Augmentation pression ECS De Dietrich DTG 1300 EcoNOx Plus/V 130
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
19154
Question Forum Chauffage : Augmentation pression ECS De Dietrich DTG 1300 EcoNOx Plus/V 130
Bonjour
J'ai constaté par hasard que la pression de ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx Plus/V 130 montait au dessus de 2.5 Bars en production ECS, alors qu'en mode chauffage uniquement, elle reste bien entre 1.5 et 1.8 Bars.
Mon chauffagiste a remplacé le vase d'expansion mais cela n'a rien changé.
Est-ce normal et dû à un phénomène de dilatation lors de la production en ECS ?
Pour finir quelles températures idéales faut-il régler en :
MAX. CHAUD
MIN. CHAUD
Température Ballon.
Merci pour votre aide et très bonnes fêtes de fin d'année.
J'ai constaté par hasard que la pression de ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx Plus/V 130 montait au dessus de 2.5 Bars en production ECS, alors qu'en mode chauffage uniquement, elle reste bien entre 1.5 et 1.8 Bars.
Mon chauffagiste a remplacé le vase d'expansion mais cela n'a rien changé.
Est-ce normal et dû à un phénomène de dilatation lors de la production en ECS ?
Pour finir quelles températures idéales faut-il régler en :
MAX. CHAUD
MIN. CHAUD
Température Ballon.
Merci pour votre aide et très bonnes fêtes de fin d'année.
28 décembre 2017 à 05:17
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Augmentation pression ECS De Dietrich DTG 1300 EcoNOx Plus/V 130
Bonjour,
Votre vase d'expansion sert effectivement à encaisser la dilatation de l'eau contenu dans votre installation.
Celle-ci se dilate en fonction de la température de fonctionnement de votre chaudière.
Lors du remplacement de votre vase d'expansion, votre chauffagiste l'a-t-il réglé en l'adaptant à votre installation, les tubes de liaisons sont-ils propres intérieurement ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Lieu et place de votre vase d'expansion ?
- Capacité de votre vase d'expansion ?
Pour ce qui est des températures d'usage :
- MAX chauffage à 80°C pour des radiateurs et 40°C pour un plancher chauffant,
- MINI chauffage à 30°C,
- Températures Eau Chaude Sanitaire entre 50 et 55°C.
Tous ces réglages dépendent du type de tableau de chaudière ou de la régulation équipant votre installation.
Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre vase d'expansion sert effectivement à encaisser la dilatation de l'eau contenu dans votre installation.
Celle-ci se dilate en fonction de la température de fonctionnement de votre chaudière.
Lors du remplacement de votre vase d'expansion, votre chauffagiste l'a-t-il réglé en l'adaptant à votre installation, les tubes de liaisons sont-ils propres intérieurement ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Lieu et place de votre vase d'expansion ?
- Capacité de votre vase d'expansion ?
Pour ce qui est des températures d'usage :
- MAX chauffage à 80°C pour des radiateurs et 40°C pour un plancher chauffant,
- MINI chauffage à 30°C,
- Températures Eau Chaude Sanitaire entre 50 et 55°C.
Tous ces réglages dépendent du type de tableau de chaudière ou de la régulation équipant votre installation.
Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2017 à 19:02