Bonjour.

J'ai remarqué hier une pression inhabituellement haute dans le circuit de chauffage sur ma chaudière Viessmann 222-F.
Environ 0.5 bar de plus qu'il y a un mois, alors que je n'ai pas rajouté d'eau.

En étant réaliste je pense que la seule cause vraisemblable est une fuite du serpentin dans le ballon d'eau chaude.
Une fuite au niveau des deux vannes de remplissage parait peu probable, et je pense que les symptômes ne correspondent pas à un vase d'expansion HS, vu que je n'ai pas rajouté d'eau.

Si c'est le cas, je trouve un peu désolant d'avoir une chaudière de ce prix qui me lâche à juste un peu plus de 8 ans. Bref.
Je me pose la question de carrément supprimer le ballon d'ECS et de passer à une production d'ECS instantanée avec un échangeur à plaques. Cela fait un certain temps que je trouvais déjà que ce ballon d'ECS ne correspondait plus trop à nos usages, on prend assez peu de douches et je pense qu'une part non négligeable de sa consommation de gaz était juste pour le maintien de l'eau en température.

De plus il semble que le prix de l'échangeur (environ 200€) est un dixième de celui du ballon (2000€).

Est-ce que c'est faisable ?

Merci.
26 mars 2026 à 12:31

Proposer une réponse à Vitodens 222F fuite serpentin ECS passage à échangeur à plaques



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Ballon ECS très très long à monter en température
    N°21010 : Bonjour, Je possède une chaudière Zaegel Held BlueDens FC-29 (en fait c'est une Wolf COB-29 ...) avec un ballon ECS de 160 litres. Elle a été installée par mon cher chauffagiste de l'époque qui m'a vanté un produit...
  • 2. Problème production ECS chaudière De Dietrich MCR 24/28
    N°23382 : Bonjour. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 installée en août 2020, eau très calcaire. Problèmes de débit et température ECS après 2 ans et quelques mois. Remplacé Circulateur ECS suite à détartrage excessif au...
  • 3. Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F
    N°20145 : Bonjour. Je voudrais savoir si un utilisateur lambda peut modifier lui-même la température de l'eau sanitaire, si oui comment ? Ou s'il faut impérativement appeler le chauffagiste. Chaudière Viessmann 222F gaz au sol avec...
  • 4. Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri
    N°22291 : Bonjour. La configuration de ma chaudière : Geminox 525thri à ventouse de 2007 qui chauffe un plancher un seul plancher chauffant (cc1). Elle est également utilisée pour la production d’eau chaude (ECS), sans ballon....
  • 5. Entartrage échangeur à plaques
    N°3094 : J'envisage de changer ma chaudière pour une chaudière à condensation Viessmann Vitodens. Un installateur m'a recommandé d'éviter une chaudière avec système d'échangeur à plaques, pour la production d'eau chaude, car il y a...
  • 6. Mélange ECS et chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green
    N°20449 : Bonjour, Ayant emménagé depuis peu (oct 2019), nous rencontrons un dysfonctionnement concernant l'eau chaude sanitaire depuis trois semaines environ sur une chaudière murale de marque Chaffoteaux modèle Urbia Green 25 FF N,...
  • 7. Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
    N°21314 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec ma PAC Ajtech Thermoinverter Azuran. J'ai acheté une ancienne maison et avant l'achat il y a eu des travaux d'effectuer sur la PAC. L'échangeur a été...
  • 8. Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière
    N°21124 : Bonjour. Suite à un problème de surpression, mon chauffagiste diagnostique que le serpentin dans mon ballon ECS intégré à ma chaudière est percé. Ma chaudière Viessmann 222-f a bientôt 10 ans. Est-ce qu'un défaut...
  • 9. Fuite échangeur chaudière Chappée Bora HTE
    N°22458 : Bonjour. Je me permets de solliciter votre attention et vos avis concernant un souci sur ma chaudière à condensation fioul. Il s'agit d'une Chappée Bora HTE 26 kW datant de 2012. Depuis quelques jours, suite au...
  • 10. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
    N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
  • 11. Fuite au groupe de sécurité
    N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
>>> Résultats suivants pour : Vitodens 222F fuite serpentin ECS passage à échangeur à plaques >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudierechauffage bois canadiensforumchauffage remplacement chaudierepoel a granules



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite