimisations ne sont pas des températures et ces températures doivent resté à 30°C pour la mini et 858°C pour la maxi,
- La courbe de chauffe ne doit pas être de 4 mais elle doit être comprise entre 1.5 et 1.75,
- La température de passage été/hiver doit rester à 20°C,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
03 janvier 2023 à 18:29
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée thermostat QAA 75

Bonsoir.

La première des anomalies est d'avoir ce modèle de chaudière dont la puissance en chauffage est supérieure aux besoins de votre logement de 38m².
La deuxième anomalie est d'avoir une chaudière condensation, équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure mais non équipée de sa sonde extérieure.

Votre technicien, lors de sa dernière intervention, a-t-il laissé un compte rendu ou une fiche d'intervention ?

Pouvez-vous faire l'essai d'ouvrir en grand tous vos radiateurs, de déposer les cartouches thermostatiques (si vous en avez ?) et de remettre en route la chaudière pour voir.

Des bruits d'air dans la chaudière ne sont pas normal, il faut vérifier que :
- La pression de remplissage de l'installation de chauffage est bien à 1.5 Bars,
- Le corps de chauffe est bien purgé,
- Les radiateurs sont tous ouvert en grand,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
03 janvier 2023 à 18:18
forum consulter ce sujet Panne eau chaude chaudière Saunier Duval erreur F28

Bonsoir.

Si vous venez de remplacer l'extracteur et que le défaut E168 persiste c'est que votre diagnostic n'était pas le bon. Il vous reste à contrôler :
- Le faisceau de câbles,
- La carte LMU,

Pourquoi ne pas faire appel à un professionnel de la maintenance habilité pour cette marque ?
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?

Pouvez-vous nous transmettre des photos de cette fiche à griffe qui serait débranchée ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 18:02
forum consulter ce sujet Chaudière sol condensation Chappée Orana erreur 168

Bonsoir.

Ce qui est important c'est de vérifier que votre PAC est bien protégée, sur son retour d'installation, par une filtre cyclonique à aimant pour éviter que des boues ou des particules solides ne viennent boucher son échangeur.
Vous pouvez également mettre en place un traitement inhibiteur pour l'imiter les dégâts dus à l'oxygène présente dans le circuit de chauffage.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 17:53
forum consulter ce sujet Réseau de chauffage acier noir pompe à chaleur

Bonsoir.

Si la solution de Martien-071 ne fonctionne pas, vous pouvez remplacer par un modèle de la même marque :
- Soit un EVOTOUCH,
- Soit un EVOHOME,

La communication entre votre thermostat et votre HM80 se faisant par une fréquence radio spécifique à cette marque, vous ne pouvez utiliser que ces solutions.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 17:47
forum consulter ce sujet Compatibilité thermostat Honeywell HM80

Bonjour.

Dans votre kit EVOHOME vous avez un boitier BDR91, ce boitier doit être câbler a proximité de la chaudière.
Il sert a piloter le fonctionnement de votre chaudière, comment avez-vous câbler ce boitier :
- Son alimentation électrique ?
- Son contact inverseur pour piloter la chaudière ?
- Sur quelles bornes du bornier de la chaudière ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 16:54
forum consulter ce sujet Modification régulation chaudière Guillot Athena

Bonjour.

Si vous avez des traces d'humidité dans le doigt de gants il faut s'assurer qu'il n'est pas défectueux :
- Soudures,
- Inox ou émail,

Quand au phénomène de condensation, dans un si petit diamètre de tube, cela reste improbable.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 16:42
forum consulter ce sujet Corrosion dans doigt de gant sonde ballon ECS Perfinox

Bonjour.

Même si je comprends votre démarche, la puissance nécessaire pour chauffer 44m² étant tellement petite que vous aurez du mal à trouver une PAC type aérothermie de cette puissance (inférieure à 4 kW).

Le choix d'une PAC de puissance supérieure impliquerait de protéger son fonctionnement. la recommandation est d'augmenter de volume d'eau de votre installation en mettant en place un ballon tampon. Sa capacité devrait être de 30 à 50 litres / kWs de puissance PAC (soit pour une 6 kWs un ballon entre 180 à 240 litres) / je ne vois pas, en étant dans un mobil home où vous allez pouvoir mettre en tel ballon !!!

- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 16:18
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur et radiateurs

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière (le modèle IGNATIA n'existe pas) ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 16:07
forum consulter ce sujet Bruit chaudière Chappée voyant d'eau clignote

Bonjour,

Vous parlez du réglage de votre thermostat mais lequel :
- Le thermostat de la chaudière ?
- Le thermostat d'ambiance ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 16:03
forum consulter ce sujet Chaudière à gaz de ville Vaillant régler thermostat

Bonjour.

Cela ne sert à rien de faire des programmations jour/nuit si vous ne réglez pas des consignes de températures différentes :
- Jour 20°C,
- Nuit 13°C,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 16:01
forum consulter ce sujet Problème chaudière Buderus Logano S115

Bonsoir,
Dans le cadre de l'obligation d'entretien annuel de votre chaudière avez-vous un contrat d'entretien annuel ?

Votre chauffagiste est-il venu faire un diagnostic sur place ?
A-t-il regonflé le vase d'expansion en attendant ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 décembre 2022 à 18:50
forum consulter ce sujet Dépanner chaudière Frisquet Hydromotrix 23

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 décembre 2022 à 18:28
forum consulter ce sujet Chaudière sol condensation Chappée Orana erreur 168

Bonjour,

Votre chaudière doit être une HS TARM type LOKI MK2.

Votre tableau de commande affiche quoi ?
Votre chaudière est-elle bien alimentée en électricité et combustible ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 décembre 2022 à 18:04
forum consulter ce sujet Arrêt chaudière à granulés loki mk2

Bonjour,

Les codes défauts F 28 et F29 indique pour le premier une anomalie de démarrage ou d'allumage brûleur, pour le deuxième une anomalie de fonctionnement ou d'allumage infructueux.

Votre technicien vous a dit que c'était un problème de pression mais quelle pression ?
A-t-il fait des mesures ou des contrôles pour justifier son diagnostic ?
Vous a-t-il fait une devis de réparation ?

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 décembre 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet Panne eau chaude chaudière Saunier Duval erreur F28

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 décembre 2022 à 17:45
forum consulter ce sujet Panne Code 73 Chaudière Bulex

Bonjour.

Si Netatmo vous indique que son thermostat est compatible avec votre PAC, cela n'engage que eux et c'est à eux de vous apporter la solution : vous ont-ils fournis une notice, un schéma de câblage ou une procédure pour le raccordement du récepteur (le contact sec) sur le bornier de votre PAC ?

Si vous êtes sur notre forum je pense que la réponse est non !!!

Vous n'êtes hélas pas le premier à nous poser ce type de question. Les systèmes de chauffage (PAC, chaudières gaz, chaudière fioul, chaudière bois...) qui intègre déjà un régulation climatique en fonction de la température extérieure ne sont pas compatible avec un système de régulation externe.
C'est système de régulation dit "contact sec" (on/off) son prévus pour des installation non équipée de régulation (ancienne génération).

Faites vos recherches est vous constaterez que :
- Du côté du constructeur Nibe on ne vous donnera pas de schéma de câblage pour installer vous même le thermostat Netatmo (pour des raisons de garanties et de durée de vie de leur appareil). Nibe vous conseillera l'utilisation des ces accessoires et option de régulation,
- Du côté de Netatmo il ne vous donnerons pas non plus de schéma de câblage pour ne pas être responsable d'une dégradation (sous ou hors garantie) sur votre PAC. Netatmo vous renverra vers le constructeur Nibe ou un installateur,

A ce petit jeu, chacun se renverra la balle et vous risquez de ne jamais avoir de réponse pour mettre en place ce type de thermostat. Regardez sur notre forum il y a plein de post qui traitent des sujets de "thermostat connectés".

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 décembre 2022 à 17:03
forum consulter ce sujet Connection thermostat Netatmo sur pompe à chaleur Nibe

Bonjour.

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre extracteur ?

Il peut s'agir d'un extracteur utilisé sur d'autre appareil, ce qui est assez fréquent.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 décembre 2022 à 16:21
forum consulter ce sujet Extracteur de fumée HS

Bonjour.

Veuillez trouver ci-joint la notice demandée.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

sonde ambiance 7108526 notice web.pdf
30 décembre 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Notice sonde ambiance chaudière Chappée 7108526

Bonjour.

Votre chaudière alimente deux circuits de chauffage, elle est piloté par une DIEMATIC 3 mais :
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?
- Combien de sonde d'ambiance avez-vous ?
- De quelle marque et quel type sont-elles ?
- Sur quel circuits sont-elles raccordées ?
- Où sont-elles dans votre logement ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 décembre 2022 à 11:49
forum consulter ce sujet Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120

Bonjour.

Si votre thermostat NETATMO est bien un version "contact sec" il n'est pas compatible avec le système de régulation de votre PAC : où avez-vous sa compatibilité ???

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en PAC et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les PAC.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 décembre 2022 à 11:42
forum consulter ce sujet Connection thermostat Netatmo sur pompe à chaleur Nibe

Bonjour.

Cette QAA73 est compatible avec une chaudière CHAPPEE.
Les réglages OEM sont effectivement spécifique au constructeur de la chaudière, ils font partis de la carte de régulation de la chaudière et sont accessible soit par le tableau de commande de la chaudière soit par le biais de la sonde d'ambiance QAA75.

Ces paramètres sont protégés par un code d'accès "OEM" pour des raisons de sécurité.

La sonde d'ambiance QAA73 permet donc de dialoguer avec la carte de la chaudière, de paramétrer la chaudière et l'installation (elle sert à la fois de sonde d'ambiance et de commande à distance) mais il y a aucun risque de modifier les paramètres "OEM").

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 décembre 2022 à 11:31
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

La sonde d'ambiance QAA 75 est-elle bien paramétrée :
- Sur quel circuit de chauffage est-elle activée ?
- Influence de l'ambiance activée ?
- Quelle est la valeur de l'influence?
- Quelles sont les programmations horaires des différents circuits ?
- Quelles sont les consignes de températures (confort, réduit, veille) ?
- Quelles sont les valeurs d'optimisations (enclenchement et déclenchement) ?
- Quelle est la courbe de chauffe réglée ?
- Quelle est la température de passage "été/hiver" ?

Comme c'est une chaudière d'occasion, la régulation a été paramétrée pour l'installation sur laquelle elle fonctionnait. Votre installation ne doit pas être la même, il faut donc reprendre tous les paramètres.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 décembre 2022 à 11:07
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée thermostat QAA 75

Bonjour.

Vous partez dans tout les sens sans trop savoir ce que vous faites, commencer par trouver la panne de votre brûleur :
- Le gicleur est de quelle marque (DELAVAN ou DANFOSS) ?
- Le bouchon de sa boite est de quelle couleur (rouge ou vert foncé) ?
Les gicleurs DANFOSS 0.60/60°W n’existe pas[u][/u] !!!
- Pourquoi avoir chercher un autre brûleur ?
- Avez-vous touché au réglage de la pompe fioul ?
- Avez-vous un réchauffeur sur votre ligne gicleur, est-il bouché ?

Sans avoir un fonctionnement correct et normal de votre brûleur il ne sert à rien d'aller plus loin !!!

Vous cherchez des pannes sur votre régulation mais êtes vous sur qu'elle a un problème ?
Vous avez une installation avec :
- Une production d'eau chaude sanitaire,
- Un circuit radiateur (circuit A),
- Un circuit plancher chauffant (circuit B),
Tant que votre brûleur ne fonctionnera pas correctement, que la chaudière ne sera pas capable de monter à plus de 80°C (en mode automatique l'aquastat doit être au maximum), elle ne sera pas capable de charger le ballon d'eau chaude entre 50 et 55°C, elle ne fonctionnera pas en chauffage à cause de la priorité à la production d'ECS.
Vous avez un plancher chauffant, par mesure de sécurité vous ne devez pas mettre votre chaudière en mode manuel : elle doit rester en mode auto.

Pour ce qui est du manomètre fioul il doit être systématiquement prévu pour des mesures de pressions fioul.
Il sera donc fournis avec les bons raccords.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 20:22
forum consulter ce sujet Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas

Bonsoir.

Merci de nous transmettre le modèle exact de votre thermostat ainsi que des photos des borniers de votre PAC.
A vouloir jouer les apprentis électricien vous risquez de griller la ou les cartes de votre PAC !!!

Il est important de vérifier que votre thermostat est bien ou non compatible avec la régulation de votre PAC.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 19:47
forum consulter ce sujet Connection thermostat Netatmo sur pompe à chaleur Nibe

Bonsoir.

Êtes-vous certains que le circulateur tourne ?
Est-il alimenté en 230 Volts ?
Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ?
Avez-vous un clapet anti thermosiphon en sortie de votre circulateur circuit A ?

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 19:42
forum consulter ce sujet Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 17:17
forum consulter ce sujet Notice sonde ambiance chaudière Chappée 7108526

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type exact, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Le défaut E 131 indique un défaut ou une mise en sécurité du brûleur il faut donc vérifier :
- La tension d'alimentation du brûleur,
- La marque, le modèle, le type du gicleur remplacé,
- La pression de pulvérisation du fioul,
- La dépression d'aspiration du fioul,
- La bonne rotation de la pompe fioul,
- La propreté des filtres fioul (pot filtre, pompe, réchauffeur, gicleur),
- Les hygiènes de combustion à la puissance mini et maxi,

Lors des différentes interventions de vos deux techniciens vous ont-ils laisser des rapports d'intervention, des tickets de combustions ou autres ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?

N'étant pas sur place pouvez-vous également nous transmettre des photos de votre installation ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 17:14
forum consulter ce sujet Problème chaudière à condensation fioul Brötje

Bonjour.

Si votre sonde extérieure n'indique pas la température réelle il faut :
- Vérifiez sa valeur ohmique,
- Comparez avec la température correspondante,
- Remplacer la sonde si en dehors des valeurs,

Pour ce qui est du défaut E133, comme vous êtes au propane (G31) vous devez vérifier :
- Les tensions d'alimentation électrique de votre chaudière,
- Les pressions d'alimentation gaz de votre chaudière,
- Les valeurs de combustion en puissance mini et maxi de votre chaudière,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe

Bonjour.

Le code défaut E 160 indique un soucis de détection de la vitesse (pas qu'il ne fonctionne pas).
Ce défaut, comme votre extracteur tourne en déconnectant la fiche de commande, peut avoir pour origine :
- Un défaut du tachymètre de l'extracteur,
- Un défaut du faisceau de liaison entre l'extracteur et la carte de régulation de la chaudière,
- Un défaut de la carte de la chaudière,

Si votre extracteur tourne en vitesse maxi, en débranchant la fiche de commande, c'est que votre extracteur est à remplacer : faite faire l'intervention par un professionnel habilité qui doit vous faire un devis et faite une déclaration de sinistre à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de la garantie "dégâts électriques"

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 16:56
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Orana HTE

Bonjour.

Quel est le modèle et le type de thermostat que vous avez ?
Quel raccordement avez-vous fait, où et comment ?
Pourquoi ne pas utiliser les accessoires de régulation du constructeur NIBE ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 16:46
forum consulter ce sujet Connection thermostat Netatmo sur pompe à chaleur Nibe

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 16:41
forum consulter ce sujet Chaudière Elm Leblanc Acleis clignotante

Bonjour.

Comme sont nom l'indique le code "usine" n'est disponible que pour le fabricant de l'appareil voir pour un service technique agréé. Vous ne le trouverez donc nul part pour simple raison de sécurité.

Quel est votre problème ???

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 16:40
forum consulter ce sujet Code pour réglage pour poêle Deville

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Votre chaudière fonctionne à quoi ?
- Souhaitez-vous la conserver ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 16:27
forum consulter ce sujet Conseils marque et modèle brûleur pellets

Bonsoir,

Votre circuit de chauffage est constitué de deux planchers chauffant mais :
- Les deux circuits sont-ils indépendant ou liés ?
- Combien de départ sur l'unité intérieur distribuant ces circuits ?
- Avez-vous un module hydraulique avec un départ direct (CC1) et un départ mélangé (CC2) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée sur le CC2 ?
- Combien avez-vous de sonde d'ambiance ?

Votre souci fait penser à soit :
- Un problème de raccordement hydraulique,
- Un problème de raccordement électrique,
- Un problème de paramétrage de régulation,
- Un problème d'absence d'option de régulation permettant ce type de pilotage.

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 décembre 2022 à 19:53
forum consulter ce sujet PAC Chappée ERIA étage chauffe le RDC

Bonjour.

Selon la configuration de votre installation, mettre en place une chaudière (bois/fioul) + un poêle à bois hydraulique, PAC ou autre source de chaleur et possible, il faut simplement ajouter à votre installation un ballon tampon qui servira de découplage hydraulique et de volume réserve anti cout-cycles.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 décembre 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Installation poêle à bois sur ancienne installation

Bonjour.

Avez-vous solutionner votre problème ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 décembre 2022 à 18:10
forum consulter ce sujet Commande bloquée sur radiateur Noirot

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 décembre 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Régulateur Weihaupt KS40 arrêts intempéstifs de la chaudière