Chaudière murale gaz Idra Condens ballon problème chauffe radiateurs
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
9224
Questions Forum : Chaudière murale gaz Idra Condens ballon problème chauffe radiateurs
Invité

Bonjour,
sur une chaudière murale gaz Idra Condens ballon avec sonde extérieure neuve, lors de la mise en service je me suis aperçu que les radiateurs chauffent quand elle est en réchauffement sanitaire, alors que l'horloge est à 15° (donc pas en demande).
D'où pourrait venir ce problème ? Merci.
sur une chaudière murale gaz Idra Condens ballon avec sonde extérieure neuve, lors de la mise en service je me suis aperçu que les radiateurs chauffent quand elle est en réchauffement sanitaire, alors que l'horloge est à 15° (donc pas en demande).
D'où pourrait venir ce problème ? Merci.
13 janvier 2009 à 21:51
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Chaudière murale gaz Idra Condens ballon problème chauffe radiateurs
Invité

Bonjour, le problème peut venir de la vanne d'inversion, mais si cette chaudière est neuve, appelez l'installateur.
G. B.
G. B.
16 juin 2009 à 21:29
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Chaudière murale gaz Idra Condens ballon problème chauffe radiateurs
Invité

C'est la vanne trois voies qui est bloquée en position chauffage, vérifier les branchements du moteur de V3V ou remplacer le moteur.
08 avril 2010 à 22:23