Aide parmétrage chaudière Chappée Initia+ 1.24 HTE.S
Actuellement
25 003
questions dans le
forum chauffage
24984
Questions Forum Chauffage : Aide parmétrage chaudière Chappée Initia+ 1.24 HTE.S
Bonjour.
J'avais un problème, ma température au rdc avait du mal a monté, mon beau-frère a bidouillé les paramètres et maintenant, c'est pire, ça chauffe mal en haut aussi.
J'ai retrouvé la notice entre temps mais les paramètres sont bien différent.
Pouvez-vous m'aider ?
Chaudière : Chappée Initia+ 1.24 HTE.S
Chauffage au sol: 80 m² (Thermostat dans le salon)
Chauffage Étage 6 radiateurs ( 6 de 70x50x10 dont 5 avec thermostatiques ): 50 m²
Sonde extérieur.
Pas de production d'eau chaude.
Ci-dessous les paramètres de la carte relevé sur la chaudière:
P01:1
P02:16°C
P03:0.70
P04:1°C
P05:1
P06:40°C
P07:40°C
P08:55
P09:30
P10:1
P11:17°C
P12:18.5°C
P13:0.80
P14:0°C
P15:1
P16:60°C
P17:60°C
P18:50
P19:180
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci.
J'avais un problème, ma température au rdc avait du mal a monté, mon beau-frère a bidouillé les paramètres et maintenant, c'est pire, ça chauffe mal en haut aussi.
J'ai retrouvé la notice entre temps mais les paramètres sont bien différent.
Pouvez-vous m'aider ?
Chaudière : Chappée Initia+ 1.24 HTE.S
Chauffage au sol: 80 m² (Thermostat dans le salon)
Chauffage Étage 6 radiateurs ( 6 de 70x50x10 dont 5 avec thermostatiques ): 50 m²
Sonde extérieur.
Pas de production d'eau chaude.
Ci-dessous les paramètres de la carte relevé sur la chaudière:
P01:1
P02:16°C
P03:0.70
P04:1°C
P05:1
P06:40°C
P07:40°C
P08:55
P09:30
P10:1
P11:17°C
P12:18.5°C
P13:0.80
P14:0°C
P15:1
P16:60°C
P17:60°C
P18:50
P19:180
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci.
25 mars 2026 à 21:54
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Aide parmétrage chaudière Chappée Initia+ 1.24 HTE.S
Invité
Bonjour.
Considérant le plancher chauffant sur le circuit 1 et radiateur sur le 2
Sonde extérieure
Je propose :
P01 - 3
P02 - 16
P03 - 0.7 à 1.0 (0,7 si correctement isolé)
P04 / -3 à +3
P05 - 1
P06 - 20 à 30
P07 - 40
P08 - 80
P09 - 50
P10 - 30
P11 - 3
P12 - 20
P13 - 16
P14 - 1.4
P15 - 0
P16 - 1
P17 - 25
P18 - 60
P19 - 80
P20 - "---"
P21 - 30
Cela reste proche et cohérent avec les paramètres "usine"
Considérant le plancher chauffant sur le circuit 1 et radiateur sur le 2
Sonde extérieure
Je propose :
P01 - 3
P02 - 16
P03 - 0.7 à 1.0 (0,7 si correctement isolé)
P04 / -3 à +3
P05 - 1
P06 - 20 à 30
P07 - 40
P08 - 80
P09 - 50
P10 - 30
P11 - 3
P12 - 20
P13 - 16
P14 - 1.4
P15 - 0
P16 - 1
P17 - 25
P18 - 60
P19 - 80
P20 - "---"
P21 - 30
Cela reste proche et cohérent avec les paramètres "usine"
26 mars 2026 à 10:20