Défaut B26 chauffe-eau Chappée TD200E
Actuellement
24 646
questions dans le
forum chauffage
22205
Question Forum Chauffage : Défaut B26 chauffe-eau Chappée TD200E
Bonjour.
J'ai le défaut B26 sur mon chauffe-eau thermodynamique Chappée TD200E.
Il correspond à la sonde de température du bas défectueuse.
Or il n'est pas équipé de cette sonde.
Je pense qu'il a perdu un paramètre.
Merci de votre aide.
J'ai le défaut B26 sur mon chauffe-eau thermodynamique Chappée TD200E.
Il correspond à la sonde de température du bas défectueuse.
Or il n'est pas équipé de cette sonde.
Je pense qu'il a perdu un paramètre.
Merci de votre aide.
09 mai 2022 à 22:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut B26 chauffe-eau Chappée TD200E
Bonjour.
Sur le bornier de raccordement de votre ballon, si l'emplacement est disponible pour y branché une sonde, mettez en une cela la solutionnera votre problème et affinera la précision de la gestion de fonctionnement de votre ballon.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur le bornier de raccordement de votre ballon, si l'emplacement est disponible pour y branché une sonde, mettez en une cela la solutionnera votre problème et affinera la précision de la gestion de fonctionnement de votre ballon.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mai 2022 à 08:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut B26 chauffe-eau Chappée TD200E
Bonjour, j'ai trouvé la solution, si le modèle est après 2016, la sonde du bas n'est pas utile dans ce soft.
Il vous suffit d'appuyer simultanément sur les touches gauche et droite jusqu'à ce que all reset apparaisse et il suffit de valider avec le bouton mode.
Le chauffe eau redémarre et voilà.
Il vous suffit d'appuyer simultanément sur les touches gauche et droite jusqu'à ce que all reset apparaisse et il suffit de valider avec le bouton mode.
Le chauffe eau redémarre et voilà.
14 mai 2023 à 21:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut B26 chauffe-eau Chappée TD200E
Bonjour,
J'ai eu le même problème que Ludostory concernant le "défaut B26" d'un chauffe-eau thermodynamique Chappée TD 200E posé en juin 2021.
Sur les notices, il est bien noté qu'il faut appuyer simultanément pendant 5 secondes.
J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Cependant, après avoir lu ce forum, j'ai réessayé en appuyant presque 10 secondes sur le bouton "all reset" et là, tout s'est remis en configuration usine en validant avec le bouton mode.
J'ai eu le même problème que Ludostory concernant le "défaut B26" d'un chauffe-eau thermodynamique Chappée TD 200E posé en juin 2021.
Sur les notices, il est bien noté qu'il faut appuyer simultanément pendant 5 secondes.
J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Cependant, après avoir lu ce forum, j'ai réessayé en appuyant presque 10 secondes sur le bouton "all reset" et là, tout s'est remis en configuration usine en validant avec le bouton mode.
15 août 2023 à 09:46