Question Forum Chauffage : Impossible d’augmenter pression d’eau du circuit de chauffage
Bonjour.
Je suis aujourd’hui dans l’incapacité d’augmenter la pression du circuit de chauffage ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H.
Lorsque je tourne le robinet de remplissage rien ne se passe.
J’ai essayé de voir si les tuyaux entre l’arrivée d’eau froide et le circuit d’eau chaude de chauffage étaient bouchés : non.
J’ai changé le robinet de remplissage : non. Je ne sais plus où chercher…
J’ai une piste que je trouve farfelue et que je ne saurais comment exploiter mais en parallèle de mon problème de remplissage, la pression de la douche a drastiquement diminué. Serait il possible que la pression d’eau à l’entrée de l’habitation ait diminué et ainsi la pression d’eau froide dans le robinet de remplissage ne serait pas assez importante pour intégrer le circuit de chauffage ?
J’ai besoin d’idées, d’aide ! Merci infiniment d’avance.
Antoine
Je suis aujourd’hui dans l’incapacité d’augmenter la pression du circuit de chauffage ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H.
Lorsque je tourne le robinet de remplissage rien ne se passe.
J’ai essayé de voir si les tuyaux entre l’arrivée d’eau froide et le circuit d’eau chaude de chauffage étaient bouchés : non.
J’ai changé le robinet de remplissage : non. Je ne sais plus où chercher…
J’ai une piste que je trouve farfelue et que je ne saurais comment exploiter mais en parallèle de mon problème de remplissage, la pression de la douche a drastiquement diminué. Serait il possible que la pression d’eau à l’entrée de l’habitation ait diminué et ainsi la pression d’eau froide dans le robinet de remplissage ne serait pas assez importante pour intégrer le circuit de chauffage ?
J’ai besoin d’idées, d’aide ! Merci infiniment d’avance.
Antoine
19 février 2024 à 14:56
Réponse 1 du forum chauffage
Impossible d’augmenter pression d’eau du circuit de chauffage
Bonjour.
Si vous n'arrivez pas à remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage il faut :
- Vérifier que la pression de l'eau froide est suffisante,
- Que votre disconnecteur n'est pas hs,
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous n'arrivez pas à remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage il faut :
- Vérifier que la pression de l'eau froide est suffisante,
- Que votre disconnecteur n'est pas hs,
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2024 à 11:21
Réponse 2 du forum chauffage
Impossible d’augmenter pression d’eau du circuit de chauffage
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Question qui doit vous paraître très bête mais comment puis-je vérifier la pression d’eau froide ?
Et qu’elle doit être la pression minimale ?
Par contre je suis sur que ce n’est pas le disconnecteur, je l’ai justement changé en pensant initialement que c’était ça mais ce n’était pas le cas.
Merci d’avance.
Antoine
Merci pour votre réponse.
Question qui doit vous paraître très bête mais comment puis-je vérifier la pression d’eau froide ?
Et qu’elle doit être la pression minimale ?
Par contre je suis sur que ce n’est pas le disconnecteur, je l’ai justement changé en pensant initialement que c’était ça mais ce n’était pas le cas.
Merci d’avance.
Antoine
24 février 2024 à 13:58