Problème arrivée fuel brûleur Cuenod
Actuellement
24 656
questions dans le
forum chauffage
19219
Question Forum Chauffage : Problème arrivée fuel brûleur Cuenod
Bonjour.
Problème d'aspiration fuel brûleur Cuenod.
Je viens de faire du fuel et ma chaudière est tombée en panne le lendemain.
J'ai nettoyé les filtres (pas très sales).
Le fuel a du mal à arriver dans le bol.
J'ai contrôlé le combi fuel, il n'a pas l'air colmaté.
Je ne sais pas quelle pression d'aspiration on doit avoir.
Je sens une légère aspiration en mettant le doigt sur le flexible d'alimentation débranché.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Cordialement.
Problème d'aspiration fuel brûleur Cuenod.
Je viens de faire du fuel et ma chaudière est tombée en panne le lendemain.
J'ai nettoyé les filtres (pas très sales).
Le fuel a du mal à arriver dans le bol.
J'ai contrôlé le combi fuel, il n'a pas l'air colmaté.
Je ne sais pas quelle pression d'aspiration on doit avoir.
Je sens une légère aspiration en mettant le doigt sur le flexible d'alimentation débranché.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Cordialement.
13 janvier 2018 à 14:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème arrivée fuel brûleur Cuenod
Bonjour,
Pour mieux nous permettre de vous aider, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Aviez-vous arrêté votre chaudière lors de la livraison de fioul ?
- Votre citerne fioul a quel âge ?
- En quelle matière est vôtre citerne fioul ?
- De quand date le dernier nettoyage de vôtre citerne ?
- Quelle est la distance entre votre brûleur et votre citerne ?
- Quelle est la hauteur manométrique entre votre pompe fioul et la crépine d'aspiration de vôtre citerne, vôtre crépine est-elle plus haute ou plus basse que votre pompe brûleur, de combien ?
Vous nous précisez que vous avez nettoyé les filtres, on parle bien de filtre du filtre (le joint est bien remis en place et pas abimé !!!) du filtre de la pompe fioul et votre gicleur est bien neuf !!!
Dans un premier temps faîte un essai de vôtre brûleur en plongeant les deux flexibles dans un bidon de fioul ou de gasoil.
Si vous êtes tombé en panne sèche de fioul, vous devez d'abord réamorcer la canalisation fioul manuellement : n'utilisez pas la pompe fioul du brûleur, si celle-ci fonctionne sans fioul vous allez la flinguer.
Une fois la canalisation amorcée jusqu'au pot filtre, vous pourrez remettre en route votre brûleur en prenant soit de bien remplir la pompe fioul au préalable.
La mesure de l'aspiration se fait avec un vacuomètre, la valeur mesurée dépend de la configuration de vôtre alimentation de fioul, elle doit se situer entre + 0.30 Bars (pour des installations en charge) et - 0.35 Bars (pour des installations en aspiration).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux nous permettre de vous aider, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Aviez-vous arrêté votre chaudière lors de la livraison de fioul ?
- Votre citerne fioul a quel âge ?
- En quelle matière est vôtre citerne fioul ?
- De quand date le dernier nettoyage de vôtre citerne ?
- Quelle est la distance entre votre brûleur et votre citerne ?
- Quelle est la hauteur manométrique entre votre pompe fioul et la crépine d'aspiration de vôtre citerne, vôtre crépine est-elle plus haute ou plus basse que votre pompe brûleur, de combien ?
Vous nous précisez que vous avez nettoyé les filtres, on parle bien de filtre du filtre (le joint est bien remis en place et pas abimé !!!) du filtre de la pompe fioul et votre gicleur est bien neuf !!!
Dans un premier temps faîte un essai de vôtre brûleur en plongeant les deux flexibles dans un bidon de fioul ou de gasoil.
Si vous êtes tombé en panne sèche de fioul, vous devez d'abord réamorcer la canalisation fioul manuellement : n'utilisez pas la pompe fioul du brûleur, si celle-ci fonctionne sans fioul vous allez la flinguer.
Une fois la canalisation amorcée jusqu'au pot filtre, vous pourrez remettre en route votre brûleur en prenant soit de bien remplir la pompe fioul au préalable.
La mesure de l'aspiration se fait avec un vacuomètre, la valeur mesurée dépend de la configuration de vôtre alimentation de fioul, elle doit se situer entre + 0.30 Bars (pour des installations en charge) et - 0.35 Bars (pour des installations en aspiration).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2018 à 13:25
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème arrivée fuel brûleur Cuenod
Bonjour,
Meilleurs vœux également pour 2018.
Merci de vous intéresser à mon problème de chaudière.
Chaudière à l'arrêt lors de la livraison.
Remise en service 4H après.
Cuve plastique de 15 ans.
5 m de distance entre la cuve et la chaudière.
Cuve dans le sous sol, chaufferie de plain pied.
La chaudière refonctionne malgré le non bon remplissage du pot filtre après avoir changé le gicleur.
Autre nouveau problème résolu cette fois, elle s'arrête au bout de 5 minutes et se met en sécurité après redémarrage.
C'est la cellule qui était devenue opaque.
Nettoyé, OK.
Cordialement.
Meilleurs vœux également pour 2018.
Merci de vous intéresser à mon problème de chaudière.
Chaudière à l'arrêt lors de la livraison.
Remise en service 4H après.
Cuve plastique de 15 ans.
5 m de distance entre la cuve et la chaudière.
Cuve dans le sous sol, chaufferie de plain pied.
La chaudière refonctionne malgré le non bon remplissage du pot filtre après avoir changé le gicleur.
Autre nouveau problème résolu cette fois, elle s'arrête au bout de 5 minutes et se met en sécurité après redémarrage.
C'est la cellule qui était devenue opaque.
Nettoyé, OK.
Cordialement.
14 janvier 2018 à 17:23
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème arrivée fuel brûleur Cuenod
Bonjour,
Quelle est la marque, le type et la couleur de la boite de votre gicleur (0.60/60°S) ?
Si votre cellule s'encrasse c'est peut-être que votre gicleur n'est pas le bon !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quelle est la marque, le type et la couleur de la boite de votre gicleur (0.60/60°S) ?
Si votre cellule s'encrasse c'est peut-être que votre gicleur n'est pas le bon !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 janvier 2018 à 14:56
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème arrivée fuel brûleur Cuenod
Bonjour,
Rouge, Danfoss 0.60/0.60°s
La cellule était propre mais devenue opaque.
L'enveloppe plastique a cassé lors du nettoyage (devenu cassant).
Depuis ça marche.
Cordialement.
Rouge, Danfoss 0.60/0.60°s
La cellule était propre mais devenue opaque.
L'enveloppe plastique a cassé lors du nettoyage (devenu cassant).
Depuis ça marche.
Cordialement.
18 janvier 2018 à 13:50
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème arrivée fuel brûleur Riello 40
- N°17195 : Bonjour à tous et au secours, Je ne suis pas un expert et j'ai un problème mon brûleur ne s'enflamme pas. C'est un Riello 40 je constate que le fuel n'arrive pas au gicleur. Je change le gicleur rien, j'alimente le...
- 2. Problème chaudière brûleur fuel Cuenod
- N°17606 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai un problème sur une chaudière fuel Cuenod. Voilà la chaudière ne s'allume plus, les électrodes d'allumage ne projette plus l'arc, j'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon...
- 3. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
- N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
- 4. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
- N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
- 5. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 6. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 7. Recherche notice technique brûleur Cuenod C4
- N°15336 : Bonsoir à tous, Je recherche la notice technique du brûleur Cuenod ancienne génération de 1992. Volet d'air gradué de 0 à 9. Je vous remercie. Cordialement.
- 8. Brûleur Cuenod fuel type D3
- N°2761 : Bonjour, l'intérieur de ma chaudière Cuenod fuel type D3 goudronne ! Que faire ? Merci.
- 9. Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
- N°16576 : Bonjour à tous, J'ai un brûleur au fuel qui fonctionne bien mais par moment, il fait plusieurs tentatives avant de démarrer, hier j'ai compté 27. Pouvez-vous m'aider svp ?
- 10. Notice technique brûleur fuel Cuenod C4
- N°2469 : Bonjour, Je souhaite remplacer le brûleur de ma chaudière à fuel par un modèle Cuenod C4 acheté d'occasion, mais je ne possède pas la notice, notamment le câblage du connecteur d'alimentation électrique. Si quelqu’un...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite