Bonjour.
Je dispose d'une chaudière gaz Ideal Standard, utilisée uniquement pour un chauffage au sol.
Les références à l'intérieur de la chaudière : BAXI SA, modèle : CREATIS XENIUM 1101/24 SE, année 2009.
Sur cette chaudière se trouve un régulateur Ecocontrol EC2.11a.
La sonde d'ambiance (intérieure) filaire est un Siemens QAA50.
La sonde d'ambiance prends la température au milieu de la maison.
Or cette configuration fait que l'une des chambres de la maison est plus froide (jusqu'à 2 degrés de différence).
J'aimerais pouvoir installer un thermostat sans fil, dans la chambre la plus froide, et ainsi pouvoir piloter la chaudière, à la place du QAA50.
La température de la maison est fixée sur ce modèle :
- mode éco : 16
- mode confort : 17.5
Avec les temps de chauffe, cela me permet d'avoir un 19-20 dans la maison.
J'ai essayé la solution Netatmo, qui a été un désastre, la maison était à 23-24 en permanence.
Le matériel était inadapté et ne gérait pas le régulateur ec2.11a
Quel thermostat/sonde d'ambiance sans fil, pouvez-vous me recommander, pour remplacer le QAA50 et qui me permettrait de dialoguer avec le régulateur Ecocontrol EC2.11a.
Sinon avez-vous une autre solution (hormis changer de chaudière) ?
Merci par avance.
Je dispose d'une chaudière gaz Ideal Standard, utilisée uniquement pour un chauffage au sol.
Les références à l'intérieur de la chaudière : BAXI SA, modèle : CREATIS XENIUM 1101/24 SE, année 2009.
Sur cette chaudière se trouve un régulateur Ecocontrol EC2.11a.
La sonde d'ambiance (intérieure) filaire est un Siemens QAA50.
La sonde d'ambiance prends la température au milieu de la maison.
Or cette configuration fait que l'une des chambres de la maison est plus froide (jusqu'à 2 degrés de différence).
J'aimerais pouvoir installer un thermostat sans fil, dans la chambre la plus froide, et ainsi pouvoir piloter la chaudière, à la place du QAA50.
La température de la maison est fixée sur ce modèle :
- mode éco : 16
- mode confort : 17.5
Avec les temps de chauffe, cela me permet d'avoir un 19-20 dans la maison.
J'ai essayé la solution Netatmo, qui a été un désastre, la maison était à 23-24 en permanence.
Le matériel était inadapté et ne gérait pas le régulateur ec2.11a
Quel thermostat/sonde d'ambiance sans fil, pouvez-vous me recommander, pour remplacer le QAA50 et qui me permettrait de dialoguer avec le régulateur Ecocontrol EC2.11a.
Sinon avez-vous une autre solution (hormis changer de chaudière) ?
Merci par avance.
20 décembre 2021 à 15:06
Réponse 1 du forum-chauffage
Ecocontrol EC2.11a et thermostat/sonde d'ambiance sans fil
Bonjour,
Si vous avez une de vos chambres qui est plus froide ou si la température ambiante n'est pas uniforme dans toutes votre maison c'est que :
- Soit les radiateurs sont trop petit dans les pièces les plus froides,
- Soit votre installation n'est pas bien équilibrée,
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Ensuite vous pourrez vous poser la question de mettre en place des têtes thermostatiques.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si vous avez une de vos chambres qui est plus froide ou si la température ambiante n'est pas uniforme dans toutes votre maison c'est que :
- Soit les radiateurs sont trop petit dans les pièces les plus froides,
- Soit votre installation n'est pas bien équilibrée,
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Ensuite vous pourrez vous poser la question de mettre en place des têtes thermostatiques.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 décembre 2021 à 13:46
Réponse 2 du forum-chauffage
Ecocontrol EC2.11a et thermostat/sonde d'ambiance sans fil
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
La maison de dispose pas de radiateurs, uniquement d'un plancher chauffant.
Le plancher chauffant a été purgé l'an passé.
Le chauffagiste a alors retouché tous les réglages des nourrices présents, et j'ai rééquilibré celles-ci avec le temps.
de ce que mes recherches m'ont appris : Le QAA50 provient de siemens. Il utilise un protocole de communication appelé Boiler-System-Bus (BSB).
A ce jour je recherche un équivalent du QAA50 pouvant fonctionner en radio et que je pourrai placer dans la pièce la plus froide de la maison.
Sinon, j'ai peut-être trouvé une solution open-source ici : https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Mais là, je dois me fabriquer toute la solution.
Merci pour votre réponse.
La maison de dispose pas de radiateurs, uniquement d'un plancher chauffant.
Le plancher chauffant a été purgé l'an passé.
Le chauffagiste a alors retouché tous les réglages des nourrices présents, et j'ai rééquilibré celles-ci avec le temps.
de ce que mes recherches m'ont appris : Le QAA50 provient de siemens. Il utilise un protocole de communication appelé Boiler-System-Bus (BSB).
A ce jour je recherche un équivalent du QAA50 pouvant fonctionner en radio et que je pourrai placer dans la pièce la plus froide de la maison.
Sinon, j'ai peut-être trouvé une solution open-source ici : https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Mais là, je dois me fabriquer toute la solution.