Bonjour.
J'ai emménagé 2 ans auparavant dans ma maison et reste perplexe concernant l'installation en place de ma chaudière SLCF au fioul associée à un thermostat filaire Delta Dore filaire Tybox 10.
A savoir, comme sur l'illustration ci-contre et sauf erreur de ma part :
L'alimentation de la chaudière et du brûleur (Cuenod) et l'alimentation du circulateur sont conjointement reliées sur un ensemble électrique (en haut à gauche) sur lequel viennent se greffer les 2 fils du thermostat.
Le thermostat, qui par ailleurs et à mon sens ne régule pas du tout (mauvais fonctionnement ?) ne semble que couper ou rallumer l'ensemble brûleur + circulateur, si mis en fonction.
Le système semble fonctionner correctement. Le brûleur se met en route à intervalles réguliers ou de suite lorsque l'on augmente la T° via la molette "Aquastat". La maison est bien chauffée et la consommation de fioul semble raisonnable, néanmoins :
- Comme préconisé sur d'autres sujets (19956 Question Forum Chauffage : Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF), le thermostat filaire n'est pas directement branché sur le bornier de la chaudière.
- Le thermostat ne semble pas réguler correctement et paraît seulement fonctionner en contact sec pour couper et démarrer l'ensemble.
- Lorsque la température à l'extérieur reste douce, nous avons vite chaud dans la maison et nous devons réguler la T° via la molette "Aquastat" et la température de la chaudière reste aux alentours de 40°C. La T° de la chaudière ne devrait-elle pas être plus élevée en permanence, et le thermostat réguler le fonctionnement de l'ensemble ?
J'espère avoir été assez clair dans ma description et suis à l'écoute de toute suggestion ou remarque.
Je souhaiterai à terme remplacer ce thermostat filaire par un thermostat connecté type Netatmo mis m'inquiète de son fonctionnement correct.
Par ailleurs, si quelqu'un possède une notice à me faire suivre, si le modèle semble facilement identifiable via la photo ?
Bien à vous.
Jean-Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai emménagé 2 ans auparavant dans ma maison et reste perplexe concernant l'installation en place de ma chaudière SLCF au fioul associée à un thermostat filaire Delta Dore filaire Tybox 10.
A savoir, comme sur l'illustration ci-contre et sauf erreur de ma part :
L'alimentation de la chaudière et du brûleur (Cuenod) et l'alimentation du circulateur sont conjointement reliées sur un ensemble électrique (en haut à gauche) sur lequel viennent se greffer les 2 fils du thermostat.
Le thermostat, qui par ailleurs et à mon sens ne régule pas du tout (mauvais fonctionnement ?) ne semble que couper ou rallumer l'ensemble brûleur + circulateur, si mis en fonction.
Le système semble fonctionner correctement. Le brûleur se met en route à intervalles réguliers ou de suite lorsque l'on augmente la T° via la molette "Aquastat". La maison est bien chauffée et la consommation de fioul semble raisonnable, néanmoins :
- Comme préconisé sur d'autres sujets (19956 Question Forum Chauffage : Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF), le thermostat filaire n'est pas directement branché sur le bornier de la chaudière.
- Le thermostat ne semble pas réguler correctement et paraît seulement fonctionner en contact sec pour couper et démarrer l'ensemble.
- Lorsque la température à l'extérieur reste douce, nous avons vite chaud dans la maison et nous devons réguler la T° via la molette "Aquastat" et la température de la chaudière reste aux alentours de 40°C. La T° de la chaudière ne devrait-elle pas être plus élevée en permanence, et le thermostat réguler le fonctionnement de l'ensemble ?
J'espère avoir été assez clair dans ma description et suis à l'écoute de toute suggestion ou remarque.
Je souhaiterai à terme remplacer ce thermostat filaire par un thermostat connecté type Netatmo mis m'inquiète de son fonctionnement correct.
Par ailleurs, si quelqu'un possède une notice à me faire suivre, si le modèle semble facilement identifiable via la photo ?
Bien à vous.
Jean-Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 décembre 2020 à 10:33
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Bonjour,
Sur ce type d'installation, la chaudière devrait-être alimentée en 230 Volts sur son bornier puis la pompe de circulation chauffage devrait être câblée sur le bornier de la chaudière à l'emplacement "pompe".
Si vous rajoutez un thermostat d'ambiance, il doit être câblé sur le bornier de la chaudière, à l'emplacement "TH ou TA" à la place du shunte rouge.
Visiblement sur votre installation c'est loin d'être le cas.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Sur ce type d'installation, la chaudière devrait-être alimentée en 230 Volts sur son bornier puis la pompe de circulation chauffage devrait être câblée sur le bornier de la chaudière à l'emplacement "pompe".
Si vous rajoutez un thermostat d'ambiance, il doit être câblé sur le bornier de la chaudière, à l'emplacement "TH ou TA" à la place du shunte rouge.
Visiblement sur votre installation c'est loin d'être le cas.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 décembre 2020 à 18:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
- N°19956 : Bonjour à tous. Je me permets de vous demander de l'aide pour brancher mon thermostat Netatmo sur ma chaudière fioul SLCF vieille de 85 avec un brûleur wazeco. Dans un premier temps voici l'installation actuelle. Dans la...
- 2. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 3. Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°19738 : Bonjour tout le monde. Je viens d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière au fioul au sous sol qui n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance, je viens de faire l’acquisition d'un thermostat...
- 4. Branchement thermostat d'ambiance chaudière fioul
- N°3907 : Comment faire le branchement d'un thermostat d'ambiance sur ma chaudière fioul Viessmann vitola-u-eh qui a plus de 25 ans, elle n'a aucun schéma ? J'ai constaté derrière la chaudière un thermostat de réservoir, faut-il que je...
- 5. Branchement thermostat sur chaudière fioul TBX
- N°3746 : Bonjour, Je possède une chaudière fioul TBX avec bruleur STELLA 11R, et je cherche un schéma ou une notice pour brancher un thermostat d'ambiance. Quelqu'un peut-il m'aider ? Un grand merci.
- 6. Aide branchement thermostat d’ambiance sur chaudière fioul De Dietrich Premys
- N°15092 : Bonjour, Étant réellement un bricoleur débutant, je fais appel à vos âmes charitables pour me conseiller sur le branchement d'un thermostat d'ambiance (acheté chez Casto) avec ma chaudière fioul De Dietrich Premys CA...
- 7. Problème branchement thermostat Theben 812 top 2
- N°20178 : Bonjour à tous. Voilà j’explique mon problème j’aimerais remplacer mon thermostat actuel (première photo) par celui là (deuxième photo) Theben 812 top 2. Le problème c'est que sur le premier je n’ai que 2 fils par...
- 8. Installer thermostat d'ambiance sur chaudière fioul De Dietrich GTM 121R
- N°15253 : Bonjour, j'aimerais installer un thermostat d'ambiance ainsi qu'une sonde extérieure sur une chaudière fioul de Dietrich de type GTM 121 R. Est-ce possible ? Si oui quel matériel spécifique utiliser et quels branchements...
- 9. Installer thermostat sans fil sur chaudière fioul Chappée Mutine 20
- N°16501 : Bonjour. Je voudrais poser un thermostat sans fil sur ma chaudière car la mise en marche du chauffage se fait aujourd'hui exclusivement en manuel. C'est à dire que je dois aller dans le garage attenant à la maison tous les...
- 10. Branchement thermostat sur chaudière fioul
- N°12056 : Bonjour, Jai un vieux thermostat électrique dans la maison, celui-ci fait tourner le circulateur et le brûleur 30 secondes puis s'arrête. Jai donc acheté un nouveau thermostat et je me demande si je ne devrais pas modifier...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite