Erreur E12 sonde température chaudière Chappée
Actuellement
24 955
questions dans le
forum chauffage
24710
Question Forum Chauffage : Erreur E12 sonde température chaudière Chappée
Bonjour à tous.
Sur ma chaudière gaz à condensation Chappée Moorea 1HTE 35 kW ou Ideal Standard Phoenis HTE 35 kW, j'ai un souci d'erreur E12 qui correspond normalement à la sonde de température, située en haut du corps de chauffe dans l'eau.
J'aimerais savoir :
- Si je peux me rendre chez mon fournisseur pour acheter une sonde.
- Ou si cela peut être dû à un autre problème.
- Et si l'on peut contrôler les valeurs électriques de la sonde.
Actuellement, je n'ai de l'eau chaude que lorsque je tourne sur le mode "eau chaude uniquement".
Le corps de chauffe a été purgé de son air.
Par avance, je vous remercie.
Bien cordialement.
Jérôme.
Sur ma chaudière gaz à condensation Chappée Moorea 1HTE 35 kW ou Ideal Standard Phoenis HTE 35 kW, j'ai un souci d'erreur E12 qui correspond normalement à la sonde de température, située en haut du corps de chauffe dans l'eau.
J'aimerais savoir :
- Si je peux me rendre chez mon fournisseur pour acheter une sonde.
- Ou si cela peut être dû à un autre problème.
- Et si l'on peut contrôler les valeurs électriques de la sonde.
Actuellement, je n'ai de l'eau chaude que lorsque je tourne sur le mode "eau chaude uniquement".
Le corps de chauffe a été purgé de son air.
Par avance, je vous remercie.
Bien cordialement.
Jérôme.
20 septembre 2025 à 15:15
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Erreur E12 sonde température chaudière Chappée
Erreur 12, voici ce qui semble être la solution dans mon cas.
Au moment de la création de ce fil, la chaudière avait redémarré après avoir trifouillé la ligne électrique entre la sonde et la carte.
Puis c'est retombé en panne il y a quelques temps pendant une absence.
il y a entre la sonde et la carte électronique un câble de env. 40 cm avec un connecteur 4 fils à chaque extrémité.
Un des connecteurs se broche sur la sonde.
L'autre connecte le câble à un autre câble avec un connecteur identique et finalement un connecteur spécial qui pince la carte.
Il y avait des faux contacts, les connecteurs possiblement victime d'une légère corrosion, et en tous cas les broches n'ont quasiment aucune accroche les unes aux autres.
J'ai pris le câble de ma donneuse. C'est reparti pour le moment.
Je trouve que ces connecteurs sont de mauvaise qualité.
L'humidité dans ma chaudière provient du purgeur automatique qui fuit. Source de corrosion.
Cordialement.
Au moment de la création de ce fil, la chaudière avait redémarré après avoir trifouillé la ligne électrique entre la sonde et la carte.
Puis c'est retombé en panne il y a quelques temps pendant une absence.
il y a entre la sonde et la carte électronique un câble de env. 40 cm avec un connecteur 4 fils à chaque extrémité.
Un des connecteurs se broche sur la sonde.
L'autre connecte le câble à un autre câble avec un connecteur identique et finalement un connecteur spécial qui pince la carte.
Il y avait des faux contacts, les connecteurs possiblement victime d'une légère corrosion, et en tous cas les broches n'ont quasiment aucune accroche les unes aux autres.
J'ai pris le câble de ma donneuse. C'est reparti pour le moment.
Je trouve que ces connecteurs sont de mauvaise qualité.
L'humidité dans ma chaudière provient du purgeur automatique qui fuit. Source de corrosion.
Cordialement.
30 janvier 2026 à 18:25