Chaudière Saunier Duval s'allume puis s'éteint avec un code erreur F2
Actuellement
24 938
questions dans le
forum chauffage
24854
Question Forum Chauffage : Chaudière Saunier Duval s'allume puis s'éteint avec un code erreur F2
Bonjour.
Notre chaudière ThemaPlus Saunier Duval s'allume puis s'éteint au bout de 10 secondes.
Nous avons fait intervenir un chauffagiste étranger. À la fin de son intervention, la chaudière était en demande, ne produisait plus de flammes et s'arrêtait avec un code F2. Il nous a dit que la chaudière avait besoin d'être remplacée avec un devis très élevé.
Après quelques recherches sur internet, notamment sur votre forum, nous avons décidé de changer la carte électronique. Cependant, nous sommes de retour au point de départ.
La chaudière s'allume à nouveau, les radiateurs chauffent, mais elle s'éteint à nouveau après une dizaine de secondes.
Deux solutions sont évoquées : l'électrode d'ionisation ou le bloc gaz (Honeywell VK 8525M problème de maintien ?).
Un ami retraité du métier m'a conseillé de tapoter légèrement sur le bloc et si des flammes jaunes apparaissaient, cela signifiait probablement un problème avec le bloc.
Effectivement, des flammes jaunes sont apparues et il y a eu une variation de la couleur et de l'intensité des flammes.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour le temps accordé.
Notre chaudière ThemaPlus Saunier Duval s'allume puis s'éteint au bout de 10 secondes.
Nous avons fait intervenir un chauffagiste étranger. À la fin de son intervention, la chaudière était en demande, ne produisait plus de flammes et s'arrêtait avec un code F2. Il nous a dit que la chaudière avait besoin d'être remplacée avec un devis très élevé.
Après quelques recherches sur internet, notamment sur votre forum, nous avons décidé de changer la carte électronique. Cependant, nous sommes de retour au point de départ.
La chaudière s'allume à nouveau, les radiateurs chauffent, mais elle s'éteint à nouveau après une dizaine de secondes.
Deux solutions sont évoquées : l'électrode d'ionisation ou le bloc gaz (Honeywell VK 8525M problème de maintien ?).
Un ami retraité du métier m'a conseillé de tapoter légèrement sur le bloc et si des flammes jaunes apparaissaient, cela signifiait probablement un problème avec le bloc.
Effectivement, des flammes jaunes sont apparues et il y a eu une variation de la couleur et de l'intensité des flammes.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour le temps accordé.
07 décembre 2025 à 22:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Saunier Duval s'allume puis s'éteint avec un code erreur F2
Invité
Bonjour.
Code erreur F2 chez Saunier Duval = mauvaise évacuation des gaz brulés.
Voir évacuation des des fumées /extracteur des fumées, conduit bouché, travaux récent ??
Cordialement.
Code erreur F2 chez Saunier Duval = mauvaise évacuation des gaz brulés.
Voir évacuation des des fumées /extracteur des fumées, conduit bouché, travaux récent ??
Cordialement.
09 décembre 2025 à 08:13
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Saunier Duval s'allume puis s'éteint avec un code erreur F2
Invité
Dans l'ordre, je contrôlerais la ventilation haute et basse de la pièce, la chaudière prend son air de là et aide sur le tirage de la chaudière.
Faire un entretien et faire vérifier l'état du conduit.
Si le problème persiste et que vos flammes sont jaunes prévoir remplacement bloc gaz.
Sinon, vos flammes sont bien bleues mais vous retombez en panne, changer la ionisation.
Faire un entretien et faire vérifier l'état du conduit.
Si le problème persiste et que vos flammes sont jaunes prévoir remplacement bloc gaz.
Sinon, vos flammes sont bien bleues mais vous retombez en panne, changer la ionisation.
20 décembre 2025 à 18:23