Recherche spécialiste régulation VRC 720 Vaillant
Actuellement
24 670
questions dans le
forum chauffage
24330
Question Forum Chauffage : Recherche spécialiste régulation VRC 720 Vaillant
Bonjour à tous.
En raison du grand nombre de réglages disponibles avec cette régulation climatique Vaillant, je recherche des personnes du groupe qui pourraient m'aider à la paramétrer correctement.
Pour information, mon installation est composée de radiateurs et d'une chaudière à condensation Ecotec pro Vaillant.
Il n'y a qu'un seul circuit et j'ai besoin de peaufiner les réglages de la régulation en fonction de mon installation, car il me faut 2 heures pour passer de 17,7°C à 20,5°C avec une température extérieure de 4°C.
La courbe est réglée sur 1,7 avec une consigne de température minimum de départ de 30 degrés.
La courbe est en mode adaptatif (étendu) avec une durée de préchauffage de 60 minutes.
Je remercie d'avance les personnes qui pourront m'aider à régler cette régulation correctement.
En raison du grand nombre de réglages disponibles avec cette régulation climatique Vaillant, je recherche des personnes du groupe qui pourraient m'aider à la paramétrer correctement.
Pour information, mon installation est composée de radiateurs et d'une chaudière à condensation Ecotec pro Vaillant.
Il n'y a qu'un seul circuit et j'ai besoin de peaufiner les réglages de la régulation en fonction de mon installation, car il me faut 2 heures pour passer de 17,7°C à 20,5°C avec une température extérieure de 4°C.
La courbe est réglée sur 1,7 avec une consigne de température minimum de départ de 30 degrés.
La courbe est en mode adaptatif (étendu) avec une durée de préchauffage de 60 minutes.
Je remercie d'avance les personnes qui pourront m'aider à régler cette régulation correctement.
23 novembre 2024 à 22:44
Réponse 1 forum dépannage chauffage
Recherche spécialiste régulation VRC 720 Vaillant
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour commencer il faut configurer votre régulation selon le document ci-joint (page 2).
S'assure de la présence et du câblage de la sonde extérieure.
Ensuite il faut vérifier :
- Que le débit de la pompe est bien paramétré selon les besoins de l'installation,
- Que la température max chauffage n'est pas bridée et bien au max de besoins de l'installation,
- Que l'installation est bien équilibrée,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Configuration régulateur climatique Sensocomfort
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour commencer il faut configurer votre régulation selon le document ci-joint (page 2).
S'assure de la présence et du câblage de la sonde extérieure.
Ensuite il faut vérifier :
- Que le débit de la pompe est bien paramétré selon les besoins de l'installation,
- Que la température max chauffage n'est pas bridée et bien au max de besoins de l'installation,
- Que l'installation est bien équilibrée,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Configuration régulateur climatique Sensocomfort
26 novembre 2024 à 17:25