Chaudière Ariston microgenu 27 ne se met pas en route
Actuellement
24 670
questions dans le
forum chauffage
17061
Conseils forum dépannage : Chaudière Ariston microgenu 27 ne se met pas en route
Bonjour,
Ma chaudière marchait très bien puis... elle s'est arrêtée et un voyant jaune s'est allumé.
Mon chauffagiste n'a rien trouvé et ne veut pas la toucher mais m'a conseillé de changer le débitmètre...
Ce que j'ai fait mais il n'y a eu aucun changement.
Quand je coupe le circuit électrique et que je le rallume, je mets la chaudière en position marche à droite, le voyant vert s'allume puis, après quelques secondes, le voyant jaune s'allume, aucun allumage du gaz ne se produit, ni en position eau chaude, ni en position chauffage ni les deux ensembles !
Quand j’appuie sur le bouton "reset", le voyant jaune clignote, et environ 10 minutes après, le voyant rouge s'allume et....
J’arrête la chaudière.
Si vous avez une solution aidez-moi, car il fait 5° dans la maison !
Merci pour votre aide, nous sommes en janvier, sans chauffage ni eau chaude !!!
Ma chaudière marchait très bien puis... elle s'est arrêtée et un voyant jaune s'est allumé.
Mon chauffagiste n'a rien trouvé et ne veut pas la toucher mais m'a conseillé de changer le débitmètre...
Ce que j'ai fait mais il n'y a eu aucun changement.
Quand je coupe le circuit électrique et que je le rallume, je mets la chaudière en position marche à droite, le voyant vert s'allume puis, après quelques secondes, le voyant jaune s'allume, aucun allumage du gaz ne se produit, ni en position eau chaude, ni en position chauffage ni les deux ensembles !
Quand j’appuie sur le bouton "reset", le voyant jaune clignote, et environ 10 minutes après, le voyant rouge s'allume et....
J’arrête la chaudière.
Si vous avez une solution aidez-moi, car il fait 5° dans la maison !
Merci pour votre aide, nous sommes en janvier, sans chauffage ni eau chaude !!!
22 janvier 2015 à 09:55
Réponse 1 Forum dépannage chauffage
Chaudière Ariston microgenu 27 ne se met pas en route
Bonjour,
Si la chaudière ne fonctionne ni en chauffage ni en sanitaire, le problème ne peut pas venir du débitmètre.
Si le problème venait de là le fonctionnement en chauffage serait normal.
A priori sur cette chaudière le voyant jaune indique un problème au niveau du "détecteur de fumée" (je traduis de la notice anglaise).
Autrement dit le pressostat air.
La chaudière se met en défaut (voyant rouge) au bout d'un moment par la sonde de ionisation car aucune flamme n'est présente.
Le problème peut venir de plusieurs choses :
- Soit le ventilateur de l'extracteur ne tourne pas du tout.
Vous pouvez soit l'entendre soit ouvrir la chaudière et regarder si il tourne ou non lorsque vous la démarrez.
Il se situe tout en haut de votre chaudière.
- Soit le problème vient du pressostat air directement.
Pour vérifier cela il faut que vous mettiez la chaudière hors tension.
Avec un multimètre en mode ohmmètre vous vérifiez que le contact se fait (0 ohm) entre les deux bornes connectées lorsque vous soufflez ou aspirez dans le tuyau du pressostat.
Si le tuyau et le pressostat fonctionne en dépression (il faut aspirer pour que le contact électrique se fasse), il doit y avoir un venturi dans l'extracteur (je n'arrive pas à visualiser sur les schémas que j'ai trouvés de votre chaudière).
- Si le problème n'était pas avant, il faut nettoyer le venturi qui doit être bouché.
Si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas.
Cordialement.
Si la chaudière ne fonctionne ni en chauffage ni en sanitaire, le problème ne peut pas venir du débitmètre.
Si le problème venait de là le fonctionnement en chauffage serait normal.
A priori sur cette chaudière le voyant jaune indique un problème au niveau du "détecteur de fumée" (je traduis de la notice anglaise).
Autrement dit le pressostat air.
La chaudière se met en défaut (voyant rouge) au bout d'un moment par la sonde de ionisation car aucune flamme n'est présente.
Le problème peut venir de plusieurs choses :
- Soit le ventilateur de l'extracteur ne tourne pas du tout.
Vous pouvez soit l'entendre soit ouvrir la chaudière et regarder si il tourne ou non lorsque vous la démarrez.
Il se situe tout en haut de votre chaudière.
- Soit le problème vient du pressostat air directement.
Pour vérifier cela il faut que vous mettiez la chaudière hors tension.
Avec un multimètre en mode ohmmètre vous vérifiez que le contact se fait (0 ohm) entre les deux bornes connectées lorsque vous soufflez ou aspirez dans le tuyau du pressostat.
Si le tuyau et le pressostat fonctionne en dépression (il faut aspirer pour que le contact électrique se fasse), il doit y avoir un venturi dans l'extracteur (je n'arrive pas à visualiser sur les schémas que j'ai trouvés de votre chaudière).
- Si le problème n'était pas avant, il faut nettoyer le venturi qui doit être bouché.
Si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas.
Cordialement.