Risque de dégradation chaudière : Régulation chaudière fioul
Bonjour !
Je viens par ici en espérant être éclairé sur mes questions.
J'ai acheté une maison il y a peu, chaudière au fioul.
J'ai remplacé une bonne partie des radiateurs par un chauffage au sol, seules 2 pièces sont restées équipées de radiateur à eau, et le thermostat d'ambiance est situé dans l'une d'entre elle et commande le brûleur.
De ce fait l'eau n'a jamais besoin d'être chauffée à plus de 40-50 degrés.
Ma question est : y a t-il un risque de dégradation prématuré de la chaudière ?
Et cela entraine t-il une surconsommation du fait qu'il n'y ait pas d'inertie créée ?
Merci par avance ! :-)
Je viens par ici en espérant être éclairé sur mes questions.
J'ai acheté une maison il y a peu, chaudière au fioul.
J'ai remplacé une bonne partie des radiateurs par un chauffage au sol, seules 2 pièces sont restées équipées de radiateur à eau, et le thermostat d'ambiance est situé dans l'une d'entre elle et commande le brûleur.
De ce fait l'eau n'a jamais besoin d'être chauffée à plus de 40-50 degrés.
Ma question est : y a t-il un risque de dégradation prématuré de la chaudière ?
Et cela entraine t-il une surconsommation du fait qu'il n'y ait pas d'inertie créée ?
Merci par avance ! :-)
30 décembre 2014 à 08:22
Réponse 1 Forum-Chauffage
Régulation chaudière fioul
Bonsoir.
Doit-on comprendre que le chauffage par plancher est également à eau chaude ?
Ou bien vous ne chauffez plus que deux radiateurs ?
Si vous pouvez éclairer le sujet.
Cordialement.
Doit-on comprendre que le chauffage par plancher est également à eau chaude ?
Ou bien vous ne chauffez plus que deux radiateurs ?
Si vous pouvez éclairer le sujet.
Cordialement.
30 décembre 2014 à 19:50
Réponse 2 Forum-Chauffage
Régulation chaudière fioul
Merci de l'intérêt porté à ma question.
Oui le plancher est également à eau chaude. J'ai installé une vanne 3 voies pour mitiger l'eau.
La température des pièces où il y a le plancher chauffant n'a pas spécialement besoin d'être chauffée car il y a un poêle à bois.
Oui le plancher est également à eau chaude. J'ai installé une vanne 3 voies pour mitiger l'eau.
La température des pièces où il y a le plancher chauffant n'a pas spécialement besoin d'être chauffée car il y a un poêle à bois.
30 décembre 2014 à 20:57
Réponse 3 Forum-Chauffage
Régulation chaudière fioul
Bonsoir.
On comprend que la vanne 3 voies distribue en même temps radiateurs et planchers ?
C'est sans doute la raison pour laquelle la chaudière fonctionne entre 40 et 50° ?
Il aurait été préférable de fonctionner avec une température constante à la chaudière (60/70°) en sélectionnant la température du plancher par la vanne 3 voies, avec clapet et aquastat limiteur et un autre circuit direct radiateurs avec son propre circulateur et commandé par le thermostat d'ambiance.
C'est le système tout ou rien, mais telle que l'installation est faite, il n'y a guère d'autre choix, même si, personnellement, je suis un peu contre. Le risque de dégradation de la chaudière est tout de même assez faible, le problème d'inertie existe du fait qu'actuellement, vous fonctionnez donc en tout ou rien, puisque l'installation est pilotée par le thermostat d'ambiance, et donc coupure, remise en marche,coupure etc.
Pas très rationnel pour un plancher, mais il faut faire avec.
Cordialement.
On comprend que la vanne 3 voies distribue en même temps radiateurs et planchers ?
C'est sans doute la raison pour laquelle la chaudière fonctionne entre 40 et 50° ?
Il aurait été préférable de fonctionner avec une température constante à la chaudière (60/70°) en sélectionnant la température du plancher par la vanne 3 voies, avec clapet et aquastat limiteur et un autre circuit direct radiateurs avec son propre circulateur et commandé par le thermostat d'ambiance.
C'est le système tout ou rien, mais telle que l'installation est faite, il n'y a guère d'autre choix, même si, personnellement, je suis un peu contre. Le risque de dégradation de la chaudière est tout de même assez faible, le problème d'inertie existe du fait qu'actuellement, vous fonctionnez donc en tout ou rien, puisque l'installation est pilotée par le thermostat d'ambiance, et donc coupure, remise en marche,coupure etc.
Pas très rationnel pour un plancher, mais il faut faire avec.
Cordialement.
02 janvier 2015 à 19:37
Réponse 4 Forum-Chauffage
Invité

Régulation chaudière fioul
Invité

Non, le plancher a son propre circulateur.
La chaudière distribue directement sur les radiateurs et sur la vanne 3 voies pour le plancher.
Mais le thermostat étant dans une pièce type chambre donc pas très grande, les radiateurs n'ont pas besoin de chauffer à plus de 40° pour réchauffer l'air ambiant.
Désolé si toutes ces explications sont approximatives, assez compliqué d'exprimer ce qui nous parait clair dans la tête...
La chaudière distribue directement sur les radiateurs et sur la vanne 3 voies pour le plancher.
Mais le thermostat étant dans une pièce type chambre donc pas très grande, les radiateurs n'ont pas besoin de chauffer à plus de 40° pour réchauffer l'air ambiant.
Désolé si toutes ces explications sont approximatives, assez compliqué d'exprimer ce qui nous parait clair dans la tête...

03 janvier 2015 à 12:56