Question Forum Chauffage : Problème PAC Mitsubishi Yack modulo 60

darklucky
Membre inscrit
darklucky
4 messages
Déjà Bonjour à tous.

J'ai une PAC Mitsubishi module Yack datant au moins de 2008 dans une maison que j'ai achetée il y a 4 ans pour faire de la location.
Malheureusement mon locataire a dû quitter les lieux entre autre à cause de facture d'électricité importante venant de ma PAC et avant de pouvoir relouer je tiens à tout remettre en ordre.

Donc me voilà en train d'investiguer les problèmes. J'ai déterminé la version (faut de doc) via la référence de son module extérieur et en cherchant sur d'autres forums il s'agit donc d'un modèle Yack Modulo 60 (standard) donc un 16kW.

Je précise que la pompe est entretenue depuis mon acquisition par E... et qu'au final ils ont jeté l'éponge en disant que le matériel était trop vieux.

Symptôme : perte de pression et température faible sur les radiateurs qui sont en fonte (déjà à mon sens un mauvais point) et module extérieur qui du coup tourne quasiment en permanence (= consommation électrique).

Au 1er démarrage (Mise en service), en demandant d'avoir une température intérieure à 18 on atteint les 35 degrés au bout de 3h et ensuite on ne décolle pas de 45 degrés au manomètre en entrée d'eau chaude.
Côté pression, je pense et je prie avoir trouvé car sinon cela veut dire fuite.
J'ai vu que le vase d expansion était rempli d'eau dans la membrane et je viens ce jour de le changer pour le même (par contre j'ai dû opter pour un 10l au lieu d'un 8l initialement mais a fortiori cela ne devrait pas être gênant.
Donc résultat demain pour voir si la pression tient (j'ai allumé un cierge), actuellement un peu plus de 2 bars (à froid j'ai mis le niveau à 1.5).
Par contre je suis quand même étonné de ne pas dépasser auparavant les 45 degrés.

Question pour les membres de ce forum :
Comment puis-je déterminer qu'il s'agit d'une PAC haute ou basse température ? Car si c'est une haute, je devrais atteindre facilement les 55 degrés avec une température extérieure en ce moment entre 1% et 6 degrés.

Si c'est une basse température alors clairement mes radiateurs ne sont pas les bons et je devrais à mon sens partir sur des radiateurs métal pour permettre à la pièce de monter plus rapidement en température.

Étant novice, vous m'excuserez si je pose des questions que l'on pourrait qualifier de simpliste.
Merci par avance.
25 novembre 2021 à 22:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème PAC Mitsubishi Yack modulo 60

darklucky
Membre inscrit
darklucky
4 messages
Add-on

La pression reste stable après changement du vase d expansion au bout de 24h ça c'est la bonne nouvelle (je dois néanmoins y retourner de nouveau pour confirmer).

La mauvaise nouvelle c'est que c'est la douche Iceberg au niveau du linky 62 kW de consommer en 24h avec une demande à 17,5 degrés et 40 % au niveau du manomètre (et la il n y a que la PAC qui tourne).

La j'avoue ne pas comprendre ce qui se passe, les radiateurs et l'isolation n'ont pas bougé en 4 ans, c'est peut être pas le top du top mais avant mes locataires n'avaient pas de soucis.

Des conseils car la je n'ai pas d'autre choix que de couper le chauffage sinon je vais y laisser ma chemise.

Merci pour votre aide.
27 novembre 2021 à 10:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème PAC Mitsubishi Yack modulo 60

VETC
Membre inscrit
VETC
3 830 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
De quand date le dernier entretien et le dernier contrôle d'étanchéité de votre PAC ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
27 novembre 2021 à 18:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème PAC Mitsubishi Yack modulo 60

darklucky
Membre inscrit
darklucky
4 messages
Bonsoir.

Et déjà merci d'avoir pris le peine à me répondre.
A vos questions, ci dessous les réponse qui j'espère pourrons mieux vous éclairer car en ce qui me concerne je rame.

- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Marque Mitsubishi & Yack
Modèle : Modulo 60 standard (j ai pu déterminer ce modèle via les docs yack sur internet de l'époque et depuis la seul référence dont je dispose celui du module extérieur Mitsubishi FDC140VN
Année : Pas de date exacte car j'ai acheter la maison il y a 4 ans et la pompe avait 12 ans d'après l'agence donc je dirais vers les années 2008.
Seul numéros de série du module central (yack) c est la référence YM00203YA0SO310708210

- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
6 Radiateurs fonte avec sous la tommette de la pièce de vie des tuyaux non apparents (détecter cela via un thermomètre thermique) pour aller vers un des radiateur à l'opposé (mais bizarrement il ne semble pas être en ligne droite) seul endroit non visible pour le reste mes tuyaux sont quasiment apparents.

- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Je pense que Oui mais sans certitude.
Le chauffagiste qui a fait le dernier entretien m'a dis avoir mis en primaire la sonde se trouvant dans le boitier du thermostat de la maison (avec l'aide du support téléphonique de yack).

- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non

- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Mitsubishi.
A fortiori se serait un RCE3 2 fils, en tous cas la doc que j ai pu trouvé présente les même fonctions dans son menu.
Mais vu les options je me suis borné à simplement les consulter.

- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Pièce principale (35 m²) sur un mur à 1M50 du sol.

- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Maison de 120 m², type longère, de 4 pièces (hors salle de bain) avec 1 étage, Indre-et-Loire, Tours.

Pour la puissance nécessaire, j'ai fait le calcul suivant (pris sur Internet).
(120*2.5) * 45 = 13,5 kW.

Le dernier entretien a été fait le 4 novembre de cette année et pour le contrôle d'étanchéité il date d'avril 2021 quand j'ai changé de chauffagiste
Ce changement faisait suite après l'appel de mon locataire comme quoi sa facture électrique continuait a explosé?
La société dont je ne dirais pas le nom ne voulait plus se déplacer autrement que pour l'entretien pour le reste la PAC était trop vieille d'après les propos que mon locataire ma reporté.

Pour informations ce matin, je suis retourné dans la maison, pour constater que la pression avec de nouveau chuté à peine 2 bar ainsi que la température au manomètre 25 degré avec un ventilateur extérieur en action sur un régime de 1kW (d'après le linky) et bien entendu une température intérieur qui n'a fait que chuté.
Du cout j'ai coupé le thermostat dont j'avais demandé 17.5 en ne gardant que le module central en activité

Peut être un élément qui a son importance.
J'ai mon disconnecteur qui goutte légèrement on va dire moins d'un demi verre en 48h dans le doute j'ai commandé la pièce pour le remplacer.

Après restera la fuite car je présume que l'eau ne disparait pas.
Sachant que mon tuyau sur lequel est fixé par vanne de sécurité n'est pas relié et donc je le verrais si j avais une surpression.

J'ai mis en service ma PAC le jeudi 25 et le vendredi 26 avec un thermomètre mis à l'étage sur lequel je peux récupère des mesures (fiabilité à plus ou moins 0.4 degrés), j'ai un début de descente de la température intérieur à compteur du vendredi 13:30 (voir l'image en pièce jointe pour illustrer mes propos).

Avant de me lancer dans des améliorations tel que mettre des radiateurs en métal et tenter d'améliorer l'isolation existante (laine de verre actuellement) si j'avais déjà une PAC en consommation de 1kW par heure avec une chaleur dans la maison constant dans la journée, je m estimerais avoir progresser.

Sachant que le précédent locataire ne s'est jamais plaint d'avoir froid et/ou d'avoir une facture électrique galopante, je me demande donc ce qui cloche...

En vous remerciant par avance pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème PAC Mitsubishi Yack modulo 60prise de mesure pac 26 novembremaison Indre-et-Loire


29 novembre 2021 à 00:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème PAC Mitsubishi Yack modulo 60

darklucky
Membre inscrit
darklucky
4 messages
Bonjour.

Disconnecteur a été changé ce samedi et ne goutte plus mais le constat reste toujours identique.
Baisse de pression cette fois en à peine en 24h et température demandée que l'on atteint pas (cette fois j'ai demandé 16 degrés), 2 bars actuellement ce dimanche 14h avec une température de tuyau à 26 (alors qu'hier j'étais monté à 42 degrés en 4h).

Je recoupe le thermostat et je vais voir si je retombe à "froid" sur le niveau initialement mis car en tout aucune trace de fuite apparente.

Question : Dans le cas d'une fuite et sachant que la pose des tuyaux est faite sur le mode bitube, si je pose en amont sur l'entrée et sortie un robinet d’arrêt sur le conduit qui passe sous le plancher (seul élément non visible pour exclure ce dernier du moins) pas de contre indication pour le reste de l'installation qui restera inchangée ?

En dehors du vase d'expansion qui a été changé et du disconnecteur, auriez-vous des suggestions à me proposer ?
Merci par avance.
Cordialement.
05 décembre 2021 à 16:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. PAC Yack Mitsubishi Modulo 60
    N°20211 : Bonjour, Pompe à chaleur Yack Mitsubishi Modulo 60, sur la télécommande RC E1, à quoi correspondent les valeurs en degré THI R1, THI R2 et THI R3 ? Quelles doivent-être ces 3 valeurs en régime normal de fonctionnement en...
  • 2. Problème pompe à chaleur Yack modulo 60
    N°19568 : Bonjour à vous. Je viens vers vous car j'ai un petit souci avec une pompe à chaleur en rehausse. Elle me donne comme erreur "01". Par moment elle démarre puis s’arrête avec comme erreur e40 (hp condensat). Les alarmes...
  • 3. Problème fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo genius
    N°16927 : Bonjour. J'utilise le pack pompe à chaleur Mitsubishi / yack modulo genius. La régulation ne fonctionne pas comme je le désire. Je place un point de consigne à 22 degrés et je n'obtiens que 20 degrés maxi. J'ai essayé...
  • 4. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 5. Avis sur PAC Mitsubishi modulo 60
    N°9225 : Bonjour, j'envisage d'installer une PAC Mitsubishi modulo 60, pour une surface de 142 m2 et un volume de 4059 m3, pouvez-vous me dire pour les utilisateurs de cet appareil si vous en êtes satisfaits. Merci de vos avis.
  • 6. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
    N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
  • 7. Problème de réglage et de sonde PAC Mitsubishi Modul'O
    N°12523 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi Modul'O 13.3 kW. Je rencontre deux problèmes : - La température à l'intérieur de la pièce (à proximité de la sonde) oscille de 3° durant la journée. Pour une température demandée...
  • 8. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 9. Sondes PAC Mitsubishi Modulo Yack
    N°21376 : Bonjour. L'hiver dernier ma PAC Mitsubishi Modulo Yack (10 ans) a fait l'objet de 5 interventions et au printemps elle ne fonctionnait toujours pas correctement. Voici ce qui a été fait et ce que me suggère...
  • 10. Notice PAC air/eau Mitsubishi modulo 60 Genius
    N°19467 : Bonjour, Je suis à la recherche de la notice d'installation d'une pompe à chaleur de marque Mitsubishi modulo 60 Genius (avec élément intérieur Yack). Je n'arrive pas à régler la température, je recherche une personne...
>>> Résultats suivants pour : Problème PAC Mitsubishi Yack modulo 60 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite