Invité
 Bonjour, j'ai un problème pour le remplissage de chaudière Saunier Duval Thema C23, sur la notice il est indiqué manettes (m) et (p) et sur la chaudière il n'y a pas de manettes. Comment dois-je faire ? Ma chaudière fonctionne bien mais le niveau est inférieur à un, y a-t-il danger ? Merci pour votre aide.
Réponses FAQ Chauffage 1 
Invité

Remplissage de chaudière Saunier duval Thema c23
Invité
 Salut, ce qui risque de se passer c'est que votre vase d'expansion va lâcher.
Réponses FAQ Chauffage 2 
Invité

Remplissage de chaudière Saunier duval Thema c23
Invité
 Les manettes se trouvent sous la chaudière au fond sur applique murale, pour remplir si vous ne voyez pas de manettes (métal gris), il vous faut un tournevis plat, de tourner la 1ère vanne à gauche de 1/4 de tour à gauche et tourner l'autre (2ème en partant de la gauche) de 1/4 de tour vers la droite, dans le métier on dit ailes de papillon. Remettre 1.5 bars de pression que vous contrôlez au mano, si l'aiguille du mano ne monte pas votre dispositif de remplissage (disconnecteur) est à remplacer par un professionnel agréé de la marque c'est mieux... 