Questions / Réponses Chauffage : Sécurité brûleur sur chaudière Hydromotrix EVO 25 kW

ManuA07
Membre inscrit
ManuA07
3 messages
Bonjour.

Le voyant sécurité brûleur s'allume sur ma chaudière Frisquet Hydromotrix EVO 25kW.

Lorsque j'appuie sur le bouton de réarmement, elle redémarre et fonctionne correctement pendant plusieurs jours. L'an dernier, le problème est survenu 3 fois.
La citerne de gaz était presque vide et je pensais que ça venait d'une baisse de pression de la cuve. Mais là j'ai fait le plein de la citerne et le problème se reproduit. Il est même de plus en plus fréquent.

La chaudière est correctement entretenue. Les dépanneurs que j'ai consulté proposent :
- de changer le tableau de bord de la chaudière,
- de remplacer la sonde,
- de remplacer le bloc gaz,
- de faire remplacer le détendeur de la citerne,
- de changer les piles de la télécommande !

Bref, j'entends tout et n'importe quoi !
Comme le défaut survient par intermittence, il est difficile d'en identifier la cause avec précision.
Les techniciens agréés Frisquet ne sont pas d'une grande aide : ils ne demandent qu'à venir changer des pièces, même si elles n'ont aucun défaut.

Dans cette vidéo, on voit que ça peut provenir d'une membrane du bloc gaz qui s'est déformée :
https://www.youtube.com/watch?v=lhxlfpvGfCc
Mais si c'est ça, le problème devrait se produire très souvent, non ?

Quelqu'un aurait-il des idées pour établir un diagnostic plus précis avant de commander des pièces ?

Merci.
30 décembre 2021 à 11:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Sécurité brûleur sur chaudière Hydromotrix EVO 25 kW

ManuA07
Membre inscrit
ManuA07
3 messages
Bon, j'ai démonté le bloc gaz pour voir.

Rien à signaler : les pistons coulissent normalement, les petites membranes sont en bon état et non déformées.

J'ai démonté la sonde ; elle n'est pas déformée ni oxydée.
J'en ai aussi profité pour nettoyer soigneusement le brûleur et le corps de chauffe en retirant les tiges en haut et en passant un coup de brosse dans les tubes.

Je vois toujours pas d'où vient le problème...
30 décembre 2021 à 15:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Sécurité brûleur sur chaudière Hydromotrix EVO 25 kW

ManuA07
Membre inscrit
ManuA07
3 messages
Bonjour.

J'ai enfin trouvé d'où ça venait.
Voici donc la réponse, en espérant que ça évitera à d'autres de passer des nuits blanches à cogiter.

Dans le satellite-télécommande de la chaudière, il y avait des piles récentes que j'avais mises l'an dernier au printemps.
C'était des alcaline évidemment puisque le satellite n'accepte pas les piles rechargeables.
Mais c'était du made-in-china, sans mercure ni cadmium !
Et c'était ELLES qui provoquaient ces erreurs.

Je les ai remplacées par des Duracell Classic, et tout est rentré dans l'ordre !

Voilà, donc avant de faire venir un technicien, qui vous dira de changer le bloc gaz, le tableau de bord, ou le satellite... essayez déjà de remplacer les piles par une autre marque !!!
03 janvier 2022 à 08:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Sécurité brûleur sur chaudière Hydromotrix EVO 25 kW >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
sortie ventouse chaudiereevacuation chaudierebruleur granule de bois transformation chaudibruleur granule de bois 700kw transformation chaudi



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite