Information radiateur basse et haute pression
Actuellement
24 651
questions dans le
forum chauffage
10145
Question Bricolage : Information radiateur basse et haute pression
Invité

Bonjour,
J'habite au 2ème dans une copropriété de 14 étages.
Je viens de faire installer des radiateurs plats au mur et le gardien m'a demandé si j'avais bien choisi des radiateurs haute pression !
Ne le sont-ils pas d'office haute pression ? Merci.
J'habite au 2ème dans une copropriété de 14 étages.
Je viens de faire installer des radiateurs plats au mur et le gardien m'a demandé si j'avais bien choisi des radiateurs haute pression !
Ne le sont-ils pas d'office haute pression ? Merci.
21 septembre 2009 à 15:07
Réponse Forum 1
Invité

Information radiateur basse et haute pression
Invité

Bonjour, je suis dans la même situation, 1er étage d'un immeuble de 11 étages...
Malheureusement les radiateurs ne sont pas tous haute pression. Vous devez impérativement demander à votre gardienne, ou au syndic, le nombre de Bar (pression de l'eau envoyée dans les tuyaux) de votre immeuble.
En collectif, la pression est définitivement supérieure à 7 bars. D'autant plus que vous vous trouvez en bas étage, comme moi, et donc la pression est d'autant plus forte à la base qu'au dernier étage...
J'avais choisi un radiateur plat vertical chez Leroy Merlin (tous leurs radiateurs sont pour des Bars de 7 maximum) et le vendeur me l'a tout de suite déconseillé, puis orienté vers le choix de radiateurs haute pression... Qui se trouve dans des boutiques plus spécialisées !
Je vous conseille vivement de changer vos radiateurs, car s'ils viennent à "exploser", les dommages vous coûteraient bien plus que de nouveaux radiateurs (votre assurance risque de ne pas fonctionner !)
Quoi que vous fassiez, CONTACTER le chauffagiste de votre immeuble (par le bien de votre syndic), il sera en position de vous aiguiller sur des boutiques et vous confirmer ce que l'on m'a dit.
Mais pas de panique ! Changez juste vos radiateurs ! Bonne continuation.
Malheureusement les radiateurs ne sont pas tous haute pression. Vous devez impérativement demander à votre gardienne, ou au syndic, le nombre de Bar (pression de l'eau envoyée dans les tuyaux) de votre immeuble.
En collectif, la pression est définitivement supérieure à 7 bars. D'autant plus que vous vous trouvez en bas étage, comme moi, et donc la pression est d'autant plus forte à la base qu'au dernier étage...
J'avais choisi un radiateur plat vertical chez Leroy Merlin (tous leurs radiateurs sont pour des Bars de 7 maximum) et le vendeur me l'a tout de suite déconseillé, puis orienté vers le choix de radiateurs haute pression... Qui se trouve dans des boutiques plus spécialisées !
Je vous conseille vivement de changer vos radiateurs, car s'ils viennent à "exploser", les dommages vous coûteraient bien plus que de nouveaux radiateurs (votre assurance risque de ne pas fonctionner !)
Quoi que vous fassiez, CONTACTER le chauffagiste de votre immeuble (par le bien de votre syndic), il sera en position de vous aiguiller sur des boutiques et vous confirmer ce que l'on m'a dit.
Mais pas de panique ! Changez juste vos radiateurs ! Bonne continuation.
16 septembre 2011 à 19:38
Réponse Forum 2
Invité

Information radiateur basse et haute pression
Invité

"En collectif, la pression est définitivement supérieure à 7 bars". ==> Faux. Pourquoi affirmer cela ? Certes, il existe des réseaux sous 7-8 bars, mais aujourd'hui, il est plutôt rare de dépasser les 2 bars.
Chez moi, immeuble de 9 étages, 80 logements, 480 radiateurs, la pression de service est de 1,6 bars. Les aiguilles des manomètres indiquent des passages à 2,6 bars maximum.
Dans ce cas, les radiateurs de la série "Equation" chez LM convient grandement. De plus, ils sont fabriqués par Finimetal, ce qui est un gage de qualité.
Pour info, lors de notre dernier désembouage, il a été envoyé de l'eau et de l'air comprimé, le tout jusqu'à 8 bars, et aucun radiateur LM n'a lâché ni fuit.
"...et donc la pression est d'autant plus forte à la base qu'au dernier étage..." : Faux, et archi-faux!
S'il s'agissait d'un circuit ouvert, comme l'eau sanitaire, ça serait vrai (les étages supérieurs prennent des douches mollassonnes, tandis qu'au 1er étage, c'est plutôt du Kärcher.
Comme le circuit est fermé (chaudière > tuyaux aller > radiateurs > tuyaux retour > chaudière etc.), LA PRESSION EST LA MÊME DANS TOUT LE CIRCUIT !
Si vous avez 1,9 bar en sortie de chaudière, vous retrouverez ces 1,9 bars au retour puisqu'il n'y a pas d'échappatoire possible pour l'eau de chauffage. Et les 1,9 bar seront mesurables en chaque point du circuit.
La solution est donc bien de demander au chauffagiste quelle est la pression de service.
Le gardien doit savoir cela. Ou alors, allez avec lui en chaufferie et regardez les manomètres.
Chez moi, immeuble de 9 étages, 80 logements, 480 radiateurs, la pression de service est de 1,6 bars. Les aiguilles des manomètres indiquent des passages à 2,6 bars maximum.
Dans ce cas, les radiateurs de la série "Equation" chez LM convient grandement. De plus, ils sont fabriqués par Finimetal, ce qui est un gage de qualité.
Pour info, lors de notre dernier désembouage, il a été envoyé de l'eau et de l'air comprimé, le tout jusqu'à 8 bars, et aucun radiateur LM n'a lâché ni fuit.
"...et donc la pression est d'autant plus forte à la base qu'au dernier étage..." : Faux, et archi-faux!
S'il s'agissait d'un circuit ouvert, comme l'eau sanitaire, ça serait vrai (les étages supérieurs prennent des douches mollassonnes, tandis qu'au 1er étage, c'est plutôt du Kärcher.
Comme le circuit est fermé (chaudière > tuyaux aller > radiateurs > tuyaux retour > chaudière etc.), LA PRESSION EST LA MÊME DANS TOUT LE CIRCUIT !
Si vous avez 1,9 bar en sortie de chaudière, vous retrouverez ces 1,9 bars au retour puisqu'il n'y a pas d'échappatoire possible pour l'eau de chauffage. Et les 1,9 bar seront mesurables en chaque point du circuit.
La solution est donc bien de demander au chauffagiste quelle est la pression de service.
Le gardien doit savoir cela. Ou alors, allez avec lui en chaufferie et regardez les manomètres.
02 décembre 2014 à 21:41
Réponse Forum 3
Invité

Information radiateur basse et haute pression
Invité

Faux. Pourquoi affirmer cela ? Certes, il existe des réseaux sous 7-8 bars, mais aujourd'hui, il est plutôt rare de dépasser les 2 bars.
Chez moi, immeuble de 9 étages, 80 logements, 480 radiateurs, la pression de service est de 1,6 bars. Les aiguilles des manomètres indiquent des passages à 2,6 bars maximum.
Dans ce cas, les radiateurs de la série "Equation" chez LM convient grandement. De plus, ils sont fabriqués par Finimetal, ce qui est un gage de qualité.
Pour info, lors de notre dernier désembouage, il a été envoyé de l'eau et de l'air comprimé, le tout jusqu'à 8 bars, et aucun radiateur LM n'a lâché ni fuit.
N’importe quoi !
10 mCE = 1 bar
Il faut 1bar pour 10m, 2bars pour 20m, etc.
Chez moi, immeuble de 9 étages, 80 logements, 480 radiateurs, la pression de service est de 1,6 bars. Les aiguilles des manomètres indiquent des passages à 2,6 bars maximum.
Dans ce cas, les radiateurs de la série "Equation" chez LM convient grandement. De plus, ils sont fabriqués par Finimetal, ce qui est un gage de qualité.
Pour info, lors de notre dernier désembouage, il a été envoyé de l'eau et de l'air comprimé, le tout jusqu'à 8 bars, et aucun radiateur LM n'a lâché ni fuit.
N’importe quoi !
10 mCE = 1 bar
Il faut 1bar pour 10m, 2bars pour 20m, etc.
26 février 2018 à 22:49
Réponse Forum 4
Invité

Information radiateur basse et haute pression
Invité

S'il s'agissait d'un circuit ouvert, comme l'eau sanitaire, ça serait vrai (les étages supérieurs prennent des douches mollassonnes, tandis qu'au 1er étage, c'est plutôt du Kärcher.
Comme le circuit est fermé (chaudière > tuyaux aller > radiateurs > tuyaux retour > chaudière etc.), LA PRESSION EST LA MÊME DANS TOUT LE CIRCUIT !
Si vous avez 1,9 bar en sortie de chaudière, vous retrouverez ces 1,9 bars au retour puisqu'il n'y a pas d'échappatoire possible pour l'eau de chauffage. Et les 1,9 bar seront mesurables en chaque point du circuit.
N’importe quoi à nouveau.
La pression est la même sur la colonne montante et descendante au même niveau.
Donc OK même pression en sortie qu’en entrée de chaudière. Mais la pression la sortie de chaudière est différente que celle du dernière étage !
Réfléchissez 2 min.
Comme le circuit est fermé (chaudière > tuyaux aller > radiateurs > tuyaux retour > chaudière etc.), LA PRESSION EST LA MÊME DANS TOUT LE CIRCUIT !
Si vous avez 1,9 bar en sortie de chaudière, vous retrouverez ces 1,9 bars au retour puisqu'il n'y a pas d'échappatoire possible pour l'eau de chauffage. Et les 1,9 bar seront mesurables en chaque point du circuit.
N’importe quoi à nouveau.
La pression est la même sur la colonne montante et descendante au même niveau.
Donc OK même pression en sortie qu’en entrée de chaudière. Mais la pression la sortie de chaudière est différente que celle du dernière étage !
Réfléchissez 2 min.
26 février 2018 à 22:57
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Nettoyage radiateur au nettoyeur haute pression
- N°23191 : Bonjour, J'ai un radiateur qui doit être emboué (pas d'eau ni d'air à la purge, pas de chaleur). Avant de nettoyer le circuit avec un produit, est-ce que je peux le démonter, aller à l'extérieur et passer le karcher...
- 2. Installation radiateur haute pression dans immeuble
- N°24177 : Bonjour à tous. J'ai changé dernièrement mon radiateur de salle de bains par un radiateur sèche serviette à eau chaude, je l'ai raccordé avec des flexibles, mais une fois l'opération terminée, j'ai découvert dans la...
- 3. Brûleurs s'éteignent température trop haute pression trop basse
- N°4270 : Lorsque je mets en route ma chaudière au sol Stelrad, modèle Idéal Sg2000 (gaz), de 1989 ; les brûleurs s'enclenchent normalement mais poursuivent leur action jusqu'à au delà la "température" (bouton tournant jusqu'à...
- 4. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 5. Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35
- N°19670 : Bonjour, Ce sujet a déjà été traité toutefois toutefois je rencontre le problème suivant. Lors de la révision de la chaudière le dépanneur m'a conseillé de remonter la pression de cette dernière à 1,5 (actuellement...
- 6. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 7. Pression haute sur pompe à chaleur eau eau
- N°21764 : Bonjour à tous. Depuis plusieurs semaines ma pompe à chaleur Erset eau-eau se met en sécurité (voyant hp allumé) au début je la rallumais tous les 2 jours mais maintenant c'est toutes les heures et la pompe qui prend...
- 8. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 10. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
- N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite