Chaudière Sanover Volt 6-12 kW Wifi Pbkm contrôle par thermostat
Actuellement
24 910
questions dans le
forum chauffage
24087
Question Forum Chauffage : Chaudière Sanover Volt 6-12 kW Wifi Pbkm contrôle par thermostat
Bonjour.
La chaudière Sanover Volt 6-12 kW Wifi est installée sur un plancher chauffant et fonctionne correctement.
Je souhaite la piloter à l'aide d'un thermostat d'ambiance.
J'ai branché le récepteur sur l'entrée de pilotage de la carte.
Le récepteur reçoit bien le signal, mais la chaudière ne se coupe pas et reste allumée en permanence.
Y a-t-il un menu de paramétrage particulier ?
Merci.
La chaudière Sanover Volt 6-12 kW Wifi est installée sur un plancher chauffant et fonctionne correctement.
Je souhaite la piloter à l'aide d'un thermostat d'ambiance.
J'ai branché le récepteur sur l'entrée de pilotage de la carte.
Le récepteur reçoit bien le signal, mais la chaudière ne se coupe pas et reste allumée en permanence.
Y a-t-il un menu de paramétrage particulier ?
Merci.
15 septembre 2024 à 07:40
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Sanover Volt 6-12 kW Wifi Pbkm contrôle par thermostat
Bonjour.
Comme tous les générateurs de chaleur, raccordé à un plancher chauffant, vous devez vous assurer que le fonctionnement de votre installation est bien aux normes en vigueur :
- Que la température de circulation dans votre plancher est bien variable en fonction de la température extérieure : avez vous une sonde extérieure ?
- Que la température maximum de circulation dans votre plancher est bien inférieure à 55°C : Avez-vous un aquastat de sécurité à réarmement manuel ?
- Que le réglage des débits dans chaque boucles de plancher permet de ne pas dépasser une température résiduelle (de surface) de 28°C maximum,
- Que la puissance de la chaudière a bien été adaptée et réglée selon les besoin réels en chauffage.
Pour ce qui est de piloter le fonctionnement d'un chauffage par plancher chauffant avec un thermostat d'ambiance(connecté ou non) : cette solution de commande tout ou rien (on/off) n'est pas à mettre en place pour les raisons suivantes :
- L'inertie d'un plancher chauffant étant comprise entre 2 et 6 heures vous aurez systématiquement un décalage de température ambiante entre la demande du thermostat (qui passera en on) et le temps de remontée en température de la dalle plancher,
- Vous ne pourrez pas faire de programmation horaire sur ce type d'installation pour les mêmes raisons,
- Si votre chaudière n'est une version avec une régulation climatique en fonction de la température extérieure, que sa température de départ n'est pas variable selon cette même température extérieure, que cette température n'est pas limitée à 50°C au plus froid de l'hiver, en plus de générer de l'inconfort vous risquez de détériorer votre dalle de plancher chauffant ainsi que le revêtement de finition : fissures, décollement...
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme tous les générateurs de chaleur, raccordé à un plancher chauffant, vous devez vous assurer que le fonctionnement de votre installation est bien aux normes en vigueur :
- Que la température de circulation dans votre plancher est bien variable en fonction de la température extérieure : avez vous une sonde extérieure ?
- Que la température maximum de circulation dans votre plancher est bien inférieure à 55°C : Avez-vous un aquastat de sécurité à réarmement manuel ?
- Que le réglage des débits dans chaque boucles de plancher permet de ne pas dépasser une température résiduelle (de surface) de 28°C maximum,
- Que la puissance de la chaudière a bien été adaptée et réglée selon les besoin réels en chauffage.
Pour ce qui est de piloter le fonctionnement d'un chauffage par plancher chauffant avec un thermostat d'ambiance(connecté ou non) : cette solution de commande tout ou rien (on/off) n'est pas à mettre en place pour les raisons suivantes :
- L'inertie d'un plancher chauffant étant comprise entre 2 et 6 heures vous aurez systématiquement un décalage de température ambiante entre la demande du thermostat (qui passera en on) et le temps de remontée en température de la dalle plancher,
- Vous ne pourrez pas faire de programmation horaire sur ce type d'installation pour les mêmes raisons,
- Si votre chaudière n'est une version avec une régulation climatique en fonction de la température extérieure, que sa température de départ n'est pas variable selon cette même température extérieure, que cette température n'est pas limitée à 50°C au plus froid de l'hiver, en plus de générer de l'inconfort vous risquez de détériorer votre dalle de plancher chauffant ainsi que le revêtement de finition : fissures, décollement...
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 septembre 2024 à 17:38
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Sanover Volt 6-12 kW Wifi Pbkm contrôle par thermostat
Merci pour toute ces précisions.
Voici la situation.
- Générateur simple électrique (ce n'est pas une Frisquet loin s'en faut)
- Pas de sonde extérieur
- Puissance adaptative
- Pas d'aquastat (sécurité sur la chaudière apparemment ??)
- Température circuit fixe à 45°C (max 50°C)
Je ne pense pas que ce modèle de thermostat puisse faire de l'acquisition et réguler en tenant compte de l’hystérésis (inertie du plancher).
Ma question était simplement de savoir si quelqu'un connaissait ce modèle pour m'indiquer si il y a un paramétrage qui ne figure pas dans la notice et qui indique à la chaudière de tenir compte d'une régulation extérieure sur contact sec.
Peut-être votre commentaire indiquant que ce n'est pas conseillé sur un plancher chauffant est une piste et que la régulation ne fonctionne que en mode radiateur. A tester !
J'ai contacté le distributeur pour voir si il a des infos sur le paramétrage.
Voici la situation.
- Générateur simple électrique (ce n'est pas une Frisquet loin s'en faut)
- Pas de sonde extérieur
- Puissance adaptative
- Pas d'aquastat (sécurité sur la chaudière apparemment ??)
- Température circuit fixe à 45°C (max 50°C)
Je ne pense pas que ce modèle de thermostat puisse faire de l'acquisition et réguler en tenant compte de l’hystérésis (inertie du plancher).
Ma question était simplement de savoir si quelqu'un connaissait ce modèle pour m'indiquer si il y a un paramétrage qui ne figure pas dans la notice et qui indique à la chaudière de tenir compte d'une régulation extérieure sur contact sec.
Peut-être votre commentaire indiquant que ce n'est pas conseillé sur un plancher chauffant est une piste et que la régulation ne fonctionne que en mode radiateur. A tester !
J'ai contacté le distributeur pour voir si il a des infos sur le paramétrage.
16 septembre 2024 à 00:13
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Sanover Volt 6-12 kW Wifi Pbkm contrôle par thermostat
Invité
Bonjour.
J'ai la même chaudière que vous et il m'est impossible de trouver la borne correspondante pour brancher un thermostat.
Je voulais donc savoir si vous avez réussi à résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
J'ai la même chaudière que vous et il m'est impossible de trouver la borne correspondante pour brancher un thermostat.
Je voulais donc savoir si vous avez réussi à résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
28 octobre 2025 à 17:51
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Sanover Volt 6-12 kW Wifi Pbkm contrôle par thermostat
Invité
En réalité, ce que m'a dit le distributeur, c'est que le modèle WIFI ne peut pas être régulé par un thermostat, contrairement à ce qu'ils affirment.
Ils ont donc repris l'appareil et m'ont renvoyé un modèle qui fonctionne avec le thermostat.
Cependant, pour que la chaudière puisse "écouter" le thermostat, il me faut un mot de passe pour accéder à la configuration et autoriser l'entrée du thermostat.
C'est un produit intéressant, mais le service technique/client est désastreux.
Ils ont donc repris l'appareil et m'ont renvoyé un modèle qui fonctionne avec le thermostat.
Cependant, pour que la chaudière puisse "écouter" le thermostat, il me faut un mot de passe pour accéder à la configuration et autoriser l'entrée du thermostat.
C'est un produit intéressant, mais le service technique/client est désastreux.
28 octobre 2025 à 21:26
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Sanover Volt 6-12 kW Wifi Pbkm contrôle par thermostat
Invité
Bonjour,
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Cette chaudière je l'ai achetée d'occasion, me voilà bien embêté.
En ce concerne le mot de passe comment peut-on se le procurer ?
Pour ma part j'ai essayé de contacter la marque mais sans succès.
Merci encore !
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Cette chaudière je l'ai achetée d'occasion, me voilà bien embêté.
En ce concerne le mot de passe comment peut-on se le procurer ?
Pour ma part j'ai essayé de contacter la marque mais sans succès.
Merci encore !
29 octobre 2025 à 21:13







