Bonjour.
Ma chaudière Deville DCI 24 marche et s'arrête, et affiche un code erreur E 16.
Merci pour vos informations.
Ma chaudière Deville DCI 24 marche et s'arrête, et affiche un code erreur E 16.
Merci pour vos informations.
18 septembre 2018 à 14:29
Réponse 1 forum dépannage chaudières bricovideo.com
Code erreur E16 chaudière Deville DCI 24
Bonjour,
Si vous regardez la notice de votre chaudière, il s'agit d'un défaut de ventilateur.
Vérifier si :
- Il est bien alimenté en 230 Volts (fiche carrée avec fils Phase, Neutre Terre).
- Le tachymètre fonctionne : débranchez la fiche plate de votre ventilateur, il doit partir plein pot.
- L'ensemble des câbles et câblage entre la carte électronique et le ventilateur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous regardez la notice de votre chaudière, il s'agit d'un défaut de ventilateur.
Vérifier si :
- Il est bien alimenté en 230 Volts (fiche carrée avec fils Phase, Neutre Terre).
- Le tachymètre fonctionne : débranchez la fiche plate de votre ventilateur, il doit partir plein pot.
- L'ensemble des câbles et câblage entre la carte électronique et le ventilateur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2018 à 14:12
Réponse 2 forum dépannage chaudières bricovideo.com
Code erreur E16 chaudière Deville DCI 24
Bonjour.
J'ai vérifié les fils, toute ma chaudière fonctionne très bien depuis 4 ans, d'après la notice ça vient du ventilateur ou la carte ou le fusible, je ne sais pas où ça se trouve tout ça.
Faut-il changer tout le ventilateur ?
Merci.
J'ai vérifié les fils, toute ma chaudière fonctionne très bien depuis 4 ans, d'après la notice ça vient du ventilateur ou la carte ou le fusible, je ne sais pas où ça se trouve tout ça.
Faut-il changer tout le ventilateur ?
Merci.
20 septembre 2018 à 14:59
Réponse 3 forum dépannage chaudières bricovideo.com
Code erreur E16 chaudière Deville DCI 24
Bonjour,
Avez-vous fait, comme je vous le demandais, le test de débrancher la fiche plate de votre ventilateur ?
Si celui-ci est bien alimenté en 230 Volts sur l'autre fiche, se met-il à tourner plein pot ?
Si votre ventilateur est à remplacer, cette opération doit-être effectuée par un professionnel (de préférence agréé par la marque) car il faudra vérifier, une fois le nouveau ventilateur en place, que les paramètres de vitesse soient bien en place et reprendre les analyses de combustion de chaque allure de fonctionnement avec un analyseur de combustion.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous fait, comme je vous le demandais, le test de débrancher la fiche plate de votre ventilateur ?
Si celui-ci est bien alimenté en 230 Volts sur l'autre fiche, se met-il à tourner plein pot ?
Si votre ventilateur est à remplacer, cette opération doit-être effectuée par un professionnel (de préférence agréé par la marque) car il faudra vérifier, une fois le nouveau ventilateur en place, que les paramètres de vitesse soient bien en place et reprendre les analyses de combustion de chaque allure de fonctionnement avec un analyseur de combustion.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 septembre 2018 à 16:07
Réponse 4 forum dépannage chaudières bricovideo.com
Code erreur E16 chaudière Deville DCI 24
Bonjour.
Oui j'ai débranché la fiche comme vous l'avez dit et le ventilo s'est mis à tourner à plein pot comme vous avez dit.
Donc si je comprends bien le ventilo n'a rien c'est autre chose alors ?
Je veux savoir si la carte électronique et le fusible se trouvent dans le ventilateur.
Cordialement. mongy. Merci.
Oui j'ai débranché la fiche comme vous l'avez dit et le ventilo s'est mis à tourner à plein pot comme vous avez dit.
Donc si je comprends bien le ventilo n'a rien c'est autre chose alors ?
Je veux savoir si la carte électronique et le fusible se trouvent dans le ventilateur.
Cordialement. mongy. Merci.
21 septembre 2018 à 13:19
Réponse 5 forum dépannage chaudières bricovideo.com
Invité

Code erreur E16 chaudière Deville DCI 24
Invité

Bonjour,
J'ai le même problème, avez-vous trouvé la solution ?
Merci d'avance.
J'ai le même problème, avez-vous trouvé la solution ?
Merci d'avance.
24 janvier 2020 à 20:34
Réponse 6 forum dépannage chaudières bricovideo.com
Code erreur E16 chaudière Deville DCI 24
Bonjour.
Désolé de déterrer ce sujet, mais j'ai exactement le même soucis.
La chaudière se lance, monte à 33 34 degrés puis s'arrête avec un code E16 puis recommence ce cycle.
J'ai débranché la prise plate, le ventilateur tourne plein pot. Il y a un fusible sur la carte. Je l'ai vérifié il est bon.
Est-ce qu'il y aurait pas une sonde quelque part qui pourrait être morte ?
Est-ce que quelqu'un qui a eu ce soucis a déjà changé la carte complète et est ce que ça a fonctionné ?
Merci d'avance.
Désolé de déterrer ce sujet, mais j'ai exactement le même soucis.
La chaudière se lance, monte à 33 34 degrés puis s'arrête avec un code E16 puis recommence ce cycle.
J'ai débranché la prise plate, le ventilateur tourne plein pot. Il y a un fusible sur la carte. Je l'ai vérifié il est bon.
Est-ce qu'il y aurait pas une sonde quelque part qui pourrait être morte ?
Est-ce que quelqu'un qui a eu ce soucis a déjà changé la carte complète et est ce que ça a fonctionné ?
Merci d'avance.