Problème consommation gaz chaudière Auer pulsatoire
Actuellement
24 668
questions dans le
forum chauffage
16080
Question forum chauffage : Problème consommation gaz chaudière Auer pulsatoire
Bonsoir.
Un professionnel pourrait-il me dire pourquoi ma chaudière Auer pulsatoire GAZ, consomme énormément sachant que la température intérieure est de 20 degrés, la maison est très bien isolée, elle est très silencieuse, mais beaucoup de problèmes depuis son installation en 2007, l'installateur ne comprend pas et Auer non plus, pour moi ce n'est pas une chaudière fiable.
Merci de vos réponses.
Un professionnel pourrait-il me dire pourquoi ma chaudière Auer pulsatoire GAZ, consomme énormément sachant que la température intérieure est de 20 degrés, la maison est très bien isolée, elle est très silencieuse, mais beaucoup de problèmes depuis son installation en 2007, l'installateur ne comprend pas et Auer non plus, pour moi ce n'est pas une chaudière fiable.
Merci de vos réponses.
06 août 2013 à 21:00
Réponse 1 forum chauffage
Invité

Problème consommation gaz chaudière Auer pulsatoire
Invité

Bonjour,
Ne voyez aucune moquerie ou mauvaise foi de ma part, mais je doute que vous ayez des réponses dignes d'intérêt...
"Consommer énormément" et "très bien isolée" ne sont pas des données objectives, ce n'est que le reflet de votre opinion, peut-être justifiée, peut-être pas...
"Température intérieure de 20°".... Je vous crois, mais chauffez-vous 30m3 ou 3.000m3 ?.....
En ayant 20° "dedans", quelle température faisait-il "dehors" ?.... 12° ?.... -25° ?....
La puissance de la chaudière est-elle adaptée à vos besoins ?....
Etc.
La seule donnée chiffrée fiable est que 1m3 de gaz de ville fournit environ 11kw. Si vous avez une chaudière de 40kW et si elle vous brûle 5 ou 6m3 de gaz par heure, vous avez effectivement un problème.
Meilleurs sentiments.
GC
Ne voyez aucune moquerie ou mauvaise foi de ma part, mais je doute que vous ayez des réponses dignes d'intérêt...
"Consommer énormément" et "très bien isolée" ne sont pas des données objectives, ce n'est que le reflet de votre opinion, peut-être justifiée, peut-être pas...
"Température intérieure de 20°".... Je vous crois, mais chauffez-vous 30m3 ou 3.000m3 ?.....
En ayant 20° "dedans", quelle température faisait-il "dehors" ?.... 12° ?.... -25° ?....
La puissance de la chaudière est-elle adaptée à vos besoins ?....
Etc.
La seule donnée chiffrée fiable est que 1m3 de gaz de ville fournit environ 11kw. Si vous avez une chaudière de 40kW et si elle vous brûle 5 ou 6m3 de gaz par heure, vous avez effectivement un problème.
Meilleurs sentiments.
GC
06 août 2013 à 23:12
Réponse 2 forum chauffage
Problème consommation gaz chaudière Auer pulsatoire
Bonjour.
Pour info la maison fait 125 m², construite en parpaings, 10 cm de laine de roche + carreaux de plâtre, fenêtres double vitrage, volets fermés chaque soir, température la nuit 18 degrés, je précise également plancher chauffant basse température au rez de chaussée, radiateurs à l'étage, cela fait plusieurs fois que GDF prend contact car ma consommation est hors normes je devrais consommer entre 20000 et 22000 kwh annuel et je consomme 34000 kwh, si vous êtes très féru sur ce modèle j'attends vos conseils.
Pour info la maison fait 125 m², construite en parpaings, 10 cm de laine de roche + carreaux de plâtre, fenêtres double vitrage, volets fermés chaque soir, température la nuit 18 degrés, je précise également plancher chauffant basse température au rez de chaussée, radiateurs à l'étage, cela fait plusieurs fois que GDF prend contact car ma consommation est hors normes je devrais consommer entre 20000 et 22000 kwh annuel et je consomme 34000 kwh, si vous êtes très féru sur ce modèle j'attends vos conseils.
07 août 2013 à 09:43
Réponse 3 forum chauffage
Invité

Problème consommation gaz chaudière Auer pulsatoire
Invité

Re bonjour...
Je ne suis ni "féru" ni "amoureux" de ce modèle, et c'est très loin d'être le modèle (et la marque) que j'ai le plus souvent installé, même si ça m'est arrivé.
A vous lire votre consommation semble effectivement très importante, mais avant d'incriminer la chaudière, il faut noter qu'à moins d'une fuite de gaz importante et extrêmement improbable (vous auriez déjà eu un autre genre de problèmes), ces 34.000kW ont servi à chauffer quelque chose, soit de l'air, soit de l'eau.
- Si ça chauffait l'air du local où se trouve la chaudière, vous vous en seriez rendu compte, vue la température qui y aurait régné.....
- Si ça (sur)chauffait les gaz brûlés évacués, le conduit qui a les plus grandes chances d'être en PVC aurait probablement rendu l'âme.... De toute manière une vérification est très facile !
A mon avis c'est bien l'eau du circuit chauffage qui a été (trop) chauffée, et puisque cette chaleur ne se retrouve pas dans votre logement, c'est qu'elle est dissipée ailleurs et donc à l'extérieur !..... On peut par exemple penser à un passage des tuyaux dans une partie froide non protégée (par exemple combles non protégées, sol d'une cour, etc...), ou à un problème de conception ou de réalisation de votre plancher chauffant (chaleur ayant autant ou plus de facilité à s'échapper vers le bas que vers le haut....)
En clair, et à défaut d'un diagnostic que je ne peux pas faire, je vous conseille d'orienter votre recherche plus au niveau des circuits chauffage qu'au niveau de la chaudière.
Bon courage et bonne chance.
GC
Je ne suis ni "féru" ni "amoureux" de ce modèle, et c'est très loin d'être le modèle (et la marque) que j'ai le plus souvent installé, même si ça m'est arrivé.
A vous lire votre consommation semble effectivement très importante, mais avant d'incriminer la chaudière, il faut noter qu'à moins d'une fuite de gaz importante et extrêmement improbable (vous auriez déjà eu un autre genre de problèmes), ces 34.000kW ont servi à chauffer quelque chose, soit de l'air, soit de l'eau.
- Si ça chauffait l'air du local où se trouve la chaudière, vous vous en seriez rendu compte, vue la température qui y aurait régné.....
- Si ça (sur)chauffait les gaz brûlés évacués, le conduit qui a les plus grandes chances d'être en PVC aurait probablement rendu l'âme.... De toute manière une vérification est très facile !
A mon avis c'est bien l'eau du circuit chauffage qui a été (trop) chauffée, et puisque cette chaleur ne se retrouve pas dans votre logement, c'est qu'elle est dissipée ailleurs et donc à l'extérieur !..... On peut par exemple penser à un passage des tuyaux dans une partie froide non protégée (par exemple combles non protégées, sol d'une cour, etc...), ou à un problème de conception ou de réalisation de votre plancher chauffant (chaleur ayant autant ou plus de facilité à s'échapper vers le bas que vers le haut....)
En clair, et à défaut d'un diagnostic que je ne peux pas faire, je vous conseille d'orienter votre recherche plus au niveau des circuits chauffage qu'au niveau de la chaudière.
Bon courage et bonne chance.
GC
07 août 2013 à 15:23