Question Forum Chauffage : Erreur F4 chaudière Viessmann thermostat connecté Tado

Smartag
Membre inscrit
Smartag
3 messages
Bonjour à tous,

L'entretien de ma chaudière Viessmann Vitodens 100 a été réalisé le 18/11.
J'ai installé un thermostat connecté Tado avec branchements du récepteur sur la chaudière lundi 1/12 et depuis ce matin, celle-ci se met en erreur F4 régulièrement et ne produit donc plus d'eau chaude ni chauffage.
Je dois pour cela l'éteindre et la redémarrer pour que la production reparte.
Je souhaiterai savoir si l'installation du thermostat peut en être la cause sachant qu'il a fallu 4 jours pour que la panne intervienne.
Si vous pensez que non, je ferai intervenir un technicien, dans le cas contraire, je repasserai à l'ancien thermostat filaire pour trouver une autre solution.
Merci par avance de vos réponses. smile
03 décembre 2020 à 20:52
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Erreur F4 chaudière Viessmann thermostat connecté Tado

VETC
Membre inscrit
VETC
3 471 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle était la marque, le type, le modèle de votre ancien thermostat d'ambiance ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre nouveau thermostat d'ambiance ?
- Sur quelles bornes de la chaudière est raccordé votre nouveau thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
04 décembre 2020 à 15:44
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Erreur F4 chaudière Viessmann thermostat connecté Tado

Smartag
Membre inscrit
Smartag
3 messages
Bonjour Mario,

Je vais essayer d'être le plus complet possible.

- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chaudière murale de marque Viessmann modèle Vitodens 100 W, numéro de série 7543427608343107
Année de mise en service 2016

- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs

- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui

- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non

- Quelle était la marque, le type, le modèle de votre ancien thermostat d'ambiance ?
Thermostat filaire Honeywell CM937

- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre nouveau thermostat d'ambiance ?
Thermostat sans fil, connecté Tado

- Sur quelles bornes de la chaudière est raccordé votre nouveau thermostat d'ambiance ?
En suivant le guide d'installation, j'ai débranché les fils de l'ancien thermostat et fait le branchement comme sur la photo sur la borne 1 et 2

- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans le bureau, exposé au nord

- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
L'information que je trouve me donne 26 kW

Bonne soirée.
JB

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20201204 184113

04 décembre 2020 à 18:50
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Erreur F4 chaudière Viessmann thermostat connecté Tado

Smartag
Membre inscrit
Smartag
3 messages
Visiblement le problème a l'air d'être résolu. Via l'application, je demandais à la chaudière de maintenir la température de l'eau à 50°C lorsque nous étions là.
Cette demande ne devait pas être supportée par notre chaudière qui se mettait en défaut.
Depuis que j'ai mis la gestion d'eau chaude en OFF, je n'ai plus de problème.
10 décembre 2020 à 22:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous, Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 2. Code erreur F4 sur chaudière Viessmann Vitodens 333
    N°9089 : Bonjour, Quelqu'un connaît-il la cause de mon problème et y a t-il moyen de dépanner provisoirement ce problème ? J'ai trouvé des suggestions mais pas de résultats positifs de dépannage. Quelqu'un a t-il eu ce problème...
  • 3. Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4
    N°21031 : Bonjour. Je consulte depuis plusieurs jours tout ce qui se dit à propos de la tristement célèbre erreur F4 de cette satanée chaudière. :huffy: Elle se trouve dans la maison que je viens d'acheter et date de 2008. Mon...
  • 4. Installation thermostat Tado sur chaudière Chappée
    N°21262 : Bonjour à tous. Je dispose d'un thermostat Tado que je souhaite connecter à ma chaudière Chappée Duo 3.33 FF HTE afin de bénéficier des fonctions connectées par rapport à l'actuel AVS77. Mon système de chauffage est...
  • 5. Pouvez-vous m'aider à identifier ce matériel Viessmann ?
    N°21050 : Bonjour Mes soucis d'erreur F4 résolus, la chaudière tourne depuis 5 jours en se basant sur la température extérieure. Je voudrais donc logiquement monter un thermostat d'ambiance. Nous venons d'acheter cette maison...
  • 6. Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
    N°18167 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 111 Elle s’arrête toute seule et je dois la reseter pour la relancer. Elle a 3 ans. Au moment de l'allumage il y a l'erreur 201 Merci de votre aide.
  • 7. Quel thermostat sans-fil pour une chaudière Viessmann Vitodens-100W
    N°21309 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz murale Vitodens-100W (modèle B1LD) installée fin 2019 avec un thermostat filaire Vitotrol-100 UTDB. Au cours de travaux d'aménagements que je réalise, j'aimerais passer à un thermostat...
  • 8. Branchement thermostat Tado sur chaudière Buderus Logano
    N°18827 : Bonjour. Je viens vers vous car je rencontre une difficulté pour effectuer le branchement de mon nouveau thermostat connecté Tado sur ma chaudière Buderus Logano G124x R2101. Le service client Tado me dit qu'il faut que je...
  • 9. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
  • 10. Problème thermostat 230V chaudière Viessmann 200W
    N°20470 : Bonjour à tous, J'ai fait un branchement sur une chaudière Viessmann 200W (sur le port 96) d'un thermostat "intelligent" en 230V. Il est intelligent, mais ne partage donc pas la température intérieure car envoie simplement...
>>> Résultats suivants pour : Erreur F4 chaudière Viessmann thermostat connecté Tado >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite